pi_26865113
Ik ben een compleet huis helemaal aan het verbouwen, en binnenkort moet de groepenkast worden aangepakt.

Nu wil ik dat niet zelf doen, maar wil wel goed beslagen ten ijs komen. Daarom heb ik wat vragen.
Als eerste zal ik de globale indeling weergeven, zoals ik die zelf heb bedacht:

1. Slaapkamers / zolder / ketelruimte / overloop
2. Badkamer
3. Hal / Woonkamer voorzijde / buitenverlichting voorzijde
4. Woonkamer achterzijde / Kelder (Comp. ruimte) / buitenverlichting achterzijde
5. Sfeerhaard woonkamer
6. Wasmachine
7. Wasdroger
8. Vaatwasser
9. Oven
10. Bijkeuken (Verlichting en wcd's) / toilet / garage**
11. Keuken / keuken verlichting / keuken wcd's
** In de garage wil ik een 2e kleine groepenkast hangen met 3 x 10A. Dit voor tuinverlichting, en dat soort zaken

Ik wil elke groep met 16A afzekeren.
Ook worden er diverse loze leidingen naar bv keuken en bijkeuken en garage gelegd voor toekomstige uitbreidingen.

Dan de vragen:

- Is deze indeling in orde, of zitten er zaken bij die niet op 1 groep samen mogen?
- Welke groepen mogen samen op een aardlek?
- Hoeveel aardlekschakelaars heb ik nodig?
- Ben ik belangrijke dingen vergeten?
- Hoofdschakelaar op de groepenkast toegestaan?
- Kan ik zelf meten of de aardpen in orde is, of kan een electricien dat of moet een andere instantie dat doen?

Ik hoop dat er professionals zijn die me een goed advies kunnen geven.
pi_26865186
Ik vind het nogal veel groepen, in het vorige huis hadden we er 2 ( ) en in dit huis 4, waarvan 1 op de deurbel Maar ik ben verder ook geen professional
  maandag 9 mei 2005 @ 21:20:54 #3
70076 Alicey
Miss Speedy
pi_26865366
Is het niet een beetje overkill?
pi_26865502
Tja overkill? Misschien wel, waar ik zelf rekeing mee heb gehouden:

- Woonkamer verdeeld over 2 groepen
- Verbruikers waarvan ik bijna zeker weet dat ze boven de 2 Kw zitten een aparte groep
- Badkamer apart

Dan is het niet zo overdreven denk ik, maar misschien schat ik het verkeerd in
pi_26865524
Wolgensmij kom je nu op een belachelijk hoog aantal groepen uit.

Kan je niet de badkamer en slaapkamers samentrekken, de oven en rest vd keuken samentrekken en de vaatwasser toilet/garage ook op 1 groep?
pi_26865569
quote:
Op maandag 9 mei 2005 21:24 schreef Marsepein het volgende:

Dan is het niet zo overdreven denk ik, maar misschien schat ik het verkeerd in
Als je het zo stelt lijkt het mee te vallen, maar ik ben op huizenjacht en heb nog weinig huizen gezien met meer dan 6 groepen, dus de huizen(ver)bouwers denken daar kennelijk over het algemeen anders over.
pi_26865581
Wij hebben het n u ook ongeveer zo gedaan.
Zeker de wasmachine/droger op een aparte groep.
Van 5 naar 12 groepen gegaan, verdeeld over 3 aardlekschakelaars.
Mocht er ergens iets gebeuren, ligt niet alles eruit. Wel prettig met wekkers enzo.

[edit]
Ongeveer zo:

1. Oven
2. Vaatwasser
3. Boiler
4. Magnetron
5. Keuken voeding (koelkast, verlichting)
6. Woonkamer
7. Schuur (verlichting, pomp vloerverwarming)
8. Bovenverdieping (twee slaapkamers)
9. Badkamer
10. Wasmachine
11. Droger
12. Zolderkamer (mijn kamer)
  maandag 9 mei 2005 @ 21:27:37 #8
70076 Alicey
Miss Speedy
pi_26865593
quote:
Op maandag 9 mei 2005 21:24 schreef Marsepein het volgende:
Tja overkill? Misschien wel, waar ik zelf rekeing mee heb gehouden:

- Woonkamer verdeeld over 2 groepen
- Verbruikers waarvan ik bijna zeker weet dat ze boven de 2 Kw zitten een aparte groep
- Badkamer apart

Dan is het niet zo overdreven denk ik, maar misschien schat ik het verkeerd in
16A biedt bijna 3,5 3,7 kW. Waarom wil je bijv de woonkamer verdelen over 2 groepen? 3 a 4 groepen zouden normaalgesproken toch genoeg moeten zijn voor een thuisomgeving.
pi_26865881
quote:
Op maandag 9 mei 2005 21:14 schreef Marsepein het volgende:
Ik ben een compleet huis helemaal aan het verbouwen, en binnenkort moet de groepenkast worden aangepakt.

1. Slaapkamers / zolder / ketelruimte / overloop
2. Badkamer
3. Hal / Woonkamer voorzijde / buitenverlichting voorzijde
4. Woonkamer achterzijde / Kelder (Comp. ruimte) / buitenverlichting achterzijde
5. Sfeerhaard woonkamer
6. Wasmachine
7. Wasdroger
8. Vaatwasser
9. Oven
10. Bijkeuken (Verlichting en wcd's) / toilet / garage**
11. Keuken / keuken verlichting / keuken wcd's

** In de garage wil ik een 2e kleine groepenkast hangen met 3 x 10A. Dit voor tuinverlichting, en dat soort zaken

Ik wil elke groep met 16A afzekeren.
Ook worden er diverse loze leidingen naar bv keuken en bijkeuken en garage gelegd voor toekomstige uitbreidingen.

Dan de vragen:

- Is deze indeling in orde, of zitten er zaken bij die niet op 1 groep samen mogen?
- Welke groepen mogen samen op een aardlek?
- Hoeveel aardlekschakelaars heb ik nodig?
- Ben ik belangrijke dingen vergeten?
- Hoofdschakelaar op de groepenkast toegestaan?
- Kan ik zelf meten of de aardpen in orde is, of kan een electricien dat of moet een andere instantie dat doen?

Ik hoop dat er professionals zijn die me een goed advies kunnen geven.
- Is deze indeling in orde: ja
- Zitten er zaken bij die niet op 1 groep samen mogen: nee
- Welke groepen mogen samen op een aardlek?
maximaal 4 groepen achter een aardlek, wasmachine en wasdroger altijd op een aparte aardlek (mogen wel samen)
groep 1,2,3,4
groep 5,6,7,8
groep 9,10,11
groep 6,7
- Hoeveel aardlekschakelaars heb ik nodig: 4

- Hoofdschakelaar op de groepenkast toegestaan?

die is verplicht bij meer dan 8 groepen

- Kan ik zelf meten of de aardpen in orde is, of kan een electricien dat of moet een andere instantie dat doen?

weet ik niet.

- In de garage wil ik een 2e kleine groepenkast hangen met 3 x 10A. Dit voor tuinverlichting, en dat soort zaken. Volgens mij overbodig, die kun je gewoon via WCD's splitsen


- Ben ik belangrijke dingen vergeten?
* denk even aan de zwaarte van de hoofdzekering, en of het wenselijk is om een 3-fasen aansluiting te nemen.
* denk aan het nemen van dag- en nachtstroom
pi_26865957
makkelijke van zoveel groepen is, als er ergens sluiting is, dat je bij het zien van de groepen duidelijker weet waar je de storing moet zoeken
-
pi_26865978
quote:
Op maandag 9 mei 2005 21:25 schreef Tamea het volgende:
Wolgensmij kom je nu op een belachelijk hoog aantal groepen uit.

Kan je niet de badkamer en slaapkamers samentrekken, de oven en rest vd keuken samentrekken en de vaatwasser toilet/garage ook op 1 groep?
Badkamer en slaapkamers kan ik uit technisch oogpunt niet meer samenvoegen (Groepen tot aan de meterkast al aangelegd)
quote:
Op maandag 9 mei 2005 21:27 schreef Dennis121 het volgende:
Wij hebben het n u ook ongeveer zo gedaan.
Zeker de wasmachine/droger op een aparte groep.
Van 5 naar 12 groepen gegaan, verdeeld over 3 aardlekschakelaars.
Mocht er ergens iets gebeuren, ligt niet alles eruit. Wel prettig met wekkers enzo.

[edit]
Ongeveer zo:

1. Oven
2. Vaatwasser
3. Boiler
4. Magnetron
5. Keuken voeding (koelkast, verlichting)
6. Woonkamer
7. Schuur (verlichting, pomp vloerverwarming)
8. Bovenverdieping (twee slaapkamers)
9. Badkamer
10. Wasmachine
11. Droger
12. Zolderkamer (mijn kamer)
Dat verschilt niet eens zo heel veel met wat ik bedacht had. Blijkbaar zijn er meer 'gekken' zoals ik.
quote:
Op maandag 9 mei 2005 21:27 schreef Alicey het volgende:

[..]

16A biedt bijna 3,5 3,7 kW. Waarom wil je bijv de woonkamer verdelen over 2 groepen? 3 a 4 groepen zouden normaalgesproken toch genoeg moeten zijn voor een thuisomgeving.
Ik hoef niet persee de groepen tot het maximale te belasten, maar een woonkamer verdelen is puur makkelijk, geeft gewoon iets meer zekerheid.

En natuurlijk geeft 16A ruim 3,5 Kw maar een beetje stofzuiger doet al 1400 Watt of meer, dan blijft er plots nog maar 2 Kw over.

Natuurlijk is de kans op samengebruiken van grootverbruikers klein, maar aanwezig.
  maandag 9 mei 2005 @ 21:42:54 #12
70076 Alicey
Miss Speedy
pi_26866092
quote:
Op maandag 9 mei 2005 21:38 schreef Marsepein het volgende:

Ik hoef niet persee de groepen tot het maximale te belasten, maar een woonkamer verdelen is puur makkelijk, geeft gewoon iets meer zekerheid.
Heb je zoveel kritische apparatuur aan staan ofzo? Ik heb zelf eigenlijk vrijwel nooit een kortsluiting, overbelasting of aardlek.
quote:
En natuurlijk geeft 16A ruim 3,5 Kw maar een beetje stofzuiger doet al 1400 Watt of meer, dan blijft er plots nog maar 2 Kw over.
De meeste electrische apparatuur gebruikt verre van dat, dus zo'n ramp is dat ook niet.
quote:
Natuurlijk is de kans op samengebruiken van grootverbruikers klein, maar aanwezig.
De vraag is ook waar je die gebruikt.
  maandag 9 mei 2005 @ 21:43:01 #13
23152 Lucille
Smartass
pi_26866096
Verbruikt een sfeerhaard zoveel dat er een aparte groep voor nodig is? Ik ken mensen met zo'n ding en die hebben er geen aparte groep voor aan hoeven te leggen.
Beter een baas onder je duim, dan tien bovenop
Trekt bij warm weer een poncho aan
pi_26866132
Verlichting en WCD's worden ook wel apart gehouden omdat je anders in het donker zit als iets mis gaat
  maandag 9 mei 2005 @ 21:44:06 #15
23152 Lucille
Smartass
pi_26866137
Keuken en bijkeuken kan natuurlijk ook op 1 groep.
Beter een baas onder je duim, dan tien bovenop
Trekt bij warm weer een poncho aan
pi_26866161
quote:
Op maandag 9 mei 2005 21:35 schreef Woe het volgende:

- Welke groepen mogen samen op een aardlek?
maximaal 4 groepen achter een aardlek, wasmachine en wasdroger altijd op een aparte aardlek (mogen wel samen)
groep 1,2,3,4
groep 5,6,7,8
groep 9,10,11
groep 6,7
- Hoeveel aardlekschakelaars heb ik nodig: 4
Dank je wel Woe voor je reply, maar ik neem aan dat je bedoelt:
aardlek 1: groep 1,2,3,4
aardlek 2: groep 5,8,9,10
aardlek 3: groep 11
aardlek 4: groep 6,7

Kan ik niet op de aardlek van de wasmachine en van de droger een andere groep erbij nemen? Dat scheelt 1 aardlekschakelaar.
  maandag 9 mei 2005 @ 21:46:05 #17
23152 Lucille
Smartass
pi_26866201
Volgens mij mogen er 3 groepen op 1 aardlekschakelaar.
Beter een baas onder je duim, dan tien bovenop
Trekt bij warm weer een poncho aan
  maandag 9 mei 2005 @ 21:47:20 #18
70076 Alicey
Miss Speedy
pi_26866240
quote:
Op maandag 9 mei 2005 21:46 schreef Lucille het volgende:
Volgens mij mogen er 3 groepen op 1 aardlekschakelaar.
Ik heb ze vaker met 4 gezien, maar dat was wel in industriele omgevingen..
  maandag 9 mei 2005 @ 21:49:34 #19
22957 Duvel
Gevallen engel.
pi_26866329
Ik krijg een beetje het idee van overkill... Denk je er ook aan dat je wel 10 groepen van 16A kunt hebben, maar dat je daarmee het risico loopt je hoofdzekering van 25A naar de klote te helpen?

Is het trouwens de bedoeling dat het aparte groepenkastje met 10A veiligheden onder een aparte 16A groep komt te hangen?
Niet alles wat geen nut heeft
heeft geen zin.
Stijn De Paepe
pi_26866616
quote:
Op maandag 9 mei 2005 21:43 schreef Lucille het volgende:
Verbruikt een sfeerhaard zoveel dat er een aparte groep voor nodig is? Ik ken mensen met zo'n ding en die hebben er geen aparte groep voor aan hoeven te leggen.
quote:
Op maandag 9 mei 2005 21:44 schreef Lucille het volgende:
Keuken en bijkeuken kan natuurlijk ook op 1 groep.
quote:
Op maandag 9 mei 2005 21:46 schreef Lucille het volgende:
Volgens mij mogen er 3 groepen op 1 aardlekschakelaar.
Een sfeerhaard trekt in iedergeval voor de verwarming alleen al max 2Kw, dus met verlichting is het daar overheen.

10 en 11 kan waarschijnlijk wel samen, dat moet wel gaan ja.

En over de maximaal 3 of maximaal 4 groepen achter een aardlek laat ik mij nog goed informeren.
quote:
Op maandag 9 mei 2005 21:49 schreef Duvel het volgende:
Ik krijg een beetje het idee van overkill... Denk je er ook aan dat je wel 10 groepen van 16A kunt hebben, maar dat je daarmee het risico loopt je hoofdzekering van 25A naar de klote te helpen?

Is het trouwens de bedoeling dat het aparte groepenkastje met 10A veiligheden onder een aparte 16A groep komt te hangen?
25A x 230 V = 5.7 Kw

Scenario: Zaterdag ochtend:
- Wasmachine aanzetten
- Oven aanzetten
- Sfeerhaard aan
- Stofzuigen

Dan zou die hoofdzekering al af moeten slaan.

Dus of die 25 is weet ik niet, maar anders is het inderdaad misschien te weing, dat zal de praktijk dan uit moeten wijzen.

En die extra groepenkast in de garage is meer een eigen idee, zodat ik bv:
- Tuinverlichting
- Toegangshek
- Tuinstopcontacten apart heb.

Deze groepenkast heb ik sowieso over dus kost me niets extra en kan ik ook zelf wel installeren.
  maandag 9 mei 2005 @ 21:58:44 #21
23152 Lucille
Smartass
pi_26866652
En hoewel het raar klinkt worden vaatwasser en wasmachine meestal niet op een aardlekschakelaar gezet. Ook de droger is buiten de aardlek gehouden in mijn groepenkast.
Beter een baas onder je duim, dan tien bovenop
Trekt bij warm weer een poncho aan
pi_26866742
quote:
Op maandag 9 mei 2005 21:58 schreef Lucille het volgende:
En hoewel het raar klinkt worden vaatwasser en wasmachine meestal niet op een aardlekschakelaar gezet. Ook de droger is buiten de aardlek gehouden in mijn groepenkast.
Dat heb ik ook meer gehoord! Maar ik dacht dat vandaag de dag alles achter een aardlek moest zitten?
  maandag 9 mei 2005 @ 22:05:06 #23
23152 Lucille
Smartass
pi_26866844
quote:
Op maandag 9 mei 2005 22:01 schreef Marsepein het volgende:

[..]

Dat heb ik ook meer gehoord! Maar ik dacht dat vandaag de dag alles achter een aardlek moest zitten?
Ik heb 3 jaar geleden mijn groepenkast laten verbouwen en toen zijn de vaatwasser, droger en wasmachine bewust buiten de aarlek gehouden. De monteur gaf toen aan dat dit volgens de regels was.
Beter een baas onder je duim, dan tien bovenop
Trekt bij warm weer een poncho aan
  maandag 9 mei 2005 @ 22:07:09 #24
22114 TheOneAndOnly
Da is ok....
pi_26866903
verdeling ziet er goed uit, niks mis mee, vergeet ook niet meteen een beltrafo in de kast te plaatsen...

aparte groepenkast hoeft niet voor je buitenverlichting, gewoon een zakleiding maken van een wandcontactdoos in je woonkamer en dan met een dikke boor vanuit de hoek vloer/muur schuin naar beneden boren, dan zit je meteen in de grond en van daaruit kun je alle kanten op, je kunt ook vanuit een schakelaar een zakleiding maken, dan kun je meteen je buitenverlichting schakelen.

elke 4 groepen 1 aardlek, dus 8 groepen 2 aardleks, 9 groepen 3 aardleks, tegenwoordig is het volgens mij ALTIJD verplicht een hoofdschakelaar te plaatsen....

en je kan beter nu een groepje teveel plaatsen dan straks 1 te weinig hebben......
zo duur is het allemaal niet en al zeker niet als je het zelf doet....

en nog even over die 10 ampere.... daar heb je toch niks aan want als je het echt via de regels wil doen moet je selectief gaan doen, dat wil zeggen dat er 2 stappen tussen de zekeringen moet zitten, vanaf 16A is het dus eerst 10A en daarna 6A, daar zou je het dus mee af moeten zekeren.... dus gewoon vanuit je huis doen en niet eerst naar een ander kastje....
  maandag 9 mei 2005 @ 22:08:09 #25
22114 TheOneAndOnly
Da is ok....
pi_26866944
quote:
Op maandag 9 mei 2005 22:05 schreef Lucille het volgende:

[..]

Ik heb 3 jaar geleden mijn groepenkast laten verbouwen en toen zijn de vaatwasser, droger en wasmachine bewust buiten de aarlek gehouden. De monteur gaf toen aan dat dit volgens de regels was.
beun de beunhaas zeker?
ALLES moet achter aardlek.....
  maandag 9 mei 2005 @ 22:14:19 #26
22957 Duvel
Gevallen engel.
pi_26867144
quote:
Op maandag 9 mei 2005 22:07 schreef TheOneAndOnly het volgende:
en nog even over die 10 ampere.... daar heb je toch niks aan want als je het echt via de regels wil doen moet je selectief gaan doen, dat wil zeggen dat er 2 stappen tussen de zekeringen moet zitten, vanaf 16A is het dus eerst 10A en daarna 6A, daar zou je het dus mee af moeten zekeren.... dus gewoon vanuit je huis doen en niet eerst naar een ander kastje....
Dat bedoelde ik, selectiviteit komt in het gedrang...

25 -> (20) -> 16 -> (10) -> 6

Of je moet een trage smelpatroon gebruiken, maar of je daar zo makkelijk aan komt...
Niet alles wat geen nut heeft
heeft geen zin.
Stijn De Paepe
pi_26867265
Zoals ik al aangaf was dat meer een eigen idee, dat laat ik bij deze varen! Iig bedankt voor je advies. Heb je per ongeluk ook kennis van aardpennen en of ik kan meten of die in orde is?
  maandag 9 mei 2005 @ 22:21:21 #28
35446 NT-T.BartMan
voorgoed vertrokken
pi_26867388
quote:
Op maandag 9 mei 2005 21:14 schreef Marsepein het volgende:
[...]

10. Bijkeuken (Verlichting en wcd's) / toilet / garage**

[...]

** In de garage wil ik een 2e kleine groepenkast hangen met 3 x 10A. Dit voor tuinverlichting, en dat soort zaken

[...]
Leuk bedacht, maar je hebt geen garantie dat in geval van problemen je 10A zekeringen eerder doorslaan dan de 16A gevallen! Als je automaten gebruikt dan kan je wellicht nog iets met de 'karakteristiek' doen, maar dan moet je even een 'echte' electricijn raadplegen.
quote:
- Hoeveel aardlekschakelaars heb ik nodig?
Zo uit mijn hoofd 'overleeft' een ALS ongeveer 40A (dit staat er ook van op). Even rekenen dus!
quote:
- Kan ik zelf meten of de aardpen in orde is, of kan een electricien dat of moet een andere instantie dat doen?
Heb je vrij specifieke meetapparatuur voor nodig. Uit mijn hoofd is de eis dat er 25A bij 1V tegen aarde kan lopen.
  maandag 9 mei 2005 @ 22:21:33 #29
81273 tommytheman
zie ook mijn andere post
pi_26867396
quote:
Op maandag 9 mei 2005 21:46 schreef Lucille het volgende:
Volgens mij mogen er 3 groepen op 1 aardlekschakelaar.
Dat klopt, maar vanaf 2 aardlekschakelaars meer.

Zo'n groepen indeling is niet verkeerd, en wasmachine/droger hoeft tegenwoordig niet meer op een aparte aardlek, dat was vroegah, toen ze nog regelmatig lekstroom hadden en drúit klapten.
Vroegah moest je aardlek van 500mA gebruiken, het kan nu gewoon echt met 30mA.

Denk ook aan een lose leiding onder de wasbak voor een eventuele boiler (tegenwoordig verplicht )

Denk eraan omzoveel mogelijk "natte groepen"gescheiden te houden. Zoals buitenverlichting/schuur. ivm eventuele storing.

Ik vind een groepenkastje voor de schuur/garage een goed plan, je hoeft daar ook geen aardleks toe te passen, of je neemt een klein kastje met 3 ALAMATS(eindgroep met ingebouwde aardlek)

Denk ook aan het centrale aardpunt in de badkamer, dus buis vanaf daar naar de MK, liefst 3/4" met 6mm2 blank koper. verbinden met aardpen. verbing tussen aardblokje en aardpen 25mm2 blank koper.(jaja NL, overdreven hoor). Verbind alle metalen delen in de badkamer met het CAP

Is er ook gedacht aan een buis voor de thermostaat kabel naar de MK? Thermostaat op 1,50M, on een binnenmuur, op een niet in de zonstaande plek, niet boven een warmtebron?

kijk eens naar deze kast: VKS443L 11 groepen / 3 aardlek, op http://www.elektroonline.nl/elektro/

Dan ben je klaar voor: ¤ 388.23

Shit mijn beunwerk, wat doe ik
  maandag 9 mei 2005 @ 22:30:06 #30
22114 TheOneAndOnly
Da is ok....
pi_26867669
weet niet in welk jaar jij beunt maar aarde vanuit de groepenkast hoeft niet meer, gewoon een 2,5mm2 aarddraad naar aardpuntje achter de spiegel of onder de wasbak en daar het aardnetje, doucheputje, waterleiding en radiator op.....

en buis van thermostaat kun je meestal ook wel gewoon rechstreeks maken naar je ketel...
  maandag 9 mei 2005 @ 22:39:04 #31
23152 Lucille
Smartass
pi_26867962
quote:
Op maandag 9 mei 2005 22:08 schreef TheOneAndOnly het volgende:

[..]

beun de beunhaas zeker?
ALLES moet achter aardlek.....
Echt geen beun de haas, gekwalificeerd personeel van een erkend elektrotechnisch installatiebureau.
Beter een baas onder je duim, dan tien bovenop
Trekt bij warm weer een poncho aan
pi_26868264
quote:
Op maandag 9 mei 2005 21:16 schreef Youssef het volgende:
Ik vind het nogal veel groepen, in het vorige huis hadden we er 2 ( ) en in dit huis 4, waarvan 1 op de deurbel Maar ik ben verder ook geen professional
Ik heb er hier ook 2. En da's erg mager, ook omdat de grootste groep (woonkamer, slaapkamer, douche (wasmachine), helft van de keuken) maar 10A is Dat levert leuke effecten op als je de stofzuiger aanzet met iets te veel vermogen, zelfs al staat alles uit. De andere groep is gelukkig wel 16A.
  maandag 9 mei 2005 @ 22:58:14 #33
102698 rotterdamse
De enige echte..
pi_26868556
quote:
Op maandag 9 mei 2005 22:08 schreef TheOneAndOnly het volgende:

[..]

beun de beunhaas zeker?
ALLES moet achter aardlek.....
Ik heb toch ook altijd geleerd dat in ieder geval je wasmachine nooit op een aardlek mag. Is dat dan tegenwoordig weer veranderd? (ik moet geloof ik weer eens bij gaan scholen)
pi_26868759
quote:
Op maandag 9 mei 2005 22:58 schreef rotterdamse het volgende:

[..]

Ik heb toch ook altijd geleerd dat in ieder geval je wasmachine nooit op een aardlek mag. Is dat dan tegenwoordig weer veranderd? (ik moet geloof ik weer eens bij gaan scholen)
Wat zou de rede zijn dat je een wasmachine niet op een aardlek mag aansluiten?
  maandag 9 mei 2005 @ 23:06:22 #35
81273 tommytheman
zie ook mijn andere post
pi_26868845
quote:
Op maandag 9 mei 2005 22:30 schreef TheOneAndOnly het volgende:
weet niet in welk jaar jij beunt maar aarde vanuit de groepenkast hoeft niet meer, gewoon een 2,5mm2 aarddraad naar aardpuntje achter de spiegel of onder de wasbak en daar het aardnetje, doucheputje, waterleiding en radiator op.....

en buis van thermostaat kun je meestal ook wel gewoon rechstreeks maken naar je ketel...
Jij snapt iets niet van mijn verhaal, maar dat kan ook aan mijn schrijven liggen.
  maandag 9 mei 2005 @ 23:07:45 #36
102698 rotterdamse
De enige echte..
pi_26868896
Er is mij vroeger altijd geleerd dat een wasmachine regelmatig een beetje lekstroom heeft. Zou je hem op de aardlek zetten dan klapt die er vaak tot zeer vaak uit. Maar...ik ben al een poosje uit de electro dus het kan best zijn dat dit nu niet meer van toepassing is. Bij mij in huis staat de wasmachine trouwens idd in zijn eentje op een groep buiten de aardlek om.
pi_26868954
quote:
Op maandag 9 mei 2005 23:07 schreef rotterdamse het volgende:
Er is mij vroeger altijd geleerd dat een wasmachine regelmatig een beetje lekstroom heeft. Zou je hem op de aardlek zetten dan klapt die er vaak tot zeer vaak uit. Maar...ik ben al een poosje uit de electro dus het kan best zijn dat dit nu niet meer van toepassing is. Bij mij in huis staat de wasmachine trouwens idd in zijn eentje op een groep buiten de aardlek om.
Hier staan zowel de droger als wasmachine op een aparte groep, maar of die achter de aardlek zitten weet ik niet zeker. Voor zover ik weet wel, in een half jaar tijd (zolang hangt die nieuwe groepenkast er ongeveer) er nog niet uitgeknald...
  maandag 9 mei 2005 @ 23:10:52 #38
23152 Lucille
Smartass
pi_26869000
quote:
Op maandag 9 mei 2005 23:07 schreef rotterdamse het volgende:
Er is mij vroeger altijd geleerd dat een wasmachine regelmatig een beetje lekstroom heeft. Zou je hem op de aardlek zetten dan klapt die er vaak tot zeer vaak uit.
Dit is dus ook het verhaal dat ik te horen kreeg.
Beter een baas onder je duim, dan tien bovenop
Trekt bij warm weer een poncho aan
  maandag 9 mei 2005 @ 23:11:49 #39
22114 TheOneAndOnly
Da is ok....
pi_26869035
quote:
Op maandag 9 mei 2005 23:06 schreef tommytheman het volgende:

[..]

Jij snapt iets niet van mijn verhaal, maar dat kan ook aan mijn schrijven liggen.
ik ben iets vergeten.....

de 2,5mm2 mag gewoon uit de centraaldoos komen....

vroeger was het inderdaad zo dat je een blanke 6mm2 vanuit het aardpunt in de meterkast naar het aardpuntje in de badkamer moest leggen, tegenwoordig is dat niet meer.....
  maandag 9 mei 2005 @ 23:15:00 #40
81273 tommytheman
zie ook mijn andere post
pi_26869138
quote:
Op maandag 9 mei 2005 23:06 schreef tommytheman het volgende:

[..]

Jij snapt iets niet van mijn verhaal, maar dat kan ook aan mijn schrijven liggen.
Pardon je hebt gelijk wat betreft de aarde, je mag gewoon vanuit je centraaldoos 2,5mm2 pakken tegenwoordig. Ik begin ouder te worden

Wat betreft de thermostaat, dat bedoelde ik rechtstreekts naar de ketel, wat anders?
  maandag 9 mei 2005 @ 23:16:20 #41
22114 TheOneAndOnly
Da is ok....
pi_26869209
quote:
Op maandag 9 mei 2005 23:15 schreef tommytheman het volgende:

[..]

Pardon je hebt gelijk wat betreft de aarde, je mag gewoon vanuit je centraaldoos 2,5mm2 pakken tegenwoordig. Ik begin ouder te worden

Wat betreft de thermostaat, dat bedoelde ik rechtstreekts naar de ketel, wat anders?
naar de MK zoals jij het zei, MK staat bij mij voor MeterKast, of het moet zijn dat jij MerwarmingsKetel bedoelde?
pi_26869255
Voor zware apparaten zoals wasmachine, droger, oven enz zijn er speciale aardlekschakelaars die pas bij 500 mA lekstroom uitschakelen ipv 30 mA bij de gewone.
Some weasel took the cork out of my lunch...
  maandag 9 mei 2005 @ 23:18:36 #43
81273 tommytheman
zie ook mijn andere post
pi_26869298
quote:
Op maandag 9 mei 2005 22:14 schreef Duvel het volgende:

[..]

Dat bedoelde ik, selectiviteit komt in het gedrang...

25 -> (20) -> 16 -> (10) -> 6

Of je moet een trage smelpatroon gebruiken, maar of je daar zo makkelijk aan komt...
Jongens beter opletten op school hoor, de binnenkomende hoofdzekeing is dan de zekering voor het kastje in de schuur, das vaak 40A ofzo, dus trek je een grondkabel van 3x4 naar de schuur en daar je kastje. Waarom: voordeel bij het prutsen in de schuur.
Gebruik dan idd wel gewoon 16A
  maandag 9 mei 2005 @ 23:20:50 #44
22114 TheOneAndOnly
Da is ok....
pi_26869386
quote:
Op maandag 9 mei 2005 23:18 schreef tommytheman het volgende:

[..]

Jongens beter opletten op school hoor, de binnenkomende hoofdzekeing is dan de zekering voor het kastje in de schuur, das vaak 40A ofzo, dus trek je een grondkabel van 3x4 naar de schuur en daar je kastje. Waarom: voordeel bij het prutsen in de schuur.
Gebruik dan idd wel gewoon 16A
dus jij wilt de kabel rechtstreeks op de hoofdzekering zetten van de energieleverancier?

(sinds wanneer bestaat een 40A zekering?)
  maandag 9 mei 2005 @ 23:21:46 #45
22114 TheOneAndOnly
Da is ok....
pi_26869425
oh ja, ik heb even opgezocht, als je de wasmachine "vast" aansluit dan hoeft deze niet perse achter een aardlek, sluit je em aan met de stekker gewoon in het stopcontact, dan is het wel verplicht....
pi_26869446
Wij hebben 7 groepen en aardig wat aparatuur in huis staan, wat je zou kunnen vragen aan het electriciteit bedrijf is of ze je op 3 fase kunnen zetten.
Normaal heb je 1 fase en komt er 220 binnen met 3 fase komt er 3 keer 220 binnen, je hebt dus drie hoofdzekeringen.
Met 1 fase heb je 1 zekering van 35 ampere max. met 3 fase heb je 3 keer 25 ampere.
Je kan je stroom dan beter verdelen over je huis.
  maandag 9 mei 2005 @ 23:24:52 #47
22114 TheOneAndOnly
Da is ok....
pi_26869544
quote:
Op maandag 9 mei 2005 23:22 schreef Sorella het volgende:
Wij hebben 7 groepen en aardig wat aparatuur in huis staan, wat je zou kunnen vragen aan het electriciteit bedrijf is of ze je op 3 fase kunnen zetten.
Normaal heb je 1 fase en komt er 220 binnen met 3 fase komt er 3 keer 220 binnen, je hebt dus drie hoofdzekeringen.
Met 1 fase heb je 1 zekering van 35 ampere max. met 3 fase heb je 3 keer 25 ampere.
Je kan je stroom dan beter verdelen over je huis.
klopt wat je zegt maar denk dat je dan wel iets meer aan abbo moet betalen dan, en 35A kun je al vrij veel op kwijt, 35 x 230 = ruim 8000 W

aangezien je toch nooit alles tegelijk gebruikt.....
pi_26869650
Wij hebben niet meer hoeven te betalen als met 1 fase, het aansluiten zal je wel moeten betalen (geen idee hoeveel dat kost omdat mijn man de hoofdzekering had opgeblazen o.i.d. per ongeluk)
  maandag 9 mei 2005 @ 23:31:20 #49
22114 TheOneAndOnly
Da is ok....
pi_26869743
quote:
Op maandag 9 mei 2005 23:28 schreef Sorella het volgende:
Wij hebben niet meer hoeven te betalen als met 1 fase, het aansluiten zal je wel moeten betalen (geen idee hoeveel dat kost omdat mijn man de hoofdzekering had opgeblazen o.i.d. per ongeluk)
meestal zitten er al 3 fasen in je huis dus is een kwestie van zekeringen vervangen, bij oude huizen is het wel eens anders.

knap werk als ie de hoofdzek opblaast
  maandag 9 mei 2005 @ 23:32:07 #50
43624 Martijn_77
It was a good year
pi_26869768
quote:
Op maandag 9 mei 2005 21:20 schreef Alicey het volgende:
Is het niet een beetje overkill?
Nee, gewoon een goed doordachte opzet. Als ik een nieuwe installatie zou opzetten zou ik hem ook zo ruim opzetten

En ja ik ken de haken en ogen van zo'n uitgebreide installatie. Heb MTS-E gedaan
quote:
Op maandag 9 mei 2005 21:14 schreef Marsepein het volgende:
Nu wil ik dat niet zelf doen, maar wil wel goed beslagen ten ijs komen. Daarom heb ik wat vragen.
Als eerste zal ik de globale indeling weergeven, zoals ik die zelf heb bedacht:
1. Slaapkamers / zolder / ketelruimte / overloop
2. Badkamer
3. Hal / Woonkamer voorzijde / buitenverlichting voorzijde
4. Woonkamer achterzijde / Kelder (Comp. ruimte) / buitenverlichting achterzijde
5. Sfeerhaard woonkamer
6. Wasmachine
7. Wasdroger
8. Vaatwasser
9. Oven
10. Bijkeuken (Verlichting en wcd's) / toilet / garage**
11. Keuken / keuken verlichting / keuken wcd's
** In de garage wil ik een 2e kleine groepenkast hangen met 3 x 10A. Dit voor tuinverlichting, en dat soort zaken
Zou hem een klein beetje aan passen

1. zolder / ketelruimte / overloop / Kelder (Comp. ruimte)
2. Badkamer
3. Hal / Woonkamer voorzijde / buitenverlichting voorzijde / Slaapkamers voorzijde
4. Woonkamer achterzijde / buitenverlichting achterzijde / slaapkamers achterzijde
5. Sfeerhaard woonkamer
6. Wasmachine
7. Wasdroger
8. Vaatwasser
9. Oven
10. Bijkeuken (Verlichting en wcd's) / toilet / garage**
11. Keuken / keuken verlichting / keuken wcd's
12. CV

Zou de slaapkamers verdelen anders als een stop er uit klapt zit de complete verdieping zonder stroom. Met de woonkamer doen je het ook dus waarom boven niet?
Experience is what you get when you don't get what you wanted
Take my advice ... I don't use it anyway...