pi_87550412
Hoi Allen,

Ik had net de schrik van mijn leven.
Net is er bijna brand uitgebroken in een stopcontact.

Op dit stopcontact zat de droger en de wasmachine en dat ging al 3 jaar goed.
Echter begon die net gigantisch te stinken en toen zag ik dat de stekker scheef zat
Daarnaast is nu 1 gaatje van het stopcontact en 1 van de pinnen van de stekker verbrand.
Dit was op de plaats waar de stekker er niet goed in zat.

Kan dit inderdaad gebeuren doordat de stekker er niet goed inzit of was het stopcontact overbelast of een andere reden.

Daarnaast vroeg ik me af of het wel verstandig is om zowel een wasmachine als een droger op 1 stopcontact aan te sluiten.

Graag jullie reactie
Nothing is what it seems
pi_87550751
gefeliciteert met je vlamboog!

in zou het stopcontact even nader inspecteren binnen in.. en eventueel vervangen..

en hier zitten de wasser en droger ook al jaren op 1 groep.. ( wel 2 losse enkele stopcontactjes :') ... maar waarom dat is weet ik niet :D )
  donderdag 14 oktober 2010 @ 21:52:12 #3
58789 Snakey
-||||--------||||-
pi_87550914
quote:
Op donderdag 14 oktober 2010 21:41 schreef BlackCobra het volgende:


Daarnaast vroeg ik me af of het wel verstandig is om zowel een wasmachine als een droger op 1 stopcontact aan te sluiten.


Het kan wel, maar dan moet je niet de wasmachine én de wasdroger tegelijk aanzetten. Beter is nog op twee verschillende groepen en dus twee verschillende stopcontacten.
  donderdag 14 oktober 2010 @ 21:53:57 #4
36431 bleiblei
Toogmakker:copyright:
pi_87550985
Als je ze niet tegelijk aanzet gaat het wel goed op 1 groep.
Als de wasmachine water gaat verwarmen & de droger is aan het drogen kan je met een beetje pech wel aardig in de buurt komen van de volle 16 ampere dat het spul kan hebben.
Als je het dan ook nog eens via een verlengsnoer ofzo (van die lekkere studentenhuis constructies) op 1 stopcontact hebt zitten is het vragen om problemen :P .
pi_87551016
Ja net stonden ze alle twee aan.

Echter doe ik dat al jaren en ging het dus altijd goed.
Is de oorzaak dan toch overbelasting?

Echter is dat wel het enige wat er op die groep zit.
Nothing is what it seems
  donderdag 14 oktober 2010 @ 21:57:03 #6
36431 bleiblei
Toogmakker:copyright:
pi_87551151
quote:
Op donderdag 14 oktober 2010 21:54 schreef BlackCobra het volgende:
Ja net stonden ze alle twee aan.

Echter doe ik dat al jaren en ging het dus altijd goed.
Is de oorzaak dan toch overbelasting?

Echter is dat wel het enige wat er op die groep zit.
Bij overbelasting klapt je groep eruit :) .
Maar als je gekke dingen doet en inferieur spul gebruikt dat niet 100% lekker is aangesloten zit je in de foutmarge en vergroot je de kans op smelten e.d. :) .
pi_87551213


http://www.elektronica-online.nl/?content=2665

Dan heb je geen last hier meer van, kan je allebei aanzetten, gaat er 1 uit als die teveel stroom trekt, en als de ander klaar is gaat de anders dus weer verder. Lekker duidelijk... :P
Steeds als ik tegen de lamp loop,
neem ik een stukje licht mee.
Knibbel, Knabbel etc met veel foto's! IV
pi_87551285
hier staan ze ook prima tegelijk aan.. niks mis mee..
pi_87551287
Hoe zit dat, 1 stopcontact?
1 stopcontact = 2 gaatjes = 1 stekker = 1 apparaat.
"We are all atheists about most of the gods that humanity has ever believed in. Some of us just go one god further." - Richard Dawkins
pi_87551363
Het is 1 stopcontact met daarop een verlengsnoer.
Op dat verlengsnoer zitten zowel de droger als de wasmachine.
Nothing is what it seems
pi_87551440
quote:
Op donderdag 14 oktober 2010 21:57 schreef Oblivion het volgende:
[ afbeelding ]

http://www.elektronica-online.nl/?content=2665

Dan heb je geen last hier meer van, kan je allebei aanzetten, gaat er 1 uit als die teveel stroom trekt, en als de ander klaar is gaat de anders dus weer verder. Lekker duidelijk... :P
Ik heb ook zo'n soort stopcontact. Het werkt op zich perfect, het enige is dat je een 'analoge' wasdroger moet hebben (met draaknoppen dus) want een electronische droger snapt het niet als 'ie ineens uitgaat als de wasmachine teveel stroom trekt.
- En zoals pijn ook een vorm van voelen is, laat kou me weten dat ik wist wat warmte was.
- Ik ben de reden voor wie voor zijn lijden reden zoekt!
- Those people who tell you not to take chances, they are all missing on what life is about.
  donderdag 14 oktober 2010 @ 22:02:53 #12
36431 bleiblei
Toogmakker:copyright:
pi_87551465
quote:
Op donderdag 14 oktober 2010 22:00 schreef BlackCobra het volgende:
Het is 1 stopcontact met daarop een verlengsnoer.
Op dat verlengsnoer zitten zowel de droger als de wasmachine.
Naja, daar doelde ik dus op. Dat zijn constructies die je niet moet willen :') .
pi_87551527
quote:
Op donderdag 14 oktober 2010 22:02 schreef bas-beest het volgende:

[..]

Ik heb ook zo'n soort stopcontact. Het werkt op zich perfect, het enige is dat je een 'analoge' wasdroger moet hebben (met draaknoppen dus) want een electronische droger snapt het niet als 'ie ineens uitgaat als de wasmachine teveel stroom trekt.
Okay, dat wist ik niet, is lang geleden dat ik 'm nodig had en heb nu per machine een groep.
Steeds als ik tegen de lamp loop,
neem ik een stukje licht mee.
Knibbel, Knabbel etc met veel foto's! IV
pi_87551531
quote:
Op donderdag 14 oktober 2010 22:02 schreef bleiblei het volgende:

[..]

Naja, daar doelde ik dus op. Dat zijn constructies die je niet moet willen :') .
Is het dan wel mogelijk om 1 van de twee op een ander stopcontact aan te sluiten die wel op dezelfde groep zit?
Nothing is what it seems
pi_87551564
quote:
Op donderdag 14 oktober 2010 22:03 schreef Oblivion het volgende:

[..]

Okay, dat wist ik niet, is lang geleden dat ik 'm nodig had en heb nu per machine een groep.
Dat is op zich nog beter natuurlijk, maar soms ben je niet in de gelegenheid om dat te regelen. :)
- En zoals pijn ook een vorm van voelen is, laat kou me weten dat ik wist wat warmte was.
- Ik ben de reden voor wie voor zijn lijden reden zoekt!
- Those people who tell you not to take chances, they are all missing on what life is about.
pi_87551572
Op je verlengsnoer/stekkerblok staat een maximum wattage toch? Maar 2 van die energie-slurpers er op is niet verstandig nee :')
  donderdag 14 oktober 2010 @ 22:05:20 #17
36431 bleiblei
Toogmakker:copyright:
pi_87551605
quote:
Op donderdag 14 oktober 2010 22:02 schreef bas-beest het volgende:

[..]

Ik heb ook zo'n soort stopcontact. Het werkt op zich perfect, het enige is dat je een 'analoge' wasdroger moet hebben (met draaknoppen dus) want een electronische droger snapt het niet als 'ie ineens uitgaat als de wasmachine teveel stroom trekt.
Eh, dan heb je de verkeerde, die verlengdoos schakelt tussen de twee stopcontacten.
Zet je de wasmachine aan, kan de droger niet meer aan. Gaat de wasmachine uit, kan de droger weer aan.
Wij hebben dat ding zitten tussen de boiler en vaatwasser. Zodra de vaatwasser aan gaat, kan de boiler niet meer opwarmen :) .
pi_87551627
quote:
Op donderdag 14 oktober 2010 22:04 schreef BlackCobra het volgende:

[..]

Is het dan wel mogelijk om 1 van de twee op een ander stopcontact aan te sluiten die wel op dezelfde groep zit?
Dat zou geen probleem moeten zijn volgens mij. Als ze teveel stroom trekken vliegt je zekering in de meterkast er uit (daar is ie voor) :)
  donderdag 14 oktober 2010 @ 22:06:13 #19
36431 bleiblei
Toogmakker:copyright:
pi_87551646
quote:
Op donderdag 14 oktober 2010 22:04 schreef BlackCobra het volgende:

[..]

Is het dan wel mogelijk om 1 van de twee op een ander stopcontact aan te sluiten die wel op dezelfde groep zit?
Tuurlijk is het mogelijk. Het is in ieder geval stukken veiliger, maar verre van ideaal :) .
pi_87551672
quote:
Op donderdag 14 oktober 2010 22:04 schreef Piles het volgende:
Op je verlengsnoer/stekkerblok staat een maximum wattage toch? Maar 2 van die energie-slurpers er op is niet verstandig nee :')
Ik heb net even gekeken op het verlengsnoer en daar staat op max. 2500watt 8)7
Hoe kan het dan zijn dat dit jaren goed is gegaan?
Nothing is what it seems
pi_87551678
quote:
Op donderdag 14 oktober 2010 22:06 schreef bleiblei het volgende:

[..]

Tuurlijk is het mogelijk. Het is in ieder geval iets veiliger, maar verre van ideaal :) .
Als je groep 'sterk' genoeg is maakt dat toch niks uit :?
quote:
Op donderdag 14 oktober 2010 22:06 schreef BlackCobra het volgende:

[..]

Ik heb net even gekeken op het verlengsnoer en daar staat op max. 2500watt 8)7
Hoe kan het dan zijn dat dit jaren goed is gegaan?
Tot 2500watt is ie gegarandeerd goed, en daarboven kán het goed gaan, maar ook fout :P
  donderdag 14 oktober 2010 @ 22:08:37 #22
36431 bleiblei
Toogmakker:copyright:
pi_87551777
quote:
Op donderdag 14 oktober 2010 22:06 schreef Piles het volgende:

[..]

Als je groep 'sterk' genoeg is maakt dat toch niks uit :?
Heb het al geninja-edit :P .
Maar idd. als de groep sterk genoeg is, etc.
Je verplaatst wel het zwakke punt van het verhaal naar de meterkast terwijl je eigenlijk geen zwak punt wil hebben met elektra.

16 ampere (zo ongeveer de standaard in de meeste meterkasten) is ongeveer 3600 watt.
Als je oude apparatuur hebt, kan je nog aardig in de buurt komen van die 3600 watt.
pi_87551911
Ik ga sowieso maar is 1 van de apperaten op het andere stopcontact aansluiten.
Daar heb ik echter wel een verlengsnoer van 5 meter voor nodig omdat ik het anders niet haal.
Moet ik nog ergens op letten als ik een verlengsnoer koop?

Daarnaast ga ik het stopcontact vervangen (die is helemaal zwart).
Kan het dan niet meer voorkomen dat de zooi in brand vliegt?
Nothing is what it seems
pi_87551986
quote:
Op donderdag 14 oktober 2010 22:11 schreef BlackCobra het volgende:
Ik ga sowieso maar is 1 van de apperaten op het andere stopcontact aansluiten.
Daar heb ik echter wel een verlengsnoer van 5 meter voor nodig omdat ik het anders niet haal.
Moet ik nog ergens op letten als ik een verlengsnoer koop?
Genoeg wattage (dus dik snoer), helemaal afrollen. Wellicht zorgen dat er geen water in kan lopen (bij lekken wasmachine bijvoorbeeld) :)
quote:
Daarnaast ga ik het stopcontact vervangen (die is helemaal zwart).
Kan het dan niet meer voorkomen dat de zooi in brand vliegt?
Misschien handig om even een elektricien langs te laten komen, na zoiets zou ik wel even een professioneel oordeel willen hebben :X ;)
pi_87552590
quote:
Op donderdag 14 oktober 2010 21:48 schreef Ou-Tannu het volgende:
gefeliciteert met je vlamboog!

in zou het stopcontact even nader inspecteren binnen in.. en eventueel vervangen..

en hier zitten de wasser en droger ook al jaren op 1 groep.. ( wel 2 losse enkele stopcontactjes :') ... maar waarom dat is weet ik niet :D )
hier ook op 1 groep maar met een speciale schakelaar: 1 van de 2 mag maar aan, de ander krijg dan geen stroom ^O^
pi_87553875
quote:
Op donderdag 14 oktober 2010 22:13 schreef Piles het volgende:

[..]

Genoeg wattage (dus dik snoer), helemaal afrollen. Wellicht zorgen dat er geen water in kan lopen (bij lekken wasmachine bijvoorbeeld) :)
[..]

Misschien handig om even een elektricien langs te laten komen, na zoiets zou ik wel even een professioneel oordeel willen hebben :X ;)
Goed idee,
Zal ik zeker doen, ik laat mijn broer wel even kijken die werkt in de bouw en is ook veel bezig met electriciteit.

Daarnaast zal ik een goede verlengkabel kopen.
Is 2500 watt genoeg of moet het meer zijn?
Nothing is what it seems
pi_87554065
moet je kijken hoeveel je wasmachin en droger verbruiken :p
  donderdag 14 oktober 2010 @ 23:05:52 #28
36431 bleiblei
Toogmakker:copyright:
pi_87554398
quote:
Op donderdag 14 oktober 2010 22:53 schreef BlackCobra het volgende:

[..]

Goed idee,
Zal ik zeker doen, ik laat mijn broer wel even kijken die werkt in de bouw en is ook veel bezig met electriciteit.

Daarnaast zal ik een goede verlengkabel kopen.
Is 2500 watt genoeg of moet het meer zijn?
2500 watt zou genoeg moeten zijn voor 1! apparaat.
Heb nog niet eerder een consumenten wasmachine/droger gezien die boven de 2300 watt komt :) .

Edit: Oh, ze schijnen er wel te zijn na een korte googletocht, ff checken dus voor de zekerheid.
pi_87554655
Dan moet je even kijken wat de aansluitwaarde van je droger is. Staat erop, meestal bij het typeplaatje. Zal waarschijnlijk wel meer dan 2500W zijn.

Elk apparaat met een aansluitwaarde van meer dan 2000 watt hoort eigenlijk op een aparte groep, en met verlengsnoeren werken is eigenlijk ook uit den boze.
"You wanna be bald? Do what I did: wait a while. In the meantime, there is no excuse for running around looking like a freshly circumcised dick."
  vrijdag 15 oktober 2010 @ 10:02:26 #30
20849 Fred
Beroepschagrijn
pi_87562071
quote:
Op donderdag 14 oktober 2010 22:06 schreef BlackCobra het volgende:
Ik heb net even gekeken op het verlengsnoer en daar staat op max. 2500watt 8)7
Hoe kan het dan zijn dat dit jaren goed is gegaan?
Hoe kom je er bij dat al jaren goed gaat?

Lijkt erop dat het al die tijd niet goed is gegaan, maar jij denkt dat het goed is gegaan omdat je wasmachine en droger werkte en er geen zichtbare schade aan de kabel was. Maar blijkbaar is je verlengsnoer altijd al overbelast geweest en is het plastic door de warmte gaan smelten met de "bijna brand" als gevolg.

De contructie die jij hebt kan op zich prima, als je maar zorgt dat je kabels dik genoeg zijn om de maximale 3680W (16A x 230V) die je zekering afzekert ook te dragen.
So we just called him Fred
pi_87562441
Controleer ook even de bedrading achter het stopcontact, dit is misschien ook te warm geworden waardoor de isolatiehuls is gesmolten
pi_87563274
quote:
Op vrijdag 15 oktober 2010 10:19 schreef Gurb het volgende:
Controleer ook even de bedrading achter het stopcontact, dit is misschien ook te warm geworden waardoor de isolatiehuls is gesmolten
Ga ik zeker doen.
In ieder geval bedankt voor jullie reactie.
Ik weet nu in ieder geval wat de oorzaak is en wat ik in het vervolg dus sowieso niet moet doen.
Nothing is what it seems
pi_87563662
quote:
Op donderdag 14 oktober 2010 22:05 schreef bleiblei het volgende:

[..]

Eh, dan heb je de verkeerde, die verlengdoos schakelt tussen de twee stopcontacten.
Zet je de wasmachine aan, kan de droger niet meer aan. Gaat de wasmachine uit, kan de droger weer aan.
Wij hebben dat ding zitten tussen de boiler en vaatwasser. Zodra de vaatwasser aan gaat, kan de boiler niet meer opwarmen :) .
opwarmen gaat dan inderdaad niet meer, maar een boiler verbruikt ook ongeveer de gehele oplaadtijd ongeveer hetzelfde vermogen. heb je niet de boiler op de "master" en de vaatwasser op de "slave" want dan is er nooit genoeg "ruimte" om de vaatwasser te laten inschakelen.

als je hier een wasmachine en droger opzet, dan gaat de droger uit zodra de wasmachine het water gaat verwarmen (stroomtoename) zodra het waett warm is wordt de droger weer ingeschakeld, want het draaien en pompen van de wasmachine verbruikt niet zoveel stroom
namaste
pi_87565504
Ik denk dat bleiblei dan ook een close-inn boiler en vaatwasser bedoeld en gaat gaat natuurlijk wel,zo'n boiler van 2000 W is in korte tijd op temperatuur
pi_87565910
quote:
Op vrijdag 15 oktober 2010 10:56 schreef Dulk het volgende:

[..]

opwarmen gaat dan inderdaad niet meer, maar een boiler verbruikt ook ongeveer de gehele oplaadtijd ongeveer hetzelfde vermogen. heb je niet de boiler op de "master" en de vaatwasser op de "slave" want dan is er nooit genoeg "ruimte" om de vaatwasser te laten inschakelen.

als je hier een wasmachine en droger opzet, dan gaat de droger uit zodra de wasmachine het water gaat verwarmen (stroomtoename) zodra het waett warm is wordt de droger weer ingeschakeld, want het draaien en pompen van de wasmachine verbruikt niet zoveel stroom
Alleen zijn de meeste drogers tegenwoordig elektronisch gestuurd en dan werkt dat niet. Dat werkt alleen als je er één met een ouderwetse tijdklok hebt.
"You wanna be bald? Do what I did: wait a while. In the meantime, there is no excuse for running around looking like a freshly circumcised dick."
pi_87582987
Wat is nou het risico als je je electriciteit op een verkeerde manier gebruikt? Is dat alleen dat je stoppen eruit vliegen, of is dat echt brandgevaar?

Heeft iemand dat ergens in 1 of andere officiele bron staan? Zijn daar wetten/regels voor?

(Uitleg: Mijn huis van de woningbouw heeft 2 groepen door het hele huis, 1 voor de keuken en 1 voor de rest. In de keuken zitten welgeteld 2 stopcontacten op 1 plaats 8)7. Alles in de keuken zit dus op verlengsnoeren naar die ene plek, inclusief wasmachine. Ik draai op dit moment geregeld dingen tegelijk, kan toch moeilijk de diepvries uitzetten als ik aan het wassen ben. Heb woningbouw hier wel naar gevraagd, maar zij verklaren veel onder het motto "zo is dat standaard in deze huizen", dus als ik hier een punt van ga maken wil ik wel graag weten waar ik het over heb.. )
Schnitzel, friet, erwten en worteltjes, GENIET!
Ik heb keiveel verstand van alles.
pi_87583042
quote:
Op vrijdag 15 oktober 2010 19:55 schreef Nagelschaartje het volgende:
Wat is nou het risico als je je electriciteit op een verkeerde manier gebruikt? Is dat alleen dat je stoppen eruit vliegen, of is dat echt brandgevaar?

Heeft iemand dat ergens in 1 of andere officiele bron staan? Zijn daar wetten/regels voor?
Heb je dit topic gelezen? Natuurlijk is dat gevaarlijk :{
  vrijdag 15 oktober 2010 @ 20:25:24 #38
36431 bleiblei
Toogmakker:copyright:
pi_87584189
quote:
Op vrijdag 15 oktober 2010 19:55 schreef Nagelschaartje het volgende:
Wat is nou het risico als je je electriciteit op een verkeerde manier gebruikt? Is dat alleen dat je stoppen eruit vliegen, of is dat echt brandgevaar?

Heeft iemand dat ergens in 1 of andere officiele bron staan? Zijn daar wetten/regels voor?

(Uitleg: Mijn huis van de woningbouw heeft 2 groepen door het hele huis, 1 voor de keuken en 1 voor de rest. In de keuken zitten welgeteld 2 stopcontacten op 1 plaats 8)7. Alles in de keuken zit dus op verlengsnoeren naar die ene plek, inclusief wasmachine. Ik draai op dit moment geregeld dingen tegelijk, kan toch moeilijk de diepvries uitzetten als ik aan het wassen ben. Heb woningbouw hier wel naar gevraagd, maar zij verklaren veel onder het motto "zo is dat standaard in deze huizen", dus als ik hier een punt van ga maken wil ik wel graag weten waar ik het over heb.. )
Lekker is het niet, maar een vriezer kan prima naast een wasmachine.
Het gaat om het verbruik van apparaten samen op 1 groep.

Maar 2 groepen is niet echt anno 2010 :') .

quote:
Op vrijdag 15 oktober 2010 11:51 schreef exlurker het volgende:
Ik denk dat bleiblei dan ook een close-inn boiler en vaatwasser bedoeld en gaat gaat natuurlijk wel,zo'n boiler van 2000 W is in korte tijd op temperatuur
Correct :) .
Daarnaast heb ik idd. de vaatwasser op Master zitten en Boiler op slave.
pi_87584941
quote:
Op vrijdag 15 oktober 2010 20:25 schreef bleiblei het volgende:

[..]

Lekker is het niet, maar een vriezer kan prima naast een wasmachine.
Het gaat om het verbruik van apparaten samen op 1 groep.

Maar 2 groepen is niet echt anno 2010 :') .
[..]

Correct :) .
Daarnaast heb ik idd. de vaatwasser op Master zitten en Boiler op slave.
Het huis is uit de jaren 50 en de woningbouw gaat er vanuit dat de standaard uit die tijd prima is. Er zat ook geen wasmachine aansluiting in volgens de woningbouw :') en alleen het stopcontact in de keuken is geaard, de rest niet.

Maar ik heb dus op 1 groep al het keukenapparatuur. Dus wasmachine, vriezer, koelkast, magnetron, oven waterkoker en afzuigkap. Sterker nog, heb de hele boel feitelijk op 1 stopcontact aansluiting (met 2 stopcontacten) zitten, verdeeld over 2 verlengsnoeren. O ja en af en toe nog koffiezetapparaat, tosti-ijzer, mixer, broodrooster, elektrisch kacheltje, dat soort meuk. Ik draai tot nu toe alles tegelijk als dat zo uitkomt, omdat ik er eigenlijk vanuit ging dat het er wel uit zou knallen als het niet ging, maar het kan dus ook zomaar in de hens gaan voor het eruit knalt?
Schnitzel, friet, erwten en worteltjes, GENIET!
Ik heb keiveel verstand van alles.
pi_87585036
quote:
Op vrijdag 15 oktober 2010 20:43 schreef Nagelschaartje het volgende:
Ik draai tot nu toe alles tegelijk als dat zo uitkomt, omdat ik er eigenlijk vanuit ging dat het er wel uit zou knallen als het niet ging, maar het kan dus ook zomaar in de hens gaan voor het eruit knalt?
Ja, de zekering in meterkast zorgt voor de veiligheid van stopcontact naar meterkast. Als dat overbelast raakt klapt de zekering. Als jij tussen het stopcontact en de apparatuur te lichte / onveilige spullen gebruikt, dan helpt je zekering daar niet tegen natuurlijk.

En het ontbreken van een wasmachineaansluiting is niet zo gek in een wat ouder huis :)
  vrijdag 15 oktober 2010 @ 20:55:29 #41
36431 bleiblei
Toogmakker:copyright:
pi_87585499
Het is alleen niet verstandig blind te vertrouwen op je groepenkast en er vanuit te gaan dat de stop er wel uitklapt bij overbelasting. Heb ooit in het studentenhuis waar ik toen woonde mee gemaakt dat de achterbuurman (zat op dezelfde groepenkast) niet bekend was met het fenomeen wattage en consequent 5 Elektrische kachels a 2000w aan zette waardoor de groep eruit klapte. Na de 3de keer was de groepenkast verkoolt en aan vervanging toe :') . Het duurde bij mij ook even tot ik door had waarom de hoofdgroep er elke keer uit klapte. Anders hadden we natuurlijk ingegrepen na de eerste keer :P .

Maar dat was ook een gevalletje :o oef :o .
pi_87588775
Mbt regelgeving: er hoort een aparte groep te zijn voor de wasmachine (NEN1010).

Vergeet het advies/idee om een verlengsnoer vanaf dezelfde groep te trekken. Vervang dan de wandcontactdoos door een dubbele (halfopbouw), dan heb je nog steeds niet DE oplossing maar tenminste een betere dan met een verlengsnoer gaan klooien.

Goeie kans dat het aansluitvermogen van de wasmachine rond de 2200-2400 watt zit en dit geldt waarschijnlijk ook voor de droger. Je overbelast daarmee je groep dus met zo'n 800 tot 1000 watt weliswaar alleen in pieken.

Ik begrijp dat je een ongekend vertrouwen hebt in de zekeringen/zekeringautomaten in je groepenkast. Ik hoop dat dat terecht is. Heb je al brandmelders op iedere etage dan krijg je in ieder geval een seintje als het toch niet goed is gegaan en de zekeringautomaat je in de steek heeft gelaten.

Gr. Richard.
pi_87589844
quote:
Op vrijdag 15 oktober 2010 22:01 schreef Appeltje2010 het volgende:
Mbt regelgeving: er hoort een aparte groep te zijn voor de wasmachine (NEN1010).

Gr. Richard.
De woning hoord te voldoen aan de regelgeving de gold op het moment van bouwen of renoveren, is de woning sinds 1950 nooit elektrisch gewijzigd dan is die aparte groep voor de wasautomaat niet verplicht.
Net zo als aardlekschakelaars wat we nu allemaal heel normaal vinden
pi_87590334
Volgens mij is Vonkenboer met vakantie. :P

OT: kan aan van alles liggen, dus laat er een electricien naar kijken.
  Milf vrijdag 15 oktober 2010 @ 23:11:53 #45
16000 nikky
Paars is het nieuwe rood!
pi_87591552
In mijn huurhuis ( anno 2001 ) heb ik ook wat raars mbt elektriciteit.

Mijn wasmachine staat in de badkamer. Ik heb 2 stopcontacten in de keuken ( bij het aanrecht en de ander bij de eettafel. In de bijkeuken zit er 1.

Keuken is alleen een waterkoker aangesloten
Bijkeuken ( met een enkele wandcontactdoos!!! ) zitten met een verlengsnoer de droger, vaatwasser, vriezer, koelkast en een magnetron aangesloten. ( heb er een stekkerdoos voor gebruikt die bij pieken uitslaat ). Niet de ideale situatie, maar heb geen keuze. Waar zou ik de apparaten anders moeten plaatsen?
De badkamer alleen de wasmachine.

Wanneer ik de droger en vaatwasser samen aanzet is er niets aan de hand, maar zodra de wasmachine erbij komt, dan klapt de aardlekschakelaar eruit :?. De wasmachine zit op een andere groep, maar veroorzaakt dan schijnbaar een piek die het netwerk niet meer aankan.
Zou het eerder " normaal" vinden dat de bijkeuken eruitklapt wanneer wasdroger en vaatwasser tegelijkertijd draaien.

Vind sowieso dat er in dit huis belachelijk weinig stopcontacten aanwezig zijn.
👍Wanneer krijg ik de FA rechten terug?
Op maandag 11 juli 2011 17:38 schreef Bart het volgende:
Je bent echt een unieke verschijning, vind ik altijd wel grappig als ik jou ergens zie posten :D.
pi_87592217
Wanneer ik de droger en vaatwasser samen aanzet is er niets aan de hand, maar zodra de wasmachine erbij komt, dan klapt de aardlekschakelaar eruit . De wasmachine zit op een andere groep, maar veroorzaakt dan schijnbaar een piek die het netwerk niet meer aankan.

Ligt waarschijnlijk niet aan het netwerk naar aan de som van aardlekken van deze drie toestellen die gezamelijk over een aardlekschakelaar lopen

Vind sowieso dat er in dit huis belachelijk weinig stopcontacten aanwezig zijn.

Dat vind bijna iedereen wel, en maakt niet uit of het een woning is die in 1950 gebouwt is met minimale wandcontactdozen of een woning gemaakt naar de maatstaven van 2010
  Moderator zaterdag 16 oktober 2010 @ 10:02:37 #47
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_87598375
Een elektrische installatie in een woning dient te voldoen aan de eisen van dat bouwjaar van die woning.
Dus een elektrische installatie uit 1950 bij een woning die nooit grootschalig gerenoveerd is voldoet gewoon aan de voorschriften :).

Het probleem is vaak dat mensen overal en nergens verlengsnoeren en haspels gaan gebruiken met een veelte kleine doorsnede van 3 x 1,5 mm² en het dan gek gaan vinden dat zoiets compleet wegbrand wanneer je veel apparatuur daar op aansluit.

Ze zouden die meuk eigenlijk gewoon niet meer moeten verkopen in de bouwmarkt.
Er is wat dat betreft zoveel rotzooi op de markt :X
pi_87599776
quote:
Op zaterdag 16 oktober 2010 10:02 schreef Vonkenboer het volgende:
Een elektrische installatie in een woning dient te voldoen aan de eisen van dat bouwjaar van die woning.
Dus een elektrische installatie uit 1950 bij een woning die nooit grootschalig gerenoveerd is voldoet gewoon aan de voorschriften :).

Het probleem is vaak dat mensen overal en nergens verlengsnoeren en haspels gaan gebruiken met een veelte kleine doorsnede van 3 x 1,5 mm² en het dan gek gaan vinden dat zoiets compleet wegbrand wanneer je veel apparatuur daar op aansluit.

Ze zouden die meuk eigenlijk gewoon niet meer moeten verkopen in de bouwmarkt.
Er is wat dat betreft zoveel rotzooi op de markt :X
jup :') ook al eens een 1.0mm² kabel uitgerold ( 50 meter :p ) gehad die dus stelselmatig overbelast was...

die werdt ook lekker warm
  zaterdag 16 oktober 2010 @ 11:32:38 #49
545 dop
:copyright: dop
pi_87600061
je hebt in zulke situaties volgens mij 2 opties

of je zet de apparaten niet allemaal te gelijk aan, of je past de electrische installatie dus danig aan dat er wel voldoende groepen en en dozen zijn.
alles daar tussen is spelen met vuur.


het is net zo iets als dat je niet gaat BBQen midden in de woonkamer!

30 jaar geleden waren er geen wasdrogers vaatwassers en magnatrons , de instalatie in een huis van 30 jaar oud is daar in 95% van de gevallen dus ook niet op berekend

natuurlijk is een verlegsnoertje van een tientje goed koper als het aanleggen van een nieuwe groep.
maar het is gewoon niet de oplossing als je grote energie slurpers gaat aansluiten.
verlensnoertje is leuk voor een pc,lampje,radio, tv, staafmixer en misschien nog een koffiezeter.

[ Bericht 41% gewijzigd door dop op 16-10-2010 11:39:32 ]
Ik schrijf soms wat rottig, zelf noem ik het dyslexie , sommige zeggen dat ik lui ben.
get over it , het wordt niet beter
pi_87600177
quote:
Op zaterdag 16 oktober 2010 11:32 schreef dop het volgende:

het is net zo iets als dat je niet gaat BBQen midden in de woonkamer!
kan prima.. met een elektrische bbq :+