Laatst is het weer bijgevuld, momenteel 1,9 bar in rust, 2,1 bar wanneer de ketel aan het branden is.quote:
Hmm, sorry dan heb ik ook geen idee verder.quote:Op zondag 11 november 2018 17:41 schreef Antaris het volgende:
[..]
Laatst is het weer bijgevuld, momenteel 1,9 bar in rust, 2,1 bar wanneer de ketel aan het branden is.
Dan is je thermostaat niet goed. Ligt niet aan de ketel en ik vind het een beetje suf dat men daar (3x) naar kijkt. De Thermostaat is gewoon een (domme) schakelaar die de ketel inschakelt. Als de thermostaat dus niet inschakelt als je hem hoger zet dan de actuele temperatuur (het vlammetje) dan is de thermostaat dus niet in orde.quote:Op zondag 11 november 2018 17:09 schreef Antaris het volgende:
Wanneer ik de thermostaat op 19,5 graden Celsius zet, blijft de temperatuur in de woonkamer op 18,5 . Normaal gesproken zie je een vlammetje op het scherm van mijn thermostaat staan maar die is inmiddels verdwenen.
Met een open therm is dat vrij normaal, 1 graad bijstoken heeft geen 80 graden nodig vanwege doorschieten.quote:Op zondag 11 november 2018 17:09 schreef Antaris het volgende:
Heel de week heb ik al gezeik met mijn cv-ketel.
Ik woon in een huurhuis en vorige week was er 3x keer naar mijn ketel gekeken aangezien de temperatuur in mijn woonkamer laag blijft.
Wanneer ik de thermostaat op 19,5 graden Celsius zet, blijft de temperatuur in de woonkamer op 18,5 . Normaal gesproken zie je een vlammetje op het scherm van mijn thermostaat staan maar die is inmiddels verdwenen.
Wanneer ik de thermostaat overdreven hoog zet (25 graden Celsius) dan wordt het uiteindelijk wel warm in de woonkamer.
Hoe snel moet de temperatuur gemiddeld oplopen van je cv-ketel wanneer je de verwarming open draait? Op mijn ketel loopt het extreem langzaam op van 35 graden naar 70 graden, maar hij staat ingesteld op 80 graden Celsius. Per 40 seconden 1 graad omhoog.
Het is een oude ketel maar ik begin dit gezeik wel een beetje beu te worden
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Bij voorbaat dank
Hoe weet je dat nou weer?quote:
Welnee. Dat is volkomen normaal. 0,5 verschil is normaal. Bij de TS is het 0,2. Geen reden om aan het systeem te twijfelen en te suggereren dat het verschil "te groot" is.quote:Op zondag 11 november 2018 17:47 schreef Resistor het volgende:
Best wel een groot verschil in waterdruk tussen 'koud' en 'warm'.
Nou ja, het is zeer waarschijnlijk dat ie die niet heeft. Waarom deze "term" dan besproken moet worden ontgaat me.quote:
Ik kreeg van de week een nieuwe thermostaat omdat mijn ketel bleef branden terwijl er geen vraag meer was.quote:Op zondag 11 november 2018 17:43 schreef TR08 het volgende:
Gebeurt bij ons thuis ook maar ik heb dan ook opzettelijk het cv vermogen geknepen om hoger rendement te halen op cv bedrijf.
Misschien zit het in die hoek? Ik kom uiteindelijk wel op de gewenste temperatuur.
Ik zou het op voorhand trouwens meer zoeken in je thermostaat dan je ketel. Je thermostaat geeft je ketel opdracht om al of niet te stoken en schrijft normaliter ook de gewenste cv water temperatuur voor tenzij je een niet modulerende thermostaat hebt.
Welk type is je ketel en wat voor thermostaat heb je?
Sinds van de week een nieuwe thermostaat gekregen, zie mijn vorige uitleg.quote:Op zondag 11 november 2018 18:29 schreef Bart2002 het volgende:
[..]
Dan is je thermostaat niet goed. Ligt niet aan de ketel en ik vind het een beetje suf dat men daar (3x) naar kijkt. De Thermostaat is gewoon een (domme) schakelaar die de ketel inschakelt. Als de thermostaat dus niet inschakelt als je hem hoger zet dan de actuele temperatuur (het vlammetje) dan is de thermostaat dus niet in orde.
Je kunt om te testen de thermostaat verwijderen en de 2 draadjes doorverbinden. Als de ketel dan gewoon blijft branden dan weet je voldoende. Wel weer uitzetten t.z.t.
Ja welke dan?quote:Op zondag 11 november 2018 19:00 schreef Antaris het volgende:
[..]
Sinds van de week een nieuwe thermostaat gekregen, zie mijn vorige uitleg.
Dan meet deze thermostaat de temperatuur ook niet goed. Voor de goede orde: die 18,5 graden die je noemt, die lees je op de thermostaat? Of op een andere ding die de temperatuur aangeeft? De thermostaat meet de temperatuur (normaal gesproken) in de thermostaat. Die hoeft niet overeen te komen met de kamertemperatuur als ie wat ongunstig hangt. Als ie de ketel uitzet ingesteld op 20 graden terwijl ie zelf 18 aangeeft dan is ie niet goed.quote:Op zondag 11 november 2018 18:59 schreef Antaris het volgende:
Ik begrijp er niks van, wanneer mijn kamertemperatuur 18 graden is en ik zet mijn thermostaat op 19 a 19,5 dan blijft het hangen op 18,5 graden in de woonkamer en vervolgens slaat de ketel af en wordt het ook niet warmer.
Dat is een misverstand. Of de thermostaat nou op 20 of op 40 staat: het wordt niet sneller warm. 1 uur voor 1 graad is wel zeer karig. Maar dat hangt van de omstandigheden af. Worden de radiatoren wel lekker warm? Als dat zo is dan werkt de installatie goed i.i.g.quote:Op zondag 11 november 2018 18:59 schreef Antaris het volgende:
Ik ben van mening dat het nu veel langer duurt eer de temperatuur in de woonkamer behaald is.
Is het normaal dat het ongeveer een uur duurt voordat het 1 graad warmer is geworden?
Gewoon dat ding calibreren ipv dit soort beun oplossingen.quote:Op zondag 11 november 2018 19:24 schreef Bart2002 het volgende:
[..]
Dan meet deze thermostaat de temperatuur ook niet goed. Voor de goede orde: die 18,5 graden die je noemt, die lees je op de thermostaat? Of op een andere ding die de temperatuur aangeeft? De thermostaat meet de temperatuur (normaal gesproken) in de thermostaat. Die hoeft niet overeen te komen met de kamertemperatuur als ie wat ongunstig hangt. Als ie de ketel uitzet ingesteld op 20 graden terwijl ie zelf 18 aangeeft dan is ie niet goed.
Wat is er overigens op tegen om de thermostaat op 25 te zetten voor een juiste kamertemperatuur? De afwijking tussen hoe warm het echt is en wat de thermostaat meet blijft hetzelfde. Zodat ie b.v. op 21 "echte" graden afslaat en weer aan. Lijkt me geen probleem.
Die moet je kalibreren lees ik net.quote:
Dat is een gewone aan/uit. Die werkt dus als een schakelaar als ie denkt dat de temperatuur te laag is. Maar je zet hem dus op 20, je leest 18,5 op de thermostaat en hij schakelt uit? Dan is ie niet goed. Wel kan ie afwijken van de temperatuur die je ergens anders uitleest. Dat is dan weer normaal.quote:Op zondag 11 november 2018 19:36 schreef Antaris het volgende:
[..]
Een Honeywell
https://www.ti-84shop.nl/(...)kqSiKq4aAjetEALw_wcB
Ik kijk puur naar mijn thermostaat, wanneer het vlammetje icoon aanwezig is neem ik aan dat de ketel draait om gevraagde temperatuur te behalen, maar het icoontje is al weg voordat de gewenste temperatuur bereikt is.quote:Op zondag 11 november 2018 19:40 schreef Bart2002 het volgende:
[..]
Dat is een gewone aan/uit. Die werkt dus als een schakelaar als ie denkt dat de temperatuur te laag is. Maar je zet hem dus op 20, je leest 18,5 op de thermostaat en hij schakelt uit? Dan is ie niet goed. Wel kan ie afwijken van de temperatuur die je ergens anders uitleest. Dat is dan weer normaal.
Ligt het nu aan de ketel of thermostaat?
Als het vlammetje uit is schakelt ie de ketel uit. Dat doet ie dan te vroeg en dat klopt niet. Het ding is kapot. Het kan overigens geen kwaad als praktische oplossing ("beun" volgens sommigen..) om de thermostaat op b.v. 22 te zetten. Als ie dan ook bij 20 graden afslaat heb je alleen een verschil in aflezing van ingestelde temperatuur en werkelijke temperatuur. Dit fenomeen heeft trouwens niets te maken met hoe snel je kamer opwarmt. Dat is een ander probleem. Je kunt de ketel niet "sneller" zetten d.m.v. een thermostaat. Worden je radiatoren allemaal wel warm onder en boven?quote:Op zondag 11 november 2018 19:49 schreef Antaris het volgende:
[..]
Ik kijk puur naar mijn thermostaat, wanneer het vlammetje icoon aanwezig is neem ik aan dat de ketel draait om gevraagde temperatuur te behalen, maar het icoontje is al weg voordat de gewenste temperatuur bereikt is.
Dat doet er toch niet toe. Als de thermostaat op 20 staat ingesteld en hij schakelt bij een afgelezen 18 al uit dan is de thermostaat niet goed. Of ie aangesloten is op de ketel of niet maakt zelfs niet uit, hij blijft hetzelfde gedrag vertonen en dat is foutief. Hij heeft overigens een gewone aan/uit thermostaat zodat er van een leereffect geen sprake is.quote:Op zondag 11 november 2018 20:11 schreef blomke het volgende:
Zit de aansluiting op de ketel wel goed? Een ander soort (aan/uit ipv modulerend) vereist soms een andere aansluitset van de thermostaatdraden bij de ketel.
|