De dts92 moet toch ook te calibreren zijn ?
pi_119310187
Hallo, aangezien ik meer als 8 zones heb.
Bgg. 5 groepen vloerverwarming hce80
1e verd. 4 slaapkamers. En 1 badkamer. Hr80
2e verd. 1 slaapkamer. Hr80
Hiermee zit ik al op 11 groepen., want ik wil alles appartement kunnen regelen.
Wat ik nu wil doen is twee evotouch op 1 ketelrelais ( modulerende).
1 evo beneden 1 boven
Heeft iemand een idee of dit mogelijk is. .
Hoor graag of iemand dit al eens geprobeerd heeft.

[ Bericht 1% gewijzigd door simonmo op 17-11-2012 13:23:04 (Aanpassing) ]
  zaterdag 17 november 2012 @ 13:56:26 #128
13698 microkid
speaks digitalk
pi_119311103
Dat gaat volgens mij niet lukken. Je kan een ketelrelais immers slechts aan 1 EvoHome koppelen. Wat je natuurlijk wel zou kunnen proberen is 2 ketelrelais proberen. 1 voor beneden en 1 voor boven. Het enigste dat het relais doet is een paar volt op de openthermaansluiting zetten. Denk niet dat het andere relais daar last van moet hebben, of je moet er een paar diodes tussen zetten.
pi_119311974
Geen opentherm's aan elkaar knopen, ook niet met diodes! Hier gaan digitale signalen (data) overheen, geen analoog signaal.
Het zou best kunnen dat dit met aan/uit ketelrelais wel gaat werken. Ik hoop dan voor je dat de HR80's en de vloerverwarming dicht gaan als het warm genoeg is, en dat ze niet alleen via de evotouch de ketel uit zetten.
Zou je echt niet enkele zone's combineren, bijvoorbeeld bij de slaapkamers of delen van de vloerverwarming? Dat is minder duur, eenvoudiger in gebruik en betrouwbaarder.

[ Bericht 20% gewijzigd door rivier op 17-11-2012 14:29:48 (twijfel over eenvoud en haalbaarheid toegevoegd,) ]
pi_119312400
@simonmo Meerdere Evotouchen is mogelijk zie Application Manual 2.9 Multizone boiler control with up to 4 controllers.
  zaterdag 17 november 2012 @ 15:11:20 #131
13698 microkid
speaks digitalk
pi_119312978
quote:
11s.gif Op zaterdag 17 november 2012 14:27 schreef rivier het volgende:
Geen opentherm's aan elkaar knopen, ook niet met diodes! Hier gaan digitale signalen (data) overheen, geen analoog signaal.
Tussen de thermostaat en CV loopt digitaal signaal, ook omdat het 2-richting verkeer is. Echter bij Evohome gaat dat niet, daar is de openthermmodule voor. Die zet gewoon 0 tot 10 volt op de opentherm ingang zover ik weet, dus geen digitaal signaal. (correct me if I'm wrong)
pi_119318877
Op het moment heb ik ook meerdere zones gecombineerd . Maar t leek me wel mooi/leuk om het nog iets uitgebreider en efficiėnter te maken. Ik zou dan alleen nog een evo touch moeten aanschaffen de rest heb ik allemaal al.
pi_119325195
Anonymousse. Je hebt inderdaad gelijk.
Het ketelrelais. Kan worden aangestuurd door max 4 evo's . En het maakt niet uit of het een modulerende of aan/uitrelais is.
Nou is het alleen afwachten of ik op internet een goedkope evotouch vind , om mee te testen.
pi_119330213
@coelho Ik heb 3 DT92's en een HUGER RMR132 met sensor THN128 dicht bij elkaar gezet, hier zit af toe een verschil van 2/10 graad tussen, de DT92 wordt naar boven afgerond op 1/2 graden. Een kniesoor die daar op let. Hoeveel graden geeft de Evotouch bij het afschakelen? In wat voor opstelling meet jij? Is de min/max thermometer te ijken?

[ Bericht 5% gewijzigd door Anonymousse op 18-11-2012 11:36:30 ]
pi_119453960
@microkid, 'k heb je een PB gestuurd.
  woensdag 21 november 2012 @ 09:18:42 #136
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_119455195
quote:
1s.gif Op zaterdag 17 november 2012 23:41 schreef Anonymousse het volgende:
@coelho Ik heb 3 DT92's en een HUGER RMR132 met sensor THN128 dicht bij elkaar gezet, hier zit af toe een verschil van 2/10 graad tussen, de DT92 wordt naar boven afgerond op 1/2 graden. Een kniesoor die daar op let. Hoeveel graden geeft de Evotouch bij het afschakelen? In wat voor opstelling meet jij? Is de min/max thermometer te ijken?
Ik heb niet zo'n geavanceerd weerstation staan. Een simpele min/max met buitensensor. Volgens de sticker :') is deze op 0.1 graad nauwkeurig.

Om het nog eens concreet te maken: Mijn EvoHome programma zegt dat de keuken nu 20.0 moet zijn, al vanaf vanochtend 7 uur. De EvoHome staat bovendien ingesteld op adaptieve start en optimale stop. Momenteel is het in de keuken volgens de DTS92 19.0, de thermometer zegt dat het 18.7 is.

Is het dan niet vreemd dat het systeem er niet in slaagt om het 2 uur na de programmastart op de gewenste temperatuur te zitten? Bovendien slaat mijn vloerverwarmingspomp HCE80 uit op het moment dat de DTS92 nog maar 19.5 aangeeft. Ik zou verwachten dat er warmtetoevoer zou moeten zijn totdat deze op 20.0 staat.

Nog een vraag: Wat moet ik invullen in het menu Warmwater Parameter? Of hebben jullie die gegevens niet handmatig aangepast?

Ik neig er steeds meer naar om binnenkort alles te resetten en opnieuw in te stellen. Zoals hierboven echter aangegeven zie ik er wel tegenop. Ik ben namelijk in alle documentatie nog nergens een stap voor stap installatiehandleiding tegengekomen. Jullie?
pi_119465003
Ik ga binnenkort overschakelen van een stookolieinstallatie naar een condenserende gasketel. Ik heb momenteel al een evotouch installatie.
Nu vroeg ik mij het volgende af: wat met een buitenvoeler? Vrij veel gasketels gebruiken een buitenvoeler. Is dit te combineren met de evotouch? En is dit wel of niet aan te raden? Ik dacht ook dat je een buitenvoeler kon koppelen aan de evotouch, is dat beter/slechter?
pi_119467931
Buitenvoeler voor Evohome is uitsluitend zinvol als je kunt communiceren met de ketel middels Opentherm.
Dan zal de Evotouch de ketel aan gaan sturen mede op basis van de gemeten buitentemperatuur.
pi_119474467
quote:
0s.gif Op woensdag 21 november 2012 09:18 schreef Coelho het volgende:

[..]

Ik heb niet zo'n geavanceerd weerstation staan. Een simpele min/max met buitensensor. Volgens de sticker :') is deze op 0.1 graad nauwkeurig.

Om het nog eens concreet te maken: Mijn EvoHome programma zegt dat de keuken nu 20.0 moet zijn, al vanaf vanochtend 7 uur. De EvoHome staat bovendien ingesteld op adaptieve start en optimale stop. Momenteel is het in de keuken volgens de DTS92 19.0, de thermometer zegt dat het 18.7 is.

Is het dan niet vreemd dat het systeem er niet in slaagt om het 2 uur na de programmastart op de gewenste temperatuur te zitten? Bovendien slaat mijn vloerverwarmingspomp HCE80 uit op het moment dat de DTS92 nog maar 19.5 aangeeft. Ik zou verwachten dat er warmtetoevoer zou moeten zijn totdat deze op 20.0 staat.

Nog een vraag: Wat moet ik invullen in het menu Warmwater Parameter? Of hebben jullie die gegevens niet handmatig aangepast?

Ik neig er steeds meer naar om binnenkort alles te resetten en opnieuw in te stellen. Zoals hierboven echter aangegeven zie ik er wel tegenop. Ik ben namelijk in alle documentatie nog nergens een stap voor stap installatiehandleiding tegengekomen. Jullie?
Volgens mijn bevindingen is de combinatie van een HCE80 en een Opentherm module niet ideaal.

Zie ook: http://www.scribd.com/doc/114043217

Heb je een bypass in je systeem?
  woensdag 21 november 2012 @ 21:08:14 #140
3394 Coelho
BigGreenEgg
pi_119480967
quote:
0s.gif Op woensdag 21 november 2012 18:56 schreef Stekelbaars3 het volgende:

[..]

Volgens mijn bevindingen is de combinatie van een HCE80 en een Opentherm module niet ideaal.

Zie ook: http://www.scribd.com/doc/114043217

Heb je een bypass in je systeem?
Bypass is hier aanwezig. Bovendien heb ik geen Opentherm maar een ketelrelais.
pi_119492117
@coelho hoe hoog mag de water temperatuur van de vloer verwarming worden? Wat is je max watertemperatuur van de ketel? Wat geeft het systeemoverzicht van de Evotouch voor temperatuur? De warmwater parameter is volgens mij voor een boiler.
@a3bo de Honeywell buitenvoeler is alleen voor display op de Evotouch. Je kan op de Evotouch ook geen stooklijn definieeren.
@mouse2562 een buitenvoeler aan de ketel kan zin hebben, zal in de documentatie staan. Bij mij een Intergas ketel heeft het alleen maar zin met aan/uit relais d.m.v. een gedefinieerde stooklijn, deze bepaalt de max watertemperatuur. Bij OpenTherm wordt de temperatuur bepaalt door de Evotouch.
pi_119495598
quote:
0s.gif Op donderdag 22 november 2012 01:09 schreef Anonymousse het volgende:
@coelho hoe hoog mag de water temperatuur van de vloer verwarming worden? Wat is je max watertemperatuur van de ketel? Wat geeft het systeemoverzicht van de Evotouch voor temperatuur? De warmwater parameter is volgens mij voor een boiler.

Het gaat om VV onder hout, dus de vloer mag niet warmer worden dan 27 graden. Ik heb daarom mijn water input temperatuur bij de pomp op max 35 graden gezet en dus de warmwatertemperatuur van de ketel op 45. In de Evotouch staat de watertemp op 50 graden.

Wat zou het makkelijk zijn als Honeywell een handleiding zou uitbrengen met de reden en werking van alle parameters in de Evotouch :')
pi_119503039
@coelho Een stap voor stap handleiding staat duidelijk in de Application Manual van Honeywell.
Zie ook het Evohome-training.pdf bij WaakzaamWonen eerder in het draadje benoemd.
Is jouw max CV aanvoertemperatuur niet te laag. Is dat W(eers)A(fhankelijk) geregeld?
Wat bedoel je met "In de Evotouch staat de watertemperatuur op 50 graden"?
Wat geeft het "systeemoverzicht" van de Evotouch voor temperatuur voor zone keuken (instelling en gemeten)?
pi_119503472
quote:
1s.gif Op donderdag 22 november 2012 14:37 schreef Anonymousse het volgende:
@coelho Een stap voor stap handleiding staat duidelijk in de Application Manual van Honeywell.
Zie ook het Evohome-training.pdf bij WaakzaamWonen eerder in het draadje benoemd.
Is jouw max CV aanvoertemperatuur niet te laag. Is dat W(eers)A(fhankelijk) geregeld?
Wat bedoel je met "In de Evotouch staat de watertemperatuur op 50 graden"?
Wat geeft het "systeemoverzicht" van de Evotouch voor temperatuur voor zone keuken (instelling en gemeten)?
CV aanvoertemp is niet weersafhankelijk. Hij stond af fabriek op 70 graden, maar toen werd mijn verdeler loeiheet en vervolgens was de verdeler aan het knijpen om water van max 35 graden door de VV te sturen. Vandaar dat ik deze lager gezet heb. Leek me veel efficienter en bovendien is mijn energieverbruik met 50% afgenomen.

In het systeemoverzicht staat instelling 20,0 en gemeten 19,5. Ik bedoelde met watertemperatuur van 50 graden de warmwaterparameter.
pi_119518869
a3bo, anonymousse: Als ik het goed begrijp is een externe buitenvoeler nuttig bij aan/uit, en minder nuttig bij opentherm?
De ketel die ik zou installeren zou kunnen werken met opentherm.
pi_119519604
Ik heb een buitenvoeler op mijn ketel.
Hiermee wordt op basis van de gemeten buitentemperatuur de watertempertuur bepaald.
Dit gaat geheel buiten het Evohome systeem om.

Ik meende dat een buitenvoeler op het Evohome systeem dezelfde functionaliteit biedt.
Voorwaarde is dan natuurlijk dat er communicatie is tussen de Evotouch en de ketel die dit aankan, Opentherm dus.
Met alleen aan/uit kan dit sowieso niet.

Anonymousse geeft aan dat dit ook met Opentherm niet plaatsvindt.
Ik heb dit niet verder onderzocht, dus ik geloof hem onmiddellijk.
Misschien mailtje naar de Honeywell klantenservice...?
pi_119520669
Opentherm probleem opgelost.

De Evotouch in combinatie Opentherm module en Vaillant ketel HR Solide VHR 24-28C bleef maar problemen geven. Als temperatuur in de kamer eenmaal bereikt was bleef de ketel maar doorgaan. Telkens tot maximale watertemperatuur. Wat wachttijd enz.
Stopte pas als de temperatuurinstelling een paar graden lager werd gezet. Alles een paar maal gereset en opnieuw ingesteld. Probleem bleef.
Openthermrelais omgeruild. Probleem bleef.
Toen omgeruild naar een aan/uit-ketelrelais en ketel omgeschakeld naar aan/uit. Probleem opgelost.
Met dank aan Marcel van Waakzaamwonen voor de goede uitleg en de goede service.
  donderdag 22 november 2012 @ 22:42:46 #148
13698 microkid
speaks digitalk
pi_119521848
Buitenvoeler heeft voor de meeste woningen geen enkele zin. Je stookt beter met een vaste temperatuur dan een aangepaste temperatuur. Buitenvoeler is handiger voor utility verwarming, zoals gebouwen die bijna continue warm zijn of waarbij de ruimte wisselend gestookt worden, zoals scholen, kantoorgebouwen e.d.
pi_119550998
Weet iemand waar ik de adapters voor de hr80 kan bestellen.
De hr80 heeft m30 moer, en mijn kraan m28 .
Hier zoek ik een adapter voor , aangezien ik die niet bij mijn knop heb.
Alvast bedankt voor jullie hulp
pi_119564304
@simonmo de adapter is denk ik de HU02, te koop bij bijv waakzaamwonen.
Is een ventiel M30 ventiel niet goedkoper?