FOK!forum / Klussen, Wonen en Huishouden / Knelkoppeling hergebruiken // radiatorkraan vervangen
VleesLolliedinsdag 27 november 2018 @ 20:53
Ik wil deze open/dicht radiatorkraan:
a1jpg5.png

Vervangen voor een thermostaat kraan.

Nu is mijn vermoeden dat op de aanvoerbuis een knelkoppeling zit. Als dat zo is kan ik die er niet afkrijgen zonder kans op lekkage denk ik. Dus dan moet ik een stuk buis vervangen.

Of kun je knelkoppelingen hergebruiken?
oranjevogel1dinsdag 27 november 2018 @ 20:57
quote:
1s.gif Op dinsdag 27 november 2018 20:53 schreef VleesLollie het volgende:
Of kun je knelkoppelingen hergebruiken?
Nee, kan niet.
kanovinniedinsdag 27 november 2018 @ 21:10
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 november 2018 20:57 schreef oranjevogel1 het volgende:

[..]

Nee, kan niet.
Want?
oranjevogel1dinsdag 27 november 2018 @ 21:11
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 november 2018 21:10 schreef kanovinnie het volgende:

[..]

Want?
Omdat ze dan al gekneld hebben. Dat kun je geen twee keer doen.
kanovinniedinsdag 27 november 2018 @ 21:13
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 november 2018 21:11 schreef oranjevogel1 het volgende:

[..]

Omdat ze dan al gekneld hebben. Dat kun je geen twee keer doen.
:')

Gewoon die knelkoppeling opnieuw gebruiken. Als hij lekt eventueel vervangen.
Klepper272dinsdag 27 november 2018 @ 21:14
https://www.klusidee.nl/F(...)ebruiken-t92252.html

K&W / Knelkoppelingen
oranjevogel1dinsdag 27 november 2018 @ 21:15
quote:
10s.gif Op dinsdag 27 november 2018 21:13 schreef kanovinnie het volgende:

[..]

:')

Gewoon die knelkoppeling opnieuw gebruiken.
Als je wilt dat hij gaat lekken, moet je vooral dat doen. ^O^ man man man wat een dubbeltjeswijsheid, gulden domheid.
Klepper272dinsdag 27 november 2018 @ 21:18
quote:
quote:
10s.gif Op dinsdag 27 november 2018 21:13 schreef kanovinnie het volgende:

[..]

:')

Gewoon die knelkoppeling opnieuw gebruiken. Als hij lekt eventueel vervangen.
Zou ik ook doen.
Als hij lekt eventueel de knelring vervangen.
kanovinniedinsdag 27 november 2018 @ 21:23
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 november 2018 21:15 schreef oranjevogel1 het volgende:

[..]

Als je wilt dat hij gaat lekken, moet je vooral dat doen. ^O^ man man man wat een dubbeltjeswijsheid, gulden domheid.
Vind je het heel gek dat ik je niet serieus kan nemen als je hier 99 van de 100 keer onzin loopt te verkondigen?
Over het algemeen zit zo'n ring vastgeklemt om de buis. Dan moet je die buis afzagen om er een nieuwe ring op te kunnen zetten. En dan kom je met je hoogte niet meer uit.
Makrolondinsdag 27 november 2018 @ 21:24
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 november 2018 21:15 schreef oranjevogel1 het volgende:

[..]

Als je wilt dat hij gaat lekken, moet je vooral dat doen. ^O^ man man man wat een dubbeltjeswijsheid, gulden domheid.
Knelring laten zitten, ring uit de andere koppeling halen en met de oude ring plaatsen. Gaat meestal gewoon goed.
oranjevogel1dinsdag 27 november 2018 @ 21:26
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 november 2018 21:23 schreef kanovinnie het volgende:
Dan moet je die buis afzagen om er een nieuwe ring op te kunnen zetten.
Gewoon met een haakse slijper de oude knelring voorzichtig weg slijpen.
kanovinniedinsdag 27 november 2018 @ 21:30
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 november 2018 21:26 schreef oranjevogel1 het volgende:

[..]

Gewoon met een haakse slijper de oude knelring voorzichtig weg slijpen.
Toptip dit :')
oranjevogel1dinsdag 27 november 2018 @ 21:37
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 november 2018 21:30 schreef kanovinnie het volgende:

[..]

Toptip dit :')
Beter de eerste keer wat meer moeite doen, i.p.v. blijven prutsen aan prutswerk.
The_New_Stigdinsdag 27 november 2018 @ 21:37
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 november 2018 21:26 schreef oranjevogel1 het volgende:

[..]

Gewoon met een haakse slijper de oude knelring voorzichtig weg slijpen.
Van lotje getikt, jij bent het.
The_New_Stigdinsdag 27 november 2018 @ 21:39
Al diverse keren gedaan trouwens, weliswaar met CV pijp wat ik in gebruik heb als (11bar) luchtleiding in de garage, en dat lekt gewoon niet, nul komma niks.
kanovinniedinsdag 27 november 2018 @ 21:41
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 november 2018 21:37 schreef oranjevogel1 het volgende:

[..]

Beter de eerste keer wat meer moeite doen, i.p.v. blijven prutsen aan prutswerk.
En dan ga je met een slijptol de buitenkant van je pijp mishandelen, precies waar het waterdicht moet zijn? 1 keer uitschieten en je bent de lul.

Kap eens met dat getrol man.
oranjevogel1dinsdag 27 november 2018 @ 21:42
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 november 2018 21:41 schreef kanovinnie het volgende:

[..]

En dan ga je met een slijptol de buitenkant van je pijp mishandelen, precies waar het waterdicht moet zijn? 1 keer uitschieten en je bent de lul.
Ik zei toch ook VOORZICHTIG. En als je niet zulke vaste handen hebt, kun je beter gewoon een loodgieter bellen. man man man
tiho1dinsdag 27 november 2018 @ 21:43
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 november 2018 21:26 schreef oranjevogel1 het volgende:

[..]

Gewoon met een haakse slijper de oude knelring voorzichtig weg slijpen.
Topadvies. Een keer doorschieten en je hele leiding naar de klote.

Koppelingen worden gemaakt volgens din normering. Daardoor zijn de koppelingen wat betreft insteekdiepte, rondingen in de knelring enz nagenoeg gelijk.

Volgens mij zit er een steekje los bij iemand die telkens na demonteren de knelring eraf gaat halen voor het terug monteren.
oranjevogel1dinsdag 27 november 2018 @ 21:44
quote:
1s.gif Op dinsdag 27 november 2018 21:43 schreef tiho1 het volgende:
volgens din normering.
In Duitsland misschien. In Nederland hebben we de NEN.
tiho1dinsdag 27 november 2018 @ 21:46
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 november 2018 21:11 schreef oranjevogel1 het volgende:

[..]

Omdat ze dan al gekneld hebben. Dat kun je geen twee keer doen.
Ontknellen ze als je ze los draait ?
oranjevogel1dinsdag 27 november 2018 @ 21:49
quote:
1s.gif Op dinsdag 27 november 2018 21:46 schreef tiho1 het volgende:

[..]

Ontknellen ze als je ze los draait ?
Ligt er aan hoe goed ze gekneld zijn en hoe hard je draait. Beter is gewoon om te vervangen.
tiho1dinsdag 27 november 2018 @ 21:50
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 november 2018 21:44 schreef oranjevogel1 het volgende:

[..]

In Duitsland misschien. In Nederland hebben we de NEN.
En jij denkt dat bedrijven als wurth en producenten van koppelingen aparte nen lijnen hebben draaien voor nederland?
oranjevogel1dinsdag 27 november 2018 @ 21:52
quote:
1s.gif Op dinsdag 27 november 2018 21:50 schreef tiho1 het volgende:

[..]

En jij denkt dat bedrijven als wurth en producenten van koppelingen aparte nen lijnen hebben draaien voor nederland?
Als de NEN en DIN normen afwijken, dan moet dat wel.
Glider76dinsdag 27 november 2018 @ 21:52
Natuurlijk kun je zo'n knelkoppeling opnieuw gebruiken. Je kunt toch een een leiding met knelkoppelingen loshalen en daar weer terug plaatsen.

Ipv dezelfde leiding plaats je nu een nieuwe met dezelfde maat.

Als de knelring er goed op zit kun je deze niet eens zomaar eraf halen, dan zou die nooit goed gekneld hebben.

Dus gewoon opnieuw gebruiken, mocht het lekken zal dit minimaal zijn en kun je altijd verder kijken.
densmeedinsdag 27 november 2018 @ 22:14
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 november 2018 21:39 schreef The_New_Stig het volgende:
Al diverse keren gedaan trouwens, weliswaar met CV pijp wat ik in gebruik heb als (11bar) luchtleiding in de garage, en dat lekt gewoon niet, nul komma niks.
Dit vind ik wel vrij spannend, als die losschiet gaat hij door een muur heen. Ik weet niet welke drukklasse een knelkoppeling heeft? Maar ik denk dat 8 bar zeker max is
kanovinniedinsdag 27 november 2018 @ 22:31
quote:
1s.gif Op dinsdag 27 november 2018 22:14 schreef densmee het volgende:

[..]

Dit vind ik wel vrij spannend, als die losschiet gaat hij door een muur heen. Ik weet niet welke drukklasse een knelkoppeling heeft? Maar ik denk dat 8 bar zeker max is
Beetje in de catagorie, zal net goed gaan. Ik zou er niet graag bij staan als er iets mis gaat.
Vonkenboerwoensdag 28 november 2018 @ 06:23
Je kunt toch ook gewoon een losse passende knelkring kopen ?

https://www.toolstation.nl/shop/p77197

Dan kun je de koppeling zelf gewoon weer gebruiken.
blomkewoensdag 28 november 2018 @ 09:00
quote:
0s.gif Op woensdag 28 november 2018 06:23 schreef Vonkenboer het volgende:
Je kunt toch ook gewoon een losse passende knelkring kopen ?

https://www.toolstation.nl/shop/p77197

Dan kun je de koppeling zelf gewoon weer gebruiken.
Ja, maar de oude verwijderen, is een crime. Een mogelijkheid is een kleine incisie met een handijzerzaagje te maken en daar een schroevendraaier in te zetten, kwart slag draaien en hopen op "Peng".

Maar hergebruik, evt. een winding gastape er omheen, is veruit het makkelijkst.
blomkewoensdag 28 november 2018 @ 09:13
quote:
1s.gif Op dinsdag 27 november 2018 20:53 schreef VleesLollie het volgende:
Ik wil deze open/dicht radiatorkraan:

Vervangen voor een thermostaat kraan.
Bij sommige open/dicht kranen, kan je het binnenwerk vervangen door een thermostatische. Dan hoef je het kraanhuis niet los te schroeven van het buizenstelsel.

K&W / Vervangen van SAR radiatorkraan door thermostatisch binnenwerk
VleesLolliedonderdag 29 november 2018 @ 00:10
quote:
0s.gif Op woensdag 28 november 2018 06:23 schreef Vonkenboer het volgende:
Je kunt toch ook gewoon een losse passende knelkring kopen ?

https://www.toolstation.nl/shop/p77197

Dan kun je de koppeling zelf gewoon weer gebruiken.
Ja maar hoe krijg ik de oude ring er af zonder de buis te beschadigen? Die dingen zitten er strak over heen
Klepper272donderdag 29 november 2018 @ 00:44
quote:
1s.gif Op donderdag 29 november 2018 00:10 schreef VleesLollie het volgende:

[..]

Ja maar hoe krijg ik de oude ring er af zonder de buis te beschadigen? Die dingen zitten er strak over heen
n

Zie de post van Blomke, twee postings terug.

Kan mij herinneren dat ik dezelfde methode succesvol heb toegepast in een ver verleden.
Zolderkamerdonderdag 29 november 2018 @ 01:00
quote:
1s.gif Op dinsdag 27 november 2018 20:53 schreef VleesLollie het volgende:
Ik wil deze open/dicht radiatorkraan:
[ afbeelding ]

Vervangen voor een thermostaat kraan.

Nu is mijn vermoeden dat op de aanvoerbuis een knelkoppeling zit. Als dat zo is kan ik die er niet afkrijgen zonder kans op lekkage denk ik. Dus dan moet ik een stuk buis vervangen.

Of kun je knelkoppelingen hergebruiken?
Passende steeksleutel om de leiding onder het busje, tik met een hamer op de steeksleutel en het busje is van de leiding af..

Voorzichtig inzagen wil ook wel, dan buig je hem er ook zo af..
En vaak lukt het met een grote waterpomptang zo ook wel trouwens.. gewoon een beetje draaien..

[ Bericht 5% gewijzigd door Zolderkamer op 29-11-2018 01:10:08 ]
tiho1donderdag 29 november 2018 @ 09:47
Als dat kan is ie lekker gekneld 👍
aegir_de_vikingdonderdag 29 november 2018 @ 11:49
Je kunt ook de draaiknop alleen vervangen door een thermostaatkop. Wel even opletten dat deze erop past.
Zolderkamerdonderdag 29 november 2018 @ 12:12
quote:
0s.gif Op donderdag 29 november 2018 09:47 schreef tiho1 het volgende:
Als dat kan is ie lekker gekneld 👍
Zo'n busje is nog geen 3 mm dik.. Die springt er gewoon af door een tikje..
vannelledonderdag 29 november 2018 @ 17:59
quote:
14s.gif Op donderdag 29 november 2018 12:12 schreef Zolderkamer het volgende:

[..]

Zo'n busje is nog geen 3 mm dik.. Die springt er gewoon af door een tikje..
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
Als je dezelfde maat houdt gewoon de moer en de ring laten zitten, dat geklooi om een knelring er af te krijgen is nergens voor nodig.
Plus het feit dat de ring zich altijd een beetje heeft "ingevreten" in de leiding door het klemmen.
Leiding is dus niet overal even dik meer (zullen groefjes in zitten door de knelring) dus dat geeft ook een kleine kans op lekkage als je een nieuwe ring gebruikt.
Om maar niet te spreken over de diepe krassen die je maakt als je de oude ring naar boven tikt.
Zolderkamerdonderdag 29 november 2018 @ 18:11
quote:
0s.gif Op donderdag 29 november 2018 17:59 schreef vannelle het volgende:

[..]

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
Als je dezelfde maat houdt gewoon de moer en de ring laten zitten, dat geklooi om een knelring er af te krijgen is nergens voor nodig.
Plus het feit dat de ring zich altijd een beetje heeft "ingevreten" in de leiding door het klemmen.
Leiding is dus niet overal even dik meer (zullen groefjes in zitten door de knelring) dus dat geeft ook een kleine kans op lekkage als je een nieuwe ring gebruikt.
Om maar niet te spreken over de diepe krassen die je maakt als je de oude ring naar boven tikt.
Stukje schuurpapier en de leiding is weer goed voor een nieuwe ring..
De oude hergebruiken geeft veel meer kans op lekkage..

En dat de leiding wat dunner is geworden maakt niet uit.. het is niet voor niets een knelkoppeling..
Vallonvrijdag 30 november 2018 @ 00:07
quote:
0s.gif Op woensdag 28 november 2018 09:00 schreef blomke het volgende:

[..]

Ja, maar de oude verwijderen, is een crime. Een mogelijkheid is een kleine incisie met een handijzerzaagje te maken en daar een schroevendraaier in te zetten, kwart slag draaien en hopen op "Peng".

Maar hergebruik, evt. een winding gastape er omheen, is veruit het makkelijkst.
Dit !!!
Pas daarna gaan rommelen om een oude ring eraf te wurmen en vooral uikijken dat je geen krassen/kerven maakt.
BTKlusvrijdag 30 november 2018 @ 06:54
Voorzichtig schuin doorzagen met een ijzerzaagje en je tikt hem er zo af, losse ring kopen en opnieuw monteren.
Gieliovdvrijdag 30 november 2018 @ 07:07
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 november 2018 06:54 schreef BTKlus het volgende:
Voorzichtig schuin doorzagen met een ijzerzaagje en je tikt hem er zo af, losse ring kopen en opnieuw monteren.
Ik doe het altijd zo. Maar aan de andere kant je merkt het gauw genoeg als het niet afdicht met de oude knelring. Dan kun je hem altijd nog wisselen.
lipjevrijdag 30 november 2018 @ 08:00
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 november 2018 21:52 schreef oranjevogel1 het volgende:

[..]

Als de NEN en DIN normen afwijken, dan moet dat wel.
en het mooiste is dat die vervangen zijn door EN richtlijnen ^O^ :') (8> >:)
De_Melkboervrijdag 30 november 2018 @ 12:36
Knelringen kun je niet hergebruiken, het metaal heeft zich plastisch vervormd en gezet in de koppeling. Die vervorming kun je niet nog een keer bereiken. Vervangen dus, punt uit.
blomkevrijdag 30 november 2018 @ 14:26
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 november 2018 12:36 schreef De_Melkboer het volgende:
Knelringen kun je niet hergebruiken, het metaal heeft zich plastisch vervormd en gezet in de koppeling. Die vervorming kun je niet nog een keer bereiken. Vervangen dus, punt uit.
Onzin, zo vaak een nieuwe koppeling/kraan op bestaande buis met wartel/knelring geplaatst. Het deel dat tegen het huis aankomt, vervormt zich opnieuw plastisch (heb je enig idee wat het betekent?) in het nieuwe kraanhuis/koppeling.
lipjevrijdag 30 november 2018 @ 14:30
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 november 2018 12:36 schreef De_Melkboer het volgende:
Knelringen kun je niet hergebruiken, het metaal heeft zich plastisch vervormd en gezet in de koppeling. Die vervorming kun je niet nog een keer bereiken. Vervangen dus, punt uit.
daarom niet van de buis afpeuteren maar de ring, de buis en de moer overzetten op de nieuwe koppeling
Zolderkamervrijdag 30 november 2018 @ 14:45
Voor al die mensen die zeggen dat de ring kan blijven zitten:
Waarom verkopen ze die ringen dan los, per aantal in een zakje?
En lees de spreadsheets van de fabrikant eens voor de verandering..

2e pagina #5:
http://www.korverholland.(...)nelfittingen_def.pdf

[ Bericht 20% gewijzigd door Zolderkamer op 30-11-2018 14:53:27 ]
blomkevrijdag 30 november 2018 @ 16:21
quote:
14s.gif Op vrijdag 30 november 2018 14:45 schreef Zolderkamer het volgende:
Voor al die mensen die zeggen dat de ring kan blijven zitten:
Waarom verkopen ze die ringen dan los, per aantal in een zakje?
Om een oude koppeling te hergebruiken als de knelring op de buis is achtergebleven.
blomkevrijdag 30 november 2018 @ 16:22
quote:
Gaat over gas.

[ Bericht 0% gewijzigd door blomke op 30-11-2018 16:41:02 ]
Zolderkamervrijdag 30 november 2018 @ 18:04
quote:
0s.gif Op vrijdag 30 november 2018 16:22 schreef blomke het volgende:

[..]

Gaat over gas.
Jup.. en over het loshalen (wat universeel is..)
Voor water mag het wel, maar is niet verstandig als het voor gas verplicht is..
tiho1zaterdag 1 december 2018 @ 12:26
http://www.vsh.nl/nl/nl/content/merken/vsh-super

technisch handboek blz 29 zegt dat je ze 3 keer mag hermonteren. En dat het bij gas niet mag is omdat dat nu eenmaal de regels zijn.

[ Bericht 3% gewijzigd door tiho1 op 01-12-2018 12:34:06 ]
blomkezaterdag 1 december 2018 @ 13:09
quote:
1s.gif Op zaterdag 1 december 2018 12:26 schreef tiho1 het volgende:
http://www.vsh.nl/nl/nl/content/merken/vsh-super
En dat het bij gas niet mag is omdat dat nu eenmaal de regels zijn.
Omdat gaslekkage én veel hoger risico geeft dan (CV-) waterlekkage. én gas veel makkelijker door een lekkage stroomt.

Sterker nog, een lekke CV-waterkoppeling, roest vanzelf dicht.
vannellezaterdag 1 december 2018 @ 17:10
quote:
0s.gif Op zaterdag 1 december 2018 13:09 schreef blomke het volgende:

[..]

Omdat gaslekkage én veel hoger risico geeft dan (CV-) waterlekkage. én gas veel makkelijker door een lekkage stroomt.

Sterker nog, een lekke CV-waterkoppeling, roest vanzelf dicht.
En een waterlekkage is ook veel beter zichtbaar als een gaslekkage.
Alhoewel: Zodra je na een reparatie weer druk op de gasleiding zet is het sterk aan te raden de nieuwe verbinding te controleren met zeepsop oid.
The_New_Stigzaterdag 22 december 2018 @ 18:01
quote:
1s.gif Op dinsdag 27 november 2018 22:14 schreef densmee het volgende:

[..]

Dit vind ik wel vrij spannend, als die losschiet gaat hij door een muur heen. Ik weet niet welke drukklasse een knelkoppeling heeft? Maar ik denk dat 8 bar zeker max is
vaak bende te bang.
naaazondag 23 december 2018 @ 16:31
quote:
0s.gif Op dinsdag 27 november 2018 21:11 schreef oranjevogel1 het volgende:
Omdat ze dan al gekneld hebben. Dat kun je geen twee keer doen.
Vaak gaat dat wel goed of anders beetje telfon tape ertussen..niet zoals het officieel zou moeten;
maar vaak gedaan word en ik ook niet zou zien waarom je veel moeite op de hals haalt als dit ook afdoende is.

Maar het grootste probleem is dat die knelsets van kranen vaak merk afhankelijk zijn.
Knelmoer + knelring / tonnetje van Heimeier zal nooit lekkagevrij in bv. Danfoss gaan werken.

Dus beste in dit geval knelring voorzichtig verwijderen en nieuwe thermostaatkraan met knelset kopen & monteren.
Eventueel kan je ook een puntstuk 1/2" bu x 15mm in de kraan draaien;
ook ideale oplossing als je de oude knelring niet zonder buis afzagen kunt verwijderen.