Ja stomme vraag i know maar ik zit dus met nogal een irri probleem. Ik heb sinds kort een nieuwe weerstation die voorledig draadloos is, oke dat is het probleem niet echt. Het begint bij het aansluiten naar de pc. Basisstation ________USB__________PC werkt wel maar dan krijg ik ineens de windmetingen niet meer door,,,,,oorzaak: Juist de PC die NIET geaard is, stom he anyway, nu zijn de stopcontacten in de woonkamer dus niet geaard, zover ik weet dan. Hoe moet ik de pc nu aarden? Is een geaarde verlengbak voldoende om die storingen binnen te houden?
  donderdag 8 maart 2007 @ 20:01:45 #2
114176 Molluck
Suck my deck!
pi_47064862
Nee, je moet wel je geaarde stekkerdoos op een geaard stopcontact aansluiten.
Heb je thuis helemaal geen geaarde stopcontacten?

Ik geloof dat er wel een mogelijkheid is om een stopcontact te aarden, maar daar zou ik niet zelf aan gaan zitten prutsen...
"MOLLUCK DU SCHEISS DRECKIGER BINGO SPIELER"
pi_47064881
Aan een blank stukje verwarmings pijp.
Ook wel: rooOOOOOoOooOU)( *@)(P!I@ 1U ioTJHih genoemd.
  donderdag 8 maart 2007 @ 20:19:19 #4
34663 SpeedyGJ
Zo snel als de bliksem O+
pi_47065636
quote:
Op donderdag 8 maart 2007 20:01 schreef Molluck het volgende:
Nee, je moet wel je geaarde stekkerdoos op een geaard stopcontact aansluiten.
Heb je thuis helemaal geen geaarde stopcontacten?

Ik geloof dat er wel een mogelijkheid is om een stopcontact te aarden, maar daar zou ik niet zelf aan gaan zitten prutsen...
Ik ga zelf ook niet prutsen en volgens mij alleen de badkamer en de keuken, meestal zo...
quote:
Op donderdag 8 maart 2007 20:02 schreef RoOoYtJuH het volgende:
Aan een blank stukje verwarmings pijp.
Is dat niet gevaarlijk
pi_47067339
Dat is gevaarlijk ja. Het enige antwoord (wat je eigelijk niet wilt horen vrees ik) is dat het via een kabel aan de aarding in je meterkast moet. Als die er niet zit kan je een aardpen kan laten slaan. En daar kan je je huis aan aarden.

De CV zorgt namelijk voor warm water, ook voor je douche, dus daar wil je echt geen spanning op hebben staan. Zeker PC voedingen zijn niet echt te vertrouwen. Beetje kut maar het is nou eenmaal zo.
  donderdag 8 maart 2007 @ 20:58:35 #6
34663 SpeedyGJ
Zo snel als de bliksem O+
pi_47067480
Zo vermoede had ik dus al. Waar moet ik die aardpen laten slaan? En hoe kan ik zien of er geaard draad in mij huis zit?
pi_47067878
Eh. trek de meterkast eens open. Als het mee zit, zit daar (of bij je watermeter bijv. onder de voordeurmat) een water en/of gasleiding. Die zijn vaak geaard. Dat is te zien aan een zilverachtig kabeltje (of aarddraad kleur) die met een klem aan die leidingen vast zit.

Sry voor de vage omschrijving, maar je begrijpt me hopelijk wel?
Aardpen kan je laten slaan door een electrotechnisch bureau. Bij mijn vorige huis moest het, maar daar heb ik het de huisbaas laten betalen

[edit]

trouwens, heb je niet nog meer stopcontacten in huis die wél geaard zijn? Daar kan je dan wel een draad van doortrekken (als je dus wel aarde in je meterkast hebt oid). Of doet jouw huis niet aan aarding?
pi_47073077
Heb je in de keuken of badkamer al wcd's met randaarde? Indien dat zo is dan heb je iig randaarde in huis.

Dan schakel je de stroom uit van de groep waar de pc op zit en dat controleer je even met een multimeter. Controleer ook of het licht in dezelfde ruimte ook spanningsloos is.

Maak dan in die ruimte de centraaldoos open en kijk of je daar een groen/gele of eventueel een grijze draad ziet.

Als dat zo is dan kun je een groen/gele door trekken naar de wcd waar je pc op zit. Daar een nieuw wcd met randaarde monteren en alles in de centraaldoos aansluiten.

Als daar geen groen/gele of grijze ligt dan moet je er 1 trekken van die centraaldoos naar de meterkast. Laat het in de meterkast aansluiten door iemand met kennis van zaken. Verder als hierboven beschreven.

Beslist niet aarden via waterleiding, verwarming, gasleiding. Dat is gevaarlijk, als er geen aardlek is kun je onder spanning komen te staan onder de douche. En het kan dat er ergens een stukje kunststofbuis is gebruikt waardoor je aarde is onderbroken.
pi_47075929
Wat marsepein zegt met als toevoeging dat je daarmee er voor zorgt dat als je loodgieter voor je langskomt om wat aan je verwarming- water- of gasleiding te doen hij geëlektrocuteerd kan worden zodra hij een buis doorzaagt.

Elk huis wat na 1970 gebouwd is of waar iets aan de installatie veranderd is (b.v. wandcontactdoos bij geplaatst noem het maar op) moet een goede aarding en aardlekschakelaars hebben.

Is er wat recenter (jaren 90) gebouwd of iets aan de installatie veranderd moet elke groep voorzien zijn van een aardlek schakelaar en alle wandcontactdozen verplicht geaard uitgevoerd zijn.

Een geel/groene of blanke aarddraad in de meterkast naar de water of gasleiding is niet voldoende. Vroeger werd dit wel gedaan maar aangezien bij elke reparatie of uitbreiding aan het water en gasleiding net kunstof wordt toegepast is dit geen goede aarde meer in veel gevallen. In deze huizen dient een aardpen geslagen te worden.

Ook zijn er in Nederland huizen die via de elektriciteitskabel van het energiebedrijf geaard zijn. Het energie bedrijf moet wel een gegarandeerde aarding waarborgen. In de meeste gevallen is dit o. Alleen als het huis ver van het transformatorhuisje af staan niet en is er een aardpen nodig.

Ook zijn er huizen waar een geheel blok een gedeelde aarde hebben. b.v. via een grote aardpen of via de funderingspalen.


Hoe kun je zelf zien of je aarding goed is? In de meterkast moet je een hele dikke (bijna een centimeter dik) blanke vertinde draad zien. Deze draad wordt afgetakt en gaat met iets dunnere naar zowel de watermeter, de gasmeter en de groepenkast. (De meters dienen zowel voor als achter de meter aangesloten te zijn)

Ook kun je hebben dat er een dikke kabel uit de grond of muur komt. Deze dikke kabel gaat naar een kastje waar van uit een of meerdere dikke blanke draden komen die naar de water en gas leiding gaan.

Loopt er alleen een blanke draad vanuit de groepenkast naar de water en/of gasleiding schakel dan je netwerkbeheerder in (b.v. continuon) of bel direct een installateur om de installatie goed te maken.
  donderdag 8 maart 2007 @ 23:59:59 #10
34663 SpeedyGJ
Zo snel als de bliksem O+
pi_47076883
Ingewikkeld verhaal zeg ik zou me goed niet weten of hier wel wat zit. Ik kan niet in de meterkast zien aangezien er van die dingen om het schroef zit, op deze manier kunnen ze zien of je er ook in bent geweest. Lijkt me toch beter om even te informeren bij de woningstichting ik denk dat ik dat morgen maar eens even ga doen want durf het zelf niet echt aan. Zoveel verstand heb ik nou net ook weer niet midden in de nacht met harde wind op dak gaan durf ik nog wel
  Moderator vrijdag 9 maart 2007 @ 12:04:42 #11
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_47086801
quote:
Op donderdag 8 maart 2007 23:59 schreef SpeedyGJ het volgende:
Ingewikkeld verhaal zeg ik zou me goed niet weten of hier wel wat zit. Ik kan niet in de meterkast zien aangezien er van die dingen om het schroef zit, op deze manier kunnen ze zien of je er ook in bent geweest. Lijkt me toch beter om even te informeren bij de woningstichting ik denk dat ik dat morgen maar eens even ga doen want durf het zelf niet echt aan. Zoveel verstand heb ik nou net ook weer niet midden in de nacht met harde wind op dak gaan durf ik nog wel
Om te zien of je geaarde wandcontactdozen in huis hebt.

Niet geaard stopcontact


Geaard stopcontact


Uit veiligheidsoverwegingen bestaan er naast ongeaarde stopcontacten ook geaarde stopcontacten.
Dit betekent dat het stopcontact één of twee extra contacten aan de zijkanten heeft.

Vaak wordt de buitenkant van apparaten uit veiligheid "geaard", maar er kunnen ook technische redenen zijn om een apparaat te aarden. Bij nieuwe installaties is het tegenwoordig verplicht om uitsluitend geaarde wandcontactdozen toe te passen. Alle apperatuur met een geaarde stekker moet in principe stroom krijgen via een geaard stopcontact.
pi_47120902
quote:
Op donderdag 8 maart 2007 23:33 schreef tnimble het volgende:

[...]

Hoe kun je zelf zien of je aarding goed is? In de meterkast moet je een hele dikke (bijna een centimeter dik) blanke vertinde draad zien. Deze draad wordt afgetakt en gaat met iets dunnere naar zowel de watermeter, de gasmeter en de groepenkast. (De meters dienen zowel voor als achter de meter aangesloten te zijn)

Ook kun je hebben dat er een dikke kabel uit de grond of muur komt. Deze dikke kabel gaat naar een kastje waar van uit een of meerdere dikke blanke draden komen die naar de water en gas leiding gaan.

Loopt er alleen een blanke draad vanuit de groepenkast naar de water en/of gasleiding schakel dan je netwerkbeheerder in (b.v. continuon) of bel direct een installateur om de installatie goed te maken.
Bij mij in de meterkast zit een blanke (in een plastic buis, laatste stukje "bloot" en door vorige bewoners geschilderd) draad die boven aan de zijkant van de stoppenkast bevestigd is, maar bij lange na geen centimeter dik.
Zou ik aan die draad een (andere) draad kunnen vastmaken, naar een (ongeaarde) wcd trekken en dan wcd vervangen door een geaarde ?



edit: fotootje bijgeplakt voor duidelijkheid

[ Bericht 6% gewijzigd door BeejEm op 10-03-2007 13:08:30 ]
  zaterdag 10 maart 2007 @ 13:08:23 #13
34663 SpeedyGJ
Zo snel als de bliksem O+
pi_47121624
quote:
Op vrijdag 9 maart 2007 12:04 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Om te zien of je geaarde wandcontactdozen in huis hebt.

Niet geaard stopcontact
[afbeelding]

Geaard stopcontact
[afbeelding]

Uit veiligheidsoverwegingen bestaan er naast ongeaarde stopcontacten ook geaarde stopcontacten.
Dit betekent dat het stopcontact één of twee extra contacten aan de zijkanten heeft.

Vaak wordt de buitenkant van apparaten uit veiligheid "geaard", maar er kunnen ook technische redenen zijn om een apparaat te aarden. Bij nieuwe installaties is het tegenwoordig verplicht om uitsluitend geaarde wandcontactdozen toe te passen. Alle apperatuur met een geaarde stekker moet in principe stroom krijgen via een geaard stopcontact.
Bedankt, nee dan is de woonkamer niet geaard
  zaterdag 10 maart 2007 @ 16:13:59 #14
43624 Martijn_77
It was a good year
pi_47126045
quote:
Op zaterdag 10 maart 2007 12:36 schreef BeejEm het volgende:
[afbeelding]

edit: fotootje bijgeplakt voor duidelijkheid
Dat ziet er wel uit als de aardpen
Experience is what you get when you don't get what you wanted
Take my advice ... I don't use it anyway...
Een goede Fok! Search
Een goede Fok! Search
pi_47126233
quote:
Op zaterdag 10 maart 2007 16:13 schreef Martijn_77 het volgende:

[..]

Dat ziet er wel uit als de aardpen
En kun je daar gewoon een aftakking aan maken ?
pi_47128659
quote:
Op zaterdag 10 maart 2007 16:21 schreef BeejEm het volgende:

[..]

En kun je daar gewoon een aftakking aan maken ?
Zonder verstand van zaken zou ik daar niet aan beginnen. Je loopt het risico dat nu geaarde wcd's niet meer geaard zijn. Het is echt beter om de groep waar je aarde op wilt hebbem, in de groepenkast te voorzien van aarde en dus een draad naar de centraaldoos erbij trekken.
  Moderator zaterdag 10 maart 2007 @ 18:06:43 #17
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_47129256
quote:
Op donderdag 8 maart 2007 22:29 schreef Marsepein het volgende:
Heb je in de keuken of badkamer al wcd's met randaarde? Indien dat zo is dan heb je iig randaarde in huis.

Dan schakel je de stroom uit van de groep waar de pc op zit en dat controleer je even met een multimeter. Controleer ook of het licht in dezelfde ruimte ook spanningsloos is.

Maak dan in die ruimte de centraaldoos open en kijk of je daar een groen/gele of eventueel een grijze draad ziet.

Als dat zo is dan kun je een groen/gele door trekken naar de wcd waar je pc op zit. Daar een nieuw wcd met randaarde monteren en alles in de centraaldoos aansluiten.

Als daar geen groen/gele of grijze ligt dan moet je er 1 trekken van die centraaldoos naar de meterkast. Laat het in de meterkast aansluiten door iemand met kennis van zaken. Verder als hierboven beschreven.

Beslist niet aarden via waterleiding, verwarming, gasleiding. Dat is gevaarlijk, als er geen aardlek is kun je onder spanning komen te staan onder de douche. En het kan dat er ergens een stukje kunststofbuis is gebruikt waardoor je aarde is onderbroken.
Dit is de goede manier om een wandcontactdoos van aarde te voorzien
Maar met dergelijke kennis die u nu toont kunt u denk ik beter een elektricien in de omgeving lief aankijken.

Je mag niet zo maar daar een aarde draad bij opknopen; dat moet in de meterkast zelf gebeuren
  zaterdag 10 maart 2007 @ 18:38:23 #18
34663 SpeedyGJ
Zo snel als de bliksem O+
pi_47130029
En daarom kom ik er verder ook niet aan, heb geen zin in problemen. Ik ben nog niet bij de woningbouw geweest....zal volgende week waarschijndelijk ook niks worden. Voor de rest doet alles het weer, maar toch, het is wel veilig om te aarden. Eigelijk zouden ze dan moeten verplichten....zo te zien heeft de zolder wel aarde, maar voor de rest is nergens zo'n aardstopcontact te vinden. Misschien dat de vorige bewoners er een gewone stopcontact hebben geplaatst? In de douche is iig geen stopcontact te vinden.
pi_47130076
ik wil zelf onze garage aarden wat voor een aardpin moet ik minimaal hebben
kan dit een betonijzer pin zijn van 12 mm en 5m lang oid
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_47130241
quote:
Op zaterdag 10 maart 2007 18:40 schreef densmee het volgende:
ik wil zelf onze garage aarden wat voor een aardpin moet ik minimaal hebben
kan dit een betonijzer pin zijn van 12 mm en 5m lang oid
Het is beter dat je hier even een apart topic voor opent. Dan komt de vraag wat beter tot zijn recht.
  Moderator zaterdag 10 maart 2007 @ 18:51:34 #21
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_47130374
quote:
Op zaterdag 10 maart 2007 18:40 schreef densmee het volgende:
ik wil zelf onze garage aarden wat voor een aardpin moet ik minimaal hebben
kan dit een betonijzer pin zijn van 12 mm en 5m lang oid
Poeh het slaan van een aardpen; ff denken
Je neemt hier in ieder geval niet zo maar een ijzeren pin voor maar dit moet een aardelectrode zijn
Voorbeeld ----> http://www.elektroonline.nl/elektro/product_info.php?cPath=136&products_id=189582
Deze zijn gegalvaniseerd en voldoen aan de eisen die aan dergelijke goederen gesteld worden

Je neemt dus een aardelektrode en slaat hem de grond in.
Je maakt een vertinde koperdraad van minimaal 16 mm2 aan de elektrode middels een geschikte kopklem en je werkt die in de meterkast netjes af met een daarvoor bedoeld railtje.

Vervolgens meet je met de aard weerstandmeter de circuit weerstand, waarbij een waarde van 165 ohm goed is als je een aardlekschakelaar hebt van ten hoogste 30ma heb je geen aardlek of een zwaarder type dan moet de weerstand kleiner zijn dan 1,2 ohm

De diepte van de electrode is afhankelijk van het gebied waar je woont; woon je in het veengebied dan kan het heel lang duren voordat je eigenlijk de juiste waarde heb; terwijl je er op zandgrond allang zou zijn.

Eigenlijk vind ik dit geen doe het zelf klus meer maar echt gespecialiseerd werk voor een elektricien
  Moderator zaterdag 10 maart 2007 @ 18:52:52 #22
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_47130397
quote:
Op zaterdag 10 maart 2007 18:38 schreef SpeedyGJ het volgende:
En daarom kom ik er verder ook niet aan, heb geen zin in problemen. Ik ben nog niet bij de woningbouw geweest....zal volgende week waarschijndelijk ook niks worden. Voor de rest doet alles het weer, maar toch, het is wel veilig om te aarden. Eigelijk zouden ze dan moeten verplichten....zo te zien heeft de zolder wel aarde, maar voor de rest is nergens zo'n aardstopcontact te vinden. Misschien dat de vorige bewoners er een gewone stopcontact hebben geplaatst? In de douche is iig geen stopcontact te vinden.
Zijn in de keuken de wandcontactdozen dan ook niet geaard ? Of bij de wasmachine / droger / cv ketel ?
pi_47130734
quote:
Op zaterdag 10 maart 2007 18:51 schreef Vonkenboer het volgende:
knip -hele uitleg-
Erg goed uitgelegd Vonk, maar het is inderdaad geen doe-het-zelf klus. Bovendien vraag ik me af of er geen aarde is in het huis, zodat je het daarvandaan kunt betrekken.

Ik hoop dat densmee een apart topic opent voor deze vraag. Hier is het off-topic.
pi_47130889
ik weet al voldoende ik bel wel een vonkenboer
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
  zaterdag 10 maart 2007 @ 19:18:24 #25
34663 SpeedyGJ
Zo snel als de bliksem O+
pi_47130995
quote:
Op zaterdag 10 maart 2007 18:52 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Zijn in de keuken de wandcontactdozen dan ook niet geaard ? Of bij de wasmachine / droger / cv ketel ?
Nope niks te zien, wasmachine heeft een hele andere soort stekker denk ik, weet niet, iig een heel vreemd ding cv heeft wel een geaardewancontactdoos.
pi_47132550
quote:
Op zaterdag 10 maart 2007 12:36 schreef BeejEm het volgende:

[..]

Bij mij in de meterkast zit een blanke (in een plastic buis, laatste stukje "bloot" en door vorige bewoners geschilderd) draad die boven aan de zijkant van de stoppenkast bevestigd is, maar bij lange na geen centimeter dik.
Zou ik aan die draad een (andere) draad kunnen vastmaken, naar een (ongeaarde) wcd trekken en dan wcd vervangen door een geaarde ?

[afbeelding]

edit: fotootje bijgeplakt voor duidelijkheid
Dit is geen aardpen. Het is de aardedraad (ook wel vereffeningsdraad) die de groepenkast (en alle geel groene draden naar geaarde wandcontactdozen) verbind met de (als het goed is) aardpen of PEN leiding van het energie bedrijf en via daar zulke zelfde draden lopen naar de water en gasleiding.
pi_47138909
De veiligste optie is uiteraard een geaard stopcontact zoeken of aanleggen.

Verwarming is echter lang niet zo gevaarlijk als men hierboven beschrijft.
Ten eerste gebeurt het in principe zéér zelden dat een apparaat zodanig lekt dat er een gevaarlijke spanning op de aarde komt te staan. Mocht dit tóch gebeuren, dan springt in no-time de aardlekschakelaar eruit. Je zou dan nét de verwarming vast moeten hebben op het moment dat het spanningslek ontstaat, dan een flinke schok (kunnen) voelen, maar die zou ook heel snel weer over zijn.
Onder de douche maak je alleen contact met het water. Dit heeft nogal veel weerstand, meer dan de metalen verwarmingsbuizen in ieder geval. Dus mócht je al iets merken, dan zal de schade ook wel meevallen.

Maar inderdaad, voor permanente aarde, is een geaard stopcontact eigenlijk de enige optie.
  Moderator zondag 11 maart 2007 @ 10:40:33 #28
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_47147845
quote:
Op zaterdag 10 maart 2007 22:53 schreef mcDavid het volgende:
De veiligste optie is uiteraard een geaard stopcontact zoeken of aanleggen.

Verwarming is echter lang niet zo gevaarlijk als men hierboven beschrijft.
Ten eerste gebeurt het in principe zéér zelden dat een apparaat zodanig lekt dat er een gevaarlijke spanning op de aarde komt te staan. Mocht dit tóch gebeuren, dan springt in no-time de aardlekschakelaar eruit. Je zou dan nét de verwarming vast moeten hebben op het moment dat het spanningslek ontstaat, dan een flinke schok (kunnen) voelen, maar die zou ook heel snel weer over zijn.
Onder de douche maak je alleen contact met het water. Dit heeft nogal veel weerstand, meer dan de metalen verwarmingsbuizen in ieder geval. Dus mócht je al iets merken, dan zal de schade ook wel meevallen.

Maar inderdaad, voor permanente aarde, is een geaard stopcontact eigenlijk de enige optie.
Het is gewoon gevaarlijk. Vooral voor loodgieters die wel eens een leiding aan moeten passen en een leiding doorzagen. Dan kan er nog een bepaalde spanning via aarde via de cv leiding weglopen maar die is net niet groot genoeg om je aardlekschakelaar uit te laten springen, vervolgens krijgt de loodgieter de schrik van ze leven als hij die buis doorzaagd en de leiding vastpakt (water en electriciteit enzo )
pi_47148450
Een computer met bijvoorbeeld een interne tv-kaart die aan het kabelnet hangt of voorzien is van een ISDN-Adapter (laatste komt natuurlijk wel steeds minder voor) daar komt echt wel continue een lekspanning op de kast te staan, welke behoorlijk prikkelend is.
pi_47150788
quote:
Op zondag 11 maart 2007 10:40 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Het is gewoon gevaarlijk. Vooral voor loodgieters die wel eens een leiding aan moeten passen en een leiding doorzagen. Dan kan er nog een bepaalde spanning via aarde via de cv leiding weglopen maar die is net niet groot genoeg om je aardlekschakelaar uit te laten springen, vervolgens krijgt de loodgieter de schrik van ze leven als hij die buis doorzaagd en de leiding vastpakt (water en electriciteit enzo )
Waarom zou die loodgieter wel een klap krijgen, maar jij zelf niet als je de verwarming aanraakt?
Bovendien geeft stalen leiding -> beton minder weerstand dan stalen leiding -> lichaam -> rubber zolen -> vloerbedekking -> beton, lijkt mij.

maar nogmaals: ik raad het ook niet aan als degelijke oplossing.
  Moderator zondag 11 maart 2007 @ 13:31:12 #31
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_47151846
quote:
Op zondag 11 maart 2007 12:55 schreef mcDavid het volgende:

[..]

Waarom zou die loodgieter wel een klap krijgen, maar jij zelf niet als je de verwarming aanraakt?
Bovendien geeft stalen leiding -> beton minder weerstand dan stalen leiding -> lichaam -> rubber zolen -> vloerbedekking -> beton, lijkt mij.

maar nogmaals: ik raad het ook niet aan als degelijke oplossing.
Het is voor je zelf ook gevaarlijk
pi_47153567
quote:
Op zondag 11 maart 2007 12:55 schreef mcDavid het volgende:

[..]

Waarom zou die loodgieter wel een klap krijgen, maar jij zelf niet als je de verwarming aanraakt?
Bovendien geeft stalen leiding -> beton minder weerstand dan stalen leiding -> lichaam -> rubber zolen -> vloerbedekking -> beton, lijkt mij.

maar nogmaals: ik raad het ook niet aan als degelijke oplossing.
Het is stalen of koperen leiding -> PCV mantelbuis -> beton -> wapaening ten onpzichte van stalen of koperenleiding -> zaag -> lichaam -> de andere kant van de stalen of koperenleiding

Daarnaast beveiligt de aardlekschakelaar pas bij 30mA terwijl 5mA van arm tot arm dodelijk kan zijn. Veel aparaten zoals PC geraken hun stroorsignalen van de voeding kwijt via de aardedraad. Deze stroom kan ver boven de 30mA zijn zonder at de aardlekschakelaar afschakelt. Dit omdat deze stroom via een capacteive koppeling op de aarde gezet wordt en uit fase is met de 230V en ook hoogfrequent is ipv 50Hz. Als je de aarddraad van de aardelektrode loshaalt terwijl er dergelijke apparatuur zoals PC's meida centers, hele grote LCD of plasma schermen zit deze gelijk vastgelast door de vonk die er ontstaat.
pi_47155204
Dat zou dus betekenen, dat als de pc in een ongeaard stopcontact zit, en ik raak tegelijkertijd de kast en een aarde uit een geaard stopcontact aan, ik dood ga.
Sorry, dat weiger ik te geloven!
pi_47160264
quote:
Op zondag 11 maart 2007 15:01 schreef mcDavid het volgende:
Dat zou dus betekenen, dat als de pc in een ongeaard stopcontact zit, en ik raak tegelijkertijd de kast en een aarde uit een geaard stopcontact aan, ik dood ga.
Sorry, dat weiger ik te geloven!
Dat geloof ik ook niet, maar feit is wel dat je het dan behoorlijk voelt tintelen. Ik ken iemand die ook de pc maar evenaan de verwarming heeft geaard. Om vervolgens met douchen toch wat prikkelingen te merken.

Toch even 110V tussen douchebak en douchekraan.

Aarden aan leidingen is een slecht idee.
  Moderator zondag 11 maart 2007 @ 18:53:29 #35
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_47163421
quote:
Op zondag 11 maart 2007 15:01 schreef mcDavid het volgende:
Dat zou dus betekenen, dat als de pc in een ongeaard stopcontact zit, en ik raak tegelijkertijd de kast en een aarde uit een geaard stopcontact aan, ik dood ga.
Sorry, dat weiger ik te geloven!
Het is niet dat je dan accuut dood neervalt
Een kleine elektrische stroom, bijvoorbeeld afkomstig vanaf een batterij, is ongevaarlijk. Andere spanningsbronnen met in principe onbeperkte ladingstoevoer - zoals het 230 / 400 V lichttnet - worden boven 42 volt als levensgevaarlijk beschouwd.

Het is stroom die het gevaar veroorzaakt, niet de spanning. Een wisselstroom is gevaarlijker dan een gelijkstroom, maar een gelijkstroom is moeilijker los te laten omdat de samentrekking van spieren in één richting optreedt.

Een geringe stroom door het hart kan hartritmestoornissen veroorzaken; dit kan zorgen voor een korte pauze in de hartslag die vanzelf overgaat maar kan ook zorgen voor een hart wat uit ritme klopt dat binnen enkele minuten kan leiden tot de dood.

Of het kan leiden tot het bekende aan de stroom blijven hangen (iedereen die electrowerkzaamheden heeft gedaan en daarmee is aanraking geweest snapt wel wat ik bedoel )
Dat is een stroom die de ademhalingsspieren en de bewegingsspieren verlamt door geforceerde samentrekking, en die blijft bestaan omdat het slachtoffer zich door deze verlamming niet aan de stroom kan onttrekken leidt uiteindelijk ook tot de dood door hartstilstand of ademhalingsverlamming.

Dus doe nou maar geen dingen aarden aan leidingen waar het helemaal niet voor bestemd is want je speelt wel met je leven
  zondag 11 maart 2007 @ 18:58:42 #36
110933 F4T4L_3RR0R
R.I.P. webicon ;(
pi_47163603
Als je hart uit het ritme raakt (fibrileert), herstelt dit zich weer na verloop van tijd?
Een ballonvaarder die door de mand valt is nooit grappig...
pi_47163735
Haha, ok
Als de aparatuur duidelijk statisch geladen is of een lekstroom heeft, kan ik me voorstellen dat het af en toe gaat tintelen. En da's natuurlijk niet fijn!

Overigens is wisselspanning niet per definitie gevaarlijker dan gelijkspanning. Het is alleen dat de in europa gebruikte 50 Hz nogal ongelukkig gekozen is! Dit bleek (toen de beslissing voor 50Hz al lang niet meer praktisch terug te draaien viel) zo'n beetje de gevaarlijkste frequentie te zijn! In amerika gebruiken ze (dacht ik?) 40 Hz, wat al een stuk veiliger is. Maar ook bijv. 60 Hz zou veiliger zijn.
  Moderator zondag 11 maart 2007 @ 19:04:04 #38
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_47163795
quote:
Op zondag 11 maart 2007 18:58 schreef F4T4L_3RR0R het volgende:
Als je hart uit het ritme raakt (fibrileert), herstelt dit zich weer na verloop van tijd?
Kan maar is zeker niet altijd het geval; het kan dodelijk aflopen
pi_47163800
quote:
Op zondag 11 maart 2007 18:58 schreef F4T4L_3RR0R het volgende:
Als je hart uit het ritme raakt (fibrileert), herstelt dit zich weer na verloop van tijd?
Volgens mij wel ja. Tegenwoordig wordt in ieder geval aangeraden als iemand bijv. een heel erg zwakke polsslag heeft, bij twijfel altijd te reannimeren. Baat het niet dan schaadt het niet.
pi_47170305
quote:
Op zondag 11 maart 2007 19:02 schreef mcDavid het volgende:
In amerika gebruiken ze (dacht ik?) 40 Hz, wat al een stuk veiliger is. Maar ook bijv. 60 Hz zou veiliger zijn.
Ik dacht dat er in Amerika 60Hz gebruikt wordt.
pi_47170674
quote:
Op zondag 11 maart 2007 21:48 schreef Marsepein het volgende:

[..]

Ik dacht dat er in Amerika 60Hz gebruikt wordt.
Kan best, ik heb het niet opgezocht. Maar alles is beter dan 50 Hz dus
  Moderator maandag 12 maart 2007 @ 11:08:50 #42
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_47183257
quote:
Op zondag 11 maart 2007 21:48 schreef Marsepein het volgende:

[..]

Ik dacht dat er in Amerika 60Hz gebruikt wordt.
In Amerika wordt voornamelijk 110 - 127 volt op 60 Hz gebruikt.
http://en.wikipedia.org/w(...)ages_and_frequencies
pi_47203930
In America wordt inderdaad 60Hz bij 110V gebruikt. Echter zijn alle frequenties die rond de hartslag frequentie liggen gevaarlijk omdat deze een grote kans hebben om het ritme te verstoren / fibrilleren. Beter is b.v. de 400hz standaard. Het enige nadeel daarvan is dat apparatuur zoals transformatoren kunnen fluiten Echter helpt een hogere frequentie alleen tegen hart ritme storingen en niet tegen andere schadelijke gevolgen van elektrischestroom zoals overmatig samentrekken, afscheuren van pezen, verlamming, verbranding enz.