  maandag 2 januari 2023 @ 06:54:03 #1
146856 Neo_
I'm the one who knocks
pi_207386286
Hi

Allereerst natuurlijk de allerbeste wensen voor 2023! Dat het een mooi jaar mag worden ;)

Na aanleiding van het vorige topic: K&W / CV ketel verliest druk, oorzaak gevonden, maar nu .... was ik vol goede moed, maar helaas... Nu we de verwarming gebruiken verliest de CV ketel nog steeds druk. Dit was eerst zo erg dat ik een keer in de week / anderhalf week moest bijvullen... Toch maar Energiewacht gebeld. Mannetje gekomen en heeft ontdekt dat de voordruk van het expansievat (welke begin 2022 was vervangen) niet goed stond (1.0 ipv 0.5bar). Dit heeft hij gecorrigeerd en dit zou het euvel meoten zijn... Nou niet dus, want na deze actie was het 0.3 bar verlies per dag...dus om de 2 / 3 dagen bijvullen. En uiteraard nergens lekkage te zien he overigens...Dus Energiewacht weer gebeld, weer mannetje geweest, die heeft wat metingen gedaan en zuurgraad gecheckt van water uit verschillende afvoeren van de ketel en dit leek OK. Dus wou hij wat koppelingen bekijken. Echter wees ik hem op het expansievat. Dat ik water daarin hoor kletteren als ik bijvul. En dat bij bijvullen de druk heel snel weer op orde is. Nou, hij wou het expansievat later wel even controleren, maar dit kon het niet zijn omdat deze vrij nieuw was. Na aandringen toch het expansievat eraf en jahoor... vol water... Dus kapot. Mijn vermoeden dus juist..! Hij had gelukkig nog een nieuw vat in de bus, dus deze er op en nu moet het toch allemaal goed zijn. Toch?

Nee. Nog steeds hetzelfde probleem :( 0.3 verlies per dag en ik hoor wederom water kletteren in het expansievat als ik bijvul. Hij heeft overigens een zelfde type (wit) aangesloten.

Hoe groot is de kans dat het expansievat wederom kapot is? Of kan er iets anders de oorzaak zijn dat het water hier in (lijkt) te lopen?

Daarnaast zag ik op zolder nog een gekke eind-afsluiter op het CV systeem. Voorbereiding op eventueel een radiator, maar er zit voor mij een onbekende aansluiting op. Kent iemand deze aansluiting? Wat is dit voor iets? Want hier komt ook een klein beetje water uit (genoeg om het druk verschil te veroorzaken??)

Mijn plan is om nu eerst een installatie techniek mannetje te laten komen, want die onderhoudsmonteurs van de eWacht heb ik nog even niet zo'n hoge pet van op...

Het gaat om een Remeha Calenta overigens, uit 2012.


pi_207386318
Heb je leidingen onder de vloer lopen? Weet je 200% zeker dat het lek daar niet zit?
  maandag 2 januari 2023 @ 08:56:22 #3
10213 Fe2O3
Ja das roest
pi_207386789
0.3 per dag is best significant, en zou merkbaar moeten zijn.

Verliest hij ook 0.3 als je alle radiatoren dicht draait? (kan best nu :))

Is hij goed ontlucht?

Edit: Je foto's lijken me gewoon oude afsluiters. Als je wilt weten of die het veroorzaken (ik denk dat de druppels die je ziet condens zullen zijn) kan je daar een ballon overheen doen. Als ze lekken dan zal dat evident zijn met de ballon die vol met water/lucht zitten na een dag.
Dum de dum
pi_207388530
quote:
0s.gif Op maandag 2 januari 2023 07:09 schreef Dusthor92 het volgende:
Heb je leidingen onder de vloer lopen? Weet je 200% zeker dat het lek daar niet zit?
Dat zou ook mijn ingeving zijn. Als je om de 2 dagen moet bijvullen gaat het niet om een paar druppeltjes of een zwetende koppeling maar iets waar je een echte plas water zou moeten zien.

Nog even afgezien van dat je - afhankelijk van de constructie van je huis en de plek - niet wilt dat er ergens permanent vocht is zonder dat je het weet. Voor je het weet, zitten je vloerbalken weg te rotten.
Representant van het failliet van de westerse liberale maatschappij
  maandag 2 januari 2023 @ 11:56:48 #5
129292 LXIV
Cultuurmoslim
pi_207388577
Ik heb hetzelfde gehad, dat bleek een leiding die onder de grond lag en die in de loop van 50 jaar lek was geraakt. Die moest opgespoord worden en gerepareerd. Een hoop gedoe!
The End Times are wild
pi_207388591
quote:
0s.gif Op maandag 2 januari 2023 11:56 schreef LXIV het volgende:
Ik heb hetzelfde gehad, dat bleek een leiding die onder de grond lag en die in de loop van 50 jaar lek was geraakt. Die moest opgespoord worden en gerepareerd. Een hoop gedoe!
Mijn ouders hadden dit ook inderdaad. En daarnaast zat een gasleiding die ook bijna door was :')

Ze keken kennelijk niet zo nauw vroeger (jaren 30 huis)
  maandag 2 januari 2023 @ 11:59:16 #7
129292 LXIV
Cultuurmoslim
pi_207388599
quote:
0s.gif Op maandag 2 januari 2023 11:58 schreef Dusthor92 het volgende:

[..]
Mijn ouders hadden dit ook inderdaad. En daarnaast zat een gasleiding die ook bijna door was :')

Ze keken kennelijk niet zo nauw vroeger (jaren 30 huis)
Nou, die leiding is dan 90 jaar oud. En niet van kunststof. Dus op zich goed mogelijk dat er lekkages ontstaan.
The End Times are wild
  maandag 2 januari 2023 @ 12:12:41 #8
146856 Neo_
I'm the one who knocks
pi_207388759
Het huis is net 30 jaar oud, dus niet extreem oud. Het gekke is dat ik aan de radiatoren verder niks merk. Zou toch verwcahten dat als het systeem half leeg loopt (richting de 1.0), dat ik dit moet merken aan de radiatoren?

Maar goed, ik wou idd een goede instalallateur/loodgieter vragen om mee te kijken.

Overigens blijf ik het vreemd vinden dat ik water hoor lopen in het expansievat ...
pi_207388890
quote:
0s.gif Op maandag 2 januari 2023 12:12 schreef Neo_ het volgende:
Het huis is net 30 jaar oud, dus niet extreem oud. Het gekke is dat ik aan de radiatoren verder niks merk. Zou toch verwcahten dat als het systeem half leeg loopt (richting de 1.0), dat ik dit moet merken aan de radiatoren?

Maar goed, ik wou idd een goede instalallateur/loodgieter vragen om mee te kijken.

Overigens blijf ik het vreemd vinden dat ik water hoor lopen in het expansievat ...
Kan haast niet anders, maar zit het expansievat op het hoogste punt tov je CV?
  maandag 2 januari 2023 @ 12:38:04 #10
146856 Neo_
I'm the one who knocks
pi_207388998
quote:
0s.gif Op maandag 2 januari 2023 12:26 schreef Dusthor92 het volgende:

[..]
Kan haast niet anders, maar zit het expansievat op het hoogste punt tov je CV?
Yup, CV zit op de 1e verdieping.

Er is ook een overstortventiel (?) die continu water druppelt. Of er warm water gebruikt wordt of niet. Ik heb hem nog niet droog gezien:

pi_207389534
quote:
0s.gif Op maandag 2 januari 2023 12:38 schreef Neo_ het volgende:

[..]
Yup, CV zit op de 1e verdieping.

Er is ook een overstortventiel (?) die continu water druppelt. Of er warm water gebruikt wordt of niet. Ik heb hem nog niet droog gezien:

[ afbeelding ]
Dan lijkt me dat daar in elk geval een deel van het probleem zit. Het overstort ventiel treedt in werking wanneer de leidingdruk te groot is.

Is voeding (aanvoer water vanuit CV) wel dik genoeg? Of splitst deze zich te snel naar dunnere leidingen die naar ie radiatoren lopen?

Het wil nog wel eens voor komen dat er met het aansluiten van nieuwe radiatoren (meer dan voorheen) per abuis geen rekening wordt gehouden met het verlengen van de voeding. Dat kan dan overdruk geven, waardoor het overdruk ventiel in werking treedt.

Een oplossing is de voeding verlengen of een groter expansievat.
pi_207389660
Bij drukverlies na het vervangen van het expansievat moet meestal het overstortventiel ook vervangen worden. Heeft dat eens gelekt dan sluit het bijna nooit meer voor 100%
pi_207390065
Echt goed ontlucht?
Ik heb dit ook gehad. Was een verwarming die verstopt zit op zolder vergeten te ontluchten; daar kwam veel lucht uit
pi_207390348
quote:
0s.gif Op maandag 2 januari 2023 06:54 schreef Neo_ het volgende:
Hi

Allereerst natuurlijk de allerbeste wensen voor 2023! Dat het een mooi jaar mag worden ;)

Na aanleiding van het vorige topic: K&W / CV ketel verliest druk, oorzaak gevonden, maar nu .... was ik vol goede moed, maar helaas... Nu we de verwarming gebruiken verliest de CV ketel nog steeds druk. Dit was eerst zo erg dat ik een keer in de week / anderhalf week moest bijvullen... Toch maar Energiewacht gebeld. Mannetje gekomen en heeft ontdekt dat de voordruk van het expansievat (welke begin 2022 was vervangen) niet goed stond (1.0 ipv 0.5bar). Dit heeft hij gecorrigeerd en dit zou het euvel meoten zijn... Nou niet dus, want na deze actie was het 0.3 bar verlies per dag...dus om de 2 / 3 dagen bijvullen. En uiteraard nergens lekkage te zien he overigens...Dus Energiewacht weer gebeld, weer mannetje geweest, die heeft wat metingen gedaan en zuurgraad gecheckt van water uit verschillende afvoeren van de ketel en dit leek OK. Dus wou hij wat koppelingen bekijken. Echter wees ik hem op het expansievat. Dat ik water daarin hoor kletteren als ik bijvul. En dat bij bijvullen de druk heel snel weer op orde is. Nou, hij wou het expansievat later wel even controleren, maar dit kon het niet zijn omdat deze vrij nieuw was. Na aandringen toch het expansievat eraf en jahoor... vol water... Dus kapot. Mijn vermoeden dus juist..! Hij had gelukkig nog een nieuw vat in de bus, dus deze er op en nu moet het toch allemaal goed zijn. Toch?

Nee. Nog steeds hetzelfde probleem :( 0.3 verlies per dag en ik hoor wederom water kletteren in het expansievat als ik bijvul. Hij heeft overigens een zelfde type (wit) aangesloten.

Hoe groot is de kans dat het expansievat wederom kapot is? Of kan er iets anders de oorzaak zijn dat het water hier in (lijkt) te lopen?

Daarnaast zag ik op zolder nog een gekke eind-afsluiter op het CV systeem. Voorbereiding op eventueel een radiator, maar er zit voor mij een onbekende aansluiting op. Kent iemand deze aansluiting? Wat is dit voor iets? Want hier komt ook een klein beetje water uit (genoeg om het druk verschil te veroorzaken??)

Mijn plan is om nu eerst een installatie techniek mannetje te laten komen, want die onderhoudsmonteurs van de eWacht heb ik nog even niet zo'n hoge pet van op...

Het gaat om een Remeha Calenta overigens, uit 2012.

[ link | afbeelding ]
[ link | afbeelding ]
Zelfs als het expansievat defect is, is het geen zwart gat. Er kan niet oneindig veel water in verdwijnen, hij zit een keer vol. Dus de kans dat dat het is (zeker na het vernieuwen) is te verwaarlozen.

Hoe is het met de automatische ontluchter van je CV-ketel? Komt daar geen water uit?

[ Bericht 0% gewijzigd door TheFreshPrince op 03-01-2023 11:09:46 ]
  maandag 2 januari 2023 @ 14:52:18 #15
146856 Neo_
I'm the one who knocks
pi_207390429
Heb inmiddels contact gezocht met een installatiebedrijf om even mee te kijken. Wordt vervolgt.

(overigens is er NIET ontlucht na de laatste keer leeg laten lopen -> vullen)
pi_207390571
quote:
0s.gif Op maandag 2 januari 2023 14:52 schreef Neo_ het volgende:
Heb inmiddels contact gezocht met een installatiebedrijf om even mee te kijken. Wordt vervolgt.

(overigens is er NIET ontlucht na de laatste keer leeg laten lopen -> vullen)
Dan is het wel logisch dat de druk daalt. Begin eerst eens met ontluchten
  maandag 2 januari 2023 @ 15:18:07 #17
146856 Neo_
I'm the one who knocks
pi_207390676
quote:
0s.gif Op maandag 2 januari 2023 15:06 schreef bami_haar het volgende:

[..]
Dan is het wel logisch dat de druk daalt. Begin eerst eens met ontluchten
Ja, maar het gedrag is al een paar weken hetzelfde. Maar goed, ik zal het inderdaad eens langslopen..!
pi_207393781
quote:
0s.gif Op maandag 2 januari 2023 14:52 schreef Neo_ het volgende:
Heb inmiddels contact gezocht met een installatiebedrijf om even mee te kijken. Wordt vervolgt.

(overigens is er NIET ontlucht na de laatste keer leeg laten lopen -> vullen)
Eerst ontluchten dan.
Kan best een paar keer moeten.

Bij mij zakte hij ook heel erg snel.
Nu ook nog wel, maar een heel stuk minder en bv 0.1 (dat zal je toch altijd houden)
pi_207400536
quote:
0s.gif Op maandag 2 januari 2023 12:38 schreef Neo_ het volgende:

[..]
Yup, CV zit op de 1e verdieping.

Er is ook een overstortventiel (?) die continu water druppelt. Of er warm water gebruikt wordt of niet. Ik heb hem nog niet droog gezien:

[ afbeelding ]
Die inlaatcombinatie is inderdaad van het water, zit dus in de koudwaterleiding (voeding) van de ketel. meest gebruikt is 6 of 8 bar. Die worden gebruikt bij boilers en sommige doorstroomtoestellen met een klein boilertje ingebouwd. Die boiler is continue vol water en dit wordt op ingestelde temperatuur warm gehouden. Om de boiler tegen overdruk te beschermen (warm water zet uit) heeft die inlaat dus een overstort die al druppelend druk aflaat. En dat is in dit geval dus kraanwater en geen CV water. De maximale druk op de waterleiding kan tot 6,5 bar oplopen, dit verschilt per regio per dagdeel. Veel gebruikers actief heb je lage druk, weinig gebruikers actief is het hoger. Dus bij een 6 bar of lager inlaatcombinatie kan het ook druppelen zonder dat het in gebruik is.

In andere gevallen heb je een ketel met boiler ingebouwd die continue op temperatuur wordt gehouden. Dan zal je ketel ook regelmatig gaan branden om deze boiler op temperatuur te houden ook wanneer je dus geen warm water tapt, zodat je sneller over warm water kunt beschikken wanneer je wel tapt.

Of dit een handige functie is moet je zelf bepalen, kosten baten plaatje verbruik en noodzaak. Bij sommige ketels kun je dit uitschakelen. Dan duurt het wel wat langer voordat je warm water krijgt en verspilt meer water omdat de boiler niet warm gehouden wordt. Kwestie van gasverbruik/waterverbruik bijhouden in beide gevallen en daar een keuze maken.

Expansievat kun je heel simpel checken, tik met een metalen voorwerp (ring) op de bovenkant van het vat en op de onderkant van het vat. Als hij nog goed is hoor je duidelijk een verschil in geluid. Want boven hoort water te zitten en onderin zit stikstofgas, daar zal het holler moeten klinken. Dat je een goed functionerende vat open kunt horen gaan, het membraan wordt ingedrukt (zie eerste afbeelding - vat niet aangesloten of CV leeg) tijdens het opvullen is vrij normaal, maar dat is geen klotsend geluid.


Hoor je geen verschil is hij waarschijnlijk kapot en ook dit kun je alsnog checken. Onder op het vat zit een plastic dop die kun je eraf draaien. Dan zie je een autoventiel, daar wordt hij met gas gevuld in de fabriek, wanneer je deze een fractie van een seconde induwt dan moet daar dus (psst) gas uitstromen en geen waterdruppel. Komt daar water dan is hij kapot.

Dus de hoeveelheid stikstof bepaald de voordruk, vraag me echt af hoe dat eerste CV mannetje bij jou de voordruk van een kapot expansievat heeft bepaald en bijgesteld? Dat is geen standaard uitrusting voor de gemiddelde installateur, ik heb dat nog nooit gezien. Volgens mij heeft hij jou een aap opgebonden met dat verhaaltje. Maar kan zijn dat ik te ouderwets ben en wat jaartjes uit het vak. Vroeger was dit gewoon goed of kapot en de rest gebeurd in de fabriek daar valt weinig te regelen.

Maar om lang verhaal kort te maken... :)
quote:
0s.gif Op maandag 2 januari 2023 06:54 schreef Neo_ het volgende:
Daarnaast zag ik op zolder nog een gekke eind-afsluiter op het CV systeem. Voorbereiding op eventueel een radiator, maar er zit voor mij een onbekende aansluiting op. Kent iemand deze aansluiting? Wat is dit voor iets? Want hier komt ook een klein beetje water uit (genoeg om het druk verschil te veroorzaken??)
Zijn dat die dingen in de afbeeldingen onder aan de OP die warm water druppelen? Dan heb je het probleem waarschijnlijk al gevonden. Dat zijn automatische ontluchtingen en die kunnen inderdaad water blijven lekken. Daar zit een vlotter in die kan verkalken en lekken wanneer de lucht er al uit is. Laat die dan maar vervangen door nieuwe. ^O^
  dinsdag 3 januari 2023 @ 07:00:16 #20
146856 Neo_
I'm the one who knocks
pi_207400650
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 januari 2023 06:25 schreef Watuntrik het volgende:

[..]

Maar om lang verhaal kort te maken... :)
[..]
Zijn dat die dingen in de afbeeldingen onder aan de OP die warm water druppelen? Dan heb je het probleem waarschijnlijk al gevonden. Dat zijn automatische ontluchtingen en die kunnen inderdaad water blijven lekken. Daar zit een vlotter in die kan verkalken en lekken wanneer de lucht er al uit is. Laat die dan maar vervangen door nieuwe. ^O^
Even veel knipwerk.
Die dingen onderaan de OP die druppelen water inderdaad. Is ook wel te zien op de foto, er heeft ook eens water uit gespoten blijkbaar. Deze zal ik sowieso laten vervangen.

Dank voor de heldere uitleg verder..!
pi_207400750
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 januari 2023 07:00 schreef Neo_ het volgende:

[..]
Even veel knipwerk.
Die dingen onderaan de OP die druppelen water inderdaad. Is ook wel te zien op de foto, er heeft ook eens water uit gespoten blijkbaar. Deze zal ik sowieso laten vervangen.

Dank voor de heldere uitleg verder..!
Graag gedaan :) wanneer je daarmee met wat minder zorgen warmte hebt.

Die auto ontluchtingen druppelen altijd een heel klein beetje op het moment van ontluchten. Totdat de lucht eruit is en dan sluiten ze af door middel van mechanische vlotter en een O-ring op het ventiel. Maar na de nodige jaren en 100.000 kleine druppeltjes die verdampen bouwt hier kalkaanslag op vooral als je hard water hebt en dan sluit niet meer goed af. Of de )-ring is gewoon rot en dan beginnen ze dus te lekken. Vrij algemeen probleem bij oude installaties met auto ontluchtingen.
  dinsdag 3 januari 2023 @ 15:14:34 #22
8076 JeOma
voor al uw recepten
pi_207405585
quote:
0s.gif Op maandag 2 januari 2023 07:09 schreef Dusthor92 het volgende:
Heb je leidingen onder de vloer lopen? Weet je 200% zeker dat het lek daar niet zit?
Precies dit. Dit topic had ik zelf geschreven kunnen hebben. Wij hebben ook 2 jaar lang deze shittige ellende gehad. Nog net niet bijvullen om de 3 dagen, maar zeker 1x per 2 weken (ongeveer 0.8 bar per week). Wat wij hadden is dat vooral tijdens het stookseizoen (dus bij gebruik van de installatie) de druk hard daalde. We hebben 2 verschillende cv-monteurs binnen gehad, diverse testen laten uitvoeren met expansievat en cv-ketel (uit 2019),, zelfs nog een lek kraantje aan een radiator in de convectorput laten fixen en een andere lekkage in de kelder door weer een andere loodgieter. Probleem was dan weer even iets minder, maar een week later ook weer niet. Heel onregelmatig dus, afhankelijk van... tja... het weer? Geen idee. We hebben een huis van 100 jaar oud, met een houten vloer. We hadden geen kruipruimte, maar ik heb een luik laten zagen (in onze mooie houten vloer). :{ Toevallig zat in ons geval net onder dit luik een koppeling tussen een oud en een nieuw stuk leiding van de cv. Deze leek totaal niet te lekken, maar ik heb er toch een bakje onder gezet en tot mijn verbazing lekte hier 0.5 liter (!) water per nacht weg.

We hebben een loodgieter laten komen en de boel laten vervangen. Fingers crossed, maar tot nu toe lijkt het echt opgelost. Dus hoe voor de handliggend het ook klinkt: blijven zoeken! Zet onder kraantjes/koppelingen die je eventueel verdenkt een bakje. Of werk met wcpapier die je met stift beklad die je om kraantjes.koppelingen heenplakt zodat je kunt zien of het uitgelopen is. Probleem met cv-lekkage is dat het (in elk geval in ons geval) om heel heet water gaat. Dat verdampt voordat je kunt zien dat het lekt.

Als laatste redmiddel (ik heb het nooit gebruikt, maar wel op het punt gestaan) is Fernox F4. Of het een blijvende oplossing biedt betwijfel ik en of het goed is voor de rest van je installatie weet ik ook niet, maar ik heb er eigenlijk alleen lovende woorden over gehoord.

Succes man, rotproblemen zijn het!
Zo'n 100 miljoen jaar geleden leefde in het drassig park dat wij thans als Holland kennen een groep dinosaurussen die echt wreed uit hun dak gingen! DE GABBERSAURUS!!
pi_207405915
Zolang er nog oude automatische ontluchters zijn die vervangen kunnen worden zou ik dat eerst eens laten doen.

Die dingen gaan niet eeuwig mee.

Bij mij ging er in 2010 één lekken die toen pas 5 jaar oud was. Er stond een paar millimeter water in de keuken toen ik om 3:00 thuis kwam van een feestje.
Dat was ook m'n geluk, anders had ik het niet gemerkt en wss 's ochtends ook geen laminaat meer gehad.

Niet ideaal om eerst nog 2,5 uur te moeten dweilen, probleem oplossen met de ontluchter (open gemaakt, schoongemaakt, weer gemonteerd, is later wel vervangen) en vervolgens het systeem weer vullen als je eigenlijk naar bed wil :+ Het was erg koud (eind december) dus je wil ook wel weer wakker worden in een warm huis.
pi_207406535
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 januari 2023 15:14 schreef JeOma het volgende:

[..]
Precies dit. Dit topic had ik zelf geschreven kunnen hebben. Wij hebben ook 2 jaar lang deze shittige ellende gehad. Nog net niet bijvullen om de 3 dagen, maar zeker 1x per 2 weken (ongeveer 0.8 bar per week). Wat wij hadden is dat vooral tijdens het stookseizoen (dus bij gebruik van de installatie) de druk hard daalde. We hebben 2 verschillende cv-monteurs binnen gehad, diverse testen laten uitvoeren met expansievat en cv-ketel (uit 2019),, zelfs nog een lek kraantje aan een radiator in de convectorput laten fixen en een andere lekkage in de kelder door weer een andere loodgieter. Probleem was dan weer even iets minder, maar een week later ook weer niet. Heel onregelmatig dus, afhankelijk van... tja... het weer? Geen idee. We hebben een huis van 100 jaar oud, met een houten vloer. We hadden geen kruipruimte, maar ik heb een luik laten zagen (in onze mooie houten vloer). :{ Toevallig zat in ons geval net onder dit luik een koppeling tussen een oud en een nieuw stuk leiding van de cv. Deze leek totaal niet te lekken, maar ik heb er toch een bakje onder gezet en tot mijn verbazing lekte hier 0.5 liter (!) water per nacht weg.

We hebben een loodgieter laten komen en de boel laten vervangen. Fingers crossed, maar tot nu toe lijkt het echt opgelost. Dus hoe voor de handliggend het ook klinkt: blijven zoeken! Zet onder kraantjes/koppelingen die je eventueel verdenkt een bakje. Of werk met wcpapier die je met stift beklad die je om kraantjes.koppelingen heenplakt zodat je kunt zien of het uitgelopen is. Probleem met cv-lekkage is dat het (in elk geval in ons geval) om heel heet water gaat. Dat verdampt voordat je kunt zien dat het lekt.

Als laatste redmiddel (ik heb het nooit gebruikt, maar wel op het punt gestaan) is Fernox F4. Of het een blijvende oplossing biedt betwijfel ik en of het goed is voor de rest van je installatie weet ik ook niet, maar ik heb er eigenlijk alleen lovende woorden over gehoord.

Succes man, rotproblemen zijn het!
Je vergist je er ook snel in

Er vanuitgaande dat er 20 druppels water in een milliliter gaan, dan zou je bij 1 waterdruppeltje per minuut na een week lang al een halve liter water verloren hebben

Dat ene druppeltje per minuut ga je niet snel ontdekken in een kruipruimte die door de durende lekkage al een hoge lichtvochtigheid heeft gekregen

Er slaat ook condensvocht op je leidingen neer en met een druppel per minuut moet je goeie ogen hebben wil je hem zien vallen
pi_207406755
Een verwarming zweet/lekt hoofdzakelijk wanneer deze warm is, zweten doen ze allemaal geen enkele is 100% dicht vandaar iedereen om de zoveel tijd moet bijvullen. Het nadeel is wanneer de installatie heet is dan verdampt de zweetplek net zo snel als dat het water eruit komt.

Koppelingen die langdurig overdadig zweten hebben altijd aanslag van de mineralen in het water die achterblijven op de leiding. Dit begint met een kleurig korstje in de naadjes van de koppeling en bouwt zich langzaam naar buiten toe op. Duurt het lang genoeg kan de (vooral dunwandige) leiding zelfs nog gaan rotten.

Zo'n kleine lekkage zoeken is alles nalopen met een goed lampje en zoeken naar aanslag. En als het knelkoppelingen betreft en je toch eenmaal neen dan pompentang en verstelbare moersleutel mee op de zoektocht en draai alles een beetje verder aan waar het nog gaat.

Gebeurd heel vaak bij installaties met knelkoppelingen, dat na een tijdje uitzetten en krimpen van de warmte hier en daar een koppeling lekt. Kan me nog wel herinneren uit de tijd dat we nog heel normaal voor tientje per uur werkten en service nog bestond, dat men terug ging na 2 weken om alles nog eens na te trekken bij een nieuwe installatie. Later werd dat de mensen vragen goed op te letten en lekkages te melden. En heel langzaam veranderde dat in stilzwijgen, snel snel en nog sneller in elkaar flansen en wegwezen.

En hoe vaak ik niet koppelingen ben tegengekomen waar de pijp te kort is afgesneden en de knelring er niet geheel op zit. 2 x afgesneden en nog steeds te kort. :')
  dinsdag 3 januari 2023 @ 19:12:18 #26
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_207407976
Zolang TS zich drukt maakt compenseert dat toch de boel :+ O-)
pi_207408877
Hier lekt ie ook ergens. Ik maak me er niet meer druk om. Ik vul dan gewoon iets bij om de druk goed te houden. Na een maandje is ie weer gedeeld van 1.8 ofzo naar 1 bar en vul ik weer bij.
Hij lekt alleen maar bij verwarmen. Bij warm water tappen niet, oftewel na bijvullen omstreeks maart hoef ik de rest van de zomer/herfst niet meer bij te vullen, tot aan november of december. Ik kan nergens iets ontdekken van vocht of water. Ik denk dat hetgeen eruit lekt ook zo minimaal is dat t weinig kwaad kan. Dus gewoon niet te druk om maken. Bijvullen doe ik nu in een minuutje, dus 3 minuten per jaar… is te doen.
pi_207410594
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 januari 2023 20:11 schreef Aanstootgevendenaam het volgende:
Hier lekt ie ook ergens. Ik maak me er niet meer druk om. Ik vul dan gewoon iets bij om de druk goed te houden. Na een maandje is ie weer gedeeld van 1.8 ofzo naar 1 bar en vul ik weer bij.
Hij lekt alleen maar bij verwarmen. Bij warm water tappen niet, oftewel na bijvullen omstreeks maart hoef ik de rest van de zomer/herfst niet meer bij te vullen, tot aan november of december. Ik kan nergens iets ontdekken van vocht of water. Ik denk dat hetgeen eruit lekt ook zo minimaal is dat t weinig kwaad kan. Dus gewoon niet te druk om maken. Bijvullen doe ik nu in een minuutje, dus 3 minuten per jaar… is te doen.
0,8 zakken per maand is veel toch
pi_207413497
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 januari 2023 21:28 schreef stropdaz het volgende:

[..]
0,8 zakken per maand is veel toch
Ik durf niet te zeggen hoe zich dat vertaalt naar hoeveelheid water.
  woensdag 4 januari 2023 @ 06:35:26 #30
146856 Neo_
I'm the one who knocks
pi_207414792
De rechter automatische ontluchter (zie eerste foto in de OP) heeft ook witte/groene aanslag langs de aansluiting. Verdachte nr 1 dan denk ik / hoop ik.

Nog geen reactie vna de installateur, vandaag weer even achteraan..!

Overigens is bijvullen in een paar tellen gebeurd (1.1 -> 2.0 binnen 10 s?) Geen idee hoeveel water dat is trouwens
pi_207415277
quote:
0s.gif Op woensdag 4 januari 2023 06:35 schreef Neo_ het volgende:
De rechter automatische ontluchter (zie eerste foto in de OP) heeft ook witte/groene aanslag langs de aansluiting. Verdachte nr 1 dan denk ik / hoop ik.

Nog geen reactie vna de installateur, vandaag weer even achteraan..!

Overigens is bijvullen in een paar tellen gebeurd (1.1 -> 2.0 binnen 10 s?) Geen idee hoeveel water dat is trouwens
Hang de slang waar je mee bijvult eens in een emmer en zet dan de kraan 10s aan, dan weet je over hoe veel water het gaat ;-)
pi_207415975
quote:
0s.gif Op woensdag 4 januari 2023 08:52 schreef kingjotte het volgende:

[..]
Hang de slang waar je mee bijvult eens in een emmer en zet dan de kraan 10s aan, dan weet je over hoe veel water het gaat ;-)
Je bouwt tegendruk op dat exponentieel toeneemt, dus helemaal gaat dat niet op toch?
pi_207416093
quote:
0s.gif Op woensdag 4 januari 2023 10:09 schreef Dusthor92 het volgende:

[..]
Je bouwt tegendruk op dat exponentieel toeneemt, dus helemaal gaat dat niet op toch?
Inderdaad. Maar als je de mogelijkheid hebt, zou je na het vullen wel bewust water uit het systeem kunnen laten lopen totdat je de 1.1 bar raakt. Niet dat het jouw probleem oplost, maar het geeft je in ieder geval wel een idee naar wat voor een lekkage je moet zoeken.
Representant van het failliet van de westerse liberale maatschappij
pi_207416159
Net even bij mijzelf uitgeprobeerd (in het kader van werkontwijkend gedrag): Toen mijn 1l- maatbeker vol zat, was de druk van 1,8 naar 1,5 bar gedaald.

Het zal heel erg van de omvang van het systeem afhangen maar bij een drukval van 0,9 bar zoals bij jou, zou je het dan ook al gauw over enkele liters moeten hebben.
Representant van het failliet van de westerse liberale maatschappij
pi_207420224
quote:
0s.gif Op dinsdag 3 januari 2023 23:19 schreef Aanstootgevendenaam het volgende:
Ik durf niet te zeggen hoe zich dat vertaalt naar hoeveelheid water.
Valt reuze mee... :) Waterkraan vol open levert hoogstens 18 liter per minuut. Maar dat heb je zo getest met een emmer en een foon en zul je de kraan niet vol open draaien bij het bijvullen.

Wanneer de installatie eenmaal vol is en zonder lucht is op druk brengen vrij snel gedaan. Dan van 1 bar naar 1.8 gaat nog sneller dat is niet zo erg veel water, houd het op 5 liter water en dan zit je aan de hoge kant.

Bij gemiddeld 60% bedrijfsuren is dan 5 liter verlies op 26297 minuten bedrijf per maand is 0.19 ml is 4 druppels per minuut.

Maar dat dan verdeeld over alle koppelingen in de gehele installatie in bedrijf op een watertemperatuur van 70°C dan is dat misschien meer damp dan druppel. En ook al zijn het echt druppels bij 1 koppeling, moet dit over een hete pijp een meter naar beneden dan zijn 4 druppels per minuut ook weg voordat ze de grond raken.

En wanneer je dit hebt is zoals eerder aangegeven het alsnog niet verkeerd om de boel eens goed na te lopen om de lekje(s) en de aanslag en of roest te vinden vooral als dit al wat jaartjes aan de gang is. Heb je alles opbouw en dunwandig dan is een rot stukje pijp nog wel goed te fiksen. Ligt er een hoop in de vloer met daarboven onder aansluitingen op de radiatoren? Dan heb je maar +/- 15 cm ruimte en een rot klusje te fiksen. Dan wordt het met beetje pech hamer en beitel en wat extra uurtjes. Zou je een goed avondje uit met de familie kunnen schelen qua kosten.
pi_207421897
quote:
0s.gif Op woensdag 4 januari 2023 17:14 schreef Watuntrik het volgende:

Wanneer de installatie eenmaal vol is en zonder lucht is op druk brengen vrij snel gedaan. Dan van 1 bar naar 1.8 gaat nog sneller dat is niet zo erg veel water, houd het op 5 liter water en dan zit je aan de hoge kant.

Bij gemiddeld 60% bedrijfsuren is dan 5 liter verlies op 26297 minuten bedrijf per maand is 0.19 ml is 4 druppels per minuut.
TS heeft het over om de 2 á 3 dagen moeten bijvullen. Dan heb je het over 10 à 15 x zoveel druppels, ofwel pakweg elke seconde een. Ik zou verwachten dat je daar wel iets van ziet.
Representant van het failliet van de westerse liberale maatschappij
pi_207422071
quote:
0s.gif Op woensdag 4 januari 2023 19:45 schreef stavromulabeta het volgende:

[..]
TS heeft het over om de 2 á 3 dagen moeten bijvullen. Dan heb je het over 10 à 15 x zoveel druppels, ofwel pakweg elke seconde een. Ik zou verwachten dat je daar wel iets van ziet.
Ligt er maar net aan waar het allemaal lekt. Verdeel je al die druppels over veel kleine lekjes dan zie je niets. Lekt het in de ketel ergens waar het loeiwarm is dan verdampt een druppel ook in enkele seconden. Sinds TS klaagt over moeten blijven bijvullen zonder natte plekken te vinden dan zou het wel eens zoiet skunnen zijn.

Ook gaf hij aan kapot expansievat, dan wordt druk dus niet meer gereguleerd en krijgen alle koppelingen dus meer druk te verduren en zullen meer lekken. Verdeel alle druppels over alle koppelingen krijg je een flinke optelsom. Begin maar eens het aantal koppelingen in je installatie te tellen. Bij een goede installateur die buigijzer gebruikt zit je al snel dik over de 100 elke radiator heeft er al 4 en er zitten een >20 tal in de ketel. :) 1 sok of knie is 2 koppelingen, T-stuk 3 enz.

Zonder goed zoeken en goed kijken en voelen kun je er een puntje aan blijven lullen zonder ergens te komen. Meer kan ik er ook niet van maken.
  zaterdag 7 januari 2023 @ 15:20:09 #38
146856 Neo_
I'm the one who knocks
pi_207457131
quote:
0s.gif Op woensdag 4 januari 2023 19:45 schreef stavromulabeta het volgende:

[..]
TS heeft het over om de 2 á 3 dagen moeten bijvullen. Dan heb je het over 10 à 15 x zoveel druppels, ofwel pakweg elke seconde een. Ik zou verwachten dat je daar wel iets van ziet.
Er is ook wel wat te zien, bij een van de ontlcuhters op zolder. Waterdruppel(s) en veel kalk/groene meuk.

Maandag weer proberen de installateur te bereiken, die had afgelopen week vakantie.

Blijf het gek vinden dat ik water hoor kletteren in het (nieuwe) expansievat. Installateur mag deze van mij ook direct even checken als hij hier dan is.

Overigens druppelt de inlaatcombinatie ook continu, ook zonder warmwater verbruik. Zou dit in de drieweg-klep een lek kunnen zijn? Of zeg ik iets geks :)
  zaterdag 7 januari 2023 @ 15:53:19 #39
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_207457443

Vooral vanaf min 15.00

Expansie vat check en ww check

Ik denk aan ww lek intern dus en alles via afvoer weg

Welk merk heb je ?
  woensdag 11 januari 2023 @ 06:29:55 #40
146856 Neo_
I'm the one who knocks
pi_207506402
Update: Volgende week donderdag, 19-1, komt er een installateur langs en gaan we aan de slag.
  donderdag 19 januari 2023 @ 12:18:39 #41
146856 Neo_
I'm the one who knocks
pi_207625105
Kleine update: Ontluchters vervangen (waren beetje nat, maar niet heel erg :( ) en de installateur heeft een extra drukmeter geplaatst, zodat ik de ketel 's avonds eens uit kan zetten en de leidingen dicht. Als de druk gelijk blijft over nacht, dan zit het probleem in de ketel, daalt de druk nu ook, dan zit het probleem in het systeem en gaat hij onder de vloer kijken (gelukkig redelijke kruipruimte).

Nu even een geschikt moment vinden om 's nachts de CV uit te zetten, komende periodes met nachtvorst lijkt het me geen goed idee (heowel de temp in huis niet onder 17 zakt...)

wordt vervolgt..!
  donderdag 19 januari 2023 @ 15:22:03 #42
8076 JeOma
voor al uw recepten
pi_207627470
quote:
0s.gif Op donderdag 19 januari 2023 12:18 schreef Neo_ het volgende:
Kleine update: Ontluchters vervangen (waren beetje nat, maar niet heel erg :( ) en de installateur heeft een extra drukmeter geplaatst, zodat ik de ketel 's avonds eens uit kan zetten en de leidingen dicht. Als de druk gelijk blijft over nacht, dan zit het probleem in de ketel, daalt de druk nu ook, dan zit het probleem in het systeem en gaat hij onder de vloer kijken (gelukkig redelijke kruipruimte).

Nu even een geschikt moment vinden om 's nachts de CV uit te zetten, komende periodes met nachtvorst lijkt het me geen goed idee (heowel de temp in huis niet onder 17 zakt...)

wordt vervolgt..!
Bij ons in die gare slecht geïsoleerde keet daalt de nachttemp tot 11 graden en ik zet elke nacht de CV uit. Gaat prima. In de ochtend effe een klein beetje koud, maar ik hoef niet persé binnen een kwartier 21 graden te hebben binnen.
Zo'n 100 miljoen jaar geleden leefde in het drassig park dat wij thans als Holland kennen een groep dinosaurussen die echt wreed uit hun dak gingen! DE GABBERSAURUS!!
pi_207628000
Toen ik loodgieter was in de luxe jachtbouw, werd er geen lek of drukverlies getolereerd.
zoeken, zoeken, zoeken. Met lucht en zeepsop. Met rook, met water. Verdenk je iets, meteen vervangen. Lasnaden bij tanks, koppelingen, verkeerde O-ringen, scheef geknelt, soldeer niet schoon genoeg, erosie, kalk.
Klote teflon tape.
*Tipje: LOCTITE 55 teflon draad for the win. Mits goed gebruikt.
Mooi werk is het!

Het is dat ik huur, maar als ik zoiets in mijn koophuis had, ging ik zoeken tot het lek gedicht is.

Succes.. :Y ^O^
Probeer positief te blijven
  vrijdag 20 januari 2023 @ 17:06:33 #44
146856 Neo_
I'm the one who knocks
pi_207642425
FINAL UPDATE (hopelijk...)

Vanmorgen vol goede moed wakker geworden, dochter naar school geholpen tegen 08:00 en wat ziet ik in mijn ooghoek op de thermostaat?? F55.... Dat betekend VULLEN ! KAKKKKK Dus hop, naar de CV ketel en idd 0.7 bar... Terwijl de installateur de dag ervoor de ontluchters had vervangen en daarna het systeem weer bijgevuld.

Bijgevuld dus weer tot 1.9 bar. Uurtje later voor de lol even weer kijken... 1.1 !!! Ojeee.. Dus bijgevuld en om 10:00 weer kijken.... wederom 1.1. Zat van. Bijgevuld, circuit afgesloten, CV ketel uit en wachten... uurtje later.... 1.2 (volgens de meter op de leiding)... duidelijk verhaal, issue zit dus in de leidingen !

Installateur weer gebeld, uiteindelijk gekomen en heeft na heel even zoeken (10 minuutjes, nog niet eens) het probleem gevonden. Zie foto's.

Inmiddels wat buizen e.d. vervangen en nu het systeem weer gevuld en aangezet... FIngers crossed wat er morgen gebeurd, maar dit is 100% de oorzaak :)



new hope pet rescue
  vrijdag 20 januari 2023 @ 17:28:25 #45
55693 Radio-silence
Allememachies! Adri-anus toch
pi_207642608
Super! Dat is zeker een lek, maar wat ziet dat eruit zeg… wat voor materiaal is het?

Maar als dit in 10 minuten is gevonden, waarom zijn de leidingen en koppelingen dan niet eerder in de kruipruimte gecontroleerd?
pi_207642950
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 januari 2023 17:28 schreef Radio-silence het volgende:
Super! Dat is zeker een lek, maar wat ziet dat eruit zeg… wat voor materiaal is het?

Maar als dit in 10 minuten is gevonden, waarom zijn de leidingen en koppelingen dan niet eerder in de kruipruimte gecontroleerd?
Inderdaad

Plus hoeveel lekkage moet dit wel niet gegeven hebben? Op de eerste foto zie je de buis half door zijn
  vrijdag 20 januari 2023 @ 18:15:29 #47
146856 Neo_
I'm the one who knocks
pi_207643032
Ik gok dat deze door de acties van gisterochtend verder gescheurd is (leeg -> opnieuw op druk). Vanmorgen begon de echte ellende dan, 1 bar verlies per uur. Dit is zo snel gevonden, omdat er onder de vloer een licht laagje water stond en ze dus op het gedrup af konden gaan. We hebben twee kruipruimtes, verdeeld in compartimenten dus snel te vinden zo.

Voorlopig gerust gesteld !
pi_207643206
SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Het lijkt inderdaad op dat verschillende metalen elkaar opvreten..

SPOILER
Om spoilers te kunnen lezen moet je zijn ingelogd. Je moet je daarvoor eerst gratis Registreren. Ook kun je spoilers niet lezen als je een ban hebt.
Ik hoop het voor je! Qua kosten, qua schimmel, verzakking en überhaupt geen water.. Blijf tvp :!

[ Bericht 15% gewijzigd door Edje_NL_ op 20-01-2023 18:38:56 ]
Probeer positief te blijven
  vrijdag 20 januari 2023 @ 19:10:50 #49
55693 Radio-silence
Allememachies! Adri-anus toch
pi_207643744
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 januari 2023 18:15 schreef Neo_ het volgende:
Ik gok dat deze door de acties van gisterochtend verder gescheurd is (leeg -> opnieuw op druk). Vanmorgen begon de echte ellende dan, 1 bar verlies per uur.

Voorlopig gerust gesteld !
Dat is wel een logische verklaring inderdaad. Fijn dat dit dicht is in ieder geval. Maar als dit stuk van de koppelingen en leidingen er zo uit zien, hoe ziet de rest er dan uit en wanneer gaat de volgende lekken?
  zaterdag 21 januari 2023 @ 11:55:03 #50
146856 Neo_
I'm the one who knocks
pi_207652888
quote:
0s.gif Op vrijdag 20 januari 2023 19:10 schreef Radio-silence het volgende:

[..]
Dat is wel een logische verklaring inderdaad. Fijn dat dit dicht is in ieder geval. Maar als dit stuk van de koppelingen en leidingen er zo uit zien, hoe ziet de rest er dan uit en wanneer gaat de volgende lekken?
Daar gaan we in de zomer mee aan de slag, als het onder de vloer ook weer droog is. Alles even langslopen en wat vervangen moet worden vervangen we.

Tot nu toe blijft het op druk! Eindelijk opgelost !
Bespaar op je energiekosten - gaslicht.nlBespaar op je energiekosten - gaslicht.nlBespaar op je energiekosten - gaslicht.nl
  Moderator zaterdag 21 januari 2023 @ 12:55:09 #51
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_207653826
quote:
0s.gif Op zaterdag 21 januari 2023 11:55 schreef Neo_ het volgende:

[..]
Daar gaan we in de zomer mee aan de slag, als het onder de vloer ook weer droog is. Alles even langslopen en wat vervangen moet worden vervangen we.

Tot nu toe blijft het op druk! Eindelijk opgelost !
Fijn dat het in ieder geval gevonden is, hoop dat nu de installatie op druk blijft en dat hij niet ergens anders weer gaat lekken; en dat er meerdere slechtere verbindingen blijken te zijn..