Op blz 7 van die link die je plaatst, staat aangegeven hoe ie wordt geplaatst. Die andere afbeelding is voor een open systeem; ik neem aan dat jouw CV systeem gesloten is.quote:Op vrijdag 25 januari 2019 16:37 schreef d3nn1sc het volgende:
Ik wil de inhoud van mijn CV installatie vergroten door het plaatsen van een buffervat om het pendelen van de ketel te verminderen.
Ik las in een oude post dat je deze in de retour plaats maar als ik dit lees:
https://www.nibe.eu/asset(...)V%2020-40_20-100.pdf
Zit hij in de aanvoer.....
waar moet hij?
Dennis
Op blz 7 gaat het over de UKV-20-100 zou bij mij gaan om de UKV20-40.quote:Op dinsdag 29 januari 2019 10:49 schreef blomke het volgende:
[..]
Op blz 7 van die link die je plaatst, staat aangegeven hoe ie wordt geplaatst. Die andere afbeelding is voor een open systeem; ik neem aan dat jouw CV systeem gesloten is.
Overigens vraag ik me af of je systeem wel goed is ingeregeld en wat voor ketel je hebt. Ik had ook een pendelend systeem, maar heb dat door een aantal maatregelen opgelost. Zo'n buffervat vind ik extra "ballast".
Je geeft eigenlijk al aan dat dit ontwerp niet deugt. Waarschijnlijk wordt de CV watertemperatuur WeersAfhankelijk (WA) geregeld?quote:Op dinsdag 29 januari 2019 13:53 schreef d3nn1sc het volgende:
Gaat om een Remeha Tzerra 39c plus, vermogen voor CV is terug gezet naar 12kW.
Radiatoren hebben allemaal Danfoss RA-DN kranen en zijn allemaal ingeregeld.
zodra er kranen dicht lopen kan de ketel zijn vermogen niet kwijt en gaat pendelen.
Je hebt dus én thermostaatknoppen én een kamerthemostaat in de woonkamer? Zo'n systeem ken ik niet.quote:Op dinsdag 29 januari 2019 15:20 schreef d3nn1sc het volgende:
Geen WA regeling en ik heb een modulerende thermostaat.
nee ik zeg dat ik voorheen de situatie had dit jij schetste:quote:Op dinsdag 29 januari 2019 15:25 schreef blomke het volgende:
[..]
Je hebt dus én thermostaatknoppen én een kamerthemostaat in de woonkamer? Zo'n systeem ken ik niet.
Aangelegd door een installateur?quote:Op dinsdag 29 januari 2019 15:47 schreef d3nn1sc het volgende:
daarna overgegaan naar evohome met inderdaad in iedere ruimte een thermostaatknop.
Zone regeling.
TS geeft zijn probleem zelf al aan, een tzerra 39 terugschroeven naar 12kW, minimale belasting van dit toestel is 8,7kW.quote:
Ging me niet om de ketel, maar om de Evohome installatie.quote:Op dinsdag 29 januari 2019 22:29 schreef klipper het volgende:
TS geeft zijn probleem zelf al aan, een tzerra 39 terugschroeven naar 12kW, minimale belasting van dit toestel is 8,7kW.
Ha Klipper,quote:Op dinsdag 29 januari 2019 22:29 schreef klipper het volgende:
[..]
TS geeft zijn probleem zelf al aan, een tzerra 39 terugschroeven naar 12kW, minimale belasting van dit toestel is 8,7kW.
Toestel is geheel verkeerd gekozen.
Als ts maximaal 12kW cv nodig heb, dan is het minimum van 8,7kW met de huidige buitentemperaturen veel te hoog.
Kiezen voor een hoog vermogen t.b.v. warm water geeft problemen bij cv bedrijf.
De tzerra 28C heeft minimaal 6,2kW belasting en dat had alweer 2,5kW gescheeld met wat ts nu heeft.
Maarja dat scheelt 3 liter warm water per minuut.
TS had beter uit geweest met een kleinere ketel met indirect gestookte boiler als hij zoveel warm water wilt.
Denk dat een by-pass niet helpt, dan slaat de ketel af op een te kleine delta - T tussen aanvoer en retour. Wat installateur betreft: denk dat die in de eerste plaats aangesproken dient te worden vanwege het niet goed dimensioneren van het vermogen.quote:Op woensdag 30 januari 2019 10:45 schreef d3nn1sc het volgende:
Gaat de ketel vervangen door een 28C de problemen verhelpen?
om de andere te antwoorden: ja allemaal geplaatst door een installateur.
en er is een by-pass aanwezig
Nog steeds heb ik het idee dat in jouw situatie de zaak verkeerd is ingeregeld en/of gedimensioneerd.quote:Op woensdag 30 januari 2019 11:49 schreef d3nn1sc het volgende:
Die by-pass helpt inderdaad niet.
totale capaciteit ligt rond de 12kW maar staan natuurlijk nooit allemaal samen open.
Behalve de badkamer die loopt altijd mee.
Het aanspreken van de installateur is al gebeurt maar die zegt: HET WORD TOCH WARM.
En dat hoofdstuk zijn we inmiddels ook al voorbij en wil ik het gewoon opgelost hebben.
Is ook al iets waar we bijna 4 jaar mee vechten. En iedere winter is het weer raak.
Moet die ketel vervangen worden dan prima, die 3 weg klep die al 4 keer is vervangen is inc montage kosten al bijna net zo duur als een nieuwe ketel.
trust me de boel is ingeregeld en alles is goed aangesloten. Er is een bedrijf bij ons geweest die de boel heeft ingeregeld mag niet baten.quote:Op woensdag 30 januari 2019 12:57 schreef blomke het volgende:
[..]
Nog steeds heb ik het idee dat in jouw situatie de zaak verkeerd is ingeregeld en/of gedimensioneerd.
In ons huis hangt een Remeha Quinta die CV zijdig min./max. 5,6/28 kW afgeeft. Dat vermogen was wel nodig volgens de installateur die vervolgens de retour/aanvoer verkeerd om aansloot en de pomp op max. zette.
Toen dat was opgelost, bleek dat die ketel (zeker nu na woningisolatie) zwaar overgedimensioneerd was/is. Ik heb extra radiatoren bijgeplaatst en zoals boven omschreven van thermostaatkranen vorozien. Mijn ketel draait nu met deze "koude" heel laag met 45 graden aanvoer waarmee het boven (lokaal) en beneden prima op temperatuur komt. Veel inregelwerk en een modulerende kamerthermostaat.
Dan zou je de switch naar warmtepomp(+boiler) kunnen overwegen.quote:Op woensdag 30 januari 2019 13:06 schreef d3nn1sc het volgende:
trust me de boel is ingeregeld en alles is goed aangesloten. Er is een bedrijf bij ons geweest die de boel heeft ingeregeld mag niet baten.
Radiatoren bij plaatsen is geen optie die ruimte is er gewoon niet.
|
Forum Opties | |
---|---|
Forumhop: | |
Hop naar: |