abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_168728880
Hoi,

we hebben j.l een nieuw vrijstaand huis gekocht en de gehele begane grond laten voorzien van vloer hoofdverwarming.
op de 1e en 2e verdieping hebben we radiatoren geplaatst.
de CV ketel is een Nefit aquapower CW 6 45 kw
de vloerpomp is een Therminon 5000.

echter na herhaaldelijk bezoek van de aannnemer is het nog steeds niet echt warm in huis.
thermostaat staat altijd op 22 graden maar de vloerverwarming zakt savonds en snachts terug terwijl de cv boven het wel doet.

weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn ????
pi_168729471
Ik lees mee want ik heb dit ook
Ik heb de suggestie gehad dat de cvketel het misschien allemaal niet kan bolwerken maar weet niet of dit klopt
Als ik boven alles uit draai word het beneden wel warmer
pi_168729727
Heb je naast de vloerverwarming ook losse radiatoren in de huiskamer (of convectie putten etc)? Of heb je andere vormen van verwarming in huis zoals een houtkachel.

[ Bericht 26% gewijzigd door #ANONIEM op 07-02-2017 10:41:08 ]
pi_168730030
@Carlton.

geen losse radiatoren op de begane grond, wel openhaard id woonkamer.
pi_168730613
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 februari 2017 10:26 schreef Allures het volgende:
Als ik boven alles uit draai word het beneden wel warmer
waterzijdig inregelen is hier de oplossing.
't gaat om hoe je ermee omgaat
pi_168730729
waterzijdig inregelen is denk ik niet de oplossing.

de kamer thermostaat staat vast op 22 gr. echter als het vriest is het in de ochtend 19 graden in de woonkamer en in de bijkeuken 17 gr.

ik heb 65 m2 vloer oppervlak woonkamer, hierin liggen 5 groepen op hartmaat 10 cm slakkenhuis.
in de bijkeuken 15m2 vloer oppervlak hierin ligt 1 groep op 15 cm hartmaat en in lussen.

ik denk dat er te weinig groepen inliggen.
pi_168730756
Misschien dat Klipper hier een uitkomst heeft ???????
pi_168730818
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 februari 2017 11:00 schreef Tur3luurs het volgende:
@Carlton.

geen losse radiatoren op de begane grond, wel openhaard id woonkamer.
en gebruik je die ook geregeld?
pi_168730918
Carlton,

wat gebruik ik geregeld ?
pi_168731026
Open haard is puur voor de sfeer, dus word die in avond af en toe aangestoken.
pi_168731195
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 februari 2017 11:48 schreef Tur3luurs het volgende:
Open haard is puur voor de sfeer, dus word die in avond af en toe aangestoken.
reason for asking is

Openhaard geeft warmte af, ruimte blijft lekker warm, dus de thermostaat aan de muur denkt ik ben niet meer nodig en schakelt de CV uit, vloer koelt langzaam af en heeft weer lang nodig om op te warmen.

Dus als je savonds de kachel aan hebt staan kun je verwachten dat de CV de volgende dag wat moeite heeft. heb je gister avond de kachel niet aan gehad dan zou de CV het moeten kunnen bijbenen en zijn er andere problemen.
pi_168731317
nee. want als we de open haard niet gebruiken gebeurd er ook weinig.

nu zeggen ze dat de oppervlakte temperatuur omhoog moet.

maar heb al diverse dingen van ze gehoord.

heb gevraagd om de berekeningen van de vloerverwarming en de legplannen, maar dat hebben ze niet.

huur je een aannemer in omdat je te druk ben met de andere werkzaamheden ih huis.
pi_168732050
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 februari 2017 12:05 schreef Tur3luurs het volgende:
nee. want als we de open haard niet gebruiken gebeurd er ook weinig.

nu zeggen ze dat de oppervlakte temperatuur omhoog moet.

maar heb al diverse dingen van ze gehoord.

heb gevraagd om de berekeningen van de vloerverwarming en de legplannen, maar dat hebben ze niet.

huur je een aannemer in omdat je te druk ben met de andere werkzaamheden ih huis.
Hoe hoog staat je ketel en hoe hoog staat de temperatuur voor de vloer nu?
pi_168732584
CV aanvoer vanuit ketel heeft al op de volgende graden gestaan

-70
-60
nu op 45

vloerverdeler staat op 32 invoer
pi_168733034
CV man zei hier: vloerverdeler vol open en laat je kamerthermostaat het maar regelen (ketel op 50 graden).

maw, wat doet ie als je de verdeler niet begrenst?
pi_168733197
kan niet de temperatuur niet vol open zetten op de vloer verdeler, klapt mn parket eruit.

had beter zelf de vloerverwarming kunnen leggen, dat heb je als je teveel werk zelf heb grrrr
pi_168733268
De ketel levert toch maar 45 graden?
pi_168733481
Parket isoleert.
En 32 graden is al niet zo hoog als hoofd vloerverwarming...
Je zou dan toch radiatoren erbij kunnen gebruiken.
't gaat om hoe je ermee omgaat
pi_168733894
het parket is speciaal voor vloerverwarming door een bedrijf aangeleverd en gelegd.

temperatuur oppervlakte parket mag niet hoger dan 27 graden zijn

radiatoren is geen optie, wil hoofd verwarming dmv vloerverwarming

heb net via een bedrijf door gekregen dat hiervoor 8 groepen benodigd waren.

dat wordt weer een overlegje met de aannemer......
pi_168733930
Hoh 10cm is in een (volgens de normen geïsoleerd) nieuwbouwhuis meer dan genoeg capaciteit om de temperatuur tot tropische waarden op te laten lopen.

Hoe staat de temperatuur van de vloerverwarming verdeler ingesteld?

En hoe is de werkelijke temperatuur van het water en het vloeroppervlak bij die instelling? Niet elke thermostaatknop en thermometer is even nauwkeurig.
pi_168734104
zijn ze mee bezig.

denk toch dat ze een groepje of 3 vergeten zijn .....

vloer voelt wel warm aan de voeten, maar de temperatuur komt niet op.
pi_168734657
Nieuwbouwhuis, misschien moet je nog een hoop vocht uit de constructie verdampen. Dat kost ook warmte natuurlijk.
pi_168736532
Ik heb op krap 60 vierkante meter 7 groepen liggen.

Ik neem aan dat al het gebruikelijke is gecontroleerd? Ontluchting, geen bypass die open staat?

Zitten er thermometers op je verdelerblok? zoja, wat geven die aan? aanvoer en retour.
Draait de pomp wel de goede kant op. Welke snelheid draait je pomp.
pi_168738552
quote:
0s.gif Op dinsdag 7 februari 2017 11:35 schreef Tur3luurs het volgende:
waterzijdig inregelen is denk ik niet de oplossing.

de kamer thermostaat staat vast op 22 gr. echter als het vriest is het in de ochtend 19 graden in de woonkamer en in de bijkeuken 17 gr.

ik heb 65 m2 vloer oppervlak woonkamer, hierin liggen 5 groepen op hartmaat 10 cm slakkenhuis.
in de bijkeuken 15m2 vloer oppervlak hierin ligt 1 groep op 15 cm hartmaat en in lussen.

ik denk dat er te weinig groepen inliggen.
Ik denk dat je te weinig groepen hebt . Om het als hoofd verwarming te gebruiken zit je toch op 1 groep voor 7-9 p/m2. Dus ik denk een groepje of 3 -4 te weinig . Als de buizen te lang worden koelt het te snel af.
pi_168738598
Is de vloerverwarming wel goed ontlucht? Als er nog veel lucht inzit krijg je ook niet de warmteafgifte die je hoopt te halen.
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')