pi_80985110
Het gaat er ook niet zozeer om of er een hoofdschakelaar moet komen, maar of de hoofdautomaat mag worden gezien als een hoofdschakelaar...

Soms (ok, eigelijk altijd) moet je niet als een domme koe de normen lezen, maar juist de normen interpreteren, en zorgen dat diezelfde veiligheid toegepast wordt.
In dit geval zal het bij een inspectie waarschijnlijk hangen om de interpretatie van de norm door de inspecteur.
pi_82921090
Klein kickje, ik ben dus ook bezig een perilex contactdoos aan te sluiten en ik heb 1 kabel waaruit 5x 2,5mm komt met de volgende kleuren : blauw, grijs, bruin, zwart en geel/groen. Nu weet ik waar geel/groen moet, maar klopt het dat de rest op de volgende manier moet ?

N = blauw
L1 = grijs
L2 = bruin
L3 = zwart

Het gaat om een 2x230v kookgroep, 1 fase.
pi_82922740
De tweede nul kun je het beste omkleuren door met blauwe tape de draad te omwikkelen.

Gr. Richard.
pi_82925774
Dus de 0 draden op N en L1 en de draden met prik op L2 en L3?
pi_82927095
quote:
Op donderdag 17 juni 2010 12:36 schreef dapluiz het volgende:
Dus de 0 draden op N en L1 en de draden met prik op L2 en L3?
Klopt helemaal ,bij kabel word voor de 1e groep bruin en zwart gebruikt en voor de 2e zwart en grijs. Blauw en grijs zijn de nul draden en uiteraard geel/groen aarde
pi_82928383
Top, bedankt:)
heb al met een spanningszoeker uitgevonden welke prik hebben, dan kan ik die op L2 en L3 aansluiten:)
pi_82945073
De onderste 2 gaatjes in de perikex contactdoos hebben nu prik:) dan zit het goed toch?
pi_82946445
quote:
Op donderdag 17 juni 2010 19:13 schreef dapluiz het volgende:
De onderste 2 gaatjes in de perikex contactdoos hebben nu prik:) dan zit het goed toch?
ja dat is goed
namaste
pi_82947481
Top bedankt, dan kan morgen de keuken er in:)
pi_82950357
quote:
Op donderdag 17 juni 2010 20:10 schreef dapluiz het volgende:
Top bedankt, dan kan morgen de keuken er in:)
controleer nog wel de aansluiting in je perilex stekker en de aansluiting in de kookplaat zelf
namaste
pi_83271195
Hoi allemaal,

Ik heb gister een gebruikte keramisch kookplaat gekregen. In de eerste instantie werkte alleen het rechtboven element. Het was aangesloten als 2x220V en ik had het omgezet naar 3-fasen aansluiting. Helaas alleen 3 v/d 4 elementen werken. Het rechts onder element werkt niet. Het ligt waarschijnlijk aan de aansluiting, maar ik heb geen enig verstand van. Kan misschien iemand mij helpen?

Ik neem aan dat ik 3x400V heb. Dit omdat de meterkast erop lijkt.
De wandcontactdoos kan ik helaas niet checken omdat ik geen gereedschap heb.
Hieronder heb ik enkele foto's bijgevoegd:


met zulke aansluiting van de stekker en de kookplaat werkt dus 3 van de 4 elementen

dit is mijn meterkast

dit staat onder de kookplaat
pi_83271521
Ook jou meterkast is uitgevoerd als 2 x 230V Kijk maar ens goed naar de zekeringsautomaat in de meterkast.
Ook hier geld weer, meten is weten!

Meet je perilexcontactdoos maar eens na, waar precies de twee nul draden zitten en maak de juiste doorverbinding volgens bovenste schema op de kookplaat
  Moderator vrijdag 25 juni 2010 @ 19:16:46 #114
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_83297982
Zoals exlurker al aangeeft zul je echt de spanning moeten meten in jou perilex aansluiting; waar zit wat en dan op die manier kijken wat er veranderd moet worden.

De aansluiting in de kookplaat lijkt mij juist
pi_83299501
quote:
Op vrijdag 25 juni 2010 19:16 schreef Vonkenboer het volgende:
Zoals exlurker al aangeeft zul je echt de spanning moeten meten in jou perilex aansluiting; waar zit wat en dan op die manier kijken wat er veranderd moet worden.

De aansluiting in de kookplaat lijkt mij juist

Nee de aansluiting op de kookplaat is niet juist bij 2 x 230 V, waar door nu een plaat dubbel aan gesloten is op de nul waar door hij niet warm kan worden
pi_83306493
quote:
Op vrijdag 25 juni 2010 19:56 schreef exlurker het volgende:

[..]

Nee de aansluiting op de kookplaat is niet juist bij 2 x 230 V, waar door nu een plaat dubbel aan gesloten is op de nul waar door hij niet warm kan worden


1 fase moet op de 1 komen, 1 fase komt op nummer 2 met een doorlussing naar 3, en op 4 en 5 sluit je de nul draden aan.
De doorverbinding die je nu op de nul hebt zitten kun je dus gebruiken om de fase aansluiting 2 en 3 door te verbinden.
Even meten op je perilex aansluiting waar de fase draden zitten en waar de nul draden zitten.
Vervolgens is het vrij gemakkelijk om vanuit de stekker de juiste aansluiting te maken op je kookplaat.

Maar meten is weten.
  Moderator vrijdag 25 juni 2010 @ 22:57:53 #117
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_83308679
Maar in de nieuwe situatie wil ts het toestel toch aansluiten op 400 V of ben ik zo dyslecties dat ik er overheen lees ?

Voor 400 V is de kookplaat correct aangesloten.
In de meterkast zit een kookgroep van 400 V 3 fase.
pi_83309263
quote:
Op vrijdag 25 juni 2010 22:57 schreef Vonkenboer het volgende:
Maar in de nieuwe situatie wil ts het toestel toch aansluiten op 400 V of ben ik zo dyslecties dat ik er overheen lees ?

Voor 400 V is de kookplaat correct aangesloten.
In de meterkast zit een kookgroep van 400 V 3 fase.
Vonkie, kijk eens goed naar de automaat in de meterkast die is echt wel 2 x 16 A



[ Bericht 8% gewijzigd door exlurker op 25-06-2010 23:21:19 ]
pi_83360985
Hoi allemaal.

Heel erg bedankt voor de tips. Het is nu gefixt en kan ik lekker koken
De twee nul punten zitten a/d linker zijde en de 2x 1 fase aan de rechter zijde.
pi_83361971
quote:
Op zondag 27 juni 2010 16:11 schreef isaxmw het volgende:
Hoi allemaal.

Heel erg bedankt voor de tips. Het is nu gefixt en kan ik lekker koken
De twee nul punten zitten a/d linker zijde en de 2x 1 fase aan de rechter zijde.
Fijn dat het gelukt is na onze tips en bedankt dat je nog even de moeite hebt genomen om het te melden
pi_83724463
Super goede info vooral van Vonkenboer. Maar toch heb ik een vraagje. Ik heb een elektrische kookplaat (vier pitten) en een oven gekregen van het merk Juno (JEC 601 E en JEH 350 E). Op de kookplaat staat een vermogen van 7,6 KW en op de oven Totaal max. 11,1 KW geschreven. Ik neem aan dat de 11,1 KW gaat over de oven inclusief de kookplaten. De bediening van de kookplaten zit op de oven of beter gezegd de kookplaten worden via de oven aangesloten. Ik weet dat de 7,6 KW van de kookplaten eigenlijk al te veel is voor een 2 x 230 V aansluiting maar hier komt de oven nog eens bij. Als ik nu nooit de oven en de kookplaten tegelijk gebruik, kan en vooral mag ik ze dan ook volgens het schema van afbeelding 3 van Vonkenboer op 2 x 230 V aansluiten? Het aansluitschema achter op de oven geeft die mogelijkheid eigenlijk niet echt aan al staat er wel een mogelijkheid bij om het op één groep aan te sluiten. Waarbij volgens mij de afzekering en bekabeling flink verzwaard zou moeten worden. Wat mij ook een optie lijkt maar ik weet ook niet of dat mag is drie aparte groepen van 230 V naar de oven leggen. Ik voel niet zoveel voor de extra kosten van een krachtstroom aansluiting.
Ik hoor graag wat voor ideeën hierover bestaan en vooral wat wel en niet mag volgens NEN 1010.
pi_83727202
quote:
Als ik nu nooit de oven en de kookplaten tegelijk gebruik, kan en vooral mag ik ze dan ook volgens het schema van afbeelding 3 van Vonkenboer op 2 x 230 V aansluiten?
Kan wel... maar mag niet. Of je moet een degelijke oplossing bieden dat de oven en de kookplaten nooit tegelijk aan kunnen staan. Want *jij* weet dat het verkeerd aangesloten is, maar jouw bezoek of de volgende bewoner niet.
quote:
Wat mij ook een optie lijkt maar ik weet ook niet of dat mag is drie aparte groepen van 230 V naar de oven leggen.
Dat mag, maar dan moet je wel extra dikke buis gebruiken of 2 buizen gebruiken. Dat wordt enorm veel vreeswerk. Bovendien moet je dan ook een 3-fase kookautomaat installeren.
quote:
Ik voel niet zoveel voor de extra kosten van een krachtstroom aansluiting.
Qua vastrecht is er geen verschil of je nu 1x25A of 3x25A in je meterkast hebt hangen. Wel zal je meterkast aangepast moeten worden en zal de netbeheerder ook eenmalig een vergoeding vragen voor het veranderen van de aansluiting. Buiten de meterkast moet je misschien 1 ader vervangen (van blauw naar zwart of grijs) Persoonljik vind ik dit de meest elegante oplossing.
Don't hurry, be crappy!
pi_83752429
Dank je RiDo 78 voor de snelle en hulp volle reactie. Inderdaad lijkt de nieuwe aansluiting de meest elegante oplossing. Weet iemand of de prijzen die onder de link "vergoeding" van RiDo78 landelijke prijzen zijn of alleen van Liander. Ik zit zelf in het gebied van Stedin maar kan op hun website (http://www.stedin.net/Informatie_voor/Consumenten_en_kleinzakelijk/Documents/STE.INF.TAE.KVB.11.09%20v4.pdf) alleen prijzen vinden voor nieuwe aansluitingen en dus niet voor opwaardering van een aansluiting van 1 x 35 A naar 3 x 25 A. De prijzen van deze nieuwe aansluitingen liggen aanzienlijk hoger en dat is nog exclusief het plaatsen van de nieuwe meter. Ik heb inmiddels via aansluitingen.nl een offerte aangevraagd voor deze nieuwe aansluiting maar ze geven daar al aan dat dat wel even kan duren. Weet iemand iets over de totale kosten (inclusief meter) van de opwaardering van 1 x 35 A naar 3 x 25 A bij Stedin?
pi_83753772
quote:
Op dinsdag 6 juli 2010 16:16 schreef RiDo78 het volgende:

[..]

Dat mag, maar dan moet je wel extra dikke buis gebruiken of 2 buizen gebruiken. Dat wordt enorm veel vreeswerk. Bovendien moet je dan ook een 3-fase kookautomaat installeren.
Verkeerd en vooral GEVAARLIJK advies... en wel om de volgende redenen:
* meerdere groepen in één buis is niet toegestaan
* je spreekt over een 3-fase automaat, dan is het dus 1 groep... die mag je weer niet splitsen over meerdere buizen (moet één buis van 19mm zijn)
* op een 1-fase aansluiting kun je geen 3-fase automaat aansluiten, dit omdat je in dat geval de nul zwaar zou overbelasten (er is maar 1 nul bij een 3-fase automaat), brand is hierbij dus niet ondenkbaar!

Er zijn maar twee goede adviezen:
1) geef de plaat weer terug of geef hem weg
OF
2) laat je aansluiting verzwaren naar 3x25a, normaal gesproken kost je dit eenmalig zo'n 180 euro aan je netbheerder, daarnaast zal ook je groepenkast aangepast moeten worden maar daar valt weinig over te zeggen zo vanaf hier (in ieder geval moet er een 4-polige hoofdschakelaar, een 3-fase aardlek en een 4-polige krachtgroep in).

Gr. Richard.

[ Bericht 0% gewijzigd door Appeltje2010 op 07-07-2010 09:37:29 ]
pi_83757301
quote:
Op dinsdag 6 juli 2010 16:16 schreef RiDo78 het volgende:


Dat mag, maar dan moet je wel extra dikke buis gebruiken of 2 buizen gebruiken. Dat wordt enorm veel vreeswerk. Bovendien moet je dan ook een 3-fase kookautomaat installeren.
[..]

Dat mag pertinent NIET

Jammer dat er soms mensen mee willen praten en advies geven die levensgevaarlijk kunnen uitpakken

Het advies van Appeltje is juist,

Er zijn maar twee goede adviezen:
1) geef de plaat weer terug of geef hem weg
OF
2) laat je aansluiting verzwaren naar 3x25a, normaal gesproken kost je dit eenmalig zo'n 180 euro aan je netbheerder, daarnaast zal ook je groepenkast aangepast moeten worden maar daar valt weinig over te zeggen zo vanaf hier (in ieder geval moet er een 4-polige hoofdschakelaar, een 3-fase aardlek en een 4-polige krachtgroep in).