Gaat niet goed, een kookplaat kan de stroom van de ene groep pakken en via de andere groep terug doen, alamat denkt aardlek en klapt er uit.quote:Op dinsdag 2 oktober 2018 06:55 schreef Speekselklier het volgende:
in eerste instantie zou ik zeggen: kookgroep uotvoeren als aardlekautomaat. Maar misschien moet er meer gebeuren.
Stuur eens een foto van je kast.
Als je dan ruimte wl besparen dan blijft een 3fase alamut als enige over.quote:Op dinsdag 2 oktober 2018 08:52 schreef Makrolon het volgende:
[..]
Gaat niet goed, een kookplaat kan de stroom van de ene groep pakken en via de andere groep terug doen, alamat denkt aardlek en klapt er uit.
Been There Done that;)
DEnk da Speekselklier een combi van ALS plus overstroombeveiliging bedoelt. Dan kan het wel, anders zou je geen 3 fasen kunnen toepassenquote:Op dinsdag 2 oktober 2018 08:52 schreef Makrolon het volgende:
Gaat niet goed, een kookplaat kan de stroom van de ene groep pakken en via de andere groep terug doen, alamat denkt aardlek en klapt er uit.
Been There Done that;)
3 fase alamat kan wel, maar een alamat kookgroep zijn 2 alamats tegen elkaar geplakt die ieder op zichzelf werken. Dat gaat niet.quote:Op dinsdag 2 oktober 2018 15:13 schreef blomke het volgende:
[..]
DEnk da Speekselklier een combi van ALS plus overstroombeveiliging bedoelt. Dan kan het wel, anders zou je geen 3 fasen kunnen toepassen
dat bedoelde ik ook, maar makrolon heeft denk ik gelijk. 3f combi kan wel en dan 2 fasen gebruiken. ik zag trouwens dat een kookgroep-combi niet eens bestaat.quote:Op dinsdag 2 oktober 2018 15:13 schreef blomke het volgende:
[..]
DEnk da Speekselklier een combi van ALS plus overstroombeveiliging bedoelt. Dan kan het wel, anders zou je geen 3 fasen kunnen toepassen
Het klinkt anders wel spannend, zo’n fornuis van 7,4kw op een 25A hoofdzekering. Zal wel gaan in de praktijk zeker.quote:Op woensdag 3 oktober 2018 21:38 schreef Makrolon het volgende:
Inderdaad. Je denkt nu 2x16a is meer dan de 25a van m'n hoofdzekering, maar dat gaat gewoon goed.
Nee, want 7400/230 >> 25Aquote:Op donderdag 4 oktober 2018 07:01 schreef sceletor het volgende:
Ook als deze zn volle vermogen gebruikt?
Dat ligt natuurlijk wel een héél stuk genuanceerder.quote:
Als je na brand door kortsluiting aanspraak wilt kunnen maken op je inboedel- en opstalverzekering ga je de boel niet aansluiten op 2 fasen.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 09:22 schreef sceletor het volgende:
Dat leek mij ook al, dus toch op 2F.
Maar kan je een 3F+N ALS zonder problemen op 2F aansluiten.
En dan zit ik nog even met de verdeling van de rest van de groepen over de fases.
Je moet dan werken met 2F + 2N (+ aarde uiteraard) en zorgen dat je de Nullen scheidt bij je kooktoestel en Nul en Fase van dezelfde fase op één groep zet.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 09:22 schreef sceletor het volgende:
Dat leek mij ook al, dus toch op 2F.
Maar kan je een 3F+N ALS zonder problemen op 2F aansluiten.
En dan zit ik nog even met de verdeling van de rest van de groepen over de fases.
Ik zie niet hoe er kortsluiting zou kunnen ontstaan met 2 fasen, zeker niet als die 2 los beveiligd zijn.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 09:32 schreef Ivo1985 het volgende:
Als je na brand door kortsluiting aanspraak wilt kunnen maken op je inboedel- en opstalverzekering ga je de boel niet aansluiten op 2 fasen.
Hoe het kan ontstaan is niet zo relevant meer als je huis (deels) is afgefikt. Of de verzekering al dan niet gaat uitbetalen des te meer. En wanneer de oorzaak van de brand in de elektrische installatie zit en die installatie aantoonbaar niet aan de geldende eisen voldoet is dat reden voor een feestje bij de verzekeringsmaatschappij.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 10:00 schreef blomke het volgende:
[..]
Ik zie niet hoe er kortsluiting zou kunnen ontstaan met 2 fasen, zeker niet als die 2 los beveiligd zijn.
Dit verhaal begrijp ik even niet.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 09:58 schreef blomke het volgende:
[..]
Je moet dan werken met 2F + 2N (+ aarde uiteraard) en zorgen dat je de Nullen scheidt bij je kooktoestel en Nul en Fase van dezelfde fase op één groep zet.
In mijn perceptie moet je de twee overstroombeveiligingen, allebei van een aparte nul voorzien, die van één ALS (en dus één nul nul) afkomstig zijn.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 11:11 schreef sceletor het volgende:
Dit verhaal begrijp ik even niet.
Als ik vanuit de hoofdschakelaar met 2F naar de ALS ga en een N erbij, dan heb ik toch tussen de fases en N ten allerhande 230V? Waarom moet ik de N 2x uitvoeren? Ik krijg maar 1 N binnen. De gehele kookgroep moet wel op 1 ALS komen.
Of ben ik nu de weg kwijt?
2 groepen. Die door twee aparte fasen kunnen worden gevoed, vandaar mijn voorstel op de nullen te scheiden.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 11:06 schreef sceletor het volgende:
De kookplaat die wij hebben uitgezocht moet aangesloten worden op een zogenaamde kookgroep, maar vaak zie je bij deze dingen dat de N is samengevoegd. Dus dit lijkt mij een kookplaat welke dus 2 fasen gebruikt of zie ik dat verkeerd?
Dat is allemaal lood om oud ijzer. Een kookplaat heeft een aantal verwarmingselementen geschakeld tussen fasen en nullen, niet tussen 2 fasen (dat is waar jij bang voor bent). De plaat gebruikt een aantal groepen om z'n totaal vermogen op te wekken. Of die groepen van dezelfde of van (2 of 3) verschillende fasen zijn, is niet relevantquote:Op donderdag 4 oktober 2018 10:55 schreef Ivo1985 het volgende:
Wil je voor je kookplaat twee fasen gebruiken, dan moet je er eentje kiezen die je aan kunt sluiten op een 3-fasen automaat maar die intern slecht twee fasen gebruikt.
Ja jij bedoelt dus van de 2 groepen( wel je eigenlijk alleen met een klipje aan elkaar verbonden zijn) moeten alle 2 een eigen nul hebben.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 11:47 schreef blomke het volgende:
[..]
In mijn perceptie moet je de twee overstroombeveiligingen, allebei van een aparte nul voorzien, die van één ALS (en dus één nul nul) afkomstig zijn.
Dat bedoelt ie.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 12:38 schreef sceletor het volgende:
jij bedoelt dus van de 2 groepen( wel je eigenlijk alleen met een klipje aan elkaar verbonden zijn) moeten alle 2 een eigen nul hebben.
Lees nou eens even terug, kookgroep op 2 aparte als gaat niet.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 13:15 schreef sceletor het volgende:
Nu las ik ook ineens dan die nieuwe norm zegt dat er geen 4p ALS gebruikt meer mag worden, alleen als het nog gaat om krachtstroom. Dat zou dus betekenen dat ik met 2P ALS moet gaan werken. Zou ik dan het volgende kunnen doen:
Kookgroep op 2x ALS 2p.beide op een andere fase vanaf de HS.
Vanuit de perilex 2x fase+2xN
Heeft niks met luisteren te maken, maar als er discussie op discussie wordt gevoerd, zie je door de bomen het bos niet meer.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 15:26 schreef Makrolon het volgende:
[..]
Lees nou eens even terug, kookgroep op 2 aparte als gaat niet.
Vraag alsjeblieft krachtstroom aan en maak een 3 fase kookgroep, je luistert naar niemand.
quote:Op donderdag 4 oktober 2018 16:07 schreef sceletor het volgende:
[..]
Heeft niks met luisteren te maken, maar als er discussie op discussie wordt gevoerd, zie je door de bomen het bos niet meer en als je goed had gelezen had je gezien dat er 3x25A wordt aangelegd.
Maar ok, 4P ALS en dan? 2F vanuit de HS naar de 4P ALS, kan dat zonder problemen?
Dan ben ik eruit.
Van ombouwen lijkt me geen sprake. Kookplaten worden vrijwel altijd geleverd zonder snoer / stekker, aansluiten moet je zelf doen. En iedere kookplaat die ik ooit heb gezien kun je gewoon aansluiten op 2 of 3 fasen en een nul...quote:Op donderdag 4 oktober 2018 17:53 schreef Fer het volgende:
2. 3 fase 3x16A in de keuken en de kookplaat ombouwen naar 3 fase (kan meestal wel, waar de draad naar binnen gaat.)
Dit is trouwens precies de oplossing die je in reactie 2, 5, 6, 7 en 8 werd aangereikt...quote:Op donderdag 4 oktober 2018 18:14 schreef sceletor het volgende:
Dank alle voor jullie input!
Xander, jouw oplossing lijkt mij een goede als ik dat zo bekijk.
Dat bedoelde ik eigenlijk, anders aansluiten.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 18:40 schreef XanderH het volgende:
[..]
Van ombouwen lijkt me geen sprake. Kookplaten worden vrijwel altijd geleverd zonder snoer / stekker, aansluiten moet je zelf doen. En iedere kookplaat die ik ooit heb gezien kun je gewoon aansluiten op 2 of 3 fasen en een nul...
[..]
Dit is trouwens precies de oplossing die je in reactie 2, 5, 6, 7 en 8 werd aangereikt...
Dan had ik dat niet begrepen😉quote:Op donderdag 4 oktober 2018 19:35 schreef Fer het volgende:
[..]
Dat bedoelde ik eigenlijk, anders aansluiten.
Dus dan komt de stroom via 2x2,5mm2 binnen, en moet via 1x2,5mm2 weer weg? De 2 draden van de nul moet je dan onder het zelfde contact doen van de perilex.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 17:29 schreef XanderH het volgende:
Zet gewoon een 4 polige B16/30mA aardlekautomaat. 5x2,5mm² uitbedraden naar de Perilex WCD, daar gewoon alles aansluiten.
Met het monteren van de stekker van de kookplaat gebruik je dan 1 van de pennen niet. Nul gewoon enkel uitvoeren.
Verreweg de netste oplossing, voldoet aan alle normen en je bent meteen overal op voorbereid, zelfs als je ooit eens zou bedenken om een andere kookplaat met een aansluitvermogen van 11kW te monteren.
Zoiets dus: https://www.sandervunderi(...)-203nc-b16-0-03.html
Dat is aardlekschakelaar en eindgroep in één
Wie heeft het nou o over 1,5mm2quote:Op donderdag 4 oktober 2018 20:01 schreef Makrolon het volgende:
[..]
Dus dan komt de stroom via 2x2,5mm2 binnen, en moet via 1x2,5mm2 weer weg? De 2 draden van de nul moet je dan onder het zelfde contact doen van de perilex.
Huh?! We hebben het hier over een krachtgroep, 3x fase 1x nul 1x PE. Er zijn helemaal geen 2 draden voor de nul.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 20:01 schreef Makrolon het volgende:
[..]
Dus dan komt de stroom via 2x2,5mm2 binnen, en moet via 1x2,5mm2 weer weg? De 2 draden van de nul moet je dan onder het zelfde contact doen van de perilex.
Oké, dan heb ik je verkeerd begrepen;) ik dacht dat je het over een 1 fase kookgroep had.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 21:16 schreef XanderH het volgende:
[..]
Huh?! We hebben het hier over een krachtgroep, 3x fase 1x nul 1x PE. Er zijn helemaal geen 2 draden voor de nul.
Dankzij de faseverschuiving van 120 graden gaat er nooit meer stroom door de nuldraad lopen dan door een fasedraad, dus ook maximaal 16A. Deze stromen moet je vectoriaal optellen.
3F en er worden er 2 op de kookplaat aangesloten met N. Dus je hebt nog altijd de faseverschuiving.quote:Op donderdag 4 oktober 2018 21:18 schreef Makrolon het volgende:
[..]
Oké, dan heb ik je verkeerd begrepen;) ik dacht dat je het over een 1 fase kookgroep had.
|