abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_101003497
Beste mensen, ik heb een dringend advies nodig!

Ik woon op een zolderverdieping in de binnenstad van Amsterdam. Het gebouw is in 1612 gebouwd. Oorsponkelijk was het een pakhuis met een hellend dak, waaronder mijn woning is gevestigd. Al tijdens de eerste winter merkte ik dat het heel koud is in dit appartement. Na enige tijd onstond in het dak lekkage op meerdere plekken die blijkbaar heel goed gemaskeerd was. 's Zomers was het onzettend warm in het appartement. In de VVE zit iemand die meer dan 75% van het gebouw bezit en dus meerderheid aan stemmen heeft. Deze persoon zegt dat er geen probleem is met het dak en hij wil er niks mee te maken hebben. Dus heb ik besloten het dak op mijn kosten te isoleren.
Het volgende is aan werkzaamheden uitgevoerd: dakpannen bleven zoals het altijd was. Van de binnenkant zijn er gipsplaten en de oude isolatie (5cm) is weggehaald. Gaten tussen de dakpannen zijn professioneel gedicht, nieuwe isolatie (Rockwool 12 cm, geen alu-kant) is aangebracht, DAMPREMMEND folie Fiosol aangebracht. Later werd alles met gipsplaten getimmerd en stuckwerk is gedaan en tevens is alles gekit en geverfd. Naar een paar blije dagen kreeg ik bericht van de VVE dat deze manier van isoleren schimmel en rot in het dakconstructie zal gaan veroorzaken. Daarom werd 20 jaar geleden geen folie aangebracht en de VVE (1 persoon) gaat dus naar de rechter.
Ik ben een beetje in paniek. Kan iemand me aub vertellen of het echt zo is? Ik had geen toesteming van VVE dakpannen weg te halen en dampopen,etc folie aan te brengen, daarom heb ik dus alleen maar dampremmend folie gebruikt. Bedankt! Groetjes, Madelon
pi_101004209
als er aanwijsbare lekkage's zijn (misschien met onafhankelijk advies van een dakdekker oid) , is de VVE( wanneer niet uitgesloten in splitsingsacte ) veranwtoordelijk voor het laten repareren van deze problemen, ze dienen dus vanuit de VVE dit te bekostigen. Schades ontstaan door lekkage's kun je misschien verhalen op je verzekering ( mij ook gelukt )

Daarnaast had je wel deze werkzaamheden moeten bespreken met de VVE, daar ze ook door de VVE bekostigd hadden moeten worden. Eventuele problemen die hierdoor ontstaan zijn wel jouw probleem lijkt me. Ik hoop voor je als het voorkomt, dat de rechter coulant is en aangeeft dat de VVE in eerste instantie al dit had moeten regelen.

in iedergeval succes ! ( ik heb geen idee mbt de 'technische oplossing ' of dit goed is )
pi_101005528
Als het gebouw inderdaad uit 1612 is, is het waarschijnlijk een monument en zal je, ook voor deze isolatieklus een bouwvergunning nodig hebben. Binnen de gemeente (dienst BMA) is veel kennis aanwezig over het isoleren van monumenten, juist om (vocht)problemen met de kap te voorkomen. Succes in ieder geval.
pi_101006542
(disclamer: ik heb geen bouwfisische achtergrond, dit zijn mijn eigen bevindingen na zoeken op internet)

Om schimmel aan de dak-constructie te voorkomen, moet er tussen de isolatie en de gipsplaten een dampdichte folie: dit voorkomt dat leefvocht uit de woning in de isolatie kan komen en daar condenseert. Ik weet niet precies wat jouw dampremmende folie doet, maar het is allicht beter dan de situatie zoals die voorheen was zonder folie...

Daar staat tegenover, dat dit soort werkzaamheden waarschijnlijk vooraf gemeld (of toestemming gevraagd) hadden moeten worden aan de VvE!
  dinsdag 23 augustus 2011 @ 15:18:25 #5
134738 HaerdenC
Allround Kluskabouter
pi_101086052
zie anders mijn topic :) ik heb mijn volledig dak geisoleerd + dampscherm + osb afwerking ... als je daar nog gipsplaten tegen zet heb je echt perfecte afwerking, perfecte luchtdichtheid, goede geluids warmte en koude isolatie
Minds are like parachutes, they work best when open!
pi_101343096
Er vanuit gaande dat het dak in jouw VvE gemeenschappelijk is (wat bijna altijd zo is, maar er zijn uitzonderingen, meestal hele oude aktes!): je hebt zonder toestemming van de VvE werkzaamheden verricht aan de gemeenschappelijke delen. De VvE mag van je eisen dat je alles in oude staat terugbrengt. De VvE kan ook kosten van eventuele negatieve gevolgen van je werkzaamheden op jou verhalen.

Heb je de akte & het reglement heel goed gelezen?
  maandag 29 augustus 2011 @ 22:12:53 #7
245626 error_404
nee, toch niet...
pi_101350855
Dit lijkt me meer een situatie voor [WGR]...

Uit eigen ervaring: daken vallen normaliter onder de VVE. Werkzaamheden aan gemeenschappelijke delen (zoals daken) moeten door de VVE in opdracht gegeven worden. Wordt dit particulier gedaan, dan is de VVE daar niet voor aansprakelijk.

Echter: ik heb nog nooit gehoord dat een monument niet geïsoleerd zou mogen worden, of dat hiervoor een vergunning nodig zou zijn en ik werk dagelijks met monumenten en hun herontwikkeling.
Daarnaast is het uiterlijk van het dak, of de draagconstructie niet aangetast; het betreft een omkeerbare ingreep, ook nog in een privévertrek. Geen schade aan monumentale delen dus.
Uit bouwkundig oogpunt lijkt het me (mits het dak volgens voorschriften is geïsoleerd) geen enkel probleem. Bij twijfel zou de VVE een keuring kunnen laten uitvoeren door een erkend bureau, op kosten van de VVE.

Als ik je verhaal lees, lijkt het me een zure eigenaar die het liefst gewoon alle beslissingen zelf neemt. Ik zou me maar niet te snel van mijn stuk laten brengen.
Op vrijdag 4 september 2009 schreef MarkyMarkx het volgende: Held _O_
hier schreef tong80 het volgende: _O_ :P
hier schreef stevenmac26 het volgende: :D
pi_101351171
Als het allemaal voldoet aan alle eisen die eraan gesteld zouden kunnen worden, zou het idd mogelijk moeten zijn om er in goed overleg uit te komen als de tegenpartij een beetje voor rede vatbaar is.
pi_101353629
Als dampremmend hetzelfde is als dampdicht, is dit fysisch gezien, de goede manier geweest om te isoleren.

Het staat of valt met de correcte manier van aanbrengen: alle kieren goed aftapen en naden overlappen en ook aftapen. Verder is de dampdiffusiecoëfficiënt van groot belang: als die laag is (hoge weerstand voor vochtdoorlating) heb je het goed gedaan en is jou niets te verwijten.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  FOK!fotograaf dinsdag 30 augustus 2011 @ 08:57:32 #10
17893 Forno
pi_101361489
Ik denk dat de term dampremmend eerder een juridische dan een technische benaming is. Echt dampdicht is in de praktijk vrijwel onmogelijk te realiseren, dus om claims te voorkomen wordt dampdichte folie dampremmend genoemd. Snap je hem nog?
  dinsdag 30 augustus 2011 @ 09:11:20 #11
245626 error_404
nee, toch niet...
pi_101361673
In de praktijk gebruiken wij de termen dampremmend, vochtwerend en dampdicht. Daarbij moet dampdicht dus ook echt zo dampdicht mogelijk zijn, hoewel dit natuurlijk ook praktische punten met zich meebrengt.
Maar het zijn dus wel verschillende termen in de praktijk.
Op vrijdag 4 september 2009 schreef MarkyMarkx het volgende: Held _O_
hier schreef tong80 het volgende: _O_ :P
hier schreef stevenmac26 het volgende: :D
pi_101361720
Het is gewoon erg verwarrend; eigenlijk moet je je beperken tot twee termen: dampopen en dampdicht. En/of de mu-d waarde vermelden
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  FOK!fotograaf dinsdag 30 augustus 2011 @ 09:49:15 #13
17893 Forno
pi_101362356
Een mu-d waarde is een theoretische benadering van de realiteit. In de realiteit is het dampdicht krijgen van folies erg afhankelijk van degene die de folie aanbrengt (aanbrengen van tape bijvoorbeeld, aansluitingen van hsb op beton en steen, elektradozen). En zelfs als je het heel netjes doet, is het niet 100% dampdicht. Daarom is de term dampremmend in het leven geroepen.

De term dampdicht heb ik derhalve als tekenaar nooit gebruikt. Maar goed, het is niet in het bouwbesluit omschreven dus iedereen doet in feite wat hij of zij het beste acht.
pi_101362613
Oké, dan kunnen we de term dampdicht maar vermijden en beter praten over (sterk) dampremmende folie. Dat die folie niet 100% dampdicht is, is in principe geen ramp, zolang de lagen naar de dakpannen toe, een hogere dampdoorlaatbaarheid hebben. Dan kan dat minimale hoeveelheid doorgelaten waterdamp, toch nog wegdiffunderen naar buiten toe.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  dinsdag 30 augustus 2011 @ 11:20:24 #15
245626 error_404
nee, toch niet...
pi_101364282
Terug ontopic: TS nog nieuws van het front?
Op vrijdag 4 september 2009 schreef MarkyMarkx het volgende: Held _O_
hier schreef tong80 het volgende: _O_ :P
hier schreef stevenmac26 het volgende: :D
pi_101381053
-Werkzaamheden zijn m.i. uitgevoerd aan het plafond/de wanden van de woning, niet aan het dak, immers de waterdichting en de dakconstructie zijn niet gewijzigd.
-Werkzaamheden dienen altijd door de aannemer/dakdekker, vóórdat men start met de werkzaamheden bouwfysisch te worden doorgerekend. Hier is uitstekende software voor beschikbaar. Met deze berekening kan worden bepaald hoe de constructie zich in de bestaande én in de nieuwe situatie reageert
-Een pannendak is bouwfysisch minder kritisch dan een plat dak omdat er ventilatie aan de buitenzijde, achter de pannen plaatsvindt. Hierdoor kan condensvocht worden afgevoerd.

Ik denk dat het wel los zal lopen, maar dat het wel noodzakelijk is je te wapenen met de juiste gegevens. Het is misschien ook handig om iemand achter de hand te hebben die je kan helpen met berekeningen/technisch advies.

gr. R.
Single ply roofing, pay less, worthless.
pi_101383193
Wat valt er nou aan te berekenen? Je moet de mu-d waarden weten en kijken of eventueel damp/vocht naar buiten toe kan wegdiffunderen. Met modelleren/berekenen heeft dat niet zo veel te maken?
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_101383554
quote:
0s.gif Op dinsdag 30 augustus 2011 20:05 schreef blomke het volgende:
Wat valt er nou aan te berekenen? Je moet de mu-d waarden weten en kijken of eventueel damp/vocht naar buiten toe kan wegdiffunderen. Met modelleren/berekenen heeft dat niet zo veel te maken?
precies, en dit doe je met een ... bouwfysische berekening.
Single ply roofing, pay less, worthless.
pi_101384268
Gewoon de mu-d waarden op een rijtje zetten en kijken of ze (van binnen naar buiten gezien) afnemen....is dat een bouwfysische berekening?

[ Bericht 1% gewijzigd door blomke op 30-08-2011 20:35:33 ]
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_101387588
quote:
0s.gif Op dinsdag 30 augustus 2011 20:30 schreef blomke het volgende:
Gewoon de mu-d waarden op een rijtje zetten en kijken of ze (van binnen naar buiten gezien) afnemen....is dat een bouwfysische berekening?
Nee, een bouwfysische berekening houdt niet alleen rekening met de diffusieweerstand maar ook met zaken als uitdroging etc. Maar goed, je bent moeilijk te overtuigen. Ik maak dagelijks berekeningen en ze bieden een zeer goede leidraad om discussies te voorkomen en te weerleggen. Trouwens de software is gemaakt door BDA, het dakadviesbureau van Nederland dus de credabillity zit wel goed.
Single ply roofing, pay less, worthless.
pi_101392006
Dit soort argumenten worden gebruikt om de consument een poot uit te draaien; in werkelijkheid zijn de zaken door enige analyse en gezond verstand, veel eenvoudiger voor te stellen en op te lossen.

Gewoon landbouwfolie aan de warme zijde van de isolatie plaatsen; dat scheelt je de moeite van "bouwfysische berekeningen" én een hoop geld & trammelant.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_101414912
quote:
0s.gif Op dinsdag 30 augustus 2011 22:44 schreef blomke het volgende:
Dit soort argumenten worden gebruikt om de consument een poot uit te draaien; in werkelijkheid zijn de zaken door enige analyse en gezond verstand, veel eenvoudiger voor te stellen en op te lossen.

Gewoon landbouwfolie aan de warme zijde van de isolatie plaatsen; dat scheelt je de moeite van "bouwfysische berekeningen" én een hoop geld & trammelant.
pfffff....laatste reactie van mij.

1. de berekeningen zijn GRATIS
2. de juiste uitvoering van een project zijn zonder een goede berekening KANSLOOS
3. dat je schermt met de term 'landbouwfolie' kwalificeert je als iemand die totaal niet weet waar hij over spreekt. Alleen door een goede berekening te maken kom je er namelijk achter welke DIKTE dampremmende folie je moet toepassen
4. een berekening voorkomt TRAMMELANT

jammer dat je reactie nergens op gebaseerd is.
Single ply roofing, pay less, worthless.
pi_101441137
quote:
0s.gif Op woensdag 31 augustus 2011 16:56 schreef RoofingBurner het volgende:
Alleen door een goede berekening te maken kom je er namelijk achter welke DIKTE dampremmende folie je moet toepassen
Uit intresse: dampdicht is dampdicht, daarbij maakt de dikte toch niet uit? Een boterhamzakje is toch net zo dampdicht als een 2cm dikke lexaan-plaat?! Of zijn er meer (bouwfysische) eigenschappen dan alleen de dampdichtheid waarmee rekening moet worden gehouden?
pi_101442874
De dampdiffusieweerstand mu voor dampopen en -dichte folieën uit een SBR -publicatie:

dampopenfolie: Sd = 8 - 20 [-]

dampdichte folie Sd = 50.000 - 350.000 [-]

die waarde moet je nog vermenigvuldigen met de laagdikte (in m) en je hebt de mu-d waarde; dus folie van bij 0,2 mm komt er uit:

dampopenfolie: mu-d = 0,0016 - 0,004 [m]

dampdichte folie mu-d = 10 - 70 [m]

Je ziet het enorme verschil tussen dampopen en dampdicht: > factor 2000. Dit was dus een complexe bouwfysissiche berekening, zoals die ook kan worden uitgevoerd door BDA-software, het dakadviesbureau met een enorme credability...... :')
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  donderdag 1 september 2011 @ 11:41:10 #25
245626 error_404
nee, toch niet...
pi_101443435
Het is ook wel interessant om te weten waar het condensatiepunt ligt. Dat lees je niet uit een enkele waarde die dampdichtheid aangeeft. Ik denk dat RoofingBurner het daar over heeft ;)
Op vrijdag 4 september 2009 schreef MarkyMarkx het volgende: Held _O_
hier schreef tong80 het volgende: _O_ :P
hier schreef stevenmac26 het volgende: :D
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')