pi_47213140
Tja, ik ben in al mijn planningen vergeten dat er ook brandmelders moeten komen in ons huisje.

Omdat het nu nog realiseerbaar is ga ik me erin verdiepen.

Iemand die weet wat de regelgeving is voor verbouwprojecten (Dus geen nieuwbouw).

Ik ben dan met name op zoek naar (verplichte) montage plaatsen, type melders, leveranciers, bepaakde systemen etc etc.

Mijn eigen idee is om er 1 in de hal beneden te plaatsen, 1 op de overloop, 1 in de keuken en 1 in de bijkeuken. En als het bijvoorbeeld verplicht is er ook 1 in de woonkamer te monteren dan komt die er ook bij, of ik hang de melder van de keuken op de grens woonkamer/keuken omdat het toch een open keuken is.

Het betekent wel dat er zo hier en daar weer een plafonnetje open moet, maar ok, dat neem ik op de koop toe.
  dinsdag 13 maart 2007 @ 00:01:48 #2
87509 Duderinnetje
Miskend decadent
pi_47213806
Dit topic wilde ik net openen!

Ook hier brandmelder-tijd, dus ik blijf dit volgen
Snobs have more fun!
KLIK!
pi_47213913
Valt wel mee hoor, a;ls ik het goed heb heb je boven alles dicht zitten nu toch? de verkeersruimtes moeten voorzien zijn vanrookmelders ( dus bijv overloop, en de daaraan gekoppelde ruimte (na de trap beneden natuurlkijk) Met twee zou je de klus dus kunnen klaren, ik zou echter zelf de keuken en bijkeuken (of althans waar je cv hangt daarnaast ook nog voorzien van de rookmelders , waar die bij de cv daarnaast ook voorzien is van een CO meter.

Hager rookmelder:



serienummer van hager staat op de doos

kosten iets van ¤ 25,- exclusief en hebben een 230 aansluiting plus de mogelijkheid door te lussen naar andere rookmelders zodat ze in serie komen te staan , en allemaal een pot herrie gaan maken als er wat is
pffff je huis verbouwen valt (nog) niet mee :P
pi_47213968
nog eentje dan:

( van hager site zelf af: )



heul wat mooier dan die first alert dingen, maar smaken zijn verschillend natuurlijk
pffff je huis verbouwen valt (nog) niet mee :P
pi_47214054
Het is me niet duidelijk of ik er nu 1 moet op de overleoop en in de hal, of dat het een of/of is.

En bij de cv is wel handig, maar daar kan een simpele, met een stekker oid. Daar hoef ik niet moellijk te doen. En moet bij een HR ketel echt een CO melder?
pi_47214155
quote:
Op dinsdag 13 maart 2007 00:10 schreef Marsepein het volgende:
Het is me niet duidelijk of ik er nu 1 moet op de overleoop en in de hal, of dat het een of/of is.

En bij de cv is wel handig, maar daar kan een simpele, met een stekker oid. Daar hoef ik niet moellijk te doen. En moet bij een HR ketel echt een CO melder?
Nou heb in ons oude huis dus eens met een drie jaar oude cv hr ketel gehad dat het meldertje voor co afging. De ring die de beide barnderhelften bij elkaar hield/afsloot had de geest gegeven. daarnaast is co tegenwoordig niet een dermaste extra investering meer, kost je factor 2x meer. Maar remember je dat meiske ? juist !!!
pffff je huis verbouwen valt (nog) niet mee :P
  dinsdag 13 maart 2007 @ 00:16:07 #7
87509 Duderinnetje
Miskend decadent
pi_47214224
Wat raden jullie aan als je brandmelders op batterijen wilt?
Ik zie optische melders (of zoiets) bij de bouwmarkt en die kosten een paar euro. Kan me haast niet voorstellen dat het iets is.
Snobs have more fun!
KLIK!
pi_47214235
Ok, das duidelijke taal. ook een HR ketel moet een CO melder hebben. Morgen maar eens op de site van Hager kijken. Zijn die melders eigenlijk met elkaar verbonden? Of gaat dat radiografisch oid?
pi_47214246
quote:
Op dinsdag 13 maart 2007 00:10 schreef Marsepein het volgende:
Het is me niet duidelijk of ik er nu 1 moet op de overleoop en in de hal, of dat het een of/of is.

En bij de cv is wel handig, maar daar kan een simpele, met een stekker oid. Daar hoef ik niet moellijk te doen. En moet bij een HR ketel echt een CO melder?
overloop en hal omdat dat dus beide verkeersruimten zijn, ze hebben een ontruimende functie zeg maar als er wat in huis is gebeurt. [prik herb je al op je overeloop, enkelt de doormeld functie behoeft een groene of een witte draad extra. Die zul je ff moeten trekken nog, maar genoeg mogelijkheden gok ik om toch nog wel met een draad naar boven te komen mars?
pffff je huis verbouwen valt (nog) niet mee :P
pi_47214259
quote:
Op dinsdag 13 maart 2007 00:16 schreef Duderinnetje het volgende:
Wat raden jullie aan als je brandmelders op batterijen wilt?
Ik zie optische melders (of zoiets) bij de bouwmarkt en die kosten een paar euro. Kan me haast niet voorstellen dat het iets is.
Op batterijen is niet echt slim, die dingen gaat altijd leeg zonder dat je het weet.
pi_47214274
Nou, niet helemaal
pi_47214289
quote:
Op dinsdag 13 maart 2007 00:17 schreef Cahir het volgende:

[..]

Op batterijen is niet echt slim, die dingen gaat altijd leeg zonder dat je het weet.
Niet waar, die piepen regelmatig als de batterijen bijna leeg zijn.
pi_47214351
quote:
Op dinsdag 13 maart 2007 00:16 schreef Duderinnetje het volgende:
Wat raden jullie aan als je brandmelders op batterijen wilt?
Ik zie optische melders (of zoiets) bij de bouwmarkt en die kosten een paar euro. Kan me haast niet voorstellen dat het iets is.
Massa productie doet een hoop, plus de markt is al aardig "verzadigd"natuurlijk, als je dan als fabrikant marktaandeel wilt hebben ga je of een hele "range"producten uitbrengen ( denk aan first alert) of de concurent op prijs ( en dus bij de mens in de knip... ) er uit proberen te stoten.

Ik vond die van hager mooi, zijn niet al te standaard dingen. zien er redelijk gestylt uit, en kosten niet de hoofdprijs per stuk ook nog eens. daarnaast 220 voeding en doormeldfunctie(via draad dat wel) kortom klaar als een klontje die gingen we doen
pffff je huis verbouwen valt (nog) niet mee :P
pi_47214491
quote:
Op dinsdag 13 maart 2007 00:17 schreef Cahir het volgende:

[..]

Op batterijen is niet echt slim, die dingen gaat altijd leeg zonder dat je het weet.
Nee, op 230V is slim. Dan weet je tenminste zeker dat je melder stil is als de stroom om wat voor reden dan ook uitvalt.
pi_47214505
Je hebt zowel radiografisch gekoppelde melders als die met een simpele draad werken. De radiografische functie is soms een printplaatje die er extra in geplaatst moet worden en moet je dan los kopen.

De nieuwe serie van Hager is best mooi. De kant waar je tegen aankijkt is o.v.g. van glas en geen plastiek. Ook Merten heeft wel een aantal mooie modellen rookmelder in de Argus serie. Ook gira kun je eens naar kijken.
pi_47214578
quote:
Op dinsdag 13 maart 2007 00:26 schreef Light het volgende:

[..]

Nee, op 230V is slim. Dan weet je tenminste zeker dat je melder stil is als de stroom om wat voor reden dan ook uitvalt.
Alleen als ook nog de backup op is.
pi_47214633
quote:
Op dinsdag 13 maart 2007 00:26 schreef Light het volgende:

[..]

Nee, op 230V is slim. Dan weet je tenminste zeker dat je melder stil is als de stroom om wat voor reden dan ook uitvalt.
het" licht" heb je nog niet gezien zekers? zit natuurlijk een klein accutje in, dan wel een backup batterijtje ....
pffff je huis verbouwen valt (nog) niet mee :P
  dinsdag 13 maart 2007 @ 00:31:49 #18
165848 SoupNazi
No soup for you!
pi_47214640
Hang er niet teveel op, want dan wordt je elke week wel een keer wakker gemaakt als de batterijen leeg zijn.
A.F.C. Ajax
pi_47214662
quote:
Op dinsdag 13 maart 2007 00:27 schreef tnimble het volgende:
Je hebt zowel radiografisch gekoppelde melders als die met een simpele draad werken. De radiografische functie is soms een printplaatje die er extra in geplaatst moet worden en moet je dan los kopen.

De nieuwe serie van Hager is best mooi. De kant waar je tegen aankijkt is o.v.g. van glas en geen plastiek. Ook Merten heeft wel een aantal mooie modellen rookmelder in de Argus serie. Ook gira kun je eens naar kijken.
AH, GIRA heeft ze ook. Ik ben namelijk GIRA fan
pi_47214757
laatste actie van vandaag van mijn kant :

de site van hager over m'n barndmeldertjes:

http://www.hagergroup.nl/index.php?scr=1024&id=7023

en nou gaat ik echt pitten ';)
pffff je huis verbouwen valt (nog) niet mee :P
pi_47215086
Ik heb nu deze gevonden: http://www.gira.com/data2/1714241104.pdf

Waarbij ik dan een RF module kan inbouwen. Het idee is dat ik er 1 met een relais kaart uitrust, en de de andere met een RF kaart. Iig van alarm gaan ze allemaal af, en de relaiskaart kan dan een alarm doorgeven aan een eventueel inbraak of alarmsysteem. Wat dan weer mijn telefoon belt

Ik kom er wel.

Nu nog even prijzen opzoeken, want dat zal de beperkende factor zijn
pi_47220095
Misschien een beetje te laat, maar op deze site staat nog wat interessante info over rookmelders en andere normen.

link (dan bovenin op tabblad beveiligen klikken, en dan rookmelders)
hier is de complete pdf over rookmelders te downloaden
pi_47220855
Dat is heel geen slechte link Gurb. Iemand die weet of je de 230V melders op 1 groep moet hebben, of dat ze (Als je ze via RF koppelt) op verschillende groepen mag hebben?
  Moderator dinsdag 13 maart 2007 @ 10:48:55 #24
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_47221155
Tijd geleden heb ik iets gelezen over brandbeveiliging in en om het huis; daar stond bovenstaand schema in wat een heel aardige leidraad is voor brandbeveiliging (rookmelders, branddeken, brandblusser).


In het algemeen kan er worden volstaan met één rookmelder per verdieping, deze kun je dan het best plaatsen op het plafond van de hal waar de kamers op uitkomen. Al dan niet bij het trapgat.
Ik raad in ieder geval aan minimaal 2 rookmelders; bovenzijde en ondezijde van het trapgat te plaatsen.

Houd er rekening mee dat een rookmelder op een afstand van ongeveer 40 á 50 cm van de zijmuur van het vertrek moet worden geplaatst. Ook moet je rookmelders niet in de buurt van ventilatieopeningen of radiatoren ophangen ivm de veranderende luchtstroom .

230 V rookmelders hebben mijn voorkeuze boven de batterijgevoede versies. (hoe vaak kom ik niet bij mensen waar de rookmelders buiten gebruik zijn omdat de batterij leeg en verwijderd is )
Verder raad ik aan om de rookmelders te verbinden met elkaar .

Verder kan ik alleen maar melden dat je goed bezig bent
pi_47221329
En nog een kleine toevoeging:

tegenwoordig bij nieuwbouw is de eis als volgt:

Op elke verdieping/bouwlaag één rookmelder.
Echter wanneer vanuit één verblijfsruimte (=slaapkamer of woonkamer, badkamer of berging tellen niet mee) de vluchtweg naar buiten meer als 20 meter is, moet je in elke verblijfsruimte een rookmelder hebben.
Nu zal dit voor TS niet van toepassing zijn, maar wellicht dat andere meelezers hier wel wat aan hebben
pi_47221892
Dus het minimus is 2, maar 3 is beter, zodat er ook 1 in de bijkeuken komt. Tja, dan kan de 4e er ook wel bij in de woonkamer. Van Gira kost die gekken RF module 80 euro. Dat maakt 120 euro per melder. De vraag is of ik voor 4 melders (4x80 euro) echt niet wat buisjes kan leggen naar een centraalpunt. Zodat ik ze onderling kan koppelen dmv kabel ipv RF. Stroom lukt me wel, maar die verbinding onderling. das lastig.

Is het eigenlijk een doorlus systeem (Serieel) of kan ik ze allemaal parallel schakelen. Oftewel, kan ik alle kabels naar 1 punt brengen en dan lassen, of mote ik van melder naar melder een kabel leggen?
  Moderator dinsdag 13 maart 2007 @ 11:27:58 #27
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_47222577
quote:
Op dinsdag 13 maart 2007 11:09 schreef Marsepein het volgende:
Dus het minimus is 2, maar 3 is beter, zodat er ook 1 in de bijkeuken komt. Tja, dan kan de 4e er ook wel bij in de woonkamer. Van Gira kost die gekken RF module 80 euro. Dat maakt 120 euro per melder. De vraag is of ik voor 4 melders (4x80 euro) echt niet wat buisjes kan leggen naar een centraalpunt. Zodat ik ze onderling kan koppelen dmv kabel ipv RF. Stroom lukt me wel, maar die verbinding onderling. das lastig.

Is het eigenlijk een doorlus systeem (Serieel) of kan ik ze allemaal parallel schakelen. Oftewel, kan ik alle kabels naar 1 punt brengen en dan lassen, of mote ik van melder naar melder een kabel leggen?
Negen van de tien keer is het doorgelust van melder naar melder
pi_47222805
Overigens kan ik je aanraden om in de keuken geen rook- maar een hittemelder te plaatsen. Zodat als je een keertje een biefstukje bakt je niet meteen met een piepend alarm opgescheept zit. Deze hittemelders gaan af als er een temperatuur van 57 graden bereikt wordt.

Wanneer je in de productinformatie kijkt wordt ook afgeraden om een rookmelder in de keuken te plaatsen ivm vals alarm door kookdampen. De nieuwere optische rookmelders zijn hier overigens wel minder gevoelig voor.
  dinsdag 13 maart 2007 @ 11:35:44 #29
87509 Duderinnetje
Miskend decadent
pi_47222820
Toch nog even

Als ik toch batterij-melders wil, waar moet ik dan op letten bij aankoop?
Snobs have more fun!
KLIK!
pi_47223069
Mocht je trouwens voor de bedraade versie gaan; bedenk dan dat de signaal-kabel in 3/4" pijp moet en moet worden vast gezet om de 1.20m met functie-behoud-beugels. Verder moet de pijp uiteraard om de 40cm worden vastgezet met gewone beugels. Daarnaast is afhankelijk van het type ruimte en de bestemming een bepaald type melder verplicht (zoals ik je vrijdag al even vertelde). De brandweer kan je er alles over vertellen, maar dat zijn ze niet verplicht. Als ze geen tijd of geen zin hebben krijg je als antwoord "Kijk maar in het boek", maar als het voor een gebruiksvergunning oid gaat moeten zij het wel controleren! (vreemde is dat ze alleen niet altijd de regels kennen )
pi_47223173
Mmh, mss toch even zeggen dat het niet altijd een goed idee is om een detector in de keuken te installeren. Je laats iets aanbranden en die dingen schieten in actie. Bij ons thuis zijn eens alle brandmelders afgegaan omdat er iets was uitgelopen in de oven. (zelfs 3 verdiepen hoger ging alarm af)

[ Bericht 0% gewijzigd door Archont op 13-03-2007 11:47:00 (weer te traag geantwoord) ]
pi_47223320
quote:
Op dinsdag 13 maart 2007 11:46 schreef Archont het volgende:
Mmh, mss toch even zeggen dat het niet altijd een goed idee is om een detector in de keuken te installeren. Je laats iets aanbranden en die dingen schieten in actie. Bij ons thuis zijn eens alle brandmelders afgegaan omdat er iets was uitgelopen in de oven. (zelfs 3 verdiepen hoger ging alarm af)
bij een goede afzuiging gaat het prima. Bij ons hangen in de kroeg rookmelders, en dat gaat het grootste gedeelte van de avond best goed. Pas tegen het einde (als er echt volop gerookt is en het nog druk is) kan de afzuiging het soms niet meer aan en schakelen we het systeem uit.
  Moderator dinsdag 13 maart 2007 @ 12:17:22 #33
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_47224142
quote:
Op dinsdag 13 maart 2007 11:43 schreef kroegtijger het volgende:
Mocht je trouwens voor de bedraade versie gaan; bedenk dan dat de signaal-kabel in 3/4" pijp moet en moet worden vast gezet om de 1.20m met functie-behoud-beugels. Verder moet de pijp uiteraard om de 40cm worden vastgezet met gewone beugels. Daarnaast is afhankelijk van het type ruimte en de bestemming een bepaald type melder verplicht (zoals ik je vrijdag al even vertelde). De brandweer kan je er alles over vertellen, maar dat zijn ze niet verplicht. Als ze geen tijd of geen zin hebben krijg je als antwoord "Kijk maar in het boek", maar als het voor een gebruiksvergunning oid gaat moeten zij het wel controleren! (vreemde is dat ze alleen niet altijd de regels kennen )
Dat geld voor functie behoud kabels en is alleen verplicht bij het installeren in winkels, kantoren en andere publiekelijke gebouwen.

In huisinstallaties voldoet een leiding boven het plafond met daar in een rode of zwarte doorverbinddraad
  dinsdag 13 maart 2007 @ 12:31:17 #34
38929 TrenTs
_O_ Jimi Hendrix _O_
pi_47224619
quote:
Op dinsdag 13 maart 2007 00:17 schreef Cahir het volgende:

[..]

Op batterijen is niet echt slim, die dingen gaat altijd leeg zonder dat je het weet.
Je melder aansluiten op het stroomnet, dat is pas dom. Er hangt in de ruimte naast mijn kamer een rookmelder en met de deur dicht en de muziek flink aan laat-ie toch echt wel van zich horen als-ie leeg gaat.

En die opmerking hier boven van 'ja veel mensen doen er geen nieuwe batterijen in'... ja dat is heel erg dom. Kwestie van discipline wellicht? Maar geen reden om onveilig te doen en er eentje aan te sluiten op het lichtnet.
Overwhelmed as one would be, placed in my position
Such a heavy burden now to be the one
Born to bear and read to all
The details of our ending
  Moderator dinsdag 13 maart 2007 @ 12:40:16 #35
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_47224923
quote:
Op dinsdag 13 maart 2007 12:31 schreef TrenTs het volgende:

[..]

Je melder aansluiten op het stroomnet, dat is pas dom. Er hangt in de ruimte naast mijn kamer een rookmelder en met de deur dicht en de muziek flink aan laat-ie toch echt wel van zich horen als-ie leeg gaat.

En die opmerking hier boven van 'ja veel mensen doen er geen nieuwe batterijen in'... ja dat is heel erg dom. Kwestie van discipline wellicht? Maar geen reden om onveilig te doen en er eentje aan te sluiten op het lichtnet.
Lichtnet heb je er geen omkijken na; en het is in de situatie van Marsepein ook mogelijk daarvoor leidingen te leggen. Als het echt niet anders kan dan (in bestaande situaties) dan kun je natuurlijk ook gewoon batterij gevoede melders kiezen
pi_47224938
quote:
Op dinsdag 13 maart 2007 12:31 schreef TrenTs het volgende:
Je melder aansluiten op het stroomnet, dat is pas dom.
[knip]
Maar geen reden om onveilig te doen en er eentje aan te sluiten op het lichtnet.
Want?
pi_47225309
quote:
Op dinsdag 13 maart 2007 12:17 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Dat geld voor functie behoud kabels en is alleen verplicht bij het installeren in winkels, kantoren en andere publiekelijke gebouwen.

In huisinstallaties voldoet een leiding boven het plafond met daar in een rode of zwarte doorverbinddraad
beetje raar imho (alhoewel ik met deze dingen nergens meer van opkijk).
Ik ging er inderdaad ook vanuit dat je functiebehoud-kabels moest gebruiken eigenlijk.
Raar dat je thuis wat dat betreft die regelgeving niet hebt, maar waarschijnlijk zijn ze al lang blij als je thuis er uberhaubt iets aan doet
pi_47225608
Waar kun je eigenlijk terecht voor goede rook/hitte en/of co2 melders?
(╯°□°)╯︵ ┻━┻ ლ(ಠ益ಠლ) ٩͡๏̯͡๏۶ ಠ_ಠ ᕕ( ᐛ )ᕗ
pi_47225761
Ik ben er inmiddels uit, vanuit woonkamer/keuken, de bijkeuken, kelder en hal kan ik iig met een signaaldraad de melders onderling verbinden. De 'ketelkast' en overloop zijn lastiger maar waarschijnlijk niet onoverkomelijk.

Van het weekend eens e.e.a. gaan voorbereiden.
pi_47225916
quote:
Op dinsdag 13 maart 2007 11:35 schreef Duderinnetje het volgende:
Toch nog even

Als ik toch batterij-melders wil, waar moet ik dan op letten bij aankoop?
1. Of ze voldoen aan de regelgeving (Zie http://www.hemmink.nl/Por(...)n_voorschriften.pdf):
quote:
Waar aan moeten rookmelders voldoen?
Conform het Bouwbesluit 2e fase (januari 2003) zijn rookmelders aangesloten op het 230V~ lichtnet en voorzien van batterij back-up verplicht gesteld in nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten. Deze melders moeten optische rookmelders zijn. Ionisatie rookmelders zijn niet meer toegestaan. De rookmelders moeten voldoen aan de norm NEN 2555 (Brandveiligheid van gebouwen/rookmelders voor woonfuncties; een productnorm waarin ook projecteringseisen zijn opgenomen).
Vanzelfsprekend brengen Ei Professional of Hemmink betrouwbare veiligheidsproducten op de markt.
Zo zijn Ei draadloos koppelbare RF melders uitgebreid getest: de zender/ontvanger voldoet aan de Europese EMC bepalingen (EN 300220-3 / EN 301489-3). De melders voldoen minimaal aan BS 5446 : 2000. De optische melders moeten voorzien zijn van het Goedkeurmerk Keurmerkinstituut. Daarom is een Nederlandstalige handleiding vereist. Deze handleiding moet in de verpakking meegeleverd worden en moet in de woning achtergelaten worden.
2. Of je ze onderling kunt doorverbinden, mits je dat wilt.
3. En of je ze mooi vindt
  dinsdag 13 maart 2007 @ 13:08:34 #41
38929 TrenTs
_O_ Jimi Hendrix _O_
pi_47225939
Sowieso het risico op stroomuitval of wat dan ook. Ik heb er in ieder geval niet voor gekozen.
Overwhelmed as one would be, placed in my position
Such a heavy burden now to be the one
Born to bear and read to all
The details of our ending
pi_47226078
quote:
Op dinsdag 13 maart 2007 13:08 schreef TrenTs het volgende:
Sowieso het risico op stroomuitval of wat dan ook. Ik heb er in ieder geval niet voor gekozen.
Backup batterij is verplicht

EN er zijn daarvoor grofweg 2 systemen. Met een verwisselbare 9V Alkaline batterij, die jaarlijks vervangen moet worden. Of met Litihium Knoopcellen die door de 230V opgeloaden worden. Deze rookmelders moet je na 10 jaar vervangen. De 2e optie is op termijn goedkoper en veiliger, want je hebt maximum 10 jaar oude melders.
pi_47226376
quote:
Op dinsdag 13 maart 2007 13:13 schreef Marsepein het volgende:

[..]

Backup batterij is verplicht

EN er zijn daarvoor grofweg 2 systemen. Met een verwisselbare 9V Alkaline batterij, die jaarlijks vervangen moet worden. Of met Litihium Knoopcellen die door de 230V opgeloaden worden. Deze rookmelders moet je na 10 jaar vervangen. De 2e optie is op termijn goedkoper en veiliger, want je hebt maximum 10 jaar oude melders.
en inderdaad, ga daarbij altijd voor optie 2; optie 1 geeft met redelijke zekerheid dat je gaat vergeten de batterij te wisselen.
pi_47254306
Ik heb ze van Kidde Fyrnetics, zaten standaard bij het huis. Ze doen het trouwens prima, laatst storing in 1 van die krengen, midden in de nacht. Blijken die melders aan elkaar gelust te zijn. Wat een pokke-herrie! Vriendin in paniek, maar na een kwartier echt geen brand te hebben kunnen vinden die krengen verrot geslagen met een hamer. Kreeg ze met geen mogelijkheid los. Week erna van de aannemer nieuwe gehad
pi_47257190
Kapotslaan met een hamer om het stil te krijgen, dat is ook zoiets ja. Hoe zet je ze uit bij een vals alarm....
  Moderator woensdag 14 maart 2007 @ 11:05:19 #46
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_47258385
quote:
Op woensdag 14 maart 2007 10:21 schreef Marsepein het volgende:
Kapotslaan met een hamer om het stil te krijgen, dat is ook zoiets ja. Hoe zet je ze uit bij een vals alarm....
Met behulp van een schroevendraaier kun je ze meestal van hun montagesokkel afschuiven of er zit een knop op de rookmelder
pi_47259210
quote:
Op dinsdag 13 maart 2007 00:18 schreef Marsepein het volgende:

[..]

Niet waar, die piepen regelmatig als de batterijen bijna leeg zijn.
die krengen hier dus niet

tijd voor 220 volts modellen..


liefst met interne accu mocht de stroom uitvallen dat ze als nog loeien!
pi_47285689
quote:
Op dinsdag 13 maart 2007 13:21 schreef kroegtijger het volgende:

[..]

en inderdaad, ga daarbij altijd voor optie 2; optie 1 geeft met redelijke zekerheid dat je gaat vergeten de batterij te wisselen.
b.v. de Argus rookmelder van Merten piept om de paar weken als de batterij bijna leeg is, piept vaker als het echt leeg is tot om de 30s een piep. En je kunt de rookmelder niet monteren zonder batererij er in.
pi_47287352
quote:
Op woensdag 14 maart 2007 23:30 schreef tnimble het volgende:

[..]

b.v. de Argus rookmelder van Merten piept om de paar weken als de batterij bijna leeg is, piept vaker als het echt leeg is tot om de 30s een piep. En je kunt de rookmelder niet monteren zonder batererij er in.
Rookmelders die op 230~ werken en die NIET piepen als de batterij leeg is zijn zelfs verboden
My washing machine doesn't work
Why did u fuck my washing machine
FUCK!
pi_47313259
Eerst kwartaal van dit jaar komt Merten met een serie nieuwe modellen op de markt. o.a. modellen waar een RF zender in geintegreert zit en goedkoper zijn dan een rookmelder plus draadloze interface module. Ook goed nieuws ze zijn energie zuiniger en er is zelfs een longlife versie die ca 10 jaar mee gaat. De overige modellen doen het 3 tot 5 jaar met een 9V batterij.