Ik heb uit een China een prikspot op 230v gekocht. Nu heb ik wel een grondkabel met aarde, maar de lamp zelf heeft geen aansluiting voor aarde. Het omhulsel is van aluminium en deels plastic (plastic kop waar licht uitkomt, omhulsel geheel aluminium).



Is er een manier om de lamp te aarden? Bijvoorbeeld door in de lamp de aardedraad vast te lijmen aan het aluminium omhulsel?
pi_177960369
Hoeveel volt wil dit beestje hebben?
12V gelijkstroom?
  dinsdag 20 maart 2018 @ 16:48:35 #3
229935 damsco
Internetheld sinds 2008
pi_177960594
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 maart 2018 16:36 schreef .SP. het volgende:
Hoeveel volt wil dit beestje hebben?
12V gelijkstroom?
Voltage:85-265, Voedingsbron:AC. Dus op 230volt.
pi_177960841
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 maart 2018 16:48 schreef damsco het volgende:

[..]

Voltage:85-265, Voedingsbron:AC. Dus op 230volt.
Stond ook gewoon in de tekst......ik slaap even verder.
De reden dat ik het vroeg is dat ik die prikspots zo snel alleen in 12V kan vinden. Heb je een linkje de plek waar je deze kan kopen?
pi_177961147
Waarom?
  dinsdag 20 maart 2018 @ 17:14:53 #6
229935 damsco
Internetheld sinds 2008
pi_177961163
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 maart 2018 17:00 schreef .SP. het volgende:

[..]

Stond ook gewoon in de tekst......ik slaap even verder.
De reden dat ik het vroeg is dat ik die prikspots zo snel alleen in 12V kan vinden. Heb je een linkje de plek waar je deze kan kopen?
Ik heb ze van aliexpress: https://nl.aliexpress.com(...)s.9042311.0.0.fTPeqv
  dinsdag 20 maart 2018 @ 17:15:10 #7
229935 damsco
Internetheld sinds 2008
pi_177961168
quote:
1s.gif Op dinsdag 20 maart 2018 17:14 schreef tailfox het volgende:
Waarom?
Veiligheid?
pi_177962505
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 maart 2018 17:15 schreef damsco het volgende:

[..]

Veiligheid?
iets wat geen aarde heeft is echt niet veilig om wel aan de aarde te hangen
pi_177962562
Bedoel 3x 3watt lampen hangen echt nooit aan de 230V.

Door ding random aantesluiten aan de aarde maak je het gevaarlijker.

dus of je moet weten wat je doet of blijf er vanaf
  Moderator dinsdag 20 maart 2018 @ 19:28:52 #10
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_177964232
Niet aarden.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  Moderator dinsdag 20 maart 2018 @ 19:30:22 #12
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_177964741
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 maart 2018 18:18 schreef tailfox het volgende:

[..]

iets wat geen aarde heeft is echt niet veilig om wel aan de aarde te hangen
Dit. Als er geen aarde-aansluiting aanwezig is, zou het simpelweg moeten gaan om een dubbel geïsoleerd apparaat en dan levert het aansluiten van een aardedraad alleen maar een potentieel gevaarlijke situatie op.

Hoewel je hier kunt betwijfelen of het ding überhaupt wel veilig is. Elk relevant keurmerk zal waarschijnlijk ontbreken.
pi_177964970
Grappig, de 12V uitvoering heeft precies het zelfde plaatje:
http://www.lemonbest.com/(...)waterproof-ac-dc-12v (en ja, in meerdere kleuren te bestellen)

Bereid je maar voor op een grote teleurstelling :P
Als het niet met een hamer te repareren is, is het een elektrisch probleem.
pi_177965061
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 maart 2018 19:53 schreef Resistor het volgende:
Grappig, de 12V uitvoering heeft precies het zelfde plaatje:
http://www.lemonbest.com/(...)waterproof-ac-dc-12v (en ja, in meerdere kleuren te bestellen)

Bereid je maar voor op een grote teleurstelling :P
zit gewoon transformator in
pi_177965112
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 maart 2018 19:55 schreef tailfox het volgende:

[..]

zit gewoon transformator in
Voor 5¤? Denk eerder een goedkope weerstand.
.
pi_177966107
quote:
1s.gif Op dinsdag 20 maart 2018 19:56 schreef Fer het volgende:

[..]

Voor 5¤? Denk eerder een goedkope weerstand.
Ben eigenlijk benieuwd inderdaad een 9 watt led lamp aansturen zou ik zelf doen met max 100mA dus dat zou dan 90V zijn :')
  Designer dinsdag 20 maart 2018 @ 20:56:17 #18
266257 crew  DeZwabber
Press ZL to squid.
pi_177967484
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 maart 2018 20:24 schreef tailfox het volgende:

[..]

Ben eigenlijk benieuwd inderdaad een 9 watt led lamp aansturen zou ik zelf doen met max 100mA dus dat zou dan 90V zijn :')
Vanwaar de 100mA? Een beetje 3 watt led wil toch al snel 1000mA.
🐙
pi_177967868
quote:
10s.gif Op dinsdag 20 maart 2018 20:56 schreef DeZwabber het volgende:

[..]

Vanwaar de 100mA? Een beetje 3 watt led wil toch al snel 1000mA.
30V per ledje worden ze hard van ;p (beetje te slapen)
  Designer dinsdag 20 maart 2018 @ 21:07:58 #20
266257 crew  DeZwabber
Press ZL to squid.
pi_177968025
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 maart 2018 21:04 schreef tailfox het volgende:

[..]

30V per ledje worden ze zwart van ;p (beetje te slapen)
ftfy
🐙
pi_177968128
quote:
10s.gif Op dinsdag 20 maart 2018 21:07 schreef DeZwabber het volgende:

[..]

ftfy
kan prima hoor :+
  dinsdag 20 maart 2018 @ 21:49:55 #22
229935 damsco
Internetheld sinds 2008
pi_177969668
Het apparaat is niet dubbel geïsoleerd, denk dat ze simpelweg in China een iets andere Veiligheidsstandaard hebben.

Maar niet zelf proberen te aarde dus is het advies? Dan kunnen ze alle 12 de kliko in :(
pi_177970022
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 maart 2018 21:49 schreef damsco het volgende:
Het apparaat is niet dubbel geïsoleerd, denk dat ze simpelweg in China een iets andere Veiligheidsstandaard hebben.

Maar niet zelf proberen te aarde dus is het advies? Dan kunnen ze alle 12 de kliko in :(
Hang ze ze achter de aardlek.
.
pi_177970478
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 maart 2018 19:28 schreef Vonkenboer het volgende:
Is het apparaat dubbel geïsoleerd ? Dan mag je hem zelfs niet aarden !

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dubbelge%C3%AFsoleerd
Wat is eigenlijk het probleem als je een dubbel geïsoleerd apparaat toch zou aarden? Kan zo niks bedenken...
  Moderator dinsdag 20 maart 2018 @ 22:17:55 #25
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_177970743
quote:
1s.gif Op dinsdag 20 maart 2018 22:11 schreef Makrolon het volgende:

[..]

Wat is eigenlijk het probleem als je een dubbel geïsoleerd apparaat toch zou aarden? Kan zo niks bedenken...
Je maakt het in ieder geval niet veiliger.

De kans dat er een dubbel-geisoleerd apparaat onder spanning komt te staan is vele male kleiner (nihil) dan de kans op fouten die ontstaat bij een defecte aarding.

Dus als je een dubbel-geisoleerd apparaat ook nog eens gaat aarden, dan is de kans dat er toch wat gevaarlijks kan ontstaan alleen maar groter in plaats van kleiner.

Een van de uitgangspunten in de regels voor elektrische installaties en toestellen is dat je geen verwarring mag scheppen. Dus als het zinloos is om te aarden, dan moet je dat ook niet doen.
pi_177970839
Waarom de kliko in? Ik zou ze best durven plaatsen. Ook in huis zijn inbouwspotjes bijvoorbeeld zo goed als nooit geaard. En elektrisch gezien kan er niet zo veel misgaan intern.

Ben je bang dat je kids eraan gaan zitten ofzo?

Geef ze maar aan mij als ze weg moeten :+
Laat die handjes wapperen!
  Designer dinsdag 20 maart 2018 @ 22:24:00 #27
266257 crew  DeZwabber
Press ZL to squid.
pi_177970942
quote:
0s.gif Op dinsdag 20 maart 2018 21:49 schreef damsco het volgende:
Het apparaat is niet dubbel geïsoleerd, denk dat ze simpelweg in China een iets andere Veiligheidsstandaard hebben.

Maar niet zelf proberen te aarde dus is het advies? Dan kunnen ze alle 12 de kliko in :(
Als je ze nog niet gezien hebt, hoe weet je dan zo zeker dat ze niet dubbel geisoleerd zijn?

En tja. Dat risico accepteer je als je meuk uit China bestelt.
🐙
pi_177979747
Buitenelektra zou ik altijd voorzien van de nodige beveiliging. Vanwege weersinvloeden wordt de kans op defecten aanzienlijk vergroot.

Indien de lampen dubbel geïsoleerd zijn, hoef en mag je niks te ondernemen.

Is dat niet het geval, dan zou ik 230 volts elektra buiten altijd geaard aanleggen. Je wilt het toch niet meemaken dat bij een flinke regenbui kortsluiting ontstaat en een plas water onder stroom staat? Of dat je aardlek niet werkt omdat je een onder spanning staande armatuur aanraakt? (en de stroom alsnog niet kan wegvloeien naar de aarde via jou).

Tevens kan ik mij er ook wel iets bij voorstellen dat jij aansprakelijk gesteld zal worden als derden letsel oplopen door onfatsoenlijk aangelegde elektra.

Dan blijft de vraag over of je zelf de armaturen veilig kan en mag aarden. Tenzij je verstand van zaken hebt, zou ik het niet doen en gewoon fatsoenlijk spul kopen.

[ Bericht 2% gewijzigd door Justinn op 21-03-2018 11:18:29 ]
pi_177980409
quote:
1s.gif Op dinsdag 20 maart 2018 22:11 schreef Makrolon het volgende:

[..]

Wat is eigenlijk het probleem als je een dubbel geïsoleerd apparaat toch zou aarden? Kan zo niks bedenken...
a. waarop wil je de aarding aansluiten? dubbel geïsoleerd gereedschap bestaat altijd uit een niet geleidende behuizing. Het binnenwerk is al afgeschermd, dus blijft alleen een zaagblad of boorkop blijven over.
b. bij een aardingsfout kunnen gevaarlijke situaties ontstaan en andere objecten ongewenst onder spanning komen te staan. Ik heb in woning meegemaakt dat door een aardingsfout de gasleiding én waterleiding onder stroom kwamen te staan.
c. Dubbel geïsoleerd gereedschap is vaak onderhevig aan forse gebruiksslijtage waar een niet zichtbare kabelbreuk voor kan komen. Indien de breuk bij de aardingskabel voorkomt, is dit voor de eindgebruiker niet te controleren zonder meetapparaten. Dan werkt je aarding dus niet meer zonder dat je het weet. Beschadigde dubbele isolatie is in de regel wel gemakkelijk visueel te controleren.
d. Een geaard apparaat moet voor de veilige werking op een geaarde stroombron worden aangesloten. Je moet er vanuit gaan dat de consument, als leek, daar niet bewust rekening mee gaat houden, maar wel vertrouwt op een veilige werking.
e. vanuit veiligheidsoogpunt is dubbele isolatie simpelweg veiliger vanwege de fysieke afscherming. Bij aarding spelen meer factoren mee die de veilige werking van aarding moeten garanderen.

Samengevat: een defect in de aarding is de kern een groter risico dan een defect in dubbele isolatie.