Kan geen kwaad. Als het maar weer goed bevestigd is.quote:Op donderdag 12 april 2018 22:28 schreef Zolder het volgende:
Bij vervanging van een stopcontact/ lichtschakelaars is perongeluk een aardedraad in een centraaldoos doorgeknipt. Deze is nu weer vastgezet met een kroonsteentje.
Is dit gevaarlijk of kan het verder geen kwaad? Ik snap dat het beter was als het niet doorgeknipt was...
Thanks.quote:Op donderdag 12 april 2018 22:35 schreef Juup© het volgende:
[..]
Kan geen kwaad. Als het maar weer goed bevestigd is.
Zoek eens op goed bevestigen draden.quote:Op donderdag 12 april 2018 22:41 schreef Zolder het volgende:
[..]
Thanks.
Nog een vraag, stel dat de nul draad in een stopcontact los zit en de fasedraad vast. Werkt het stopcontact dan niet, of ontvangt het apparaat wat aangesloten zit alle stroom en smelt weg?
Wat bedoel je lassen?quote:Op donderdag 12 april 2018 22:45 schreef john2406 het volgende:
[..]
Zoek eens op goed bevestigen draden.
Nul draad half los die gaat lassen.
Aarde draad los in die kroonsteen heeft geen aarde van tijd tot tijd.
Ja lekker duidelijk ben je zo zo heb ik niks aan jequote:Op donderdag 12 april 2018 23:11 schreef john2406 het volgende:
Vonken trekken brandgevaar.
Alleen met een verbruiker aangesloten vermoed ik echter.
Het hoort gewoon vast te zitten, stel je hangt er, wat niet mag, een wasmachine aan, of een andere stevige verbruiker?quote:Op donderdag 12 april 2018 23:22 schreef Zolder het volgende:
[..]
Ja lekker duidelijk ben je zo zo heb ik niks aan je
Kort maar krachten los hangende nul draad is gevaarlijk.quote:Op donderdag 12 april 2018 23:22 schreef Zolder het volgende:
[..]
Ja lekker duidelijk ben je zo zo heb ik niks aan je
En wat is het gedrag van een stopcontact zonder 0 met enkel fasequote:Op donderdag 12 april 2018 23:26 schreef hiddit het volgende:
[..]
Kort maar krachten los hangende nul draad is gevaarlijk.
Met kans op brand.
Het gaat om het spanningsverschil tussen nul en fase. Anders gezegd: je aangesloten apparaat maakt deel uit van een stroomkring, er gaat dus net zoveel stroom door de fasedraad als door de nuldraad. Het maakt dus niet uit of de fasedraad of de nuldraad los zit, in beide gevallen krijg je geen enkel apparaat werkend of (als er een gestoorde verbinding is) vonken en risico op brand.quote:Op vrijdag 13 april 2018 04:40 schreef Zolder het volgende:
[..]
En wat is het gedrag van een stopcontact zonder 0 met enkel fase
Een stopcontact zonder nul werkt gewoon weg niet. Het gevaar schuilt hem in een nul die net niet fijn gemonteerd is. Die dus wel genoeg contact maakt om stroom te geleiden. Bij een slechte verbinding ontstaat warmte, vonken en brandgevaar.quote:Op vrijdag 13 april 2018 04:40 schreef Zolder het volgende:
[..]
En wat is het gedrag van een stopcontact zonder 0 met enkel fase
Volstaat een lasdop of klem niet in een centraaldoos?quote:Op vrijdag 13 april 2018 06:20 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Een stopcontact zonder nul werkt gewoon weg niet. Het gevaar schuilt hem in een nul die net niet fijn gemonteerd is. Die dus wel genoeg contact maakt om stroom te geleiden. Bij een slechte verbinding ontstaat warmte, vonken en brandgevaar.
Een situatie die zeker niet gewenst is !
Ook het verbinden van een aardedraad met een kroonsteentje in de centraal doos zelf is niet de bedoeling. Deze draad vervangen is de enige juiste oplossing !
Dat is heel wat anders dan een kroonsteen...quote:Op vrijdag 13 april 2018 20:32 schreef gunpowder het volgende:
[..]
Volstaat een lasdop of klem niet in een centraaldoos?
|