Idd. net niet genoeg om af te schakelen maar wel intern sluiting veroorzaakt heeft.quote:Op woensdag 3 januari 2007 12:00 schreef tnimble het volgende:
Beetje wazige foto's maar ziet er best ge-explodeert uit. Lijkt me een langdurige overbelasting geweest te zijn die net niet de overstroom beveiliging heeft doen aanspreken. Maar wel zoveel warmte in het aardlek gedeelte heeft veroorzaak dat dit is gaan doorsmelten en intern sluiting heeft gemaakt.
In de volksmond staan ze bekend als de befaamde tikkers van holecquote:Op woensdag 3 januari 2007 12:08 schreef longinus het volgende:
Dit verschijnsel ie je vaker bij minimaal (lees te goedkoop) geconstrueerde apparatuur.
Een dubbeltje goedkoper aan materiaal levert de fabrikant een gigantische besparing op.
Er zitten vijf groepen in die meterkast, de kast en de installatie is verouderd (geen hoofdschakelaar, oude kleuren bedrading e.d.) zo'n typische jaren 80 installatiequote:Op woensdag 3 januari 2007 12:06 schreef quo_ het volgende:
Als het mijn groepenkast was zou ik meteen de andere automaten ook vervangen. Je moet m.i. geen risico's lopen met je aardlekbeveiliging of brandgevoelig schakelmateriaal.
Heb je dat niet zelf ook overwogen om te adviseren?
Dit is een aardlekautomaat; dat is een combinatie tussen een aardlek en een installatie automaat.quote:Op woensdag 3 januari 2007 12:00 schreef Burbo het volgende:
Interessant, maar daar je hebt toch zekeringen om zulks te voorkomen?
Hehe; mijn fotografische kwaliteiten zijn echt behoorlijk hoog. Heb een poging gedaan misschien is het zo beter zichtbaarquote:Op woensdag 3 januari 2007 12:12 schreef Adagio het volgende:
Jammer dat op de meest spannende foto's door de wazigheid niks te zien is. Gebruik de volgende keer de macro-functie op je toestel
idd, gewoon een stroom die net iets onder zijn schakelmoment lag en waar de aardlekschakelaar door veroudering niet op heeft / kon reageren heeft de schade veroorzaakt; moet je voor stellen dat zo'n ding nog langer zou smeulenquote:Op woensdag 3 januari 2007 12:36 schreef longinus het volgende:
En toch lijkt het mij dat zo'n belangrijk ding als een aardlekschakelaar bestand moet zijn tegen langdurige overbelasting oftewel belasting op het randje van zijn schakelmoment, deze was dat dus duidelijk niet en heeft daarom die schroeischade.
Dat die dingen altijd korrekt werken bij een plotselinge lekstroom lijkt mij niet meer dan normaal.
Dit soort verschijnsel zie je ook vaak bij geschakelde voedingen in allerlei apparatuur, exakt gedimensioneerd voor zijn doel maar bij veroudering van de componenten worden ze zwaarder belast met hetzelfde effekt als die uitgebrande aardlek.
zo dus een tip test ze regelmatigquote:Op woensdag 3 januari 2007 19:06 schreef Vonkenboer het volgende:
idd, gewoon een stroom die net iets onder zijn schakelmoment lag en waar de aardlekschakelaar door veroudering niet op heeft / kon reageren heeft de schade veroorzaakt; moet je voor stellen dat zo'n ding nog langer zou smeulen![]()
OK, hier word je niet blij van! Overigens is die 160A nog een conservatieve schatting. Het enige fijne is dat je hoofdzekering (25A à 35A) er wel snel uit vliegt. Aangezien het spoeltje erg verhit lijkt heb je of te maken met langdurige overbelasting, maar ik zat ook nog te denken aan een harmonischenprobleem, door veel apparatuur met schakelende voedingen... Is dat raar?quote:Op woensdag 3 januari 2007 11:49 schreef Vonkenboer het volgende:
Zo kun je eens zien hoe veel kracht er mogelijk bij een kortsluiting vrij kan komen en dat er door zoiets best brand had kunnen ontstaan in de kast !
Bij een kortsluiting kunnen er stromen gaan lopen tot ongeveer 10 x Inorminaal; als het dus een installatieautomaat van 16 A betreft dan kan er dus (kortstondig) stroom gaan lopen van (10 x 16A =)160 A, met alle gevolgen van dien !
Oeh! Stoere verhalen!quote:Op woensdag 3 januari 2007 19:20 schreef TheOneAndOnly het volgende:
valt allemaal nog wel mee die aardlek, heb weleens hoofdschakelaars van 250 ampere weg zien smeulen omdat er een bout niet goed vastgedraaid was... automaatjes van 16 ampere zijn niet zo spannend meer dan....
Dat testen word toch minimaal 1 keer per maand aangeraden.......quote:Op woensdag 3 januari 2007 20:38 schreef tnimble het volgende:
Daarom wordt dat ook aangeraden minimaal 1x per jaar te doen.
Over grote stromen. Moet je je een grote grondkabel voorstellen die alle panden aan de hofmanweg op het industrieterijn van H'lem voed. Kabel ligt op gegraven, aders liggen bloot (natuurlijk onder spanning omdat je nit even voor een dag tientallen bedrijven zonder spanning kunt zetten). val een stalen deksel op de aders. Hoe hoog gok je dat die deksel boven de kuil uitschiet? De kortsluitstroom zal ongeveer tussen de 6.000 en 10.000A liggen.
Je bekabeling,wat doe jequote:Op donderdag 4 januari 2007 01:11 schreef Ou-Tannu het volgende:
* Ou-Tannu heb laatst lopen frituren op 1 dubbel WCDtje2x 2200 watt das tegen de 20A
![]()
en automaatje ging er niet uit
dies toch al zo onveilig als wat! :/quote:
quote:Op woensdag 3 januari 2007 22:21 schreef klipper het volgende:
[..]
Dat testen word toch minimaal 1 keer per maand aangeraden.......
beetje video heeft toch een powercap?quote:Op donderdag 4 januari 2007 01:25 schreef tnimble het volgende:
[..]
Je hebt helemaal gelijk dat bedoelde ik ook. Al moet ik bekennen dat ik het zelf ook niet doe. Vooral omdat dan de videorecorder opnieuw geprogrammert mag worden. En de server op de UPS overschakelt.
Vaak hebben ze een batterijtje voor de klokinstellingen, enja als die defect is dan moet je hem steeds opnieuw programmeren ( had ik ook bij een grundig videorecorder)quote:Op donderdag 4 januari 2007 01:27 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
beetje video heeft toch een powercap?
true kan ook kapot /leeg :-)quote:Op donderdag 4 januari 2007 01:30 schreef klipper het volgende:
[..]
Vaak hebben ze een batterijtje voor de klokinstellingen, enja als die defect is dan moet je hem steeds opnieuw programmeren ( had ik ook bij een grundig videorecorder)
Zelf test ik hem ook niet iedere maand, 2 x per jaar haal ik wel.![]()
Als de draad warm wordt (boven de 70 graden bij H07V draad smelt deze door de isolatie heen) is deze te dun of niet goed vastgezetquote:Op donderdag 4 januari 2007 00:55 schreef RealZeus het volgende:
Toch raar dat zekeringen er dan niet uitklappen.
Een vriend van mij had ook ziets raars:
De juke-box en de waterkoker stonden aan.(beide op 1 groep,afgezekerd op 10A).
Ruikt hij een brandlucht,kijkt in de meterkast,bingo.Draad in de kast doorgebrand,alles was lekker warm.
Met mijn elektro-leken verstand denk ik dan:het spul wordt warm dus is het overbelast.En toch is die 10 A zekering blijven zitten.
Dat hangt van de karakterischtiek van de automaat of smeltzekering af.quote:Als ik bij ons thuis een paar apparaten tegelijk aangooi en het is overbelast,dan zegt de zekering wel van:![]()
En bij ons is het afgezekerd op 16A.
Dan zou je toch zeggen dat de boel er bij 10A eerder uitvliegt dan bij 16A.
Deze Daewoo heeft dat dus allemaal niet. Rot ding er stat nu een Philips naast dus die Daewoo gaat binnenkort weg.quote:Op donderdag 4 januari 2007 01:32 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
true kan ook kapot /leeg :-)
Powercap is oplaadbaar, enzou een test moeten overleven
en sommige Video's (onze 2 iig wel) syncen de tijd aan de kabel)
en hier test die zich zelf vaak genoeg![]()
Een electroleraar had hier wel een verklaring voor (hij behandelde zoiets ooit in de les om het nut van de hoofdzekering te onderbouwen).quote:Op donderdag 4 januari 2007 00:55 schreef RealZeus het volgende:
Toch raar dat zekeringen er dan niet uitklappen.
Een vriend van mij had ook ziets raars:
De juke-box en de waterkoker stonden aan.(beide op 1 groep,afgezekerd op 10A).
Ruikt hij een brandlucht,kijkt in de meterkast,bingo.Draad in de kast doorgebrand,alles was lekker warm.
Met mijn elektro-leken verstand denk ik dan:het spul wordt warm dus is het overbelast.En toch is die 10 A zekering blijven zitten.
Als ik bij ons thuis een paar apparaten tegelijk aangooi en het is overbelast,dan zegt de zekering wel van:![]()
En bij ons is het afgezekerd op 16A.
Dan zou je toch zeggen dat de boel er bij 10A eerder uitvliegt dan bij 16A.
* NT-T.BartMan is jaloers... wil ook gaan kijken bij de KEMA...quote:Op vrijdag 5 januari 2007 09:37 schreef dome het volgende:
dit stelt niet meer zoveel voor als je in het kortsluit lab bent geweest van kemakeur. hier worden grote schakelkasten getest.
er kunnen stromen op gewekt worden van 1 miljoen ampere..
soms zie je gewoon zo'n hele kast van de vloer afkomen en komt weer neer met een zware klap...![]()
ook komen er wel uit gevikte automaten terug van 250A die totaal zijn gesmolten.. ook transformatoren waar de lak van het koper draad afdruipt![]()
dat zijn natuurlijk de mooiste dingen hier!
dan is natuurlijk zo'n automaatje niks meer![]()
ja dat lijkt mij ook weleens leukquote:Op vrijdag 5 januari 2007 10:51 schreef NT-T.BartMan het volgende:
[..]
* NT-T.BartMan is jaloers... wil ook gaan kijken bij de KEMA...
Dan is dit natuurlijk ook inderdaad niks meerquote:Op vrijdag 5 januari 2007 09:37 schreef dome het volgende:
dit stelt niet meer zoveel voor als je in het kortsluit lab bent geweest van kemakeur. hier worden grote schakelkasten getest.
er kunnen stromen op gewekt worden van 1 miljoen ampere..
soms zie je gewoon zo'n hele kast van de vloer afkomen en komt weer neer met een zware klap...![]()
ook komen er wel uit gevikte automaten terug van 250A die totaal zijn gesmolten.. ook transformatoren waar de lak van het koper draad afdruipt![]()
dat zijn natuurlijk de mooiste dingen hier!
dan is natuurlijk zo'n automaatje niks meer![]()
stage plekquote:Op vrijdag 5 januari 2007 12:08 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Dan is dit natuurlijk ook inderdaad niks meer, maar hoe heb jij dat kunnen zien bij de Kema ? Ben je daar werkzaam ofzo ?
![]()
Wat voor opleiding volg je dan dat je de mogelijkheid hebt om bij dit soort instanties een kijkje in de keuken te krijgen ?quote:
|