abonnement bol.com Unibet Coolblue
pi_168796440
Jongens wat een rekenwerk.

De gemiddelde installateur betaald ook hiervoor ¤ 725,00 incl. de BTW. (Nieuwe wifi variant)
Hierbij zit dan wel een goeie bypass van Honeywell zelf de DU 145. Zit op inkoop op ¤ 53,00 incl. de BTW.

Op deze prijs zit dan dus ook nog geen winstmarge en zou de installateur dus zo weg moeten geven.

En de uren van de beste man dienen ook betaald te worden eveneens als zijn bestelbus.

De prijs die gerekend wordt is gewoon heel redelijk.

Bertpit weet waarschijnlijk het beste he de markt steekt.
pi_168884345
Bedankt voor het advies op mijn vorige post! Ik zal zorgen voor een echte bypass in de installatie.

Wel zit ik nog met het volgende:
Zoals eerder vermeld ben ik van plan om drie groepen vloerverwarming aan te leggen. Op de begane grond in de keuken en bijkeuken en op de eerste verdieping in de badkamer. Hiervoor zal ik dus met twee verdelers moeten werken. Om nu voor beide verdelers een eigen hce80 aan te schaffen is wel erg prijzig. Hebben jullie daar nog een goed idee voor? Ik dacht zelf aan een verdeler met de hce80 voor de begane grond, en een zoneregelaar voor de badkamer. Alleen hoe kan ik de pomp van de verdeler op de verdieping dan aan/uit zetten? Of is het misschien een optie om een verdeler zonder pomp te nemen voor deze kleine groep en het laten rondpompen door de cv-ketel? Deze bevind zich boven de badkamer.
pi_168890502
quote:
1s.gif Op maandag 13 februari 2017 22:24 schreef Topone01 het volgende:
Bedankt voor het advies op mijn vorige post! Ik zal zorgen voor een echte bypass in de installatie.

Wel zit ik nog met het volgende:
Zoals eerder vermeld ben ik van plan om drie groepen vloerverwarming aan te leggen. Op de begane grond in de keuken en bijkeuken en op de eerste verdieping in de badkamer. Hiervoor zal ik dus met twee verdelers moeten werken. Om nu voor beide verdelers een eigen hce80 aan te schaffen is wel erg prijzig. Hebben jullie daar nog een goed idee voor? Ik dacht zelf aan een verdeler met de hce80 voor de begane grond, en een zoneregelaar voor de badkamer. Alleen hoe kan ik de pomp van de verdeler op de verdieping dan aan/uit zetten? Of is het misschien een optie om een verdeler zonder pomp te nemen voor deze kleine groep en het laten rondpompen door de cv-ketel? Deze bevind zich boven de badkamer.
Goeie vraag. Er zijn ook kleine pompen die weinig energie gebruiken. Eventueel te combineren met een pompschakelaar (verkrijgbaar bij tercalshop.nl).
Ik weet niet of je zonder pomp wel voldoende doorstroming krijgt in het segment. Er zijn ook posters die niet eens een klep hebben gemonteerd maar alleen een HR92. Zoek daar eens op. Een klep betekent dat je je ketel aanstuurt op aan/uit. Dat is wel belangrijk. OT stuurt de klep dicht en blijft daarna nog doorstoken.
pi_168933003


[ Bericht 100% gewijzigd door DeeCeeGee op 16-02-2017 22:08:30 ]
pi_168933023
Heeft iemand van jullie al ervaring met de recent uitgebrachte evohome security onderdelen, evt in combinatie met het evohome verwarmingssysteem ?
  vrijdag 17 februari 2017 @ 12:23:43 #131
1316 PLAE@
Founded by fuckers
pi_168958494
De prijs is ¤50 gezakt in de nieuwe offerte bij mij. Eens even bedenken of ik het doe.
pi_169260447
Een nieuw probleem: vanmorgen is er geen enkel ingesteld programma begonnen.

Iemand enig idee waar dat aan kan liggen?
pi_169263813
Is het al opgelost?
Ik zou eerst bekijken of de communicatie nog in orde is. Dat kan op je kastje bij de instellingen. Ook kun je instellen dat bij communicatieverlies automatisch de verbinding opnieuw wordt opgebouwd. Is er iets gewijzigd aan de CV kant? Beb je bijvoorbeeld een stalen kast geplaatst of iest dergelijks?
pi_169265363
quote:
0s.gif Op vrijdag 3 maart 2017 14:39 schreef bertpit het volgende:
Is het al opgelost?
Ik zou eerst bekijken of de communicatie nog in orde is. Dat kan op je kastje bij de instellingen. Ook kun je instellen dat bij communicatieverlies automatisch de verbinding opnieuw wordt opgebouwd. Is er iets gewijzigd aan de CV kant? Beb je bijvoorbeeld een stalen kast geplaatst of iest dergelijks?
Ik ben nu aan het werk, ga straks meteen kijken. Het gekke is dat op het kastje juist ook de "lage" temperaturen waren ingesteld.

Overigens is er helemaal niets veranderd in huis.
pi_169298100
Ik heb een vraag aan alle evohome gebruikers met een woonkamer met minimaal 2 radiatoren
Of convectoren.
Kunnen jullie mij eens vertellen wat het klep gedrag is van de HR92 tijdens het opwarmen
Ik bedoel dus lopen ze gelijkmatig open en dicht of willekeurig
En gaan ze tijdens het opwarmen ook wel eens weer een stukje verder open als het lang duurt om de gevraagde temperatuur te bereiken.
En hoeveel graden moet het warmer zijn dan de gevraagde temperatuur om de HR92 volledig dicht te laten lopen.
Mijn ingestelde temp op de Central Controller is 20 graden maar bij 20.5 lopen de HR92 nog steeds niet dicht.

Met vriendelijke groet,
Henk

[ Bericht 19% gewijzigd door minicraft op 05-03-2017 09:19:53 ]
pi_169310867
Dus je temperatuur op de bediening is ingesteld op 20 en het wordt 20.5 en de HR92 gaan nog steeds niet dicht? Dan zou ik eerst een kijken met welke temperatuur je CV het water opwarmt. Het zou kunnen dat dat met een te hoge temperatuur is ter opzichte van de isolatie van je woning. Je krijgt dan overshoot.

Als je een redelijk geïsoleerde woning hebt en je cv warmt tot bijvoorbeeld 80 graden dan kan dat te hoog zijn, zet hem terug naar 60 graden of nog lager. Is ook goed voor je verbruik.
pi_169311713
Water temp staat op 70 graden moet voor convectoren ook niet minder worden
Huis is uit 1935

Maar wat maakt het uit of je met 60 of 70 graden water aan het stoken bent
of van mijn part met 50
20.5 is 20.5 de vraag is wanneer stuurt de Central Controller de beide HR92 dicht

heb je verder nog info over de andere vragen ?

Met vriendelijke groet,
Henk
pi_169327916
Ik heb geen ervaring met convectoren. In principe is de centrale unit niet erg nauwkeurig qua temperatuur. Wel kun je deze kalibreren. Als je vindt dat het te warm wordt, kalibreer dan de temperatuur op de centrale unit naar boven.

Daarnaast is het een overweging om een round te installeren zeker in combinatie met een convector. De HR92 moet natuurlijk dicht gaan als de temp is bereikt. Het je OT dan zou deze ook gedeeltelijk open kunnen blijven. Zoek eens op overshoot. er staat info op de vorige fora delen.

Wat de watertemperatuur uitmaakt, is dat bij een hoge watertemperatuur er meer kans is op overshoot. Zeker als wat overcapaciteit in de radiatoren hebt.
pi_169333989
berpit even een vraag aan jou

mag ik jouw vragen waar jou cv installatie uit bestaat
Wat heb jij allemaal van evohome geinstalleerd

Met vriendelijke groet,
Henk
pi_169348945
quote:
0s.gif Op vrijdag 3 maart 2017 16:06 schreef okzbow het volgende:

[..]

Ik ben nu aan het werk, ga straks meteen kijken. Het gekke is dat op het kastje juist ook de "lage" temperaturen waren ingesteld.

Overigens is er helemaal niets veranderd in huis.
De volgende dag werkte alles weer zonder problemen, gek. Het lijkt op een datum issue, het weekendprogramma werd al op vrijdag gevolgd.
pi_169362557
Ik zie veel mensen met problemen dat de ketel blijft draaien / pendelen e.d. . Een van de oorzaken kan zijn dat de HR92 een beetje open gaat, maar niet voldoende om het warme water door de radiator te laten stromen. Op die manier warmt het niet op en blijft de ketel draaien. Dit kan ook gebeuren als de temperatuur op het setpoint ligt (of misschien zelfs 0.5c erboven bij een dalende temperatuur - weet ik niet zeker).

Als je kijkt naar je radiatorkraan zie je een pin. Standaard is het verschil, oftewel de mate waarin de HR92 de pin laat terugkomen, tussen dicht (positie 0) en open (positie 100) 1.5mm, oftewel 1 rondje. Met 'full stroke' is het verschil 3mm, 2 rondjes. Probleem wat ik had is dat
- Die HR92 bij het aanbrengen de pin helemaal dicht duwt. Met vrij grote kracht overigens - hij duwt hem voorbij het punt waarop je echt al weerstand voelt als je zelf met een tangetje duwt tegen die pin.
- Vervolgens gaat water pas stromen als hij de pin +-0.6mm terug laat komen (positie 40). Tot die positie is bereikt zit de kraan feitelijk dicht.
- Wanneer de temperatuur niet fors onder het setpoint ligt gaat de HR92 echter niet naar die positie, maar blijft steken op bijvoorbeeld positie 17.
- Dan stroomt het water dus niet. Full stroke lost dat ook niet op, bij full stroke moet de positie minimaal naar 20.

Superirritant. Je kan de kraan de schuld geven, dat daar teveel speling in zit (dat doet Honeywell natuurlijk ook), je kan stellen dat Evohome na verloop van tijd moet leren dat de kamer niet opwarmt onder een bepaalde positie (in tegenstelling tot wat Honeywell beweert dat doet ie dat dus niet.. niet betrouwbaar in ieder geval). Maar IMO moet die adapter waar je de HR92 op klikt stelbaar zijn en/of je moet een minimale positie kunnen instellen in het menu van de HR92. Die kranen zijn allemaal anders en veranderen ook gedurende de levensduur. Een normale knop zet je dan van standje 2 naar 2.5, probleem opgelost. Maar met deze dure kranen valt er niets te stellen.

Ik heb de mazzel dat de pin van mijn kraan een diameter heeft van 2mm, de diameter van de pin in de adapter van de HR92 is 3mm. Wat ik heb gedaan is dunne ringetjes (Conrad heeft ze vanaf 0.1mm) met een binnendiameter (het gat) van 2.2mm om de pin van mijn radiatorkraan schuiven, daarmee bepaal ik tot waar die HR92 de pin in kan drukken. Zo zorg ik dat er _net_ geen water meer stroomt als de HR92 die pin dicht heeft geduwd (de pin van de HR92 komt dan tegen de ringetjes aan). Gaat de HR92 een beetje open (vanaf positie 5-10 ofzo) gaat het water stromen.

Triest dat Honeywell hier geen goede oplossing voor biedt, ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben met dit probleem. Maargoed, ik hoop dat iemand wat heeft aan deze workaround.
pi_169362767
Dat lijkt me inderdaad niet goed. Wat voor merk kranen heb je? Want blijkbaar zijn de adapters voor die kranen niet goed.
Zelf heb ik Danfoss kranen, de bijgeleverde adapter had ik bij één kraan te ver naar achteren gemonteerd, waardoor het door jou geschetste probleem ontstond.
pi_169362853
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 maart 2017 11:56 schreef okzbow het volgende:

[..]

De volgende dag werkte alles weer zonder problemen, gek. Het lijkt op een datum issue, het weekendprogramma werd al op vrijdag gevolgd.
Bij ons thuis wordt nog wel eens het "speciale dag" programma ingeschakeld, als iemand eerder thuis is. Hij schakelt dan het weekend programma in. Als je dat niet in de gaten hebt loopt dat de volgende dag ook door, met als gevolg een koud huis om 07.00 uur.
pi_169363355
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 maart 2017 22:42 schreef bertpit het volgende:
Dat lijkt me inderdaad niet goed. Wat voor merk kranen heb je? Want blijkbaar zijn de adapters voor die kranen niet goed.
Zelf heb ik Danfoss kranen, de bijgeleverde adapter had ik bij één kraan te ver naar achteren gemonteerd, waardoor het door jou geschetste probleem ontstond.
Ik heb 'comap sar' kranen. Wat bedoel je met te ver naar achteren gemonteerd.. Te strak aangedraaid ? Ik heb ze ook wel wat losser gehad, maar dat werkt bij mij niet goed - dan zit die hele HR92 los. Nog wat geprutst met gastape ertussen om dat te fixen.. maar ik werd daar chagrijniger van dan van die ringetjes :)

Als je die adapter opendraait kan dat op een gegeven moment niet verder omdat er 2 plasticjes tegen elkaar komen. Zo zit er ook een soort 'ribbel' aan de binnenkant van die adapter waar een plasticje tegenaan komt zodat hij op een gegeven moment niet verder dicht kan. Als dat punt is bereikt zit de pin echter al te ver ingeduwd om vervolgens bij een lage positie (bv 17) water te laten stromen. Bij een van de adapters kan hij hem zelfs voorbij die ribbel duwen, die adapter is niet goed en heeft teveel speling oid.

Goed, ik vind die adapter maar een gaar ding. Die ribbel is niet degelijk, en hij moet verstelbaar zijn zodat je afhankelijk van de kraan die je hebt zelf kan 'stellen' tot waar de HR92 de pin van de kraan kan dichtduwen.
pi_169506085
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 maart 2017 23:04 schreef K1wi het volgende:
comap sar'
Ik ken Comap Sar kranen niet. Maar bij de HR92 worden standaard een paar soorten verloopstukjes meegeleverd van de meest verkochte kranen. Dit om de HR92 perfect te laten passen op diverse merken kranen.

Voor mijn kraan (de Danfoss) is er ook een verloopstuk. Die schuif je er op, als een ring om een vinger. Duw je het te ver naar achteren, dan kan de kraan nooit helemaal open. Het is dus zaak om het juiste verloopstuk op de correcte wijze te monteren.
pi_170475728
Ik heb nogal wat stromingsgeluid in mijn systeem. Dit is gekomen nadat ik de oude kranen heb vervangen door thermostatische kranen voor de Evohome.

Bij koud weer stookt de CV op een hogere temperatuur en is er minder stromingsgeluid. Wordt het warmer, dan komen de geluiden weer terug, doordat de aanvoertemperatuur lager is.

De opbouw van mijn CV is als volgt: ik heb drie segmenten voor, midden en achter, die onafhankelijk van elkaar kunnen verwarmen). Als alles tegelijk openstaat is er niets aan de hand.

Maar wordt er een zone apart verwarmd dan zijn de stromingsgeluiden zo hoog dat dit erg stoort. Toen ik 6 jaar geleden mijn CV verving heb ik deze een maatje groter genomen, dit begint nu tegen te werken. De pompsnelheid kan ik niet omlaag brengen deze draait op 20%. Er zit een Avdo in. Maar mijn vraag is, moet er wellicht een Avdo per segment in? (voor achter midden)
pi_170703783
quote:
0s.gif Op donderdag 1 december 2016 21:57 schreef Bigs het volgende:
Hier in huis begint inmiddels ook wel interesse te ontstaan voor een Evohome systeem, dus ik ben een beetje een planning aan het maken en ik ben benieuwd naar jullie mening over twee dingen:

De bypass: Nefit adviseert bij mijn Trendline HRC30 altijd een bypass te plaatsen in geval van zoneregeling. Het lijkt mij echter niet nodig aangezien ik met een lage temperatuur stook (vloerverwarming) en de aansturing modulerend is. Bovendien staan er twee radiatoren in het huis altijd half open dus er kan altijd wat warmte worden afgevoerd. Het is overigens een modern huis dus de radiatoren zijn aangesloten op centrale verdelers. Hoe is jullie ervaring, bypass of niet?

Voeding van de ATF600 wandplaat: Dit nieuwe model wandplaat bevat een losse trafo die je in de inbouwdoos kunt plaatsen. Gelukkig zit mijn huidige thermostaat op een inbouwdoos dus dat is geen probleem. Echter moet ik dan wel de thermostaatdraad vervangen door 230V bedrading. Zou ik ook de voeding op zolder bij de ketel kunnen plaatsen en de uitvoer via de oude thermostaatdraad naar de wandplaat kunnen voeren?
Ik heb zojuist de ATF600 wandmontageplaat in de woonkamer gekoppeld aan de bestaande thermostaatdraden waar eerst een Honeywell Chronotherm IV hing.
In de inbouwdoos op zolder bij de ketel heb ik de DC 5V naar 230v converter geplaatst. Thermostaatdraden er in en extra 230V stroomdraad gekoppeld.
Werkt perfect.
pi_170704121
Hoezo zijn er eigenlijk al 10 over deze, maar niks over Nest, is er geen Nest liefde hier? :P
Op vrijdag 4 november 2011 09:39 schreef Blik het volgende:
"Sinds wanneer is maart de derde maand van het jaar?"
61% van alle statistieken zijn nutteloos.
Vind je dat ik een internet verdien? Klik hier!
pi_170714282
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 mei 2017 13:53 schreef delano.888 het volgende:
Hoezo zijn er eigenlijk al 10 over deze, maar niks over Nest, is er geen Nest liefde hier? :P
Nest is zo Amerikaans. In Europa gebruik je beter Evohome of Tado.

Bovendien is Google Nest zo aan het verwaarlozen dat het nog maar de vraag is of dat bedrijf nog lang blijft bestaan.
pi_170714633
quote:
0s.gif Op vrijdag 5 mei 2017 21:44 schreef Bigs het volgende:

[..]

Nest is zo Amerikaans. In Europa gebruik je beter Evohome of Tado.

Bovendien is Google Nest zo aan het verwaarlozen dat het nog maar de vraag is of dat bedrijf nog lang blijft bestaan.
Maar een Nest is zoveel mooier (imo), en word tegenwoordig ook door Essent geleverd enz, maar geen enkel topic.
Anyway ik ben erg blij met mijn Nest V3. Voor 200 euro inclusief installatie krijg je (imo) wel waar voor je geld.
Op vrijdag 4 november 2011 09:39 schreef Blik het volgende:
"Sinds wanneer is maart de derde maand van het jaar?"
61% van alle statistieken zijn nutteloos.
Vind je dat ik een internet verdien? Klik hier!
abonnement bol.com Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')