FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / Kan een stopcontact de veroorzaker zijn van schade aan...
Viesdikmaandag 14 september 2020 @ 15:43
Kan een stopcontact de veroorzaker zijn van schade aan elektrische apparaten?
Het is namelijk opmerkelijk dat 2 apparaten kapot gegaan zijn die op hetzelfde stopcontact waren aangesloten.
derLudolfmaandag 14 september 2020 @ 16:00
quote:
0s.gif Op maandag 14 september 2020 15:43 schreef Viesdik het volgende:
Kan een stopcontact de veroorzaker zijn van schade aan elektrische apparaten?
Het is namelijk opmerkelijk dat 2 apparaten kapot gegaan zijn die op hetzelfde stopcontact waren aangesloten.
Heb je gemeten hoeveel spanning er op staat? Misschien zijn er twee fases aangesloten waardoor je 400V krijgt?
Viesdikmaandag 14 september 2020 @ 16:02
quote:
1s.gif Op maandag 14 september 2020 16:00 schreef derLudolf het volgende:

[..]

Heb je gemeten hoeveel spanning er op staat? Misschien zijn er twee fases aangesloten waardoor je 400V krijgt?
ik heb geen meetapparatuur
ik zie wel een zwart plekje op het stopcontact zitten wat lijkt op een brandplek
maar het is raar dat binnen 1 maand 2 apparaten kapot gaan die er al meer dan 2 jaar op aangesloten zijn
er lijkt zelfs een brandlucht uit te komen

Ik vermoed dat het probleem is ontstaan door lekkage

brandplek.png
Captain_Ghostmaandag 14 september 2020 @ 16:05
quote:
0s.gif Op maandag 14 september 2020 16:02 schreef Viesdik het volgende:

[..]

ik heb geen meetapparatuur
ik zie wel een zwart plekje op het stopcontact zitten wat lijkt op een brandplek
maar het is raar dat binnen 1 maand 2 apparaten kapot gaan die er al meer dan 2 jaar op aangesloten zijn
er lijkt zelfs een brandlucht uit te komen

Ik vermoed dat het probleem is ontstaan door lekkage
In dat geval kan je beter iemand die verstandig heeft even naar kijken. water en stroom gaat het natuurlijk niet samen. En er zouden ook een aardlekschakelaar in moeten zijn. Die kan voorkomen dat apparaat stuk gaat.
Viesdikmaandag 14 september 2020 @ 16:21
quote:
0s.gif Op maandag 14 september 2020 16:05 schreef Captain_Ghost het volgende:

[..]

In dat geval kan je beter iemand die verstandig heeft even naar kijken. water en stroom gaat het natuurlijk niet samen. En er zouden ook een aardlekschakelaar in moeten zijn. Die kan voorkomen dat apparaat stuk gaat.
Zou de oorzaak mogelijk kunnen liggen aan een stroompiek / overspanning?
Zo heeft het appartementencomplex een centraal afzuigsysteem die om de 5 minuten overactief aanslaat en enorm toeneemt in zuigkracht.
Speekselkliermaandag 14 september 2020 @ 16:36
quote:
0s.gif Op maandag 14 september 2020 16:05 schreef Captain_Ghost het volgende:

[..]

In dat geval kan je beter iemand die verstandig heeft even naar kijken. water en stroom gaat het natuurlijk niet samen. En er zouden ook een aardlekschakelaar in moeten zijn. Die kan voorkomen dat apparaat stuk gaat.
ALS is vooral om te zorgen dat de mens niet kapot gaat. apparaat kan nog vrolijk doorbranden hoor.
blomkemaandag 14 september 2020 @ 16:42
quote:
0s.gif Op maandag 14 september 2020 16:21 schreef Viesdik het volgende:
Zou de oorzaak mogelijk kunnen liggen aan een stroompiek / overspanning?
Zo heeft het appartementencomplex een centraal afzuigsysteem die om de 5 minuten overactief aanslaat en enorm toeneemt in zuigkracht.
Zo'n afzuigsysteem staat toch altijd bij "op een laag pitje"? Verder deskundige de spanning laten meten.
qajariaqmaandag 14 september 2020 @ 16:55
Als er een draad niet lekker vast zit dan kan het stopcontact gaan klapperen in de zin van snel aan en uit gaan. Een gloeilamp gaat dan flikkeren en andere spullen gaan vaak kapot. Die brandvlek kan daar ook van komen.

Inderdaad open (laten) schroeven en even kijken hoe het zit.
Fermaandag 14 september 2020 @ 17:19
Misschien is het contact binnen vervuild of geoxideerd. Dat geeft een slechte verbinding en wellicht een spanning die af en toe even wegvalt of dipt.

Kort wegvallen spanning kan schadelijk zijn voor apparatuur.

Slecht contact kan ook een brandplek veroorzaken.
Viesdikmaandag 14 september 2020 @ 18:38
quote:
0s.gif Op maandag 14 september 2020 16:55 schreef qajariaq het volgende:
Als er een draad niet lekker vast zit dan kan het stopcontact gaan klapperen in de zin van snel aan en uit gaan. Een gloeilamp gaat dan flikkeren en andere spullen gaan vaak kapot. Die brandvlek kan daar ook van komen.

Inderdaad open (laten) schroeven en even kijken hoe het zit.
Kan je inboedelverzekering in dit soort gevallen de kosten dekken?
Speekselkliermaandag 14 september 2020 @ 18:40
quote:
0s.gif Op maandag 14 september 2020 18:38 schreef Viesdik het volgende:

[..]

Kan je inboedelverzekering in dit soort gevallen de kosten dekken?
serieus???
Viesdikmaandag 14 september 2020 @ 18:44
quote:
0s.gif Op maandag 14 september 2020 18:40 schreef Speekselklier het volgende:

[..]

serieus???
Ja
Vonkenboermaandag 14 september 2020 @ 18:58
quote:
0s.gif Op maandag 14 september 2020 18:38 schreef Viesdik het volgende:

[..]

Kan je inboedelverzekering in dit soort gevallen de kosten dekken?
Wie is verantwoordelijk voor je installatie ?
Ivo1985maandag 14 september 2020 @ 19:34
quote:
0s.gif Op maandag 14 september 2020 18:38 schreef Viesdik het volgende:

[..]

Kan je inboedelverzekering in dit soort gevallen de kosten dekken?
De schade aan je installatie niet. Dat is gewoon achterstallig onderhoud. De schade aan je apparatuur mogelijk. Tegen dagwaarde, minus eigen risico. Een paar uur besteden aan een folderwijk levert waarschijnlijk meer op dan deze 'schade' op je verzekering proberen te verhalen.

De brandplek duidt hoogstwaarschijnlijk op een slecht contactpunt in het stopcontact. Slecht contact zorgt voor weerstand. En weerstand in een elektrisch circuit zorgt voor warmte.

Het slechte contact kan er ook voor gezorgd hebben dat de spanning in je apparatuur te laag is geworden. En dat kan schade aan apparatuur veroorzaken.
Viesdikmaandag 14 september 2020 @ 19:43
quote:
0s.gif Op maandag 14 september 2020 19:34 schreef Ivo1985 het volgende:

[..]

De schade aan je installatie niet. Dat is gewoon achterstallig onderhoud. De schade aan je apparatuur mogelijk. Tegen dagwaarde, minus eigen risico. Een paar uur besteden aan een folderwijk levert waarschijnlijk meer op dan deze 'schade' op je verzekering proberen te verhalen.

De brandplek duidt hoogstwaarschijnlijk op een slecht contactpunt in het stopcontact. Slecht contact zorgt voor weerstand. En weerstand in een elektrisch circuit zorgt voor warmte.

Het slechte contact kan er ook voor gezorgd hebben dat de spanning in je apparatuur te laag is geworden. En dat kan schade aan apparatuur veroorzaken.
Wat een aannames
Ivo1985maandag 14 september 2020 @ 19:57
Wanneer je geen aannames als antwoord wenst, kun je een deskundige inschakelen die bij je thuis de oorzaken van je defecte apparatuur komt onderzoeken en daar een mooi rapport van schrijft. Echter is de kans groot dat zelfs zo'n deskundige toch de nodige aannames zal doen in zijn definitieve rapport.


Hier op het forum komt niemand verder dan aannames. Al dan niet gebaseerd op eerder opgedane kennis en praktijkervaringen.
sjorsie1982maandag 14 september 2020 @ 20:03
als je geen aannames wilt (waar alles reacties vol van zitten) dan zal je toch echt moeten gaan meten. Dit plek kan van alles zijn, het kan zelfs viezigheid zijn.
Fermaandag 14 september 2020 @ 20:04
quote:
0s.gif Op maandag 14 september 2020 18:44 schreef Viesdik het volgende:

[..]

Ja
Nee slijtage of achterstallig onderhoud en de gevolgen ervan vallen niet onder de verzekering.
Viesdikmaandag 14 september 2020 @ 20:35
quote:
1s.gif Op maandag 14 september 2020 19:57 schreef Ivo1985 het volgende:
Wanneer je geen aannames als antwoord wenst, kun je een deskundige inschakelen die bij je thuis de oorzaken van je defecte apparatuur komt onderzoeken en daar een mooi rapport van schrijft. Echter is de kans groot dat zelfs zo'n deskundige toch de nodige aannames zal doen in zijn definitieve rapport.

Hier op het forum komt niemand verder dan aannames. Al dan niet gebaseerd op eerder opgedane kennis en praktijkervaringen.
er komt ook een deskundige langs
Watuntrikdinsdag 15 september 2020 @ 10:37
Zo'n roet/brand vlekje kan ontstaan door vonk overslag (Vlamboog) tussen de contacten, tussen stekker en stopcontact. Dit gebeurd dan vaak wanneer een apparaat ingeschakeld wordt of in bedrijf is... Gebeurd ook bijna altijd in een schakelaar, vandaar dat er van ontploffingsgevaar gesproken wordt bij gas lekkage en licht aanmaken.

Vonkt een stopcontact dan zullen de klemmetjes van de contacten mogelijk iets opgerekt zijn door het veelvuldige gebruik en maken een wiebelig contact. Stel het voor als een Bougie, die moet speling hebben tussen beide contacten om te kunnen vonken.

Of de draadaansluiting is niet goed geplaatst of aangedraaid en heeft daar speling.. A fijn, elektrische contacten en speling = vonk bij inschakelen of constant geknetter bij ingeschakeld apparaat... Vooral op vochtige dagen is dit risico groter, hoge luchtvochtigheid geeft geleiding en een mooiere vonk.

Verhelp de speling, stopcontact vervangen of met spitse tang de contacten iets samenknijpen zodat het weer strak past.

En ja er kunnen stroompieken en dalen in het net voorkomen die apparaten kunnen beschadigen en kan funest zijn voor elektronica. Bv. sommige apparaten trekken even veel stroom weg bij het opstarten is een andere apparaat aangesloten en ingeschakeld op het zelfde stopcontact kan dit schade veroorzaken.

Ik heb het zelf eens gehad met een nieuwe Epson printer... Printer was binnen een week kapot, terug gebracht nieuwe gekregen, week later weer kapot... Tot 3 keer toe zelfde verhaal. Bij de 3e nieuwe kreeg ik de tip deze printer dus niet op hetzelfde stopcontact als de PC is aangesloten in stand-by te laten staan en de PC op te starten. Dus beide fysiek uit en inschakelen eerst PC dan pas printer. Of printer naar andere groep te verhuizen. Met de verklaring dat de PC bij opstarten even teveel stroom wegtrekt en dit dan dus eerst een daling en dan een piek veroorzaakt in de printer en dat de elektronica van de printer dat niet fijn vind. Zo gezegd zo gedaan en de printer heeft het jaren goed gedaan.

En ook eens ervaren met 5 LED spotjes op hetzelfde stopcontact, ik hoorde een poef geluidje en alle 5 spots gingen simultaan uit en waren stuk. Alle 5 open geschroefd en hadden allemaal de spoel op de driver doorgebrand.
Lijkt me sterk dat alle 5 de drivers op dezelfde seconde aan het einde van de levensduur waren aangekomen. Dit moet iets van afwijking in het stroomnet geweest zijn. Geen idee wat, zou een piek geweest kunnen zijn (stroom, spanning, frequentie?)... Goede vraag voor in de wetenschap en techniek afdeling, helaas is mijn elektro kennis te basaal om dit te verklaren...

[ Bericht 0% gewijzigd door Watuntrik op 15-09-2020 10:44:21 ]
densmeedinsdag 15 september 2020 @ 11:11
Mogelijk een zwevende nul, dag apparaten :W

Wanneer is je installatie voor het laatst gekeurd?
#ANONIEMdinsdag 15 september 2020 @ 21:16
quote:
0s.gif Op maandag 14 september 2020 16:05 schreef Captain_Ghost het volgende:

[..]

In dat geval kan je beter iemand die verstandig heeft even naar kijken. water en stroom gaat het natuurlijk niet samen. En er zouden ook een aardlekschakelaar in moeten zijn. Die kan voorkomen dat apparaat stuk gaat.
Uuhm... een aardlekschakelaar voorkomt helemaal niet dat een apparaat kapot gaat, het voorkomt dat er stroom via alternatieve wegen gaat dan zou moeten.
catwizzeldinsdag 15 september 2020 @ 23:28
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 september 2020 10:37 schreef Watuntrik het volgende:
Zo'n roet/brand vlekje kan ontstaan door vonk overslag (Vlamboog) tussen de contacten, tussen stekker en stopcontact. Dit gebeurd dan vaak wanneer een apparaat ingeschakeld wordt of in bedrijf is... Gebeurd ook bijna altijd in een schakelaar, vandaar dat er van ontploffingsgevaar gesproken wordt bij gas lekkage en licht aanmaken.

Vonkt een stopcontact dan zullen de klemmetjes van de contacten mogelijk iets opgerekt zijn door het veelvuldige gebruik en maken een wiebelig contact. Stel het voor als een Bougie, die moet speling hebben tussen beide contacten om te kunnen vonken.

Of de draadaansluiting is niet goed geplaatst of aangedraaid en heeft daar speling.. A fijn, elektrische contacten en speling = vonk bij inschakelen of constant geknetter bij ingeschakeld apparaat... Vooral op vochtige dagen is dit risico groter, hoge luchtvochtigheid geeft geleiding en een mooiere vonk.

Verhelp de speling, stopcontact vervangen of met spitse tang de contacten iets samenknijpen zodat het weer strak past.

En ja er kunnen stroompieken en dalen in het net voorkomen die apparaten kunnen beschadigen en kan funest zijn voor elektronica. Bv. sommige apparaten trekken even veel stroom weg bij het opstarten is een andere apparaat aangesloten en ingeschakeld op het zelfde stopcontact kan dit schade veroorzaken.

Ik heb het zelf eens gehad met een nieuwe Epson printer... Printer was binnen een week kapot, terug gebracht nieuwe gekregen, week later weer kapot... Tot 3 keer toe zelfde verhaal. Bij de 3e nieuwe kreeg ik de tip deze printer dus niet op hetzelfde stopcontact als de PC is aangesloten in stand-by te laten staan en de PC op te starten. Dus beide fysiek uit en inschakelen eerst PC dan pas printer. Of printer naar andere groep te verhuizen. Met de verklaring dat de PC bij opstarten even teveel stroom wegtrekt en dit dan dus eerst een daling en dan een piek veroorzaakt in de printer en dat de elektronica van de printer dat niet fijn vind. Zo gezegd zo gedaan en de printer heeft het jaren goed gedaan.

En ook eens ervaren met 5 LED spotjes op hetzelfde stopcontact, ik hoorde een poef geluidje en alle 5 spots gingen simultaan uit en waren stuk. Alle 5 open geschroefd en hadden allemaal de spoel op de driver doorgebrand.
Lijkt me sterk dat alle 5 de drivers op dezelfde seconde aan het einde van de levensduur waren aangekomen. Dit moet iets van afwijking in het stroomnet geweest zijn. Geen idee wat, zou een piek geweest kunnen zijn (stroom, spanning, frequentie?)... Goede vraag voor in de wetenschap en techniek afdeling, helaas is mijn elektro kennis te basaal om dit te verklaren...
dit is onzin spanning dip niet zomaar wij krijgen 230v + aangeboden dat gaat niet zomaar onderuit.
waarschijnlijk de term stroom en spanning door elkaar gehaald

[ Bericht 0% gewijzigd door catwizzel op 16-09-2020 10:08:11 ]
qajariaqwoensdag 16 september 2020 @ 09:04
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 september 2020 23:28 schreef catwizzel het volgende:

[..]

dit is onzin spanning dip niet zomaar wij krijgen 230v + aangeboden dat gaat niet zomaar onderuit.
waarschijnlijk stroom en spanning door elkaar
Moeten we dit snappen? Is het dom om de stroomdraad en de spanningsdraad te verwarren?

Spanningsvariaties kunnen echt wel plaats vinden hoor. Zeker als je iets 'verder' weg zit dan kan de spanning een beetje inzakken als er zware apparaten worden geschakeld. Daarnaast kan bliksem de spanning ook behoorlijk laten pieken.

In dit geval geloof ik eerder in een slechte verbinding ergens. WCD (laten) vervangen en dan is het zo goed als zeker opgelost en staat het weer netjes ook zonder zwarte vlekken.
Watuntrikwoensdag 16 september 2020 @ 09:45
quote:
0s.gif Op dinsdag 15 september 2020 11:11 schreef densmee het volgende:
Mogelijk een zwevende nul, dag apparaten
Die term had ik nog niet eerder gehoord... :) En even opgezocht... Maar wanneer ik het goed begrijp dan kan hoeft een zwevende nul zich niet voor de aardlek in de meterkast te bevinden maar kan ook willekeurig overal in de installatie plaatsvinden. Zoals slecht aangesloten nul in een lasdoos of zelfs stopcontact of in het apparaat zelf?

En dan zou corrosie door vocht, oorzaak van slecht contact, de zwevende nul kunnen veroorzaken?
Opa.Bakkebaardwoensdag 16 september 2020 @ 09:53
Wat voor apparaten zaten er aan dat stopcontact en wat is er precies stukgegaan?
densmeewoensdag 16 september 2020 @ 09:56
quote:
0s.gif Op woensdag 16 september 2020 09:45 schreef Watuntrik het volgende:

[..]

Die term had ik nog niet eerder gehoord... :) En even opgezocht... Maar wanneer ik het goed begrijp dan kan hoeft een zwevende nul zich niet voor de aardlek in de meterkast te bevinden maar kan ook willekeurig overal in de installatie plaatsvinden. Zoals slecht aangesloten nul in een lasdoos of zelfs stopcontact of in het apparaat zelf?

En dan zou corrosie door vocht, oorzaak van slecht contact, de zwevende nul kunnen veroorzaken?
ergens vooraan waar je 3 fases gesplitst worden kan een zwevende nul ontstaan en krijg je mogelijk 400 volt op je apparaten
52218_krachtgroep_1.jpg
densmeewoensdag 16 september 2020 @ 09:59


[ Bericht 100% gewijzigd door densmee op 16-09-2020 10:00:55 ]
Viesdikwoensdag 16 september 2020 @ 10:10
quote:
5s.gif Op woensdag 16 september 2020 09:53 schreef Opa.Bakkebaard het volgende:
Wat voor apparaten zaten er aan dat stopcontact en wat is er precies stukgegaan?
Koffieapparaat en combimagnetron. Nooit gelijktijdig aan.
Koffieapparaat heeft kortsluiting veroozaakt en is een stop doorgeslagen. Magnetron ging alleen moedwillig van binnen branden.

Misschien heeft het een niks met het ander te maken. Maar ik merk dat andere apparaten in mijn huis soms ook raar doen.
Viesdikwoensdag 16 september 2020 @ 10:12
quote:
0s.gif Op woensdag 16 september 2020 09:56 schreef densmee het volgende:

[..]

ergens vooraan waar je 3 fases gesplitst worden kan een zwevende nul ontstaan en krijg je mogelijk 400 volt op je apparaten
[ afbeelding ]
Kan je zo'n nul zelf creëren? Met kwade bedoelingen?
Watuntrikwoensdag 16 september 2020 @ 10:14
quote:
0s.gif Op woensdag 16 september 2020 09:56 schreef densmee het volgende:

[..]

ergens vooraan waar je 3 fases gesplitst worden kan een zwevende nul ontstaan en krijg je mogelijk 400 volt op je apparaten
[ afbeelding ]
Ok? Wat ik er over vinden kon maakte de 3 fase niet duidelijk.. Alleen bij 3 fase aansluiting dus? Dan snap k 'm alweer wat beter.. De zwevende nul moet voor de 3 fase aansluiting zitten om überhaupt aan die 400 volt te kunnen komen op het 220 volt netwerk daarachter...

Dus is er geen 3 fase aansluiting kan er nooit sprake zijn van 400 volt en dan heeft een zwevende nul niet die impact. En dan is het slechts een los contact...
Watuntrikwoensdag 16 september 2020 @ 10:20
quote:
1s.gif Op woensdag 16 september 2020 10:12 schreef Viesdik het volgende:

[..]

Kan je zo'n nul zelf creëren? Met kwade bedoelingen?
Wel gelezen dat het een veel voorkomende montage fout is bij een uitbreiding naar zonnepanelen. En dat het wel gevaarlijke situaties kan veroorzaken... Verder is de info wat vaag, de term zwevende nul komt dan wel voorbij vliegen maar men gaat er dan technisch niet geheel begrijpelijk op in. Het is breuk dan wel slecht aangesloten 0 en daar moet je het dan maar mee doen als leek.. :)
qajariaqwoensdag 16 september 2020 @ 14:46
quote:
0s.gif Op woensdag 16 september 2020 09:56 schreef densmee het volgende:

[..]

ergens vooraan waar je 3 fases gesplitst worden kan een zwevende nul ontstaan en krijg je mogelijk 400 volt op je apparaten
[ afbeelding ]
Dank je wel voor dit plaatje. Ik had er ook nog nooit van gehoord.

Die 400 V wordt dan wel over twee of meer apparaten verdeeld met als gevolg dat de dingen met het minste vermogen (printer/laptopvoeding) dus beginnen te roken en b.v. de waterkoker het wel overleeft. Paar jaar terug overkomen in een tent op een evenement.
Ridocardonderdag 17 september 2020 @ 02:48
quote:
0s.gif Op woensdag 16 september 2020 10:20 schreef Watuntrik het volgende:

[..]

Wel gelezen dat het een veel voorkomende montage fout is bij een uitbreiding naar zonnepanelen. En dat het wel gevaarlijke situaties kan veroorzaken... Verder is de info wat vaag, de term zwevende nul komt dan wel voorbij vliegen maar men gaat er dan technisch niet geheel begrijpelijk op in. Het is breuk dan wel slecht aangesloten 0 en daar moet je het dan maar mee doen als leek.. :)
Het begrip zwevende nul kun je moeilijk uitleggen zonder elektrotechnische basiskennis. Ik zou het iig niet kunnen, welke metaforen je ook probeert te gebruiken.
Watuntrikdonderdag 17 september 2020 @ 07:56
quote:
0s.gif Op donderdag 17 september 2020 02:48 schreef Ridocar het volgende:

[..]

Het begrip zwevende nul kun je moeilijk uitleggen zonder elektrotechnische basiskennis. Ik zou het iig niet kunnen, welke metaforen je ook probeert te gebruiken.
Blijkbaar... :) Welke uitleg ik ook lees het blijft inderdaad een vaag verhaal dat voor niet elektrotechneut compleet onlogisch klinkt... :P En het niet in Jip en Janneke taal uit te leggen is.

Mijn simpel brein snapt dat Nul tevens Aarde is.. Maar zegt ook als je de nul van de aarde haalt dan onderbreek je toch gewoon het circuit... Waar en hoe kan dan in godsnaam die 2e fase zich daar koppelen en dan 400 volt laten vloeien door een apparaat dat geen Nul meer heeft. :?

Maar blijkbaar is het potentiaal zo groot in een 3 fase circuit dat spanning een andere weg vind om te kunnen stromen en zelfs te verdubbelen. Dit kan feitelijk alleen maar betekenen dat stroom isoleren eigenlijk niet echt bestaat en het altijd kan weglekken naar aarde via een andere weg ook al koppel je 1 draad af.

Zo heb al eens eerder een verhaal/vraag gelezen op een Duits forum van iemand die een aquarium had en de vraag stelde "Hoe kan het dat mijn led verlichting als die uitgeschakeld is toch zeer zwak oplicht wanneer ik een vinger in het water steek?" Was dan wel zo zwak dat het alleen in het donker opviel... Je zou bijna zeggen gelul dat kan niet!! Maar een elektrotechneut aldaar verklaarde dat het ook hier met zoiets als Capacitief potentiaal te maken heeft... In grote lijnen kan ik het volgen dat wanneer je verschillende elektrische apparaten naast elkaar inschakelt dat er door de isolatie heen toch een spanningsveld ontstaat dat zelfs een meetbaar potentiaal heeft. Dat die niet geaarde bak met water daarmee dus als een condensator een behoorlijk elektrisch potentiaal krijgt en wanneer je er een vinger in steekt maak je dus aarde en daarmee een circuit en gaat er stroom vloeien. In dit geval was het gevolg dat de ledjes heel zwakjes oplichten. Wat voor mij nog steeds de mysterie blijft is hoe zich zulk circuit precies manifesteert. Maar een fysieke connectie is blijkbaar niet per definitie nodig.

Elektriciteit heeft gewoon iets mysterieus... *O* Immers we hangen er allemaal mee aan elkaar letterlijk en figuurlijk. Zonder zou er geen leven bestaan. :P

[ Bericht 3% gewijzigd door Watuntrik op 17-09-2020 08:01:59 ]
qajariaqdonderdag 17 september 2020 @ 11:46
quote:
0s.gif Op donderdag 17 september 2020 07:56 schreef Watuntrik het volgende:
Blijkbaar... Welke uitleg ik ook lees het blijft inderdaad een vaag verhaal dat voor niet elektrotechneut compleet onlogisch klinkt... En het niet in Jip en Janneke taal uit te leggen is.

Mijn simpel brein snapt dat Nul tevens Aarde is.. Maar zegt ook als je de nul van de aarde haalt dan onderbreek je toch gewoon het circuit... Waar en hoe kan dan in godsnaam die 2e fase zich daar koppelen en dan 400 volt laten vloeien door een apparaat dat geen Nul meer heeft.

Jip en Janneke valt niet mee. Maar ik ben geen elektroman maar snap het wel. Er is dus nog hoop.

Wisselstroom moet je eerst snappen. Je hebt een nul draad en een draad waar de spanning oploopt en weer minder wordt om vervolgens met negatieve spanning hetzelfde te doen. Dus soms is er geen spanning verschil en een fractie later een beetje, dat gaat door tot 230V en daarna zakt het weer, door het nulpunt heen en naar de min 230V en weer terug.
Een andere draad doet hetzelfde maar dan net iets later. De derde draad nog iets later.

We hebben dus de draden 1 2 3 en een 0. De spanning tussen 1 of 2 of 3 en de nul zal altijd maximaal 230 V zijn.
Maar omdat 1 en 2 (en 3) net iets in tijd verschillen is de spanning tussen die draden onderling 400V.

Dus je kan je pc aansluiten op draad 1 en draad 0, die werkt prima. Sluit je de waterkoker aan op draad 2 en 0 werkt dat ook. Haal je nu die nul los bij de meterkast dan zal de stroom van draad 1 via de pc en de losse nul en de waterkoker naar draad 2 gaan. Tussen die draden stond dus 400 V. Die 400 volt wordt dan oneerlijk verdeeld dus je waterkoker wordt niet warm en je pc begint te roken.
Watuntrikdonderdag 17 september 2020 @ 12:16
quote:
0s.gif Op donderdag 17 september 2020 11:46 schreef qajariaq het volgende:

[..]

Jip en Janneke valt niet mee. Maar ik ben geen elektroman maar snap het wel. Er is dus nog hoop.

Wisselstroom moet je eerst snappen. Je hebt een nul draad en een draad waar de spanning oploopt en weer minder wordt om vervolgens met negatieve spanning hetzelfde te doen. Dus soms is er geen spanning verschil en een fractie later een beetje, dat gaat door tot 230V en daarna zakt het weer, door het nulpunt heen en naar de min 230V en weer terug.
Een andere draad doet hetzelfde maar dan net iets later. De derde draad nog iets later.

We hebben dus de draden 1 2 3 en een 0. De spanning tussen 1 of 2 of 3 en de nul zal altijd maximaal 230 V zijn.
Maar omdat 1 en 2 (en 3) net iets in tijd verschillen is de spanning tussen die draden onderling 400V.

Dus je kan je pc aansluiten op draad 1 en draad 0, die werkt prima. Sluit je de waterkoker aan op draad 2 en 0 werkt dat ook. Haal je nu die nul los bij de meterkast dan zal de stroom van draad 1 via de pc en de losse nul en de waterkoker naar draad 2 gaan. Tussen die draden stond dus 400 V. Die 400 volt wordt dan oneerlijk verdeeld dus je waterkoker wordt niet warm en je pc begint te roken.
Goeie uitleg dankjewel, die snap ik zover wel. Was jip en janneke genoeg voor mij, althans.... Ik heb ook de 3 fase generator gevonden waar die lus tussen die 2 draden dan gemaakt moet worden. :)

In mijn beleving zie ik de PC en Koker ieder met een fase en een 0 aangesloten. En als beide geen 0 hebben hoe hebben we dan toch stroom door die computer en dan wel zoveel dat ie de fik in gaat. Daar mis ik een schakel.

Wil dit zeggen zolang het maar AC is vloeit er ook zonder 0 stroom door of dan wel staat er spanning op het apparaat. Dus als ik vanaf externe willekeurige bron VAC 400 zeg maar op de bruine draad van de PC zet zonder 0 dan gaat ie gewoon de fik in? Dat is nu iets waar ik nooit eerder over nagedacht heb omdat nooit eerder van dit fenomeen gehoord had en dat zoiets kan gebeuren. Ik was altijd in de veronderstelling knip de 0 door geen circuit geen stroom kan ook niets kapot. Zelfde idee schakel de lamp niet in kan ie ook niet kapot... Maar bij 400 volt hoef je hem niet in te schakelen en brand gewoon door?

[ Bericht 1% gewijzigd door Watuntrik op 17-09-2020 12:26:18 ]
sjorsie1982donderdag 17 september 2020 @ 12:23
Is er nu al gemeten door TS?
qajariaqdonderdag 17 september 2020 @ 12:37
quote:
0s.gif Op donderdag 17 september 2020 12:16 schreef Watuntrik het volgende:
In mijn beleving zie ik de PC en Koker ieder met een fase en een 0 aangesloten. En als beide geen 0 hebben hoe hebben we dan toch stroom door die computer en dan wel zoveel dat ie de fik in gaat. Daar mis ik een schakel.
Ik had eerst nog een zij stapje geschreven maar dat vond ik het ingewikkelder maken. Dan toch nog maar een keer schrijven.

Als die apparaten werken op 230V. Daarnaast hebben ze een vermogen of amperage (ik ga even niet op het verschil in). Die waterkoker wil bij 230V afgerond 10 A doorlaten (+_ 1500 W). De pc wil maar 0,5 A.

Als je ze aan zou sluiten na elkaar, dus de stroom laat lopen van draad 1 naar de pc en dan door de waterkoker naar de 0. Dus van beide apparaten maak je de helft van de stekker los en die losse eindjes knoop je aan elkaar. In dat scenario zal de pc gewoon werken maar onvoldoende doorlaten om de waterkoker warm te krijgen. De spanning wordt verdeeld maar de stroom in beide apparaten is gelijk. Ruwweg zal de waterkoker maar 10 Volt krijgen en de pc de overige 220 V. Daar werkt ie nog wel op.

Ga je dit zelfde truukje doen met 400 V dan krijgt de waterkoker iets van 15 V en de pc 385 V.

Juist omdat die 0 geen 0 meer is maar alleen een verbindingsdraad tussen twee groepen (draden cq stekkerhelften). Daardoor dus heb je eigenlijk een stopcontact van 400 volt gemaakt.

Ik vrees dat het niet echt duidelijker wordt. Iemand anders een poging?
Watuntrikdonderdag 17 september 2020 @ 13:05
quote:
0s.gif Op donderdag 17 september 2020 12:37 schreef qajariaq het volgende:

[..]

Ik had eerst nog een zij stapje geschreven maar dat vond ik het ingewikkelder maken. Dan toch nog maar een keer schrijven.

Als die apparaten werken op 230V. Daarnaast hebben ze een vermogen of amperage (ik ga even niet op het verschil in). Die waterkoker wil bij 230V afgerond 10 A doorlaten (+_ 1500 W). De pc wil maar 0,5 A.

Als je ze aan zou sluiten na elkaar, dus de stroom laat lopen van draad 1 naar de pc en dan door de waterkoker naar de 0. Dus van beide apparaten maak je de helft van de stekker los en die losse eindjes knoop je aan elkaar. In dat scenario zal de pc gewoon werken maar onvoldoende doorlaten om de waterkoker warm te krijgen. De spanning wordt verdeeld maar de stroom in beide apparaten is gelijk. Ruwweg zal de waterkoker maar 10 Volt krijgen en de pc de overige 220 V. Daar werkt ie nog wel op.

Ga je dit zelfde truukje doen met 400 V dan krijgt de waterkoker iets van 15 V en de pc 385 V.

Juist omdat die 0 geen 0 meer is maar alleen een verbindingsdraad tussen twee groepen (draden cq stekkerhelften). Daardoor dus heb je eigenlijk een stopcontact van 400 volt gemaakt.

Ik vrees dat het niet echt duidelijker wordt. Iemand anders een poging?
Nogmaals dank... Ik denk dit zover volledig te begrijpen.. Ook betrap ik mezelf er wel een op stroom en spanning door elkaar te halen. Maar ik weet wat A en V en W etc. zover inhoud, maar dat staat terzijde. :)

Ik snap ook dat de nul (blauwe draad) een gedeelde parallel lus is die alle apparaten verbind en op 1 nul draad uitkomt bij hoofdaansluiting waar het eigenlijk Aarde wordt.. (Waar ook de 3 fase binnenkomt).

0 is dus gelijk aan Aarde, maar die is er dus niet meer op de 0 dan. En in mijn blijkbaar nog minder dan basis kennis kan er zonder aarde of zonder fysiek aangesloten 0 toch geen stroom zijn. Geldt dit fenomeen van 400 volt bij zwevende nul dan alleen met een slechte kwakkelverbinding die teveel weerstand geeft? Of ook bij een 0 die volledig weg is bij de hoofdaansluiting?

Mij heeft men altijd geleerd je moet aarde maken om stroom door te laten... Zie de vogeltjes zitten op de hoogspanningskabel van 10.000 volt.
qajariaqdonderdag 17 september 2020 @ 13:46
Je moet een gesloten circuit hebben. Dus altijd twee draden. Theoretisch zou je de aarde wel als tweede draad kunnen gebruiken maar in de praktijk zal dat niet lukken door beveiligingen. Aarde is een toevoeging voor veiligheid. De nuldraad hoeft ook lang niet altijd precies nul te zijn.

Je moet dus twee draden hebben om een circuit te maken maar nergens staat dat een van de draden nul moet zijn. Als de ene draad 230V is en da andere op dat moment -70V dan heb je dus een gesloten circuit waar 400 V op staat. Dat is nou net wat er gebeurd bij krachtstroom of een zwevende nul.

Die hoogspanningslijn met 10kV kan je ook nog een gedachten experiment mee doen. Stel je sluit de ene kant van een batterij daar op aan, En lampje van 6 volt sluit je aan op die batterij en de andere kant op die leiding. Dat lampje gaat dan gewoon ervaren dat ie 6 Volt krijgt en zal gaan branden.

Maar goed, ik ga nog een muurtje schilderen.
Watuntrikdonderdag 17 september 2020 @ 14:21
Ik denk dat het kwartje gevallen is... De 0 van alle stopcontacten zijn door gelust op dezelfde draad en dit maakt dan in geval van zwevende nul over de 2 fasen de gesloten verbinding. En dit geval van wisselstroom die beide dan 0 dan weer fase zijn (Dan wel alternerende richting van elektronenstroom) en zo gaat de stroom over en weer over beide fases. Enkel op één fase dan 400 volt... En het feestje begint...

Sorry heeft lang geduurd, maar ik heb hem dus.. Hartelijk bedankt voor je uitleg en boven alles je geduld..

Eigenlijk is die zwevende nul best simpel uit te leggen... Dat simpele zal er eerder aan liggen dit ik 'm nu snap..
densmeedonderdag 17 september 2020 @ 19:12
Het elektriciteitsnet is heel eenvoudig opgebouwd, stroom wordt opgewekt door een generator aan de ene kant en verbruikt door een motor aan de andere kant.
De generator wekt 3 fase op, motor gebruikt 3 fase. komt geen nul of aarde aan te pas.

Tot je het net "scheef" gaat trekken het verschil tussen de fases onderling gaat dan door het sterpunt (nul), de nul is gekoppeld aan de aarde, normaal gesproken het trafo huisje in de straat en de generator is in het sterpunt gekoppeld aan de aarde.
Nu in onderstaande plaatjes de uitleg,
Je ziet hier 1, 2 en 3 dat zijn de 3 fase, onderling schelen deze 400 volt. (rode lijn)
in het midden heb je de N, van fase naar nul scheelt het 230volt. (230*√3=400)fjhbzr4d.jpg
Hierboven gaat het mooi van de fase naar het sterpunt en je hebt dus 230 volt op je apparaat
8kt70hln4iike.jpg
Hierboven ligt de Nul los, en heb je een potentiaal verschil van 400 volt, waarbij een pc 100 watt gebruikt en een waterkoker 2000 watt, het 20 voudige. Waardoor de spanning 20 maal zo groot wordt door de pc als door de waterkoker (want in serie)
Ridocarvrijdag 18 september 2020 @ 03:19
quote:
0s.gif Op donderdag 17 september 2020 19:12 schreef densmee het volgende:
de nul is gekoppeld aan de aarde, normaal gesproken het trafo huisje in de straat en de generator is in het sterpunt gekoppeld aan de aarde.
Eigenlijk is in iedere aftak en neteindpunt een aarde-nulverbinding gemaakt, niet alleen in de trafo. En de generator staat eigenlijk los van het TNTT-stelsel in het laagspanningsnet, het middenspanningsdeel van het elektriciteitsnet is sowieso in driehoek uitgevoerd.

[ Bericht 1% gewijzigd door Ridocar op 18-09-2020 20:09:51 (Stom voutje) ]
Watuntrikvrijdag 18 september 2020 @ 08:41
Mij is wel eens opgevallen, waar een oud kantoorgebouw werd verbouwd tot appartementencomplex. Toen kwam ook energiebedrijf nieuwe hoofdleiding vanaf de straat door de kelder leggen naar uiteraard de nieuwe meterkasten.. De hoofdleiding was 3 fase en had slechts 4 draden. Waarvan 1 de Geel/Groen dus Aarde is.. Ik heb ze persoonlijk de kabel van de rol zien trekken.. :)

In de meterkasten word deze aarde leiding dan opgesplitst en gekoppeld aan de blauw Nul van de appartementen. :)

Ik neem maar even voor het gemak aan dat die aard leiding niet helemaal naar de generator terug gaat. Maar dat elk verdeelstation zijn eigen aardpen heeft..
Ridocarvrijdag 18 september 2020 @ 09:33
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 september 2020 08:41 schreef Watuntrik het volgende:
Mij is wel eens opgevallen, waar een oud kantoorgebouw werd verbouwd tot appartementencomplex. Toen kwam ook energiebedrijf nieuwe hoofdleiding vanaf de straat door de kelder leggen naar uiteraard de nieuwe meterkasten.. De hoofdleiding was 3 fase en had slechts 4 draden. Waarvan 1 de Geel/Groen dus Aarde is.. Ik heb ze persoonlijk de kabel van de rol zien trekken.. :)

In de meterkasten word deze aarde leiding dan opgesplitst en gekoppeld aan de blauw Nul van de appartementen. :)

Ik neem maar even voor het gemak aan dat die aard leiding niet helemaal naar de generator terug gaat. Maar dat elk verdeelstation zijn eigen aardpen heeft..
Jep, alle kabels zijn 4-aderig uitgevoerd. De drie fasen (rood, geel, blauw), een nul (blauw-geel), en optioneel een aardscherm. Ieder trafo- en verdeelstation heeft een aardpen in de grond zitten. De trafo is ook altijd primair in driehoek en secundair in ster aangesloten.
Vonkenboervrijdag 18 september 2020 @ 10:40
quote:
0s.gif Op vrijdag 18 september 2020 08:41 schreef Watuntrik het volgende:
Mij is wel eens opgevallen, waar een oud kantoorgebouw werd verbouwd tot appartementencomplex. Toen kwam ook energiebedrijf nieuwe hoofdleiding vanaf de straat door de kelder leggen naar uiteraard de nieuwe meterkasten.. De hoofdleiding was 3 fase en had slechts 4 draden. Waarvan 1 de Geel/Groen dus Aarde is.. Ik heb ze persoonlijk de kabel van de rol zien trekken.. :)

In de meterkasten word deze aarde leiding dan opgesplitst en gekoppeld aan de blauw Nul van de appartementen. :)

Ik neem maar even voor het gemak aan dat die aard leiding niet helemaal naar de generator terug gaat. Maar dat elk verdeelstation zijn eigen aardpen heeft..
Er zijn verschillende stelsels van aarden. Het zogenaamde TT stelsel waarbij iedere aansluiting zijn eigen aardpen heeft die met de eigen energie verdeler verbonden is. Je ziet dit vaak bij de wat kleinere aansluitingen.

TT1.png

En dan heb je nog het tn stelsel, daar is de voeding direct met aarde verbonden. Dat is vaak wat bedrijfszekerder. Daar zijn dan weer verschillende soorten in.

Maar tt en tn komt in Nederland het meest voor.
blomkevrijdag 18 september 2020 @ 16:55
- weg -

[ Bericht 34% gewijzigd door blomke op 18-09-2020 17:04:02 ]