Klopt helemaal ,bij kabel word voor de 1e groep bruin en zwart gebruikt en voor de 2e zwart en grijs. Blauw en grijs zijn de nul draden en uiteraard geel/groen aardequote:Op donderdag 17 juni 2010 12:36 schreef dapluiz het volgende:
Dus de 0 draden op N en L1 en de draden met prik op L2 en L3?
ja dat is goedquote:Op donderdag 17 juni 2010 19:13 schreef dapluiz het volgende:
De onderste 2 gaatjes in de perikex contactdoos hebben nu prik:) dan zit het goed toch?
controleer nog wel de aansluiting in je perilex stekker en de aansluiting in de kookplaat zelfquote:Op donderdag 17 juni 2010 20:10 schreef dapluiz het volgende:
Top bedankt, dan kan morgen de keuken er in:)
Nee de aansluiting op de kookplaat is niet juist bij 2 x 230 V, waar door nu een plaat dubbel aan gesloten is op de nul waar door hij niet warm kan wordenquote:Op vrijdag 25 juni 2010 19:16 schreef Vonkenboer het volgende:
Zoals exlurker al aangeeft zul je echt de spanning moeten meten in jou perilex aansluiting; waar zit wat en dan op die manier kijken wat er veranderd moet worden.
De aansluiting in de kookplaat lijkt mij juist
quote:Op vrijdag 25 juni 2010 19:56 schreef exlurker het volgende:
[..]
Nee de aansluiting op de kookplaat is niet juist bij 2 x 230 V, waar door nu een plaat dubbel aan gesloten is op de nul waar door hij niet warm kan worden
Vonkie, kijk eens goed naar de automaat in de meterkast die is echt wel 2 x 16 Aquote:Op vrijdag 25 juni 2010 22:57 schreef Vonkenboer het volgende:
Maar in de nieuwe situatie wil ts het toestel toch aansluiten op 400 V of ben ik zo dyslecties dat ik er overheen lees ?
Voor 400 V is de kookplaat correct aangesloten.
In de meterkast zit een kookgroep van 400 V 3 fase.
Fijn dat het gelukt is na onze tips en bedankt dat je nog even de moeite hebt genomen om het te meldenquote:Op zondag 27 juni 2010 16:11 schreef isaxmw het volgende:
Hoi allemaal.
Heel erg bedankt voor de tips. Het is nu gefixt en kan ik lekker koken
De twee nul punten zitten a/d linker zijde en de 2x 1 fase aan de rechter zijde.
Kan wel... maar mag niet. Of je moet een degelijke oplossing bieden dat de oven en de kookplaten nooit tegelijk aan kunnen staan. Want *jij* weet dat het verkeerd aangesloten is, maar jouw bezoek of de volgende bewoner niet.quote:Als ik nu nooit de oven en de kookplaten tegelijk gebruik, kan en vooral mag ik ze dan ook volgens het schema van afbeelding 3 van Vonkenboer op 2 x 230 V aansluiten?
Dat mag, maar dan moet je wel extra dikke buis gebruiken of 2 buizen gebruiken. Dat wordt enorm veel vreeswerk. Bovendien moet je dan ook een 3-fase kookautomaat installeren.quote:Wat mij ook een optie lijkt maar ik weet ook niet of dat mag is drie aparte groepen van 230 V naar de oven leggen.
Qua vastrecht is er geen verschil of je nu 1x25A of 3x25A in je meterkast hebt hangen. Wel zal je meterkast aangepast moeten worden en zal de netbeheerder ook eenmalig een vergoeding vragen voor het veranderen van de aansluiting. Buiten de meterkast moet je misschien 1 ader vervangen (van blauw naar zwart of grijs) Persoonljik vind ik dit de meest elegante oplossing.quote:Ik voel niet zoveel voor de extra kosten van een krachtstroom aansluiting.
Verkeerd en vooral GEVAARLIJK advies... en wel om de volgende redenen:quote:Op dinsdag 6 juli 2010 16:16 schreef RiDo78 het volgende:
[..]
Dat mag, maar dan moet je wel extra dikke buis gebruiken of 2 buizen gebruiken. Dat wordt enorm veel vreeswerk. Bovendien moet je dan ook een 3-fase kookautomaat installeren.
Dat mag pertinent NIETquote:Op dinsdag 6 juli 2010 16:16 schreef RiDo78 het volgende:
Dat mag, maar dan moet je wel extra dikke buis gebruiken of 2 buizen gebruiken. Dat wordt enorm veel vreeswerk. Bovendien moet je dan ook een 3-fase kookautomaat installeren.
[..]