abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_113940437
Hele kast:



Jullie zoeken dan vast deze?



Hoop dat we er nu uit komen, haha :).
pi_113940497
je aansluiting is in elk geval maar 1 fase omdat je een 1 fase meter hebt
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_113940553
Zo te zien heb je drie fasen onder de enkelfasige meter.Geen probleem dit om te zetten naar een 3-f kast, als je dat nodig vindt.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_113940611
quote:
17s.gif Op zondag 8 juli 2012 20:22 schreef blomke het volgende:
Zo te zien heb je drie fasen onder de enkelfasige meter.Geen probleem dit om te zetten naar een 3-f kast, als je dat nodig vindt.
de zekeringkast ziet er inderdaad uit als 3 fase maar volgens mij worden die ook regelmatig als 1 fase bedraad
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_113940750
quote:
0s.gif Op zondag 8 juli 2012 20:23 schreef densmee het volgende:

[..]

de zekeringkast ziet er inderdaad uit als 3 fase maar volgens mij worden die ook regelmatig als 1 fase bedraad
In dit (en vele andere) geval wel ja. Ik had het btw over de hoofdzekeringenkast.

Misschien kan Dennisdotcom een lijst maken van verbruikers > 1 kW zodat je kan inschaten of je met 1 x 35 A toe kunt, dan wel 3 x 25 moet nemen.

En even uitleg over die aparte groep naast de bestaande kast.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  Moderator zondag 8 juli 2012 @ 20:27:25 #56
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_113940822
quote:
17s.gif Op zondag 8 juli 2012 20:22 schreef blomke het volgende:
Zo te zien heb je drie fasen onder de enkelfasige meter.Geen probleem dit om te zetten naar een 3-f kast, als je dat nodig vindt.
Dat wil niet zoveel zeggen; zo'n zekeringkast is vaak een standaard kast.
Dat wil nog niet zomaar zeggen dat er een 3 fase aansluiting gerealiseerd kan worden, zeker niet omdat dit ook nog een appartement betreft :)

TS woont in een appartement dat kun je zien aan die stijgleiding en doorvoerkast uiterst rechts.
pi_113940945
quote:
0s.gif Op zondag 8 juli 2012 20:27 schreef Vonkenboer het volgende:

Dat wil nog niet zomaar zeggen dat er een 3 fase aansluiting gerealiseerd kan worden, zeker niet omdat dit ook nog een appartement betreft :)

TS woont in een appartement dat kun je zien aan die stijgleiding en doorvoerkast uiterst rechts.
Dan is het toch volslagen logisch dat er door die stijgleiding 3 fasen lopen? Je gaat toch niet een hele flat op één fase aansluiten? Ik bedoelde btw, dat er drie fasen binnenkomen en maar één hoofdzekering (van de 3 mogelijke) in zit.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_113941157
@blomke: De koelkast/vriezer verbruikt net iets minder dan 1KWh als het goed is. Maar verder de keukenapparatuur: waterkoker, koffiezetapparaat, magnetron, oven, vaatwasser en de wasmachine en droger.

Straks komt er in ieder geval nog de heater bij, maar de magnetron en oven worden geïntegreerd. De quooker ga ik denk ik volledig voor voorbereiden maar (om budgettaire redenen) (nog) niet aanschaffen. De extra groep hoeft daar ook niet voor te komen, maar ik maak dus wel alvast alle leidingen; dat kan immers later niet meer.

Bedankt trouwens voor alle hulp zover! Vind het echt leuk dat iedereen zo meedenkt!

@Vonkenboer: hoe weet ik nu of dit gerealiseerd kan worden? Kan ik dat zelf onderzoeken, moet Liander dat doen of moet ik het aan de VVE vragen?
pi_113941178
quote:
17s.gif Op zondag 8 juli 2012 20:29 schreef blomke het volgende:

[..]

Dan is het toch volslagen logisch dat er door die stijgleiding 3 fasen lopen? Je gaat toch niet een hele flat op één fase aansluiten? Ik bedoelde btw, dat er drie fasen binnenkomen en maar één hoofdzekering (van de 3 mogelijke) in zit.
maar dan is de kans weer groot dat verdieping 1 fase 1 gebruikt 2 - 2 en verdieping 3 fase 3 waarbij de hoofdzekering dan max 35 A zijn
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_113941225
En er is zo iets als aansluitingen.nl kun je offerte aanvragen moet je even googlen
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
  Moderator zondag 8 juli 2012 @ 20:34:30 #61
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_113941238
quote:
17s.gif Op zondag 8 juli 2012 20:29 schreef blomke het volgende:

[..]

Dan is het toch volslagen logisch dat er door die stijgleiding 3 fasen lopen? Je gaat toch niet een hele flat op één fase aansluiten? Ik bedoelde btw, dat er drie fasen binnenkomen en maar één hoofdzekering (van de 3 mogelijke) in zit.
Dat wil nog niet zeggen dat je "zomaar" 3 fase in je appartement kunt krijgen

quote:
3s.gif Op zondag 8 juli 2012 20:33 schreef dennisdotcom het volgende:
@blomke: De koelkast/vriezer verbruikt net iets minder dan 1KWh als het goed is. Maar verder de keukenapparatuur: waterkoker, koffiezetapparaat, magnetron, oven, vaatwasser en de wasmachine en droger.

Straks komt er in ieder geval nog de heater bij, maar de magnetron en oven worden geïntegreerd. De quooker ga ik denk ik volledig voor voorbereiden maar (om budgettaire redenen) (nog) niet aanschaffen. De extra groep hoeft daar ook niet voor te komen, maar ik maak dus wel alvast alle leidingen; dat kan immers later niet meer.

Bedankt trouwens voor alle hulp zover! Vind het echt leuk dat iedereen zo meedenkt!

@Vonkenboer: hoe weet ik nu of dit gerealiseerd kan worden? Kan ik dat zelf onderzoeken, moet Liander dat doen of moet ik het aan de VVE vragen?
Dit zou je aan de VVE moeten kunnen vragen :)
pi_113941303
En ik begreep uit het eerdere bericht dat het noodzakelijk is als ik die 8-groepenkast wil plaatsen, toch? Omdat die alleen maar als 3-fasekast werkt. (ff voor de zekerheid)
  Moderator zondag 8 juli 2012 @ 20:38:03 #63
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_113941440
Je kunt ook gewoon één fase kasten krijgen met 8 groepen.
Je kunt dan alleen niet alle groepen tegelijk gebruiken :)

Als je dan je vaatwasser, oven en de wasmachine aanzet tegelijkertijd dan gaat je hoofdzekering er waarschijnlijk door. Bij een 3 fase kast heb je daar geen last van.
pi_113941498
quote:
5s.gif Op zondag 8 juli 2012 20:35 schreef dennisdotcom het volgende:
En ik begreep uit het eerdere bericht dat het noodzakelijk is als ik die 8-groepenkast wil plaatsen, toch? Omdat die alleen maar als 3-fasekast werkt. (ff voor de zekerheid)
Neen, een 8 groepenkast kan ook op één fase. Je max vermogen is dan 35 x 230 = 1150 + 6900 = 8050 Watt.

Bij 3 fasen kom je op 3 x 25 x 230 = 75 x 230 = 16100 + 1150 = 17250 Watt.

Vandaar m'n vraag over de vermogens die je gaat gebruiken.

Echter zolang je niet electrisch kookt, kan je meestal wel met 1 x 35 A toe. Zeker als je niet gelijktijdig wast, droogt, de oven aan hebt en de vaatwasser aanzet.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  zondag 8 juli 2012 @ 20:41:04 #65
74065 Burdie
Cogito ergo Fok!
pi_113941572
quote:
3s.gif Op zondag 8 juli 2012 11:46 schreef dennisdotcom het volgende:
Voor het fornuis zou ik twee meter gasleiding moeten aanleggen vanaf de meterkast die aan de keuken grenst. De in de vloer gefreesde gasleiding zou ik dan afsluiten en onbruikbaar maken.
Je zou ook kunnen overwegen om te koken op inductie?
KuikenGuppy
pi_113941709
quote:
1s.gif Op zondag 8 juli 2012 20:41 schreef Burdie het volgende:
Je zou ook kunnen overwegen om te koken op inductie?
Vandaar dat ik dacht dat je techmisch wel op 3 fasen over kon gaan. Vaak heb je de keuze nl. om ook electrisch te koken.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  Moderator zondag 8 juli 2012 @ 20:53:02 #67
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_113942178
quote:
17s.gif Op zondag 8 juli 2012 20:43 schreef blomke het volgende:

[..]

Vandaar dat ik dacht dat je techmisch wel op 3 fasen over kon gaan. Vaak heb je de keuze nl. om ook electrisch te koken.
Maar een standaardaansluiting hoeft daar niet perse op berekend te zijn.
Je zou wel kunnen koken op een 2 fase kookgroep; dan heb je maximaal de beschikking over 7360 watt. Maar dan nog moet je bij een aansluiting van 1 fase 35A niet de wasmachine en de vaatwasser gelijktijdig daarbij in gaan schakelen.
pi_113942477
In mijn "jonge" jaren, hadden enkelfasige aansluitingen, smalle hoofdzekeringenkastjes (met een -I- erop) , omdat er maar één zekering in hoefde te passen. De 3-f hoofdzekeringenkasten (met een I-I-I erop), waren zo breed als hier afgebeeld en konden naar wens met één of 3 hoofdzekeringen worden voorzien. Vandaar mijn - blijkbaar verkeerde - veronderstelling van de 3 fasen die hier binnenkomen en waar één van wordt doorgegeven.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_113942782
Inductie komt er bij mij niet in, ben verslaafd aan gas *).

Ik zal het in ieder geval bij de VVE navragen hoe het met de fasen zit.

Komt natuurlijk bij dat in de vijf jaar dat ik hier woon nog nooit een stop is doorgeslagen als gevolg van overbelasting. De wasmachine en droger kán ik niet eens tegelijk gebruiken omdat ik stekers wissel bij het stopcontact. De droger gebruik ik trouwens maar één keer per twee weken met alleen alle handdoeken, want ik vind het veel te veel energie slurpen verder.

Als ik kijk naar de apparatuur die er straks bij komt, dan is het eigenlijk alleen de plint-heater. En ik heb afgelopen winter slechts drie keer de kachel aangezet, met dank aan mijn Surinaamse onderbuurman die graag Surinaamse temperaturen hanteert, dus ik verwacht dat die plint-heater ook niet vaak gebruikt zal worden. Maar als het meisje hier komt wonen, is een aangename temperatuur natuurlijk wel gewenst.
pi_113942887
Staat er nog iets op die hoofdzekeringkast (onder de meter) qua teken of aanduiding?

Btw, als je zo leeft, kan je hoogstwaarschijnlijk wel met een 1 x 35 A aansluiting toe.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  Moderator zondag 8 juli 2012 @ 21:08:20 #71
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_113942985
quote:
17s.gif Op zondag 8 juli 2012 20:58 schreef blomke het volgende:
In mijn "jonge" jaren, hadden enkelfasige aansluitingen, smalle hoofdzekeringenkastjes (met een -I- erop) , omdat er maar één zekering in hoefde te passen. De 3-f hoofdzekeringenkasten (met een I-I-I erop), waren zo breed als hier afgebeeld en konden naar wens met één of 3 hoofdzekeringen worden voorzien. Vandaar mijn - blijkbaar verkeerde - veronderstelling van de 3 fasen die hier binnenkomen en waar één van wordt doorgegeven.
In de HVK (hoofdverdeelkast) van een flat kan het maar zo zijn dat ieder appartement maar een één fase aansluiting heeft :)
pi_113943702
@blomke: nee, er is niets te zien behalve hetgeen op alle foto's te zien is. Ben net nog even wezen kijken.
pi_113945380
quote:
12s.gif Op zondag 8 juli 2012 21:04 schreef dennisdotcom het volgende:
Als ik kijk naar de apparatuur die er straks bij komt, dan is het eigenlijk alleen de plint-heater. En ik heb afgelopen winter slechts drie keer de kachel aangezet, met dank aan mijn Surinaamse onderbuurman die graag Surinaamse temperaturen hanteert, dus ik verwacht dat die plint-heater ook niet vaak gebruikt zal worden. Maar als het meisje hier komt wonen, is een aangename temperatuur natuurlijk wel gewenst.
Je spreekt jezelf behoorlijk tegen. Dus de plintheater is niet nodig. Maar als je meisje er komt wonen wel?

Bovendien zet je dan ook nog ff tegelijk af en toe de Quooker aan. (Het heeft weinig zin om de plintheater aan te hebben als je toch niet in de keuken bent toch?)
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_113945520
quote:
17s.gif Op zondag 8 juli 2012 21:06 schreef blomke het volgende:
Btw, als je zo leeft leefde, kan kon je wel met een 1 x 35 A aansluiting toe.
Fixed! Je vergeet de nieuwe plintheater en de Quooker...
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_113945576
Heb je een gewone cv radiator in de keuken?
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_113945634
quote:
0s.gif Op zondag 8 juli 2012 21:50 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Fixed! Je vergeet de nieuwe plintheater en de Quooker...
Met welke vermogens?
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_113946315
Plint-heater 2KW, Quooker (komt nog niet) 1,6KW.

Inderdaad spreek ik mezelf tegen :P.
pi_113946361
quote:
17s.gif Op zondag 8 juli 2012 21:52 schreef blomke het volgende:
Met welke vermogens?
Zie vorige posts...

(Resp: 2KW en 1,6KW)
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_113947563
Zou 't lekker op een 1 x 35 A aansluiting houden. Wij hebben vaatwasser, combi, wasmachine en droger, waterkoker. Allemaal al jaren probleemloos op een 1 x 35 A hoofdzekering en via 8 groepen verdeeld.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_113948133
quote:
17s.gif Op zondag 8 juli 2012 22:23 schreef blomke het volgende:
Zou 't lekker op een 1 x 35 A aansluiting houden. Wij hebben vaatwasser, combi, wasmachine en droger, waterkoker. Allemaal al jaren probleemloos op een 1 x 35 A hoofdzekering en via 8 groepen verdeeld.
Yup, en daarmee verwarm je je warm water (Quooker) en de keuken (Plintheater) ook?

Nee dus.

Een kind begrijpt dat dat niet kan. Tenzij je de rest van je leven gaat schuifelen met de inschakeltijden. Nou nou, wat een comfort zeg. Even 1 a 2 uur voor je gaat koken de plintheater aanzetten, dan weer uit, want dan heb je de Quooker nodig. En gedurende die tijd niet de wasmachine of droger aanhebben, want anders kun je de combi-oven niet gebruiken.

Mijn advies: (En hee, dat is niet bindend, kijk maar wat je ermee doet)

-Geen 3 fase (dus 3 x 25A): dump die Quooker. Hele volksstammen doen het zonder, en niemand daarvan mist hem.
-Geen 3 fase (dus 3 x 25A): vergeet die plintheater. Scheelt in de aanschaf en aanlegkosten, en als je hem toch tijdens het koken niet kunt gebruiken... Wat moet je er dan mee?
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_113948552
Ja dat is leuk, maar ik denk niet dat ik zomaar mag kiezen een ruimte niet te voorzien van verwarming, of wel?

Er is nu een radiator, maar die is eigenlijk te klein en ik wil hem bovendien weg hebben omdat ik hem esthetisch verstorend vind.
pi_113948974
quote:
4s.gif Op zondag 8 juli 2012 22:42 schreef dennisdotcom het volgende:
Ja dat is leuk, maar ik denk niet dat ik zomaar mag kiezen een ruimte niet te voorzien van verwarming, of wel?
Lolwhut?

Koophuis toch? Waarom zou jij in wat voor vertrek dan ook verplicht een verwarming moeten hebben?

quote:
Er is nu een radiator, maar die is eigenlijk te klein en ik wil hem bovendien weg hebben omdat ik hem esthetisch verstorend vind.
Dan haal je hem weg. En klaar is klara.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_113949511
quote:
0s.gif Op zondag 8 juli 2012 22:50 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Lolwhut?

Koophuis toch? Waarom zou jij in wat voor vertrek dan ook verplicht een verwarming moeten hebben?
Tja je kunt het niet doen en dan gebeurt er niets. Maar het is wel handig als je je huis wilt verkopen, dat-ie aan bepaalde voorschriften voldoet. Ik kan ook mijn toilet slopen en er een sauna van maken. En dan in de douche kakken :'). Zal geen haan naar kraaien, maar verkopen wordt lastig.

En zo is het ook met de elektra. Ik ga de boel opknappen, dus beter kan ik het nu in een keer goed doen en alles meenemen. Nu kan het. Daarom wil ik het goed doen en volgens mij hoort in een keuken gewoon een verwarming te zijn. Zeker omdat het een verder afgesloten vertrek is.

Ik kan me ook niet voorstellen dat die elektra een probleem is; ik ben toch zeker niet de enige in de flat die hier tegenaan loopt. Als die HVK die Vonkenboer noemde niet is bijgewerkt conform de huidige stand der techniek, wordt het misschien tijd dat de VVE dit in haar MOP gaat meenemen.
pi_113949794
Ohja de Quooker vervalt voorlopig ook zoals ik hierboven al vermeldde, vanwege budgettaire redenen. Die is immers later nog makkelijk bij te plaatsen.
pi_113949991
quote:
7s.gif Op zondag 8 juli 2012 23:01 schreef dennisdotcom het volgende:
Tja je kunt het niet doen en dan gebeurt er niets. Maar het is wel handig als je je huis wilt verkopen, dat-ie aan bepaalde voorschriften voldoet. Ik kan ook mijn toilet slopen en er een sauna van maken. En dan in de douche kakken :'). Zal geen haan naar kraaien, maar verkopen wordt lastig.
Wil je advies of ga je onzin uitkramen? Jij komt toch met de vraag of het toegestaan is?

1 van de eerste dingen die ik gedaan heb toen ik mijn huis kocht is JUIST de radiator in de keuken eruit halen. Omdat die godsgruwelijk in de weg zat.

quote:
En zo is het ook met de elektra. Ik ga de boel opknappen, dus beter kan ik het nu in een keer goed doen en alles meenemen. Nu kan het. Daarom wil ik het goed doen en volgens mij hoort in een keuken gewoon een verwarming te zijn. Zeker omdat het een verder afgesloten vertrek is.
Je wilt de elektra opknappen door een desnoods een 8 groepenkast op een 1 x 35A hoofdzekering te zetten? Dat noem ik nou bij uitstek een verborgen gebrek bij verkoop van een woning...

quote:
Ik kan me ook niet voorstellen dat die elektra een probleem is; ik ben toch zeker niet de enige in de flat die hier tegenaan loopt. Als die HVK die Vonkenboer noemde niet is bijgewerkt conform de huidige stand der techniek, wordt het misschien tijd dat de VVE dit in haar MOP gaat meenemen.
Yup, ik schat dat zeker 20% van je mede flatbewoners een Quooker en plintverwarming heeft. Al jaren. Waar lullen we dus over? :D

[ Bericht 18% gewijzigd door Bijvlagenzinvol op 08-07-2012 23:16:51 ]
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_113950778
quote:
0s.gif Op zondag 8 juli 2012 23:10 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

Je wilt de elektra opknappen door een desnoods een 8 groepenkast op een 1 x 35A hoofdzekering te zetten? Dat noem ik nou bij uitstek een verborgen gebrek bij verkoop van een woning...

Valt mee; ook dat hebben hele volksstammen..

Afgelopen jaren heeft het bij mij ook dik prima gewerkt. Dus 1x35A hoofdzekering en 8 groepen in een huis met alle normale luxe, inclusief Quooker.
pi_113950849
quote:
0s.gif Op zondag 8 juli 2012 23:10 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Je wilt de elektra opknappen door een desnoods een 8 groepenkast op een 1 x 35A hoofdzekering te zetten? Dat noem ik nou bij uitstek een verborgen gebrek bij verkoop van een woning...
Dat heb ik nooit gezegd hè :). Ik ga eerst kijken wat mogelijk is. Daarna kunnen de ambities altijd nog naar beneden bijgesteld worden.
quote:
Yup, ik schat dat zeker 20% van je mede flatbewoners een Quooker en plintverwarming heeft. Al jaren. Waar lullen we dus over? :D
Misschien woon ik wel in een flat met royale penthouses :7. Maar nee, aangezien ik in een Krachtwijk woon zal dit probleem vast niet veel spelen. Tenzij er natuurlijk wietplantages boven of onder mij zijn.
pi_113954563
quote:
0s.gif Op zondag 8 juli 2012 23:25 schreef sander_d het volgende:
Afgelopen jaren heeft het bij mij ook dik prima gewerkt. Dus 1x35A hoofdzekering en 8 groepen in een huis met alle normale luxe, inclusief Quooker.
Doet me denken aan een Golfje, met van die dikke nepuitlaten eronder...

Het staat goed voor de buurt, maar je hebt er uiteraard geen flikker aan. (Wat moet je in godsnaam met 8 groepen van 16A op 1 x 35A? 3 a 4 groepen is dan toch wel echt wel het maximum (De rest is, ja wat eigenlijk? Zelfbedrog, jezelf in de maling nemen, jezelf rijk rekenen? of wat?)
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_113957974
quote:
0s.gif Op zondag 8 juli 2012 23:10 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

Je wilt de elektra opknappen door een desnoods een 8 groepenkast op een 1 x 35A hoofdzekering te zetten? Dat noem ik nou bij uitstek een verborgen gebrek bij verkoop van een woning...

Klets toch geen onzin. Juist door een goede verdeling van je verbruikers over de eindgroepen, voorkóm je problemen. 8 groepen op 1 x 35 A is zo normaal als het maar kan. Pas bij elektrisch koken, komt ie noodzaak tot 3 x 25 A om de hoek kijken.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_113958191
Geen ruzie maken kinderen. Ik ga het even navragen en als er zo'n driefaseaansluiting kan komen is het probleem opgelost, toch? :*
pi_113958246
Dat klopt, maar de aanpassing naar 3 x 25A, vergt wel extra kosten.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_113958860
Bijvlagenzinvol heeft vandaag (of eigenlijk in dit topic) helaas niet echt z'n vlaag ;).

Als je niet electrisch kookt en geen extreme stroomverbruikers hebt, is het echt geen probleem om een 1x35a hoofdzekering te hebben.

Inschatting apparaten met een hoge aansluitwaarde:
(Combi)-oven: 3kw
Wasmachine: 2,3kw
Droger: 2,3kw
Plintverwarming: 2kw
Quooker: 1,6kw
Dit alles bij elkaar is 11,2kw... de Quooker staat daarbij niet lang op vol vermogen aan (verwarmt maar een kleine hoeveelheid water) en de kans dat al die apparatuur tegelijk aan staat is niet groot en zal daarbij ook voor korte tijd geen probleem zijn voor een hoofdzekering.

Mijn advies: lekker 1-fase houden en zo gaan uitvoeren.
Mijn 2e advies: probeer die inductieplaat eens ergens uit... is echt wereld, sneller dan gas nog!
pi_113959773
Het antwoord van Liander:

Via aansluitingen.nl kan ik een aanvraag indienen voor een wijziging naar driefase. De man aan de telefoon verwacht dat de flat, gezien het bouwjaar, is voorbereid op driefase. Als dit inderdaad zo is kost het wijzigen ongeveer ¤190. Wanneer het niet mogelijk is zijn er veel hogere kosten, maar kan ik zelf besluiten om het niet te doen. Aanvragen is ook de enige wijze om erachter te komen.

In de periode tot 2020 zullen veel installaties worden opgeknapt en mocht onze flat aan de beurt zijn, zal er alsnog worden voorbereid voor een driefaseaansluiting, alleen zullen de hoge kosten dan voor rekening van Liander zelf komen.

Nu is de vraag dus of het écht noodzakelijk is. Als ik kies voor een nieuwe groepenkast kies ik liever voor het modernste, dus dan maar gelijk goed. Mocht het niet kunnen, dan koop ik wel een nieuwe groepenkast die met één fase werkt.
pi_113961086
quote:
0s.gif Op maandag 9 juli 2012 10:13 schreef dennisdotcom het volgende:
Nu is de vraag dus of het écht noodzakelijk is. Als ik kies voor een nieuwe groepenkast kies ik liever voor het modernste, dus dan maar gelijk goed. Mocht het niet kunnen, dan koop ik wel een nieuwe groepenkast die met één fase werkt.
Slim. Bedenk dat, naast deze kosten voor Liander, een 3-f groepenkast wel (iets) duurder is dan een 1-f groepenkast, ook bij gelijk aantal eindgroepen.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_113961578
@blomke: ik zag het, maar het scheelt maar drie tientjes.

Ik heb de aanvraag ingediend op aansluitingen.nl met het verzoek om direct een slimme meter te plaatsen én om meteen de nieuwe groepenkast aan te sluiten. Als die man er toch al is en ik de spullen klaar leg scheelt dat weer dubbele voorrijdkosten.
pi_113962254
Nou, offerte van Liander is al binnen. Blijkbaar kan het en kost het ¤195,-. Ik krijg binnen twee weken een telefoontje om de technische details te bespreken.
pi_113962943
Mooi! Succes met de verbouwing en veel kookplezier. We zijn benieuwd naar de vorderingen.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_113962980
quote:
0s.gif Op maandag 9 juli 2012 11:46 schreef dennisdotcom het volgende:
Nou, offerte van Liander is al binnen. Blijkbaar kan het en kost het ¤195,-. Ik krijg binnen twee weken een telefoontje om de technische details te bespreken.
altijd doen als het volgens hun kan.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_113965454
Hoi, de elektra hebben we nu wel redelijk uitgekristalliseerd inderdaad. De bedoeling is om het in week 34, eind augustus, in orde te maken.

De keukenverbouwing zelf wordt pas eind dit jaar/begin volgend jaar. Meer tips daarover zijn natuurlijk van harte welkom.
pi_113983740
Oh trouwens @Vonkenboer: moet ik nou echt vaatwasser, koelkast, oven (,quooker, plint-heater :P), wasmachine en droger allemaal een eigen groep geven of mag ik sommige dingen combineren (tot een bepaald maximum?).

En mogen de PVC buizen van die apparaten rechtstreeks naar de meterkast leiden? Ik kan in de ruimte zelf geen centraaldozen o.i.d. plaatsen. In de ruimte ernaast kan ik wel iets doen, mag dat?

Stel dat ik bijvoorbeeld oven en vaatwasser op één groep wil gooien en een blinddoos wil plaatsen in de bijkeuken waarvandaan de stroom naar de 2 fysiek niet bij elkaar zittende locaties in de keuken gaat. Kan dat zomaar?

Sorry voor deze n00b elektro vragen!