pi_144774301
Ik heb het zojuist even doorgemeten en foto's gemaakt.

uit de muur komt 3x400:
tussen linksboven en de andere 3 meet ik 230V
tussen de andere 4 400V zoals bij de start van dit topic is aangegeven.

De stekker zit er vanuit de fabriek aan en op de stikker aan de onderzijde van de kookplaat staat 2X230V
pi_147632970
Even een hele grote kick, maar dat lijkt me beter dan nog een los topic hierover te openen.
Ik heb een vraag over de aansluitkabel van de perilex stekker naar mijn inductiekookplaat toe.
IKEA HOGVARDIG http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/00222831/

Ik heb een perilex wandcontactdoos waar een 2 fasen aansluiting op zit. (In mijn meterkast komt 3 fasen binnen, alleen twee gaan er richting de perilex)

Voor de aansluiting van mijn inductiekookplaat heb ik Silflex® SIHF 5G1,5 kabel gebruikt.
Datasheet: http://www.produktinfo.co(...)__SIHF_5G1_5_QMM.pdf

Waarbij ik een draad (de 3e fase) niet heb aangesloten. In de 400V Configuratie.
Mijn inductiekookplaat heeft een aansluitwaarde van 7400W

Nu vraag ik mij af of de 1.5mm2 kabel dikte wel dik genoeg is.
Als ik reken dat 7400W / 400V / 2(fases) = 9.25A Moet het goed genoeg zijn.

Maar kan ik hier zomaar vanuit gaan? Of maak ik een denkfout?
pi_147635322
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 december 2014 12:29 schreef Nixxor het volgende:
Even een hele grote kick, maar dat lijkt me beter dan nog een los topic hierover te openen.
Mooi! Als meer mensen dat nou zouden doen; scheelt allemaal losse topics :')

quote:
Waarbij ik een draad (de 3e fase) niet heb aangesloten. In de 400V Configuratie.
Mijn inductiekookplaat heeft een aansluitwaarde van 7400W

Nu vraag ik mij af of de 1.5mm2 kabel dikte wel dik genoeg is.
Als ik reken dat 7400W / 400V / 2(fases) = 9.25A Moet het goed genoeg zijn.

Maar kan ik hier zomaar vanuit gaan? Of maak ik een denkfout?
Je gebruikt geen 400V; maar 2x 230V. Dus daar maak je idd een denkfout.
Maar 1.5mmq2 kabel is dik genoeg. Vaak is dit de kabel die er ook standaard aan vast zit
pi_147635632
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 december 2014 13:48 schreef naaa het volgende:
Je gebruikt geen 400V; maar 2x 230V. Dus daar maak je idd een denkfout.
Maar 1.5mmq2 kabel is dik genoeg. Vaak is dit de kabel die er ook standaard aan vast zit
Op de aansluitings-sticker staat mijn configuratie als 400V 2N vermeld, de andere is 230V 1N
https://s1.whbo.nl/upload(...)881fa8b0e4896f54.jpg

Ik zou daarom verwachten dat ie de 400V gebruikt. Maar zolang de kabel maar dik genoeg is en het allemaal veilig is :)
pi_147659036
quote:
0s.gif Op dinsdag 16 december 2014 13:57 schreef Nixxor het volgende:
Op de aansluitings-sticker staat mijn configuratie als 400V 2N vermeld, de andere is 230V 1N

Ik zou daarom verwachten dat ie de 400V gebruikt.
Ja die vage halve schema's altijd; klopt soms niet helemaal hun bewoording.

Zwart op 1
Bruin op 2
Je gebruikt Grijs als tweede nul op 4 en blauw ook als nul op 3
(als het goed is zit er een brug tussen 4 en 3)
pi_147756686
Hallo,
Ik heb een vraag over mijn perilex-aansluiting in mijn nieuwbouw appartement:

In de meterkast is een kookgroep aangebracht met 2x 230x16 automaten,
maar in de perilex-aansluiting zijn alleen de N en L2 aangesloten.

Als ik het aansluitschema voor mijn IKEA inductieplaat bekijk zou dat overeen komen
met een Australische/GB aansluiting.

Kan ik zonder problemen de kookplaat aansluiten of zijn er toch wat aanpassingen
in de wandcontactdoos nodig?

Gaarne advies.

Edit: Ik heb nog even verder gelezen. Misschien is het van belang dat de kookgroep achter een 40A zekering zit?

[ Bericht 10% gewijzigd door Sander_L op 19-12-2014 22:01:27 (Extra info) ]
pi_147760955
Niet goed he... Dan heb je netjes 1 fase.

Kookgroep is één, draden naar je wcd kan soms helpen. Hoe staat het daarmee?
Laat die handjes wapperen!
pi_147766996
Ik ga vanmiddag even kijken wat ze hebben aangesloten.

Ik heb wel wat foto's geüpload inmiddels.







En tot slot de info van de kookplaat
pi_147767513
Zo te zien is maar een van de 2 x 230V kookgroep bedraad en aangesloten op de wandcontactdoos en ontbreken er 2 draden om de kookplaat aan te kunnen sluiten volgens het schema rechts onder
pi_147784362
Ik heb de WCD open gehaald en er blijken wel 2N en 2F aanwezig te zijn.
Na nameten kom ik op het schema van Vonkenboer, maar de fasen tesamen
geeft me 400V.

Heb 'em gewoon volgens de aansluitschema's aangesloten en hij doet het goed!
Morgen maar eens testen met alle 4 de zones op vol vermogen.
pi_148004953
Ik ben bezig met een perilex stopcontact door te lussen naar een 2de perilex stopcontact met wat lasklemmetjes in de inbouwdoos..

Zit er nog verschil in de volgorde van aansluiten van de fasedraden? Oftewel moet ik de 3 bruine draden kunnen identificeren? Of kan ik elke fasedraad op elke positie aansluiten?
  Moderator zaterdag 27 december 2014 @ 13:13:40 #62
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_148005391
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 december 2014 13:01 schreef jasperve het volgende:
Ik ben bezig met een perilex stopcontact door te lussen naar een 2de perilex stopcontact met wat lasklemmetjes in de inbouwdoos..

Zit er nog verschil in de volgorde van aansluiten van de fasedraden? Oftewel moet ik de 3 bruine draden kunnen identificeren? Of kan ik elke fasedraad op elke positie aansluiten?
Voor het aansluiten van een kooktoestel maakt dat in feite niet uit; maar heb je bijvoorbeeld een driefasemotor van bijvoorbeeld een zaagtafel dan zou het kunnen dat die motor straks verkeerd omloopt.

Als je dan twee fasen verwisseld met elkaar dan loopt hij als het goed is wel de goede kant op :)
pi_148005465
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 december 2014 13:13 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Voor het aansluiten van een kooktoestel maakt dat in feite niet uit; maar heb je bijvoorbeeld een driefasemotor van bijvoorbeeld een zaagtafel dan zou het kunnen dat die motor straks verkeerd omloopt.

Als je dan twee fasen verwisseld met elkaar dan loopt hij als het goed is wel de goede kant op :)
Dat is opzich wel interessant. Er komt een kooktoestel en een glas-in-lood oven op.

Er is dus een bepaalde volgorde waarop de fases moeten worden aangesloten. Ik zie dat de orginele draden zijn genummerd met streepjes op de bruine kabel. Dit is echter niet het geval in de meterkast.

Dus vanaf de meterkast weet ik eigenlijk al niet welke bruine draad fase 1, 2 en 3 zijn. Enig idee hoe ik dit dan kan uitvinden?
  Moderator zaterdag 27 december 2014 @ 13:38:37 #64
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_148006195
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 december 2014 13:16 schreef jasperve het volgende:

[..]

Dat is opzich wel interessant. Er komt een kooktoestel en een glas-in-lood oven op.

Er is dus een bepaalde volgorde waarop de fases moeten worden aangesloten. Ik zie dat de orginele draden zijn genummerd met streepjes op de bruine kabel. Dit is echter niet het geval in de meterkast.

Dus vanaf de meterkast weet ik eigenlijk al niet welke bruine draad fase 1, 2 en 3 zijn. Enig idee hoe ik dit dan kan uitvinden?
Mwah, opzich is dat voor jou niet van belang. Die glas in lood oven heeft toch alleen ene verwarmingselement ? En niet iets wat specifiek links of rechtsom moet draaien ?
  Moderator zaterdag 27 december 2014 @ 13:42:29 #65
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_148006342
In feite is er geen vaste volgorde voor L1, L2 of L3.

Het enige wat je kan bepalen is of je een links of rechtsom draaiveld hebt. Behalve elektromotoren, zijn er naar mijn weten geen apparaten of toestellen die onderscheid maken tussen een links of rechtsom lopend draaiveld. :)

pi_148011644
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 december 2014 13:42 schreef Vonkenboer het volgende:
In feite is er geen vaste volgorde voor L1, L2 of L3.
Dus er kan feitelijk niets beschadigen als dit toch in een random order zit aangesloten?
  Moderator zaterdag 27 december 2014 @ 16:36:42 #67
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_148012527
quote:
0s.gif Op zaterdag 27 december 2014 16:06 schreef jasperve het volgende:

[..]

Dus er kan feitelijk niets beschadigen als dit toch in een random order zit aangesloten?
Ik zou gewoon de volgorde aanhouden die je ook op je bestaande perilex stopcontact hebt zitten.
Maar feitelijk kun je niks beschadigen :)
pi_150906923
*bump*

Beste mensen, ik heb een vrijstaande, keramische kookplaat gekocht (5,8 kW) en zou graag jullie hulp inroepen of alles wel goed is aangesloten. Hier zijn wat foto's:

Dit is de kookgroep


De wandcontactdoos is gemeten met een lampje


De kookplaat is aangesloten volgens het schema 2L-2N, 230Vac.


De stekker is fabrieksgemonteerd


Kan ik zonder problemen de stekker in het stopcontact steken? Alvast bedankt.
pi_150907163
quote:
0s.gif Op zondag 22 maart 2015 12:20 schreef Vivaldi het volgende:
De kookplaat is aangesloten volgens het schema 2L-2N, 230Vac.
Welke kleur zit op welk nummer?
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_150907317
*knip*

Doe maar niet ;)

[ Bericht 38% gewijzigd door Vonkenboer op 22-03-2015 12:50:56 ]
  Moderator zondag 22 maart 2015 @ 12:49:53 #71
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_150907594
quote:
0s.gif Op zondag 22 maart 2015 12:20 schreef Vivaldi het volgende:
*bump*

Beste mensen, ik heb een vrijstaande, keramische kookplaat gekocht (5,8 kW) en zou graag jullie hulp inroepen of alles wel goed is aangesloten. Hier zijn wat foto's:

Dit is de kookgroep
[ afbeelding ]

De wandcontactdoos is gemeten met een lampje
[ afbeelding ]

De kookplaat is aangesloten volgens het schema 2L-2N, 230Vac.
[ afbeelding ]

De stekker is fabrieksgemonteerd
[ afbeelding ]

Kan ik zonder problemen de stekker in het stopcontact steken? Alvast bedankt.
Meten met zo'n schroevendraaier zegt helemaal niks.
Voor een betrouwbaar resultaat zou je echt een multimeter moeten gebruiken :)
pi_150909277
@Bijvlagenzinvol: dat is fabrieksgemonteerd, is dat dan niet hetzelfde aangesloten als de stekker?

@Vonkenboer: is inderdaad met een schroevendraaier gemeten, alsook een lampje links en rechts in de muur gestoken om de groepen te bepalen.
Heb ooit een multimeter gehad maar snap niet hoe dat werkt :s
pi_150915823
quote:
0s.gif Op zondag 22 maart 2015 13:44 schreef Vivaldi het volgende:
@Bijvlagenzinvol: dat is fabrieksgemonteerd, is dat dan niet hetzelfde aangesloten als de stekker?
Dat kun je zo niet zien.

Je kunt niet door in de stekker te kijken zien of bv de grijze draad in de kookplaat op nummer 1,2,3 of 4 zit aangesloten.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_151156106
Zoals velen in dit topic wil ik ook mijn inductie kookplaat aansluiten middels de bekende Perilex aansluiting, maar heb ik het nodige wat ik graag ter verifiëring voor wil leggen... :@

Laten we beginnen met de meterkast :Y

Dit is het geheel:


Dit is de meter:


Dit is de fornuisgroep:


De Perelix WCD zit als volgend aangesloten:

Linksboven (N): blauwe draad -> geen lampje op spanningszoeker.
Rechtsboven (L1): blauwe draad -> geen lampje op spanningszoeker.
Rechtsonder (L2): bruine draad -> wel lampje op spanningszoeker
Linksonder (L3): bruine draad -> wel lampje op spanningszoeker

Ik weet dat dit laatste gebrekkig is, ik heb echter nog niet de beschikking over een multimeter. Die koop ik morgen. Wel hebben we gisteren (met een multimeter van m'n pa) wel gemeten maar niet exact op de 5-voudige manier die in de OP wordt aangeven. Wel kwam er steeds rond de 230V uit.

En nu slaat de twijfel toe. Ik denk dat ik een 2 fasen aansluiting heb. Maar ik lees ook weleens over een dubbel uitgevoerde 1 fase aansluiting. Wat is nou precies het verschil tussen die twee?

Een reguliere 1 fase aansluiting kan bij mij maximaal 230*16=3680W aan. Deze kookplaat trekt maximaal 7200W, dus dat gaat hem nooit worden. Hij moet dus sowieso via 2 fasen aangesloten worden. Waar mijn Perilex WCD ook op voorbereid lijkt te zijn, want 2x blauw en 2x bruin, toch?

Verder zijn dit de aansluitmogelijkheden volgens de instructie:

1 fase:


2 en 3 fasen:


Ik denk dat ik voor de 2 fasen aansluiting moet gaan. Echter, daar wordt gesproken over 400V (krachtstroom). En dat heb ik niet. Of kan dat ook gewoon met 230V?
pi_151156266
Je hebt een 1 fase, 2 groepen aansluiting (dus in totaal max 7360W) en daar is ansich niks mis mee.

Echter staat de daarbij horende manier van aansluiten niet in het rijtje wat je post. Is het toevallig een 5 pits plaat ofzo?
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_151159405
quote:
0s.gif Op zondag 29 maart 2015 15:03 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:
Je hebt een 1 fase, 2 groepen aansluiting (dus in totaal max 7360W) en daar is ansich niks mis mee.

Echter staat de daarbij horende manier van aansluiten niet in het rijtje wat je post. Is het toevallig een 5 pits plaat ofzo?
Oké, dus toch 1 fase. Waar zie je dat precies aan?

Het betreft een eigenlijk een fornuis, dus 4 inductie pitten (welke max 7200W trekken) en een oven. Dat kan echter mijn aansluiting niet aan (max 7360W) dus zal de oven niet gebruikt worden, of enkel als het fornuis niet gebruikt wordt.

Moet ik een 1 fase 2 groepen aansluiting aansluiten middels het 2 fasen systeem? Mijn Perilex aansluiting komt namelijk wel overeen met het 2 fasen voorbeeld in de OP. Al moet ik die natuurlijk nog wel even echt fatsoenlijk doormeten :Y
pi_151160471
quote:
0s.gif Op zondag 29 maart 2015 16:43 schreef Lebberding het volgende:
Oké, dus toch 1 fase. Waar zie je dat precies aan?
Je energiemeter is een 1 fase meter, dus je hebt een 1 fase aansluiting.

quote:
Moet ik een 1 fase 2 groepen aansluiting aansluiten middels het 2 fasen systeem?
Nee.

quote:
Mijn Perilex aansluiting komt namelijk wel overeen met het 2 fasen voorbeeld in de OP.
Ik zie daar zo 1-2-3 geen 2 fasen voorbeeld, maar hoe dan ook, je hebt maar 1 fase.

- Persoonlijk zou ik een 3 fase aansluiting aanvragen en de groepenkast laten aanpassen, dan ben je in 1 keer klaar, en kun je ook gewoon de oven gebruiken wanneer je wilt.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_151160887
Aha, je kunt het zien aan de energiemeter. Zoiets hoopte ik al, vandaar de foto.

Ik zie trouwens dat ik de OP verkeerd gelezen heb. Ik bedoelde het voorbeeld van 2x230 V. Hetzelfde als ik dus heb. Het voorbeeld komt ook exact overeen.



Wat betreft het aanvragen van een 3 fasen aansluiting deel ik op zich zeker je mening. Het betreft hier echter een huurappartement in een groot complex. Ik denk dat ze er niet zo happig op zijn om dan per huurder aanpassingen toe te staan. En dan heb ik het nog niet over de kosten. Daarbij, ik heb zat extra ruimte in keuken en (daardoor) de beschikking over een extra magnetron/hetelucht oven. Dus de huidige aansluiting behouden valt op dit moment te prefereren.

Dan is alleen nog de vraag; hoe aan te sluiten? :?
pi_151161153
quote:
0s.gif Op zondag 29 maart 2015 17:25 schreef Lebberding het volgende:
Wat betreft het aanvragen van een 3 fasen aansluiting deel ik op zich zeker je mening. Het betreft hier echter een huurappartement in een groot complex. Ik denk dat ze er niet zo happig op zijn om dan per huurder aanpassingen toe te staan.
Geen idee hoe dat zit bij huur maar de kans is groot dat er al 3 fasen in je woning aanwezig zijn, maar dat er momenteel slechts 1 gebruikt wordt. De netbeheerder moet dan je meter wisselen, en de resterende 2 fasen aansluiten. Maar die kosten betaal jij (normaliter < ¤ 200,-) en dan moet je groepenkast nog aangepast worden maar dat zal ook je kop niet kosten.

quote:
Dan is alleen nog de vraag; hoe aan te sluiten? :?
Niet.

In het 1 en 2 fase voorbeeld geeft de fabrikant aan dat de kabeldikte minimaal 4mm2 moet zijn, en jij hebt maar 2,5mm2. Enige optie is een 3 fase aansluiting, en 3 fase kookgroep.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_151173717
quote:
0s.gif Op zondag 29 maart 2015 17:31 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Geen idee hoe dat zit bij huur maar de kans is groot dat er al 3 fasen in je woning aanwezig zijn, maar dat er momenteel slechts 1 gebruikt wordt. De netbeheerder moet dan je meter wisselen, en de resterende 2 fasen aansluiten. Maar die kosten betaal jij (normaliter < ¤ 200,-) en dan moet je groepenkast nog aangepast worden maar dat zal ook je kop niet kosten.

[..]

Niet.

In het 1 en 2 fase voorbeeld geeft de fabrikant aan dat de kabeldikte minimaal 4mm2 moet zijn, en jij hebt maar 2,5mm2. Enige optie is een 3 fase aansluiting, en 3 fase kookgroep.
Kijk, dat is duidelijke taal ;) Hmm, hier had ik geen rekening mee gehouden. Terug naar de tekentafel dus. En tijd voor extra verdieping in het onderwerp. Dank voor de uitleg! :Y
pi_151188946
quote:
0s.gif Op zondag 29 maart 2015 22:20 schreef Lebberding het volgende:
Terug naar de tekentafel dus. En tijd voor extra verdieping in het onderwerp. Dank voor de uitleg! :Y
Het probleem is dat je nu feitelijk 3 apparaten in 1 behuizing hebt. (Kookplaat linkerkant = 1, rechterkant = 1, oven = 1)

Zou je een losse oven hebben dan kun je die op een eigen groep aansluiten en dan heb je voor je kookplaat wel genoeg aan 2,5mm2 en 1 fase, 2 groepen.
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_151191094
quote:
0s.gif Op maandag 30 maart 2015 14:13 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Het probleem is dat je nu feitelijk 3 apparaten in 1 behuizing hebt. (Kookplaat linkerkant = 1, rechterkant = 1, oven = 1)

Zou je een losse oven hebben dan kun je die op een eigen groep aansluiten en dan heb je voor je kookplaat wel genoeg aan 2,5mm2 en 1 fase, 2 groepen.
True :Y Het zure is dat de aansluitingen daar ook op voorbereid zijn. Er is dus één Perilex 2x230V met daarachter een eigen groep en één reguliere 1x230V met ook z'n eigen groep. Ik wil echter dolgraag inductie en dat is (naar mijn weten) niet te koop als losse plaat voor op een losse oven. Inbouw gaat helaas ook niet, want daar is de keuken niet op voorbereid (tot mijn grote frustratie).
pi_151191332
quote:
0s.gif Op maandag 30 maart 2015 15:27 schreef Lebberding het volgende:
Ik wil echter dolgraag inductie en dat is (naar mijn weten) niet te koop als losse plaat voor op een losse oven. Inbouw gaat helaas ook niet, want daar is de keuken niet op voorbereid (tot mijn grote frustratie).
Is het idee om zelf een ombouw te maken die je op een losse oven zet, en dat je daarin de inbouw kookplaat laat zakken? (Denk er wel aan dat een inductie iets van ventilatie nodig heeft)
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
pi_151194660
quote:
0s.gif Op maandag 30 maart 2015 15:35 schreef Bijvlagenzinvol het volgende:

[..]

Is het idee om zelf een ombouw te maken die je op een losse oven zet, en dat je daarin de inbouw kookplaat laat zakken? (Denk er wel aan dat een inductie iets van ventilatie nodig heeft)
Hmm, dat is ook nog best een goede trouwens :Y Ik zat al met een hele ombouw in m'n hoofd voor een inbouw kookplaat en inbouw oven, maar jouw idee is een stuk makkelijker natuurlijk.

Maar eerst wordt er nog gekeken of we nog wat kunnen met die ene 230 V aansluiting die eigenlijk overbodig is (door het gebruik van een compleet fornuis). Ik heb daar veel te weinig kennis voor, dus bèta paps is het aan het bespreken met een elektrotechnisch bedrijf.
pi_152438084
Ik heb even de casus van een een nieuwe inductiekookplaat van Siemens (2x230V), max 7200W. Ik begrijp die hier beschreven opzet van het aansluiten op 2 groepen van 16A via een kookgroep automaat. Tot zover helder.

In het huis bestaat een 3 fase aansluiting van 3x25A. Mocht ik de kookgroep aansluiten op fase 1 en de kookplaat bij maximale belasting gebruiken. Dan klapt de hoofdzekering van 25A er toch uit?

Of zie ik het nu verkeerd? 7200 / 230V = 31.3A, hoofdzekering 25A.

Ik kan de kookgroep ook over twee fasen verdelen als dit mag of mogelijk is. Want hoe ga ik dan om met de aardlekschakelaar(s). Advies welkom!
pi_152758362
In de tekening uit de OP:


Staan de fasen anders ingetekend dan wat Google mij vaak verteld:



Aangezien er een kneedmachine opkomt (elektromotor waarbij de draairichting nogal van belang is) vraag ik mij af welke volgorde aangehouden moet worden :)
  Moderator dinsdag 19 mei 2015 @ 20:39:44 #87
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_152762487
quote:
2s.gif Op dinsdag 19 mei 2015 19:09 schreef LeeHarveyOswald het volgende:
In de tekening uit de OP:
[ afbeelding ]

Staan de fasen anders ingetekend dan wat Google mij vaak verteld:

[ afbeelding ]

Aangezien er een kneedmachine opkomt (elektromotor waarbij de draairichting nogal van belang is) vraag ik mij af welke volgorde aangehouden moet worden :)
Mocht hij onverhoopt toch de verkeerde kant op lopen; dan kun je altijd twee fasen onderling omdraaien (maakt niet uit welke fase je dan verplaatst zolang je bijvoorbeeld maar L1 en L2 of L2 en L3 veranderd van contact).

Dan loopt het apparaat als het goed is de andere kant op ;)
pi_152767038
hamvraag.. heeft Google het verkeerd.. of Vonkje?
pi_152769295
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 mei 2015 21:33 schreef Ou-Tannu het volgende:
hamvraag.. heeft Google het verkeerd.. of Vonkje?
Google natuurlijk!

(Volgens mij is er geen keiharde standaard voor, dus niemand kan het fout hebben)
Ik ben diegene waar je moeder je altijd voor gewaarschuwd heeft...
  Moderator dinsdag 19 mei 2015 @ 22:14:17 #90
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_152770915
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 mei 2015 21:33 schreef Ou-Tannu het volgende:
hamvraag.. heeft Google het verkeerd.. of Vonkje?
In het geval van een kookplaat maakt het in feite niet uit waar L1, L2 of L3 zit.
Bij motoren e.d. word het natuurlijk een ander verhaal :)

Maar de keiharde waarheid is, is dat er geen standaard manier van aansluiten is.
Alleen de meeste elektromonteurs houden de standaard aan die hier ook gevoerd word. :Y
pi_152771332
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 mei 2015 22:14 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

In het geval van een kookplaat maakt het in feite niet uit waar L1, L2 of L3 zit.
Bij motoren e.d. word het natuurlijk een ander verhaal :)

Maar de keiharde waarheid is, is dat er geen standaard manier van aansluiten is.
Alleen de meeste elektromonteurs houden de standaard aan die hier ook gevoerd word. :Y
ach in de industrie wordt toch in principe geen perilex gebruikt :+
  Moderator donderdag 21 mei 2015 @ 20:10:35 #92
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_152832174
quote:
0s.gif Op dinsdag 19 mei 2015 22:18 schreef Ou-Tannu het volgende:

[..]

ach in de industrie wordt toch in principe geen perilex gebruikt :+
Nee, daar vind je alleen CEE materiaal :)
  donderdag 21 mei 2015 @ 22:36:27 #93
270840 Saisai
pro freubelaar
pi_152839836
Cool dat je dit doet Vonk! :Y
O+
pi_152845734
Is perilex hetzelfde als wat ik nodig heb als ik krachtstroom in de garage wil om 380v gereedschap te kunnen draaien?

Binnenkort ga ik stroom aanleggen in mijn keuken. Nu het plafond eruit ligt en ik toch bezig ben kan ik net zo goed ook een lijntje naar de ernaast gelegen garage leggen...
  vrijdag 22 mei 2015 @ 08:29:04 #95
382904 Gieliovd
Klustijger
pi_152845760
Nee. Je kunt het er wel mee aansluiten maar dat is een beetje afwijkend van het normale.

Aan je machines zit normaliter ook een CEE stekker dus is een CEE WCD meer voor de hand liggend.

Je kunt ook kiezen je machines, vaak is een 400V apparaat toch vast opgesteld, vast aan te sluiten met lasdoos zonder stekker/WCD.
Laat die handjes wapperen!
pi_152943942
Het aansluitsnoer van mijn kneedmachine heeft 5 kabels; groen-geel, blauw, bruin zwart en rood.

Ik had groengeel, blauw, grijs, bruin en zwart verwacht (nadat ik gegoogled had). Ik heb het in de CEEstekker zo aangesloten:

L1 bruin
L2 zwart
L3 rood
N blauw

En groengeel aarde. Klopt dat?
  maandag 25 mei 2015 @ 18:21:15 #97
23384 RC2
Not me, broken when i got here
pi_152951256
Voor een nieuwe keuken lijkt een inductiekookplaat mij een mooie toevoeging aan mijn keuken. Echter wat me nog wat tegenhoudt is het sluipverbruik van de plaat.
Nergens staat dat vermeld en ik schrok even toen er 0,5kW bij een energiezuinig model stond. Dat is naar ik aanneem een tikfout maar zelfs als het 0,5 watt is voor een energie zuinig model is dat toch zonde van de energie?
Is er een schakelaar die je tussen de perilex en de kookplaat kan laten plaatsen om de plaat echt uit te zetten?
Who wants to live forever anyway...
  Moderator maandag 25 mei 2015 @ 18:43:31 #98
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_152951899
quote:
0s.gif Op maandag 25 mei 2015 18:21 schreef RC2 het volgende:
Is er een schakelaar die je tussen de perilex en de kookplaat kan laten plaatsen om de plaat echt uit te zetten?
Je kunt de fornuis groep in de meterkast natuurlijk uitzetten wanneer je de kookplaat niet gebruikt :)
pi_152951968
quote:
0s.gif Op maandag 25 mei 2015 18:43 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Je kunt de fornuis groep in de meterkast natuurlijk uitzetten wanneer je de kookplaat niet gebruikt :)
Of alle andere groepen, en in de ochtend kijken of er noemenswaardig verbruik is geweest :P
  maandag 25 mei 2015 @ 19:14:01 #100
23384 RC2
Not me, broken when i got here
pi_152952831
quote:
0s.gif Op maandag 25 mei 2015 18:43 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Je kunt de fornuis groep in de meterkast natuurlijk uitzetten wanneer je de kookplaat niet gebruikt :)
Dat zou een oplossing zijn maar wat onpraktisch wellicht. Daarnaast heb ik er nog niet een dus uitzoeken wat het sluipverbruik is kan pas als er een geïnstalleerd is, waarna je niet meer terug kan:)
Lang leve google, de specificaties voor dit model bij de fabrikant zeggen idd 0,5W, alhoewel ik ook verhalen van mensen tegenkom die 70W meten waarbij het model niet vermeld wordt.
Ik ga nog wel eens navragen wat de andere modellen doen aan sluipverbruik. Een 0,5 W is jammer maar niet de moeite van de wandeling naar de meterkast toe elke keer.
Who wants to live forever anyway...