Tur3luurs | dinsdag 7 februari 2017 @ 09:45 |
Hoi, we hebben j.l een nieuw vrijstaand huis gekocht en de gehele begane grond laten voorzien van vloer hoofdverwarming. op de 1e en 2e verdieping hebben we radiatoren geplaatst. de CV ketel is een Nefit aquapower CW 6 45 kw de vloerpomp is een Therminon 5000. echter na herhaaldelijk bezoek van de aannnemer is het nog steeds niet echt warm in huis. thermostaat staat altijd op 22 graden maar de vloerverwarming zakt savonds en snachts terug terwijl de cv boven het wel doet. weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn ???? | |
Allures | dinsdag 7 februari 2017 @ 10:26 |
Ik lees mee want ik heb dit ook Ik heb de suggestie gehad dat de cvketel het misschien allemaal niet kan bolwerken maar weet niet of dit klopt Als ik boven alles uit draai word het beneden wel warmer | |
#ANONIEM | dinsdag 7 februari 2017 @ 10:40 |
Heb je naast de vloerverwarming ook losse radiatoren in de huiskamer (of convectie putten etc)? Of heb je andere vormen van verwarming in huis zoals een houtkachel. [ Bericht 26% gewijzigd door #ANONIEM op 07-02-2017 10:41:08 ] | |
Tur3luurs | dinsdag 7 februari 2017 @ 11:00 |
@Carlton. geen losse radiatoren op de begane grond, wel openhaard id woonkamer. | |
Simba | dinsdag 7 februari 2017 @ 11:29 |
waterzijdig inregelen is hier de oplossing. | |
Tur3luurs | dinsdag 7 februari 2017 @ 11:35 |
waterzijdig inregelen is denk ik niet de oplossing. de kamer thermostaat staat vast op 22 gr. echter als het vriest is het in de ochtend 19 graden in de woonkamer en in de bijkeuken 17 gr. ik heb 65 m2 vloer oppervlak woonkamer, hierin liggen 5 groepen op hartmaat 10 cm slakkenhuis. in de bijkeuken 15m2 vloer oppervlak hierin ligt 1 groep op 15 cm hartmaat en in lussen. ik denk dat er te weinig groepen inliggen. | |
Tur3luurs | dinsdag 7 februari 2017 @ 11:35 |
Misschien dat Klipper hier een uitkomst heeft ??????? | |
#ANONIEM | dinsdag 7 februari 2017 @ 11:38 |
en gebruik je die ook geregeld? | |
Tur3luurs | dinsdag 7 februari 2017 @ 11:44 |
Carlton, wat gebruik ik geregeld ? | |
Tur3luurs | dinsdag 7 februari 2017 @ 11:48 |
Open haard is puur voor de sfeer, dus word die in avond af en toe aangestoken. | |
#ANONIEM | dinsdag 7 februari 2017 @ 11:57 |
reason for asking is Openhaard geeft warmte af, ruimte blijft lekker warm, dus de thermostaat aan de muur denkt ik ben niet meer nodig en schakelt de CV uit, vloer koelt langzaam af en heeft weer lang nodig om op te warmen. Dus als je savonds de kachel aan hebt staan kun je verwachten dat de CV de volgende dag wat moeite heeft. heb je gister avond de kachel niet aan gehad dan zou de CV het moeten kunnen bijbenen en zijn er andere problemen. | |
Tur3luurs | dinsdag 7 februari 2017 @ 12:05 |
nee. want als we de open haard niet gebruiken gebeurd er ook weinig. nu zeggen ze dat de oppervlakte temperatuur omhoog moet. maar heb al diverse dingen van ze gehoord. heb gevraagd om de berekeningen van de vloerverwarming en de legplannen, maar dat hebben ze niet. huur je een aannemer in omdat je te druk ben met de andere werkzaamheden ih huis. | |
#ANONIEM | dinsdag 7 februari 2017 @ 12:45 |
Hoe hoog staat je ketel en hoe hoog staat de temperatuur voor de vloer nu? | |
Tur3luurs | dinsdag 7 februari 2017 @ 13:12 |
CV aanvoer vanuit ketel heeft al op de volgende graden gestaan -70 -60 nu op 45 vloerverdeler staat op 32 invoer | |
Joeh | dinsdag 7 februari 2017 @ 13:36 |
CV man zei hier: vloerverdeler vol open en laat je kamerthermostaat het maar regelen (ketel op 50 graden). maw, wat doet ie als je de verdeler niet begrenst? | |
Tur3luurs | dinsdag 7 februari 2017 @ 13:43 |
kan niet de temperatuur niet vol open zetten op de vloer verdeler, klapt mn parket eruit. had beter zelf de vloerverwarming kunnen leggen, dat heb je als je teveel werk zelf heb grrrr | |
Joeh | dinsdag 7 februari 2017 @ 13:47 |
De ketel levert toch maar 45 graden? | |
Simba | dinsdag 7 februari 2017 @ 13:58 |
Parket isoleert. En 32 graden is al niet zo hoog als hoofd vloerverwarming... Je zou dan toch radiatoren erbij kunnen gebruiken. | |
Tur3luurs | dinsdag 7 februari 2017 @ 14:21 |
het parket is speciaal voor vloerverwarming door een bedrijf aangeleverd en gelegd. temperatuur oppervlakte parket mag niet hoger dan 27 graden zijn radiatoren is geen optie, wil hoofd verwarming dmv vloerverwarming heb net via een bedrijf door gekregen dat hiervoor 8 groepen benodigd waren. dat wordt weer een overlegje met de aannemer...... | |
Ivo1985 | dinsdag 7 februari 2017 @ 14:23 |
Hoh 10cm is in een (volgens de normen geïsoleerd) nieuwbouwhuis meer dan genoeg capaciteit om de temperatuur tot tropische waarden op te laten lopen. Hoe staat de temperatuur van de vloerverwarming verdeler ingesteld? En hoe is de werkelijke temperatuur van het water en het vloeroppervlak bij die instelling? Niet elke thermostaatknop en thermometer is even nauwkeurig. | |
Tur3luurs | dinsdag 7 februari 2017 @ 14:35 |
zijn ze mee bezig. denk toch dat ze een groepje of 3 vergeten zijn ..... vloer voelt wel warm aan de voeten, maar de temperatuur komt niet op. | |
nanuk | dinsdag 7 februari 2017 @ 15:05 |
Nieuwbouwhuis, misschien moet je nog een hoop vocht uit de constructie verdampen. Dat kost ook warmte natuurlijk. | |
Glider76 | dinsdag 7 februari 2017 @ 16:38 |
Ik heb op krap 60 vierkante meter 7 groepen liggen. Ik neem aan dat al het gebruikelijke is gecontroleerd? Ontluchting, geen bypass die open staat? Zitten er thermometers op je verdelerblok? zoja, wat geven die aan? aanvoer en retour. Draait de pomp wel de goede kant op. Welke snelheid draait je pomp. | |
picardo77 | dinsdag 7 februari 2017 @ 18:24 |
Ik denk dat je te weinig groepen hebt . Om het als hoofd verwarming te gebruiken zit je toch op 1 groep voor 7-9 p/m2. Dus ik denk een groepje of 3 -4 te weinig . Als de buizen te lang worden koelt het te snel af. | |
terrastegel | dinsdag 7 februari 2017 @ 18:26 |
Is de vloerverwarming wel goed ontlucht? Als er nog veel lucht inzit krijg je ook niet de warmteafgifte die je hoopt te halen. | |
Vonkenboer | dinsdag 7 februari 2017 @ 18:41 |
Dat zat ik ook te denken, is de installatie uberhaupt wel een keer weer ontlucht na het monteren. | |
terrastegel | dinsdag 7 februari 2017 @ 18:47 |
Inderdaad, ik zit in de koeling en de verwarming. En heb al vaker meegemaakt dat na 1x volledig flushen je denkt dat alles eruit is maar als je na een half uur de kring nog eens doet er nog steeds een hoop lucht uitkomt. | |
tux87 | dinsdag 7 februari 2017 @ 19:46 |
Zit er wel een bypass op? Als de radiatoren boven een thermostaatkraan hebben loopt die dicht als het boven op temperatuur is. Dit aanwarmen gaat snel met radiatoren. De ketel gaat dan pendelen. Staan alle groepen open? Komt de temp van de thermostaat overeen met de waarde op de meter van de verdeler? | |
Revolution-NL | dinsdag 7 februari 2017 @ 19:56 |
Is de installatie waterzijdig ingeregeld en wordt er wel gebruik gemaakt van een lage temperatuur verdeler voor de vloerverwarming gezien je stookt met een aanvoer 45 graden bij de ketel? | |
klipper | dinsdag 7 februari 2017 @ 21:21 |
5 groepen met 10 cm hoh, ofwel 5x de maximale slanglengte. Zijn de slangen later ingefreesd, of is het gelijk vanuit nieuwbouw gedaan? Je geeft aan nieuw huis, maar vele fokkers bedoelen daar vaak ook een "nieuw" huis voor hun mee, alleen bestaat die woning dan al 60 jaar. Je zegt temperatuur staat vast op 22 graden, maar s'nachts koelt deze af. Ofwel heb je er nu wel of geen klokprogramma in? Zoals je het nu zegt koelt de woning dus af wanneer er niemand beneden is of wanneer het buiten kouder is terwijl de thermostaat strak op 22 graden blijft staan. 32 graden je vloer in, mag best wel iets warmer zijn. 40 graden mag ook als intrede temperatuur, 32 graden erin, komt er niet echt warm meer uit, wat dat betreft verbaasd de afkoeling mij weer niet met zulke lange groepen. | |
Tur3luurs | woensdag 8 februari 2017 @ 08:01 |
de "specialisten " zijn er mee bezig ??? er zit geen lucht in geven ze aan. geen bypass nodig geven ze aan. bestaande woning allen helemaal zelf verbouwd, is een A-label huis qua isolatie. vloer voelt wel warm aan de voeten, maar dat is ook alles. | |
Tur3luurs | woensdag 8 februari 2017 @ 08:10 |
ze geven aan dat er geen lucht inzit, heb zelf ook ontlucht. geen bypass aanwezig, niet nodig zeggen ze. pfffffffffffffffffffffff. is er geen specialist die dit hele probleem ff kan tackelen. | |
Tur3luurs | woensdag 8 februari 2017 @ 08:17 |
@ jklipper 5 groepen met 10 cm hoh, ofwel 5x de maximale slanglengte. * wil je dit ff uitleggen aub Zijn de slangen later ingefreesd, of is het gelijk vanuit nieuwbouw gedaan? * slangen liggen op xps isolatieplaat daarop wapeningsnet en dan 18 mm slangen Je geeft aan nieuw huis, maar vele fokkers bedoelen daar vaak ook een "nieuw" huis voor hun mee, alleen bestaat die woning dan al 60 jaar. * bestaande woning helemaal gerenoveerd, is wel een A-Label Je zegt temperatuur staat vast op 22 graden, maar s'nachts koelt deze af. Ofwel heb je er nu wel of geen klokprogramma in? * mijn thermostaat staat op 22 graden, kom er niet aan * de temperatuur zakt in de avond naar beneden, als het koud is dan is het in de ochtend 19 graden in huis Zoals je het nu zegt koelt de woning dus af wanneer er niemand beneden is of wanneer het buiten kouder is terwijl de thermostaat strak op 22 graden blijft staan. * correct 32 graden je vloer in, mag best wel iets warmer zijn. 40 graden mag ook als intrede temperatuur, 32 graden erin, komt er niet echt warm meer uit, wat dat betreft verbaasd de afkoeling mij weer niet met zulke lange groepen. * ze gaan nu de temperatuur van de invoer verhogen wat ook gebeurd is dat de temperatuur op mn verdeler ook soms naar de 26 graden zakt. | |
Ivo1985 | woensdag 8 februari 2017 @ 08:28 |
Hoe is dat A-label tot stand gekomen? Met weinig isolatie maar wel een dak vol zonnepanelen, een warmtepomp en warmteterugwinning uit ventilatielucht en douchewater kom je namelijk ook aan een groen energielabel terwijl de warmtevraag in het huis nog steeds hoog ligt. Bij een nieuw huis denk je aan Rc waarden van 4 en hoger voor de hele buitenschil. Bij een bestaand gerenoveerd huis kom je daar bijna nooit aan. Achteraf aangebrachte spouwmuurisolatie geeft bijvoorbeeld vaak maar een Rc van ongeveer anderhalf. Dat houdt in dat de muur nog steeds 3 keer zo veel warmte verliest als een echte nieuwe muur van een nieuw huis. Voor de vloer heb ik de belangrijke vraag hoeveel cm isolatie is er aangebracht? Is de bovenkant van de kruipruimte/onderkant vloer ook nog geïsoleerd? Want alleen een laagje platen onder de vloerverwarming is gewoon echt minimaal aan isolatie. Dat is alsof je een T-shirt aan hebt in plaats van naakt rondloopt in de winterse buitenlucht. Het helpt wel, maar is niet voldoende voor het gewenste resultaat. | |
Glider76 | woensdag 8 februari 2017 @ 08:28 |
Is het ook zo dat je ketel continue staat te draaien, omdat de gewenste temperatuur niet wordt bereikt? Ik heb recentelijk vloerverwarming laten infrezen. Op 60 vierkante meter zou 6 groepen voldoende zijn maar er zit een 7 groeps verdeler in. Een LTV model, omdat ik in de toekomst naar een warmptepomp toewil. Tevens een bypass eroverheen, zodat de ketel niet in storing valt als de vloevermingpomp uitstaat of op temperatuur is. En 2 thermometers. Hier blijft alles mooi op temperatuur. Hoe diep liggen je slangen? is je vloer wel geisoleerd? Zit de verdeler wel goed aangesloten. Post eens een foto van je verdeler. | |
Captor | woensdag 8 februari 2017 @ 08:34 |
Het e.e.a. is ook afhankelijk van het moduleren van de ketel. Ook al zet je de ketel op max 55 graden en max invoertemp op je verdeler op 40 graden. Dan nog is het maar net afhankelijk van wat je ketel (icm met je thermostaat) bedenkt aan warmtevraag en bijbehorende temperatuur. | |
Tur3luurs | woensdag 8 februari 2017 @ 09:41 |
@Ivo Woning is hout skelet bouw met hoge isolatie waarde en ramen van Hr ++ glas geen zonnepanelen of warmtepomp. certificaat is bijgelevrd bij aankoop woning veel verstand heb ik er niet van. isolatie XPS platen 3 cm aangebracht door aannemer geen isolatie in de kruipruimte mag toch aanemen dat een aanemer een berekening maakt voor aanleg vloerverwarming ? | |
Tur3luurs | woensdag 8 februari 2017 @ 09:45 |
@Glider76 Verdeler is correct aangesloten de aanvoer naar de verdeler ( thermostaat kraan ) wordt wel warm. 1e etage en 2e etage hebben jaga convectoren en vloerverwarming in de badkamer met RTL knop, deze worden allemal goed warm ( zelf aangelegd ) de verdeler is een Therminon 5000 en er is geen bypass ketel staat op 55 graden aanvoer Nefit CW6 45 Kw | |
Tur3luurs | woensdag 8 februari 2017 @ 09:45 |
@captor wat is hiervoor dan de oplossing ?? | |
Glider76 | woensdag 8 februari 2017 @ 10:01 |
Staan alle kranen naar de slangen wel open? Worden alle slangen warm? Worden alle retour slangen warm? Laat de pomp eens harder draaien. Je zou ongeveer 5 graden verschil moeten meten tussen aanvoer en afvoer. Dit als de vloer op temperatuur is. Als de retour veel kouder is dan de aanvoer verlies je teveel warmte. En heb je dus te weinig capaciteit aan slangen/groepen en/of slecht geisoleerde vloer. | |
Ivo1985 | woensdag 8 februari 2017 @ 10:07 |
3cm XPS en geen isolatie aan de onderkant van de vloer is goede isolatie naar begrippen van 1980. Naar huidige maatstaven is dat matige tot slechte isolatie. Hoe dik zijn de wanden en met welk isolatiemateriaal zijn deze opgevuld? En het plafond/dak, is dat nog geïsoleerd? HR++ glas? Houtskeletbouw is meestal vrijstaand, dus relatief veel 'koud' muuroppervlak. Een goede installateur maakt inderdaad een warmteverliesberekening en een berekening van de warmteafgifte van het (vloer)verwarmingsysteem voor elke kamer. Vraag deze eens op bij je aannemer. Om je een indicatie te geven: ik ben een oud huis aan het renoveren. Onder de vloer zit 16cm isolatie, wanden krijgen rondom (hoekwoning) 12cm isolatie. Ramen worden voorzien van Hr++ of driedubbel glas. En zelfs dan komt uit mijn berekeningen dat vloerverwarming in combinatie met een houten vloer tijdens een vorstperiode maar net voldoende is om de benedenverdieping warm te houden op het moment dat we buiten te maken hebben met (nacht)vorst. [ Bericht 19% gewijzigd door Ivo1985 op 08-02-2017 10:13:30 ] | |
Tur3luurs | woensdag 8 februari 2017 @ 10:16 |
@ glider 76 alles staat open gaan we laten meten thanks hier kan ik iets mee | |
Tur3luurs | woensdag 8 februari 2017 @ 10:23 |
@ Ivo 3 cm grrrrr is dit te ondervangen met isloatie in de kruipkelder te laten aanbrengen. klopt vrijstaand gehele woning is geisoleerd, inclusief wanden en dak. begane grond betonnen systeemvloer R=0,3 m2 kw hierop de XPS 3 cm. heb de gegevens opgevraagd bij de aannemer. 12 cm isolatie in wanden 14,5 cm isolatie dak thanks | |
Ivo1985 | woensdag 8 februari 2017 @ 10:43 |
Een R-waarde van 0,3 is zeer slecht geïsoleerd... Je vloer verliest bij een kamertemperatuur van 22 graden en een kruipruimte temperatuur van 7 graden al 50W per m2 warmte aan de kruipruimte. En dat terwijl met jouw watertemperatuur de vloer maar 60 tot 70W aan warmte afgeeft per m2 De vloerisolatie moet minstens een R van 3 worden. Liefst nog hoger. Maar wat zegt de aannemer over de totale warmteverliesberekening voor de woning? De vloer is slechts 1 onderdeel. Als het goed is, is er een berekening voor de hele woning waarin alle onderdelen zijn meegenomen, ook ventilatie, ramen, deuren, wanden, daken etc. | |
Tur3luurs | woensdag 8 februari 2017 @ 10:53 |
@ivo bovenop de betonvloer liggen de xps platen, weet niet wat daar de waarde van is. ik heb de gegevens opgevraagd bij de aannemer maar het blijft akelig stil...... | |
Ivo1985 | woensdag 8 februari 2017 @ 11:00 |
3cm isolatie is gewoon te weinig naar hedendaagse maatstaven, zeker in combinatie met vloerverwarming. Dikkere XPS platen aan de bovenkant van de betonvloer is alleen niet zo handig, daarom moet je ook de onderkant van de betonnen constructievloer isoleren. | |
Tur3luurs | woensdag 8 februari 2017 @ 11:06 |
pfffff, fijn een aannemer die niet weet waar hij mee bezig is ....... | |
Dawnbreaker | woensdag 8 februari 2017 @ 11:08 |
Alle radiatoren dicht, vloerverwarming open en thermostaat hoog zetten en minimaal 4 uur laten proberen, vervolgens rondje ontluchten. | |
Tur3luurs | woensdag 8 februari 2017 @ 11:10 |
@ dawnbreaker is ook al geprobeerd | |
#ANONIEM | woensdag 8 februari 2017 @ 11:13 |
Wil jij alstublieft de quote knop gebruiken? Dat maakt een discussie volgen een heel stuk gemakkelijker, en mensen krijgen een melding als je een vraag beantwoord. Maakt reageren wel zo gemakkelijk ![]() [ Bericht 0% gewijzigd door #ANONIEM op 08-02-2017 11:14:04 ] | |
dnn- | woensdag 8 februari 2017 @ 11:29 |
Wat voor vloer heb je? Kun je dat opzoeken en aangeven.want 3cm xps klinkt als tackerplaten voor zwevende dekvloer. | |
Tur3luurs | woensdag 8 februari 2017 @ 11:30 |
excuus ben ook daar een leek in ![]() | |
Tur3luurs | woensdag 8 februari 2017 @ 11:31 |
qua parket flamingo Warmte weerstand: 0.10 K/W m² | |
#ANONIEM | woensdag 8 februari 2017 @ 11:33 |
Thanks ![]() | |
dnn- | woensdag 8 februari 2017 @ 11:34 |
Nee nee de bouwkundige vloer. Niet de afwerking. | |
Tur3luurs | woensdag 8 februari 2017 @ 11:37 |
zit te wachten op de berekening van de aannemer ( welke hij niet heeft gemaakt ! ) | |
dnn- | woensdag 8 februari 2017 @ 11:38 |
Is er geen bouwtekening waar opbouw/RC-waarden op staan? | |
Tur3luurs | woensdag 8 februari 2017 @ 11:38 |
Net Therminon gebeld. mogelijk kan de verdeler hydraulisch actief gemaakt worden om het probleem op te lossen. heeft dit dan invloed op mn ketel CW6 45kw ???? | |
Tur3luurs | woensdag 8 februari 2017 @ 11:41 |
heb de gehele vloerverwarming bij een aannemer geplaatst. ben er van uyitgegaan dat ze een berekening zouden maken en een legplan. dit alles blijkt nu niet gedaan te zijn. parket en mn tegelvloer liggen er al in grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr | |
dnn- | woensdag 8 februari 2017 @ 11:52 |
Met een 45kW CV ketel moet je normaliter altijd uitkomen Nooit je thermostaat op de verdeler hoger dan 40-45 graden zetten ivm parket. Met hoh 100cm slang vloerverwarming en de RC waarde van parket van 0,1 moet je met ingangstemperatuur op de vloerverwarmingsverdeler van 40-45 graden zeker de benodigde minimale afgifte van 90-100watt per m2 halen. Dit kan echter even duren ivm opwarmen van de plaat beton waar de leidingen inliggen. Oja wordt de retour naar de CV ketel ook warm? | |
Ivo1985 | woensdag 8 februari 2017 @ 12:44 |
Met een ketel van 46kW kun je een behoorlijk grote woning makkelijk verwarmen. De ketel moet alleen de warmte kwijt kunnen aan de lucht in het huis via een afgifte systeem (radiatoren, vloerverwarming, convectoren...) en die afgifte onderdelen hebben ook maar een bepaalde capaciteit. Het probleem is waarschijnlijk een te lage afgifte capaciteit om het warmteverlies aan 'buiten' te kunnen compenseren. Aanleggen van een nieuwe verwarmingsinstallatie begint daarom altijd met het bepalen van de warmtevraag. Oftewel een warmteverliesberekening voor elke kamer in het huis. Sommige installateurs hebben daar software voor, maar het kan ook gewoon in excel of op een kladblaadje. Hopelijk heb je de aannemer nog niet volledig betaald... | |
Tur3luurs | woensdag 8 februari 2017 @ 12:45 |
de aannemer heeft de CV ketel afgesteld op 22 kw ipv 45 kw, ivm pendelen ??? doet een modulerende ketel dit niet zelf ?? ze gaan de invoer temperatur van de verdeler verhogen tot de oppervlakte vloer ( parket ) max 27 graden is. ze gaan ook onderzoeken of de verdeler actief gemaakt moet/kan worden en of dit kan met mn Ketel Nefit CW6 45Kw aan de voeten voelen we dat de vloer warm is, maar dat is ook alles. mogelijk gaan ze er een externe partij bijhalen voor het probleem. denk toch dat het probleem ligt bij te weinig groepen. | |
Tur3luurs | woensdag 8 februari 2017 @ 14:06 |
aannemer al betaald, maar dat zegt mij nix ...... heb je toevallig een warmteverlies berekening in excel liggen ? betekend dit dat de ketel te groot is qua Kw's | |
papernote | woensdag 8 februari 2017 @ 14:28 |
Wat is de temperatuur van het retour water dat uit de vloerverwarming komt? Ik heb zelf een vergelijkbare installatie (60 m2, 5 groepen, laminaat erop). De invoer is 35 graden en de uitvoer is 27 graden. Heb ik gemeten met een infrarood thermometertje op de individuele slangen die uit de vloer komen. Als de invoer bij jou 35 graden is, maar het water komt terug op 19 graden, dan lijkt me dat er iets mis is. Dan koelt het te hard af onderweg, waardoor de boel niet opwarmt. Misschien de pompsnelheid verhogen? Of de aanvoertemperatuur? Als dat ook allemaal niet werkt, ligt het misschien toch aan te weinig groepen. Maar ik zou eerst eens meten wat erin gaat en wat eruit komt. | |
nanuk | woensdag 8 februari 2017 @ 14:35 |
Volgens mij was al een paar keer de suggestie gedaan dat de isolatie van de vloer onvoldoende is. | |
Tur3luurs | woensdag 8 februari 2017 @ 14:42 |
laten we maar even afwachten op de berekeningen denk ik | |
Edwink | woensdag 8 februari 2017 @ 14:59 |
Weet je zeker dat er warmte wordt afgeven door de vloer? Wat voor tempratuur heeft de vloerverwarming als de ketel niet brand? Als dit laag is weet je dat er warmte ergens onttrokken wordt, blijft dit hoog dan betekent dit dat de warmte niet door het parket komt. Hout voelt in principe warm aan door dat het isoleerd maar dat betekend niet dat er warmte afgifte is. Misschien is het makelijk een foto te posten van de verdeler etc misschien valt daar wat aan op. | |
Debuteer | woensdag 8 februari 2017 @ 15:15 |
Als ik dit zo lees (verdeler actief maken) lees ik dat de vloerverdelerset zelf nog geen pompje heeft, klopt dit? Moet de ketelpomp het nu door alle vloervelden drukken? Dit kan wel eens het probleem zijn. | |
Bastoenie | woensdag 8 februari 2017 @ 21:18 |
Ik heb hier iets van 70m2 met volgens mij 6 groepen, nieuwbouwwoning. Hier is het warm genoeg met alleen vloerverwarming als hoofdverwarmer. Zal morgen even kijken hoeveel ik er heb. Wel vreemd dat je aannemer geen berekening heeft gemaakt, dat is xe basis als je het als hoofdverwarming wil inzetten. | |
klipper | woensdag 8 februari 2017 @ 21:24 |
Nefit raadt zelf ook aan om ketel in te stellen op gewenste capaciteit, dus dat is geen probleem. Dat zal zeker wel helpen, temperatuur was wel erg laag, die is afgekoeld als die je vloer verlaat. kan altijd, zijn hooguit extra aanpassingen nodig. Hadden ze beter vooraf kunnen doen. Op zich is dat het probleem niet, met 5 groepen van 125 meter moet het gewoon lukken, maatja 10 groepen van 60 meter geeft natuurlijk wel wat sneller comfort. Als je ruimtethermostaat strak op 22 graden staat, dan blijkt gewoon dat de afkoeling van het huis groter is dan de opwarming. Brandt de ketel langdurig, of pendelt deze juist erg (vaak aan en uit) Bij pendelen kan een buffervat helpen om meer rust te verkrijgen. 3 cm isolatie op beton is wel weinig, wellicht kruipruimte nog isoleren. | |
klipper | woensdag 8 februari 2017 @ 21:24 |
die dacht 10 hoh moet genoeg zijn..... | |
Fer | woensdag 8 februari 2017 @ 21:43 |
Kan het geen koudeval zijn? Heb hier het probleem, dat de vloerverwarming beter werkt in het stuk waar de themostaat hangt, die dan vrolijk op 22 staat. Maar bij de ramen voor/achter gevel is het koud. Volgens mij, moet zonder radiatoren hier de buizen iets dichter op elkaar geplaatst worden. Danwel het warme water eerst naar de ramen en dan via de lussen naar het midden en retour. |