Het kan wel, maar dan moet je niet de wasmachine én de wasdroger tegelijk aanzetten. Beter is nog op twee verschillende groepen en dus twee verschillende stopcontacten.quote:Op donderdag 14 oktober 2010 21:41 schreef BlackCobra het volgende:
Daarnaast vroeg ik me af of het wel verstandig is om zowel een wasmachine als een droger op 1 stopcontact aan te sluiten.
Bij overbelasting klapt je groep eruitquote:Op donderdag 14 oktober 2010 21:54 schreef BlackCobra het volgende:
Ja net stonden ze alle twee aan.
Echter doe ik dat al jaren en ging het dus altijd goed.
Is de oorzaak dan toch overbelasting?
Echter is dat wel het enige wat er op die groep zit.
Ik heb ook zo'n soort stopcontact. Het werkt op zich perfect, het enige is dat je een 'analoge' wasdroger moet hebben (met draaknoppen dus) want een electronische droger snapt het niet als 'ie ineens uitgaat als de wasmachine teveel stroom trekt.quote:Op donderdag 14 oktober 2010 21:57 schreef Oblivion het volgende:
[ afbeelding ]
http://www.elektronica-online.nl/?content=2665
Dan heb je geen last hier meer van, kan je allebei aanzetten, gaat er 1 uit als die teveel stroom trekt, en als de ander klaar is gaat de anders dus weer verder. Lekker duidelijk...
Naja, daar doelde ik dus op. Dat zijn constructies die je niet moet willenquote:Op donderdag 14 oktober 2010 22:00 schreef BlackCobra het volgende:
Het is 1 stopcontact met daarop een verlengsnoer.
Op dat verlengsnoer zitten zowel de droger als de wasmachine.
Okay, dat wist ik niet, is lang geleden dat ik 'm nodig had en heb nu per machine een groep.quote:Op donderdag 14 oktober 2010 22:02 schreef bas-beest het volgende:
[..]
Ik heb ook zo'n soort stopcontact. Het werkt op zich perfect, het enige is dat je een 'analoge' wasdroger moet hebben (met draaknoppen dus) want een electronische droger snapt het niet als 'ie ineens uitgaat als de wasmachine teveel stroom trekt.
Is het dan wel mogelijk om 1 van de twee op een ander stopcontact aan te sluiten die wel op dezelfde groep zit?quote:Op donderdag 14 oktober 2010 22:02 schreef bleiblei het volgende:
[..]
Naja, daar doelde ik dus op. Dat zijn constructies die je niet moet willen.
Dat is op zich nog beter natuurlijk, maar soms ben je niet in de gelegenheid om dat te regelen.quote:Op donderdag 14 oktober 2010 22:03 schreef Oblivion het volgende:
[..]
Okay, dat wist ik niet, is lang geleden dat ik 'm nodig had en heb nu per machine een groep.
Eh, dan heb je de verkeerde, die verlengdoos schakelt tussen de twee stopcontacten.quote:Op donderdag 14 oktober 2010 22:02 schreef bas-beest het volgende:
[..]
Ik heb ook zo'n soort stopcontact. Het werkt op zich perfect, het enige is dat je een 'analoge' wasdroger moet hebben (met draaknoppen dus) want een electronische droger snapt het niet als 'ie ineens uitgaat als de wasmachine teveel stroom trekt.
Dat zou geen probleem moeten zijn volgens mij. Als ze teveel stroom trekken vliegt je zekering in de meterkast er uit (daar is ie voor)quote:Op donderdag 14 oktober 2010 22:04 schreef BlackCobra het volgende:
[..]
Is het dan wel mogelijk om 1 van de twee op een ander stopcontact aan te sluiten die wel op dezelfde groep zit?
Tuurlijk is het mogelijk. Het is in ieder geval stukken veiliger, maar verre van ideaalquote:Op donderdag 14 oktober 2010 22:04 schreef BlackCobra het volgende:
[..]
Is het dan wel mogelijk om 1 van de twee op een ander stopcontact aan te sluiten die wel op dezelfde groep zit?
Ik heb net even gekeken op het verlengsnoer en daar staat op max. 2500wattquote:Op donderdag 14 oktober 2010 22:04 schreef Piles het volgende:
Op je verlengsnoer/stekkerblok staat een maximum wattage toch? Maar 2 van die energie-slurpers er op is niet verstandig nee
Als je groep 'sterk' genoeg is maakt dat toch niks uitquote:Op donderdag 14 oktober 2010 22:06 schreef bleiblei het volgende:
[..]
Tuurlijk is het mogelijk. Het is in ieder geval iets veiliger, maar verre van ideaal.
Tot 2500watt is ie gegarandeerd goed, en daarboven kán het goed gaan, maar ook foutquote:Op donderdag 14 oktober 2010 22:06 schreef BlackCobra het volgende:
[..]
Ik heb net even gekeken op het verlengsnoer en daar staat op max. 2500watt![]()
Hoe kan het dan zijn dat dit jaren goed is gegaan?
Heb het al geninja-editquote:Op donderdag 14 oktober 2010 22:06 schreef Piles het volgende:
[..]
Als je groep 'sterk' genoeg is maakt dat toch niks uit
Genoeg wattage (dus dik snoer), helemaal afrollen. Wellicht zorgen dat er geen water in kan lopen (bij lekken wasmachine bijvoorbeeld)quote:Op donderdag 14 oktober 2010 22:11 schreef BlackCobra het volgende:
Ik ga sowieso maar is 1 van de apperaten op het andere stopcontact aansluiten.
Daar heb ik echter wel een verlengsnoer van 5 meter voor nodig omdat ik het anders niet haal.
Moet ik nog ergens op letten als ik een verlengsnoer koop?
Misschien handig om even een elektricien langs te laten komen, na zoiets zou ik wel even een professioneel oordeel willen hebbenquote:Daarnaast ga ik het stopcontact vervangen (die is helemaal zwart).
Kan het dan niet meer voorkomen dat de zooi in brand vliegt?
hier ook op 1 groep maar met een speciale schakelaar: 1 van de 2 mag maar aan, de ander krijg dan geen stroomquote:Op donderdag 14 oktober 2010 21:48 schreef Ou-Tannu het volgende:
gefeliciteert met je vlamboog!
in zou het stopcontact even nader inspecteren binnen in.. en eventueel vervangen..
en hier zitten de wasser en droger ook al jaren op 1 groep.. ( wel 2 losse enkele stopcontactjes... maar waarom dat is weet ik niet
)
Goed idee,quote:Op donderdag 14 oktober 2010 22:13 schreef Piles het volgende:
[..]
Genoeg wattage (dus dik snoer), helemaal afrollen. Wellicht zorgen dat er geen water in kan lopen (bij lekken wasmachine bijvoorbeeld)
[..]
Misschien handig om even een elektricien langs te laten komen, na zoiets zou ik wel even een professioneel oordeel willen hebben![]()
2500 watt zou genoeg moeten zijn voor 1! apparaat.quote:Op donderdag 14 oktober 2010 22:53 schreef BlackCobra het volgende:
[..]
Goed idee,
Zal ik zeker doen, ik laat mijn broer wel even kijken die werkt in de bouw en is ook veel bezig met electriciteit.
Daarnaast zal ik een goede verlengkabel kopen.
Is 2500 watt genoeg of moet het meer zijn?
Hoe kom je er bij dat al jaren goed gaat?quote:Op donderdag 14 oktober 2010 22:06 schreef BlackCobra het volgende:
Ik heb net even gekeken op het verlengsnoer en daar staat op max. 2500watt![]()
Hoe kan het dan zijn dat dit jaren goed is gegaan?
Ga ik zeker doen.quote:Op vrijdag 15 oktober 2010 10:19 schreef Gurb het volgende:
Controleer ook even de bedrading achter het stopcontact, dit is misschien ook te warm geworden waardoor de isolatiehuls is gesmolten
opwarmen gaat dan inderdaad niet meer, maar een boiler verbruikt ook ongeveer de gehele oplaadtijd ongeveer hetzelfde vermogen. heb je niet de boiler op de "master" en de vaatwasser op de "slave" want dan is er nooit genoeg "ruimte" om de vaatwasser te laten inschakelen.quote:Op donderdag 14 oktober 2010 22:05 schreef bleiblei het volgende:
[..]
Eh, dan heb je de verkeerde, die verlengdoos schakelt tussen de twee stopcontacten.
Zet je de wasmachine aan, kan de droger niet meer aan. Gaat de wasmachine uit, kan de droger weer aan.
Wij hebben dat ding zitten tussen de boiler en vaatwasser. Zodra de vaatwasser aan gaat, kan de boiler niet meer opwarmen.
Alleen zijn de meeste drogers tegenwoordig elektronisch gestuurd en dan werkt dat niet. Dat werkt alleen als je er één met een ouderwetse tijdklok hebt.quote:Op vrijdag 15 oktober 2010 10:56 schreef Dulk het volgende:
[..]
opwarmen gaat dan inderdaad niet meer, maar een boiler verbruikt ook ongeveer de gehele oplaadtijd ongeveer hetzelfde vermogen. heb je niet de boiler op de "master" en de vaatwasser op de "slave" want dan is er nooit genoeg "ruimte" om de vaatwasser te laten inschakelen.
als je hier een wasmachine en droger opzet, dan gaat de droger uit zodra de wasmachine het water gaat verwarmen (stroomtoename) zodra het waett warm is wordt de droger weer ingeschakeld, want het draaien en pompen van de wasmachine verbruikt niet zoveel stroom
Heb je dit topic gelezen? Natuurlijk is dat gevaarlijkquote:Op vrijdag 15 oktober 2010 19:55 schreef Nagelschaartje het volgende:
Wat is nou het risico als je je electriciteit op een verkeerde manier gebruikt? Is dat alleen dat je stoppen eruit vliegen, of is dat echt brandgevaar?
Heeft iemand dat ergens in 1 of andere officiele bron staan? Zijn daar wetten/regels voor?
Lekker is het niet, maar een vriezer kan prima naast een wasmachine.quote:Op vrijdag 15 oktober 2010 19:55 schreef Nagelschaartje het volgende:
Wat is nou het risico als je je electriciteit op een verkeerde manier gebruikt? Is dat alleen dat je stoppen eruit vliegen, of is dat echt brandgevaar?
Heeft iemand dat ergens in 1 of andere officiele bron staan? Zijn daar wetten/regels voor?
(Uitleg: Mijn huis van de woningbouw heeft 2 groepen door het hele huis, 1 voor de keuken en 1 voor de rest. In de keuken zitten welgeteld 2 stopcontacten op 1 plaats. Alles in de keuken zit dus op verlengsnoeren naar die ene plek, inclusief wasmachine. Ik draai op dit moment geregeld dingen tegelijk, kan toch moeilijk de diepvries uitzetten als ik aan het wassen ben. Heb woningbouw hier wel naar gevraagd, maar zij verklaren veel onder het motto "zo is dat standaard in deze huizen", dus als ik hier een punt van ga maken wil ik wel graag weten waar ik het over heb.. )
Correctquote:Op vrijdag 15 oktober 2010 11:51 schreef exlurker het volgende:
Ik denk dat bleiblei dan ook een close-inn boiler en vaatwasser bedoeld en gaat gaat natuurlijk wel,zo'n boiler van 2000 W is in korte tijd op temperatuur
Het huis is uit de jaren 50 en de woningbouw gaat er vanuit dat de standaard uit die tijd prima is. Er zat ook geen wasmachine aansluiting in volgens de woningbouwquote:Op vrijdag 15 oktober 2010 20:25 schreef bleiblei het volgende:
[..]
Lekker is het niet, maar een vriezer kan prima naast een wasmachine.
Het gaat om het verbruik van apparaten samen op 1 groep.
Maar 2 groepen is niet echt anno 2010.
[..]
Correct.
Daarnaast heb ik idd. de vaatwasser op Master zitten en Boiler op slave.
Ja, de zekering in meterkast zorgt voor de veiligheid van stopcontact naar meterkast. Als dat overbelast raakt klapt de zekering. Als jij tussen het stopcontact en de apparatuur te lichte / onveilige spullen gebruikt, dan helpt je zekering daar niet tegen natuurlijk.quote:Op vrijdag 15 oktober 2010 20:43 schreef Nagelschaartje het volgende:
Ik draai tot nu toe alles tegelijk als dat zo uitkomt, omdat ik er eigenlijk vanuit ging dat het er wel uit zou knallen als het niet ging, maar het kan dus ook zomaar in de hens gaan voor het eruit knalt?
De woning hoord te voldoen aan de regelgeving de gold op het moment van bouwen of renoveren, is de woning sinds 1950 nooit elektrisch gewijzigd dan is die aparte groep voor de wasautomaat niet verplicht.quote:Op vrijdag 15 oktober 2010 22:01 schreef Appeltje2010 het volgende:
Mbt regelgeving: er hoort een aparte groep te zijn voor de wasmachine (NEN1010).
Gr. Richard.
jupquote:Op zaterdag 16 oktober 2010 10:02 schreef Vonkenboer het volgende:
Een elektrische installatie in een woning dient te voldoen aan de eisen van dat bouwjaar van die woning.
Dus een elektrische installatie uit 1950 bij een woning die nooit grootschalig gerenoveerd is voldoet gewoon aan de voorschriften.
Het probleem is vaak dat mensen overal en nergens verlengsnoeren en haspels gaan gebruiken met een veelte kleine doorsnede van 3 x 1,5 mm² en het dan gek gaan vinden dat zoiets compleet wegbrand wanneer je veel apparatuur daar op aansluit.
Ze zouden die meuk eigenlijk gewoon niet meer moeten verkopen in de bouwmarkt.
Er is wat dat betreft zoveel rotzooi op de markt
kan prima.. met een elektrische bbqquote:Op zaterdag 16 oktober 2010 11:32 schreef dop het volgende:
het is net zo iets als dat je niet gaat BBQen midden in de woonkamer!
|