Ik heb zelf het evohome systeem met 2x een HCE80, alleen vloerverwarming en heb een Intergas ketel Kombi Kompakt HRE uit 2017.quote:Op zaterdag 9 december 2017 12:50 schreef galanthus het volgende:
Ik wil het Evohome systeem gaan aanschaffen voor de zoneregeling van mijn cv. Ik heb een aantal ruimtes die met radiatoren worden verwarmd, en een aantal d.m.v. vloerverwarming. Alle 6 vloerverwarmingsgroepen zijn aangesloten op één verdeler. Ik wil de radiatoren gaan uitrusten met HR92 knoppen en de vloerverwarming gaan sturen met een hce80. Mijn ketel is een Intergas Kombi Kompakt HReco uit 2015. Deze is voorzien van een RF module. De Intergas site zegt hierover: "Rechtstreeks communicatie met draadloze kamerthermostaten van Honeywell (T87 RF1003 Round RF/ DTS92 / CMS927)".
Ik heb de volgende vragen:
- Raden jullie voor de ketelsturing een Opentherm of Aan/Uit uitvoering aan? De Honeywell systeem configurator raadt een Opentherm aansturing aan. Maar ik lees op dit forum over problemen met Opentherm icm vloerverwarming gestuurd door een zoneklep. Als ik de aansturing doe met een hce80, zijn er dan ook problemen te verwachten met een Opentherm regeling?
- Omdat de ketel al voorzien is van een RF module, heb ik dan nog een ketelmodule van Honeywell nodig? (bijvoorbeeld de R8810A1018)
- Ik moet een aantal extra thermostatische ventielen bijkopen. In de bestaande installatie heb ik ventielen van Danfoss (RA) en Heimeier. Ik lees dat er met de HR92 knoppen soms problemen zijn bij het instellen van een kleine openstand. Wat voor nieuwe ventielen combineren het beste met de HR92 knoppen?
Laat je hierover even goed voorlichten door iemand met kennis van zaken. Toen ik twee jaar geleden de Evohome heb samengesteld was de HCE80 uitsluitend beschikbaar in een aan/uit module.quote:Op zaterdag 9 december 2017 17:17 schreef JosP het volgende:
[..]
Ik heb zelf het evohome systeem met 2x een HCE80, alleen vloerverwarming en heb een Intergas ketel Kombi Kompakt HRE uit 2017.
Ik had in eerste instantie een aan/uit ketelrelais en ben sinds een aantal weken overgestapt op een open therm module R8810A1018. Met de opentherm module werkt het beter. Met de aan/uit module merkte ik regelmatig dat er wel een zone werd aangestuurd maar de ketel niet werd aangestuurd. Andersom gebeurde het ook, de ketel werd aangestuurd maar er werd geen zone aangestuurd. Het leek regelmatig niet synchroon te lopen.
De ketel heeft wel een RF module maar ondersteunt niet de evotouch is mij verteld.
Het resultaat telt en waar het aan ligt of gelegen heeft is lastig te zeggen. Dat laatste vind ik een nadeel van het hele Evohome systeem. Door het ontbreken van een soort management informatie kun je bij problemen niet of moeilijk vaststellen wat de oorzaak is.quote:Op maandag 11 december 2017 21:07 schreef JosP het volgende:
Wat je zegt klopt, de HCE80 kan alleen een aan/uit relais aansturen. Op het moment dat ik de HCE 80’s de ketel aan liet sturen via het aan/uit relais werkte het prima. Je merkte ook dat eerst de zone werd aangestuurd en daarna pas de ketel werd aangestuurd. Zodra ik het aan/uit relais liet sturen door de evotouch ging het mis. Het ketelrelais hangt verder dan 50 cm van de ketel en verder staat er niets van metaal in de buurt. Ook met de evotouch dichtbij het ketelrelais gaf het geen goed resultaat. Zoals gezegd ging het met de sturing vanaf de HCE80’s wel goed. Ik heb alleen thermische motoren op de vloerverwarmingsverdeler, geen radiatoren dus ook geen HR 92’s of iets dergelijks. Ik heb wel een zone in de berging geknepen open staan zonder themische motor, dit om te voorkomen dat de ketel zijn warme water niet kwijt kan cq. Over de bypass rondpompt zodra alle andere zones dicht staan. Feit is wel dat ik nu de ruimtes een stuk sneller warm heb en dit op een lagere aanvoertemperatuur. Zeg maar waar dat aan ligt, bij mij telt het resultaat en ik ben blij met de open therm module.
Ik zou eens beginnen met de werkkamer. Zet alle radiatoren dicht en schakel de CV aan op basis van de (te lage) woonkamer temperatuur. Check of je werkkamer nu wel warm wordt. Als dat niet zo is, kun je je een hoop moeite besparen, want dan is je vloerverwarming niet geschikt voor het tijdelijk verwarmen. Waarschijnlijk moet die verwarming altijd aan staan om het aangenaam te houden.quote:Op vrijdag 15 december 2017 15:53 schreef BeVe het volgende:
Beste forumleden,
Ik ben ook in de markt voor een systeem voor Evohome. De reden hiervoor is dat ik één ruimte in huis heb die ik niet goed kan verwarmen. Onze huidige thermostaat (Remeha Isense) die de CV-ketel aanstuurt (Remeha Calenta CW4) heeft de woonkamer waar de thermostaat hangt zo snel warm, dat de werkkamer waar vloerverwarming in zit niet warm wordt. De overige ruimtes (3 slaapkamers, bijkeuken, hal, wc en badkamer) worden wel warm, maar de werkkamer dus niet.
Het Evohome systeem lijkt dit probleem op de kunnen lossen. Ik heb al veel gelezen over dit systeem, maar één ding is mij nog niet duidelijk. Ik weet niet wat ik nu moet aanschaffen voor mijn werkkamer met vloerverwarming. De situatie is als volgt.
We hebben een grote woonkamer en keuken (1 zone) waar in totaal 4 radiatoren in geplaatst zijn. Het is mijn idee om voor deze ruimte een draadloze Round thermostaat aan wil schaffen om te voorkomen dat ik 4 HR92 knoppen moet aanschaffen. Kan ik de gewone radiatorknoppen op deze radiatoren laten zitten?
Verder moeten er 3 slaapkamers verwarmd worden waar per kamer 1 radiator in hangt. Daar zou ik graag 3 HR92 radiatorknoppen voor willen aanschaffen.
Voor de badkamer (die grenst aan de woonkamer), de hal en de bijkeuken wil ik de huidige radiatorknoppen laten zitten. Die hoef ik niet per zone te regelen en mogen wat mij betreft 'meelopen' met de rest. Dat is mogelijk toch?
Dan rest nog de werkkamer/speelkamer. Dat is een ruimte van ongeveer 22 m2 waar alleen vloerverwarming in zit, dus geen radiator. De verdeler bevindt zich in de ruimte achter een luikje. Ik heb in een topic gelezen dat ik op de aanvoerleiding (voor de huidige knop die de watertemperatuur regelt) een HR92 knop zou kunnen installeren. Dit zou behoorlijk in de prijs schelen ten opzichte van de vloerverwarmingssystemen die Evohome aanbiedt. Ik zou ook het bedieningspaneel van de Evohome in deze ruimte willen ophangen.
Als ik dit zo inschat, zou ik genoeg hebben aan deze pakketten
- https://wifithermostaten.(...)rpakket-aan-uit.html
- https://wifithermostaten.nl/round-wireless.html
Klopt dit of mis ik nog iets?
Als jullie andere (goedkopere) oplossingen weten voor mijn probleem (de koude werkkamer) is dat natuurlijk ook welkom. We zijn tevreden over de verwarming van de andere ruimtes, dus daar hoeven we niet per se een Evohome systeem voor.
Ik hoor graag. Alvast bedankt!
Hallo Frank, je zou die vraag eens op het forum van klusidee kunnen stellen. Daar zitten specialisten op het gebied van CV. Ik vermoed dat je ketel te groot is om de soms geringe warmtevraag aan te kunnen. Ofwel voorheen sprong "het hele huis " aan en nu soms een klein radiatortje. Je ketel stookt met een minimaal vermogen dat dan te groot is voor dat kleine radiatortje en gaat pendelen.quote:Op vrijdag 15 december 2017 22:17 schreef milestone3012 het volgende:
Bete Forum leden,
Ik ben hier nieuw met een vraag over mijn evohome systeem icm Remeha Avanta 28c met OpenTherm.
Ik heb 7 zones. Waarvan 1 zone met drie radiatoren. Dus in totaal 9 Hr92 knoppen. Badkamer heeft een gewone thermostaatknop. Ik heb ook een bypass.
Het werkt prima, zones komen mooi op gevraagde temperatuur alles reageert goed en geen noemenswaardige overshoots.
Wat ik zie als er warmtevraag is en de temperatuur is op zijn ingestelde waarde (van een zone) de ketel heel vaak werkcode 5 (antipendel) en werkcode 8 (regelstop) aan neemt. De pomp blijft dan draaien. Ik zou verwachten dat de ketel, als de brander uit gaat, in werkcode 6 (pomp draait na) zou gaan.
Honeywell vind het normaal en verwijst me naar Remeha en viceversa.
Is er iemand op het forum die dit ook heeft. Is het erg. En zo ja is er een oplossing voor.
Alvast dank voor reacties. Grt Frank
Bedankt Bert voor je reactie. Ik heb laatst al eens de radiatoren in de woonkamer dichtgedraaid en toen werd de werkkamer wel behaaglijk warm. Het probleem is echt dat de woonkamer te snel warm wordt en de CV niet lang genoeg stookt om de werkkamer warm te krijgen. Ik heb al geprobeerd om alleen de radiator die het dichtst bij de thermostaat staat te knijpen, maar dat hielp niet voldoende.quote:Op zaterdag 16 december 2017 15:10 schreef bertpit het volgende:
[..]
Ik zou eens beginnen met de werkkamer. Zet alle radiatoren dicht en schakel de CV aan op basis van de (te lage) woonkamer temperatuur. Check of je werkkamer nu wel warm wordt. Als dat niet zo is, kun je je een hoop moeite besparen, want dan is je vloerverwarming niet geschikt voor het tijdelijk verwarmen. Waarschijnlijk moet die verwarming altijd aan staan om het aangenaam te houden.
Wordt je werkkamer wel warm als al het andere dicht staat, dan betekent het dat je gehele systeem niet goed waterzijdig is ingeregeld. Je zou kunnen overwegen om dat eerst te doen. Evohome maakt het waterzijdig inregelen voor een groot deel overbodig doordat het vraaggestuurd is, maar dan moet je het wel overal inzetten en niet half.
Voor je woonkamer adviseer ik dus wel om HR92 knoppen te nemen. Anders staat je woonkamer altijd aan en dat veroorzaakt nu juist het probleem. Of je moet gaan knijpen en wat "aanmodderen", maar dan blijf je achter de feiten aanlopen.
Ofwel doe het goed of doe het niet.
Naar aanleiding van je opmerking om mij hierover goed voor te laten lichten heb ik de Honeywell consumentenservice mijn situatie voorgelegd. Honeywell bevestigt dat het technisch wel mogelijk is om mijn ketel modulerend aan te sturen icm vloerverwarming, maar dat het in de praktijk toch net iets anders uit kan pakken. Ze adviseren mij om, voor een optimaal comfort, te kiezen voor een aan/uit systeem.quote:Op maandag 11 december 2017 14:20 schreef bertpit het volgende:
[..]
Laat je hierover even goed voorlichten door iemand met kennis van zaken. Toen ik twee jaar geleden de Evohome heb samengesteld was de HCE80 uitsluitend beschikbaar in een aan/uit module.
Laat je alle segmenten open staan dan is er geen probleem om deze met Opentherm aan te sturen. In alle andere gevallen is er ook geen probleem alleen verstook je meer gas. Ik het Opentherm protocol zit geen klepsturing. Als je wel gebruik maakt van zone's, dan zal evohome af en toe een zone open of dicht zetten. Het Opentherm protocol heeft geen klepsturing. Dit resulteert er in dat de CV nog water verwarmt als de zone al dicht gestuurd is door Evohome. Mocht een andere zone open staan, niets aan de hand, dan gaat het warme water daar naar toe. Of door je bypass.
Wat hierboven gezegd wordt over het onwillekeurig aan en uit gaan van de CV heeft ook niets te maken met opentherm of aan/uit, maar met de communicatie tussen de HR92 of andere draadloze units en de RF module aan de ketel. Er kunnen allerlei omstandigheden zijn waardoor dit wordt veroorzaakt, meestal door slechte batterijen, maar ook bijvoorbeeld het plaatsen van een stalen wasrek voor de ketelmodule kan een oorzaak zijn.
Dit lijkt me een communicatieprobleem tussen evohome en de ketel. Hoe het OT protocol er uitziet weet ik niet maar er gaat iets fout in de sturing lijkt me. Blijkbaar zet hij de ketel uit. Het is overigens code 0U, met een nul. Op het Forum van Klusidee zitten veel kenners van CV ketels. wellicht dat je daar een antwoord op je vraag kunt krijgen.quote:Op dinsdag 19 december 2017 12:20 schreef Rangemaster het volgende:
Beste medegebruikers van EvoHome,
Sinds ongeveer een jaar heb ik de EvoHome thuis in gebruik, bijna volledig naar tevredenheid. Er is één vervelend probleem dat ik maar niet opgelost krijg en dat is raar gedrag van de ketel.
De EvoHome stuurt een Nefit Proline HRC 24 CW4 (geïnstalleerd in 2016) aan. Deze ketel is voorzien van OpenTherm dus op zich is de communicatie tussen EvoHome en ketel prima.
Echter: in de winter, wanneer deze ketel de CV verwarmt, start deze vrijwel altijd opnieuw op zodra er na het gebruik van warm tapwater de kraan dicht wordt gedraaid. In het display wordt dan "OU" weergegeven. Dit probleem speelde niet toen de EvoHome nog niet geïnstalleerd was.
Is iemand bekend met dit probleem en is er een oplossing voor?
Wat voor competenten heb je? Dus de knoppen, voelers, et cetera. Heb je het zelf geprogrammeerd? Heb je een app?quote:Op woensdag 20 december 2017 11:22 schreef vanzea12 het volgende:
Sinds enkele dagen heb ik ook een Evohome systeem in mijn huis. Nu merk ik dat de huiskamer zone te pas en te onpas terugschakelt naar 5 graden, terwijl in het programma andere temperaturen genoemd worden. Iemand iets vergelijkbaars meegemaakt? En hoe zou dat op te lossen zijn?
Dit lijkt op de raam open funktie, als de HR92 een snelle temperatuurdaling ziet dan schakelt deze uit.quote:Op woensdag 20 december 2017 11:22 schreef vanzea12 het volgende:
Sinds enkele dagen heb ik ook een Evohome systeem in mijn huis. Nu merk ik dat de huiskamer zone te pas en te onpas terugschakelt naar 5 graden, terwijl in het programma andere temperaturen genoemd worden. Iemand iets vergelijkbaars meegemaakt? En hoe zou dat op te lossen zijn?
Pagina 6quote:Op donderdag 21 december 2017 12:49 schreef Herman2604 het volgende:
Heb me vandaag geregistreerd, wil iedereen bedanken, heb (bijna) alles eerst doorgelezen en daarna het systeem aangeschaft en getweaked, het lijkt goed te werken , maar pas 3 dagen nu :-)
Ik heb een ATAG Blauwe Engel 2 via de aan-uit module, 4 HR92 knoppen.
Voorheen gebruikte ik de BRAIN thermostaat van ATAG.
Het enige verschil is dat mijn warm water een stuk warmer is?!
Ik vermoed dat in de BRAIN een Eco instelling actief was, op de tower programmeren kan ik dit niet vinden, weet iemand de parameter hiervan?
En prettige feestdagen iedereen!
Ik heb er wel een mening over, maar geen advies of tips. Naar mijn mening moet je bij nieuwbouw of verbouw er zoveel mogelijk rekening mee houden dat je "lage temperatuur verwarming" installeert. Dit is namelijk de eenvoudigste weg naar een woning zonder gasaansluiting. Vloerverwarming is dan de meest logische keuze, naast natuurlijk een uitstekende isolatie en warmteterugwinning.quote:Op donderdag 21 december 2017 14:38 schreef DeGrote het volgende:
Even een wat algemenere vraag onder hopelijk wat kenners en ervaringsdeskundigen hier. Wij hebben een woning gekocht in een voormalig ambachtsschool. Deze wordt getransformeerd naar in totaal 9 (tussen)woningen. Nu zijn zowel beneden als boven de plafonds 4 meter hoog. Wij denken er over om de gehele woning te voorzien van vloerverwarming (als hoofdverwarming). Wij willen een woonbeton vloer, dit geleid de warmte natuurlijk goed. De woning wordt zeer goed geïsoleerd.
Nu is de vraag: is het inderdaad verstandig ook ook boven op de slaapkamers vloerverwarming als hoofdverwarming te nemen? In de praktijk zal de verwarming hier minimaal aan staan. Radiatoren vinden wij niet mooi en deze laten wij liever achterwege. Het idee is dan ook om alle kamers aan te sluiten op het Honeywell Evohome systeem.
Hoor graag jullie mening/tips.
Tja, ook wij zijn geen specialisten en slechts ervarings- "deskundigen" . Hebben een boerderijtje waar we alle ruimtes op de begane grond hebben voorzien van vloerverwarming, elke ruimte heeft z'n eigen lussen. In de open woon kamer/woonkeuken hebben we zelfs 2 zones, het keukengedeelte en het zit gedeelte. Ervaringen sinds 4 jaar met dit systeem zijn prima. Geen ontsierende radiatoren, lage keteltemperatuur en natuurlijk de luxe van elke ruimte apart regelbaar. Badkamer alleen 's-ochtends even op tijd aan, keuken/eettafel overdag maar 's-avonds uit en zitgedeelte juist 's-avonds weer iets warmer. Kantoorruimtes naar behoefte, kortom, als je de mogelijkheid hebt zoveel mogelijk ruimtes apart en middels vloerlussen regelbaar maken. In totaal hebben wij 12 aparte lussen !quote:Op donderdag 21 december 2017 14:38 schreef DeGrote het volgende:
Nu is de vraag: is het inderdaad verstandig ook ook boven op de slaapkamers vloerverwarming als hoofdverwarming te nemen? In de praktijk zal de verwarming hier minimaal aan staan. Radiatoren vinden wij niet mooi en deze laten wij liever achterwege. Het idee is dan ook om alle kamers aan te sluiten op het Honeywell Evohome systeem.
Hoor graag jullie mening/tips.
Als je goedkoop wil, dan kom je vaak in een ouder model terecht. De nieuwe modellen geven een handmatig gewijzigde temperatuur op een HR92 knop, weer op de display van de evotouch. De oudere doen dat niet en de evotouch merkt een gewijzigde temperatuur niet op.quote:Op woensdag 27 december 2017 23:19 schreef Beatific het volgende:
Voor een studentenwoning zoek ik een systeem waarbij er per kamer verwarmd kan worden. Daarnaast is het belangrijk dat de temperatuur van de kamer 3x per dag gereset wordt naar 16 graden zodat de student de verwarming zelf nooit uit hoeft te zetten als hij weg gaat.
Naar mijn idee is dit mogelijk met Honeywell. Klopt dat? Zo ja, heeft iemand een tip waar en welke versie ik het beste kan kopen? Ik wil zo goedkoop mogelijk uit zijn. Zelf ga ik het niet installeren overigens, het lijkt me dat een willekeurige CV-installateur het systeem wel geïnstalleerd krijgt, nietwaar?