quote:
Op zondag 22 januari 2006 17:52 schreef TheOneAndOnly het volgende:en er staat niet op dat je van uit de centraaldoos een aarde naar CAP moet brengen....
Dit hoeft ook niet, tenzij er een lamp oid op die centraal doos zit die een aardaansluiting heeft, of er WCDs in de badkamer via die centraaldoos worden gevoed. Is dit niet het geval dan hoeft het niet, en volsta je met een aardverbinding vanuit het CAP naar alle WCDs, raditoren, aardmat, waterleiding, douchbak, bad enz.
De NPR geeft alleen aan dat je de aansluiting van het CAP naar de aardrail tegenwoordig via de buis van de centraaldoos mag laten lopen en dat dit niet meer een 6mm
2 in aprte buis hoeft te zijn.
Kort samengevatnieuwe aanleg, aarddraad van het CAP meetrekken via centraaldoos buis omdat dit makkelijk is en je werkscheelt nu dit mag.
oudesituatie met 6mm2lekker laten zitten, en alleen extra geelgroene draden trekken vanuit het CAP naar alle WCDs, voor WCDs gevoed vanuit de centraaldoos, de aarde van het CAP naar centraaldoos en dan naar de WCD's
oudesituatie zonder 6mm2Als je centraaldoos niet via heleomwegen komt daar de aarddraad bijtrekken en daar het CAP op aansluiten en alle WCD's, anders aparte buis regelen en aansluiten zoals onder kopje dat ie wel aanwezig was,