In je huidige groepenkast heb je geen ruimte om een groep bij te plaatsen.
Je zult dus zo ie zo "alweer" een kastje er bij naast moeten plaatsen.
Uiteraard moet deze ook achter een aardlekschakelaar die zul je er ook nieuw bij moeten laten plaatsen, aangezien je maar maximaal 4 groepen achter 1 aardlekschakelaar mag doen.
Je hebt nu 8 groepen dus twee aardlekschakelaars, dus je komt er voor je toekomstige kookgroep zo ie zo één te kort.

Je zult dus een kastje moeten laten plaatsen met daarin een aardlekschakelaar en een kookgroep.
Of je een kookgroep 2x230V neemt of 3 x 400 V is afhankelijk van het feit of je meterkast één fase of drie fase uitgevoerd is. Zo op het oog gezien heb jij vanuit het energiebedrijf een aansluiting van 1 fase + Nul. Je zult dus een kookplaat moeten nemen die op 2 x 230 V werkt aangezien je geen driefase aansluiting hebt.
Je bedrading vanuit je toekomstige kookgroep naar de perilex in de keuken moet dan zijn 2 x bruin, 2 x blauw en 1 x aarde. Allemaal 2,5 mm² doorsnede !
Inductie kookplaten hebben altijd (vanaf 1960) een perilex aansluiting.