pi_136462086
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 februari 2014 01:50 schreef Coelho het volgende:

[..]

Dan gaat het wel jeuken. Zeker als de nieuwe touch en internetmodule compatible zijn met de oude kranen, vloerverwarming- en ketelmodule.
Deze zijn compatible met de oude componenten, staan nl. instructie filmpjes op YouTube van hoe te koppelen.
pi_136491393
quote:
0s.gif Op vrijdag 7 februari 2014 00:25 schreef AJS1 het volgende:
@Anonymousse
Wat was jouw afweging om weer terug te gaan naar OT? Meer comfort? Minder verbruik? Ik lees namelijk dat OT meer comfort zou opleveren met hoger verbruik dan bij Aan/Uit. Ik ben nu tevreden met mijn Aan-Uit maar het enige wat mij stoort is dat de ketel regelmatig op vol vermogen staat te draaien. Volgens mij komt dat bij OT niet of minder voor.
Voor de Evohome had ik een Chronoterm Wireless Modulation met een OT module. Over OT was ik toen tevreden maar had meer behoefte aan een indivuele ruimte regeling. Evohome leek mij een goede oplossing maar toen manifesteerde zich een stokende ketel met koude radiatoren, wat nu opgelost is.
Met OT gaat het bijwarmen (kleine warmtevraag) op een lagere temperatuur. Bij OT zal vol vermogen minder voorkomen.
Het vol vermogen kan altijd aangepast worden door de max ketel temperatuur te verlagen.
Met OT kan ik meer gebruik maken van het hogere rendement van de ketel, zal volgens mij gas besparend zijn.
pi_136524369
Afgelopen week naar de vsk beurs geweest , om de nieuwe evotouch te bezichtigen.

De nieuwe evotouch kan 12 zones regelen.

Kan toegepast worden met alle oude componenten.

De nieuwe radiatorkranen (hr80). Heeft meerdere funkties( welke weet ik niet, vond ik niet interessant, hij moet bij mij gewoon open of dicht gaan)

Bij de nieuwe evotouch moet/kan je een gateway bij kopen om alles via smartphone/ tablet te regelen.

Er is nog niet bekend hoe deze zich gaat updaten. (Beetje geheimzinnig, maar we waren niet anders gewend)

Verder is de muurhouder/ standaard, het zelfde.
pi_136535345
In mijn badkamer heb ik een vloerverwarming met WTH badkamerunit, een design radiator met HR80 en een DT92. Wanneer de ketel verwarmt dan draait de pomp van de vloerverwarming ook. Mijn ingestelde temperatuur voor deze zone is 20 graden.
Wat ik wil is een vloer temperatuur van minimaal 20 graden. Dit realiseer ik nu door de DT92 op de vloer te leggen.

Is er een betere oplossing?
  maandag 10 februari 2014 @ 09:44:20 #205
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_136538661
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2014 00:49 schreef Anonymousse het volgende:
In mijn badkamer heb ik een vloerverwarming met WTH badkamerunit, een design radiator met HR80 en een DT92. Wanneer de ketel verwarmt dan draait de pomp van de vloerverwarming ook. Mijn ingestelde temperatuur voor deze zone is 20 graden.
Wat ik wil is een vloer temperatuur van minimaal 20 graden. Dit realiseer ik nu door de DT92 op de vloer te leggen.

Is er een betere oplossing?
Vast niet de perfecte oplossing, maar ik laat eerst de vloerverwarming op temperatuur komen en laat een half uur later de radiator pas aanspringen waarbij ik de temperatuur iets hoger instel, maar voor slechts 10 of 20 minuten. Daarmee heb je een warme vloer en daarna het comfort van een warme radiator. De opwarmtijd is te kort om je badkamer te warm te stoken, maar de verwarming is wel gewoon op temperatuur.
pi_136538786
Hallo allemaal, speciaal vanwege de actieve Evohome-community op fok.nl heb ik me geregistreerd. Wij zijn ons ook aan het ori๋nteren voor de aanschaf van dit systeem. Wij hebben op de 2 verdiepingen radiatoren en op de begane grond in de woonkamer/keuken een combinatie van vloerverwarming, radiator en een convectorput.

Alleen wat de beste oplossing is i.c.m. de vloerverwarming is mij nog niet helemaal duidelijk. Hopelijk zijn hier (ervarings)deskundigen die ons kunnen helpen. Op de site van Honeywell staat op zich de HCE80 genoemd als de oplossing. Maar nu hebben twee installateurs (beiden Honeywell ambassadeurs) geopperd dat een een andere oplossing i.c.m. een zoneregelklep en een aan/uit-relais in ons geval ook goed is.

Wij hebben weliswaar drie zones in onze vloerverwarming, maar dat zijn twee zones in de woonkamer en eentje in de (open) keuken. Praktisch gezien is het dus geen probleem om de vloerverwarming als 1 zone te benaderen volgens deze bedrijven. Dat argument geloof ik op zich ook wel en het is ook een goedkopere oplossing, maar ik ben er niet zeker van of het ook een goede oplossing is. Het systeem is al duur genoeg, dus ik wil het vooral goed hebben.

Als ik me goed heb ingelezen, is een vloerverwarming een traag werkend systeem. Eerst moet die hele watermassa opwarmen, voordat er warmte afgegeven gaat worden. Een aan/uit-relais zou hier dan niet goed op reageren, want houd geen rekening met de vertraging in het systeem. Het is alles of niets zeg maar, terwijl die vloerverwarming daar een beetje anders over "denkt". Het systeem van Honeywell met de HCE80 en de thermische motoren zou dit wel goed moeten kunnen regelen.

Zijn er hier mensen die ons kunnen helpen een goede beslissing te maken?
pi_136580878
Wacht met spanning op de nieuwe Evohome.

Een oplossing voor het overdag onnodig aanslaan van de ketel. Wanneer ik 's morgens van huis ga, zet ik de Evohome op de vakantiestand.
Alle hr80's worden dan op 10 graden gezet. De ketel slaat dan niet aan (tenzij het heel koud is en ruimtes onder de 10 graden komen).

Wanneer is thuis haal ik de Evohome weer van de vakantiestand af. Daarna brandt de ketel weer normaal. Maar blijft dan ook 's nachts pendelen.

Geen 'mooie' oplossing, maar scheelt een kuub of 2 per dag....

Andere oplossingen zijn altijd welkom.....
pi_136595698
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 februari 2014 11:28 schreef rodeha het volgende:
Wacht met spanning op de nieuwe Evohome.

Een oplossing voor het overdag onnodig aanslaan van de ketel. Wanneer ik 's morgens van huis ga, zet ik de Evohome op de vakantiestand.
Alle hr80's worden dan op 10 graden gezet. De ketel slaat dan niet aan (tenzij het heel koud is en ruimtes onder de 10 graden komen).

Wanneer is thuis haal ik de Evohome weer van de vakantiestand af. Daarna brandt de ketel weer normaal. Maar blijft dan ook 's nachts pendelen.

Geen 'mooie' oplossing, maar scheelt een kuub of 2 per dag....

Andere oplossingen zijn altijd welkom.....
Aan/uit of opentherm??
pi_136603301
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2014 09:50 schreef pvds het volgende:
Hallo allemaal, speciaal vanwege de actieve Evohome-community op fok.nl heb ik me geregistreerd. Wij zijn ons ook aan het ori๋nteren voor de aanschaf van dit systeem. Wij hebben op de 2 verdiepingen radiatoren en op de begane grond in de woonkamer/keuken een combinatie van vloerverwarming, radiator en een convectorput.

Alleen wat de beste oplossing is i.c.m. de vloerverwarming is mij nog niet helemaal duidelijk. Hopelijk zijn hier (ervarings)deskundigen die ons kunnen helpen. Op de site van Honeywell staat op zich de HCE80 genoemd als de oplossing. Maar nu hebben twee installateurs (beiden Honeywell ambassadeurs) geopperd dat een een andere oplossing i.c.m. een zoneregelklep en een aan/uit-relais in ons geval ook goed is.

Wij hebben weliswaar drie zones in onze vloerverwarming, maar dat zijn twee zones in de woonkamer en eentje in de (open) keuken. Praktisch gezien is het dus geen probleem om de vloerverwarming als 1 zone te benaderen volgens deze bedrijven. Dat argument geloof ik op zich ook wel en het is ook een goedkopere oplossing, maar ik ben er niet zeker van of het ook een goede oplossing is. Het systeem is al duur genoeg, dus ik wil het vooral goed hebben.

Als ik me goed heb ingelezen, is een vloerverwarming een traag werkend systeem. Eerst moet die hele watermassa opwarmen, voordat er warmte afgegeven gaat worden. Een aan/uit-relais zou hier dan niet goed op reageren, want houd geen rekening met de vertraging in het systeem. Het is alles of niets zeg maar, terwijl die vloerverwarming daar een beetje anders over "denkt". Het systeem van Honeywell met de HCE80 en de thermische motoren zou dit wel goed moeten kunnen regelen.

Zijn er hier mensen die ons kunnen helpen een goede beslissing te maken?
De vraag over hoe het best om te gaan met VV heb ik ook al eens gesteld maar tot heden geen antwoord kunnen vinden hier.
pi_136614002
@Joseba en @pvds
Ik heb maar een beperkte vv ervaring, hier mijn relaas.

Een mix zone (vv en radiatoren) is m.i. niet te configureren op de Evohome.
Een HCE80 communiceert m.i. warmtevraag met vertraging aan de Evohome, eerst wordt zoneventiel aangestuurd, dan de pomp van vv met vertraging.
Een zoneklep i.c.m. een relais bijv. BDR91 is een mogelijkheid. Dan gaat de ketel wel stoken wanneer de zoneklep open gaat. (BYPASS noodzakelijk). En je moet de pomp van vv aansturen.

[ Bericht 2% gewijzigd door Anonymousse op 12-02-2014 14:32:13 ]
pi_136618842
Wacht met spanning op de nieuwe Evohome.

Een oplossing voor het overdag onnodig aanslaan van de ketel. Wanneer ik 's morgens van huis ga, zet ik de Evohome op de vakantiestand.
Alle hr80's worden dan op 10 graden gezet. De ketel slaat dan niet aan (tenzij het heel koud is en ruimtes onder de 10 graden komen).

Wanneer is thuis haal ik de Evohome weer van de vakantiestand af. Daarna brandt de ketel weer normaal. Maar blijft dan ook 's nachts pendelen.

Geen 'mooie' oplossing, maar scheelt een kuub of 2 per dag....

Andere oplossingen zijn altijd welkom.....

Aan/uit of opentherm??

De ketel wordt geregeld met de opentherm.....
pi_136621218
@rodeha De nieuwe Evohome is niet de oplossing van jouw probleem.
Zie mijn probleem en de oplossing van mijn OT probleem op dit forum.
Mijn vragen: merk ketel, bedrijfsmodus HR80 en een wat duidelijker probleemstelling.
pi_136634371
quote:
0s.gif Op maandag 10 februari 2014 09:50 schreef pvds het volgende:
Een aan/uit-relais zou hier dan niet goed op reageren, want houd geen rekening met de vertraging in het systeem. Het is alles of niets zeg maar, terwijl die vloerverwarming daar een beetje anders over "denkt".
Ik begrijp niet wat je hier bedoelt. Een aan/uit relais is juist wel de oplossing. Een HCE80 verandert daar niets aan.
pi_136663017
quote:
Op woensdag 12 februari 2014 18:01 schreef Anonymousse het volgende:
Ik begrijp niet wat je hier bedoelt. Een aan/uit relais is juist wel de oplossing. Een HCE80 verandert daar niets aan.
De thermische motoren, aangestuurd door de HCE80, zouden ook een beetje op kunnen staan. Hierdoor is er een beetje flow zodat de vloerverwarming precies genoeg krijg.

De aan/uit-relais zou zorgen voor een alles of niets reactie. Dus temperatuur komt boven de gewenste waarde uit. Vloer is echter warm en blijft nog even doorgaan. Koelt vervolgens langzaam af. Temperatuur schiet door ondergrens heen, maar eer de vloer dan weer voldoende is opgewarmd ... Dat kan even duren.

Het meer modulerende systeem van de HCE80 zou hier geen last van hebben. Althans, dat wordt beweerd, maar ook tegengesproken. Tja, ik ben geen expert, maar wie heeft er dan gelijk?
pi_136676865
Hallo Anoymouse en anderen,

Het probleem.
Wanneer er geen warmte gevraagd wordt, alle ruimtes zijn 15 graden, blijft de verwarming pendelen/branden. Bij controle van de verschillende ruimtes merk ik op dat er niet een verwarming warm wordt. Het lijkt er dus op dat de ketel voor niets brandt.
Dit pendelen kost ongeveer 0.2-0.4 kuub per uur.
Dit schakel ik nu op de volgende wijze uit:
's morgens, wanneer ik het huis verlaat, zet ik de Evohome op 10 graden (de vakantiestand). Alle ruimtes worden dan op 10 graden gezet. Bij controle (via app op telefoon) zie ik dan dat de ketel niet een keer aangeslagen is.
's Avonds brandt de ketel normaal, de verschillende ruimtes worden verwarmd.
's Nachts worden alle ruimtes weer op 15 graden gezet en blijft de ketel weer branden. Ik kan de Evohome nu niet op de vakantiestand zetten omdat het dan te koud wordt en deze niet 's morgens dan niet het huis verwarmd.

Door het overdag uitzetten van het systeem bespaar ik dus behoorlijk wat gas, 2 4 kuub per dag.

Het systeem heb ik al verschillende malen gerest, maar het probleem blijft.

Ketel: Itho Klimax 2Hr 42 CW6, bedrijfsmodus HR 80 staat op normaal.,

Inmiddels contact gehad met Honeywell, maar die weigeren om hulp te bieden, die verwijzen naar de leverancier (waakzaamwonen). Waakzaam wonen komt met de oplossing om de ot-module om te ruilen naar een aan/uit module. Maar op de vraag of ik dan comfort inlever, daar komt geen antwoord meer op.

Het systeem is perfect, maar er moet toch een oplossing zijn voor dit probleem....

Dank voor het meedenken.
pi_136688493
@rodeha
Wijs het OT module opnieuw toe en kijk of er verbetering in zit.
1 wijzig systeem configuratie warmtevraag geen klaar, warmtevraag opentherm module klaar, klaar.
2 OT module resetten en toewijzen. Let op het LED.

Wat is de aanvoer temperatuur van CV water bij pendelen/branden? (display op ketel)
Heb je de J1 parameter (maximale aanvoer temperatuur ) ook aangepast?
Bedrijfsmodus kan alleen def of full zijn.
pi_136688944
De temperatuur staat ingesteld op 80 graden, dit is de standaardtemperatuur.
De instelling van de HR80 is default.

De andere aanwijzingen die je gaf, zal ik dit weekend uitproberen. Hopelijk komen we zo dichter bij een oplossing. In ieder geval dank voor je hulp.....
pi_136691017
@rodeha En wat is de aanvoer temperatuur van CV water bij pendelen/branden? (display op ketel)

Je zou de J1 parameter op 60 of 70 kunnen zetten dan stookt de ketel wat rustiger. Succes

[ Bericht 16% gewijzigd door Anonymousse op 14-02-2014 16:00:48 (J1 parameter) ]
pi_136724978
@Joseba en @pvds Verheldering vloerverwarming.
De Evohome stuurt het ketel module aan afhankelijk van de max warmtevraag in de zones.
Wanneer de warmtevraag laag is dan vraagt het OT ketel module een lage temperatuur aan de ketel, bij een AAN/UIT ketel module ligt deze warmtevraag veel hoger en de ketel wordt dan aangezet (max cv water temperatuur). Afhankelijk van het type ketel kan dat ook modulerend zijn.
Wanneer zones gestuurd worden door AAN/UIT relais bijv. BDR91 en het ketel module is OT dan is er een probleem bij lage warmtevraag, de ketel staat dan aan maar het AAN/UIT relais is nog niet aangestuurd.
Zie: Honeywell technische tip 1120.01

Werkt een HCE80 effici๋nter met een OT module? Bijwarmen op lagere temperatuur!
pi_136834481
Lees al een tijdje mee vanaf het eerste topic van evohome. Het kon me toen nog niet echt overtuigen om het systeem te gaan kopen. De nieuwe evohome ziet er toch wel een heel stuk beter uit.
Heb daarom ook vandaag de nieuwe evohome besteld.. Nu heb ik een vraag, mijn beneden verdieping bestaat alleen uit vloerverwarming in 4 zones (hal, wc, woonkamer, en open keuken) en boven uit 4 radiators. Nu vraag ik me af als ik de Evohome bedieningsinterface gewoon in de woonkamer laat staan hij de juiste temperatuur regelt van de vloerverwarming? Er moet dan sowieso een zoneregelklep in neem ik aan? Ben een leek op gebied van verwarming dus hoop dat ik geen domme vragen stel.

[ Bericht 2% gewijzigd door gin0 op 18-02-2014 10:56:04 ]
pi_136841247
quote:
0s.gif Op zaterdag 15 februari 2014 00:43 schreef Anonymousse het volgende:
@Joseba en @pvds Verheldering vloerverwarming.
De Evohome stuurt het ketel module aan afhankelijk van de max warmtevraag in de zones.
Wanneer de warmtevraag laag is dan vraagt het OT ketel module een lage temperatuur aan de ketel, bij een AAN/UIT ketel module ligt deze warmtevraag veel hoger en de ketel wordt dan aangezet (max cv water temperatuur). Afhankelijk van het type ketel kan dat ook modulerend zijn.
Wanneer zones gestuurd worden door AAN/UIT relais bijv. BDR91 en het ketel module is OT dan is er een probleem bij lage warmtevraag, de ketel staat dan aan maar het AAN/UIT relais is nog niet aangestuurd.
Zie: Honeywell technische tip 1120.01

Werkt een HCE80 effici๋nter met een OT module? Bijwarmen op lagere temperatuur!
Ik heb in de woonkamer vloerverwarming maar slechts als bijverwarming (twee groepen). De hoofdverwarming komt van twee radiatoren. Ik wil zowel de VV als de twee radiatoren in ้้n zone hebben. Dus als het in de woonkamer op temperatuur is zowel de radiatoren als de VV dicht. Ik heb een Nefit Ecomline HR keten dus het zal een aan/uit sturing worden. Tips/tricks?

Verder ben ik benieuwd naar de ervaringen van het zelf aanleggen van het systeem. Heb een aantal offertes binnen en los van het feit dat installeurs nogal wat marge pakken op materiaal vergeleken met internet aanbieders vind ik de installatiekosten ook nogal hoog. Tussen de ค350 en ค400 voor installatie van 8 kranen, het aan/uit relais en de HCE80 voor de VV. Dat is dan wel inclusief aansluiting van de bedieningsinterface, internet gateway, inregelen etc. Wat vinden jullie van die prijs?
pi_136843289
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 februari 2014 11:02 schreef Joseba het volgende:

[..]

Ik heb in de woonkamer vloerverwarming maar slechts als bijverwarming (twee groepen). De hoofdverwarming komt van twee radiatoren. Ik wil zowel de VV als de twee radiatoren in ้้n zone hebben. Dus als het in de woonkamer op temperatuur is zowel de radiatoren als de VV dicht. Ik heb een Nefit Ecomline HR keten dus het zal een aan/uit sturing worden. Tips/tricks?

Verder ben ik benieuwd naar de ervaringen van het zelf aanleggen van het systeem. Heb een aantal offertes binnen en los van het feit dat installeurs nogal wat marge pakken op materiaal vergeleken met internet aanbieders vind ik de installatiekosten ook nogal hoog. Tussen de ค350 en ค400 voor installatie van 8 kranen, het aan/uit relais en de HCE80 voor de VV. Dat is dan wel inclusief aansluiting van de bedieningsinterface, internet gateway, inregelen etc. Wat vinden jullie van die prijs?
Het ligt een beetje aan je eigen handigheid. Ik heb de aansluiting van het systeem samen met de installateur gedaan. Vooraf heb ik onder meer de cursusboeken van Honeywell goed bestudeerd en dan is er wel uit te komen. Mijn ervaring is overigens dat er maar weinig kennis voorhanden is bij installateurs, simpelweg omdat ze te weinig systemen verkopen en aansluiten. Maar misschien is dat in jouw situatie anders (beter). Inderdaad een fors bedrag voor alleen maar installatie van kranen etc. maar waarschijnlijk staat daar wel service en garantie tegenover.
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
  dinsdag 18 februari 2014 @ 12:35:54 #223
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_136844543
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 februari 2014 11:02 schreef Joseba het volgende:

[..]

Ik heb in de woonkamer vloerverwarming maar slechts als bijverwarming (twee groepen). De hoofdverwarming komt van twee radiatoren. Ik wil zowel de VV als de twee radiatoren in ้้n zone hebben. Dus als het in de woonkamer op temperatuur is zowel de radiatoren als de VV dicht. Ik heb een Nefit Ecomline HR keten dus het zal een aan/uit sturing worden. Tips/tricks?

Verder ben ik benieuwd naar de ervaringen van het zelf aanleggen van het systeem. Heb een aantal offertes binnen en los van het feit dat installeurs nogal wat marge pakken op materiaal vergeleken met internet aanbieders vind ik de installatiekosten ook nogal hoog. Tussen de ค350 en ค400 voor installatie van 8 kranen, het aan/uit relais en de HCE80 voor de VV. Dat is dan wel inclusief aansluiting van de bedieningsinterface, internet gateway, inregelen etc. Wat vinden jullie van die prijs?
Hou er rekening mee dat je vloerverwarming bijna niks zal bijdragen als je er ้้n zone van gaat maken. VV is een traag systeem en eer dat de kou uit de vloer is hebben de radiators de ruimte al warmgestookt en zal alles weer uit gaan.
pi_136845572
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 februari 2014 12:35 schreef Coelho het volgende:

[..]

Hou er rekening mee dat je vloerverwarming bijna niks zal bijdragen als je er ้้n zone van gaat maken. VV is een traag systeem en eer dat de kou uit de vloer is hebben de radiators de ruimte al warmgestookt en zal alles weer uit gaan.
Wat adviseer je me?
pi_136853382
Hoe configureer je vloerverwarming en radiatoren in ้้n zone?
pi_136855106
@Anonymousse

De instellling J1 heb ik gewijzigd in 70 graden. De verwarming op zolder doet er dan wel lang over op de ruimte 5 graden te verhogen (ketel staat in de kelder). Alle andere ruimtes worden wel snel warm.

Wanneer de ketel de 70 graden heeft bereikt (vaak iets hoger) gaat de ketel in stand T1 (pendelen).
De ketel blijft pendelen totdat de ketel 60 graden aangeeft en daarna gaat de ketel weer branden.

Het lijkt er op dat de ketel alleen uitgaat wanneer er twee graden of meer zit tussen de gevraagde temperatuur en de gemeten temperatuur.

Dank voor het meedenken.

Rob
pi_136857046
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 februari 2014 16:03 schreef Anonymousse het volgende:
Hoe configureer je vloerverwarming en radiatoren in ้้n zone?
Ik heb geen idee. Kan dat niet?
Elk advies hoe te configureren is welkom.
  dinsdag 18 februari 2014 @ 19:38:24 #228
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_136863971
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 februari 2014 13:06 schreef Joseba het volgende:

[..]

Wat adviseer je me?
je VV voor een basaaltemperatuur laten zorgen en dus ook niet echt terugdraaien, en je radiatoren er pas bijpakken op momenten dat het warmer moet zijn.

Over koppelen als een zone: volgens mij kan dat gewoon door voor zowel VV als radiatoren dezelfde externe voeler aan te wijzen. Dat kan bijvoorbeeld de EvoTouch zijn maar ook de DT92.
pi_136877847
@Coelho en @Joseba
Het zijn dus 2 zones, een voor vloerverwarming en een voor radiatoren, met ้้n voeler.

[ Bericht 1% gewijzigd door Anonymousse op 19-02-2014 00:09:24 ]
pi_136878745
@rodeha Er gaat blijkbaar veel warmwater naar de retour. Heb je een bypass? Heb je onderblokken op de radiatoren met merkteken 1/2? Waarom komt er op de zolder minder aanvoer?
Zie je weleens een lage water temperatuur vraag voor dat de ketel uit bedrijf gaat? Dit moet met OT.
Zo nee dan is OT module niet goed toegewezen.
pi_136888497
De afgelopen tijd heb ik me geprobeerd te verdiepen in de wereld van de ‘slimme’ thermostaten.
In eerste instantie had ik het idee om te gaan voor Toon van Eneco, maar nu ik de ‘nieuwe’ Evohome ben tegengekomen ziet dat er toch ook wel erg interessant uit.

Wij hebben een nieuwbouwhuis gekocht. Dit is nog in aanbouw en de nieuwe situatie is nog niet 100% bekend (aantal zones / merk ketel etc.) maar volgens mij heb ik in voor nu wel genoeg informatie om een eerste inschatting te maken.
Het huis dat wij hebben gekocht wordt voor de zomer (2014) opgeleverd en heeft vloerverwarming als hoofdverwarming op elke etage (begane grond, 1e verdieping, zolder). Verder is er geen verwarming. Wel is er een ventilatiesysteem met warmte terugwin installatie aanwezig en zullen er zonnecollectoren aanwezig zijn. Weet niet in hoeverre dit relevant is.

Wat ik tot nu toe heb begrepen van onze vloerverwarming is dat deze op de begane grond leidend is en dat de rest van de zones in het huis middels een thermostaat in elke ruimte op dezelfde temperatuur als beneden, of lager ingesteld kunnen worden. Hoger is dus niet mogelijk. Beneden mag als 1 zone beschouwd worden (weet nog niet hoeveel zones dit worden), boven heeft elke ruimte een eigen thermostaat (3x slaapkamer, badkamer, 2x zolder)

Zoals hierboven aangegeven had ik het idee Toon van Eneco te gaan gebruiken. Dit ziet er allemaal eenvoudig uit en zal waarschijnlijk prima werken, maar hierbij is het niet mogelijk om zones apart te bedienen. De temperatuur wordt hierbij voor het hele huis apart geregeld.
Ik kan dan boven wel handmatig alle thermostaten lager draaien, wat prima zal werken, maar dan is het ook niet mogelijk om ’s ochtends en ’s avonds op afstand de badkamer en slaapkamer wat warmer te zetten. Wanneer ik deze ‘slim’ wil kunnen bedienen zullen deze dus altijd aan moeten staan, en dan meegaan met de verwarmingsstand van beneden. Dit is uiteraard minder energiezuinig.

Vandaar dat ik bij de Evohome set terecht kwam. Hier is het wel mogelijk om elke zone apart te regelen. Hier kan ik instellen dat ’s ochtends voordat wij naar het werk gaan de badkamer en de begane grond verwarmt zijn, maar de rest van het huis niet. ’s Avonds als we thuiskomen is dan de begane grond warm, maar de rest van het huis niet.

Mijn vraag is; wat heb ik hiervoor allemaal nodig en wat gaat dit ongeveer kosten? Want ik vind de informatie op internet voor een leek nogal lastig te ‘vertalen’.

Volgends mij heb ik de volgende set nodig, maar ben ik er dan nog niet:
http://www.waakzaamwonen.(...)3616bd67d4159cd16052

• 1x evohome bedieningsinterface (ATC928G2000)
• 1x tafelstandaard met voedingskabel (ATF100)
• 1x vloerverwarmingsregelaar (HCE80)
• 1x antenne (HRA80)

Hoe zit het dan met thermostaten en temperatuurvoelers per ruimte? Ik kan niet de bestaande gebruiken volgens mij.
En ik zie ook nog een ‘thermische motor’ langskomen. Hoe zit het daarmee? (https://www.regelvisie.nl(...)erwarming/HCE80.html)

Is er iemand met ervaring die mij kan vertellen wat ik nodig heb om de hierboven beschreven situatie te kunnen realiseren?
pi_136990568
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 februari 2014 16:03 schreef Anonymousse het volgende:
Hoe configureer je vloerverwarming en radiatoren in ้้n zone?
Niet helemaal vergelijkbaar maar wij hebben vloerverwarming als hoofdverwarming in het hele huis. Woning middels Evo home opgedeeld in 8 zone's. Nu hebben we in de badkamer ook een designradiator aan de wand hangen om de handdoeken lekker warm te maken.Wij hebben deze radiator voorzien van een radiatorkraan met tijdschakelaar, gekocht bij de Aldi. 's-ochtends sturen we de badkamer via de Evo naar 22 gr zodat je lekkere warme voetjes krijgt. De radiator laten we dan wat later opkomen door deze radiatorthermostaat op 24 gr te zetten. Om 9:00 uur 's-ochtends zetten we dan alles weer laag. Als ik vroeg opsta zet ik vaak de ruimtethermostaat welke aan het Evo systeem is gekoppeld handmatig al vast wat lager. Het is even zoeken naar de ideale instelling maar werkt inmiddels perfect. Hoop dat e.e.a. duidelijk is, anders hoor ik het wel. (Geen commentaar op het "op-sta" tijdstip :-) )
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_136991369
quote:
0s.gif Op woensdag 19 februari 2014 13:09 schreef Superhuuper het volgende:
De afgelopen tijd heb ik me geprobeerd te verdiepen in de wereld van de ‘slimme’ thermostaten.
etc. etc. etc.

Mijn vraag is; wat heb ik hiervoor allemaal nodig en wat gaat dit ongeveer kosten? Want ik vind de informatie op internet voor een leek nogal lastig te ‘vertalen’.

Hoe zit het dan met thermostaten en temperatuurvoelers per ruimte? Ik kan niet de bestaande gebruiken volgens mij.
En ik zie ook nog een ‘thermische motor’ langskomen. Hoe zit het daarmee? (https://www.regelvisie.nl(...)erwarming/HCE80.html)

Is er iemand met ervaring die mij kan vertellen wat ik nodig heb om de hierboven beschreven situatie te kunnen realiseren?
Mijn advies; Ga bij een groothandel of zo iets langs die een voorbeeldpaneel hebben om de werking zichtbaar te maken. Je kunt dan beter begrijpen wat het systeem nodig heeft. Wat ook kan helpen is het trainingsboek van Evo te downloaden, daarin staan praktijkvoorbeelden en ik denk dat praktijkvoorbeeld 4 aardig aansluit bij jouw situatie. Evo_Boek_training3.pdf Mocht je dit pdf bestand op internet niet kunnen vinden stuur dan even een pm

Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_137044450
@Anonymousse

In het systeem zitten geen onderblokken, wel 2x een bypass.

Wanneer ik het systeem uitzet (via knop vakantie), dan wordt de temperatuur lager.
Bij wel of geen warmtevraag blijft de ketel draaien tussen 70-80 graden.


Al verschillende malen heb ik de OT-module gereset. Bij test van de verbinding knippert de module 5x.

Van de week heb ik alle zones handmatig drie graden onder de gemeten temperatuur van de ruimtes gezet. De ketel ging uit.
Na een uur of twee kwam werd het in een van de zones kouder (verschil tussen ingestelde en gemeten temperatuur) en sloeg de ketel weer aan.

Rob

[ Bericht 12% gewijzigd door rodeha op 23-02-2014 18:28:01 (Andere zinscontstructie) ]
pi_137111481
quote:
0s.gif Op vrijdag 31 januari 2014 10:49 schreef edvdburg het volgende:
Bij mij lijkt het systeem steeds slechter te gaan draaien. In het begin (2 jaar geleden) waren er wat kleine opstartproblemen. E้n HR80 kreeg moeilijk verbinding en verloor deze regelmatig. De installateur is hiervoor een paar keer terug geweest en het systeem heeft goed gedraaid.

Nu lijkt het hele systeem steeds slechter te gaan draaien. 2 weken geleden is de stroom een tijdje uitgevallen, en ik denk dat de problemen sinds dien zijn. De evotouch verliest op zijn oude plek verbinding met de ketelmodule. Ik heb hem nu dichterbij gezet opnieuw gekoppeld en nu haalt hij het wel (staat ้้n verdieping hoger, centraal in het huis. Ketel staat een verdieping hoger). Echter gisteren knipperde het rode lampje ineens 4 sec aan en 4 sec uit. Na de stroom van de ketelmodule afgehaald te hebben pakte hij hem weer op. Wat kan dit zijn? Er zit alleen nog maar een houten vloer tussen de evotouch en de module.

Na de stroomstroring was hij ook 2 HR80's kwijt. Deze heb ik opnieuw gekoppeld. Het heeft even gewerkt maar. Nu heeft hij geen enkel contact meer met de HR80's Ik heb ze (meerder malen) nogmaals gekoppeld, dan werkt het weer en dag maar hij verliest ze weer. Het gekke is dat de evotouch eerst aangaf dat hij geen verbinding had. Nu doet hij dat ook niet meer. Als ik de evotouch moet geloven werkt het. Alleen komen de temperatuurinstellingen tussen de evotouch niet overeen met de HR80's, en als ik aan de HR80's draai wordt dit niet aangepast in de evotouch. Op de HR80's staat ook geen zendersignaal meer.

Iemand nog tips?
pi_137111618
Ed - ik heb hetzelfde probleem als jij hebt. Mijn Evohome systeem lijkt steeds meer op hol te slaan. Verschillende HR80 units verliezen de verbinding en gaan op 20 graden staan. Ik heb alles al meermalen opnieuw geconfigureerd en zelfs een andere evotouch bedieningspaneel geregeld en ingesteld (zonder resultaat). Alle communicatie-testen zijn goed en ik zelfs als ik alle apparatuur met communicatie (WiFi, babyfoon, telefoons) uit zet, verliezen de HR80's de verbinding. Het is bijna 2 jaar goed gegaan.
pi_137130455
Vandaag de bestelling voor de inruilactie geplaatst. Ben benieuwd. Heb me al aangemeld op de portal van Total Connect Comfort. De app voor mijn Android smartphone werkt. De app voor mijn Ipad geeft een login error. Heb dit vandaag telefonisch bij Honeywell aangemeld.
pi_137311016
Ik heb m ook besteld. Belangrijkste voordeel voor mij was, dat de het nieuwe type 12 zones kan regelen, en nu draai ik met twee evotouch om 12 zones te kunnen regelen.
Ik heb geen gebruik gemaakt van de inruilactie, maar te koop gezet op marktplaats,
Wil eigenlijk ook wel naar de nieuwe radiatorknoppen.

Ik laat nog wel even weten hoe het nieuwe systeem werkt.
pi_137344182
Bericht van Honeywell ontvangen: ik had de verkeerde app op de Ipad ge๏nstalleerd. Het moest de "Europe" uitvoering zijn. Probleem opgelost.
pi_137378371
Heeft iemand ervaring met een Nefit ketel gekoppeld aan een Evohome door middel van een Honeywell Opentherm ketelrelais met gebruik van een Nefit EMS Opentherm converter? Zo ja, wat zijn de ervaringen? Ik gebruik nu het Aan/Uit ketelrelais.

Alvast bedankt voor de reacties.
pi_137488936
Inmiddels de nieuwe evotouch binnengekregen, ziet er verder leuk uit , en nu kijken of het zich ook makelijk laat programmeren.

Nadeel van het nieuwe systeem, ik heb vandaag de nieuwe hr92 8stuks besteld en die worden niet eerder geleverd als week 17, beetje jammer van honeywell.
pi_137545062
mensen vrijdag gesproken met de Honeywell helpdesk. Drie zaken wil ik graag delen:

1. de thermostaatkranen worden inderdaad pas over een maand uitgeleverd; er zou een probleem met een onderdeel zijn dat Honeywell eerst wil oplossen.

2. Het is niet mogelijk de Honeywell Evothermte gebruiken met de bestaande thermostaat.

3. De medewerker vertelde dat een modulaire regelaar niet goed samenwerkt met de vloerverwarming. Dit zou blijken uit feedback van gebruikers. De medewerker raadde dringend een aan/uit systeem aan. Ik gaf aan dit jammer te vinden wat ik heb een nieuwe OpenTherm ketel. Hij bleef echter op zijn standpunt staan. Hij kon het technisch niet goed uitleggen, maar gaf aan dat gebruikers hadden geklaagd dat het heel lang duurde voordat de vloerverwarming opwarmde.

Herkent iemand dit laatste of heeft daar een verklaring voor?
pi_137553436
quote:
0s.gif Op zondag 9 maart 2014 15:15 schreef Telcoman het volgende:
mensen vrijdag gesproken met de Honeywell helpdesk. Drie zaken wil ik graag delen:

1. de thermostaatkranen worden inderdaad pas over een maand uitgeleverd; er zou een probleem met een onderdeel zijn dat Honeywell eerst wil oplossen.

2. Het is niet mogelijk de Honeywell Evothermte gebruiken met de bestaande thermostaat.

3. De medewerker vertelde dat een modulaire regelaar niet goed samenwerkt met de vloerverwarming. Dit zou blijken uit feedback van gebruikers. De medewerker raadde dringend een aan/uit systeem aan. Ik gaf aan dit jammer te vinden wat ik heb een nieuwe OpenTherm ketel. Hij bleef echter op zijn standpunt staan. Hij kon het technisch niet goed uitleggen, maar gaf aan dat gebruikers hadden geklaagd dat het heel lang duurde voordat de vloerverwarming opwarmde.

Herkent iemand dit laatste of heeft daar een verklaring voor?
Wat bedoel je met punt 2??
pi_137663173
Vandaag de nieuwe interface ontvangen.
Het koppelen van de HR80's aan de nieuwe interface gaf aanvankelijk wat problemen omdat de handleiding van Honeywell voor mij niet erg duidelijk was.
Omdat er wellicht meerdere mensen problemen mee gaan ondervinden heb ik hieronder beschreven hoe het wel lukt:

Vanuit het hoofdscherm:
- Druk op MENU tot je het schermpje met het rode kruis en de groene vink ziet.
- Druk de groen vink
- Kies ZONE INSTELLINGEN
- Kies WIJZIG ZONE
- Selecteer de zone die je wilt koppelen
- Kies eerst EXTERNE TEMPERATUURVOELER
- Kies -->
- Druk op de toewijzingsknop van de HR80. Bij correcte toewijzing komt een melding met een groen vinkje.
- Druk op dit vinkje.
- Kies nu pas TOEPASSING: RADIATOR
- Kies -->
- Druk op de groene knop op het interfacescherm

Klaar!
pi_137695982


[ Bericht 100% gewijzigd door simonmo op 13-03-2014 15:58:03 (Foutje) ]
pi_137703609
quote:
0s.gif Op zondag 9 maart 2014 15:15 schreef Telcoman het volgende:
mensen vrijdag gesproken met de Honeywell helpdesk. Drie zaken wil ik graag delen:

1. de thermostaatkranen worden inderdaad pas over een maand uitgeleverd; er zou een probleem met een onderdeel zijn dat Honeywell eerst wil oplossen.

2. Het is niet mogelijk de Honeywell Evothermte gebruiken met de bestaande thermostaat.

3. De medewerker vertelde dat een modulaire regelaar niet goed samenwerkt met de vloerverwarming. Dit zou blijken uit feedback van gebruikers. De medewerker raadde dringend een aan/uit systeem aan. Ik gaf aan dit jammer te vinden wat ik heb een nieuwe OpenTherm ketel. Hij bleef echter op zijn standpunt staan. Hij kon het technisch niet goed uitleggen, maar gaf aan dat gebruikers hadden geklaagd dat het heel lang duurde voordat de vloerverwarming opwarmde.

Herkent iemand dit laatste of heeft daar een verklaring voor?
Beste Telcoman

Als evohome-ambassadeur van Honeywell geef ik je graag een verklaring op de genoemde punten.

1. Levering HR92: De laatste berichten zijn dat de HR92 en de evohome-pakketten waar de HR92 in zit vanaf april leverbaar zijn. Op dit moment is er nog geen definitieve week genoemd waarin zal worden geleverd. De reden van het uitstel van de HR92 heeft niets te maken met een mogelijk defect, maar met een toeleverancier die enkele onderdelen nog niet heeft kunnen leveren.

2. Kun je hier meer duidelijkheid over geven? Het is nu onduidelijk wat je precies bedoelt.

3. Het gebruik van een R8810 OpenTherm-module is geen enkel probleem wanneer alle zones binnen evohome modulerend worden aangestuurd (d.m.v. een HCE80 of HR80). Zodra 1 zone aan/uit wordt aangestuurd (zoals met een BDR91 en een Y-VC8015 afsluiter) mag de ketel alleen aan/uit worden aangestuurd met een BDR91.
Daarbij is een aan/uit sturing stabieler dan het opentherm protocol.
Hetgeen wat bedoeld wordt met de temperatuur, is dat als je opentherm stuurt, je een heel lage aanvoer temperatuur kan krijgen, daardoor zou inderdaad het opwarmen van de vloer iets langer kunnen duren.
Maar of je dit echt merkt lijkt me niet zo zeer..
Wat betreft je opmerking dat je graag je ketel opentherm aanstuurt, kan ik begrijpen.
Maar hierover zijn diverse discussies over hoeveel dit nu daadwerkelijk bespaard tegenover een aan/uit sturing.
Ik heb vaker gehoord dat dit ongeveer ค 10 tot ค 15 per jaar is.
Dit komt, doordat ook al stuur je hem via aan/uit, je ketel vanzelf terug moduleert (lees zachter gaat branden) zodra de temperatuur van de retour oploopt.

Ik hoop dat deze antwoorden je verder helpen. ;)
pi_137792518
quote:
0s.gif Op donderdag 13 maart 2014 19:25 schreef RoyW het volgende:

[..]
Daarbij is een aan/uit sturing stabieler dan het opentherm protocol.
[..]
Dit begrijp ik niet, kan je wat duidelijker zijn?
pi_137803942
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 februari 2014 16:03 schreef Anonymousse het volgende:
Hoe configureer je vloerverwarming en radiatoren in ้้n zone?
Lastig.
Installateurs roepen al snel 'weersafhankelijk regelen'. Maar daarmee los je het probleem niet op.
Het is zaak je vloerverwarming leidend te maken. Dit doe je door je radiatoren een lagere temperatuur af te laten geven met thermostaatknoppen. Deze draai je dan lager als de temperatuur van je thermostaat. Maar het blijft behelpen.

Kan de EvoHome de thermostaatknoppen automatisch bijv. 2 graden lager zetten als de ingestelde ruimtetemperatuur?
pi_137824965
quote:
0s.gif Op zondag 16 maart 2014 16:40 schreef Knuppel1983 het volgende:

[..]
Kan de EvoHome de thermostaatknoppen automatisch bijv. 2 graden lager zetten als de ingestelde ruimtetemperatuur?
De Evohome kan dat (nog) niet, maar de nieuwe regelaar (HR92) kan je faken door de temperatuuroffset parameter te wijzigen, tussen +3 en -3. In jouw voorbeeld dus +2.

[ Bericht 0% gewijzigd door Anonymousse op 17-03-2014 00:47:11 ]
pi_137830785
quote:
1s.gif Op zondag 16 maart 2014 22:54 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

De Evohome kan dat (nog) niet, maar de nieuwe regelaar (HR92) kan je faken door de temperatuuroffset parameter te wijzigen, tussen +3 en -3. In jouw voorbeeld dus +2.
Positief!