Zonnepaneel Kampioen B.V. te Dordrecht biedt de Marstek Venus V3 voor ¤1.185 inclusief btw aan (bel ze maar). Zit ook gewoon noodstroom bij. Koop er 4 en het voldoet aan je voorwaarden en is redelijk "goedkoop".quote:Op zaterdag 15 november 2025 21:32 schreef TheFreshPrince het volgende:
[..]
Lees eerst even de OP door...
Ze hebben inderdaad een stopcontact maar je kan niet je woning er op laten draaien als de stroom uitvalt.quote:Op zondag 16 november 2025 08:58 schreef ShoNuf het volgende:
[..]
Zonnepaneel Kampioen B.V. te Dordrecht biedt de Marstek Venus V3 voor ¤1.185 inclusief btw aan (bel ze maar). Zit ook gewoon noodstroom bij. Koop er 4 en het voldoet aan je voorwaarden en is redelijk "goedkoop".
quote:We willen een thuisbatterij die het volgende moet kunnen:
- noodstroomfunctie, automatisch omschakelbaar bij uitval.
Ik werk bij een netbeheerder. Een aansluitkabel van een overdrachtspunt is 4x6Cu tot 3x40A en 20 meter. Kom je met de lengte of doorlaatwaarde hoger, dan gaan we een stapje hoger (4x16Cu). Ik zou hier ook minimaal 10Cu gebruiken.quote:Op zaterdag 15 november 2025 23:32 schreef bleiblei het volgende:
[..]
10 kwadraat grondkabel? Hoe ver moet je overbruggen dan?![]()
Heb hier voor krachtstroom 6mm2 liggen over een afstand van 30-40m. Ik hoop dan maar dat dat genoeg is om er 30 panelen + thuisaccu + autolader aan te hangen.
Doe je dat al lang of ben je nog maar netbeheerder?quote:Op zondag 16 november 2025 09:25 schreef Ridocar het volgende:
[..]
Ik werk bij een netbeheerder. Een aansluitkabel van een overdrachtspunt is 4x6Cu tot 3x40A en 20 meter. Kom je met de lengte of doorlaatwaarde hoger, dan gaan we een stapje hoger (4x16Cu). Ik zou hier ook minimaal 10Cu gebruiken.
Godverdommequote:Op zondag 16 november 2025 09:33 schreef TheFreshPrince het volgende:
[..]
Doe je dat al lang of ben je nog maar netbeheerder?
quote:Op zondag 16 november 2025 09:33 schreef TheFreshPrince het volgende:
[..]
Doe je dat al lang of ben je nog maar netbeheerder?
Ja, ik heb dadelijk zonnepanelen op het bijgebouw, en wilde daar ook de accu's plaatsen. Maar ik had de aanname gedaan dat elektra gewoon bidirectioneel is. Als het niet van hoofdgebouw naar bijgebouw stroomt. Functioneert de kabel andersom. Maar er is dus ergens iets waarom dat niet op gaat... Maar goed, heb nu blijkbaar ook te dunne kabel in de grond liggen. Dus gaat sowieso een uitdaging wordenquote:Op zondag 16 november 2025 08:17 schreef TheFreshPrince het volgende:
[..]
De GoodWe inverter hangt in het bijgebouw, de accu's staan in het bijgebouw.
Als ik woning en bijgebouw in een noodsituatie op accu's wil laten draaien (los van het net) dan moet de woning dus stroom krijgen via het bijgebouw.
Hoofdmeterkast is nu in feite dus in het bijgebouw, vandaar de kabel retour.
Dat ligt eraan, heb je de batterij alleen als invoeding op je huidige systeem dan heb je aan een enkele kabel genoeg. Gebruik je je batterij als backup om offgrid te gaan, dan moet een kabel tussen overdrachtspunt (de kWhmeter) en inverter, én een kabel tussen inverter en hoofdverdeelkast. Het systeem moet immers van het net gescheiden kunnen worden.quote:Op zondag 16 november 2025 10:38 schreef bleiblei het volgende:
[..]
Ja, ik heb dadelijk zonnepanelen op het bijgebouw, en wilde daar ook de accu's plaatsen. Maar ik had de aanname gedaan dat elektra gewoon bidirectioneel is. Als het niet van hoofdgebouw naar bijgebouw stroomt. Functioneert de kabel andersom. Maar er is dus ergens iets waarom dat niet op gaat... Maar goed, heb nu blijkbaar ook te dunne kabel in de grond liggen. Dus gaat sowieso een uitdaging worden.
Ombouw kan je zelf maken toch?quote:Op zondag 16 november 2025 12:35 schreef Ridocar het volgende:
Ik heb nog twee vragen.
1, zelf doen of uitbesteden?
2, de locatie, mag een dergelijke installatie ook inpandig, of is het beter in een bijgebouw of buiten tegen de gevel in een kast? Dat laatste heeft mijn voorkeur, maar dan moet er een ombouw worden gerealiseerd. Waar haal ik zo'n ombouw?
Dat was optie 2, betonplex of trespa en schilderen zodat de kast een beetje minder opvalt.quote:Op zondag 16 november 2025 12:48 schreef TheFreshPrince het volgende:
[..]
Ombouw kan je zelf maken toch?
Of je koopt een "tuinkast" bouwpakket van hout en past die wat aan (achterwand eruit), eventueel binnenkant bekleden met fermacell, hittemelder in ophangen (geen rookmelder, die reageert ook op stof / spinnen).
Random voorbeeld:
[ afbeelding ]
Weet ik niet, kan het sowieso niet zelf dus heb het uitbesteed...quote:Op zondag 16 november 2025 13:23 schreef Ridocar het volgende:
[..]
Dat was optie 2, betonplex of trespa en schilderen zodat de kast een beetje minder opvalt.
Maar om even terug te komen op vraag 1, het gaat mij meer om het stukje certificering. Ik heb genoeg kennis en kunde in huis om het zelf te doen, maar mag ik het ook zelf doen, of moet ik de installatie uitbesteden?
Dat is wel goed om te weten! Weer wat geleerd.quote:Op zondag 16 november 2025 11:12 schreef Ridocar het volgende:
[..]
Dat ligt eraan, heb je de batterij alleen als invoeding op je huidige systeem dan heb je aan een enkele kabel genoeg. Gebruik je je batterij als backup om offgrid te gaan, dan moet een kabel tussen overdrachtspunt (de kWhmeter) en inverter, én een kabel tussen inverter en hoofdverdeelkast. Het systeem moet immers van het net gescheiden kunnen worden.
Zie batterijvoorstel van @ShoNufquote:Op zondag 16 november 2025 14:18 schreef bleiblei het volgende:
[..]
Dat is wel goed om te weten! Weer wat geleerd.
Heb nog zitten rekenen en kom trouwens op een spanningsval van 2.14% op 40m met 6mm2. Dat is netjes binnen de marge van 3%. Dus gaat wel goed komen. Dat een netwerkbeheerder naar dikker grijpt is wel logisch, want dat geeft marge voor de toekomst. Geen groot issue voor nu in ieder geval.quote:En tja, niet als noodstroom kunnen gebruiken is wel jammer. Maar niet direct een issue. Misschien een optie om een lichtere (1-2kwh ofzo) noodstroomaccu bij de meterkast te plaatsen die dan gebackupped wordt door de grotere accu in het bijgebouw? Of ben ik dan te creatief.
Dat is het hele punt, met de Solis gaat dat, met de goodwe niet omdat ik 3 strings heb (en naar 4 wil gaan) de goodwe heeft maar 2 aansluitingen.quote:Op zaterdag 15 november 2025 21:34 schreef Lospedrosa het volgende:
[..]
Bij die Goodwe hybride inverters gooi je je huidige inverters PV weg en sluit je je strings hierop aan.
De GoodWe heeft volgens mij 4 ingangen en 2 MPPT's, dus 2 ingangen per MPPT zodat je 2 gelijke strings op 1 MPPT kan aansluiten.quote:Op maandag 17 november 2025 08:10 schreef boegschroef het volgende:
[..]
Dat is het hele punt, met de Solis gaat dat, met de goodwe niet omdat ik 3 strings heb (en naar 4 wil gaan) de goodwe heeft maar 2 aansluitingen.
Ja helaas wel, 22 panelen zuid, 8 oost, 8 west, en ben in de markt voor 18 panelen noord (dan ligt alles volquote:Op maandag 17 november 2025 08:16 schreef TheFreshPrince het volgende:
[..]
De GoodWe heeft volgens mij 4 ingangen en 2 MPPT's, dus 2 ingangen per MPPT zodat je 2 gelijke strings op 1 MPPT kan aansluiten.
Zijn het 3 verschillende strings qua lengte / panelen?
Ik krijg over een maand of ~8 nog een SolarEdge omvormer bij voor de woning. Die extra panelen kunnen dan niet rechtstreeks de accu's opladen als het net eruit ligt maar wel (via de GoodWe inverter) als het stroomnet online is.
Er moet nog wat onderhoud gebeuren aan het dak, dus het leggen van panelen voor dat dak is nog even uitgesteld.
2 stuksquote:Op maandag 17 november 2025 08:10 schreef boegschroef het volgende:
[..]
Dat is het hele punt, met de Solis gaat dat, met de goodwe niet omdat ik 3 strings heb (en naar 4 wil gaan) de goodwe heeft maar 2 aansluitingen.
|
|