Als je het zo stelt lijkt het mee te vallen, maar ik ben op huizenjacht en heb nog weinig huizen gezien met meer dan 6 groepen, dus de huizen(ver)bouwers denken daar kennelijk over het algemeen anders over.quote:Op maandag 9 mei 2005 21:24 schreef Marsepein het volgende:
Dan is het niet zo overdreven denk ik, maar misschien schat ik het verkeerd in![]()
16A biedt bijna 3,5 3,7 kW. Waarom wil je bijv de woonkamer verdelen over 2 groepen? 3 a 4 groepen zouden normaalgesproken toch genoeg moeten zijn voor een thuisomgeving.quote:Op maandag 9 mei 2005 21:24 schreef Marsepein het volgende:
Tja overkill? Misschien wel, waar ik zelf rekeing mee heb gehouden:
- Woonkamer verdeeld over 2 groepen
- Verbruikers waarvan ik bijna zeker weet dat ze boven de 2 Kw zitten een aparte groep
- Badkamer apart
Dan is het niet zo overdreven denk ik, maar misschien schat ik het verkeerd in![]()
- Is deze indeling in orde: jaquote:Op maandag 9 mei 2005 21:14 schreef Marsepein het volgende:
Ik ben een compleet huis helemaal aan het verbouwen, en binnenkort moet de groepenkast worden aangepakt.
1. Slaapkamers / zolder / ketelruimte / overloop
2. Badkamer
3. Hal / Woonkamer voorzijde / buitenverlichting voorzijde
4. Woonkamer achterzijde / Kelder (Comp. ruimte) / buitenverlichting achterzijde
5. Sfeerhaard woonkamer
6. Wasmachine
7. Wasdroger
8. Vaatwasser
9. Oven
10. Bijkeuken (Verlichting en wcd's) / toilet / garage**
11. Keuken / keuken verlichting / keuken wcd's
** In de garage wil ik een 2e kleine groepenkast hangen met 3 x 10A. Dit voor tuinverlichting, en dat soort zaken
Ik wil elke groep met 16A afzekeren.
Ook worden er diverse loze leidingen naar bv keuken en bijkeuken en garage gelegd voor toekomstige uitbreidingen.
Dan de vragen:
- Is deze indeling in orde, of zitten er zaken bij die niet op 1 groep samen mogen?
- Welke groepen mogen samen op een aardlek?
- Hoeveel aardlekschakelaars heb ik nodig?
- Ben ik belangrijke dingen vergeten?
- Hoofdschakelaar op de groepenkast toegestaan?
- Kan ik zelf meten of de aardpen in orde is, of kan een electricien dat of moet een andere instantie dat doen?
Ik hoop dat er professionals zijn die me een goed advies kunnen geven.![]()
Badkamer en slaapkamers kan ik uit technisch oogpunt niet meer samenvoegen (Groepen tot aan de meterkast al aangelegd)quote:Op maandag 9 mei 2005 21:25 schreef Tamea het volgende:
Wolgensmij kom je nu op een belachelijk hoog aantal groepen uit.
Kan je niet de badkamer en slaapkamers samentrekken, de oven en rest vd keuken samentrekken en de vaatwasser toilet/garage ook op 1 groep?
Dat verschilt niet eens zo heel veel met wat ik bedacht had. Blijkbaar zijn er meer 'gekken' zoals ik.quote:Op maandag 9 mei 2005 21:27 schreef Dennis121 het volgende:
Wij hebben het n u ook ongeveer zo gedaan.
Zeker de wasmachine/droger op een aparte groep.
Van 5 naar 12 groepen gegaan, verdeeld over 3 aardlekschakelaars.
Mocht er ergens iets gebeuren, ligt niet alles eruit. Wel prettig met wekkers enzo.
[edit]
Ongeveer zo:
1. Oven
2. Vaatwasser
3. Boiler
4. Magnetron
5. Keuken voeding (koelkast, verlichting)
6. Woonkamer
7. Schuur (verlichting, pomp vloerverwarming)
8. Bovenverdieping (twee slaapkamers)
9. Badkamer
10. Wasmachine
11. Droger
12. Zolderkamer (mijn kamer)
Ik hoef niet persee de groepen tot het maximale te belasten, maar een woonkamer verdelen is puur makkelijk, geeft gewoon iets meer zekerheid.quote:Op maandag 9 mei 2005 21:27 schreef Alicey het volgende:
[..]
16A biedt bijna 3,5 3,7 kW. Waarom wil je bijv de woonkamer verdelen over 2 groepen? 3 a 4 groepen zouden normaalgesproken toch genoeg moeten zijn voor een thuisomgeving.
Heb je zoveel kritische apparatuur aan staan ofzo? Ik heb zelf eigenlijk vrijwel nooit een kortsluiting, overbelasting of aardlek.quote:Op maandag 9 mei 2005 21:38 schreef Marsepein het volgende:
Ik hoef niet persee de groepen tot het maximale te belasten, maar een woonkamer verdelen is puur makkelijk, geeft gewoon iets meer zekerheid.
De meeste electrische apparatuur gebruikt verre van dat, dus zo'n ramp is dat ook niet.quote:En natuurlijk geeft 16A ruim 3,5 Kw maar een beetje stofzuiger doet al 1400 Watt of meer, dan blijft er plots nog maar 2 Kw over.
De vraag is ook waar je die gebruikt.quote:Natuurlijk is de kans op samengebruiken van grootverbruikers klein, maar aanwezig.
Dank je wel Woe voor je reply, maar ik neem aan dat je bedoelt:quote:Op maandag 9 mei 2005 21:35 schreef Woe het volgende:
- Welke groepen mogen samen op een aardlek?
maximaal 4 groepen achter een aardlek, wasmachine en wasdroger altijd op een aparte aardlek (mogen wel samen)
groep 1,2,3,4
groep 5,6,7,8
groep 9,10,11
groep 6,7
- Hoeveel aardlekschakelaars heb ik nodig: 4
Ik heb ze vaker met 4 gezien, maar dat was wel in industriele omgevingen..quote:Op maandag 9 mei 2005 21:46 schreef Lucille het volgende:
Volgens mij mogen er 3 groepen op 1 aardlekschakelaar.
quote:Op maandag 9 mei 2005 21:43 schreef Lucille het volgende:
Verbruikt een sfeerhaard zoveel dat er een aparte groep voor nodig is? Ik ken mensen met zo'n ding en die hebben er geen aparte groep voor aan hoeven te leggen.
quote:Op maandag 9 mei 2005 21:44 schreef Lucille het volgende:
Keuken en bijkeuken kan natuurlijk ook op 1 groep.
Een sfeerhaard trekt in iedergeval voor de verwarming alleen al max 2Kw, dus met verlichting is het daar overheen.quote:Op maandag 9 mei 2005 21:46 schreef Lucille het volgende:
Volgens mij mogen er 3 groepen op 1 aardlekschakelaar.
25A x 230 V = 5.7 Kwquote:Op maandag 9 mei 2005 21:49 schreef Duvel het volgende:
Ik krijg een beetje het idee van overkill... Denk je er ook aan dat je wel 10 groepen van 16A kunt hebben, maar dat je daarmee het risico loopt je hoofdzekering van 25A naar de klote te helpen?
Is het trouwens de bedoeling dat het aparte groepenkastje met 10A veiligheden onder een aparte 16A groep komt te hangen?
Dat heb ik ook meer gehoord! Maar ik dacht dat vandaag de dag alles achter een aardlek moest zitten?quote:Op maandag 9 mei 2005 21:58 schreef Lucille het volgende:
En hoewel het raar klinkt worden vaatwasser en wasmachine meestal niet op een aardlekschakelaar gezet. Ook de droger is buiten de aardlek gehouden in mijn groepenkast.
Ik heb 3 jaar geleden mijn groepenkast laten verbouwen en toen zijn de vaatwasser, droger en wasmachine bewust buiten de aarlek gehouden. De monteur gaf toen aan dat dit volgens de regels was.quote:Op maandag 9 mei 2005 22:01 schreef Marsepein het volgende:
[..]
Dat heb ik ook meer gehoord! Maar ik dacht dat vandaag de dag alles achter een aardlek moest zitten?
beun de beunhaas zeker?quote:Op maandag 9 mei 2005 22:05 schreef Lucille het volgende:
[..]
Ik heb 3 jaar geleden mijn groepenkast laten verbouwen en toen zijn de vaatwasser, droger en wasmachine bewust buiten de aarlek gehouden. De monteur gaf toen aan dat dit volgens de regels was.
Dat bedoelde ik, selectiviteit komt in het gedrang...quote:Op maandag 9 mei 2005 22:07 schreef TheOneAndOnly het volgende:
en nog even over die 10 ampere.... daar heb je toch niks aan want als je het echt via de regels wil doen moet je selectief gaan doen, dat wil zeggen dat er 2 stappen tussen de zekeringen moet zitten, vanaf 16A is het dus eerst 10A en daarna 6A, daar zou je het dus mee af moeten zekeren.... dus gewoon vanuit je huis doen en niet eerst naar een ander kastje....
Leuk bedacht, maar je hebt geen garantie dat in geval van problemen je 10A zekeringen eerder doorslaan dan de 16A gevallen! Als je automaten gebruikt dan kan je wellicht nog iets met de 'karakteristiek' doen, maar dan moet je even een 'echte' electricijn raadplegen.quote:Op maandag 9 mei 2005 21:14 schreef Marsepein het volgende:
[...]
10. Bijkeuken (Verlichting en wcd's) / toilet / garage**
[...]
** In de garage wil ik een 2e kleine groepenkast hangen met 3 x 10A. Dit voor tuinverlichting, en dat soort zaken
[...]
Zo uit mijn hoofd 'overleeft' een ALS ongeveer 40A (dit staat er ook van op). Even rekenen dus!quote:- Hoeveel aardlekschakelaars heb ik nodig?
Heb je vrij specifieke meetapparatuur voor nodig. Uit mijn hoofd is de eis dat er 25A bij 1V tegen aarde kan lopen.quote:- Kan ik zelf meten of de aardpen in orde is, of kan een electricien dat of moet een andere instantie dat doen?
Dat klopt, maar vanaf 2 aardlekschakelaars meer.quote:Op maandag 9 mei 2005 21:46 schreef Lucille het volgende:
Volgens mij mogen er 3 groepen op 1 aardlekschakelaar.
Echt geen beun de haas, gekwalificeerd personeel van een erkend elektrotechnisch installatiebureau.quote:Op maandag 9 mei 2005 22:08 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
beun de beunhaas zeker?
ALLES moet achter aardlek.....
Ik heb er hier ook 2. En da's erg mager, ook omdat de grootste groep (woonkamer, slaapkamer, douche (wasmachine), helft van de keuken) maar 10A isquote:Op maandag 9 mei 2005 21:16 schreef Youssef het volgende:
Ik vind het nogal veel groepen, in het vorige huis hadden we er 2 () en in dit huis 4, waarvan 1 op de deurbel
![]()
Maar ik ben verder ook geen professional
Ik heb toch ook altijd geleerd dat in ieder geval je wasmachine nooit op een aardlek mag. Is dat dan tegenwoordig weer veranderd?quote:Op maandag 9 mei 2005 22:08 schreef TheOneAndOnly het volgende:
[..]
beun de beunhaas zeker?
ALLES moet achter aardlek.....
Wat zou de rede zijn dat je een wasmachine niet op een aardlek mag aansluiten?quote:Op maandag 9 mei 2005 22:58 schreef rotterdamse het volgende:
[..]
Ik heb toch ook altijd geleerd dat in ieder geval je wasmachine nooit op een aardlek mag. Is dat dan tegenwoordig weer veranderd?(ik moet geloof ik weer eens bij gaan scholen)
Jij snapt iets niet van mijn verhaal, maar dat kan ook aan mijn schrijven liggen.quote:Op maandag 9 mei 2005 22:30 schreef TheOneAndOnly het volgende:
weet niet in welk jaar jij beunt maar aarde vanuit de groepenkast hoeft niet meer, gewoon een 2,5mm2 aarddraad naar aardpuntje achter de spiegel of onder de wasbak en daar het aardnetje, doucheputje, waterleiding en radiator op.....
en buis van thermostaat kun je meestal ook wel gewoon rechstreeks maken naar je ketel...
Hier staan zowel de droger als wasmachine op een aparte groep, maar of die achter de aardlek zitten weet ik niet zeker. Voor zover ik weet wel, in een half jaar tijd (zolang hangt die nieuwe groepenkast er ongeveer) er nog niet uitgeknald...quote:Op maandag 9 mei 2005 23:07 schreef rotterdamse het volgende:
Er is mij vroeger altijd geleerd dat een wasmachine regelmatig een beetje lekstroom heeft. Zou je hem op de aardlek zetten dan klapt die er vaak tot zeer vaak uit. Maar...ik ben al een poosje uit de electro dus het kan best zijn dat dit nu niet meer van toepassing is. Bij mij in huis staat de wasmachine trouwens idd in zijn eentje op een groep buiten de aardlek om.
Dit is dus ook het verhaal dat ik te horen kreeg.quote:Op maandag 9 mei 2005 23:07 schreef rotterdamse het volgende:
Er is mij vroeger altijd geleerd dat een wasmachine regelmatig een beetje lekstroom heeft. Zou je hem op de aardlek zetten dan klapt die er vaak tot zeer vaak uit.
ik ben iets vergeten.....quote:Op maandag 9 mei 2005 23:06 schreef tommytheman het volgende:
[..]
Jij snapt iets niet van mijn verhaal, maar dat kan ook aan mijn schrijven liggen.
Pardon je hebt gelijk wat betreft de aarde, je mag gewoon vanuit je centraaldoos 2,5mm2 pakken tegenwoordig. Ik begin ouder te wordenquote:Op maandag 9 mei 2005 23:06 schreef tommytheman het volgende:
[..]
Jij snapt iets niet van mijn verhaal, maar dat kan ook aan mijn schrijven liggen.
naar de MK zoals jij het zei, MK staat bij mij voor MeterKast, of het moet zijn dat jij MerwarmingsKetel bedoelde?quote:Op maandag 9 mei 2005 23:15 schreef tommytheman het volgende:
[..]
Pardon je hebt gelijk wat betreft de aarde, je mag gewoon vanuit je centraaldoos 2,5mm2 pakken tegenwoordig. Ik begin ouder te worden![]()
Wat betreft de thermostaat, dat bedoelde ik rechtstreekts naar de ketel, wat anders?
Jongens beter opletten op school hoor, de binnenkomende hoofdzekeing is dan de zekering voor het kastje in de schuur, das vaak 40A ofzo, dus trek je een grondkabel van 3x4 naar de schuur en daar je kastje. Waarom: voordeel bij het prutsen in de schuur.quote:Op maandag 9 mei 2005 22:14 schreef Duvel het volgende:
[..]
Dat bedoelde ik, selectiviteit komt in het gedrang...
25 -> (20) -> 16 -> (10) -> 6
Of je moet een trage smelpatroon gebruiken, maar of je daar zo makkelijk aan komt...
dus jij wilt de kabel rechtstreeks op de hoofdzekering zetten van de energieleverancier?quote:Op maandag 9 mei 2005 23:18 schreef tommytheman het volgende:
[..]
Jongens beter opletten op school hoor, de binnenkomende hoofdzekeing is dan de zekering voor het kastje in de schuur, das vaak 40A ofzo, dus trek je een grondkabel van 3x4 naar de schuur en daar je kastje. Waarom: voordeel bij het prutsen in de schuur.
Gebruik dan idd wel gewoon 16A
klopt wat je zegt maar denk dat je dan wel iets meer aan abbo moet betalen dan, en 35A kun je al vrij veel op kwijt, 35 x 230 = ruim 8000 Wquote:Op maandag 9 mei 2005 23:22 schreef Sorella het volgende:
Wij hebben 7 groepen en aardig wat aparatuur in huis staan, wat je zou kunnen vragen aan het electriciteit bedrijf is of ze je op 3 fase kunnen zetten.
Normaal heb je 1 fase en komt er 220 binnen met 3 fase komt er 3 keer 220 binnen, je hebt dus drie hoofdzekeringen.
Met 1 fase heb je 1 zekering van 35 ampere max. met 3 fase heb je 3 keer 25 ampere.
Je kan je stroom dan beter verdelen over je huis.
meestal zitten er al 3 fasen in je huis dus is een kwestie van zekeringen vervangen, bij oude huizen is het wel eens anders.quote:Op maandag 9 mei 2005 23:28 schreef Sorella het volgende:
Wij hebben niet meer hoeven te betalen als met 1 fase, het aansluiten zal je wel moeten betalen (geen idee hoeveel dat kost omdat mijn man de hoofdzekering had opgeblazen o.i.d. per ongeluk)
Nee, gewoon een goed doordachte opzet. Als ik een nieuwe installatie zou opzetten zou ik hem ook zo ruim opzettenquote:
Zou hem een klein beetje aan passenquote:Op maandag 9 mei 2005 21:14 schreef Marsepein het volgende:
Nu wil ik dat niet zelf doen, maar wil wel goed beslagen ten ijs komen. Daarom heb ik wat vragen.
Als eerste zal ik de globale indeling weergeven, zoals ik die zelf heb bedacht:
1. Slaapkamers / zolder / ketelruimte / overloop
2. Badkamer
3. Hal / Woonkamer voorzijde / buitenverlichting voorzijde
4. Woonkamer achterzijde / Kelder (Comp. ruimte) / buitenverlichting achterzijde
5. Sfeerhaard woonkamer
6. Wasmachine
7. Wasdroger
8. Vaatwasser
9. Oven
10. Bijkeuken (Verlichting en wcd's) / toilet / garage**
11. Keuken / keuken verlichting / keuken wcd's
** In de garage wil ik een 2e kleine groepenkast hangen met 3 x 10A. Dit voor tuinverlichting, en dat soort zaken
|