| Chandler | woensdag 29 oktober 2025 @ 19:40 |
| Hey all, Ik ben zover, de houtkachel kan er in! En dat moet ook wel want in de winter is het er stervenskoud... vaak zelfs kouder binnen dan buiten.. Situatie schets, de kachel staat aan de voorkant van het huisje net naast de deuren. Dat is volgens mij de beste positie.. Ik wil 2 enkelwandige buizen gebruiken en dan voor door het dak door 2 dubbelwandige buizen. Nu heb ik net gelezen dat een enkelwandige buis minimaal 60cm van de muur af moet zitten of de muur moet voorzien zijn van een bescherming en dan kan het minder (30cm).. Of ik moet de kachel ergens anders neerzetten.. maar dat is ook niet mooi.. Dus wat kun jij mij aanraden? of wat zou jij doen? Eerst een schets van m'n zomerhuisje en dan 2 foto's. Wie heeft tips/tricks? suggesties? ![]() En nu de 2 foto's van de huidige situatie. ![]() ![]() Dus kom maar door! | |
| Wantie | woensdag 29 oktober 2025 @ 19:59 |
| Onze pelletkachel heeft binnen ook een enkelwandige buis. Er zit 15 cm ruimte tussen de buis en de muur. Muur wordt niet warm. De buis zelf is te heet om aan te raken. | |
| sigme | woensdag 29 oktober 2025 @ 20:11 |
| 60cm afstand is natuurlijk superveilig. Je kan kiezen voor een heel klein beetje minder superveilig. Of nog wat minder superveilig. Je kan natuurlijk ook prima de kachel een endje de kamer inschuiven en dan onder het plafond of onder de dakdoorvoer een bocht. Je kan ook een metalen plaat tegen de muur zetten achter de pijp. De omzetting van enkelwandig naar dubbelwandig is ook nog best een dingetje, heb je een idee hoe je dat gaat doen onder het plafond? Want het deel dat daar door het houten plafond loopt moet daar al dubbelwandig zijn. (Overigens hebben wij dat we eens opgelost door een metalen flens te laten maken en een groot vierkant gat te maken in de houten vloer en dan de enkelwandige pijp dor die flens laten lopen en daarboven dan dubbelwandig verder te gaan) [ Bericht 0% gewijzigd door sigme op 29-10-2025 20:20:45 ] | |
| sigme | woensdag 29 oktober 2025 @ 20:12 |
De pijptemperatuur van een geforceerde pelletkachel is onvergelijkbaar met die van een houtkachel. | |
| Chandler | woensdag 29 oktober 2025 @ 20:17 |
Klopt maar een pellet kachel wordt zeggen ze max 200 graden (ruim overdreven) maar een houtkachel wel 400 graden.. Dus straalt ook gelijk meer warmte uit. Op het dak is het allemaal niet zo erg, maar heb hem liever niet veel meer de woonkamer in, neemt gelijk zoveel ruimte... Klopt, volgens specs kan ik dan naar 30cm afstand, maar dan wel 3-4cm afstand. Yup, ik heb 2 elementen, 1 van 50cm en 1 van een meter. Ik doe 30cm binnen en de rest door het dak heen/buiten en ga dus lager dan op de foto door naar de enkelwandige buis dmv de 2 bochten, indien nodig natuurlijk. Heb je daar een foto/situatie schets van? | |
| 2172619626795 | woensdag 29 oktober 2025 @ 20:18 |
| Hier enkelwandig 5-10 cm van de muur, maar wel met tegels tegen de muur (in de schouw). Alles wordt hier warm; de muur, de schouw, de houten vloer, maar ik maak me geen zorgen, omdat we een bakstenen muur hebben. De doorvoer is dubbelwandig. Is je muur van steen? | |
| Chandler | woensdag 29 oktober 2025 @ 20:21 |
Nee, het is een houtskeletbouw zomerhuisje. Dus geen stenen, alleen maar hout... en om nou gelijk al te beginnen met een dubbelwandige buis (wat ook knetter duur gaat worden dan) is ook geen handig idee. | |
| 2172619626795 | woensdag 29 oktober 2025 @ 20:35 |
Snap ik. Met hout zou ik heel voorzichtig zijn. Een spijker in de houten muur die heet wordt kan al brand veroorzaken. Niet dat je dat zou doen, maar toch. In jouw geval zou ik echt inderdaad 50cm ruimte houden. Dit hoeft geen problemen te geven met ruimte als je een kachel hebt met de afvoer aan de bovenkant. Je kunt er ook voor kiezen om een kachel te nemen die de rookafvoer direct (dubbelwandig) naar buiten toe brengt. Dan loopt je rookkanaal buitenom. Deze kachels zijn zodanig ontworpen dat ze desondanks de warmte efficiënt afgeven, voordat de rookgassen worden afgevoerd. Als derde optie kun je, net als wij hebben, een schouw maken waarbij je de wanden afdekt met tegels. Dit zorgt er enerzijds voor dat de warmte gedeeltelijk reflecteert en dus niet word geabsorbeerd door de muur, alsook dat de warmte díe wordt geabsorbeerd, daadwerkelijk opgeslagen en verdeeld kan worden. Hierdoor krijg het hout in de muur minder snel de kans om te heet te worden: immers kent de warmteafgifte vanuit het steen / de tegels naar de lucht doe minder weerstand dan naar de ontbrandingstemperatuur van de houten muur. In alle gevallen gevallen moet je de warmteafgifte niet onderschatten. Zo heb ik me eens vergist in de hoeveelheid zaagafval (van schoon vurenhout) waar ik vanaf wilde door het in de houtkachel te gooien. Het rookkanaal werd letterlijk roodgloeiend, maar ik was al te laat en alle zuurstofkleppen waren al dicht. Toen heb ik echt de brandblusser erbij gehouden. Zo’n domme fout maak je maar 1 keer, maar je moet het eigenlijk zo inregelen dat die fout wel gemaakt kan worden. Is het niet door jouzelf, dan wellicht door een ander. Bouw die marge in. | |
| Chandler | woensdag 29 oktober 2025 @ 20:42 |
Absoluut, better be safe then sorry.. Dat is helaas geen optie daar aangezien daar de tuindeur in opstand tegen de muur aan zit en het is aan de voorkant van het huisje.. nee niet handig.. Ik ga eens vragen wat de opties zijn van het bedrijf waar ik de buizen gekocht heb, maar anders wordt het echt 50cm afstand houden minimaal. Ik heb ook een brandblusser in de buurt, dus wil idd alles voorkomen... Precies, vandaar dat ik m'n vraag hier deel.. | |
| 2172619626795 | woensdag 29 oktober 2025 @ 20:43 |
Succes met je keuze! Lekker man, zo’n vakantiehuisje | |
| Chandler | woensdag 29 oktober 2025 @ 20:46 |
Thanks man! Is ook echt chill.. kan ik mij heerlijk terug trekken.. Al zit ik nu wel zo'n 100m van m'n huisje af, te vergaderen... ook heerlijk! | |
| halfway | woensdag 29 oktober 2025 @ 20:48 |
| 20 cm bouwbesluit. https://www.kachelconcurr(...)achelpijp-rookkanaal | |
| 2172619626795 | woensdag 29 oktober 2025 @ 20:52 |
Goed voor mekaar Vind het best weinig eigenlijk. Toen de pijp hier roodgloeiend was, was de houten schouw eromheen in brand gevlogen bij die 20cm. Het is nu zo’n 30-40cm en de verf smolt al | |
| Chandler | woensdag 29 oktober 2025 @ 21:15 |
Yup! En denk ik ook, liever te veel dan te weinig... wil niet weer een huisje moeten bouwen | |
| Watuntrik | donderdag 30 oktober 2025 @ 09:12 |
| https://poujoulat.nl/onze(...)ntileerde-bekleding/ Zoiets een optie? Het is een extra ventilatiepijp als overschuif voor de kachelpijp. Hiermee maak je dubbelwandig maar dan hol en geventileerd. Het verlaagt de stralingstemperatuur en geeft extra convectie. Dan wordt met dubbelwandige pijp de voorgeschreven afstand van de wand alweer wat kleiner. In ander geval kun je voor wandplaat kiezen. https://www.blinqkachels.nl/advies/kachel-wandplaat Wat met alle waarschijnlijkheid gewoon een stalen plaat is, die niet zwart hoef te zijn, verf 'm met de zelfde ral kleur als de muur en je zult 'm nauwelijks zien. | |
| Chandler | donderdag 30 oktober 2025 @ 16:42 |
Helaas geen prijzen, wel een interessant concept trouwens al zal het vast en zeker ook aardig aan de prijs zijn. Zeg maar dubbel buis maar dan weer even net anders. Precies, Als het gewoon een stalenplaat is moet ik daar vast en zeker ook wel wat zelf mee kunnen verzinnen ipv 101 euro voor 60x60 waar ik zeker veel 4 stuks van nodig heb... Dan is het goedkoper om dit zelf te realiseren, al moet ik dan wel weten om wat voor specs het gaat... en zorgen dat de muur op deze manier echt niet te heet wordt. Het is trouwens niet de bedoeling dat de kachel de hele dag staat te loeien... want denk met een blokje hout ik het huis zo op temperatuur krijg als het niet zo goed werkt dat de ramen zelfs open kunnen.. | |
| 2172619626795 | donderdag 30 oktober 2025 @ 17:10 |
Ik weet niet wat de diktes van die stalen platen zouden moeten zijn, maar mocht je daarvoor willen gaan, dan kan ik evt wat voor je betekenen. Laat maar weten via DM | |
| Chandler | donderdag 30 oktober 2025 @ 17:17 |
FOK!Kers helpen FOK!Kers! Altijd leuk, ik zal het onthouden. Al moet ik erkennen dat ik m'n staal vaak via school regel en daar hebben we natuurlijk ook een fikse korting.. maar alle centjes schelen... zeker met staal... | |
| Debuteer | vrijdag 31 oktober 2025 @ 17:14 |
| Gipsplaat erachter en die betegelen? Let ook op met je gordijnen zo dicht bij de kachel | |
| Chandler | vrijdag 31 oktober 2025 @ 18:25 |
Had ik al aan gedacht hoor... moet toch wel wat meer van de wand af en ga er mogelijk idd wat tegen aan plaatsen, ben mij nog even aan het oriënteren voordeel is wel dat ik dan geen bochten meer nodig heb.. En zit OSB3 achter het behang... En efficiënter is om een plaat net iets van de muur af te plaatsen... maar goed, ik ben nog aan het oriënteren, heeft allemaal geen haast meer. | |
| Watuntrik | zaterdag 1 november 2025 @ 16:15 |
https://www.poujoulat.nl/(...)_NL/index.html#p=420 | |
| Chandler | zaterdag 1 november 2025 @ 16:17 |
Thanks, maar jeetje wat een prijzen.. Ik heb ruim 2.5m te doen... duur grapje.. gelukkig zijn er meer wegen naar rome. Al moet ik zeggen dat ze wel heel erg mooi zijn! | |
| Watuntrik | zaterdag 1 november 2025 @ 17:07 |
Dat klopt, wat is niet duur tegenwoordig?... Vooral als het noemertje design erbij staat ben je de Sjaak... Indien je beetje handig bent, kun je daar ook zelf een grotere maat kachelpijp overheen schuiven en geventileerd maken. Daar zal altijd wel een mouwtje aan te passen zijn. | |
| Chandler | zaterdag 1 november 2025 @ 17:18 |
Blijkbaar ja... en handig ben ik zeker, en met m'n kennissen en vrienden om mij heen nog veel meer! Ik denk toch dat ik voor een oplossing aan de muur zelf ga, waarbij ik een plaat met spacers aan de muur bevestig (staal/ander plaat) en eventueel betegelen of niet... ik ben er nog niet uit.. |