Deze zijn compatible met de oude componenten, staan nl. instructie filmpjes op YouTube van hoe te koppelen.quote:Op zaterdag 8 februari 2014 01:50 schreef Coelho het volgende:
[..]
Dan gaat het wel jeuken. Zeker als de nieuwe touch en internetmodule compatible zijn met de oude kranen, vloerverwarming- en ketelmodule.
Voor de Evohome had ik een Chronoterm Wireless Modulation met een OT module. Over OT was ik toen tevreden maar had meer behoefte aan een indivuele ruimte regeling. Evohome leek mij een goede oplossing maar toen manifesteerde zich een stokende ketel met koude radiatoren, wat nu opgelost is.quote:Op vrijdag 7 februari 2014 00:25 schreef AJS1 het volgende:
@Anonymousse
Wat was jouw afweging om weer terug te gaan naar OT? Meer comfort? Minder verbruik? Ik lees namelijk dat OT meer comfort zou opleveren met hoger verbruik dan bij Aan/Uit. Ik ben nu tevreden met mijn Aan-Uit maar het enige wat mij stoort is dat de ketel regelmatig op vol vermogen staat te draaien. Volgens mij komt dat bij OT niet of minder voor.
Vast niet de perfecte oplossing, maar ik laat eerst de vloerverwarming op temperatuur komen en laat een half uur later de radiator pas aanspringen waarbij ik de temperatuur iets hoger instel, maar voor slechts 10 of 20 minuten. Daarmee heb je een warme vloer en daarna het comfort van een warme radiator. De opwarmtijd is te kort om je badkamer te warm te stoken, maar de verwarming is wel gewoon op temperatuur.quote:Op maandag 10 februari 2014 00:49 schreef Anonymousse het volgende:
In mijn badkamer heb ik een vloerverwarming met WTH badkamerunit, een design radiator met HR80 en een DT92. Wanneer de ketel verwarmt dan draait de pomp van de vloerverwarming ook. Mijn ingestelde temperatuur voor deze zone is 20 graden.
Wat ik wil is een vloer temperatuur van minimaal 20 graden. Dit realiseer ik nu door de DT92 op de vloer te leggen.
Is er een betere oplossing?
Aan/uit of opentherm??quote:Op dinsdag 11 februari 2014 11:28 schreef rodeha het volgende:
Wacht met spanning op de nieuwe Evohome.
Een oplossing voor het overdag onnodig aanslaan van de ketel. Wanneer ik 's morgens van huis ga, zet ik de Evohome op de vakantiestand.
Alle hr80's worden dan op 10 graden gezet. De ketel slaat dan niet aan (tenzij het heel koud is en ruimtes onder de 10 graden komen).
Wanneer is thuis haal ik de Evohome weer van de vakantiestand af. Daarna brandt de ketel weer normaal. Maar blijft dan ook 's nachts pendelen.
Geen 'mooie' oplossing, maar scheelt een kuub of 2 per dag....
Andere oplossingen zijn altijd welkom.....
De vraag over hoe het best om te gaan met VV heb ik ook al eens gesteld maar tot heden geen antwoord kunnen vinden hier.quote:Op maandag 10 februari 2014 09:50 schreef pvds het volgende:
Hallo allemaal, speciaal vanwege de actieve Evohome-community op fok.nl heb ik me geregistreerd. Wij zijn ons ook aan het ori๋nteren voor de aanschaf van dit systeem. Wij hebben op de 2 verdiepingen radiatoren en op de begane grond in de woonkamer/keuken een combinatie van vloerverwarming, radiator en een convectorput.
Alleen wat de beste oplossing is i.c.m. de vloerverwarming is mij nog niet helemaal duidelijk. Hopelijk zijn hier (ervarings)deskundigen die ons kunnen helpen. Op de site van Honeywell staat op zich de HCE80 genoemd als de oplossing. Maar nu hebben twee installateurs (beiden Honeywell ambassadeurs) geopperd dat een een andere oplossing i.c.m. een zoneregelklep en een aan/uit-relais in ons geval ook goed is.
Wij hebben weliswaar drie zones in onze vloerverwarming, maar dat zijn twee zones in de woonkamer en eentje in de (open) keuken. Praktisch gezien is het dus geen probleem om de vloerverwarming als 1 zone te benaderen volgens deze bedrijven. Dat argument geloof ik op zich ook wel en het is ook een goedkopere oplossing, maar ik ben er niet zeker van of het ook een goede oplossing is. Het systeem is al duur genoeg, dus ik wil het vooral goed hebben.
Als ik me goed heb ingelezen, is een vloerverwarming een traag werkend systeem. Eerst moet die hele watermassa opwarmen, voordat er warmte afgegeven gaat worden. Een aan/uit-relais zou hier dan niet goed op reageren, want houd geen rekening met de vertraging in het systeem. Het is alles of niets zeg maar, terwijl die vloerverwarming daar een beetje anders over "denkt". Het systeem van Honeywell met de HCE80 en de thermische motoren zou dit wel goed moeten kunnen regelen.
Zijn er hier mensen die ons kunnen helpen een goede beslissing te maken?
Ik begrijp niet wat je hier bedoelt. Een aan/uit relais is juist wel de oplossing. Een HCE80 verandert daar niets aan.quote:Op maandag 10 februari 2014 09:50 schreef pvds het volgende:
Een aan/uit-relais zou hier dan niet goed op reageren, want houd geen rekening met de vertraging in het systeem. Het is alles of niets zeg maar, terwijl die vloerverwarming daar een beetje anders over "denkt".
De thermische motoren, aangestuurd door de HCE80, zouden ook een beetje op kunnen staan. Hierdoor is er een beetje flow zodat de vloerverwarming precies genoeg krijg.quote:Op woensdag 12 februari 2014 18:01 schreef Anonymousse het volgende:
Ik begrijp niet wat je hier bedoelt. Een aan/uit relais is juist wel de oplossing. Een HCE80 verandert daar niets aan.
Ik heb in de woonkamer vloerverwarming maar slechts als bijverwarming (twee groepen). De hoofdverwarming komt van twee radiatoren. Ik wil zowel de VV als de twee radiatoren in ้้n zone hebben. Dus als het in de woonkamer op temperatuur is zowel de radiatoren als de VV dicht. Ik heb een Nefit Ecomline HR keten dus het zal een aan/uit sturing worden. Tips/tricks?quote:Op zaterdag 15 februari 2014 00:43 schreef Anonymousse het volgende:
@Joseba en @pvds Verheldering vloerverwarming.
De Evohome stuurt het ketel module aan afhankelijk van de max warmtevraag in de zones.
Wanneer de warmtevraag laag is dan vraagt het OT ketel module een lage temperatuur aan de ketel, bij een AAN/UIT ketel module ligt deze warmtevraag veel hoger en de ketel wordt dan aangezet (max cv water temperatuur). Afhankelijk van het type ketel kan dat ook modulerend zijn.
Wanneer zones gestuurd worden door AAN/UIT relais bijv. BDR91 en het ketel module is OT dan is er een probleem bij lage warmtevraag, de ketel staat dan aan maar het AAN/UIT relais is nog niet aangestuurd.
Zie: Honeywell technische tip 1120.01
Werkt een HCE80 effici๋nter met een OT module? Bijwarmen op lagere temperatuur!
Het ligt een beetje aan je eigen handigheid. Ik heb de aansluiting van het systeem samen met de installateur gedaan. Vooraf heb ik onder meer de cursusboeken van Honeywell goed bestudeerd en dan is er wel uit te komen. Mijn ervaring is overigens dat er maar weinig kennis voorhanden is bij installateurs, simpelweg omdat ze te weinig systemen verkopen en aansluiten. Maar misschien is dat in jouw situatie anders (beter). Inderdaad een fors bedrag voor alleen maar installatie van kranen etc. maar waarschijnlijk staat daar wel service en garantie tegenover.quote:Op dinsdag 18 februari 2014 11:02 schreef Joseba het volgende:
[..]
Ik heb in de woonkamer vloerverwarming maar slechts als bijverwarming (twee groepen). De hoofdverwarming komt van twee radiatoren. Ik wil zowel de VV als de twee radiatoren in ้้n zone hebben. Dus als het in de woonkamer op temperatuur is zowel de radiatoren als de VV dicht. Ik heb een Nefit Ecomline HR keten dus het zal een aan/uit sturing worden. Tips/tricks?
Verder ben ik benieuwd naar de ervaringen van het zelf aanleggen van het systeem. Heb een aantal offertes binnen en los van het feit dat installeurs nogal wat marge pakken op materiaal vergeleken met internet aanbieders vind ik de installatiekosten ook nogal hoog. Tussen de ค350 en ค400 voor installatie van 8 kranen, het aan/uit relais en de HCE80 voor de VV. Dat is dan wel inclusief aansluiting van de bedieningsinterface, internet gateway, inregelen etc. Wat vinden jullie van die prijs?
Hou er rekening mee dat je vloerverwarming bijna niks zal bijdragen als je er ้้n zone van gaat maken. VV is een traag systeem en eer dat de kou uit de vloer is hebben de radiators de ruimte al warmgestookt en zal alles weer uit gaan.quote:Op dinsdag 18 februari 2014 11:02 schreef Joseba het volgende:
[..]
Ik heb in de woonkamer vloerverwarming maar slechts als bijverwarming (twee groepen). De hoofdverwarming komt van twee radiatoren. Ik wil zowel de VV als de twee radiatoren in ้้n zone hebben. Dus als het in de woonkamer op temperatuur is zowel de radiatoren als de VV dicht. Ik heb een Nefit Ecomline HR keten dus het zal een aan/uit sturing worden. Tips/tricks?
Verder ben ik benieuwd naar de ervaringen van het zelf aanleggen van het systeem. Heb een aantal offertes binnen en los van het feit dat installeurs nogal wat marge pakken op materiaal vergeleken met internet aanbieders vind ik de installatiekosten ook nogal hoog. Tussen de ค350 en ค400 voor installatie van 8 kranen, het aan/uit relais en de HCE80 voor de VV. Dat is dan wel inclusief aansluiting van de bedieningsinterface, internet gateway, inregelen etc. Wat vinden jullie van die prijs?
Wat adviseer je me?quote:Op dinsdag 18 februari 2014 12:35 schreef Coelho het volgende:
[..]
Hou er rekening mee dat je vloerverwarming bijna niks zal bijdragen als je er ้้n zone van gaat maken. VV is een traag systeem en eer dat de kou uit de vloer is hebben de radiators de ruimte al warmgestookt en zal alles weer uit gaan.
Ik heb geen idee. Kan dat niet?quote:Op dinsdag 18 februari 2014 16:03 schreef Anonymousse het volgende:
Hoe configureer je vloerverwarming en radiatoren in ้้n zone?
je VV voor een basaaltemperatuur laten zorgen en dus ook niet echt terugdraaien, en je radiatoren er pas bijpakken op momenten dat het warmer moet zijn.quote:
Niet helemaal vergelijkbaar maar wij hebben vloerverwarming als hoofdverwarming in het hele huis. Woning middels Evo home opgedeeld in 8 zone's. Nu hebben we in de badkamer ook een designradiator aan de wand hangen om de handdoeken lekker warm te maken.Wij hebben deze radiator voorzien van een radiatorkraan met tijdschakelaar, gekocht bij de Aldi. 's-ochtends sturen we de badkamer via de Evo naar 22 gr zodat je lekkere warme voetjes krijgt. De radiator laten we dan wat later opkomen door deze radiatorthermostaat op 24 gr te zetten. Om 9:00 uur 's-ochtends zetten we dan alles weer laag. Als ik vroeg opsta zet ik vaak de ruimtethermostaat welke aan het Evo systeem is gekoppeld handmatig al vast wat lager. Het is even zoeken naar de ideale instelling maar werkt inmiddels perfect. Hoop dat e.e.a. duidelijk is, anders hoor ik het wel. (Geen commentaar op het "op-sta" tijdstip :-) )quote:Op dinsdag 18 februari 2014 16:03 schreef Anonymousse het volgende:
Hoe configureer je vloerverwarming en radiatoren in ้้n zone?
Mijn advies; Ga bij een groothandel of zo iets langs die een voorbeeldpaneel hebben om de werking zichtbaar te maken. Je kunt dan beter begrijpen wat het systeem nodig heeft. Wat ook kan helpen is het trainingsboek van Evo te downloaden, daarin staan praktijkvoorbeelden en ik denk dat praktijkvoorbeeld 4 aardig aansluit bij jouw situatie. Evo_Boek_training3.pdf Mocht je dit pdf bestand op internet niet kunnen vinden stuur dan even een pmquote:Op woensdag 19 februari 2014 13:09 schreef Superhuuper het volgende:
De afgelopen tijd heb ik me geprobeerd te verdiepen in de wereld van de ‘slimme’ thermostaten.
etc. etc. etc.
Mijn vraag is; wat heb ik hiervoor allemaal nodig en wat gaat dit ongeveer kosten? Want ik vind de informatie op internet voor een leek nogal lastig te ‘vertalen’.
Hoe zit het dan met thermostaten en temperatuurvoelers per ruimte? Ik kan niet de bestaande gebruiken volgens mij.
En ik zie ook nog een ‘thermische motor’ langskomen. Hoe zit het daarmee? (https://www.regelvisie.nl(...)erwarming/HCE80.html)
Is er iemand met ervaring die mij kan vertellen wat ik nodig heb om de hierboven beschreven situatie te kunnen realiseren?
quote:Op vrijdag 31 januari 2014 10:49 schreef edvdburg het volgende:
Bij mij lijkt het systeem steeds slechter te gaan draaien. In het begin (2 jaar geleden) waren er wat kleine opstartproblemen. E้n HR80 kreeg moeilijk verbinding en verloor deze regelmatig. De installateur is hiervoor een paar keer terug geweest en het systeem heeft goed gedraaid.
Nu lijkt het hele systeem steeds slechter te gaan draaien. 2 weken geleden is de stroom een tijdje uitgevallen, en ik denk dat de problemen sinds dien zijn. De evotouch verliest op zijn oude plek verbinding met de ketelmodule. Ik heb hem nu dichterbij gezet opnieuw gekoppeld en nu haalt hij het wel (staat ้้n verdieping hoger, centraal in het huis. Ketel staat een verdieping hoger). Echter gisteren knipperde het rode lampje ineens 4 sec aan en 4 sec uit. Na de stroom van de ketelmodule afgehaald te hebben pakte hij hem weer op. Wat kan dit zijn? Er zit alleen nog maar een houten vloer tussen de evotouch en de module.
Na de stroomstroring was hij ook 2 HR80's kwijt. Deze heb ik opnieuw gekoppeld. Het heeft even gewerkt maar. Nu heeft hij geen enkel contact meer met de HR80's Ik heb ze (meerder malen) nogmaals gekoppeld, dan werkt het weer en dag maar hij verliest ze weer. Het gekke is dat de evotouch eerst aangaf dat hij geen verbinding had. Nu doet hij dat ook niet meer. Als ik de evotouch moet geloven werkt het. Alleen komen de temperatuurinstellingen tussen de evotouch niet overeen met de HR80's, en als ik aan de HR80's draai wordt dit niet aangepast in de evotouch. Op de HR80's staat ook geen zendersignaal meer.
Iemand nog tips?
Wat bedoel je met punt 2??quote:Op zondag 9 maart 2014 15:15 schreef Telcoman het volgende:
mensen vrijdag gesproken met de Honeywell helpdesk. Drie zaken wil ik graag delen:
1. de thermostaatkranen worden inderdaad pas over een maand uitgeleverd; er zou een probleem met een onderdeel zijn dat Honeywell eerst wil oplossen.
2. Het is niet mogelijk de Honeywell Evothermte gebruiken met de bestaande thermostaat.
3. De medewerker vertelde dat een modulaire regelaar niet goed samenwerkt met de vloerverwarming. Dit zou blijken uit feedback van gebruikers. De medewerker raadde dringend een aan/uit systeem aan. Ik gaf aan dit jammer te vinden wat ik heb een nieuwe OpenTherm ketel. Hij bleef echter op zijn standpunt staan. Hij kon het technisch niet goed uitleggen, maar gaf aan dat gebruikers hadden geklaagd dat het heel lang duurde voordat de vloerverwarming opwarmde.
Herkent iemand dit laatste of heeft daar een verklaring voor?
Beste Telcomanquote:Op zondag 9 maart 2014 15:15 schreef Telcoman het volgende:
mensen vrijdag gesproken met de Honeywell helpdesk. Drie zaken wil ik graag delen:
1. de thermostaatkranen worden inderdaad pas over een maand uitgeleverd; er zou een probleem met een onderdeel zijn dat Honeywell eerst wil oplossen.
2. Het is niet mogelijk de Honeywell Evothermte gebruiken met de bestaande thermostaat.
3. De medewerker vertelde dat een modulaire regelaar niet goed samenwerkt met de vloerverwarming. Dit zou blijken uit feedback van gebruikers. De medewerker raadde dringend een aan/uit systeem aan. Ik gaf aan dit jammer te vinden wat ik heb een nieuwe OpenTherm ketel. Hij bleef echter op zijn standpunt staan. Hij kon het technisch niet goed uitleggen, maar gaf aan dat gebruikers hadden geklaagd dat het heel lang duurde voordat de vloerverwarming opwarmde.
Herkent iemand dit laatste of heeft daar een verklaring voor?
Dit begrijp ik niet, kan je wat duidelijker zijn?quote:Op donderdag 13 maart 2014 19:25 schreef RoyW het volgende:
[..]
Daarbij is een aan/uit sturing stabieler dan het opentherm protocol.
[..]
Lastig.quote:Op dinsdag 18 februari 2014 16:03 schreef Anonymousse het volgende:
Hoe configureer je vloerverwarming en radiatoren in ้้n zone?
De Evohome kan dat (nog) niet, maar de nieuwe regelaar (HR92) kan je faken door de temperatuuroffset parameter te wijzigen, tussen +3 en -3. In jouw voorbeeld dus +2.quote:Op zondag 16 maart 2014 16:40 schreef Knuppel1983 het volgende:
[..]
Kan de EvoHome de thermostaatknoppen automatisch bijv. 2 graden lager zetten als de ingestelde ruimtetemperatuur?
Positief!quote:Op zondag 16 maart 2014 22:54 schreef Anonymousse het volgende:
[..]
De Evohome kan dat (nog) niet, maar de nieuwe regelaar (HR92) kan je faken door de temperatuuroffset parameter te wijzigen, tussen +3 en -3. In jouw voorbeeld dus +2.