  dinsdag 22 januari 2013 @ 07:18:00 #76
13698 microkid
speaks digitalk
pi_121876252
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 januari 2013 01:05 schreef Anonymousse het volgende:
@microkid
Ik heb terug gekeken in het draadje waar je aangeeft dat je een aan/uit regeling hebt.
Jouw reacties over OT perikelen vertroebelen dat nogal.
Nee hoor, want ik heb geen aan/uit meer. Heb nu al een tijdje OT :)
pi_121879652
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 januari 2013 07:18 schreef microkid het volgende:

[..]

Nee hoor, want ik heb geen aan/uit meer. Heb nu al een tijdje OT :)
Dit was me ontgaan, na meer dan 2 jaar op aan/uit en tevreden, wat ik voel, niet lees. Sinds 2 maanden ben je, denk ik, over op OT. Wat ik mis is de reden voor overgang.
Waarom heb ik en andere OT gebruikers problemen met het knijpen van de HR80? Waarom hebben de tevreden OT gebruikers geen problemen met de HR80?

[ Bericht 1% gewijzigd door Anonymousse op 22-01-2013 11:36:17 ]
pi_121879862
Dit is de eerste koudeperiode die ik met het Evohome systeem meemaak.
Mijn ervaring is positief.
Wat wel opvalt t.o.v. mijn vroegere centraal via de kamerthermostaat geregelde systeem, dat mijn ketel dus ook 's-nachts warmtevraag heeft omdat diverse zones onder de ingestelde temperatuur komen.
Voordeel is wel dat de diverse ruimtes niet te koud worden.
Hier wint het comfort het dus van de besparing.
pi_121880027
Comfort is inderdaad bij mij ook goed, ik heb nu een hr80 in de slaapkamer op full gezet.
Wat ik nu merk is dat als er een beetje bijverwarmd moet worden de hr80 helemaal opengaat en dan weer helemaal dicht en dat telkens als hij moe verwarmen en stoppen.
Voorheen ging hij een beetje open en dan weer dicht, veel verwarmen iets meer open, zo moduleerde hij dan.
(Uitgegaan van hoe lang het motortje zoemt)
  dinsdag 22 januari 2013 @ 14:05:18 #80
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_121887319
Omdat hier veel mensen zitten die zich verdiept hebben in verwarmingen en stookkosten, wil ik even naar dit topic linken K&W / Extreem hoog gasverbruik

Wellicht dat jullie suggesties hebben voor TS?
  dinsdag 22 januari 2013 @ 21:47:45 #81
13698 microkid
speaks digitalk
pi_121909820
quote:
1s.gif Op dinsdag 22 januari 2013 10:39 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

Dit was me ontgaan, na meer dan 2 jaar op aan/uit en tevreden, wat ik voel, niet lees. Sinds 2 maanden ben je, denk ik, over op OT. Wat ik mis is de reden voor overgang.
Waarom heb ik en andere OT gebruikers problemen met het knijpen van de HR80? Waarom hebben de tevreden OT gebruikers geen problemen met de HR80?
Andere ketel. M'n Atag Blauwe Engel had kuren en is vervangen door een Remeha Calenta 28C. Aangezien deze zowel met aan/uit als OT werkt heb ik op advies van de installateur voor een OT relais gekozen, aangezien deze nog net wat zuiniger is dan aan/uit (omdat nu de gevraagde temp afhankelijk is van de HR80 die het grootste temp verschil heeft)
pi_121927153
@137: dank voor je uitvoerige uiteenzetting over de werking van het systeem. Ik ben op dit moment in afwachting van de hardware voor het uitluisteren van het evo protocol. De OpenTherm gateway vind ik voor een hobby dingetje op dit moment nog iets te prijzig, maar wel kan ik de ketel uitlezen en zien wat de regeltemperaturen zijn.

Jouw uiteenzetting roept een paar vragen op. Als ik jouw bericht goed lees dan zou de werking van het systeem zo zijn:
- evoTouch functioneert als bediendisplay en stuurt setpoints richting HR80's
- HR80's zijn lokaal intelligent en bepalen zelfstandig hun warmtevraag richting ketel en mate van open zijn van het ventiel
- evoTouch functioneert ook als verzamelpunt voor alle warmtevragen en stuurt de hoogste door naar het ketelrelais
- het ketelrelais schakelt bij wamtevraag simpelweg aan (aan/uit), of moduleert - in welk geval jij eigenlijk ook een aan/uit ziet (namelijk ofwel max CV, ofwel min CV).

Klopt deze samenvatting? Zo nee, dan zijn de volgende vragen mogelijk minder op zijn plek...

Eerste vraag: welke software versies heb jij op de regelaars en de evoTouch? Hier draait 2.04 (H$80) en 2.3 (evoTouch). Voor zover ik kan zien is de gevraagde CV temperatuur hier in het begin wel het maximum, maar wordt die vrij snel naar beneden bijgesteld.

Tweede vraag: Je schrijft onder andere: "De Evotouch lijkt geen controle te hebben over de instellingen van de ventielen [...] De rol van de Evotouch lijkt beperkt tot het doorgeven van wat instellingen en warmtevragen zonder hier veel aan toe te voegen." Hoe werkt dit dan in relatie met een voeler die niet in de HR80 zit? Hier is bijvoorbeeld de evoTouch de voeler voor de woonkamer. Dan lijkt me dat de evoTouch de warmtevraag bepaalt en dat doorgeeft aan ketelrelais en HR80 regelaars...? Het doorgeven van een setpoint heeft geen zin aangezien de HR80 zijn eigen voeler niet kan gebruiken (en dus ook de warmtevraag niet kan bepalen). Of zie ik dat verkeerd.

Derde vraag: het is ook mij een doorn in het oog dat je op de evoTouch niet kan zien dat ergens een regelaar handmatig is ingesteld. Dat lijkt, getuige jouw observatie, overigens meer aan de evoTouch te liggen dan aan de HR80. Verder meld je dat de evoTouch elke 3 minuten de daar ingestelde setpoints de ether in slingert. Maar hoe bepaalt de HR80 dan of hij van handmatig af moet. Dat gebeurt zodra een nieuw setpoint van de evoTouch komt. Betekent dat dat de HR80 onthoudt "dit was mijn oorspronkelijke setpoint" en terugschakelt als dat wat de evoTouch uitstuurt daar niet meer mee overeenkomt? Dat zou namelijk wel verklaren waarom de regelaar op de handmatige ingestelde temperatuur blijft staan als het nieuwe setpoint overeenkomt met het oude.

Beschouw de vragen niet als kritiek, het is ook mijn bedoeling om het systeem beter te doorgronden. Het zou fijn en handig zijn als Honeywell zich wat meer open zou opstellen.... zo lang dat niet gebeurt moeten we het zelf doen.

*ploink*
pi_121927202
quote:
0s.gif Op dinsdag 22 januari 2013 21:47 schreef microkid het volgende:
Aangezien deze nog net wat zuiniger is dan aan/uit (omdat nu de gevraagde temp afhankelijk is van de HR80 die het grootste temp verschil heeft)
Er van uitgaande dat dat inderdaad werkt en niet zoals 137 heeft beschreven. Hou jij de gevraagde temperatuur in de gaten en wijzigt dat inderdaad?
*ploink*
pi_121938759
Nogmaals mijn aanbod om van de Evohome gebruikers hun (on)tevredenheid te inventariseren, Daarbij heb ik onderstaande gegevens bij nodig

Ketel, relais, thermostaatkraan, merk en type, hr80, hce80 of anders.
en van alles een cijfer 0 - 10 zeer ontevreden - zeer tevreden.
Bovenstaande gegevens graag als PM dan maak ik wel een mooi overzicht.

[ Bericht 67% gewijzigd door Anonymousse op 23-01-2013 15:31:30 ]
pi_121938824


[ Bericht 100% gewijzigd door Anonymousse op 23-01-2013 15:12:03 (ook niet interessant) ]
  woensdag 23 januari 2013 @ 17:14:09 #86
13698 microkid
speaks digitalk
pi_121944507
quote:
0s.gif Op woensdag 23 januari 2013 10:31 schreef Ploink70 het volgende:
Derde vraag: het is ook mij een doorn in het oog dat je op de evoTouch niet kan zien dat ergens een regelaar handmatig is ingesteld. Dat lijkt, getuige jouw observatie, overigens meer aan de evoTouch te liggen dan aan de HR80. Verder meld je dat de evoTouch elke 3 minuten de daar ingestelde setpoints de ether in slingert. Maar hoe bepaalt de HR80 dan of hij van handmatig af moet. Dat gebeurt zodra een nieuw setpoint van de evoTouch komt. Betekent dat dat de HR80 onthoudt "dit was mijn oorspronkelijke setpoint" en terugschakelt als dat wat de evoTouch uitstuurt daar niet meer mee overeenkomt? Dat zou namelijk wel verklaren waarom de regelaar op de handmatige ingestelde temperatuur blijft staan als het nieuwe setpoint overeenkomt met het oude.
De Evo stuurt alleen een nieuw setpoint als daar volgens zijn klokprogramma reden voor is. Stel de zone is ingesteld om op 18:00 naar 18 te gaan en jij draait de HR80 om 13:00 naar 21, dan blijft dit zo tot het schakelmoment op 18:00 uur.
  woensdag 23 januari 2013 @ 19:32:30 #87
387172 137
Nothing is simple
pi_121950257
@microkid: de evotouch stuurt elke drie minuten setpoint en gemeten zone temperatuur rond. De HR80 negeert dit kennelijk zolang er geen wijziging is.

@Ploink70: ik reageer later uitgebreid op je vragen.
pi_121961487
http://imageshack.us/photo/my-images/600/fotokraan.jpg/ (copy/paste deze link)

Beste mensen,
Heb de knop maar eens even van mijn radiator gehaald. Wie kan mij vertellen of de HR80 op deze radiator past en welke adapter ik nodig zal hebben. Zoals in eerdere post gemeld gaat het om een SAR kraan.
  woensdag 23 januari 2013 @ 22:35:34 #89
13698 microkid
speaks digitalk
pi_121962359
quote:
0s.gif Op woensdag 23 januari 2013 22:25 schreef dvanderbreggen het volgende:
[ http://imageshack.us/photo/my-images/600/fotokraan.jpg/ (copy/paste deze link) ]

Beste mensen,
Heb de knop maar eens even van mijn radiator gehaald. Wie kan mij vertellen of de HR80 op deze radiator past en welke adapter ik nodig zal hebben. Zoals in eerdere post gemeld gaat het om een SAR kraan.
Nee, dat gaat niet passen. Dat is een ouderwetse draaiknop. Je zal die moeten vervangen door een radiatorkraan met pinnetje, zoals de Danfoss RA-N.
pi_121964795
oke duidelijk,
volgens mij gaat een andere kraan ook niet zomaar lukken, want de aan en toevoer van het water verloop via twee buizen aan de onderkant van de radiator. de kraan lijkt in de radiator te zitten. Zal hem morgen eens even uit elkaar halen om wat beter te bekijken. Maar lijkt er een beetje op dat dit wel heel veel knutselen gaat worden...
pi_121969834
quote:
0s.gif Op woensdag 23 januari 2013 23:07 schreef dvanderbreggen het volgende:
oke duidelijk,
volgens mij gaat een andere kraan ook niet zomaar lukken, want de aan en toevoer van het water verloop via twee buizen aan de onderkant van de radiator. de kraan lijkt in de radiator te zitten. Zal hem morgen eens even uit elkaar halen om wat beter te bekijken. Maar lijkt er een beetje op dat dit wel heel veel knutselen gaat worden...
Belangrijk te weten welk merk en type van radiator.
Voorbeeld Radson Integra: http://www.radson.com/docs/INTEGRA_-_NL(2).pdf zie kraan lichaam.
pi_121975509
quote:
0s.gif Op woensdag 23 januari 2013 19:32 schreef 137 het volgende:@Ploink70: ik reageer later uitgebreid op je vragen.
Prima. Nogmaals: niet bedoeld als kritiek, maar vooral om de ins en outs van het systeem met elkaar beter te kunnen doorgronden.

quote:
0s.gif Op woensdag 23 januari 2013 15:08 schreef Anonymousse het volgende:
Nogmaals mijn aanbod om van de Evohome gebruikers hun (on)tevredenheid te inventariseren,
Wat is jouw bedoeling als je die inventarisatie hebt? Wil je er mee naar Honeywell? Of is het meer een overzicht als achtergrondinfo?

*ploink*
pi_121988568
quote:
0s.gif Op donderdag 24 januari 2013 10:29 schreef Ploink70 het volgende:

Wat is jouw bedoeling als je die inventarisatie hebt? Wil je er mee naar Honeywell? Of is het meer een overzicht als achtergrondinfo?

*ploink*
Ik wil mijn probleem "niet of traag warm worden van radiators" oplossen en weer naar OT terug.
Dat zal van de apparatuur afhangen, denk ik. Wanneer het een Honeywell probleem is, dan komt de klacht daar terecht, die dan behandeld wordt door info "Joost van Amerongen", die mij dan weer, na 8 dagen, met een reactie komt, kent mijn situatie niet en naar mijn installateur verwijst.

Tot nu toe van het forum niets ontvangen. Conclusie tevreden gebruikers die niet willen delen?

Ketel, relais, thermostaatkraan, merk en type, hr80, hce80, waterzijdig geregeld of anders.
en van alles een cijfer 0 - 10 zeer ontevreden - zeer tevreden of ja/nee.

Bovenstaande gegevens graag als PM dan maak ik wel een mooi overzicht.

[ Bericht 9% gewijzigd door Anonymousse op 24-01-2013 16:55:08 ]
pi_121991872
quote:
1s.gif Op donderdag 24 januari 2013 16:03 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

Tot nu toe van het forum niets ontvangen. Conclusie tevreden gebruikers die niet willen delen?

Ik ben nog geen gebruiker maar heb wel het voornemen er een te worden. Zit dus met de vraag of opentherm en aansturing enkele groep vloerverwarming met klep nu wel of niet samen gaat.
Op basis van een aantal posts lijkt OT en radiatoren ook niet echt goed samen te gaan...werkt OT dus uberhaupt wel goed?
  donderdag 24 januari 2013 @ 22:02:33 #95
387172 137
Nothing is simple
pi_122006740
quote:
0s.gif Op woensdag 23 januari 2013 10:31 schreef Ploink70 het volgende:
Eerste vraag: welke software versies heb jij op de regelaars en de evoTouch? Hier draait 2.04 (H$80) en 2.3 (evoTouch). Voor zover ik kan zien is de gevraagde CV temperatuur hier in het begin wel het maximum, maar wordt die vrij snel naar beneden bijgesteld.
Mijn evotouch draait versie 2.2, de HR80's draaien 2.04. Ik zie de watertemperatuur soms ook wel lager worden maar meestal schiet het systeem toch in een soort aan/uit cyclus waarbij gewisseld wordt tussen max en minimale waarde.

quote:
0s.gif Op woensdag 23 januari 2013 10:31 schreef Ploink70 het volgende:
Tweede vraag: Je schrijft onder andere: "De Evotouch lijkt geen controle te hebben over de instellingen van de ventielen [...] De rol van de Evotouch lijkt beperkt tot het doorgeven van wat instellingen en warmtevragen zonder hier veel aan toe te voegen." Hoe werkt dit dan in relatie met een voeler die niet in de HR80 zit? Hier is bijvoorbeeld de evoTouch de voeler voor de woonkamer. Dan lijkt me dat de evoTouch de warmtevraag bepaalt en dat doorgeeft aan ketelrelais en HR80 regelaars...? Het doorgeven van een setpoint heeft geen zin aangezien de HR80 zijn eigen voeler niet kan gebruiken (en dus ook de warmtevraag niet kan bepalen). Of zie ik dat verkeerd.
De evotouch zendt iedere 3 minuten 3 pakketten uit:
1
2
3
21:29:18 H:18 D1:EVOTCH D2:EVOTCH CMD:1F09 L:03 D:FF.07.08
21:29:18 H:18 D1:EVOTCH D2:EVOTCH CMD:2309 L:0C Z:LI T:18.0 Z:AT T:10.0 Z:BA T:10.0 Z:CU T:5.0
21:29:18 H:18 D1:EVOTCH D2:EVOTCH CMD:30C9 L:0C Z:LI T:17.8 Z:AT T:15.2 Z:BA T:16.3 Z:CU T:6.9

Het eerste pakket met commando 0x1F09 bevat altijd dezelfde data waarvan ik de betekenis niet ken. Het tweede pakket bevat de setpoints voor alle zones. Het derde pakket bevat de gerapporteerde temperaturen door de voor de zones ingesteld sensoren. Een zone heeft altijd maar 1 apparaat dat functioneert als temperatuursensor, dit kan een HR80 zijn (eentje dus maar) of een bijvoorbeeld een DTS92 of de evotouch zelf.

De warmtevraag staat hier los van. Een voorbeeld:
1
2
3
4
5
6
21:16:37 H:18 D1:**1    D2:EVOTCH CMD:3150 L:02 Z:LI H:102
21:21:19 H:18 D1:**2    D2:EVOTCH CMD:3150 L:02 Z:LI H:122
21:21:29 H:18 D1:**4    D2:EVOTCH CMD:3150 L:02 Z:CU H:0
21:21:32 H:18 D1:**3    D2:EVOTCH CMD:3150 L:02 Z:LI H:122
21:21:35 H:18 D1:**5    D2:EVOTCH CMD:3150 L:02 Z:AT H:0
21:23:07 H:18 D1:EVOTCH D2:EVOTCH CMD:3150 L:02 Z:FC H:122

Te zien is de warmte vraag van 5 HR80's verdeeld over 3 zones. De laatste regel is de evotouch die een bericht broadcast dat wordt opgepikt door de Opentherm ketelmodule. De evotouch stuurt voor zover ik kan beoordelen altijd de hoogste door de HR80's gevraagde waarde door naar de ketelmodule.

quote:
0s.gif Op woensdag 23 januari 2013 10:31 schreef Ploink70 het volgende:
Derde vraag: het is ook mij een doorn in het oog dat je op de evoTouch niet kan zien dat ergens een regelaar handmatig is ingesteld. Dat lijkt, getuige jouw observatie, overigens meer aan de evoTouch te liggen dan aan de HR80. Verder meld je dat de evoTouch elke 3 minuten de daar ingestelde setpoints de ether in slingert. Maar hoe bepaalt de HR80 dan of hij van handmatig af moet. Dat gebeurt zodra een nieuw setpoint van de evoTouch komt. Betekent dat dat de HR80 onthoudt "dit was mijn oorspronkelijke setpoint" en terugschakelt als dat wat de evoTouch uitstuurt daar niet meer mee overeenkomt? Dat zou namelijk wel verklaren waarom de regelaar op de handmatige ingestelde temperatuur blijft staan als het nieuwe setpoint overeenkomt met het oude.
Hoe het echt werkt komen we voorlopig niet achter. Dit is in elk geval wat ik zie:
1
2
3
4
5
6
7
21:37:18 H:18 D1:**AT   D2:EVOTCH CMD:2309 L:03 Z:AT T:10.0
21:38:18 H:18 D1:EVOTCH D2:EVOTCH CMD:2309 L:0C Z:LI T:18.0 Z:AT T:10.0 Z:BA T:10.0 Z:CU T:5.0
21:41:18 H:18 D1:EVOTCH D2:EVOTCH CMD:2309 L:0C Z:LI T:18.0 Z:AT T:10.0 Z:BA T:10.0 Z:CU T:5.0
21:44:18 H:18 D1:EVOTCH D2:EVOTCH CMD:2309 L:0C Z:LI T:18.0 Z:AT T:10.0 Z:BA T:10.0 Z:CU T:5.0
21:47:18 H:18 D1:EVOTCH D2:EVOTCH CMD:2309 L:0C Z:LI T:18.0 Z:AT T:10.0 Z:BA T:10.0 Z:CU T:5.0
21:47:33 H:18 D1:**AT   D2:EVOTCH CMD:2309 L:03 Z:AT T:12.0
21:50:18 H:18 D1:EVOTCH D2:EVOTCH CMD:2309 L:0C Z:LI T:18.0 Z:AT T:10.0 Z:BA T:10.0 Z:CU T:5.0

De AT (Z:AT) is ingesteld op 10 graden, de HR80 zendt dit met enige regelmaat uit. Ook de evotouch broadcast dit keurig elke 3 minuten. Om 21:47 heb ik handmatig de instelling op een HR80 verdraaid naar 12 graden. De HR80 stuurt dit direct rond. De evotouch blijft echter 10 graden broadcasten als 'officiële' setpoint.

Het enige dat de HR80'svan de evotouch ontvangen is steeds het setpoint. Ik neem aan dat de HR80 dit bijhoudt en pas weer van de lokale instelling afspringt als de evotouch een veranderd setpoint rondstuurt.

Succes alvast met je eigen RFBee.
pi_122010819
quote:
0s.gif Op woensdag 23 januari 2013 10:31 schreef Ploink70 het volgende:
Het doorgeven van een setpoint heeft geen zin aangezien de HR80 zijn eigen voeler niet kan gebruiken (en dus ook de warmtevraag niet kan bepalen). Of zie ik dat verkeerd.
Iedere HR80 gebruikt zijn voeler voor het bereken van zijn warmtevraag. Wordt op de HR80 met het wiel de temperatuur verhoogd, heeft tot gevolg een hogere warmtevraag.
Zijn voeler kan ook gebruikt worden voor de temperatuur in de zone. Dat wordt bij het toewijzen op de Evotouch vastgelegd.
Filosoferend: de Evotouch bepaald het ritme van zenden, aan de hem bekende HR80's door toewiizen van HR80's bepaald. In dit ritme wordt door HR80 zijn bepaalde warmtevraag verzonden, wanneer de HR80 een warmtevraag heeft dan gaat het ventiel open, afhankelijk van zijn warmtevraag, kleine warmtevraag kleine slag. De HR80 is zich niet bewust van zones, alleen de Evotouch weet dat door het toewijzen. Alle warmtevragen zijn bij de Evotouch bekend, de hoogste warmtevraag wordt regelmatig door de Evotouch uitgezonden. Dit wordt door ketel module ontvangen, door toewijzen van het ketel module bepaald. Wanneer een HR80 geen warmtevraag heeft dan gaat/is zijn ventiel dicht of wanneer deze lager wordt gaat zijn ventiel wat dicht. Voor optimalisatie zal Evotouch een algoritme gebruiken, een aanlerend effect van opwarmings duur voor iedere zone. Wat zichtbaar wordt gemaakt op het scherm "OPT". Er wordt dan eerder een setpoint gestuurd.

Mijn 1ste probleem, ketel die blijft stoken wanneer er geen warmtevraag is had ik vannacht weer, maar nu met een BDR91, alle radiatoren waren koud.
Mijn installatie bestaat nu uit 2 ketels Intergas HRE28/24, 2 Evotouchen, 2 BDR91's, HB85 en 14 HR80's.
Nu de ritme's van de Evotouchen, die kunnen elkaar in de weg zitten waardoor berichten elkaar verminken, in netwerk taal collission. Dus niet herkend worden, dit kan best de opdracht zijn om de ketel uit te zetten.

@naaa
Voldoet Honeywell hiermee aan de restrictie <= 1% duty cycle gedefinieerd voor gebruik van de G1 frequentie band.
Heeft Honeywell de ritme's van meerdere Evotouchen onderkend? Wat wordt de oplossing?
Heeft Honeywell de collisions onderkent? Wat wordt de oplossing? Collision Detect!

[ Bericht 10% gewijzigd door Anonymousse op 25-01-2013 02:19:45 ]
  vrijdag 25 januari 2013 @ 08:34:30 #97
387172 137
Nothing is simple
pi_122018986
quote:
1s.gif Op donderdag 24 januari 2013 23:08 schreef Anonymousse het volgende:
Iedere HR80 gebruikt zijn voeler voor het bereken van zijn warmtevraag. Wordt op de HR80 met het wiel de temperatuur verhoogd, heeft tot gevolg een hogere warmtevraag.
Zijn voeler kan ook gebruikt worden voor de temperatuur in de zone. Dat wordt bij het toewijzen op de Evotouch vastgelegd.
De HR80's gebruiken zeker niet altijd hun eigen warmtesensor. Dit is juist waarom je HR80's ook kan gebruiken in convectorputten en bij radiatoren met ombouw. Iets was met de Danfoss spullen op dit moment niet kan overigens.

quote:
1s.gif Op donderdag 24 januari 2013 23:08 schreef Anonymousse het volgende:
Filosoferend: de Evotouch bepaald het ritme van zenden, aan de hem bekende HR80's door toewiizen van HR80's bepaald. In dit ritme wordt door HR80 zijn bepaalde warmtevraag verzonden, wanneer de HR80 een warmtevraag heeft dan gaat het ventiel open, afhankelijk van zijn warmtevraag, kleine warmtevraag kleine slag. De HR80 is zich niet bewust van zones, alleen de Evotouch weet dat door het toewijzen. Alle warmtevragen zijn bij de Evotouch bekend, de hoogste warmtevraag wordt regelmatig door de Evotouch uitgezonden. Dit wordt door ketel module ontvangen, door toewijzen van het ketel module bepaald. Wanneer een HR80 geen warmtevraag heeft dan gaat/is zijn ventiel dicht of wanneer deze lager wordt gaat zijn ventiel wat dicht. Voor optimalisatie zal Evotouch een algoritme gebruiken, een aanlerend effect van opwarmings duur voor iedere zone. Wat zichtbaar wordt gemaakt op het scherm "OPT". Er wordt dan eerder een setpoint gestuurd.
De HR80's zijn zich alleen bewust van hun eigen zone. Ze sturen het zonde id met elke bericht dat ze uitzenden mee. Daarbij halen ze de setpoints en gemeten temperaturen op basis van hun zone id uit de evotouch broadcasts. Ik sluit niet uit de de HR80's ook luisteren naar de warmtevraag van andere apparaten in hun eigen zone om te voorkomen dat 1 verwarming heel heet wordt en de rest koud blijft.

De HR80's bevatten 'fuzzy logic' zoals Honeywell het noemt voor het afstemmen van hun regelgedrag op de ruimte waar ze in geplaatst zijn.

Daarnaast bevat ook de evotouch 2 optimalisaties voor opwarmen en afkoelen. Voor het afkoelen zet de evotouch gewoon het setpoint eerder lager. Of de evotouch voor het opwarmen een zelfde strategie heeft of hierbij vertrouwd op de fuzzy logic van de HR80's weet ik niet. Bij afkoelen zie je inderdaad Opt staan als de evotouch al een lager setpoint heeft doorgegeven aan de HR80's.

quote:
1s.gif Op donderdag 24 januari 2013 23:08 schreef Anonymousse het volgende:
Mijn 1ste probleem, ketel die blijft stoken wanneer er geen warmtevraag is had ik vannacht weer, maar nu met een BDR91, alle radiatoren waren koud.
Ik had exact hetzelfde probleem. Het lijkt zo te zijn dat met de start optimalisatie geactiveerd in de evotouch deze warmte blijft vragen van de ketel wanneer de zone temperaturen minder dan 2,5 graden onder de setpoints liggen. Ik kan alleen gissen naar de reden hiervoor maar na uitzetten van de start optimalisatie heb ik het niet meer zien gebeuren.
pi_122023008
quote:
0s.gif Op donderdag 24 januari 2013 22:02 schreef 137 het volgende:
De AT (Z:AT) is ingesteld op 10 graden, de HR80 zendt dit met enige regelmaat uit. Ook de evotouch broadcast dit keurig elke 3 minuten. Om 21:47 heb ik handmatig de instelling op een HR80 verdraaid naar 12 graden. De HR80 stuurt dit direct rond. De evotouch blijft echter 10 graden broadcasten als 'officiële' setpoint.

Dit lijkt volledig in tegenspraak tot wat Honeywell aangeeft, namelijk dat de handmatige instelling op een HR80 niet kan worden weergegeven omdat de HR80 eigenlijk een verouderde module is. Blijkt dus dat men de firmware in de Evotouch niet aanpast hiervoor. De info vanuit de HR80 is er blijkbaar wel.
pi_122053428
quote:
0s.gif Op donderdag 17 januari 2013 00:49 schreef Ploink70 het volgende:
Ook aardig: http://www.tridiumeurope.(...)river_1354788406.pdf
Als je dat document doorleest dan wordt al snel duidelijk dat er vrij veel kan via het protocol kan worden geregeld. Nu dat protocol nog...
Tridium is een onderdeel van Honeywell.
pi_122060875
Met een HGS80 is Evohome dus uit te lezen en aan te sturen ?
Kan die module echter nergens terugvinden bij de diverse webshops.
  zaterdag 26 januari 2013 @ 10:39:08 #101
387172 137
Nothing is simple
pi_122062481
quote:
0s.gif Op vrijdag 25 januari 2013 11:17 schreef a3bo het volgende:
Dit lijkt volledig in tegenspraak tot wat Honeywell aangeeft, namelijk dat de handmatige instelling op een HR80 niet kan worden weergegeven omdat de HR80 eigenlijk een verouderde module is. Blijkt dus dat men de firmware in de Evotouch niet aanpast hiervoor. De info vanuit de HR80 is er blijkbaar wel.
Voor zones met 1 HR80 lijkt de oplossing simpel maar wat nu als er meer dan 1 HR80 in gebruik is? Op dit moment nemen andere HR80's in de zone een lokale aanpassing niet van elkaar over voor zover ik weet. Dus welk setpoint moet de evotouch in zo'n geval laten zien?

Een voor de hand liggende oplossing zou zijn dat de evotouch een afwijkend setpoint over neemt en dit broadcast zodat alle HR80's in een zone het kunnen overnemen. Ik vermoed dat hier nog wel wat haken en ogen aan zitten en het niet zo simpel is als het lijkt om dit goed te implementeren.

[ Bericht 0% gewijzigd door 137 op 26-01-2013 11:19:28 ]
pi_122064698
Hulp gezocht.

Setje besteld in de hoop dat ze zo op mijn ventielen passen.
helaas wijkt het net iets of van mijn oude honeywel adapter waardoor het net niet past in de huiskamer.

Het witte plastic in de HR80 (binnen de moer) komt net tegen het zwarte deel aan van het ventiel waardoor hij er net niet opgedraaid kan worden. Nu kan ik met een dremel een stukje van het witte weghalen, maar misschien is er een adapter voor.

Kan iemand vertellen welke adapter ik hiervoor nodig heb:
http://img812.imageshack.us/img812/8495/20130126120345.jpg (copy/paste deze link)
pi_122076291
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 08:13 schreef a3bo het volgende:
Met een HGS80 is Evohome dus uit te lezen en aan te sturen ?
Kan die module echter nergens terugvinden bij de diverse webshops.
De HGS80 is RS232 (COM) en HGI80 is USB aansluiting.
Wanneer je de HGI80 aan een PC koppelt, komt er een vraag om software te installeren voor "TUSB3410 Boot Device" succes met programmeren of heb je een ander idee?

[ Bericht 12% gewijzigd door Anonymousse op 26-01-2013 18:01:43 ]
pi_122079019
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 12:11 schreef dudenl het volgende:
Hulp gezocht.

Setje besteld in de hoop dat ze zo op mijn ventielen passen.
helaas wijkt het net iets of van mijn oude honeywel adapter waardoor het net niet past in de huiskamer.

Het witte plastic in de HR80 (binnen de moer) komt net tegen het zwarte deel aan van het ventiel waardoor hij er net niet opgedraaid kan worden. Nu kan ik met een dremel een stukje van het witte weghalen, maar misschien is er een adapter voor.

Kan iemand vertellen welke adapter ik hiervoor nodig heb:
[ http://img812.imageshack.us/img812/8495/20130126120345.jpg (copy/paste deze link) ]
wat je moet weten is de schroefdraad maat. Voor M30 hoef je niets te doen, voor M28 moet je de HU02 bestellen, anders weet ik niet. Bovenstaande is je al eerder verteld. Succes.
pi_122079040
Alles weten te plaatsen alleen snap ik nu helemaal niets van de onduidelijke handleidingen.

Kan iemand me vertellen wat ik nou met wat moet koppelen en hoe precies?

Beneden:
2x HR80
1x DTS92
1x evohome bedieningspaneel

Slaapkamer
1x HR80

Zolder de OT module op de Ketel

Ik kom er niet uit welke volgorde ik nu moet werken. Wat gezien wordt als zoneregelaar etc.

Hulp is welkom!
pi_122079099
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 18:27 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

wat je moet weten is de schroefdraad maat voor M30 hoef je niets te doen voor m28 moet je de HU02 bestellen anders weet ik niet. bovenstaande is je al eerder verteld. succes.
Het is schroefdraad m30 alleen past het op 1mm diepte niet.
Gelukkig waren de dremel en frees goede vrienden vandaag waardoor het alsnog zit.

Zoals ook eerder gezegd had ik al honeywell regelaars erop zitten.
pi_122079536
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 18:29 schreef dudenl het volgende:

[..]

Het is schroefdraad m30 alleen past het op 1mm diepte niet.
Gelukkig waren de dremel en frees goede vrienden vandaag waardoor het alsnog zit.

Zoals ook eerder gezegd had ik al honeywell regelaars erop zitten.
Ik hoop voor je dat het werkt.
Wanneer je dit bij een installateur koopt, zie je gelijk of het past en die mensen hebben ook ervaring en ideen.

Voor je configuratie, goed lezen en begrijpen. Dan weet je wat je doet en moet doen. Nogmaals succes.
pi_122079713
waarom zou het niet werken?

De werking is ook makkelijk te testen.
Hij sluit af en gaat weer open.

Nu alleen nog alles aan elkaar gekoppeld krijgen. Daar kom ik tot nu toe niet uit.
pi_122079869
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 18:42 schreef dudenl het volgende:
waarom zou het niet werken?

De werking is ook makkelijk te testen.
Hij sluit af en gaat weer open.

Nu alleen nog alles aan elkaar gekoppeld krijgen. Daar kom ik tot nu toe niet uit.
Wanneer je de download handleidingen niet begrijpt, dan moet je er niet aan beginnen.
pi_122079884
even aanvullend:

Ik ben geen domme jongen en ben boven gemiddeld handig. Ik klus graag tot aan de aanbouw van mijn woning toe.
Kortom ik kan wel wat.

Alleen de Honeywell handleiding schetst zoveel verschillende scenario's dat halverwege de draad kwijt raak.
Neem bijvoorbeeld het aanmelden van de HR80's. Doe je dat als zoneregelaar of als temperatuurvoeler.
en moet hij in het systeem menu dan staan als interne of als externe voeler.

Is er geen makkelijker stappenplan :)
pi_122080052
Doe niet zo denigrerend.
Jij stelt hier ook genoeg vragen aan mensen. Volgens mij ben jij er ook nog niet helemaal uit als ik het topic al weken een beetje volg. Jij bent er toch ook aan begonnen.

"flame off"
door de talloze mogelijkheden zie ik door de bomen het bos niet meer.
Er is geen situatie in de handleiding die overeenkomt met mijn huiskamer (en slaapkamer).
Vandaar dat ik aan de "ervaringsdeskundigen" hier vraag of ik de goede kant op gestuurd kan worden.

Om meteen te zeggen: dan moet je er niet aan beginnen is erg kinderachtig.
  zaterdag 26 januari 2013 @ 19:19:24 #112
13698 microkid
speaks digitalk
pi_122081343
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 18:46 schreef dudenl het volgende:
Alleen de Honeywell handleiding schetst zoveel verschillende scenario's dat halverwege de draad kwijt raak.
Neem bijvoorbeeld het aanmelden van de HR80's. Doe je dat als zoneregelaar of als temperatuurvoeler.
zoneregelaar, je wilt toch dat het ding de temperatuur regelt?
quote:
en moet hij in het systeem menu dan staan als interne of als externe voeler.
externe voeler, dan gebruikt hij zijn eigen thermometer als referentie
quote:
Is er geen makkelijker stappenplan :)
Ja, handleiding en forum lezen :)
pi_122081400
@dudenl, probeer eens het cursus materiaal te downloaden, is duidelijker als de gebruiksaanwijzing.
Kun je vinden op deel 2 van dit topic.
pi_122083915
Ik denk dat ik alles aan de praat heb.
Alle zones zijn ingeregeld.

Ik denk alleen dat ik een thermostaat te veel heb :)

Volgens zeggen hier op het forum had ik ook de kamerthermostaat nodig. Echter gebruik ik in die ruimte de hr80 of het bedieningspaneel als voeler. (nog ff testen wat fijner werkt)

Die kan ik dus terug sturen.

Ik ben benieuwd of alles nu werkt zoals ik hoop. Dan kan ik wat HR80's erbij bestellen
pi_122086538
@dudenl
Er wordt raad en advies gegeven, met de beste bedoelingen.
Fijn voor je dat je het voor elkaar hebt gekregen.
pi_122087216
quote:
1s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 18:45 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

Wanneer je de download handleidingen niet begrijpt, dan moet je er niet aan beginnen.
Met handleidingen bedoel ik: http://rapidshare.com/files/2685787782/Boek%201.pdf, 202 en 203.
Tot nu hebben 87 mensen deze gedownload, ik denk dat jij ook een van hen bent!

Mijn vraag: heb je deze gelezen?

[ Bericht 3% gewijzigd door Anonymousse op 27-01-2013 00:54:33 ]
pi_122091987
@Dudenl
Je kunt ook de externe thermostaat met een hr80 gebruiken, als je de thermostaatknop achter een ombouw hebt of achter gordijnen.

Zowil ik het zelf ook uitgaan voeren , dat ik niet de voeler gebruik van de hr80 maar van een externe thermostaat in die ruimte.
Het is altijd warmer dichter bij de radiator en ik denk dat dat invloed heeft op de hr80, ( ik denk het, kan het niet bewijzen)
pi_122094545
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 10:39 schreef 137 het volgende:

[..]

Voor zones met 1 HR80 lijkt de oplossing simpel maar wat nu als er meer dan 1 HR80 in gebruik is? Op dit moment nemen andere HR80's in de zone een lokale aanpassing niet van elkaar over voor zover ik weet. Dus welk setpoint moet de evotouch in zo'n geval laten zien?

Een voor de hand liggende oplossing zou zijn dat de evotouch een afwijkend setpoint over neemt en dit broadcast zodat alle HR80's in een zone het kunnen overnemen. Ik vermoed dat hier nog wel wat haken en ogen aan zitten en het niet zo simpel is als het lijkt om dit goed te implementeren.
Designed as is. Hier is mee te leven. Ook met de 20 graden wanneer de Evotouch niet meer UP is. Wanneer dit 30 graden zou zijn, zou het een probleem zijn.

Honeywell geeft zelf aan: Elke lokale wijziging van de insteltemperatuur blijft geldig, tot deze automatisch door een tijdprogramma wordt overschreven.
Daar heb je mee te leven. Wanneer je geen lokale bediening wil, dan heb je 2 of meer mogelijkheden.
1. haal de wielen eraf
2. aanpassing op Evotouch geen lokale bediening, maar dan kan de DT92 niet meer versteld worden, wat ik vreemd gevolg vind.
pi_122096480
@naaa vragen.
Wat doet Honeywell met de collisions in de RF communicatie?

Een upgrade van de software is dat een service van Honeywell, uitgevoerd door een Evohome specialist?
Zo ja, wordt dat in rekening gebracht? Is er een advies prijs?

Op de vraag om te upgraden via e-mail zowel direct als via de website van Honeywell wordt niet gereageerd. Telefonisch lukt wel, maar de bedragen varieeren nogal. Ik heb er een gevonden die dat gratis deed, als tegenprestatie moest ik iets op hun website vermelden.
Mijn spullen komen van marktplaats dus niet van een Honeywell specialist.

@naaa gewapend met vragen uit dit forum ga je naar de workshop. Wil je deze publiceren, zowel de vragen als de antwoorden? Het is wel veel gevraagd, maar .....

Dan kan Honeywell zich hier op voorbereiden, die lezen denk ik mee.

[ Bericht 20% gewijzigd door Anonymousse op 27-01-2013 00:41:54 ]
pi_122105229
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 10:39 schreef 137 het volgende:

[..]

Voor zones met 1 HR80 lijkt de oplossing simpel maar wat nu als er meer dan 1 HR80 in gebruik is? Op dit moment nemen andere HR80's in de zone een lokale aanpassing niet van elkaar over voor zover ik weet. Dus welk setpoint moet de evotouch in zo'n geval laten zien?

Een voor de hand liggende oplossing zou zijn dat de evotouch een afwijkend setpoint over neemt en dit broadcast zodat alle HR80's in een zone het kunnen overnemen. Ik vermoed dat hier nog wel wat haken en ogen aan zitten en het niet zo simpel is als het lijkt om dit goed te implementeren.
Je zou ook kunnen kiezen om de hoogst ingestelde temperatuur voor een zone te laten zien. Met een sterretje er achter als dit niet door alle HR80's In de betreffende zone wordt gedeeld.
  zondag 27 januari 2013 @ 12:32:17 #121
13698 microkid
speaks digitalk
pi_122107082
quote:
1s.gif Op zondag 27 januari 2013 00:14 schreef Anonymousse het volgende:
Een upgrade van de software is dat een service van Honeywell, uitgevoerd door een Evohome specialist?
Zo ja, wordt dat in rekening gebracht? Is er een advies prijs?

Op de vraag om te upgraden via e-mail zowel direct als via de website van Honeywell wordt niet gereageerd. Telefonisch lukt wel, maar de bedragen varieeren nogal. Ik heb er een gevonden die dat gratis deed, als tegenprestatie moest ik iets op hun website vermelden.
Hangt van je leverancier af. Mijne heeft het gratis gedaan, het is 5 minuten werk. Ik vermoed dat Honeywell de software niet aan particulieren geeft omdat deze dan binnen afzienbare tijd op internet rondzwerft, zodat iedereen zelf zijn EvoTouch kan updaten. Door het via geselecteerde dealers te laten lopen houden ze dit in de hand.
pi_122107820
En ik kan bevestigen dat die dealers ook niet zomaar de software krijgen, tenzij ze daar een gegronde reden voor hebben.
pi_122108827
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 17:21 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

De HGS80 is RS232 (COM) en HGI80 is USB aansluiting.
Wanneer je de HGI80 aan een PC koppelt, komt er een vraag om software te installeren voor "TUSB3410 Boot Device" succes met programmeren of heb je een ander idee?
Weet ik.
Maar zie document

Niagara software werkt uitsluitend met de HGS80.
pi_122108887


[ Bericht 100% gewijzigd door a3bo op 27-01-2013 13:14:11 ]
pi_122109764
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 12:11 schreef dudenl het volgende:
Kan iemand vertellen welke adapter ik hiervoor nodig heb:
[ http://img812.imageshack.us/img812/8495/20130126120345.jpg (copy/paste deze link) ]
Waarom zit er teflon tape op de schroefdraad?

Ik heb je een PM gestuurd

[ Bericht 2% gewijzigd door Anonymousse op 27-01-2013 14:25:21 ]
  zondag 27 januari 2013 @ 17:02:40 #126
13698 microkid
speaks digitalk
pi_122120188
quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 12:50 schreef simonmo het volgende:
En ik kan bevestigen dat die dealers ook niet zomaar de software krijgen, tenzij ze daar een gegronde reden voor hebben.
Beetje vreemd. Waarom zou je klanten onthouden van de nieuwste opties in de software? In 2.1 zijn er een aantal handige opties bijgekomen, je zou als leverancier juist willen dat gebruikers hiervan kunnen profiteren. Ik zou graag zien dat Honeywell zich hierin wat meer open opstelt. Vergelijk het met firmware voor moederborden ofzo, die kan je ook zelf downloaden en updaten.
pi_122122188
quote:
1s.gif Op zondag 27 januari 2013 13:10 schreef a3bo het volgende:

[..]

Weet ik.
Maar zie document

Niagara software werkt uitsluitend met de HGS80.
Klopt wat je zegt. Denk dat HGS80 een speciale versie is van de HGI80 die al wat langer op de markt is. Het platform van Tridium heeft DB15 connectors geen USB. Tridium is onderdeel van Honeywell, dan is zoiets gemakkelijker te realiseren. Binnen de zakelijke markt kunnen ze ook de Evotouch beheren
Was dit het antwoord op je vraag? Zo niet, dan begrijp ik jou Quote niet.

[ Bericht 7% gewijzigd door Anonymousse op 27-01-2013 17:59:43 ]
pi_122122332
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 10:39 schreef 137 het volgende:

Voor zones met 1 HR80 lijkt de oplossing simpel maar wat nu als er meer dan 1 HR80 in gebruik is? Op dit moment nemen andere HR80's in de zone een lokale aanpassing niet van elkaar over voor zover ik weet. Dus welk setpoint moet de evotouch in zo'n geval laten zien?
Dat zou je ook een designfout kunnen noemen. Als een zone uit meer HR80's bestaat dan ontstaat er sowieso een beetje een vreemde situatie. Het minst vreemd als je de situatie bedenkt waarin de HR80's elk voor zich de temperatuur regelen. Ze krijgen dan het zone setpoint en bepalen de warmtevraag op basis van hun eigen temperatuursensor. De evotTouch geeft de temperatuur van een van de sensoren door op het scherm (maar dat is louter informatief).
In elke andere situatie van een zone met meer HR80's is (nu) volstrekt onduidelijk wat er gebeurd als je de knop van een van de regelaars verdraait. Immers: de temperatuur komt dan niet per se van de eigen sensor. Daarop regelen is dan vreemd. Het zou daarom veel meer voor de hand liggen dat de evoTouch een draaiing aan de regelaar in de zone oppikt alsof iemand voor die zone op de pijltjes gedrukt heeft. Bijkomend voordeel is dat de evoTouch dan ook dat nieuwe setpoint uit gaat sturen, waardoor een wijziging van het programma altijd wordt uitgevoerd.

quote:
1s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 23:33 schreef Anonymousse het volgende:
Honeywell geeft zelf aan: Elke lokale wijziging van de insteltemperatuur blijft geldig, tot deze automatisch door een tijdprogramma wordt overschreven.
Punt is alleen dat dat niet klopt... Als je in dat tijdprogramma de temperatuur niet wijzigt ten opzichte van de vorige temperatuur dan vervalt die instelling niet. Je moet dus altijd die temperatuur laten afwijken van de vorige programma instelling.

quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 17:02 schreef microkid het volgende:
Beetje vreemd. Waarom zou je klanten onthouden van de nieuwste opties in de software?
Het is al lastig genoeg de werking en het protocol van het systeem te ontwarren... zullen we ons niet verdiepen in de beweegredenen van Honeywell? Want ik snap al een tijdje niet waarom ze niet veel actiever mee doen. Er zit hier een (en elders) een schat aan kennis, ideeen en testpotentieel en ze doen er niets meer.

*ploink*
pi_122123111
quote:
1s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 22:44 schreef simonmo het volgende:
@Dudenl
Je kunt ook de externe thermostaat met een hr80 gebruiken, als je de thermostaatknop achter een ombouw hebt of achter gordijnen.

Zowil ik het zelf ook uitgaan voeren , dat ik niet de voeler gebruik van de hr80 maar van een externe thermostaat in die ruimte.
Het is altijd warmer dichter bij de radiator en ik denk dat dat invloed heeft op de hr80, ( ik denk het, kan het niet bewijzen)
Vandaag beetje aan het testen geweest.
Aangezien het toch te warm werd in de kamer probeer ik nu de interne voeler van de bediening.
Tot nu toe geeft dit een beter effect.

De losse thermostaat heb ik nu dus wel echt over. Hopen dat ik die zonder problemen terug kan sturen.

@Anonymousse
Vanwaar de PB? Waarom zou ik iets recht te zetten hebben?
Alleen maar omdat ik zei dat je denigrerend reageerde naar me?
De opmerking: "Wanneer je de download handleidingen niet begrijpt, dan moet je er niet aan beginnen." is erg kort door de bocht. Ook is er in geen enkele handleiding te vinden welke adapter ik nodig zou hebben met mijn ventielen.
Dan een deadline stellen in een PB naar me om iets recht te zetten...

Ontopic:
De link met die handleiding werkt niet.
Ik heb de handleiding van de Honeywell site gebruikt.
Na meerdere keren alles opnieuw gelezen te hebben werkt het.
Maar niet als je het stappenplan uit de handleiding volgt.

Zo staan er in de handleiding ook een aantal parameters niet duidelijk beschreven, althans de termologie komt niet altijd lekker over op mij persoonlijk.

In de huiskamer heb ik dus 2x hr80, 1x bediening, 1x kamerthermostaat.
Ik kon simpelweg niet begrijpen wat ze in de handleiding nou met de tempvoeler etc bedoelde, of dat dan de HR80, de bediening of de thermostaat was.
Nergens haalde ik uit dat ik zelf kon bepalen welke van die 3 de voeler zou zijn.

Maar goed, al met al gelukt. Nu wat extra HR80's bij bestellen om het systeem in de andere ruimtes ook te gebruiken.

Overigens was die teflon tape op het schroefdraad omdat het schroefdraad wat beschadigd was en daardoor bij iets te ver opdraaien van een knop hij op een dol punt kwam.

Tot nu toe in ieder geval wel tevreden over hoe het systeem regelt.
Al heb ik af en toe het idee dat de ketel wel lang blijft doorverwarmen ondanks dat de temp in de zone bereikt is. Ik weet niet wat gebruikelijk is om na verwarming uit te schakelen.

Het moduleren werkt zo te zien wel goed. Tot nu toe werkte ik met aan/uit op 90 graden water. Nu zie ik op de ketel dat er vaak met ca 50 graden wordt verwarmt. Dat werkt goed dus (denk ik)

Allemaal bedankt voor de tips etc tot nu toe!
Mochten er potentiele kopers zijn die tips nodig hebben, help ik graag.
pi_122123545
@ploink
De HR80 bestaat nogal wat jaren, het probleem voor Honeywell is om compatable te blijven met de oudere systemen. Zij kunnen gemakkelijk een nieuw ontwerp maken met de eisen van deze tijd. Dat kost geld, en levert Honeywell niets op, want zij verliezen markt voor HR80.
Het protocol dat Honeywell gebruikt is proprietaire. Dat protocol is niet duister meer, alleen de betekenis van de bits en bytes is soms onduidelijk. Ik denk dat Honeywell dit niet leuk vind.Andere partijen zoals Somfy zullen dat ook niet leuk. Want iemand met de apparatuur, kan het netwerk injecteren om bijv. de ketel aan te zetten. Om het draadloze protocol echt proprietair te maken hadden ze de data moeten encrypten.

*anonymousse*
pi_122128582
Gebruik van EVOhome in de praktijk.
Wij bewonen met z’n vieren een huis en leven behoorlijk onregelmatig. Ik wil alleen warmte waar dat nodig is. Dus eigenlijk wil ik per ruimte een thermostaat die de pomp aan of uit zet en de radiatorkraan open of dicht zet of houdt. Ik wil dus bijvoorbeeld alleen de huiskamer aan, alleen de werkkamer of slaapkamer aan of verschillende temperaturen in verschillende ruimtes. Mijn vraag is “Hoe praktisch is EVOhome om daarbij te helpen en echt energie te besparen”. Ik geef twee voorbeelden.
In de centrale unit programmeer ik de temperatuur per ruimte en per tijdsvak.
1. Stel dat ik alle ruimtes in huis per uur instel op 15 graden. Het wordt dan warmer in de ruimte waar ik ben, afhankelijk van hoever ik de thermostaatkraan opendraai , tot het einde van het tijdvak (bijvoorbeeld 1 uur), want dan zet de centrale unit de radiatorknop weer op 15. Hopelijk hoor ik dan het motortje en geef de knop weer een slinger, of ik doe dat pas als ik het koud heb. In die zin is het dus net een muntjeskachel: een slinger aan de knop geeft een uur warmte, en ik kan, onafhankelijk van de thermostaat in de huiskamer die ik nu heb, de ketel/pomp aanzetten. Kan de DT92 ervoor zorgen dat ik niet aan de knoppen hoef te draaien en kan ik daarmee twee radiatorkranen tegelijk aansturen ?? Kan ik deze of de HR80 zo instellen dat deze gedurende bijvoorbeeld 4 uur, de centrale unit overrulen.
Stel dat ik geprogrammeerd heb dat het tussen 17 en 22 uur 20 graden moet zijn in de huiskamer.
Ik zit die avond helaas de hele avond in de werkkamer en draai daar ieder uur de radiatorknop op 19.
Hoe zorg ik er nu praktisch voor dat de radiatoren in de huiskamer dicht blijven. Moet ik die dan ieder uur gaan dichtdraaien of lopen jullie als gebruikers de hele tijd met de centrale unit binnen handbereik de temperaturen te regelen ?? In feite is in mijn voorbeelden EVOhome vooral een tijdschakelaar die ervoor zorgt dat ongebruikte ruimtes niet langer dan een uur nodeloos boven 15 graden verwarmd worden. Kan dat niet anders ? Hoe gebruiken jullie hem in de praktijk ? Hoeveel Energiebesparing levert dat nu echt op.
pi_122129279
quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 18:19 schreef Anonymousse het volgende:
De HR80 bestaat nogal wat jaren, het probleem voor Honeywell is om compatable te blijven met de oudere systemen. Zij kunnen gemakkelijk een nieuw ontwerp maken met de eisen van deze tijd. Dat kost geld, en levert Honeywell niets op, want zij verliezen markt voor HR80.
Het protocol dat Honeywell gebruikt is proprietaire. Dat protocol is niet duister meer, alleen de betekenis van de bits en bytes is soms onduidelijk. Ik denk dat Honeywell dit niet leuk vind.Andere partijen zoals Somfy zullen dat ook niet leuk. Want iemand met de apparatuur, kan het netwerk injecteren om bijv. de ketel aan te zetten. Om het draadloze protocol echt proprietair te maken hadden ze de data moeten encrypten.
Het Evohome is eigenlijk een "doorontwikkeling" van het "oude" (gefaalde) Hometronic systeem.

De draadloze componenten ervan zijn gewoon onderling compatibel en
de HR80's zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor de CM67z zone regelset.

Een voorbeeld van een Hometronic systeem is hier te vinden
  zondag 27 januari 2013 @ 20:21:10 #133
387172 137
Nothing is simple
pi_122130251
quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 17:55 schreef Ploink70 het volgende:
Dat zou je ook een designfout kunnen noemen. Als een zone uit meer HR80's bestaat dan ontstaat er sowieso een beetje een vreemde situatie. Het minst vreemd als je de situatie bedenkt waarin de HR80's elk voor zich de temperatuur regelen. Ze krijgen dan het zone setpoint en bepalen de warmtevraag op basis van hun eigen temperatuursensor. De evotTouch geeft de temperatuur van een van de sensoren door op het scherm (maar dat is louter informatief).
Als je een HR80 aan een Evotouch bindt zal er een kleine rondje zichtbaar worden boven de cijfers in het display. Dit geeft aan dat de HR80 niet langer zijn interne sensor gebruikt maar een externe. De Evotouch registreert per zone 1 sensor (kan dezelfde HR80 zijn) en broadcast de waarde van deze sensor. Alle HR80's luisteren naar deze broadcasts voor de gemeten temperatuur in hun zone.

Er ontstaat dus geen vreemde situatie in een zone met meerdere HR80's (hetgeen heel gebruikelijk is). De per zone in de Evotouch getoonde actuele temperatuur wordt dus ook gebruikt om weer uit te zenden als actuele zone temperatuur.

quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 17:55 schreef Ploink70 het volgende:
Honeywell geeft zelf aan: Elke lokale wijziging van de insteltemperatuur blijft geldig, tot deze automatisch door een tijdprogramma wordt overschreven.
Dit klopt inderdaad niet. Bij een lokale aanpassen springt de HR80 pas weer terug als deze het set point uit de Evotouch broadcast ziet veranderen. De Evotouch zendt voor zover ik heb kunnen zien geen programma overgangen uit.

Een marketing medewerker die de teksten in het materiaal van Honeywell verzorgd heeft is of niet goed ingelicht of heeft het niet goed begrepen. Gelukkig komt het maar heel zelden voor de marketeers in hun teksten de werkelijkheid geweld aan doen, toch? ;-)
  zondag 27 januari 2013 @ 21:27:35 #134
387172 137
Nothing is simple
pi_122135381
quote:
1s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 23:33 schreef Anonymousse het volgende:
Honeywell geeft zelf aan: Elke lokale wijziging van de insteltemperatuur blijft geldig, tot deze automatisch door een tijdprogramma wordt overschreven.
Daar heb je mee te leven. Wanneer je geen lokale bediening wil, dan heb je 2 of meer mogelijkheden.
1. haal de wielen eraf
2. aanpassing op Evotouch geen lokale bediening, maar dan kan de DT92 niet meer versteld worden, wat ik vreemd gevolg vind.
Er is nog een derde mogelijkheid, je kunt de functie voor een individuele HR80's blokkeren.
• Zet de HR80 in test mode, met klok mee blijven draaien tot 'test' verschijnt
• Druk op twee keer knopje binnenkant
• Er verschijnt nu P0:00
• Draai aan de knop zodat er P0:01 verschijnt

Bron: http://vhtfaq.ge51.honeyw(...)13&id=396&artlang=de
pi_122140529
quote:
leuk, maar wanneer je de batterijen verwisseld hebt, moet je weer deze handelingen doen
Kende de link niet. Bedankt
pi_122141233
@dudenl
Bedankt voor de rapidshare info.

Zag net op rapidshare dat zij per 16-1-2013 de share van public in private hadden gewijzigd. het lukt mij niet om dit te wijzigen.
Had een proefperiode van 30 dagen bij rapidshare, dus dat is bijna voorbij.

Wil iemand uit het forum ze opnieuw ergens uploaden?
pi_122141791
quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 17:52 schreef Anonymousse het volgende:

[..]

Klopt wat je zegt. Denk dat HGS80 een speciale versie is van de HGI80 die al wat langer op de markt is. Het platform van Tridium heeft DB15 connectors geen USB. Tridium is onderdeel van Honeywell, dan is zoiets gemakkelijker te realiseren. Binnen de zakelijke markt kunnen ze ook de Evotouch beheren
Was dit het antwoord op je vraag? Zo niet, dan begrijp ik jou Quote niet.
Er is de HSG80 en er is Niagara software, waarmee je het Evohome systeem kunt monitoren en besturen, dus wat doen wij nog moeilijk om van alles uit te willen vogelen ?
pi_122143012
@a3bo
Wil je het kopen? Dan raad ik je Somfy aan
pi_122149265
quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 20:21 schreef 137 het volgende:
De Evotouch registreert per zone 1 sensor (kan dezelfde HR80 zijn) en broadcast de waarde van deze sensor. Alle HR80's luisteren naar deze broadcasts voor de gemeten temperatuur in hun zone.
Er ontstaat dus geen vreemde situatie in een zone met meerdere HR80's (hetgeen heel gebruikelijk is). De per zone in de Evotouch getoonde actuele temperatuur wordt dus ook gebruikt om weer uit te zenden als actuele zone temperatuur.
Nou... Als je de evoTouch instelt dat kan je voor de temperatuursensor aangeven of je die wilt gebruiken om te regelen of alleen voor het display. Volgens de handleiding betekent dat laatste dat de weergegeven temperatuur louter ter info is.
En wat ik bedoelde met de vreemde situatie is: als je in de door jou beschreven (en door mij bedoelde) situatie aan de knop van een HR80 draait wiens temperatuursensor NIET gebruikt wordt, dan krijg je de vreemde situatie dat die HR80 gaat regelen op basis van zijn lokale instelling en de elders gemeten temperatuur. Dat kan natuurlijk, maar het zou logischer zijn als de evoTouch die instelling gewoon overneemt...

quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 21:27 schreef 137 het volgende:
*] Draai aan de knop zodat er P0:01 verschijnt
Bron: http://vhtfaq.ge51.honeyw(...)13&id=396&artlang=de
Weet jij heel toevallig nog meer instellingen (behalve de genoemde window mode)? Je hebt ook nog een P1...

quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 22:41 schreef Anonymousse het volgende:
Wil iemand uit het forum ze opnieuw ergens uploaden?
Boek 1.pdf (24.4 MB) https://mega.co.nz/#!Sp4C(...)qdsQ85uu_9EOLxYXgieY
Boek 2.pdf (8.2 MB) https://mega.co.nz/#!n9Zz(...)QPzl7cWqWiVfi5DxYyTw
Boek 3.pdf (4.1 MB) https://mega.co.nz/#!W8Yw(...)3WtsPZIt8AHEorDP5UY8

quote:
1s.gif Op zondag 27 januari 2013 22:49 schreef a3bo het volgende:
Er is de HSG80 en er is Niagara software, waarmee je het Evohome systeem kunt monitoren en besturen, dus wat doen wij nog moeilijk om van alles uit te willen vogelen ?
De HGS80/HGI80 zijn, voor zover ik weet, alleen maar componenten die dat wat door de lucht gaat omzetten naar USB (serieel) of netwerk. Verder is ook van die componenten niets (dus geen protocol bijvoorbeeld) bekend. Ik ben er nog niet achter of ik Niagara kan kopen, het lijkt er op dat het vooral (dure) software bibliotheken en -componenten zijn die grote bedrijven (zoals Somfy) in hun eigen producten op kunnen nemen.
quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 18:19 schreef Anonymousse het volgende:
@ploink
De HR80 bestaat nogal wat jaren, het probleem voor Honeywell is om compatable te blijven met de oudere systemen. Zij kunnen gemakkelijk een nieuw ontwerp maken met de eisen van deze tijd. Dat kost geld, en levert Honeywell niets op, want zij verliezen markt voor HR80.
Als ze de HR80 moeten aanpassen dan heeft dat vooral te maken met het probleem van warmtevraag i.c.m. een dicht ventiel. Maar voor de functionaliteit hoeft dat niet. Met een paar evoTouch aanpassingen kom je al heel ver...
quote:
Het protocol dat Honeywell gebruikt is proprietaire. Dat protocol is niet duister meer, alleen de betekenis van de bits en bytes is soms onduidelijk.
Nou... het jammere is dat dat deel van het protocol dat bij de meesten niet gebruikt wordt (aanpassen en uitlezen programmering evo bijvoorbeeld) nog niet bekend is...
quote:
Ik denk dat Honeywell dit niet leuk vind.[...] Want iemand met de apparatuur, kan het netwerk injecteren om bijv. de ketel aan te zetten. Om het draadloze protocol echt proprietair te maken hadden ze de data moeten encrypten.
Helemaal mee eens.
pi_122157761
quote:
0s.gif Op zaterdag 26 januari 2013 17:21 schreef Anonymousse het volgende:
De HGS80 is RS232 (COM) en HGI80 is USB aansluiting.
Wanneer je de HGI80 aan een PC koppelt, komt er een vraag om software te installeren voor "TUSB3410 Boot Device" succes met programmeren of heb je een ander idee?
Kan je de Hardware ID posten van de HGI80?

Waar je deze kan vinden:
youtu.be/-dWx7vEII-c
pi_122158314
@Anonymousse

TUSB3410 Boot Device is een USB naar RS232 module:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb3410.pdf

Waarschijnlijk heb je deze drivers nodig:
http://www.ti.com/litv/zip/sllc428

Hier staat AX Supervisor (Niagara Workbench) ter download:
http://www.solidyne.com/supports/download.php

Lijkt hetzelfde als in het document: TridiumEuropeResource_honeywellevohomedriver_1354788406.pdf

Alleen mis ik nog de modules:
honeywellEvoHome.jar en dochoneywellEvoHome.jar
pi_122160958
quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 19:51 schreef pkop217 het volgende:
Gebruik van EVOhome in de praktijk.
Wij bewonen met z’n vieren een huis en leven behoorlijk onregelmatig. Ik wil alleen warmte waar dat nodig is. Dus eigenlijk wil ik per ruimte een thermostaat die de pomp aan of uit zet en de radiatorkraan open of dicht zet of houdt. Ik wil dus bijvoorbeeld alleen de huiskamer aan, alleen de werkkamer of slaapkamer aan of verschillende temperaturen in verschillende ruimtes. Mijn vraag is “Hoe praktisch is EVOhome om daarbij te helpen en echt energie te besparen”. Ik geef twee voorbeelden.
In de centrale unit programmeer ik de temperatuur per ruimte en per tijdsvak.
1. Stel dat ik alle ruimtes in huis per uur instel op 15 graden. Het wordt dan warmer in de ruimte waar ik ben, afhankelijk van hoever ik de thermostaatkraan opendraai , tot het einde van het tijdvak (bijvoorbeeld 1 uur), want dan zet de centrale unit de radiatorknop weer op 15. Hopelijk hoor ik dan het motortje en geef de knop weer een slinger, of ik doe dat pas als ik het koud heb. In die zin is het dus net een muntjeskachel: een slinger aan de knop geeft een uur warmte, en ik kan, onafhankelijk van de thermostaat in de huiskamer die ik nu heb, de ketel/pomp aanzetten. Kan de DT92 ervoor zorgen dat ik niet aan de knoppen hoef te draaien en kan ik daarmee twee radiatorkranen tegelijk aansturen ?? Kan ik deze of de HR80 zo instellen dat deze gedurende bijvoorbeeld 4 uur, de centrale unit overrulen.
Stel dat ik geprogrammeerd heb dat het tussen 17 en 22 uur 20 graden moet zijn in de huiskamer.
Ik zit die avond helaas de hele avond in de werkkamer en draai daar ieder uur de radiatorknop op 19.
Hoe zorg ik er nu praktisch voor dat de radiatoren in de huiskamer dicht blijven. Moet ik die dan ieder uur gaan dichtdraaien of lopen jullie als gebruikers de hele tijd met de centrale unit binnen handbereik de temperaturen te regelen ?? In feite is in mijn voorbeelden EVOhome vooral een tijdschakelaar die ervoor zorgt dat ongebruikte ruimtes niet langer dan een uur nodeloos boven 15 graden verwarmd worden. Kan dat niet anders ? Hoe gebruiken jullie hem in de praktijk ? Hoeveel Energiebesparing levert dat nu echt op.
Jouw situatie is ideaal om Evohome in te zetten. Verschillende warmtebehoeftes in verschillende ruimtes. Je kunt per dag 6 schakelmomenten in stellen per zone. Ieder uur je temperatuurinstelling resetten naar 15 graden, zal dus niet lukken. Het is een kwestie van de juiste tijdstippen te kiezen om te resetten.
Als je zelf na het omhoogdraaien van de HR80 deze ook weer terugzet bij het verlaten van de ruimte, is er natuurlijk niets aan de hand. In de praktijk wordt dit natuurlijk veel vergeten. De Evotouch doet dit dan bij het eerstvolgende schakelmoment.
Een DT92 kan de temperatuur in 1 zone regelen. Een zone kan meerdere HR80's bevatten, dus meerdere radiatoren op die manier aansturen.
In jouw scenario's zal het toch vooral neerkomen op het instellen van de juiste schakeltijdstippen per ruimte.
Of het echt veel energiebesparing oplevert is per installatie verschillend. Het levert vooral comfort op, omdat de cv ketel wordt aangestuurd als er ergens in huis warmtevraag is. Dit in tegenstelling tot een centrale thermostaat, die uitsluitend wordt gestuurd op de temperatuur in de ruimte waar die thermostaat zich bevindt.

[ Bericht 0% gewijzigd door a3bo op 28-01-2013 14:26:09 ]
pi_122163413
Apart puntje, wie herkent dit (als het al ter sprake is gekomen, mijn excuses)

Ik ben begonnen in de huiskamer door 1 vd de HR80's als tempvoeler te gebruiken. Dit werkte niet ideaal door de locatie (bij de ramen).
Vervolgens ben ik de interne voeler van het bedieningspaneel gaan gebruiken, maar hierin lijkt een ontwerp foutje te zetten.
Als het backlight aangaat, stijgt de tempvoeler van het bedieningspaneel met ca 3 graden.
Hierdoor kan het zijn dat de benodigde temp bereikt is waardoor de ketel wordt uitgeschakeld. Het duurt een x aantal minuten voor de bediening weer de juiste omgevingstemperatuur bereikt.

Heeft iemand anders dit ook gemerkt?

Anders ga ik toch maar proberen om de kamerthermostaat te gebruiken (zonde van het geld, maar dit werkt ook niet ideaal).
pi_122163972
quote:
0s.gif Op maandag 28 januari 2013 14:55 schreef dudenl het volgende:
Als het backlight aangaat, stijgt de tempvoeler van het bedieningspaneel met ca 3 graden.
Backlight gaat aan bij aanraking. Hou je de evoHome in je hand? Dat scheelt zo een paar graden.

*ploink*
pi_122164076
Inmiddels ontdekt dat voor het uitlezen/besturen van Evohome middels een HGS80 en Niagara software gebruik gemaakt wordt van een HAWK of een JACE module.
Dit zijn modules met een geïntegreerde webserver en bedoeld voor de besturing van verwarming en koeling in grotere gebouwen.

http://www.honeywell.be/D(...)0_DS-VBVr0511-EN.pdf
Zal prijstechnisch dus wel flink buiten het gemiddelde particuliere budget liggen... :N
pi_122164375
quote:
0s.gif Op zondag 27 januari 2013 18:10 schreef dudenl het volgende:

[..]

Allemaal bedankt voor de tips etc tot nu toe!
Mochten er potentiele kopers zijn die tips nodig hebben, help ik graag.
Ik heb 2 ketels Intergas HRE28/24, 2 verwarmings ringen, installatie materiaal COMAP/SAR, bestaand uit 8 radiatoren en 13 radiatoren, 1 vloerverwarming, 2 Evotouch's 3 zones en 6 zones, 4 OT mudules en 2 aan/uit modules, 3 DT92's, 14 HR80's, 14 HU02 en 1 HB85.

Ik heb 2 problemen:
Ketel die in bedrijf is, zonder dat er warmtevraag is. Zowel bij OT als aan/uit.
Bij OT bij geringe warmtevraag geknepen ventielen door toe doen van HR80's. Zij gaan maar 60 graden open.

Ik ben een potentieele koper van Evohome geweest, heb je wat tips voor me?

[ Bericht 11% gewijzigd door Anonymousse op 28-01-2013 15:47:27 ]
pi_122164659
quote:
0s.gif Op maandag 28 januari 2013 15:11 schreef a3bo het volgende:
Inmiddels ontdekt dat voor het uitlezen/besturen van Evohome middels een HGS80 en Niagara software gebruik gemaakt wordt van een HAWK of een JACE module.
Dit zijn modules met een geïntegreerde webserver en bedoeld voor de besturing van verwarming en koeling in grotere gebouwen.

http://www.honeywell.be/D(...)0_DS-VBVr0511-EN.pdf
Zal prijstechnisch dus wel flink buiten het gemiddelde particuliere budget liggen... :N
Wat wil je? Wat zijn je skills? Kan je programmeren? Kan je met elektra en electronica omgaan?
pi_122165039
quote:
1s.gif Op zondag 27 januari 2013 22:49 schreef a3bo het volgende:

[..]

Er is de HSG80 en er is Niagara software, waarmee je het Evohome systeem kunt monitoren en besturen, dus wat doen wij nog moeilijk om van alles uit te willen vogelen ?
Met dat laatste ben ik het helemaal met je eens. Die discussie hoort hier ook niet thuis, het is forum vervuiling. Daar zijn andere kanalen voor bijv GitHub. Dus @137, @ploink ea ..........
pi_122166489
quote:
1s.gif Op maandag 28 januari 2013 15:36 schreef Anonymousse het volgende:
Met dat laatste ben ik het helemaal met je eens. Die discussie hoort hier ook niet thuis, het is forum vervuiling. Daar zijn andere kanalen voor bijv GitHub. Dus @137, @ploink ea ..........
Zodra het gaat over het aansturen en extra dingen doen ben ik het helemaal met je eens. Dat doen we elders. Maar het probleem dat jij (en overigens ook ik) heb(t) dat de ketel aan blijft gaan en dat geen van de radiatoren warm wordt is iets dat je niet zonder "achter de schermen" kennis verder kunt onderzoeken. Alleen uit het berichtenverkeer kan je afleiden dat er kranen zijn met warmtevraag. Als je dan verder onderzoekt dan zie je dat die radiatoren koud blijven.

Een ander probleem dat mensen hier hebben gemeld is dat je op de evoTouch niet kan zien dat een HR80 handmatig is bijgesteld. Ook dat kan leiden tot onverwacht ketel aanslaan. En ook dat kan je uit het berichteverkeer afleiden. In ieder geval leidt dat tot de conclusie dat de evoTouch dat wel zou kunnen laten zien.

*ploink*
pi_122168354
Even in het kort , als ik de hgi80 heb. Kan ik dan met mijn computer de evohome monitoren.

Of moet ik een somfy of tahoma er aan koppelen en kan ik dan pas monitoren.

Het gaat er mij eerst niet om van buitenaf te monitoren maar gewoon in huis.

Werkt dit met windows 7 / 8 of moet dit met xp zoals bij het updaten.

En als je de muurbevestiging hebt voor de evotouch, zitten er ook nog twee contacten op waar ext. Opstaat, waar zouden deze voor kunnen zijn
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo