  dinsdag 12 juni 2012 @ 01:36:01 #1
20849 Fred
Beroepschagrijn
pi_112773304
Binnen nu en drie maanden krijg ik een slimme meter en ik wil dan ook gelijk de groepenkast vervangen.

Nou had ik het volgende in gedachte:
- Ik laat een kant-en-klare kast op maat leveren
- Als de meter wordt vervangen vervang ik gelijk de groepenkast en laat de slimme meter op de nieuwe groepenkast aansluiten (en wellicht kan de slimme metermonteur hier een helpdende hand bieden)
- De groepen sluit ik zelf aan op de schakelaars

Ben ik dan veilig? Of zie ik iets over het hoofd?

---------

De indeling van de groepenkast wordt als volgt:
1x Hoofschakelaar 40A
2x Aardlek
6x Groepschakelaar 16A (3 per aardlek)

Groepenindeling:
1 Wasmachine
2 Keuken WCD's, badkamer, toilet, cv
3 Woonkamer, slaapkamer
4 Oven
5 Computerkamer
6 WCD meterkast

Groep 1,2&3 zijn de huidige groepen. 4 komt op een bestaande loze leiding, 5&6 komen op nieuwe leidingen.
Is dit een beetje een logische indeling? Soms lees ik dat de wasmachine op een eigen aardlek wordt gezet, is dat echt nodig? Of voldoet een eigen groep? De wasmachine heeft nu wel zijn eigen aardlek.

Welk merk kast moet ik kiezen? Merken als ABB, Hager, Eaton/Holec ken ik. Maar ik kom ook merken als Emat, Gacia en F-Tronic. Met uiteenlopende prijzen
Wat is een goed merk om te kiezen? Er hoeven geen fancy dingen op te zitten, maar hoeft ook niet de goedkoopste te zijn.

[ Bericht 1% gewijzigd door Fred op 12-06-2012 01:47:15 ]
So we just called him Fred
pi_112774579
Belangrijk is dat je de verlichting per ruimte, verdeelt over verschillende groepen en aardlekschakelaars.

Alles boven 2000 Watt eigen groep (oven, wasmachine).

Qua merk zou ik voor de eerste drie gaan. Het beste haal je de oude groepenkast weg én plaats je de nieuwe vóórdat de monteur komt . Die kan dan zien dat je installatie is opgewaardeerd en zal best wel de aansluiting met de nieuwe groepenkast maken.

BElangrijk: de aardverspreidingsweerstand: die moet laag genoeg zijn.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_112780115
Indien de gehele installatie achter aardlekschakelaars zit van maximaal 300mA mag de waarde van de aardelektrode kleiner zijn dan 166 ohm. Zijn er groepen aanwezig welke niet achter aardlekschakelaars zitten geldt een veel lagere waarde.
pi_112781953
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juni 2012 11:29 schreef exlurker het volgende:
Indien de gehele installatie achter aardlekschakelaars zit van maximaal 300mA mag de waarde van de aardelektrode kleiner zijn dan 166 ohm. Zijn er groepen aanwezig welke niet achter aardlekschakelaars zitten geldt een veel lagere waarde.
40V / 16A = 3,3 Ohm. Anaaloog aan 40V/0,3A = 166 (ongeveer precies)

- edit - het zal wel 50 V veilige aanraakspanning zijn.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  dinsdag 12 juni 2012 @ 12:44:17 #5
20849 Fred
Beroepschagrijn
pi_112782870
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juni 2012 07:27 schreef blomke het volgende:
Belangrijk is dat je de verlichting per ruimte, verdeelt over verschillende groepen en aardlekschakelaars.
Dat zit er helaas niet in, zit in een appartement met leidingen die vast zit gegoten zitten in het beton.
quote:
Alles boven 2000 Watt eigen groep (oven, wasmachine).
Check
quote:
Qua merk zou ik voor de eerste drie gaan. Het beste haal je de oude groepenkast weg én plaats je de nieuwe vóórdat de monteur komt . Die kan dan zien dat je installatie is opgewaardeerd en zal best wel de aansluiting met de nieuwe groepenkast maken.
Zit ik dan niet met 2 draden met 230V/40A tussen de hoofzekering en de groepenkast waar spanning op blijft staan?
So we just called him Fred
pi_112787512
Ja, daar zet je even een lasklem op. Wel voorzichtig; één hand in de je broekzak en beide draden afschermen. Ik neem aan dat je hoofdzekeringen niet als automaten zijn uitgevoerd?

[ Bericht 24% gewijzigd door blomke op 12-06-2012 15:00:23 ]
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  dinsdag 12 juni 2012 @ 16:33:35 #7
20849 Fred
Beroepschagrijn
pi_112792193
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juni 2012 14:47 schreef blomke het volgende:
Ja, daar zet je even een lasklem op. Wel voorzichtig; één hand in de je broekzak en beide draden afschermen. Ik neem aan dat je hoofdzekeringen niet als automaten zijn uitgevoerd?
Brrrr, klinkt me iets te gevaarlijk tbh.
De hoofdzekering zit in een zwarte kast, met zegel, en kan ik zelf niet loshalen/uitschakelen.
So we just called him Fred
pi_112793221
Ik raad het ook niemand aan om zonder ervaring gelijk al een meterkast onder spanning te vervangen.
Vraag iemand met zegelbevoegdheid waar je eventueel de verdeelkast koopt om de spanning er af te halen en nadat de kast vervangen deze te controleren en weer onderspanning zetten.
pi_112795615
Als je dergelijke vragen hier moet stellen, is het verstandiger om een ervaren persoon er bij te halen.
Zelf vaak genoeg gedaan, ook zonder hoofdzekeringen te trekken. Voorzichtig zijn en goed opletten wat je doet.

Zelf heb ik goede ervaringen met GE kasten van elektro online(zijn failliet, geloof ik). Prima materiaal dat erg mooi oogt, en prima is van kwaliteit. Daarbij lekker voordelig, dus alleen maar voordelen.
Nu hier te koop: http://www.electroshop.nl(...)en/GE-groepenkasten/
  Moderator dinsdag 12 juni 2012 @ 20:54:07 #10
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_112805906
quote:
0s.gif Op dinsdag 12 juni 2012 14:47 schreef blomke het volgende:
Ja, daar zet je even een lasklem op. Wel voorzichtig; één hand in de je broekzak en beide draden afschermen. Ik neem aan dat je hoofdzekeringen niet als automaten zijn uitgevoerd?
En laten we dat nou niet door een leek laten doen, iemand die geen ervaring heeft met elektrotechniek moet het niet willen om dat soort werkzaamheden met of zonde geschikt gereedschap te gaan doen.

Een normale 4 of 6 mm² draad past ook niet in een standaard lasklem, daar zijn speciale kapjes voor te krijgen maar die kun je als leek niet ergens kopen. Goh, waarom zou dat toch zo zijn O-)

Misschien omdat het zeer gevaarlijk is om met de spanning erop een meterkast te vervangen ? :X
Zelfs wij als elektromonteur mogen in principe nooit onder spanning werken !

Je zou natuurlijk door iemand of een installateur met zegelbevoegheid het zegel op de hoofdzekering kunnen laten verbreken en de spanning uit te laten schakelen.

Vervolgens verwijder je de oude kast en plaats je de nieuwe kast en wanneer je klaar bent met je werkzaamheden vraag je diezelfde persoon of bedrijf om het één en ander even te controleren en de kast weer onder spanning te zetten.

Qua merk zou ik kiezen voor Holec of Hager.
Een hager kast is een standaard verdeler die iedere installateur in Nederland 9 v.d. 10 keer in een woonhuis plaatst en zijn qua prijs/kwaliteit erg goed. Holec/Moeller ligt iets hoger qua prijsklasse maar is ook goed vergelijkbaar met hager.

Beide zijn goede betrouwbare merken ^O^
  dinsdag 19 juni 2012 @ 01:12:03 #11
20849 Fred
Beroepschagrijn
pi_113084223
De kast is inmiddels besteld. Het is er eentje van Emat geworden, 6 groepen, 2x aardlek en een hoofdschakelaar. Hij wordt compleet bedraad geleverd en hoef alleen nog de stroomtoevoer en de kabels aan de bovenzijde naar de verschillende groepen nog aan te sluiten.
Dat laatste doe ik zelf, het aansluiten van de toevoer in principe ook, zodra ik iemand met zegelrecht heb gevonden.
So we just called him Fred
pi_113138512
Wel leuk dat je advies vraagt. Maar vervolgens toch Emat gekocht zelf doen. Huh?
pi_113140835
Gewoon de hoofdzekering eruit draaien, en ze daarna bellen de verzegeling te herstellen.
Kost je ± 50 euro aan voorijdkosten.

Denk niet dat een iemand met zegelrecht zijn handen zal branden om
jouw te helpen je EMAT kastje aan te sluiten. Zou het niet doen igg.

Probeer niemand op z'n tenen te trappen; ieder heeft zo ze eigen smaak/keuzes,
maar een EMAT of GE kastje komt mij erg "plastic achtig" en goedkoop over.

Het zal vast wel goed zijn, het is in ieder geval KEMA gekeurd en laatst genoemd merk levert ook
huisaansluitkasten die door de NUTS bedrijven gebruikt worden, maar voor mijn gevoel is het 'net niet' :{

Met een ABB of Holec groepenkast zit je altijd goed; al zou ik persoonlijk Hager zelfs boven Holec plaatsen
(Hager kom je juist ook wat vaker tegen in de "luxe" woningbouw dan Holec, en is ook wat duurder)
pi_113149091
money money money... its so funny... ;)
  woensdag 20 juni 2012 @ 20:03:21 #15
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_113157382
quote:
0s.gif Op woensdag 20 juni 2012 16:47 schreef Appeltje2010 het volgende:
money money money... its so funny... ;)
Iets met dubbeltjes en de eerste rang...... :P
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
  vrijdag 22 juni 2012 @ 00:35:24 #16
20849 Fred
Beroepschagrijn
pi_113219449
quote:
0s.gif Op woensdag 20 juni 2012 12:40 schreef De_vorige_spreker het volgende:
Wel leuk dat je advies vraagt. Maar vervolgens toch Emat gekocht zelf doen. Huh?
Tja, dat is het idee van advies vragen, dat kan je ook naast je neer leggen.
Op internet zijn zoveel meningen te vinden, die allemaal één ding gemeen hebben: de onbekende merken worden aan alle kanten afgekraakt, voornamelijk dat het er goedkoop uitziet, maar nergens is iets te lezen dat ze niet doen wat ze moeten doen.

En als je dan de merken die afgekraakt worden, ook nog eens op plaatsen tegenkomt waarvan ik weet dat de stroomvoorziening prio nummer 1 is, dan trek ik mijn conclusie en kies een onbender (en goedkoper) merk. Het ziet er inderdaad wat goedkoper uit, maar zo lang het werkt hoor je mij niet klagen. Ik ga niet elke dag kijken hoe mooi mijn groepenkast is.

Wat het zelf doen betreft: als je zo'n kast kant en klaar koopt dan stelt het vervangen opeens niets meer voor. Je hoeft geen electricien te zijn om te bedenken dat je blauw op blauw, zwart op zwart (inkomende spanning), bruin op zwart (uitgaande spanning) en aarde op de klemmenstrook moet doen.

De enige reden waarom ik het niet zelf kan doen is omdat ik de hoofdzekering/schakelaar niet kan bedienen.
quote:
0s.gif Op woensdag 20 juni 2012 13:40 schreef naaa het volgende:
Gewoon de hoofdzekering eruit draaien, en ze daarna bellen de verzegeling te herstellen.
Kost je ± 50 euro aan voorijdkosten.
Mja... en dan heb ik voordat ik het weet gelijk een onderzoek naar energiefraude aan mijn broek.
quote:
Denk niet dat een iemand met zegelrecht zijn handen zal branden om
jouw te helpen je EMAT kastje aan te sluiten. Zou het niet doen igg.
Hoezo niet, de electricien is dan niet verantwoordelijk voor de werking van de groepenkast.
Met het plaatsen van de zegel is hij alleen verantwoordelijk voor de juiste aansluiting op de hoofzekering. (als in: er zijn voor de meter geen illegale aftakkingen)
quote:
Probeer niemand op z'n tenen te trappen; ieder heeft zo ze eigen smaak/keuzes,
maar een EMAT of GE kastje komt mij erg "plastic achtig" en goedkoop over.
Zoals ik in deze post al zei, ja het ziet er goedkoper uit. Maar het hoeft er ook niet super chic uit te zien, het moet gewoon zijn werk doen.
So we just called him Fred
pi_113223164
quote:
0s.gif Op vrijdag 22 juni 2012 00:35 schreef FredvZ het volgende:

En als je dan de merken die afgekraakt worden, ook nog eens op plaatsen tegenkomt waarvan ik weet dat de stroomvoorziening prio nummer 1 is, dan trek ik mijn conclusie en kies een onbender (en goedkoper) merk. Het ziet er inderdaad wat goedkoper uit, maar zo lang het werkt hoor je mij niet klagen. Ik ga niet elke dag kijken hoe mooi mijn groepenkast is.

Als stroomvoorziening prioriteit 1 is dan lijkt het mij stug dat je een relatief nieuw merk gaat gebruiken ipv gerenomeerde merken waarvan is gebleken dat ze jaren meegaan.

Ik weet dat er veel emat in nieuwbouwprojecten op de huizenmarkt word gepropt het is goedkoop en heeft lang genoeg garantie (3 jaar?). Maar of de prijs kwaliteit verhouding deugt moet nog blijken.

Maar goed ik snap dat er leukere investeringen zijn dan een groepenkast.
Blessed is the mind too small for doubt.
pi_113249439
quote:
0s.gif Op vrijdag 22 juni 2012 00:35 schreef FredvZ het volgende:
Mja... en dan heb ik voordat ik het weet gelijk een onderzoek naar energiefraude aan mijn broek.
Nee, daarom maak je er ook melding van. In vakterm: een gereedmelding. Zou je dat niet doen, en met een verbroken zegel blijven zitten, dan kun je bij de eerstvolgende keer dat ze de meterstanden komen opnemen een onderzoek naar energiefraude verwachten...
quote:
Hoezo niet, de electricien is dan niet verantwoordelijk voor de werking van de groepenkast.
Met het plaatsen van de zegel is hij alleen verantwoordelijk voor de juiste aansluiting op de hoofdzekering
als in: er zijn voor de meter geen illegale aftakkingen.
En als jouw Tapai-groepenkastje tóch zou afbranden; denk jij niet dat ze bij die installateur ook geen vragen zullen gaan stellen?? Alle aftakkingen vóór èn ná de meter zijn illegaal; pas vanaf de groepenkast/hoofdschakelaar (klantgedeelte) wordt dit legaal. Zo strikt zijn de criteria van Alliander, Enexis en Stedin.

[ Bericht 0% gewijzigd door naaa op 22-06-2012 20:28:14 ]
pi_113265496
Niks mis met je keus maar om nou te stellen dat het ophangen zomaar door iedereen kan is overdreven. Veel leken (daar val ik zelf ook wel onder overigens) vergeten dat er door delen van die kast grote stromen lopen, zeker aan de voedende kant maar ook afgaand. Een niet goed bevestigde draad (en dan bedoel ik dus NIET dat je de kleur verkeerd doet), kan ervoor zorgen dat de boel gaat vonken / smelten / branden. En dan maakt het merk niet uit...
  zaterdag 23 juni 2012 @ 08:03:23 #20
14320 TR08
Verschijnt direct onder je ...
pi_113266768
Als je enigszins handig bent kun je het wel zelf doen...maar denk erom dat je jezelf daarin niet overschat.

Een -in mijn ogen hele goede uiteraard oplossing die ik zelf heb gekozen is dat ik een installateur alleen een hoofdschakelaar heb laten plaatsen direct na de hoofdzekering.

Na het plaatsen van de hoofdschakelaar heb ik zelf alles verder gedaan.

Op die manier kan ik nu heel eenvoudig de hele kast spanningsvrij maken waarna je gewoon alles rustig op je gemak zonder gevaar van schokken kunt doen.

Let wel: Ik heb -een beetje- ervaring met ooit een zomer baantje als electricien(-hulpje) bij een installateur en sindsdien altijd in de techniek gezeten.
pi_113944985
quote:
99s.gif Op zaterdag 23 juni 2012 08:03 schreef TR08 het volgende:

Een -in mijn ogen hele goede uiteraard oplossing die ik zelf heb gekozen is dat ik een installateur alleen een hoofdschakelaar heb laten plaatsen direct na de hoofdzekering.

Na het plaatsen van de hoofdschakelaar heb ik zelf alles verder gedaan.

Op die manier kan ik nu heel eenvoudig de hele kast spanningsvrij maken waarna je gewoon alles rustig op je gemak zonder gevaar van schokken kunt doen.

Mooie oplossing!

Ik heb ook mn groepenkast en leidingen vervangen, maar gelukkig was de hoofdzekering er toen uit. Dat werkt wel zo relaxed. Aanrader dus.
Bij kortsluiting net na je hoofdzekering zijn de vonken een stuk groter dan bij kortsluiting na de groepenkast!
  zaterdag 14 juli 2012 @ 16:03:19 #22
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_114196774
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 juni 2012 01:12 schreef FredvZ het volgende:

Dat laatste doe ik zelf, het aansluiten van de toevoer in principe ook, zodra ik iemand met zegelrecht heb gevonden.
dat gaat je wel een duitje kosten denk ik, mijn baas gaat echt niet mij opdracht geven ergens een loodje te plaatsen voor een paar cent als de kast (=materiaal) niet van hem af komt en verder niet weet dat alles volgens de regels is (ook in huis na de zekering!) Zegelrechthebbende is verantwoordelijk....
pi_114201128
quote:
0s.gif Op zaterdag 14 juli 2012 16:03 schreef gateway het volgende:

dat gaat je wel een duitje kosten denk ik, mijn baas gaat echt niet mij opdracht geven ergens een loodje te plaatsen voor een paar cent als de kast (=materiaal) niet van hem af komt en verder niet weet dat alles volgens de regels is (ook in huis na de zekering!) Zegelrechthebbende is verantwoordelijk....
De huiseigenaar is verantwoordelijk voor de huisinstallatie.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  zaterdag 14 juli 2012 @ 23:16:49 #24
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_114212290
quote:
17s.gif Op zaterdag 14 juli 2012 18:13 schreef blomke het volgende:

[..]

De huiseigenaar is verantwoordelijk voor de huisinstallatie.
ja, maar ik denk dat elke installateur wel ff alles checkt voor ie een loodje plaatst!
pi_114220916
Hier checkte de Lianderman de groepenkast, voordat ie een loodje op de hoofdzekeringenkast plaatste.

De installateur had eerder de groepenkast geplaatst, na de aarde doorgemeten te hebben. Verder deed ie niets. Kon ook niet, ik had al het eletrisch zo'n beetje verwijderd.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  Moderator zondag 15 juli 2012 @ 10:57:55 #26
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_114221945
quote:
0s.gif Op zaterdag 14 juli 2012 23:16 schreef gateway het volgende:

[..]

ja, maar ik denk dat elke installateur wel ff alles checkt voor ie een loodje plaatst!
Vaak draaien we wel alle aansluitingen even "na".
En tijdens het inschakelen meet ik alle aansluitingen ook even na, voor het geval ergens een bedradingsfout inzit.

- Ik meet onder de hoofdschakelaar --> schakel vervolgens de hoofdschakelaar in, ik meet dan even onder alle aanwezige aardlekschakelaars of --> schakel vervolgens stuk voor stuk de aardlekschakelaars in en vervolgens meet ik vanaf de aardlekschakelaars naar alle eindgroepen of het allemaal klopt en er netjes 230V of 400V op staat.

Heb al een enkele keer op die manier een bedradingsfout eruit gehaald *O*
  zondag 15 juli 2012 @ 10:59:06 #27
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_114221977
quote:
0s.gif Op zondag 15 juli 2012 10:57 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Vaak draaien we wel alle aansluitingen even "na".
En tijdens het inschakelen meet ik alle aansluitingen ook even na, voor het geval ergens een bedradingsfout inzit.

- Ik meet onder de hoofdschakelaar --> schakel vervolgens de hoofdschakelaar in, ik meet dan even onder alle aanwezige aardlekschakelaars of --> schakel vervolgens stuk voor stuk de aardlekschakelaars in en vervolgens meet ik vanaf de aardlekschakelaars naar alle eindgroepen of het allemaal klopt en er netjes 230V of 400V op staat.

Heb al een enkele keer op die manier een bedradingsfout eruit gehaald *O*
dat doe ik zelfs bij kasten die ik zelf gemaakt heb :) Better safe then sorry!
  vrijdag 20 juli 2012 @ 20:41:30 #28
20849 Fred
Beroepschagrijn
pi_114475198
Vandaag kwam de man van Stedin om de slimme meters te plaatsen. Ik vroeg hem of hij na het stroomloos maken van de installatie even wilde wachten zodat ik de groepenkast kon vervangen. Hij keek me wat wazig aan, maar stemde wel in. Achteraf was hij verbaasd dat ik het zo snel en netjes deed. :)

Voor de volledigheid een foto voor en na:

Voor (3 groepen, waarvan 2 achter aardlek)


Na (6 groepen, achter 2 aardlek)

rechts zit een loze leiding, die er al zat, maar op de eerste foto niet zichtbaar is. De leiding wordt nog netjes verlengd tot in de kast en voorzien van fase, nul en aarde. De leidingen voor de twee andere nieuwe groepen worden nog aangelegd.
So we just called him Fred
pi_114478658
ik krijg helemaal de rillingen van die flexbuis, WAAROM?
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
  Moderator vrijdag 20 juli 2012 @ 23:14:25 #30
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_114481556
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 juli 2012 22:10 schreef densmee het volgende:
ik krijg helemaal de rillingen van die flexbuis, WAAROM?
Die donkere flex zal nog wel orgineel vanuit de bouw gemonteerd zijn.
Zelf zou ik er "voor het oog" een mooi stukje 5/8 pvc-werk van maken :P

Verder ziet het er goed uit hoor ^O^
  vrijdag 20 juli 2012 @ 23:42:59 #31
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_114482943
Doe mij maar een Holec of Hager, net even wat degelijker.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_114484760
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 juli 2012 23:14 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Die donkere flex zal nog wel orgineel vanuit de bouw gemonteerd zijn.
Zelf zou ik er "voor het oog" een mooi stukje 5/8 pvc-werk van maken :P

Verder ziet het er goed uit hoor ^O^
waar komt die 4e flex in een keer vandaan dan?
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
  zaterdag 21 juli 2012 @ 08:51:18 #33
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
  zaterdag 21 juli 2012 @ 10:17:44 #34
20849 Fred
Beroepschagrijn
pi_114490114
quote:
0s.gif Op zaterdag 21 juli 2012 00:29 schreef densmee het volgende:

[..]

waar komt die 4e flex in een keer vandaan dan?
Die zat er al, maar was niet zichtbaar op de eerste foto. Zodra de overige groepen worden aangelegd maak ik er sowieso pijpjes van met nieuwe klemmen aan de muur.
So we just called him Fred
  Moderator zaterdag 21 juli 2012 @ 13:00:55 #35
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_114493716
quote:
10s.gif Op vrijdag 20 juli 2012 23:42 schreef cvboer het volgende:
Doe mij maar een Holec of Hager, net even wat degelijker.
Daar zou ik ook eerder voor kiezen; maar dat wil niet zeggen dat deze automaten perse veel minder kwalitatief zijn ;)
  zaterdag 21 juli 2012 @ 13:52:06 #36
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_114495195
quote:
0s.gif Op zaterdag 21 juli 2012 13:00 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Daar zou ik ook eerder voor kiezen; maar dat wil niet zeggen dat deze automaten perse veel minder kwalitatief zijn ;)
Dat zie je mij ook nergens beweren dat ze van mindere kwaliteit zijn. :P Alleen het prijsverschil moet ergens uit voort komen, dat zal ongetwijfeld met de productielocatie en de kwaliteit van de materialen te maken hebben.
Bij mij zijn het uiterlijk en aansluitgemak van een groepenkast ook belangrijk. De prijs komt op de tweede plaats.

Bij dat soort goedkope kasten voldoet het nét aan de normen, bij de gerenommeerde merken gaat de kwaliteit veel verder.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
  zaterdag 21 juli 2012 @ 14:52:13 #37
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_114496977
quote:
10s.gif Op zaterdag 21 juli 2012 13:52 schreef cvboer het volgende:

[..]

Dat zie je mij ook nergens beweren dat ze van mindere kwaliteit zijn. :P Alleen het prijsverschil moet ergens uit voort komen, dat zal ongetwijfeld met de productielocatie en de kwaliteit van de materialen te maken hebben.
Bij mij zijn het uiterlijk en aansluitgemak van een groepenkast ook belangrijk. De prijs komt op de tweede plaats.

Bij dat soort goedkope kasten voldoet het nét aan de normen, bij de gerenommeerde merken gaat de kwaliteit veel verder.
idd, heb bij een kamaraad een groepenkast aangesloten die van EEM oid uit groningen kwam, kost niks (naja...) maar is ook bagger. Weinig ruimte, schroeven die vast zitten (dus de eerste week was er geen hoofdschakelaar maar een kroonsteen), binnenwerk van de kast kon eruit voor het ophangen, maar bij het aansluiten viel ie er ook steeds uit.... en als er veel stroom door gaat "rammelt" de automaat....

merk geen idee, wit/beige met oranje wippers :P dan maar iets meer betalen voor een hager kast (ok, die kosten al snel het dubbele....)
pi_114557687
Jezus wat is die kast lelijk... maar ach hij doet het vast :).
Waarom is die rechtse flex zo kort en wat steekt er onderuit?
pi_114558142
quote:
0s.gif Op maandag 23 juli 2012 09:21 schreef Appeltje2010 het volgende:
Jezus wat is die kast lelijk... maar ach hij doet het vast :).
Waarom is die rechtse flex zo kort en wat steekt er onderuit?
Nou die kast is mijn smaak ook niet, maar het zal best werken en de toekomst zal leren of het geen duurkoop is
De rechtse flex zo kort en wat steekt er onderuit? Volgens mij is dat een loze leiding met trekdraad, waarschijnlijk de boilerleiding naar keuken
  Moderator maandag 23 juli 2012 @ 10:40:29 #40
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_114558917
quote:
0s.gif Op maandag 23 juli 2012 09:21 schreef Appeltje2010 het volgende:
Jezus wat is die kast lelijk... maar ach hij doet het vast :).
Waarom is die rechtse flex zo kort en wat steekt er onderuit?
Het is een standaard nieuwe serie eaton-holec systeem 55 verdeelkast, er staat ook bovenaan in het midden eaton op de kast ;)

http://eatonelectricbv.m1(...)122&command=viewPage

Een kast die van boven tot onder opnieuw ontwikkeld en gebouwd is.
pi_114566516
Ik had het Eaton ook zien staan... maar hij blijft lelijk... in mijn ogen door die ronde vormen.
  maandag 23 juli 2012 @ 15:57:21 #42
20849 Fred
Beroepschagrijn
pi_114567819
quote:
0s.gif Op maandag 23 juli 2012 09:21 schreef Appeltje2010 het volgende:
Jezus wat is die kast lelijk... maar ach hij doet het vast :).
Waarom is die rechtse flex zo kort en wat steekt er onderuit?
De bouwer heeft bedacht om twee loze leidingen naar de keuken aan te leggen (eentje voor een oven, eentje voor een boiler) met een trekkabel erin. Daarbij hebben heeft men die flexbuis tot 20cm boven de oude groepenkast (en dus nu zo'n 5cm boven de nieuwe kast) afgesneden. Niet echt handig, want nu moet ik sowieso de flex vanaf het plafond vervangen.
Geeft aan de andere wel weer mogelijkheid om alles te vervangen door rechte pvc pijpen en alleen langs het plafond flex te gebruiken om de boel te verbindingen met leidingen in het planfond (die er schots en scheef uitkomen).

De tweede loze leiding heb ik al weggehaald, nadat bij het trekken van de stroomkabels de trekkabel er wel uitkwam, maar de nieuwe kabels niet...
So we just called him Fred
  dinsdag 24 juli 2012 @ 00:03:34 #43
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_114587716
quote:
0s.gif Op maandag 23 juli 2012 10:40 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Het is een standaard nieuwe serie eaton-holec systeem 55 verdeelkast, er staat ook bovenaan in het midden eaton op de kast ;)

http://eatonelectricbv.m1(...)122&command=viewPage

Een kast die van boven tot onder opnieuw ontwikkeld en gebouwd is.
tja, niet mijn model, dat wordt voortaan Hager inkopen.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
  Moderator dinsdag 24 juli 2012 @ 21:09:27 #44
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_114617079
quote:
10s.gif Op dinsdag 24 juli 2012 00:03 schreef cvboer het volgende:

[..]

tja, niet mijn model, dat wordt voortaan Hager inkopen.
Zelf heb ik straks een Holec Medusa verdeelkast hangen; net even iets luxer en toch dezelfde holec systeem 55 technologie :)

Daar heb ik ook voor gekozen omdat mijn verdeelkast ook meer in het zicht hangt dan de gemiddelde kast. Die van mij hangt namelijk in de provisiekast.