In de huidige opstelling zouden een l1 en l2 van beide 220v aangesloten moeten zijn als het eerste plaatje klopt. Maar idd meten is weten.quote:Op woensdag 28 juli 2021 19:13 schreef Vonkenboer het volgende:
Wat is je aansluiting in de muur; welke draad zit daar waar en welke spanning meet je daar tussen ?
De afbeeldingen die je laat zien zeggen niet zoveel zonder dat we dat weten
Ik meet rechtsboven (L1) 230v en rechtsonder (L2) ook 230v. De overige 2 gaten meet ik 0.quote:Op woensdag 28 juli 2021 19:13 schreef Vonkenboer het volgende:
Wat is je aansluiting in de muur; welke draad zit daar waar en welke spanning meet je daar tussen ?
De afbeeldingen die je laat zien zeggen niet zoveel zonder dat we dat weten
Inderdaad,meten is weten.quote:Op woensdag 28 juli 2021 19:57 schreef Basp1 het volgende:
[..]
In de huidige opstelling zouden een l1 en l2 van beide 220v aangesloten moeten zijn als het eerste plaatje klopt. Maar idd meten is weten.
Ik meet rechtsboven (L1) 230v en rechtsonder (L2) ook 230v. De overige 2 gaten meet ik 0.quote:Op woensdag 28 juli 2021 20:40 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Inderdaad,meten is weten.
Je zult niet de eerste zijn die met dergelijke aannames zijn kookplaat in rook ziet op gaan.
Dan zou ik zeggen schema 4. Dan moet je wel de afgeknipte draad weer aansluiten; deze heb je in je perilex aansluiting ook zitten die twee nullen.quote:Op woensdag 28 juli 2021 20:38 schreef Eddy16 het volgende:
[..]
Ik meet rechtsboven (L1) 230v en rechtsonder (L2) ook 230v. De overige 2 gaten meet ik 0.
Indien het figuur 4 is, moet ik dan de zwarte afgeknipte N2 ook aansluiten of kan ik dit achterwege laten en alleen de blauwe (N1) aansluiten?
In het geval van 1F 2x230V moet ook twee keer de nul worden aangesloten. Verwijder ook het draadbrugje tussen klem N1 en N2. Als je de tweede nul achterwege zou laten zou het vermogen van beide spanningsbronnen door dezelfde nul gaan, en dat is teveel voor een enkele nuldraad, wat zou kunnen resulteren in hoge temperaturen en uiteindelijk brand.quote:Op woensdag 28 juli 2021 20:43 schreef Eddy16 het volgende:
[..]
Ik meet rechtsboven (L1) 230v en rechtsonder (L2) ook 230v. De overige 2 gaten meet ik 0.
Indien het figuur 4 is, moet ik dan de zwarte afgeknipte N2 ook aansluiten of kan ik dit achterwege laten en alleen de blauwe (N1) aansluiten?
|
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |