Ik ben aan het proberen om de CV-verwarming in te regelen in een appartement uit 2002. In de slaapkamers, badkamer en hal zijn radiatoren, die doen het goed.

In de woonkamer zijn 2 radiatoren, die doen het ook goed. Ook in de woonkamer zijn 2 staande convectorradiatoren van Jaga, dat gaat minder goed.

De grootste van de 2 wordt wel een beetje warm. Niet vergelijkbaar met een standaard radiator en ik heb eigenlijk helemaal geen beeld van hoe zo'n ding werkt en of dit misschien normaal is.

De kleinste van de 2 blijft koud. Via Youtube heb ik een filmpje gevonden hoe je deze dingen kan afstellen, met de nummertjes (1 t/m 6) en een streepje. Dat lukt me wel, maar de radiator blijft koud. Wat me opvalt bij de deze is dat de aanvoerleiding ook koud is. Dat zou toch niet zo moeten zijn, ook al staat de radiator "uit"?

Ik merk dat de CV (Nefit Bosch 1200 van dit jaar) moeite heeft om de woonkamer warm te krijgen, wat mijn gevoel dat de grootste convector het ook niet goed doet versterkt. Het gasverbruik is ook wat hoger dan ik had verwacht.

Bijkomend probleem is dat de CV ketel slecht bereikbaar is; de wasmachine en droger staan ervoor.

De temperatuur van het CV aanvoerwater staat ingesteld op 60 graden.
De CV leidingen lopen door de betonvloer.

Kan iemand mij helpen met hoe ik dit aanpak?
I removed all the bad food from my house.
It was delicious.
  zaterdag 12 oktober 2024 @ 12:15:09 #2
63594 Lienekien
Sunshower kisses...
pi_215244727
Om maar eens simpel te beginnen: heb je al hier en daar ontlucht?
The love you take is equal to the love you make.
pi_215244751
quote:
1s.gif Op zaterdag 12 oktober 2024 12:15 schreef Lienekien het volgende:
Om maar eens simpel te beginnen: heb je al hier en daar ontlucht?
Ja. Nog niet allemaal maar deze wel (zat geen lucht in helaas).
I removed all the bad food from my house.
It was delicious.
pi_215244839
Je regelt de Jaga's hier inderdaad in met een afstelring die je ziet als je de thermostaatkranen er af haalt.

Als je hem op 6 hebt staan (maximale flow) en de kamerthermostaat van de CV-ketel naar 25 graden zet (tijdelijk, om zeker te weten dat hij aanspringt en blijft draaien) dan moet de aanvoer en dus ook de Jaga warm worden.

Is dat niet zo, dan is er geen flow.

Dan is het een kwestie van alle leidingen die je ziet bij langs gaan en kijken welke er wel of niet warm worden.

Zet sowieso alle (!) radiatoren open bij het testen. En als dat niet helpt, alles dicht behalve die ene Jaga.

Zitten er thermostaatkranen op de Jaga's?

Het kan zijn dat de thermostaatkranen blijven hangen (het deel in de radiator, dus niet zozeer de knop), het kan zijn dat er rommel in de leidingen zit, het kan zijn dat er gerommeld / geprutst is met de installatie en dat de Jaga's het alleen doen als een random andere radiator ook open staat.

[ Bericht 7% gewijzigd door TheFreshPrince op 12-10-2024 14:27:54 ]
pi_215244861
Een Jaga werkt via lucht, het is een blok onderin, de behuizing kan je zien als een schoorsteen. Aan de bovenkant komt dus hete lucht, iets anders dan een conventionele radiator.

Je kan er ventilatoren op zetten om het verwarmen te versnellen (die kan je zelf bouwen: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1490061).

Weet je hoe het leidingwerk is opgezet? In ons oude huis had iemand alles doorgelust, dus als je een radiator dicht zette kreeg de rest die verder in de lijn zaten geen warm water.
pi_215244880
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 oktober 2024 12:37 schreef Managarm het volgende:
Een Jaga werkt via lucht, het is een blok onderin, de behuizing kan je zien als een schoorsteen. Aan de bovenkant komt dus hete lucht, iets anders dan een conventionele radiator.

Je kan er ventilatoren op zetten om het verwarmen te versnellen (die kan je zelf bouwen: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1490061).
Als het Vertiga's zijn (ivm "staand") dan hebben ze standaard al fans.
Maar de informatie is beperkt dus ik doe ook maar een gooi ;)

Ik heb hier alles Jaga (met DBH / DBE) in huis, in de keuken een Vertiga.
M'n 2e woning (die ik verhuur) idem. Alleen de aanbouw heeft daar wel vloerverwarming.

Beide woningen zijn gasloos met warmtepomp maar dat maakt voor de werking verder niet uit natuurlijk.
pi_215245005
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 oktober 2024 12:33 schreef TheFreshPrince het volgende:
Je regelt de Jaga's hier inderdaad in met een afstelring die je ziet als je de thermostaatkranen er af haalt.

Als je hem op 6 hebt staan (maximale flow) en de kamerthermostaat van de CV-ketel naar 25 graden zet (tijdelijk, om zeker te weten dat hij aanspringt en blijft draaien) dan moet de aanvoer en dus ook de Jaga warm worden.

Is dat niet zo, dan is er geen flow.

Dan is het een kwestie van alle leidingen die je ziet bij langs gaan en kijken welke er wel of niet warm worden.

Zet sowieso alle (!) radiatoren open bij het testen.

Zitten er thermostaatkranen op de Jaga's?

Het kan zijn dat de thermostaatkranen blijven hangen (het deel in de radiator, dus niet zozeer de knop), het kan zijn dat er rommel in de leidingen zit, het kan zijn dat er gerommeld / geprutst is met de installatie en dat de Jaga's het alleen doen als een random andere radiator ook open staat.
Degene die het wel doet stond op 6, die heb ik nu om te testen naar 4 gezet. De andere (die het niet doet) staat op 6. Zou wel willen weten welke stand ik het best kan kiezen.

Ventilatoren zitten er niet op.

Er zitten stelknoppen op (geen thermostaatkraan, die kan meer toch?). Bij degene die het niet doet was die niet verstelbaar, die heb ik weer gangbaar gekregen.
Beide stelknoppen zijn er op dit moment af, de pinnetjes zijn beiden nog in te drukken en komen vertraagd terug.

Omdat alles vanuit de bouw in de betonvloer zit denk ik niet dat er mee gerommeld kan zijn (?).

Is het mogelijk dat onder de ketel - waar de leidingen het beton in gaan - iets dichtgezet is? Ik kan daar op dit moment niet bij.

Het type weet ik niet. De Tempo lijkt er in ieder geval sterk op, laag model.
I removed all the bad food from my house.
It was delicious.
pi_215245043
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 oktober 2024 12:52 schreef Sometimes het volgende:

[..]
Degene die het wel doet stond op 6, die heb ik nu om te testen naar 4 gezet. De andere (die het niet doet) staat op 6. Zou wel willen weten welke stand ik het best kan kiezen.
Die standen zijn voor het aantal liters per minuut die er doorheen stromen.
Je kan voor jouw type convector wel ergens een handleiding vinden waarin de schaalverdeling staat.
Maar voor het testen zou ik het op 6 zetten, dan moet het sowieso werken.

Met een CV-ketel wil je een delta-T van zo'n 15-20 Celsius graden hebben (verschil tussen aanvoer en retourleiding) dus daar regel je het op af. En dat doe je door de flow te beperken tot je dat verschil hebt.
Bij een warmtepomp wil je dat op zo'n 5 graden Celsius hebben (dus flow juist verhogen tot je dat verschil hebt).

Dus als het eventueel ooit weer goed werkt, kan je daar op afstellen.

quote:
Ventilatoren zitten er niet op.
Dat kan eventueel nog maar ook zonder moeten ze het prima doen.
Je kan bij Jaga het afgegeven vermogen met bijna 100% verhogen met fans, met name bij lage aanvoertemperaturen (zoals een warmtepomp of een goed afgeregelde CV-ketel).

quote:
Er zitten stelknoppen op (geen thermostaatkraan, die kan meer toch?). Bij degene die het niet doet was die niet verstelbaar, die heb ik weer gangbaar gekregen.
Beide stelknoppen zijn er op dit moment af, de pinnetjes zijn beiden nog in te drukken en komen vertraagd terug.
In ieder geval testen zonder knoppen er op, dan staat hij maximaal open.

quote:
Omdat alles vanuit de bouw in de betonvloer zit denk ik niet dat er mee gerommeld kan zijn (?).
Als het allemaal zo bij de bouw is geïnstalleerd zal het gewerkt hebben vermoed ik.
Maar dat weet ik niet zeker.
Als er gruis in de leidingen zat, kan er ook zomaar ergens iets verstopt zitten.

quote:
Is het mogelijk dat onder de ketel - waar de leidingen het beton in gaan - iets dichtgezet is? Ik kan daar op dit moment niet bij.
Foto maken met telefoon (en flits) ook geen optie?

quote:
Het type weet ik niet. De Tempo lijkt er in ieder geval sterk op, laag model.
Ok.
pi_215245250
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 oktober 2024 12:58 schreef TheFreshPrince het volgende:

[..]
Die standen zijn voor het aantal liters per minuut die er doorheen stromen.
Je kan voor jouw type convector wel ergens een handleiding vinden waarin de schaalverdeling staat.
Maar voor het testen zou ik het op 6 zetten, dan moet het sowieso werken.
Als ik het type weet dan kan ik die handleiding opzoeken. Tot nog toe niet succesvol.

quote:
Met een CV-ketel wil je een delta-T van zo'n 15-20 Celsius graden hebben (verschil tussen aanvoer en retourleiding) dus daar regel je het op af. En dat doe je door de flow te beperken tot je dat verschil hebt.
Bij een warmtepomp wil je dat op zo'n 5 graden Celsius hebben (dus flow juist verhogen tot je dat verschil hebt).

Dus als het eventueel ooit weer goed werkt, kan je daar op afstellen.
Instructiefilmpje waar ik de uitleg over de stand vond had het over 5 - 10 graden. Hoe meer verschil je kunt bereiken hoe beter is de samenvatting dan?

quote:
[..]
Dat kan eventueel nog maar ook zonder moeten ze het prima doen.
Je kan bij Jaga het afgegeven vermogen met bijna 100% verhogen met fans, met name bij lage aanvoertemperaturen (zoals een warmtepomp of een goed afgeregelde CV-ketel).
Voor fans heb je stroom nodig, die radiatoren staat vrij "middenop" de vloer. Dus dat zie ik nog niet lukken.

quote:
[..]
In ieder geval testen zonder knoppen er op, dan staat hij maximaal open.
[..]
Als het allemaal zo bij de bouw is geïnstalleerd zal het gewerkt hebben vermoed ik.
Maar dat weet ik niet zeker.
Als er gruis in de leidingen zat, kan er ook zomaar ergens iets verstopt zitten.
[..]
Foto maken met telefoon (en flits) ook geen optie?

Levert niet heel veel op.

quote:
[..]
Ok.
Op de binnenkant van de afdekpanelen staat KL101, maar daar kom ik niet veel verder mee.
I removed all the bad food from my house.
It was delicious.
pi_215245312
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 oktober 2024 13:35 schreef Sometimes het volgende:

[..]
Als ik het type weet dan kan ik die handleiding opzoeken. Tot nog toe niet succesvol.
[..]
Eerst maar op 6 zetten, zodra het werkt kan het wel wat lager wss maar dat is voor later zorg.

quote:
Instructiefilmpje waar ik de uitleg over de stand vond had het over 5 - 10 graden. Hoe meer verschil je kunt bereiken hoe beter is de samenvatting dan?
Dat ook weer niet, want je moet wel flow houden natuurlijk. En het is ook een samenspel met de overige radiatoren in het systeem. Dat wordt normaal gesproken ingeregeld (maar toch ook vaak niet).

Voorlopig eerst maar zien dat je überhaupt flow door de Jaga krijgt.

quote:
[..]
Voor fans heb je stroom nodig, die radiatoren staat vrij "middenop" de vloer. Dus dat zie ik nog niet lukken.
[..]
Dat kan soms een uitdaging zijn, inderdaad.

quote:
[ link | afbeelding ]
Levert niet heel veel op.
Ik zie in ieder geval 2 punten op die verdelers waar je kan ontluchten.

quote:
[..]
Op de binnenkant van de afdekpanelen staat KL101, maar daar kom ik niet veel verder mee.
Zegt mij zo ook niets.
pi_215245567
De radiator van Jaga hebben helemaal geen flow (die ene een klein beetje, de ander niks)
Met de instelling 1-6 kun je alleen knijpen, heb je dus niks aan, moet op 6 staan.

Wat je kunt proberen en soms lukt dat.
AlLLE radiatoren dicht. (Behalve de Jaga’s)
Ketelthermostaat hoog op 28C ofzo.

Nu kijken of ze warm worden.
Zo niet nogmaals ontluchten.
Worden ze nog niet warm installateur bellen -> er is iets echt niet goed, afsluiter verstopt ofzo

Worden ze nu wel warm, tijdje zo laten draaien en nog paar keer ontluchten.
Dan rustig de andere radiatoren weer opendraaien
Vakman pur sang
pi_215245917
Worden de twee jaga radiatoren wel warm als je alle andere radiatoren dicht zet?

Indien nee, worden ze wel warm wanneer je alle radiatoren vol open zet?
pi_215245930
Belangrijkste is dat bij alle radiatoren de retour temperatuur laag is.
Zodra er 1 radiator is die een te hoge retour temperatuur geeft dan zal de ketel vrijwel onmiddellijk in vermogen omlaag gaan.
Omgekeerd als de retourtemperatuur laag blijft zal de ketel meer vermogen leveren.

Overigens geef je aan nieuwbouw, hoe nieuw is nieuwbouw?
Is het huis pas nieuw opgeleverd dan moet de installateur gewoon terugkomen, die behoort de installatie in te regelen.
pi_215246370
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 oktober 2024 15:36 schreef klipper het volgende:
Worden de twee jaga radiatoren wel warm als je alle andere radiatoren dicht zet?

Indien nee, worden ze wel warm wanneer je alle radiatoren vol open zet?
Eén Jaga wordt niet warm als alle andere vol open staan.

Alles uit zal ik morgen proberen.
I removed all the bad food from my house.
It was delicious.
pi_215246382
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 oktober 2024 15:40 schreef klipper het volgende:
Overigens geef je aan nieuwbouw, hoe nieuw is nieuwbouw?
Is het huis pas nieuw opgeleverd dan moet de installateur gewoon terugkomen, die behoort de installatie in te regelen.
Staat in de OP, appartement uit 2002, geen nieuwbouw.
I removed all the bad food from my house.
It was delicious.
pi_215251474
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 oktober 2024 15:36 schreef klipper het volgende:
Worden de twee jaga radiatoren wel warm als je alle andere radiatoren dicht zet?

Vanmorgen getest; nee dan wordt degene die nu koud is ook niet warm.
I removed all the bad food from my house.
It was delicious.
pi_215251597
quote:
0s.gif Op zondag 13 oktober 2024 09:55 schreef Sometimes het volgende:

[..]
Vanmorgen getest; nee dan wordt degene die nu koud is ook niet warm.
Kun je een foto maken van het aansluitblok van de jaga?
Kan ook maar zo dat het voetventiel dichtgedraaid is gebleven. Als deze erin zit.
Dat is een chromen dopje draai je eraf.
En dan zit er een inbus 5mm in die je linksom moet draaien.
Vakman pur sang
pi_215251699
quote:
1s.gif Op zondag 13 oktober 2024 10:04 schreef Lospedrosa het volgende:

[..]
Kun je een foto maken van het aansluitblok van de jaga?
Kan ook maar zo dat het voetventiel dichtgedraaid is gebleven. Als deze erin zit.
Dat is een chromen dopje draai je eraf.
En dan zit er een inbus 5mm in die je linksom moet draaien.
Als het voetventiel dicht zou zitten, dan zou de aanvoerleiding toch nog steeds warm moeten worden?

I removed all the bad food from my house.
It was delicious.
pi_215251753
quote:
0s.gif Op zondag 13 oktober 2024 10:10 schreef Sometimes het volgende:

[..]
Als het voetventiel dicht zou zitten, dan zou de aanvoerleiding toch nog steeds warm moeten worden?

[ link | afbeelding ]
Nee geen stroming dan blijft die koud.
Voetventiel is volgens mij wel open. Probeer eens met inbus of die nog verder naar links kan.

Dan blijft er een ding over, de klapzitting zit toch vast.
Je kunt met een combinatietang of waterpomp tang dat pinnetje met veel kracht in en uittrekken.
Gewoon 20keer met kracht in en uit trekken
Echt lomp doen (zonder te buigen) dan is er grote kans dat die losschiet
Vakman pur sang
pi_215252001
quote:
1s.gif Op zondag 13 oktober 2024 10:18 schreef Lospedrosa het volgende:

[..]
Nee geen stroming dan blijft die koud.
Voetventiel is volgens mij wel open. Probeer eens met inbus of die nog verder naar links kan.
Ik moet even op zoek naar een inbus van die maat.

quote:
Dan blijft er een ding over, de klapzitting zit toch vast.
Je kunt met een combinatietang of waterpomp tang dat pinnetje met veel kracht in en uittrekken.
Gewoon 20keer met kracht in en uit trekken
Echt lomp doen (zonder te buigen) dan is er grote kans dat die losschiet
Pinnetje gaat erg soepel. Heb het met de hand gedaan.

Alleen het onluchten onder de CV ketel moet verder nog.
I removed all the bad food from my house.
It was delicious.
pi_215252147
quote:
0s.gif Op zondag 13 oktober 2024 10:52 schreef Sometimes het volgende:

[..]
Ik moet even op zoek naar een inbus van die maat.
[..]
Pinnetje gaat erg soepel. Heb het met de hand gedaan.

Alleen het onluchten onder de CV ketel moet verder nog.
Als die erg soepel gaat is dat nou juist een probleem. Die moet niet soepel gaan.
Luister nou maar, 24 jaar service ervaring hier
Vakman pur sang
pi_215252295
quote:
1s.gif Op zondag 13 oktober 2024 11:09 schreef Lospedrosa het volgende:

[..]
Als die erg soepel gaat is dat nou juist een probleem. Die moet niet soepel gaan.
Luister nou maar, 24 jaar service ervaring hier
Van beide radiatoren gaat ie soepel :{

Inbus gevonden, voetventiel staat inderdaad helemaal open.
I removed all the bad food from my house.
It was delicious.
pi_215252331
quote:
0s.gif Op zondag 13 oktober 2024 11:26 schreef Sometimes het volgende:

[..]
Van beide radiatoren gaat ie soepel :{

Inbus gevonden, voetventiel staat inderdaad helemaal open.
Kijk, en dit is dan het punt waar ik m'n installateur bel (als het tangentrucje van Lospedrosa niet werkt).

Geen idee of zo'n blok te reviseren is, trouwens.
Maar zonder flow wordt het iig niet warm.

[ Bericht 2% gewijzigd door TheFreshPrince op 13-10-2024 11:48:21 ]
pi_215252591
quote:
0s.gif Op zondag 13 oktober 2024 11:26 schreef Sometimes het volgende:

[..]
Van beide radiatoren gaat ie soepel :{

Inbus gevonden, voetventiel staat inderdaad helemaal open.
quote:
Dan blijft er een ding over, de klapzitting zit toch vast.
Je kunt met een combinatietang of waterpomp tang dat pinnetje met veel kracht in en uittrekken.
Gewoon 20keer met kracht in en uit trekken
Vakman pur sang
pi_215253514
Inderdaad gewoon een paar meppen op dat pinnetje geven
Grote kans dat klepzitting vast zit.
Overigens wordt het dan weleens tijd om het binnenwerk te vervangen danwel de kraan.
pi_215253544
Kijk ook even of er niet een tweede stelling in je voetventiel zit
Dit kan wederom een inbus zijn maar kleiner of een platte schroevendraaier
Kan zo niet doen of deze dubbel instelbaar is of 50%/100% blok betreft
pi_215253576
Heb je de jaga al ontlucht?
pi_215255861
quote:
1s.gif Op zondag 13 oktober 2024 10:18 schreef Lospedrosa het volgende:

Dan blijft er een ding over, de klapzitting zit toch vast.
Je kunt met een combinatietang of waterpomp tang dat pinnetje met veel kracht in en uittrekken.
Gewoon 20keer met kracht in en uit trekken
Echt lomp doen (zonder te buigen) dan is er grote kans dat die losschiet
Net gedaan. Pinnetje komt nu niet meer vanzelf naar buiten.
In het proces viel er 1 druppel water uit.
I removed all the bad food from my house.
It was delicious.
pi_215255911
quote:
0s.gif Op zondag 13 oktober 2024 18:29 schreef Sometimes het volgende:

[..]
Net gedaan. Pinnetje komt nu niet meer vanzelf naar buiten.
In het proces viel er 1 druppel water uit.
Hmm, die pin zou juist vanzelf naar buiten moeten komen en moeilijk in te drukken moeten zijn.
Dat is ook de manier waarop een (thermostaat)kraan hem afsluit, door hem in te drukken.

Ik zou er een installateur bij halen.

De vraag is wel waarom hij dicht stond en in die stand is blijven hangen, als het in de kamer is (waar de kamerthermostaat hangt) zou deze juist altijd open moeten staan.
pi_215255952
quote:
0s.gif Op zondag 13 oktober 2024 18:29 schreef Sometimes het volgende:

[..]
Net gedaan. Pinnetje komt nu niet meer vanzelf naar buiten.
In het proces viel er 1 druppel water uit.
Nu zit de pin vast aan de zitting, dus de zitting zat wel vast. (Moet ook zwaar zijn deze in te drukken)

Nou eens met een hamer tikken op de zijkant.
Nog eens krachtig tegen de pin tikken, de zitting zit namelijk vast en die wil je loskrijgen. (De pin is niet bevestigd aan de zitting)

[ Bericht 7% gewijzigd door Lospedrosa op 13-10-2024 18:52:59 ]
Vakman pur sang
pi_215256310
quote:
1s.gif Op zondag 13 oktober 2024 18:44 schreef Lospedrosa het volgende:

[..]
Nu zit de pin vast aan de zitting, dus de zitting zat wel vast. (Moet ook zwaar zijn deze in te drukken)

Nou eens met een hamer tikken op de zijkant.
Nog eens krachtig tegen de pin tikken, de zitting zit namelijk vast en die wil je loskrijgen. (De pin is niet bevestigd aan de zitting)
De pin is nog steeds makkelijk in te drukken en ook makkelijk weer terug te halen. Gaat alleen niet meer vanzelf.

Dan nog steeds met hamer op zijkant (niet van de pin neem ik aan,, maar van het deel waar die in zit?) tikken en recht op de pin zelf?
I removed all the bad food from my house.
It was delicious.
pi_215256739
quote:
0s.gif Op zondag 13 oktober 2024 19:33 schreef Sometimes het volgende:

[..]
De pin is nog steeds makkelijk in te drukken en ook makkelijk weer terug te halen. Gaat alleen niet meer vanzelf.

Dan nog steeds met hamer op zijkant (niet van de pin neem ik aan,, maar van het deel waar die in zit?) tikken en recht op de pin zelf?
Ja probeer maar eens gewoon.
Alleen niet op de pin zelf slaan
Vakman pur sang
pi_215262017
Het slaan met de hamer heeft geen effect.

Ik laat het voor nu even zo, volgende week kijken of ik iets geks zie. Een buurman die ik net sprak had het over afsluiters die aan die kant ook zitten. Op de foto zie ik ze niet, maar weet ook niet goed waar ik naar kijk.

En daarna wordt het tijd voor een installateur.

Dezelfde buurman vertelde dat hij alles in huis buiten de woonkamer dicht heeft staan en de 2 gewone radiatoren in de woonkamer een klein stukje open. Zodat alles zoveel mogelijk door de convectoren gaat.
I removed all the bad food from my house.
It was delicious.
pi_215263181
Tijd voor een nieuw binnenwerk of onddrblok
pi_215275249
quote:
0s.gif Op zaterdag 12 oktober 2024 12:39 schreef TheFreshPrince het volgende:

[..]
Als het Vertiga's zijn (ivm "staand") dan hebben ze standaard al fans.
Maar de informatie is beperkt dus ik doe ook maar een gooi ;)

Ik heb hier alles Jaga (met DBH / DBE) in huis, in de keuken een Vertiga.
M'n 2e woning (die ik verhuur) idem. Alleen de aanbouw heeft daar wel vloerverwarming.

Beide woningen zijn gasloos met warmtepomp maar dat maakt voor de werking verder niet uit natuurlijk.
Hij zegt 'uit 2002'. Had Jaga toen al het huidige assortiment? DBH/DBE-achtige systemen waren toen volgens mij nog echt ongebruikelijk (als ze al bestonden).

Edit: Nevermind. Die radiator op de foto lijkt verdacht veel op het huidige assortiment.