_The_General_zondag 11 november 2018 @ 18:56
Deze week nog al noodgedwongen snel voor een nieuwe ketel moeten kiezen (Nefit Trendline 2 hrc 30 cw5) omdat de boiler gebarsten was van de vorige ketel.

Wij hebben in de woonkamer vloerverwarming en in de rest van het huis radiatoren.

Als wij de thermostaat bijv. op 21 instellen dan zal deze netjes afslaan bij 21 maar de temperatuur in de woonkamer zal uiteindelijk toch blijven oplopen in de woonkamer tot 22/22.5.

Volgens de monteurs die de nieuwe ketel kwamen ophangen zouden we dit kunnen voorkomen door de nalooptijd van de pomp in te stellen. De ene monteur zei 24 uur, de ander 1 uur. 24 leek me heel overdreven en slijtgevoelig. Ik heb hem nu op 1 uur staan maar merk nog geen verschil. Iemand ervaring hiermee?
halfwayzondag 11 november 2018 @ 19:15
quote:
1s.gif Op zondag 11 november 2018 18:56 schreef _The_General_ het volgende:
Deze week nog al noodgedwongen snel voor een nieuwe ketel moeten kiezen (Nefit Trendline 2 hrc 30 cw5) omdat de boiler gebarsten was van de vorige ketel.

Wij hebben in de woonkamer vloerverwarming en in de rest van het huis radiatoren.

Als wij de thermostaat bijv. op 21 instellen dan zal deze netjes afslaan bij 21 maar de temperatuur in de woonkamer zal uiteindelijk toch blijven oplopen in de woonkamer tot 22/22.5.

Volgens de monteurs die de nieuwe ketel kwamen ophangen zouden we dit kunnen voorkomen door de nalooptijd van de pomp in te stellen. De ene monteur zei 24 uur, de ander 1 uur. 24 leek me heel overdreven en slijtgevoelig. Ik heb hem nu op 1 uur staan maar merk nog geen verschil. Iemand ervaring hiermee?
Wat is de temp van de vloerverwarming?
blomkezondag 11 november 2018 @ 20:34
quote:
1s.gif Op zondag 11 november 2018 18:56 schreef _The_General_ het volgende:

Volgens de monteurs die de nieuwe ketel kwamen ophangen zouden we dit kunnen voorkomen door de nalooptijd van de pomp in te stellen. De ene monteur zei 24 uur, de ander 1 uur. 24 leek me heel overdreven en slijtgevoelig. Ik heb hem nu op 1 uur staan maar merk nog geen verschil. Iemand ervaring hiermee?
Een nalooptijd van 24 is natuurlijk ridicuul; 1 uur vind ik al heel lang en overbodig.

Neem aan dat de thermostaat in de woonkamer hangt? Moet z'n opwarmfunctie misschien nog leren.

Week wachten, misschien gaat ie dan beter.
_The_General_zondag 11 november 2018 @ 20:34
quote:
1s.gif Op zondag 11 november 2018 19:15 schreef halfway het volgende:

[..]

Wat is de temp van de vloerverwarming?
45 graden.
_The_General_zondag 11 november 2018 @ 20:35
quote:
0s.gif Op zondag 11 november 2018 20:34 schreef blomke het volgende:

[..]

Een nalooptijd van 24 is natuurlijk ridicuul; 1 uur vind ik al heel lang en overbodig.

Neem aan dat de thermostaat in de woonkamer hangt? Moet z'n opwarmfunctie misschien nog leren.

Week wachten, misschien gaat ie dan beter.
De thermostaat is niet vervangen.
blomkezondag 11 november 2018 @ 20:35
quote:
1s.gif Op zondag 11 november 2018 20:35 schreef _The_General_ het volgende:
De thermostaat is niet vervangen.
Nee, maar de ketel wel.
blomkezondag 11 november 2018 @ 20:45
quote:
1s.gif Op zondag 11 november 2018 20:34 schreef _The_General_ het volgende:
45 graden.
Is dat niet wat aan de hoge kant? Ik heb geen vloerverwarming, maar ik dacht dat die bij 35 graden gemaximeerd werden??
Glider76zondag 11 november 2018 @ 21:08
Mijn vloerverwarming staat op 35. 45 graden is behoorlijk hoog.
halfwayzondag 11 november 2018 @ 21:13
quote:
1s.gif Op zondag 11 november 2018 20:34 schreef _The_General_ het volgende:

[..]

45 graden.
Dat is aan de hoge kant.
_The_General_zondag 11 november 2018 @ 23:07
Ik zal beginnen met het bijstellen van de temperatuur van de vloerverwarming. Heeft de nalooptijd van de cv uberhaubt enig nut in dit geval?
GX3maandag 12 november 2018 @ 07:51
quote:
0s.gif Op zondag 11 november 2018 23:07 schreef _The_General_ het volgende:
Ik zal beginnen met het bijstellen van de temperatuur van de vloerverwarming. Heeft de nalooptijd van de cv uberhaubt enig nut in dit geval?
De temperatuur naar beneden bijstellen lijkt mij eersr voldoende. Ik zie het nut er niet van in om de nalooptijd aan te passen.
blomkemaandag 12 november 2018 @ 08:38
quote:
0s.gif Op zondag 11 november 2018 23:07 schreef _The_General_ het volgende:
Heeft de nalooptijd van de cv uberhaubt enig nut in dit geval?
Volgens mij amper tot niet. Het gros van de warmte zit in je vloer en vv-systeem.
_The_General_maandag 12 november 2018 @ 09:47
quote:
0s.gif Op maandag 12 november 2018 08:38 schreef blomke het volgende:

[..]

Volgens mij amper tot niet. Het gros van de warmte zit in je vloer en vv-systeem.
Dan zal ik deze van de nalooptijd 1 uur afzetten. Wat is een normale nalooptijd? Online lees ik alles tussen 0 en 5 minuten? Deze ketel heeft geen boiler, dus 0 minuten?
blomkemaandag 12 november 2018 @ 10:24
quote:
0s.gif Op maandag 12 november 2018 09:47 schreef _The_General_ het volgende:
Deze ketel heeft geen boiler, dus 0 minuten?
Dat is weer te kort denk ik. De vuurhaard moet z'n warmte kwijt kunnen; je moet dus wel een paar minuten nadraaien nadat de gastoevoer is afgeschakeld. 5 minuten zit je safe.