Op zondag 2 juni 2019 17:38 schreef klipper het volgende:De flowmeters geven natuurlijk een goede indicatie, voor veel systemen tot 100 meter ligt deze tussen 1 a 1,5 l/m.
dus mocht je veel meer hebben, dan kun je de pomp lager instellen.
wat knop pomp betreft:
recht omhoog is ontluchtingsroutine, in deze stand zal pomp proberen zoveel mogelijk lucht eruit te halen.
rechtsom betreft constante drukregeling tussen stand 1 en 6
linksom betreft de variabele drukregeling tussen stand 1 en 6
Wanneer is de variabele instelling aanbevolen:
Als het drukverlies van de installatie (buizen) hoger dan die van het verwarmingssysteem.
Standaard bij vloerverwarming, radiatoren zijn voorzien van thermostaat kranen.
Wanneer is de constante drukregeling aanbevolen:
Als het drukverlies van de installatie (buizen) lager is dan die van het verwarmingssysteem.
Oudere vloerverwarming systemen en radiator systemen.
wat betreft het ontluchtingsprogramma, deze 10 minuten gebruiken bij eerste ingebruikname daarna kiezen voor variabel of constant druk.
welke stand:
1 a 2 groepen stand 1 a 2
3 a 4 groepen stand 2 a 3
5 a 6 groepen stand 3 a 4
hoger is vrijwel nooit nodig, vrijwel altijd eerste getal dus stand 1 bij 1 a 2 groepen is aanbevelingswaardig.