Dat is ook wat ik bedoel.quote:Op zondag 30 juli 2017 13:18 schreef Makrolon het volgende:
Ja, of ja, niet aarden. Maar vereffenen. Ziek op potentiaalvereffening badkamer. Genoeg te vinden
Dat snap ik ja, maar wat niet te vinden is, is of je ook moet aarden als er geen electrische componenten aanwezig zijn, alleen de lamp in de douche die randaarde heeft en dubbel geisoleerd is.quote:Op zondag 30 juli 2017 13:25 schreef Noodels het volgende:
Je haalt een aarde uit de centraaldoos en daarmee ga je naar je centraal aard punt (cap).
Vanuit daar leg je alle vreemdgeleidende delen aan aarde.
Dus ja cv leidingen van metaal, waterleidingen van metaal, kraan van de wastafel, drain, lewis vloer, metalen douche/bad en de wcd's voorzie je van een aarde naar je cap.
Zoek op fok maar eens naar "cap" of "aarde badkamer"
Ja. Potentiaalvereffening is ook voor het geval bijvoorbeeld de waterleiding onverhoopt onder spanning komt te staan. Of zitten er ook geen electrische componenten in je CV ketel? Lopen er nergens leidingen door de wanden of vloeren waar onverhoopt in geboord kan worden?quote:Op zondag 30 juli 2017 13:37 schreef NaOnsDeZondvloed het volgende:
[..]
Dat snap ik ja, maar wat niet te vinden is, is of je ook moet aarden als er geen electrische componenten aanwezig zijn, alleen de lamp in de douche die randaarde heeft en dubbel geisoleerd is.
In mijn optiek bestaat er dan geen gevaar van onder stroom komen te staan
Dankjewel. hier kan ik wat mee.quote:Op zondag 30 juli 2017 14:25 schreef XanderH het volgende:
[..]
Ja. Potentiaalvereffening is ook voor het geval bijvoorbeeld de waterleiding onverhoopt onder spanning komt te staan. Of zitten er ook geen electrische componenten in je CV ketel? Lopen er nergens leidingen door de wanden of vloeren waar onverhoopt in geboord kan worden?
Je dient gewoon potentiaalvereffening toe te passen. Vergeet het aardnet niet.
Dat kan toch prima? Waarschijnlijk bedoelt hij het armatuur van de lamp wat aarde heeft.quote:Op zondag 30 juli 2017 13:44 schreef Daffodil31LE het volgende:
Sorry als het een domme vraag zou zijn, maar hoe heeft een lamp randaarde? Een contactstop of contactdoos heeft randaarde, dat is namelijk de bouwwijze van die dingen. Tenzij je in België zit, dan heeft het spul pinaarde.
Dat armatuur heeft aarde, maar dat is natuurlijk geen randaarde. Randaarde slaat op de uitvoering van onze schuko contactstoppen en contactdozen. In België hebben ze andere stekkers met penaarde. Zonder stekker is er van beide geen sprake maar heb je gewoon aarde.quote:Op zondag 30 juli 2017 18:50 schreef Glider76 het volgende:
[..]
Dat kan toch prima? Waarschijnlijk bedoelt hij het armatuur van de lamp wat aarde heeft.
Een armatuur is óf klasse 1 (een geaard metalen gestel), óf klasse 2 (dubbel geïsoleerd).quote:Op zondag 30 juli 2017 13:11 schreef NaOnsDeZondvloed het volgende:
De lamp zal randaarde hebben en dubbel geisoleerd zijn.
Precies ditquote:
De zone-indeling is ten opzichte van dat topic wel wat gewijzigdquote:Op zondag 30 juli 2017 21:24 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Precies dit![]()
En rekening houden met de zone indeling; voor wat betreft alle elektrische componenten.
K&W / Elektra in de badkamer - Alles over de zone indeling
Daar ben ik mij van op de hoogtequote:Op zondag 30 juli 2017 22:01 schreef Ivo1985 het volgende:
[..]
De zone-indeling is ten opzichte van dat topic wel wat gewijzigd
Een aardmat moet in het deel liggen waarin je staat.quote:Op maandag 31 juli 2017 20:55 schreef exlurker het volgende:
Een aardmat hoort in de gehele badkamer !
De vloer is beton.quote:Op maandag 31 juli 2017 22:41 schreef Noodels het volgende:
[..]
Een aardmat moet in het deel liggen waarin je staat.
Onder je bad en onder een douche bak hoeft het niet...
Watvoor vloer heb je?
Hij moet inderdaad daar liggen waar je in je gehele badkamer vloer liggen met uitzondering van onder een douchebak of badkuip deze twee breng je apart met een aardedraad direct naar je cap!quote:Op maandag 31 juli 2017 22:41 schreef Noodels het volgende:
[..]
Een aardmat moet in het deel liggen waarin je staat.
Onder je bad en onder een douche bak hoeft het niet...
Watvoor vloer heb je?
Bedankt.quote:Op dinsdag 1 augustus 2017 07:20 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Hij moet inderdaad daar liggen waar je in je gehele badkamer vloer liggen met uitzondering van onder een douchebak of badkuip deze twee breng je apart met een aardedraad direct naar je cap!
Zie de geplaatste afbeelding in dit topic.
De aardmatten kun je als je ze op een deugdelijke manier aan elkaar knoopt voldoen met één draad naar het capquote:Op dinsdag 1 augustus 2017 15:52 schreef NaOnsDeZondvloed het volgende:
[..]
Bedankt.
Nog 1 laatste vraag.
Mag ik de aardmatten aan elkaar koppelen en dan met 1 draad naar de cap of moet elke mat apart worden geaard.
Dank je, je hebt gelijk.quote:Op dinsdag 1 augustus 2017 21:39 schreef exlurker het volgende:
Normaal word de aardmat in de cementdekvloer gelegd en de elektrische vloerverwarming op de dekvloer in de tegellijm tussen de dekvloer en de vloertegels
De doorsneden van die netjes is veel minder, een aardmat heeft vaste afmetingen en vier mm doorsnede, dus een veel lagere weerstandquote:Op dinsdag 1 augustus 2017 21:51 schreef blomke het volgende:
Ik vraag me overigens af of de aarding van de elektrische vloerverwarming, al niet voldoende "aardmat" voorstelt.
+ de aarde van de vloerverwarming zit ook nog afgeschermd ten opzichte van de vloerquote:Op dinsdag 1 augustus 2017 22:13 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
De doorsneden van die netjes is veel minder, een aardmat heeft vaste afmetingen en vier mm doorsnede, dus een veel lagere weerstand
|