pi_182151531
quote:
0s.gif Op woensdag 26 september 2018 19:41 schreef Ivo1985 het volgende:

[..]

Ligt er een beetje aan waar in het land je woont. In het oosten wordt een minimumtemperatuur van -10 nog wel regelmatig gehaald. Langs de kust komt zo'n temperatuur zelden voor.

Maar voor de verbruiksberekeningen is -10 niet zo relevant. Wel voor het bepalen hoeveel capaciteit je moet installeren.
ook in het oosten komt het niet vaak voor
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_182154221
quote:
0s.gif Op woensdag 26 september 2018 20:36 schreef sjorsie1982 het volgende:

[..]

Als je warmtegevoel wil moet je dit absoluut niet doen.
Waarom niet? Naast een LW-warmtepomp heb ik ook LL-warmtepompen. Juist bij een LL-warmtepomp voel je de warmte. Bij een LW-warmtepomp+VVW heerst meer het gevoel "het is niet koud".
pi_182154618
quote:
0s.gif Op woensdag 26 september 2018 20:37 schreef sjorsie1982 het volgende:

[..]

ook in het oosten komt het niet vaak voor
Dit vind ik een drogreden. Juist die paar keer dat het -10C of kouder is wil je het warm hebben.
Je gaat al van minimaal 22kw naar veel minder. Tip: ga uit van koude winters en bereken daar je vermogen op. -10C buiten/22c binnen.
Vakman pur sang
pi_182155258
quote:
1s.gif Op woensdag 26 september 2018 22:24 schreef Lospedrosa het volgende:

[..]

Dit vind ik een drogreden. Juist die paar keer dat het -10C of kouder is wil je het warm hebben.
Je gaat al van minimaal 22kw naar veel minder. Tip: ga uit van koude winters en bereken daar je vermogen op. -10C buiten/22c binnen.
welnee. In die paar dagen dat het echt koud is, en er onvoldoende standaard capaciteit is, dan zal de warmtepomp het warmte-element inschakelen. OK, dat is dan even onzuinig, maar als het om een noodsituatie gaat... (overigens afgelopen winter met de "koudste dag van.." had mijn warmtepomp geen enkel probleem)

Je gaat toch ook niet standaard een bestelbus rijden omdat je eens in het jaar naar de bouwmarkt moet?
pi_182155594
quote:
0s.gif Op woensdag 26 september 2018 22:49 schreef athlonkmf het volgende:

[..]

welnee. In die paar dagen dat het echt koud is, en er onvoldoende standaard capaciteit is, dan zal de warmtepomp het warmte-element inschakelen. OK, dat is dan even onzuinig, maar als het om een noodsituatie gaat... (overigens afgelopen winter met de "koudste dag van.." had mijn warmtepomp geen enkel probleem)

Je gaat toch ook niet standaard een bestelbus rijden omdat je eens in het jaar naar de bouwmarkt moet?
Dan is je pompvermogen + electrische naverwarmer toereikend in jou situatie.
Ik wou trouwens geen unit met electrische naverwarmer.
Vakman pur sang
  woensdag 26 september 2018 @ 23:23:37 #131
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_182156002
quote:
1s.gif Op woensdag 26 september 2018 23:04 schreef Lospedrosa het volgende:

[..]

Dan is je pompvermogen + electrische naverwarmer toereikend in jou situatie.
Ik wou trouwens geen unit met electrische naverwarmer.
waarom niet? dd capaciteit van de wp kan een stuk kleiner als je onder een bepaalde temp een naverwarmer accepteert.

Ik kan me zelf voorstellen dat je bij een storing aan het wp-deel kan doordraaien op de naverwarmer.
Tot nooit .......
pi_182158609
quote:
1s.gif Op woensdag 26 september 2018 23:23 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

waarom niet? dd capaciteit van de wp kan een stuk kleiner als je onder een bepaalde temp een naverwarmer accepteert.

Ik kan me zelf voorstellen dat je bij een storing aan het wp-deel kan doordraaien op de naverwarmer.
Kies dan zubadan tot -15aC nog capaciteit.

En idd LL warmtepomp als backup en lekker koelen xomers 8-)
Vakman pur sang
pi_182158858
quote:
0s.gif Op woensdag 26 september 2018 19:41 schreef Ivo1985 het volgende:

Ligt er een beetje aan waar in het land je woont. In het oosten wordt een minimumtemperatuur van -10 nog wel regelmatig gehaald. Langs de kust komt zo'n temperatuur zelden voor.

Temperatuur is één, windsnelheid is twee (vochtigheid is…). Uit ervaring weet ik dat door de harde wind, de afkoeling sterker is dan in het oosten, zelfs bij een paar graden hogere temp.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_182159045
quote:
0s.gif Op donderdag 27 september 2018 08:37 schreef blomke het volgende:

[..]

Temperatuur is één, windsnelheid is twee (vochtigheid is…). Uit ervaring weet ik dat door de harde wind, de afkoeling sterker is dan in het oosten, zelfs bij een paar graden hogere temp.
Maar die hardere en warmere wind zorgt er wel voor dat je warmtepomp een stuk hogere COP houdt dan in het 5 graden koudere maar windstille oosten van het land.
pi_182159083
quote:
1s.gif Op woensdag 26 september 2018 23:23 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

waarom niet? dd capaciteit van de wp kan een stuk kleiner als je onder een bepaalde temp een naverwarmer accepteert.

Ik kan me zelf voorstellen dat je bij een storing aan het wp-deel kan doordraaien op de naverwarmer.
Precies. De Nefit Enviline Split modellen kunnen zelfs geheel zonder buitenunit draaien. Dan heb je gewoon een 9kW elektrische cv-ketel.

Ik heb wel mijn warmtepomp gekozen op -10/21 graden. Prijsverschil tussen een 5kW en 7kW was na aftrek van subsidie minimaal. Dan liever een 7kW die bij normale temperaturen op een wat lager toerental draait dan een 5kW die harder moet werken en meer geluid produceert.
  donderdag 27 september 2018 @ 10:30:01 #136
449329 Speekselklier
Komt niet meer terug
pi_182160176
quote:
1s.gif Op donderdag 27 september 2018 09:05 schreef Ivo1985 het volgende:

[..]

Precies. De Nefit Enviline Split modellen kunnen zelfs geheel zonder buitenunit draaien. Dan heb je gewoon een 9kW elektrische cv-ketel.

Ik heb wel mijn warmtepomp gekozen op -10/21 graden. Prijsverschil tussen een 5kW en 7kW was na aftrek van subsidie minimaal. Dan liever een 7kW die bij normale temperaturen op een wat lager toerental draait dan een 5kW die harder moet werken en meer geluid produceert.
Bij mij komt een Remeha. Ook 7kWh ipv 5 om dezelfde rede en hetzelfde prijsverschil.

Ik las in de handleiding wel dat ik hem kon instellen op alleen elementen. Maar ik weet niet of hij in storing valt als de buitenunit kapot is.

En wat betreft de kans dat ik bij extreme kou op dure elementen zou moeten draaien ben ik niet heel bang voor. Dit las ik laatst over de een wijngaard in Den Haag. (ook mijn buitenkranen heb ik nog nooit afgetapt in de winter)

"Dat Den Haag de wijnstreek van Nederland wordt zit er volgens Vermeulen wel degelijk in. 'Ik heb hier nog nooit nachtvorst gehad, de Haagse Stadswijngaard zit midden in de stad en dan is de temperatuur altijd hoger dan op het platteland. Dus wij hebben in Den Haag gewoon een hele leuke productie', aldus de Haagse wijnkenner. "

[ Bericht 10% gewijzigd door Speekselklier op 27-09-2018 10:35:20 ]
Tot nooit .......
pi_182169311
Wat is een voorbeeld van een betaalbare (monoblock) unit, zonder electrische backup of dure binneninstallatie?
.
pi_182169960
quote:
0s.gif Op woensdag 26 september 2018 22:12 schreef athlonkmf het volgende:

[..]

Waarom niet? Naast een LW-warmtepomp heb ik ook LL-warmtepompen. Juist bij een LL-warmtepomp voel je de warmte. Bij een LW-warmtepomp+VVW heerst meer het gevoel "het is niet koud".
Bij LL heb ik altijd last van de koudeval. Heel oncomfortabel. Daarnaast worden de muren en inrichting te langzaam verwarmd waardoor als de LL weer uit gaat het heel snel afkoelt.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_182169978
quote:
1s.gif Op donderdag 27 september 2018 19:11 schreef Fer het volgende:
Wat is een voorbeeld van een betaalbare (monoblock) unit, zonder electrische backup of dure binneninstallatie?
je wilt dus een hybride?
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_182170032
quote:
0s.gif Op donderdag 27 september 2018 19:50 schreef sjorsie1982 het volgende:

[..]

Bij LL heb ik altijd last van de koudeval. Heel oncomfortabel. Daarnaast worden de muren en inrichting te langzaam verwarmd waardoor als de LL weer uit gaat het heel snel afkoelt.
Daarom is mijn strategie voor deze winter: LW om temperatuur stabiel op 20C te houden. Voor de momenten waarbij hogere temperaturen nodig zijn (meestal kortstondig) LL warmtepompen.
pi_182170059
quote:
0s.gif Op donderdag 27 september 2018 19:55 schreef athlonkmf het volgende:

[..]

Daarom is mijn strategie voor deze winter: LW om temperatuur stabiel op 20C te houden. Voor de momenten waarbij hogere temperaturen nodig zijn (meestal kortstondig) LL warmtepompen.
Waarom dan? :?
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_182170185
quote:
0s.gif Op donderdag 27 september 2018 19:56 schreef sjorsie1982 het volgende:

[..]

Waarom dan? :?
stroom besparen
pi_182170188
quote:
0s.gif Op donderdag 27 september 2018 20:01 schreef athlonkmf het volgende:

[..]

stroom besparen
Door 2 compressoren aan te hebben ipv 1?
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_182171318
quote:
0s.gif Op donderdag 27 september 2018 20:02 schreef sjorsie1982 het volgende:

[..]

Door 2 compressoren aan te hebben ipv 1?
Tot 20C kan de WP met laagste vermogen al op temperatuur krijgen en houden. Dit kan met een tA van <30C. In mijn geval 25C tegen 1,2kW constant.

Dit geeft een temperatuurverhoging van 0,5C in 2-4 uur.
Overdag kan ie dat dus het beste doen, dan hoeft ie enkel soms even aan in de nacht om de temp vast te houden. Dit via thermostaat.

De LL-warmtepomp kunnen een ruimte verwarmen tegen 350-750W aan energie. De ruimte is dan binnen 5 minuten warm. Deze blijven dan meestal maar een half uur werken. Om bv temperatuur naar 22C te brengen (gevoelstemperatuur is dan 25C) na het douchen of zo.

Netto zal er dus minder energie verbruikt worden dan de LW warmtepomp die langer en met een hogere tA moet werken om alle ruimtes op 22C te brengen.
pi_182171863
Ik verwarm alleen de woonkamer en de badkamer, dus een WP voor enkel de woonkamer en de badkamer op stroom, zou voldoende zijn.

Alleen zou een buitenunit op het dak, kwa plaatsing beter zijn en is aansluiten op de bestaande cv-leidingen praktischer, terwijl ik hem dan alleen voor de woonkamer gebruik.
.
pi_182172636
quote:
1s.gif Op donderdag 27 september 2018 19:11 schreef Fer het volgende:
Wat is een voorbeeld van een betaalbare (monoblock) unit, zonder electrische backup of dure binneninstallatie?
Voorbeeld:


Vakman pur sang
pi_182173703
quote:
1s.gif Op donderdag 27 september 2018 21:34 schreef Lospedrosa het volgende:

[..]

Voorbeeld:


[ afbeelding ]
Ziet er uit als een Mitsubishi unit :)
pi_182174598
quote:
0s.gif Op donderdag 27 september 2018 22:02 schreef MaGNeT het volgende:

[..]

Ziet er uit als een Mitsubishi unit :)
Goedkope Italiaanse meuk. :')
Vakman pur sang
pi_182183244
quote:
0s.gif Op donderdag 27 september 2018 20:50 schreef athlonkmf het volgende:

[..]

Tot 20C kan de WP met laagste vermogen al op temperatuur krijgen en houden. Dit kan met een tA van <30C. In mijn geval 25C tegen 1,2kW constant.

Dit geeft een temperatuurverhoging van 0,5C in 2-4 uur.
Overdag kan ie dat dus het beste doen, dan hoeft ie enkel soms even aan in de nacht om de temp vast te houden. Dit via thermostaat.

De LL-warmtepomp kunnen een ruimte verwarmen tegen 350-750W aan energie. De ruimte is dan binnen 5 minuten warm. Deze blijven dan meestal maar een half uur werken. Om bv temperatuur naar 22C te brengen (gevoelstemperatuur is dan 25C) na het douchen of zo.

Netto zal er dus minder energie verbruikt worden dan de LW warmtepomp die langer en met een hogere tA moet werken om alle ruimtes op 22C te brengen.
ah bij mij wordt mijn tA bepaald door mijn stooklijn en dus de buitentemperatuur. Daarom maakt het bij mij niet zoveel uit.
Reason is not automatic, those who deny it cannot be conquered by it, Ayn Rand
Discuseren met domme mensen verlies ik omdat ik niet genoeg ervaring heb met dom lullen.
pi_182193511
quote:
0s.gif Op vrijdag 28 september 2018 12:09 schreef sjorsie1982 het volgende:

[..]

ah bij mij wordt mijn tA bepaald door mijn stooklijn en dus de buitentemperatuur. Daarom maakt het bij mij niet zoveel uit.
heb je dan je ideale stooklijn gevonden? Dus minimale tA op een bepaald buitentemperatuur om je huis warm te houden/verhogen met 0,5C per uur?