abonnement Unibet Coolblue
pi_123154163
@simono: in post 4 van dit deel 4 wordt al gemeld dat met versie 2.3 dit gedonder ook op treedt.
Ook bij mij werkt de ketel, en worden leidingen en de rookgaspijp heet, als de temperatuur maar een beetje in de buurt van de gevraagde temperatuur komt, en ruim voor er radiatoren open gaan. Dit heb ik zowel met opentherm als met aan/uit. 'k overweeg sterk om de vertrouwde chronotherm modulation er weer op te zetten.
pi_123154357
quote:
0s.gif Op donderdag 21 februari 2013 11:01 schreef dudenl het volgende:
Precies, dat denk ik dus ook.

In de Evohome kan je aangeven hoevaak per uur hij zou moeten verwarmen (bij vraag zou je zeggen), echter lijkt het erop dat dit signaal dus ook uitgezonden wordt indien er geen vraag is.

Ik vraag me dan wel af waarom Anoymouse er met dezelfde setup als ik, schijnbaar geen last van heeft.
@ Anoy, jij monitoort het systeem toch, zie jij geen vraag om de zoveel minuten dan?
Ik dacht dat hek ook goed was , totdat ik de ketel ging monitoren, ik kon aan de ketel ook niet veel vernemen , maar het probleem was er wel.

Mischien is het niet onverstandig om de originele thermostaat er aan te zetten en dan te kijken wat de ketel doet, want toen lette je er mischien ook niet op.
Ik ga van t weekeinde de origenele remeha therm. Er aan hangen en dan monitoren. Kijken wat de ketel dan doet.
pi_123154970
Oke maar met een aan uit relais is het probleem makkelijker op te lossen,
Ketelrelai een extern relai met tijdvertraging van 30 sec. Laten sturen en die weer de ketel.
Gaat de ketel alleen aan wanneer het ketelrelais langer als 30 sec. Vraagt.
En haalt zo de puls van een paar sec. Weg.
Tijd van het relais kun je zelf instellen
pi_123157861
quote:
0s.gif Op woensdag 20 februari 2013 22:38 schreef AJS1 het volgende:
@dudenl

Jouw opmerking "Af en toe gaat de ketel dus zonder vraag verwarmen. Gemeten temp ligt gemiddeld 2 a 3 graden boven de instellings temp op dat moment." wijst op het feit dat het ketelrelais in een soort noodprocedure draait. Dit is op te lossen door het ketelrelais te resetten (15 seconden knop ingedrukt houden, daarna loslaten, daarna 5 seconden ingedrukt houden om ketelrelais opnieuw te binden aan de Evotouch). Succes met het systeem.
Dan zou die van mij altijd in noodprocedure draaien. Maar normaal zou je dat moeten zien aan de knipper combi van de LED.
pi_123157904
quote:
1s.gif Op donderdag 21 februari 2013 11:35 schreef simonmo het volgende:

[..]

Ik ga van t weekeinde de origenele remeha therm. Er aan hangen en dan monitoren. Kijken wat de ketel dan doet.
Heb ik ook al geprobeerd, dan gebeurd het niet...
pi_123176715
Op het moment de remeha isense weer aangesloten, evohome compleet verwijderd.
Ketel blijft nu uit, maar wat mij nu opvalt bij het monitoren van de ketel, is dat er nu een waarde anders is.

Bij de evohome was de , ruimte temp 20 C
en de ,ruimte setpunt 20 C,
Dit bleef altijd zo, kwam geen verandering in.

Met de isense thermostaat, ruimte temp 21,03 C
ruimte set punt 20 C.

Blijkbaar geeft de evotouch niet door aan de ketel wat de ruimte temp is, wordt waarschijnlijk niet ondersteunt in het opentherm protocol.
Maar de ketel ziet er een opentherm thermostaat aanzitten en gaat wel met deze gegevens aan het werk, dus hij denkt dat de ruimte temp, elke keer het setpunt bereikt en wil dit proberen op temp te houden.
Want die 20C blijft maar 20C en de evotouch vertelt de ketel maar niet dat het warmer is.

Ketel staat nu ruim 4 uur aan met orig. Thermostaat en is nog geen eenkeer aangegaan.
Omdat de ruimte temp. Niet de temp. Heeft bereikt van het setpunt.

Ik denk dat honeywell opentherm niet juist communiceert met opentherm van remeha.
Als het goed is komt volgende week de aan/uit module en ga ik die ook uitproberen.


Mocht ik het volledig mis hebben, hoor ik het graag, maar deze conclussie trek ik op dit moment.

[ Bericht 7% gewijzigd door simonmo op 21-02-2013 23:06:53 ]
pi_123177527
Bij 'noodprocedure' zou je het altijd moeten hebben. Als bij mij alle ingestelde temperaturen flink onder de werkelijke waarden waren, dan bleef de ketel wel altijd stil.
Als de werkelijke temperatuur daalt, tot in de buurt van de ingestelde waarde, dan gaat wél de ketel aan maar niet één HR80 voldoende open. Da's dus zonde.
'k heb het trouwens ook aan de hand gehad dat voor een wat langer uitje ecomode werd aangezet, en na thuiskomst ecomode weer werd opgeheven. Na een uur was de boel nog niet opgewarmd, en bleef het aan/uit relais maar op kort aan / lang uit staan.
'k ben het nu zo zat dat de chronotherm er inderdaad weer op zit. het knijpen van de radiator in de woonkamer om het in een aanbouw warm te krijgen, is minder moeilijk en minder verspillend qua energie en moeite dan het doorgronden van dit systeem.
De keteltemperatuur bij constante kamerthemperatuur is gezakt van ruim 60 naar ongeveer 40 graden.
pi_123195038
De logica van het Evohome systeem t.o.v. de cv ketel is volgens mij als volgt :

Cv ketel wordt aangestuurd door het ketelrelais
Ketelrelais wordt aangestuurd door de Evotouch
Evotouch wordt aangestuurd door de temperatuurvoeler(s)

Als het ketelrelais niet (goed) wordt aangestuurd door de Evotouch, gaat het ketelrelais autonoom werken.
Daar staat ergens in een eerdere post al over geschreven hoe dat precies functioneert.
Diegenen met een ketel die aanslaat zonder warmtevraag vanuit de Evotouch, moeten de oorzaak zoeken in een ketelrelais wat niet goed wordt aangestuurd.

Als het anders is, dan hoor ik dat uiteraard graag.
pi_123195788
Ik weet niet of het in het ketelrelais zit, als niet de juiste waarden aan mijn ketel worden doorgegeven in opentherm taal.

Dan denkt de ketel dat hij moet stoken om dat hij geen juiste ruimte temp. doorkrijgt.

Wie kan in zijn ketel de waarden aflezen dat de evotouch wel de ruimte temp doorgeeft aan de ketel.
pi_123201863
quote:
0s.gif Op vrijdag 22 februari 2013 09:28 schreef a3bo het volgende:
De logica van het Evohome systeem t.o.v. de cv ketel is volgens mij als volgt :

Cv ketel wordt aangestuurd door het ketelrelais
Ketelrelais wordt aangestuurd door de Evotouch
Evotouch wordt aangestuurd door de temperatuurvoeler(s)

Als het ketelrelais niet (goed) wordt aangestuurd door de Evotouch, gaat het ketelrelais autonoom werken.
Daar staat ergens in een eerdere post al over geschreven hoe dat precies functioneert.
Diegenen met een ketel die aanslaat zonder warmtevraag vanuit de Evotouch, moeten de oorzaak zoeken in een ketelrelais wat niet goed wordt aangestuurd.

Als het anders is, dan hoor ik dat uiteraard graag.
Zowel met aan/uit als met OT module verwarmt de ketel ongevraagd.
Bij mij lijkt het uit de Evotouch te komen.

Na testen blijkt hij dit ook te doen zonder dat er een zone is toegekend!
pi_123202400
@dudenl: en als je de evotouch helemaal uitzet, dus gewoon de stroom eraf ?
pi_123211235
Met aan/uit heb ik dat niet meer getest.

Kom er nu ook even niet aan toe... Misschien van het weekend ergens.
pi_123212418
Beste allemaal,

Ik ben vorig jaar als nieuwe gebruiker bezig geweest met het onnodig aanslaan van de ketel(zie mijn diverse posts vorig jaar). Na lang zeuren bij Honeywell belde Marcel van waakzaamwonen als ambassadeur van Honeywell mij op met de mededeling dat er een bug zit in de geheugenmodule van de aan/uit ketelrelais bdr91. Als je deze reset en vervolgens een strakke gedisciplineerde installatie doet zijn de problemen met onnodig aanslaan verdwenen.

Ik heb geen ervaring met de OT-module. Als bovenstaande niet helpt, heb je een ander probleem. Volgens mij moet je je focussen op het ketelrelais en niet op de evotouch.

Groeten van een uiteindelijk tevreden gebruiker,

Arjan

[ Bericht 0% gewijzigd door AJS1 op 22-02-2013 23:36:43 ]
  vrijdag 22 februari 2013 @ 22:54:54 #64
13698 microkid
speaks digitalk
pi_123226850
quote:
0s.gif Op vrijdag 22 februari 2013 17:02 schreef dudenl het volgende:
Met aan/uit heb ik dat niet meer getest.

Kom er nu ook even niet aan toe... Misschien van het weekend ergens.
Zet de EvoTouch helemaal uit (eerst reset, batterijen er uit). Dan de aan/uit relais resetten (knopje 15 seconden indrukken). En dan eens testen. Als het goed is mag de ketel niet aan gaan. Als je dit werkend krijgt weet je dat de combi van relais en ketel in orde is. Dan de EvoTouch inschakelen en pairen met het relais. Dan weer testen wat er gebeurd. Zo steeds een stapje verder. Dan 1 zone aanmaken, eerst zonder HR80'. Weer testen. Dan met HR80, weer testen. enz

Reset voor de zekerheid ook je HR80's eens.

HR 80 resetten naar de fabrieksinstellingen
Scheid het bedieningsgedeelte van het koppelstuk
Verwijder de batterijen.
Houd de teach-in-knop ingedrukt en plaats tegelijkertijd de batterijen terug.
Koppel het bedieningsgedeelte aan het koppelstuk

Waar woon je?

[ Bericht 3% gewijzigd door microkid op 22-02-2013 23:00:49 ]
pi_123228798
Zoals Microkid omschrijft stap voor stap installeren. Daar is Evohome zeer gevoelig voor en daarom niet geschikt voor een installatie door een gebruiker zonder "gevoel voor techniek". Ik heb vorig jaar ook een aantal keren e.e.a. opnieuw moeten installeren voordat het goed werkte.

Ik ga dit weekend een Evotouch met versie 2.3 installeren om daarmee via een HGI80 en een gateway mijn systeem te kunnen bedienen met een smartphone/tablet via internet.

Ik laat jullie volgende week weten hoe dat verlopen is.
pi_123279652
zo net even het ketelrelais opentherm aangesloten,om te kijken wat de ketel doet,
relais gereset, hr80 batterijen er uit, hce 80 afgekoppeld, en de evotouchen zijn de deur uit voor software update.

Ketel geeft direkt aan , dat de ruimte temp 20C is en dat de ingestelde temp ook 20C is.
Waar hij dit weghaalt ????. maar hij wil dus gewoon weer even stoken om zijn ruimte temp. te behouden, en warmtevraag kan er niet zijn want er is niks aangesloten.

Opentherm module eraf en nu de aan/uit module erop, en nu geeft hij aan dat de ruimte temp en ingestelde temp open staan, dus hier doet hij niks mee.

Blijkt ook wel want de ketel gaat niet stoken, pas als ik op de knop druk en hem handmatig aanzet..

Nu kan het bij de opentherm module zo zijn, dat als hij geen communicatie heeft met de evotouch dat hij constant die 20C graden wil aanhouden.
Of hij doet niks met de ruimte temp, zoals ik eerder al aangaf.

zodra de evotouch terug is met V23 ga ik alles opnieuw instellen, en dan weer eens kijken wat er gebeurt.

Wordt vervolgt
pi_123279818
Ben benieuwd wat de verschillen tussen versie V21 en V23 zijn.
pi_123284781
Ik heb vandaag op batibouw met de mensen van honeywell aan het praten geweest. De somfy box kan inderdaad externe communicatie met de evotouch mogelijk maken. Hiervoor heb je nodig
* somfy box
* honeywell HGI80 aangesloten op die box
* minimaal sofware versie 23
Vanwege dit laatste zouden echter veel mensen die somfy box niet kunnen gebruiken met honeywell. Echter wist de verkoper mij te vertellen dat er waarschijnlijk binnenkort op de somfy website de mogelijkheid komt om de laatste software van de evotouch te downloaded om dit euvel te verhelpen! Zeker in de gaten houden dus!

Persoonlijk ga ik het systeem niet aanschaffen wegens veel te duur... Somfy box zou zo'n 300eur zijn + je hebt een maandelijks abbo nodig...
pi_123293432
abbo kost 7 euro per maand of 70 euro per jaar of je koopt het af voor 299
voor de mensen die naar het Homemotion House in amsterdam gaan.
daar krijg je tijdelijk een voucher van 299 om het abbo af te kopen
  zondag 24 februari 2013 @ 20:15:42 #70
13698 microkid
speaks digitalk
pi_123295260
quote:
0s.gif Op zondag 24 februari 2013 15:20 schreef simonmo het volgende:
zo net even het ketelrelais opentherm aangesloten,om te kijken wat de ketel doet,
relais gereset, hr80 batterijen er uit, hce 80 afgekoppeld, en de evotouchen zijn de deur uit voor software update.

Ketel geeft direkt aan , dat de ruimte temp 20C is en dat de ingestelde temp ook 20C is.
Waar hij dit weghaalt ????. maar hij wil dus gewoon weer even stoken om zijn ruimte temp. te behouden, en warmtevraag kan er niet zijn want er is niks aangesloten.
Vreemd. Toen ik mijn OT module aan de ketel koppelde gebeurde er niets. Koppel de OT module eens aan je EvoTouch en kijk wat er dan gebeurt.
pi_123297065
Krijg de evotouch eind deze week terug , dan ga ik het proberen
Microkid , wat voor ketel heb je.
pi_123310983
@simonmo Wat voor ketel heb jij? Wanneer je een kompleet overzicht geeft, kan ik aangeven dat je een COMAP/SAR ventiel icm HR80 probleem hebt. Ik ben niet voor niets op AAN/UIT overgegaan.
De oplossing van je probleem zit denk ik niet in V23. Wat duurt die update service lang.
Bij nieuwe configuratie, de suggesties van microkid aanhouden.
Uit dat gegoochel met isense en OT module moet je geen conclusies trekken. Ruimte temperatuur heeft geen functie voor ketel. Voor Evohome heeft warmtevraag bij OT een relatie met watertemperatuur.
pi_123311369
quote:
0s.gif Op zondag 24 februari 2013 15:23 schreef a3bo het volgende:
Ben benieuwd wat de verschillen tussen versie V21 en V23 zijn.
Volgens mij zijn de verschillen tussen 2.1 en 2.3 minimaal: ik heb vanmiddag een 2.3 geïnstalleerd en zag dat deze met een HGI80 gepaird kon worden en dat je via "Systeemoverzicht" de softwareversie kon opvragen. Volgens mij verder geen bijzonderheden.
pi_123320078
@AJS1 Hoezo 2.3 geïnstalleerd? Hoe kom je aan de update?
  maandag 25 februari 2013 @ 22:14:41 #75
13698 microkid
speaks digitalk
pi_123347753
quote:
1s.gif Op zondag 24 februari 2013 20:41 schreef simonmo het volgende:
Krijg de evotouch eind deze week terug , dan ga ik het proberen
Microkid , wat voor ketel heb je.
Remeha Calanta 28C
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')