abonnement Unibet Coolblue
pi_122935385
quote:
0s.gif Op vrijdag 15 februari 2013 22:44 schreef exlurker het volgende:
De hoofdzekering zit in de zwarte kast onder de meter, in veel gevallen bij nieuwbouw is dat ook een automaat
Maar die kast is verzegeld, dus daar kan ik niet bij om te kijken wat het is. Energiebedrijf bellen om te vragen wat mijn huidige aansluiting is?

Trouwens: voor wie het wil weten: het omzetten van mijn aansluiting en meter naar 3-fase 3x25a kost volgens Stedin ¤ 228,62 (en kan met een week gedaan worden)
pi_122942891
quote:
1s.gif Op vrijdag 15 februari 2013 22:53 schreef Martijn02a het volgende:

Maar die kast is verzegeld, dus daar kan ik niet bij om te kijken wat het is. Energiebedrijf bellen om te vragen wat mijn huidige aansluiting is?
Een automaat is meestal toegankelijk; ik denk dat je een smeltveiligheid hebt (35 A). Staat er iets op je energiejaarnota over de aansluiting?
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_122956423
Het huis is 2 weken geleden opgeleverd. Denk dat de eerste energienota pas over een jaar komt...
pi_122957402
Dan staat er wel iets over in het contract dat je met de netbeheerder hebt?
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_123014964
quote:
1s.gif Op vrijdag 15 februari 2013 22:53 schreef Martijn02a het volgende:
Trouwens: voor wie het wil weten: het omzetten van mijn aansluiting en meter naar 3-fase 3x25a kost volgens Stedin ¤ 228,62 (en kan met een week gedaan worden)
Gewoon doen. 3 x 25A is eigenlijk gewoon nodig als je elektrisch kookt.

Overigens vind ik een nieuwbouwwoning die opgeleverd wordt met slechts 4 groepen ver onder maat. Zeker gezien het feit dat tegenwoordig elk apparaat met een aansluitwaarde groter dan 2000W een eigen groep hoort te hebben.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_123028975
quote:
0s.gif Op zondag 17 februari 2013 23:30 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
elk apparaat
Bijna goed: elk apparaat met een vaste opstelling... :)

Het is wel karig maar in de praktijk waarschijnlijk genoeg in een standaard huis:
* Wasmachine
* 3 huisgroepen

En natuurlijk komen daar in de praktijk nog een:
* Vaatwasser
* Droger
* Oven
* evt. boiler
bij maar ja, daar hoeft men natuurlijk geen rekening mee te houden, dat mag je mooi zelf oplossen :).

Zou idd over gaan naar 3x25a, zoals al gezegd is door Bijvlagenzinvol.
pi_123508961
Beste mensen,

Ik kan in feite heel kort zijn met mijn vraag: Het aansluiten van kookplaten (1 of 3 fasen is geen enkel probleem. Wat wel voor mij wel een probleem is, is het het aansluiten van een kookplaat + oven (combinatie)
Kookplaat is 7,3Kw en oven 2,7Kw. Moet je voor elke verbruiker een aparte wcd installeren,of kan dat ook met 1 wcd voor deze combinatie.Heel graag jullie deskundige uitleg.Als het eventueel kan illustreren met een tekening.

Ik ben zeer benieuwd. Bij voorbaat dank!

Elgawa.
Wie vraagt,komt verder!
pi_133573595
edit1 ik ben bezig de plaatjes te laten zien in de post, 1 moment aub
edit2 het lukt me niet ze online te zetten :S

Goedendag,

Mijn vraag is:
Kan ik deze inductie plaat aansluiten?
En zo ja, Welke draad moet waar?

Ik heb de perilex WCD doorgemeten, zo is hij opgeleverd:
Tussen linksboven en rechtsboven : 0 V
Tussen linksboven en links onder : 230 V
Tussen linksboven en rechts onder : 230 V
Tussen rechtsboven en links onder : 230 V
Tussen rechtsboven en rechts onder : 230 V
http://imageshack.us/a/img14/5867/hyrz.jpg (copy/paste deze link)

Aansluitplaatjes op de inductieplaat:
http://imageshack.us/a/img824/2246/pw3n.jpg (copy/paste deze link)

Meegeleverde snoer:
http://imageshack.us/a/img191/5977/xq0s.jpg (copy/paste deze link)

Mijn meterkast kookgroep (2x 16a):
http://imageshack.us/a/img690/7508/zxzb.jpg (copy/paste deze link)

Mijn meterkast kookgroep en aardlekschakelaar (40a):
http://imageshack.us/a/img809/5503/cfv0.jpg (copy/paste deze link)

Ik heb de inductieplaat laten aansluiten alleen geeft de inductieplaat de volgende storing aan:
De elektrische aansluiting is onjuist. Het apparaat is maar aangesloten op één fase
De aansluiting was op deze manier:
http://imageshack.us/a/img19/3387/ft4v.jpg (copy/paste deze link)

De inductieplaat geeft aan 7,4Kw 220-240v 50-60Hz Model nr HK874400FB

Kan en mag ik deze inductieplaat nu aansluiten op 2x16a? zo ja, wat is dat de juiste aansluiting in de perilex?

Erg bedankt, geprobeerd het zo beknopt mogelijk te houden en de plaatjes het werk te doen. Elke reactie wordt gewaardeerd.

[ Bericht 1% gewijzigd door Iilliliillil op 24-11-2013 15:18:31 ]
pi_133600166
Je aansluiting is dmv 2x 1 fase, ook wel een kookgroep genoemd.
Het aansluitsnoer is ongeschikt, je hebt een 5 aderig snoer nodig.

Links boven en rechtsboven zijn beiden de nuldraad, deze sluit je in het apparaat beiden aan op aansluiting nummer 4. De aarde is je ook duidelijk zo zie ik in de foto van je aansluiting.
De beide overige (fase)draden komen onderin ieder op één pool en op het apparaat op aansluiting 1 en 2.

Overigens kan deze plaat inderdaad op een kookgroep dus dat is geen probleem. Het zou wel zo kunnen zijn dat het apparaat detecteert dat er geen 400volt is en daar een probleem van maakt. Eigenlijk zou er namelijk nog een schema moeten zijn wat uitgaat van 2x230 ipv alleen 400 volt of 1x 230. Ik hoop van niet voor je want dan is het waarschijnlijk jammer maar helaas.

Nog een leuke tip voor je: maak mooie labels voor je groepenkast: http://vaktechniek.et-installateur.nl/indelinglabel.asp
pi_133644742
Appeltje, super bedankt voor de reactie. Ik zal een 5 aderig snoer halen, waarvan de kabels 2,5mm2. Voor ik het aansluit zal ik even een foto maken en vragen of het allemaal juist is. Hierna kan ik kijken of het apparaat idd nog een storing geeft. Is dit zo dan zal ik nadenken over een 400v aansluiten. maarja, dat is even voor latere zorg. Ik ga hiermee aan de slag.
pi_133645140
Ik heb even een vraag over een keramische kookplaat die ik gekregen heb. Ik beschik over een perilex stopcontact waarin de onderste twee pinnen de fases zijn en de bovenste twee de nullen. Echter is het zo dat in de plaat door de vorige eigenaar de aansluiting is afgeknipt voor de derde fase (Grijs). Derhalve zijn dus twee fasen aangesloten, één nul en eenmaal de aardepen, in principe denk ik dat dit moet kunnen aangezien in het aansluitschema ook slechts 4 draden worden weergegeven op de aangegeven pinnen. Kan deze wijze van aansluiten tot moeilijkheden leiden? Ik vermoed van niet aangezien het gebruiken van twee fasen gepaard moet gaan met het gebruik van twee nullen (Hetzij eenmaal de aarde). Ik zou het zeer op prijs stellen als iemand mij duidelijkheid kan verschaffen ;)
pi_133667756
@Wokkel1982: zolang je de beide nuldraden aan de apparaatkant aan elkaar knoopt, is het in ieder geval zo veilig mogelijk. Als je dat niet doet, gaat er teveel stroom over 1 van de nuldraden.

Een foto van het aansluitschema op de plaat en/of merk en type van de plaat doen soms wonderen.

Overigens krijg je van keramisch denk ik spijt als je op dit moment gas of inductie gewend bent. Keramisch is echt takketraag.
pi_133680107
Ik heb zojuist alles aangesloten (maar nog niet aangezet). Graag even een "ok" of een "geen ok" van appeltje

Stekker:
http://imageshack.us/a/img841/2606/3mhn.jpg (copy/paste deze link)

inductieplaat:
http://imageshack.us/a/img689/5827/qdpf.jpg (copy/paste deze link)

Na de ok zal ik eerst de kookgroep en hoofdzekering uitzetten, dan de perilex in pluggen. Vervolgens kookgroep aan en dan de hoofdzekering weer aan. Mocht het niet goed aangesloten zijn dan zou de stop doorslaan. correct?

Erg bedankt. Ook voor de tip van de labels voor de groepenkast! hou er wel van dat iets er netjes uitziet, ook de meterkast.

[ Bericht 24% gewijzigd door Iilliliillil op 27-11-2013 17:19:50 ]
pi_133795494
Ik heb niet gewacht op een "ok". Ben het gewoon gaan proberen. Alles zou nu goed aangesloten moeten zijn. En zoals verwacht. De inductie plaat gaat aan, geen foutmelding meer. Ok geen stoppen gesprongen. Als je het nog leest, erg bedankt appeltje, voor de ondersteuning. Ik ben ook weer iets wijzer. Altijd leuk als je zelf iets kan afmaken.
pi_133804079
Ik heb 3 fase aansluiting en een kookplaat van 7400watt.

Vraag me nu af welke kabel ik nodig heb? Is Vmvl goed genoeg of toch hittebestendig.

Gaat natuurlijk om 5x 2,5.
pi_133825922
Over welke kabel praten we?
De aansluiting van de meterkast naar de perilexwandcontactdoos, dat kan VD draad in buis zijn of YMVK 5 x 2,5 mm²
De aansluitkabel van het toestel is een soepele kabel en hoeft niet hittebestendig te zijn
pi_133826878
Het gaat om de kabel van de perilex naar het toestel.

Er zijn zoveel verschillende soorten rubber enz.

Ik heb als aansluiting in de meterkast 3x25A dus 3 fase op de perilex. Moet ik nog na meten krijg deze week de sleutel.

Mijn kookplaat heeft een aansluiting met 2 fases. Kan ik deze dan aansluiten op L1 L2 en 1 nul?

[ Bericht 51% gewijzigd door remcoso op 02-12-2013 17:36:17 ]
pi_133864941
quote:
1s.gif Op zondag 1 december 2013 23:04 schreef remcoso het volgende:
Het gaat om de kabel van de perilex naar het toestel.

Er zijn zoveel verschillende soorten rubber enz.

Ik heb als aansluiting in de meterkast 3x25A dus 3 fase op de perilex. Moet ik nog na meten krijg deze week de sleutel.

Mijn kookplaat heeft een aansluiting met 2 fases. Kan ik deze dan aansluiten op L1 L2 en 1 nul?
En de aarde.

Maar zolang je maar 200% zeker weet dat je een 3 fase kookgroep hebt, kan dat. (Of op L1 + L3, of L2 + L3, enz., wat jij wilt, zolang je maar 2 fasen pakt, 1 x de nul en de aarde.)
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_133870162
Ja duidelijk twijvelde of het wel over 1 nul kon. Maar door de fase verschuiving kan dit geen kwaad.
pi_133870696
quote:
0s.gif Op zondag 1 december 2013 07:15 schreef Iilliliillil het volgende:
Ik heb niet gewacht op een "ok". Ben het gewoon gaan proberen. Alles zou nu goed aangesloten moeten zijn. En zoals verwacht. De inductie plaat gaat aan, geen foutmelding meer. Ok geen stoppen gesprongen. Als je het nog leest, erg bedankt appeltje, voor de ondersteuning
Gelukkig maar anders was het een paar dagen afhaalchinees geworden omdat ik het nu pas lees.
Graag gedaan en leuk dat je even terugkoppelt hoe het is afgelopen!
pi_134934798
Hallo daar ben ik weer!

Paar berichten geleden had ik het over een 3 fase aansluiting. Nu ik mn woning opgeleverd heb gekregen weet ik het zeker.

Het is namelijk niet 3 fase maar 2.

Heb op mn perilex 2x fase en 2x een 0.

Op de foto word 1 en 2 door verbonden en de nul aangesloten.

Wat doe ik met de 2de nul en de andere fase in de perilex?

Alvast bedankt en goede jaarwisseling!

  Moderator dinsdag 31 december 2013 @ 18:39:44 #222
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_134934870
Hoeveel kW is die kookplaat eigenlijk ?
Lijkt mij sterk dat hij op 1 fase en 1 nul kan draaien.

Zijn er niet nog meer schema's bij het toestel ?
pi_134935084
Vanmiddag even snel de doos opengemaakt en deze foto gemaakt. In de handleiding staat verder ook niet veel. De plaat heeft een vermogen van 7,4kW dat gaat nooit op 1 groep natuurlijk.

Is een Ikea plaat.
pi_134935100
quote:
0s.gif Op dinsdag 31 december 2013 18:37 schreef remcoso het volgende:
Hallo daar ben ik weer!

Paar berichten geleden had ik het over een 3 fase aansluiting. Nu ik mn woning opgeleverd heb gekregen weet ik het zeker.

Het is namelijk niet 3 fase maar 2.

Heb op mn perilex 2x fase en 2x een 0.
Nee, dan zal het 2 (16A) groepen zijn van een en dezelfde fase.

Heb je een voltmeter EN weet je hoe die veilig te gebruiken? Wat meet je dan voor wisselspanning tussen de contacten die jij de 2 fasen noemt?

quote:
0s.gif Op dinsdag 31 december 2013 18:37 schreef remcoso het volgende:
Op de foto word 1 en 2 door verbonden en de nul aangesloten.

Wat doe ik met de 2de nul en de andere fase in de perilex?

Zorg eerst eens dat je zeker weet wat voor aansluiting je hebt, maak anders even een foto van je groepenkast waarop de kookgroep staat.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_134935203
Er komt 3 fase de meterkast binnen. Deze wordt verdeeld over 3 aardlekken. Onder aardlek nummer 3 zit de kookgroep met 2 automaten.

Heb voltmeter en weet deze ook te gebruiken ben alleen nu niet ter plekke dus dat zal 2 januari pas gaan. Heb vorige week wel gemeten en meet alleen maar 230v volgens de eerste post in dit topic.