Marsepein | maandag 9 mei 2005 @ 21:14 |
Ik ben een compleet huis helemaal aan het verbouwen, en binnenkort moet de groepenkast worden aangepakt. Nu wil ik dat niet zelf doen, maar wil wel goed beslagen ten ijs komen. Daarom heb ik wat vragen. Als eerste zal ik de globale indeling weergeven, zoals ik die zelf heb bedacht: 1. Slaapkamers / zolder / ketelruimte / overloop 2. Badkamer 3. Hal / Woonkamer voorzijde / buitenverlichting voorzijde 4. Woonkamer achterzijde / Kelder (Comp. ruimte) / buitenverlichting achterzijde 5. Sfeerhaard woonkamer 6. Wasmachine 7. Wasdroger 8. Vaatwasser 9. Oven 10. Bijkeuken (Verlichting en wcd's) / toilet / garage** 11. Keuken / keuken verlichting / keuken wcd's ** In de garage wil ik een 2e kleine groepenkast hangen met 3 x 10A. Dit voor tuinverlichting, en dat soort zaken Ik wil elke groep met 16A afzekeren. Ook worden er diverse loze leidingen naar bv keuken en bijkeuken en garage gelegd voor toekomstige uitbreidingen. Dan de vragen: - Is deze indeling in orde, of zitten er zaken bij die niet op 1 groep samen mogen? - Welke groepen mogen samen op een aardlek? - Hoeveel aardlekschakelaars heb ik nodig? - Ben ik belangrijke dingen vergeten? - Hoofdschakelaar op de groepenkast toegestaan? - Kan ik zelf meten of de aardpen in orde is, of kan een electricien dat of moet een andere instantie dat doen? Ik hoop dat er professionals zijn die me een goed advies kunnen geven. ![]() | |
Youssef | maandag 9 mei 2005 @ 21:16 |
Ik vind het nogal veel groepen, in het vorige huis hadden we er 2 ( ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Alicey | maandag 9 mei 2005 @ 21:20 |
Is het niet een beetje overkill? ![]() | |
Marsepein | maandag 9 mei 2005 @ 21:24 |
Tja overkill? Misschien wel, waar ik zelf rekeing mee heb gehouden: - Woonkamer verdeeld over 2 groepen - Verbruikers waarvan ik bijna zeker weet dat ze boven de 2 Kw zitten een aparte groep - Badkamer apart Dan is het niet zo overdreven denk ik, maar misschien schat ik het verkeerd in ![]() | |
Tamea | maandag 9 mei 2005 @ 21:25 |
Wolgensmij kom je nu op een belachelijk hoog aantal groepen uit. Kan je niet de badkamer en slaapkamers samentrekken, de oven en rest vd keuken samentrekken en de vaatwasser toilet/garage ook op 1 groep? | |
Tamea | maandag 9 mei 2005 @ 21:26 |
quote:Als je het zo stelt lijkt het mee te vallen, maar ik ben op huizenjacht en heb nog weinig huizen gezien met meer dan 6 groepen, dus de huizen(ver)bouwers denken daar kennelijk over het algemeen anders over. | |
Dennis121 | maandag 9 mei 2005 @ 21:27 |
Wij hebben het n u ook ongeveer zo gedaan. Zeker de wasmachine/droger op een aparte groep. Van 5 naar 12 groepen gegaan, verdeeld over 3 aardlekschakelaars. Mocht er ergens iets gebeuren, ligt niet alles eruit. Wel prettig met wekkers enzo. [edit] Ongeveer zo: 1. Oven 2. Vaatwasser 3. Boiler 4. Magnetron 5. Keuken voeding (koelkast, verlichting) 6. Woonkamer 7. Schuur (verlichting, pomp vloerverwarming) 8. Bovenverdieping (twee slaapkamers) 9. Badkamer 10. Wasmachine 11. Droger 12. Zolderkamer (mijn kamer) | |
Alicey | maandag 9 mei 2005 @ 21:27 |
quote:16A biedt bijna ![]() | |
Woe | maandag 9 mei 2005 @ 21:35 |
quote:- Is deze indeling in orde: ja - Zitten er zaken bij die niet op 1 groep samen mogen: nee - Welke groepen mogen samen op een aardlek? maximaal 4 groepen achter een aardlek, wasmachine en wasdroger altijd op een aparte aardlek (mogen wel samen) groep 1,2,3,4 groep 5,6,7,8 groep 9,10,11 groep 6,7 - Hoeveel aardlekschakelaars heb ik nodig: 4 - Hoofdschakelaar op de groepenkast toegestaan? die is verplicht bij meer dan 8 groepen - Kan ik zelf meten of de aardpen in orde is, of kan een electricien dat of moet een andere instantie dat doen? weet ik niet. - In de garage wil ik een 2e kleine groepenkast hangen met 3 x 10A. Dit voor tuinverlichting, en dat soort zaken. Volgens mij overbodig, die kun je gewoon via WCD's splitsen - Ben ik belangrijke dingen vergeten? * denk even aan de zwaarte van de hoofdzekering, en of het wenselijk is om een 3-fasen aansluiting te nemen. * denk aan het nemen van dag- en nachtstroom | |
mechatronics | maandag 9 mei 2005 @ 21:38 |
makkelijke van zoveel groepen is, als er ergens sluiting is, dat je bij het zien van de groepen duidelijker weet waar je de storing moet zoeken ![]() | |
Marsepein | maandag 9 mei 2005 @ 21:38 |
quote:Badkamer en slaapkamers kan ik uit technisch oogpunt niet meer samenvoegen (Groepen tot aan de meterkast al aangelegd) quote:Dat verschilt niet eens zo heel veel met wat ik bedacht had. Blijkbaar zijn er meer 'gekken' zoals ik. ![]() quote:Ik hoef niet persee de groepen tot het maximale te belasten, maar een woonkamer verdelen is puur makkelijk, geeft gewoon iets meer zekerheid. En natuurlijk geeft 16A ruim 3,5 Kw maar een beetje stofzuiger doet al 1400 Watt of meer, dan blijft er plots nog maar 2 Kw over. Natuurlijk is de kans op samengebruiken van grootverbruikers klein, maar aanwezig. | |
Alicey | maandag 9 mei 2005 @ 21:42 |
quote:Heb je zoveel kritische apparatuur aan staan ofzo? Ik heb zelf eigenlijk vrijwel nooit een kortsluiting, overbelasting of aardlek. quote:De meeste electrische apparatuur gebruikt verre van dat, dus zo'n ramp is dat ook niet. ![]() quote:De vraag is ook waar je die gebruikt. ![]() | |
Lucille | maandag 9 mei 2005 @ 21:43 |
Verbruikt een sfeerhaard zoveel dat er een aparte groep voor nodig is? Ik ken mensen met zo'n ding en die hebben er geen aparte groep voor aan hoeven te leggen. | |
BaraCuda | maandag 9 mei 2005 @ 21:43 |
Verlichting en WCD's worden ook wel apart gehouden omdat je anders in het donker zit als iets mis gaat ![]() | |
Lucille | maandag 9 mei 2005 @ 21:44 |
Keuken en bijkeuken kan natuurlijk ook op 1 groep. | |
Marsepein | maandag 9 mei 2005 @ 21:44 |
quote:Dank je wel Woe voor je reply, maar ik neem aan dat je bedoelt: aardlek 1: groep 1,2,3,4 aardlek 2: groep 5,8,9,10 aardlek 3: groep 11 aardlek 4: groep 6,7 Kan ik niet op de aardlek van de wasmachine en van de droger een andere groep erbij nemen? Dat scheelt 1 aardlekschakelaar. | |
Lucille | maandag 9 mei 2005 @ 21:46 |
Volgens mij mogen er 3 groepen op 1 aardlekschakelaar. | |
Alicey | maandag 9 mei 2005 @ 21:47 |
quote:Ik heb ze vaker met 4 gezien, maar dat was wel in industriele omgevingen.. | |
Duvel | maandag 9 mei 2005 @ 21:49 |
Ik krijg een beetje het idee van overkill... Denk je er ook aan dat je wel 10 groepen van 16A kunt hebben, maar dat je daarmee het risico loopt je hoofdzekering van 25A naar de klote te helpen? Is het trouwens de bedoeling dat het aparte groepenkastje met 10A veiligheden onder een aparte 16A groep komt te hangen? | |
Marsepein | maandag 9 mei 2005 @ 21:57 |
quote: quote: quote:Een sfeerhaard trekt in iedergeval voor de verwarming alleen al max 2Kw, dus met verlichting is het daar overheen. 10 en 11 kan waarschijnlijk wel samen, dat moet wel gaan ja. En over de maximaal 3 of maximaal 4 groepen achter een aardlek laat ik mij nog goed informeren. quote:25A x 230 V = 5.7 Kw Scenario: Zaterdag ochtend: - Wasmachine aanzetten - Oven aanzetten - Sfeerhaard aan - Stofzuigen Dan zou die hoofdzekering al af moeten slaan. Dus of die 25 is weet ik niet, maar anders is het inderdaad misschien te weing, dat zal de praktijk dan uit moeten wijzen. En die extra groepenkast in de garage is meer een eigen idee, zodat ik bv: - Tuinverlichting - Toegangshek - Tuinstopcontacten apart heb. Deze groepenkast heb ik sowieso over dus kost me niets extra en kan ik ook zelf wel installeren. | |
Lucille | maandag 9 mei 2005 @ 21:58 |
En hoewel het raar klinkt worden vaatwasser en wasmachine meestal niet op een aardlekschakelaar gezet. Ook de droger is buiten de aardlek gehouden in mijn groepenkast. | |
Marsepein | maandag 9 mei 2005 @ 22:01 |
quote:Dat heb ik ook meer gehoord! Maar ik dacht dat vandaag de dag alles achter een aardlek moest zitten? | |
Lucille | maandag 9 mei 2005 @ 22:05 |
quote:Ik heb 3 jaar geleden mijn groepenkast laten verbouwen en toen zijn de vaatwasser, droger en wasmachine bewust buiten de aarlek gehouden. De monteur gaf toen aan dat dit volgens de regels was. | |
TheOneAndOnly | maandag 9 mei 2005 @ 22:07 |
verdeling ziet er goed uit, niks mis mee, vergeet ook niet meteen een beltrafo in de kast te plaatsen... aparte groepenkast hoeft niet voor je buitenverlichting, gewoon een zakleiding maken van een wandcontactdoos in je woonkamer en dan met een dikke boor vanuit de hoek vloer/muur schuin naar beneden boren, dan zit je meteen in de grond en van daaruit kun je alle kanten op, je kunt ook vanuit een schakelaar een zakleiding maken, dan kun je meteen je buitenverlichting schakelen. elke 4 groepen 1 aardlek, dus 8 groepen 2 aardleks, 9 groepen 3 aardleks, tegenwoordig is het volgens mij ALTIJD verplicht een hoofdschakelaar te plaatsen.... en je kan beter nu een groepje teveel plaatsen dan straks 1 te weinig hebben...... zo duur is het allemaal niet en al zeker niet als je het zelf doet.... en nog even over die 10 ampere.... daar heb je toch niks aan want als je het echt via de regels wil doen moet je selectief gaan doen, dat wil zeggen dat er 2 stappen tussen de zekeringen moet zitten, vanaf 16A is het dus eerst 10A en daarna 6A, daar zou je het dus mee af moeten zekeren.... dus gewoon vanuit je huis doen en niet eerst naar een ander kastje.... | |
TheOneAndOnly | maandag 9 mei 2005 @ 22:08 |
quote:beun de beunhaas zeker? ALLES moet achter aardlek..... | |
Duvel | maandag 9 mei 2005 @ 22:14 |
quote:Dat bedoelde ik, selectiviteit komt in het gedrang... 25 -> (20) -> 16 -> (10) -> 6 Of je moet een trage smelpatroon gebruiken, maar of je daar zo makkelijk aan komt... | |
Marsepein | maandag 9 mei 2005 @ 22:17 |
Zoals ik al aangaf was dat meer een eigen idee, dat laat ik bij deze varen! Iig bedankt voor je advies. Heb je per ongeluk ook kennis van aardpennen en of ik kan meten of die in orde is? | |
NT-T.BartMan | maandag 9 mei 2005 @ 22:21 |
quote:Leuk bedacht, maar je hebt geen garantie dat in geval van problemen je 10A zekeringen eerder doorslaan dan de 16A gevallen! Als je automaten gebruikt dan kan je wellicht nog iets met de 'karakteristiek' doen, maar dan moet je even een 'echte' electricijn raadplegen. quote:Zo uit mijn hoofd 'overleeft' een ALS ongeveer 40A (dit staat er ook van op). Even rekenen dus! quote:Heb je vrij specifieke meetapparatuur voor nodig. Uit mijn hoofd is de eis dat er 25A bij 1V tegen aarde kan lopen. | |
tommytheman | maandag 9 mei 2005 @ 22:21 |
quote:Dat klopt, maar vanaf 2 aardlekschakelaars meer. Zo'n groepen indeling is niet verkeerd, en wasmachine/droger hoeft tegenwoordig niet meer op een aparte aardlek, dat was vroegah, toen ze nog regelmatig lekstroom hadden en drúit klapten. Vroegah moest je aardlek van 500mA gebruiken, het kan nu gewoon echt met 30mA. Denk ook aan een lose leiding onder de wasbak voor een eventuele boiler (tegenwoordig verplicht ![]() Denk eraan omzoveel mogelijk "natte groepen"gescheiden te houden. Zoals buitenverlichting/schuur. ivm eventuele storing. Ik vind een groepenkastje voor de schuur/garage een goed plan, je hoeft daar ook geen aardleks toe te passen, of je neemt een klein kastje met 3 ALAMATS(eindgroep met ingebouwde aardlek) Denk ook aan het centrale aardpunt in de badkamer, dus buis vanaf daar naar de MK, liefst 3/4" met 6mm2 blank koper. verbinden met aardpen. verbing tussen aardblokje en aardpen 25mm2 blank koper.(jaja NL, overdreven hoor). Verbind alle metalen delen in de badkamer met het CAP Is er ook gedacht aan een buis voor de thermostaat kabel naar de MK? Thermostaat op 1,50M, on een binnenmuur, op een niet in de zonstaande plek, niet boven een warmtebron? kijk eens naar deze kast: VKS443L 11 groepen / 3 aardlek, op http://www.elektroonline.nl/elektro/ Dan ben je klaar voor: ¤ 388.23 Shit mijn beunwerk, wat doe ik ![]() | |
TheOneAndOnly | maandag 9 mei 2005 @ 22:30 |
weet niet in welk jaar jij beunt maar aarde vanuit de groepenkast hoeft niet meer, gewoon een 2,5mm2 aarddraad naar aardpuntje achter de spiegel of onder de wasbak en daar het aardnetje, doucheputje, waterleiding en radiator op..... en buis van thermostaat kun je meestal ook wel gewoon rechstreeks maken naar je ketel... | |
Lucille | maandag 9 mei 2005 @ 22:39 |
quote:Echt geen beun de haas, gekwalificeerd personeel van een erkend elektrotechnisch installatiebureau. | |
Light | maandag 9 mei 2005 @ 22:49 |
quote:Ik heb er hier ook 2. En da's erg mager, ook omdat de grootste groep (woonkamer, slaapkamer, douche (wasmachine), helft van de keuken) maar 10A is ![]() | |
rotterdamse | maandag 9 mei 2005 @ 22:58 |
quote:Ik heb toch ook altijd geleerd dat in ieder geval je wasmachine nooit op een aardlek mag. Is dat dan tegenwoordig weer veranderd? ![]() | |
Dennis121 | maandag 9 mei 2005 @ 23:03 |
quote:Wat zou de rede zijn dat je een wasmachine niet op een aardlek mag aansluiten? | |
tommytheman | maandag 9 mei 2005 @ 23:06 |
quote:Jij snapt iets niet van mijn verhaal, maar dat kan ook aan mijn schrijven liggen. | |
rotterdamse | maandag 9 mei 2005 @ 23:07 |
Er is mij vroeger altijd geleerd dat een wasmachine regelmatig een beetje lekstroom heeft. Zou je hem op de aardlek zetten dan klapt die er vaak tot zeer vaak uit. Maar...ik ben al een poosje uit de electro dus het kan best zijn dat dit nu niet meer van toepassing is. Bij mij in huis staat de wasmachine trouwens idd in zijn eentje op een groep buiten de aardlek om. | |
Dennis121 | maandag 9 mei 2005 @ 23:09 |
quote:Hier staan zowel de droger als wasmachine op een aparte groep, maar of die achter de aardlek zitten weet ik niet zeker. Voor zover ik weet wel, in een half jaar tijd (zolang hangt die nieuwe groepenkast er ongeveer) er nog niet uitgeknald... | |
Lucille | maandag 9 mei 2005 @ 23:10 |
quote:Dit is dus ook het verhaal dat ik te horen kreeg. | |
TheOneAndOnly | maandag 9 mei 2005 @ 23:11 |
quote:ik ben iets vergeten..... de 2,5mm2 mag gewoon uit de centraaldoos komen.... vroeger was het inderdaad zo dat je een blanke 6mm2 vanuit het aardpunt in de meterkast naar het aardpuntje in de badkamer moest leggen, tegenwoordig is dat niet meer..... | |
tommytheman | maandag 9 mei 2005 @ 23:15 |
quote:Pardon je hebt gelijk wat betreft de aarde, je mag gewoon vanuit je centraaldoos 2,5mm2 pakken tegenwoordig. Ik begin ouder te worden ![]() Wat betreft de thermostaat, dat bedoelde ik rechtstreekts naar de ketel, wat anders? | |
TheOneAndOnly | maandag 9 mei 2005 @ 23:16 |
quote:naar de MK zoals jij het zei, MK staat bij mij voor MeterKast, of het moet zijn dat jij MerwarmingsKetel bedoelde? ![]() | |
Adfundum | maandag 9 mei 2005 @ 23:17 |
Voor zware apparaten zoals wasmachine, droger, oven enz zijn er speciale aardlekschakelaars die pas bij 500 mA lekstroom uitschakelen ipv 30 mA bij de gewone. | |
tommytheman | maandag 9 mei 2005 @ 23:18 |
quote:Jongens beter opletten op school hoor, de binnenkomende hoofdzekeing is dan de zekering voor het kastje in de schuur, das vaak 40A ofzo, dus trek je een grondkabel van 3x4 naar de schuur en daar je kastje. Waarom: voordeel bij het prutsen in de schuur. Gebruik dan idd wel gewoon 16A | |
TheOneAndOnly | maandag 9 mei 2005 @ 23:20 |
quote:dus jij wilt de kabel rechtstreeks op de hoofdzekering zetten van de energieleverancier? (sinds wanneer bestaat een 40A zekering?) | |
TheOneAndOnly | maandag 9 mei 2005 @ 23:21 |
oh ja, ik heb even opgezocht, als je de wasmachine "vast" aansluit dan hoeft deze niet perse achter een aardlek, sluit je em aan met de stekker gewoon in het stopcontact, dan is het wel verplicht.... | |
Sorella | maandag 9 mei 2005 @ 23:22 |
Wij hebben 7 groepen en aardig wat aparatuur in huis staan, wat je zou kunnen vragen aan het electriciteit bedrijf is of ze je op 3 fase kunnen zetten. Normaal heb je 1 fase en komt er 220 binnen met 3 fase komt er 3 keer 220 binnen, je hebt dus drie hoofdzekeringen. Met 1 fase heb je 1 zekering van 35 ampere max. met 3 fase heb je 3 keer 25 ampere. Je kan je stroom dan beter verdelen over je huis. | |
TheOneAndOnly | maandag 9 mei 2005 @ 23:24 |
quote:klopt wat je zegt maar denk dat je dan wel iets meer aan abbo moet betalen dan, en 35A kun je al vrij veel op kwijt, 35 x 230 = ruim 8000 W aangezien je toch nooit alles tegelijk gebruikt..... | |
Sorella | maandag 9 mei 2005 @ 23:28 |
Wij hebben niet meer hoeven te betalen als met 1 fase, het aansluiten zal je wel moeten betalen (geen idee hoeveel dat kost omdat mijn man de hoofdzekering had opgeblazen o.i.d. per ongeluk) | |
TheOneAndOnly | maandag 9 mei 2005 @ 23:31 |
quote:meestal zitten er al 3 fasen in je huis dus is een kwestie van zekeringen vervangen, bij oude huizen is het wel eens anders. knap werk als ie de hoofdzek opblaast ![]() | |
Martijn_77 | maandag 9 mei 2005 @ 23:32 |
quote:Nee, gewoon een goed doordachte opzet. Als ik een nieuwe installatie zou opzetten zou ik hem ook zo ruim opzetten En ja ik ken de haken en ogen van zo'n uitgebreide installatie. Heb MTS-E gedaan quote:Zou hem een klein beetje aan passen 1. zolder / ketelruimte / overloop / Kelder (Comp. ruimte) 2. Badkamer 3. Hal / Woonkamer voorzijde / buitenverlichting voorzijde / Slaapkamers voorzijde 4. Woonkamer achterzijde / buitenverlichting achterzijde / slaapkamers achterzijde 5. Sfeerhaard woonkamer 6. Wasmachine 7. Wasdroger 8. Vaatwasser 9. Oven 10. Bijkeuken (Verlichting en wcd's) / toilet / garage** 11. Keuken / keuken verlichting / keuken wcd's 12. CV Zou de slaapkamers verdelen anders als een stop er uit klapt zit de complete verdieping zonder stroom. Met de woonkamer doen je het ook dus waarom boven niet? | |
tommytheman | maandag 9 mei 2005 @ 23:34 |
quote:Haha nee natuurlijk niet, op de hoofdzekering in je hoofdverdeler. ![]() Heb weleens huizen gezien met 3 x 80A ![]() | |
TheOneAndOnly | maandag 9 mei 2005 @ 23:39 |
quote:neem aan dat topicstarter geen 3x80A in huis krijgt met zijn 11 groepjes.... zijn meestal wel leuke huisjes met 3x 80 ampere of meer, ben ik ook weleens geweest, lift in huis enzo, groepenkast met 64 eindgroepen enzo.... maar meestal komen wij in de utiliteit, dan is 80 ampere normaal..... | |
TheOneAndOnly | maandag 9 mei 2005 @ 23:42 |
quote:ok MTS-e wat is een stop? | |
Martijn_77 | maandag 9 mei 2005 @ 23:45 |
quote:Stop = zekering = smeltveiligheid | |
TheOneAndOnly | maandag 9 mei 2005 @ 23:46 |
een stop is niks, stoppen doe je voor een rood verkeerslicht...... | |
tommytheman | maandag 9 mei 2005 @ 23:52 |
quote:En toch wist je wat ie bedoelde ![]() | |
psychosucker | dinsdag 10 mei 2005 @ 00:03 |
vergeet niet dat als je voor een 3 fase aansluiting gaat je ook 3 fase aardleks moet hebben | |
Sorella | dinsdag 10 mei 2005 @ 00:36 |
quote:Wij hebben een oud huis. Uitglijdertje met een schroevedraaier ![]() | |
TimberWolf | dinsdag 10 mei 2005 @ 07:59 |
Wat Martijn_77 ook al een beetje aangaf: Als je zorgt dat er op elke verdieping tenminste 1 stroompunt niet op de smeltveiligheid van die verdieping is aangesloten, heb je altijd licht. Kies vooral voor de overloop/hal. Dat is niet alleen handig als de stroom een keer uitvalt, maar ook als je een kapotte lamp moet vervangen in het donker. Aannemend dat de overloop aansluit op alle slaapkamers, heb je altijd handig strooilicht om bij te prutsen ![]() | |
jakoko | dinsdag 10 mei 2005 @ 08:09 |
indeling is prima, ik zou er alleen op letten dat je kamers die naast elkaar liggen op verschillende aardlek schakelaars zet. Zodra een aardlek spingt ben je 4 groepen kwijt, liggen die naast elkaar dan zit je letterlijk in het donker. 4 groepen per aardlek is toegestaan, en bij meer dan 2 aardleks moet je een hoofdschakelaar plaatsen. Aardelektrode kan je zelf meten, maar dat kun je net zo goed laten doen, als je niet zeker van je zaak bent kant je zelf een elektrode bij slaan, en die parralel zetten. Verder bij je schuur, heb je beschikking over krachtstroom? dan kan je daarnaartoe eventueel 3 fasen en nul leggen, waardoor je kabel stukken lichter kan. Beltrafo niet vergeten in je meterkast zoals al eerder werd opgemerkt En in de keuken MOETEN 2 groepen aanwezig zijn. het mag niet zo zijn dat bij wegval van een groep de keuken in het donker staat. dit ivm gevaar doordat er gekookt wordt. veel succes ermee | |
Lionheaad | dinsdag 10 mei 2005 @ 08:23 |
quote:1. Indeling is prima 2. Bij dit aantal groepen 4 op 1 aardlek - wasmachine niet!! 3. je hebt dus 4 aardleks nodig 4. Ik zou groep 10 en 11 naar boven schuiven (5 en 6) zoadat ze voor de losse apparaten staan. Dit is overzichtelijker. Keuken moet verdeeld zijn over twee algemene groepen. 5. Hoofdschakelaar is hier verplicht 6. Altijd een ander laten doen, anders wordt de installatie nooit goedgekeurd. Dat was 1. | |
Lionheaad | dinsdag 10 mei 2005 @ 08:23 |
quote:Niet verplicht, bij combiketel zelfs onnodig. quote:Lijkt me verstandig. ![]() quote:ALEMATS zijn totaal onnodig als hij dit kastje van een groep uit de hoofdverdeler haalt. quote:Verhaal klopt niet helemaal. CAP in badkamer 2,5mm aarddraad van de dichtsbijzijnde wcd. Dus niet meer naar de MK trekken. Vanaf CAP alle metalen delen in badkamer aarden. Vanaf MK aardraad naar Hoofdaardrail. Vanaf daar 16mm naar aardpen. 25mm is hier totaal onnodig. | |
Duvel | dinsdag 10 mei 2005 @ 08:29 |
quote: ![]() * Duvel komt voor minder dan 1000ADC zijn bed niet uit! ![]() | |
Lionheaad | dinsdag 10 mei 2005 @ 08:29 |
quote:Dit is niet waar. Het is wel wenselijk, maar je mag ook enkelfase aardleks gebruiken. Verder denk ik niet dat krachtstroom hier wenselijk is. Als er geen apparaten zijn die krachtstroom gebruiken. Je gaat dan namelijk meer vastrecht aan de energiemaatschappij betalen. Denk wel dat de TS een 40A hoofdzekering kan aanvragen. Dan kan hij de groep voor de schuur en buitenverlichting afzekeren met 25 A en de onderverdeler in de schuur de goepen afzekeren met 16a. | |
anisubs | woensdag 14 september 2005 @ 21:46 |
Volgens mij hebben we heel ons huis op één groep. We hebben ook geen aarlekschakelaar. 1 voor wasmachine 1voor droger 3 voor keramische kookplaat 1voor het overige ![]() | |
Martijn_77 | woensdag 14 september 2005 @ 21:55 |
quote:Dan mis ik een stop op het plaatje want ik te maar 5 stoppen. Denk dat je er idd drie voor de keramische kookplaat hebt (De bovenste drie gok ik) en dat het rest van het huis op de twee (onderste) hangt. | |
Duvel | donderdag 15 september 2005 @ 08:41 |
quote:Oh alsjeblieft, stop ermee. BTW: mijn groepenkast telt drie actieve groepen en één reservegroep, en acht zekeringen. | |
Lionheaad | donderdag 15 september 2005 @ 08:43 |
quote:STOP toch met te zeuren over het woordje STOP.... stop is een heel normaal woord in de volksmond, net zoals stopcontact. | |
Duvel | donderdag 15 september 2005 @ 08:54 |
quote:Als je hier boven leest, kun je zien dat betreffende poster al eerder prat ging op zijn MTS-E verleden. Dan kun je zo'n reactie verwachten. | |
Martijn_77 | donderdag 15 september 2005 @ 20:31 |
quote:Sorry, maar ook op MTS'ers hebben het over een stoppenkast omdat dan iedereen begrijpt waar je het over het hebt. Ik kan het ook over smeltveiligheden, groepenkast en wandcontactdoos hebben als jullie dat graag hebben. Maar ik hou het graag begrijpbaar voor iedereen. | |
Duvel | donderdag 15 september 2005 @ 20:36 |
quote:Ik vind het goed. Zo lang je maar niet zegt dat er stroom op het stopcontact staat! ![]() | |
klussenman | donderdag 20 november 2008 @ 18:42 |
Hallo allen, ik ben ook met een nieuwe kast indeling bezig: Aansluiting 3 x 25 A Invoerkabel 10 mm2 aderdikte - Hoofdschakelaar (40 Ampere) Kast Holec Medusa (3 rijen, allen volledig gevuld) bovenste rij 12 x 1 fase automaten) middelste rij 3 x aardlekschakelaar (4 polig) onderste rij 2 x 3 fasen automaat plus hoofdschakelaar (4 polig Aardlekschakelaar (4 polig) nummer 1: - 1 => krachtstroom hobby ruimtes - 2 => wasmachine - 3 => zolder (inc. CV instalatie) - 4 => keuken / bijkeuken - 5 => slaapkamers Aardlekschakelaar (4 polig) nummer 2: - 1 => krachstroom koopkplaten - 2 => droger - 3 => wcd's en verlichting kelder - 4 => vaatwasser - 5 => woonkamer Aardlekschakelaar (4 polig) nummer 3: - 1 => kelder (boilertje plus handroger e.d.) - 2 => badkamer en buiten aansluitingen balkon - 3 => wcd's en verlichting kelder - 4 => buitenverlichting / garage Ik overweeg nog de beide 3 fasen groepen samen te voegen als een 3 fasen groep achter een 4 polige aparte aardlekschakelaar. Mag dit wel zo of moet ik e.e.a. aanpassen? Gaarne reacties. Groeten Ben | |
DonJames | donderdag 20 november 2008 @ 20:11 |
quote:Voor zover ik weet mogen er maximaal 4 groepen achter 1 ALS. Verder laat ik deze vraag graag over aan de echte electro-experts. | |
Archont | donderdag 20 november 2008 @ 21:35 |
quote:dit is helemaal geen overkill in belgie is het de gewoonte om iedere kamer zelfs een aparte groep te geven, vraag me niet om maar te beginnen met tellen. Ik denk dat wij zelfs een drietal zekeringskasten hebben thuis met telkens wss evenveel zekeringen als marsepein op oog heeft | |
_Jeffrey_ | donderdag 20 november 2008 @ 22:10 |
Een paar dingetjes die ik zo snel even zie; - ZoalsDonJames al zei: max. 4 eindgroepen per aardlek. - " 1 => kelder (boilertje plus handroger e.d.)"... Wat is het vermogen van de boiler en handdroger? Grote kans dat die een eigen eindgroep nodig hebben. - Aardlekschakelaar nummer 3 mag een 2-polige zijn. - " 3 => zolder (inc. CV instalatie)"... vaak wordt de CV ketel door een eigen groep gevoed, puur voor betrouwbaarheid. Het is geen verplichting. | |
Fred2 | donderdag 20 november 2008 @ 22:59 |
quote:Dat heb ik werkelijk nog nooit ergens gezien. | |
Blik | donderdag 20 november 2008 @ 23:11 |
quote:Bij mijn nieuwe huis is dat anders ook (en dat huis is uit 2007) | |
thaduck | donderdag 20 november 2008 @ 23:16 |
Hoezo overdone, ik heb op mijn werk voor alleen het serverhok 12 groepen. Daar jaag ik op dit moment een amper of 45 doorheen totaal en ik verbruik tussen de 75.000 en 100.000 kWh per jaar. Wat jij dan met je amper stroomverbruik met 11 groepen moet, is mij een raadsel. Het enige wat ik je kan aanraden is het laten aanleggen door iemand met verstand ervan. Je zal niet de eerste zijn die zijn huis in de hens zet. | |
Marsepein | vrijdag 21 november 2008 @ 00:05 |
quote: quote:Mijn antieke topic leeft weer ![]() Mijn huis staat niet in de hens, en er is nog nooit zonder reden een zekering gesprongen, zelfs de hoofdzekering (Slechts 1x ![]() [ Bericht 0% gewijzigd door Marsepein op 21-11-2008 00:16:16 ] | |
Archont | vrijdag 21 november 2008 @ 00:07 |
hihi, had niet gekeken naar datum van OP denk niet dat ik toen al op fok! zat, bekijk het maar als een laattijdig advies marsepein ![]() | |
Marsepein | vrijdag 21 november 2008 @ 00:19 |
Het is je vergeven ![]() Ik zie dat ik me toch nog aan de adviezen heb gehouden. Er zijn geen losse Aardleks geplaats maar keurig 11 alamatjs, en een losse beltrofo. (Leuk dat ik 'draadloze' bellen heb opgehangen ![]() Verder ligt de elektra in de tuin er inmiddels maar moet nog even op een aparte groep, ik heb geen onderverdeling naar de garage gemaakt. Het wordt gewoon 1x16A naar tuin en schuur. | |
Cybersijp | vrijdag 21 november 2008 @ 01:14 |
Erg makkelijk hoor aarlekautomaten, ik heb er geen groep zonder. Hoewel die dingen normaal schreeuwend duur zijn (ja echt!) zijn we wel manieren om er (legaal) goeiekoop aan te komen(zoek maar op Achterbergh bv =>link: http://www.eprotech.nl/shop/ ). heb ik ook een heel deel vandaan(Aeg) en prima spul moet ik je zeggen. Succes met de verdeling, das wel slim als je daar van te voren eens goed voor gaat zitten. Dat had ik ook nl. Maar nu achteraf wel wat veranderingen aangebracht.... Maar goed gedane zaken nemen geen keer dus we moeten t ermee doen ![]() En ff bytheway: Pien maak eens een deel 4 aan joh ![]() ![]() |