  maandag 31 juli 2017 @ 00:28:32 #1
73683 leolinedance
Voor Rood-Wit gezongen
pi_172798112
Ik laad mijn auto thuis op. Hiervoor heb ik een apart stopcontact gemaakt die op een eigen groep zit.

Nu is de oplader van mijn auto kapot en wil ik een nieuwe kopen. De meeste opladers zijn 10A, maar er zijn met wat moeite enkele 16A laders met Schuko (normale thuisgebruik 230V) aansluiting te vinden. Dit is dus volledige belasting. Hierdoor wordt de auto uiteraard een stuk sneller opgeladen dan met een 10A lader.

Nu lees ik dat normale stopcontacten niet zijn gemaakt voor langdurige belasting op 16A. Elders lees ik dat het geen probleem is als er maar geen andere verbruikers op dezelfde groep zitten.

Iemand die duidelijkheid kan verschaffen?
  Moderator maandag 31 juli 2017 @ 07:27:35 #2
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_172800106
Heb je de mogelijkheid om een 16A cee stopcontact te plaatsen ? Deze zijn wel berekend op de maximale stroom.
  maandag 31 juli 2017 @ 08:00:40 #3
132767 lipje
zeg maar nee, krijg je er twee
pi_172800329
quote:
0s.gif Op maandag 31 juli 2017 07:27 schreef Vonkenboer het volgende:
Heb je de mogelijkheid om een 16A cee stopcontact te plaatsen ? Deze zijn wel berekend op de maximale stroom.
en de stop erachter?
Return of the Unox-muts
Bezitter van een burgerbak Voorheen Alfist
verrekte koekwaus :')
Pappa van Aafke en Onno
pi_172800407
quote:
1s.gif Op maandag 31 juli 2017 08:00 schreef lipje het volgende:

[..]

en de stop erachter?
Hangt er vanaf of het een automaat of smeltveiligheid is
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
  maandag 31 juli 2017 @ 10:43:10 #5
73683 leolinedance
Voor Rood-Wit gezongen
pi_172802464
quote:
0s.gif Op maandag 31 juli 2017 07:27 schreef Vonkenboer het volgende:
Heb je de mogelijkheid om een 16A cee stopcontact te plaatsen ? Deze zijn wel berekend op de maximale stroom.
Ja zou eventueel wel kunnen denk ik. Hij zit buiten tegen de muur gemonteerd.

Maar het is natuurlijk handig als ik er bijvoorbeeld nog een stofzuiger op aan kan sluiten. Daarom de vraag of dit met een normaal stopcontact kan.

Heb nu zo iets gemaakt:

  maandag 31 juli 2017 @ 10:51:33 #6
73683 leolinedance
Voor Rood-Wit gezongen
pi_172802620
Overigens heb ik in de meterkast Hager CDA540G aardlekken en Hager MHN516 installatieautomaten zitten voor het 1-fase deel.

En MBN616E maar dat is niet van toepassing i.v.m. 3-fase.
  Moderator maandag 31 juli 2017 @ 12:23:07 #7
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_172804416
quote:
0s.gif Op maandag 31 juli 2017 10:43 schreef leolinedance het volgende:

[..]

Ja zou eventueel wel kunnen denk ik. Hij zit buiten tegen de muur gemonteerd.

Maar het is natuurlijk handig als ik er bijvoorbeeld nog een stofzuiger op aan kan sluiten. Daarom de vraag of dit met een normaal stopcontact kan.

Heb nu zo iets gemaakt:

[ afbeelding ]
Ben bang dat deze het niet ontzettend lang gaat volhouden. Wat staat er in de de beschrijving van jou lader ?

Eigenlijk zou je zoiets moeten plaatsen. http://www.elektrototaalm(...)7EAQYAyABEgKCpfD_BwE

En dan zelf even een verloopstekker maken naar een normaal stopcontact.
  maandag 31 juli 2017 @ 12:29:38 #8
73683 leolinedance
Voor Rood-Wit gezongen
pi_172804538
quote:
1s.gif Op maandag 31 juli 2017 12:23 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Ben bang dat deze het niet ontzettend lang gaat volhouden. Wat staat er in de de beschrijving van jou lader ?

Eigenlijk zou je zoiets moeten plaatsen. http://www.elektrototaalm(...)7EAQYAyABEgKCpfD_BwE

En dan zelf even een verloopstekker maken naar een normaal stopcontact.
Ik wilde deze gaan kopen: https://www.laadkabelwink(...)r-type-2-naar-schuko

Daar staat dus ook deze waarschuwing bij: "Let op dat de 16A instelling van deze lader een stopcontact erg zwaar belast, gebruik de 16A stand dus uitsluitend wanneer u er zeker van bent dat de bekabeling en stopcontacten in huis dit aankunnen. Bij twijfel kies dan altijd de 10A stand."
pi_172804606
Monteer toch maar een Cee form 3polig 16 ampere voor de zekerheid,
Knip de stekker van de lader af en zet daar met adereindhulzen ook een Cee form aan
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
  maandag 31 juli 2017 @ 12:53:50 #10
73683 leolinedance
Voor Rood-Wit gezongen
pi_172804977
quote:
0s.gif Op maandag 31 juli 2017 12:34 schreef densmee het volgende:
Monteer toch maar een Cee form 3polig 16 ampere voor de zekerheid,
Knip de stekker van de lader af en zet daar met adereindhulzen ook een Cee form aan
Er zijn genoeg 16A opladers met CEE stekker te koop. Alleen met Schuko stekker zijn ze wat zeldzamer.

Nu bedenk ik mij wel iets: Op het werk hebben we alleen gewone stopcontacten. Dan is een CEE stekker dus weer niet zo handig. Misschien dus toch maar een oplader met gewone Schuko stekker kopen en hem standaard op 10A laten laden en enkel bij haast 16A inschakelen.

De strekking is wel duidelijk, het wordt niet aangeraden. Dus laat ik de problemen ook maar niet opzoeken dan ;)
pi_172806544
quote:
1s.gif Op maandag 31 juli 2017 12:23 schreef Vonkenboer het volgende:
En dan zelf even een verloopstekker maken naar een normaal stopcontact.
Met een verloopstekker heb je toch hetzelfde probleem als met de huidige WCD? Alleen verbranden dan de contacten in de contrastekker, in plaats van in de contactdoos?

quote:
0s.gif Op maandag 31 juli 2017 12:34 schreef densmee het volgende:
Monteer toch maar een Cee form 3polig 16 ampere voor de zekerheid,
Knip de stekker van de lader af en zet daar met adereindhulzen ook een Cee form aan
Technisch een nette oplossing maar je krijgt waarschijnlijk wel gezeur als je aanspraak op garantie zou moeten maken. Daarnaast zijn ze blijkbaar kant en klaar met CEE stekker te koop.

quote:
0s.gif Op maandag 31 juli 2017 12:53 schreef leolinedance het volgende:

[..]

Er zijn genoeg 16A opladers met CEE stekker te koop. Alleen met Schuko stekker zijn ze wat zeldzamer.

Nu bedenk ik mij wel iets: Op het werk hebben we alleen gewone stopcontacten. Dan is een CEE stekker dus weer niet zo handig.
Kunnen die 16A laders met CEE stekker ook op 10A laden?

Dan zou ik thuis mooi een CEE contactdoos aan de muur schroeven en fijntjes met 16A opladen.

Op je werk kun je de lader dan op 10A gebruiken met een schuko naar CEE verloop. Zelf te maken of te koop in iedere campingwinkel. ;)

quote:
0s.gif Op maandag 31 juli 2017 10:51 schreef leolinedance het volgende:


En MBN616E maar dat is niet van toepassing i.v.m. 3-fase.
Je hebt dus een driefasenaansluiting thuis? Waarom dan niet op drie fasen laden? Ondersteunt de auto dat niet?
  maandag 31 juli 2017 @ 16:15:43 #12
73683 leolinedance
Voor Rood-Wit gezongen
pi_172808817
quote:
1s.gif Op maandag 31 juli 2017 14:16 schreef XanderH het volgende:

[..]

Met een verloopstekker heb je toch hetzelfde probleem als met de huidige WCD? Alleen verbranden dan de contacten in de contrastekker, in plaats van in de contactdoos?

[..]

Technisch een nette oplossing maar je krijgt waarschijnlijk wel gezeur als je aanspraak op garantie zou moeten maken. Daarnaast zijn ze blijkbaar kant en klaar met CEE stekker te koop.

[..]

Kunnen die 16A laders met CEE stekker ook op 10A laden?

Dan zou ik thuis mooi een CEE contactdoos aan de muur schroeven en fijntjes met 16A opladen.

Op je werk kun je de lader dan op 10A gebruiken met een schuko naar CEE verloop. Zelf te maken of te koop in iedere campingwinkel. ;)

[..]

Je hebt dus een driefasenaansluiting thuis? Waarom dan niet op drie fasen laden? Ondersteunt de auto dat niet?
Prima idee ook met dat Schuko -> CEE verloop. Denk dat ik dat maar ga doen ^O^
Inderdaad, drie fase wordt niet ondersteund door de auto helaas.