pi_166711925
Onze woning is februari 2014 opgeleverd met daarin een Intergas Prestige CW6. Bevalt prima en doet goed zijn ding. Vorige week dinsdag heb ik een onderhoudsbeurt laten uitvoeren aan de ketel door een bedrijf met OK-CV en andere keurmerken.

Alle waarden en instellingen waren nog goed en hoefden niet bijgesteld te worden, alleen de diverse onderdelen zijn schoongemaakt waar nodig.

Sinds die dag slaat alleen onze aardlekschakelaar door. Niet constant maar vaak een maal per dag en dan vaak 's nachts. Eerste gedachte gaat natuurlijk naar de CV maar hield rekening met een toevalligheid. Ik heb daarop systematisch alle andere stekkers met aarde eruit getrokken die op die aardlekschakelaar eindigen. Op het einde had ik alleen nog CV, koelkast en vriezer over.

Op advies van de CV man heb ik met een verlengkabel de CV naar een andere aardlekschakelaar groep getrokken. Dit twee dagen gedaan zonder een probleem op welke aardlekschakelaar dan ook.

Gisteravond de CV weer terug geplaatst op de originele groep maar wel een ander stopcontact. Net slaat de aardlek er weer uit. De groepen trouwens niet.
Ik ga zo weer de CV man bellen maar ben benieuwd of iemand nog tips heeft.
pi_166712655
gezien het feit dat ie niet uitschakelt in een ander stopcontact, lijkt het me niet aan je CV ketel liggen
pi_166712783
quote:
0s.gif Op donderdag 17 november 2016 13:45 schreef devlinmr het volgende:
gezien het feit dat ie niet uitschakelt in een ander stopcontact, lijkt het me niet aan je CV ketel liggen
Een ander stopcontact binnen dezelfde groep gaat dus wel fout. Pas als ik hem naar een andere groep en daarmee een andere aardlekschakelaar breng gaat het pas goed. Vervelende is dus dat het niet een continue fout is maar af en toe. Volgens mij als de CV een bepaalde actie gaat uitvoeren die dus sporadisch nodig is.
Moet wel zeggen dat ik het ook maf vind, heb naast de beurt gestaan en hij heeft nou niks gedaan waarvan ik dacht, tsjonge dat zal het probleem wel kunnen zijn.
pi_166713096
Een aardfout hoeft niet aan 1 verbruiker te liggen. Ook je installatie zelf kan fouten en kleine lekkages hebben net als andere verbruikers.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
  donderdag 17 november 2016 @ 14:13:55 #5
12821 gateway
@ [DPC]Fokschaap
pi_166713137
waarschijnlijk is er binnen die aardlekschakelaar / groepen al een kleine fout aanwezig en is de ketel net het beetje teveel...

Of de aardlekschakelaar is defect. Evt. een Installateur bellen die komt meten met een tester.
pi_166713922
Som van de aardlekstromen (koelkast, vriezer en CV) komt net boven de 30 mA uit. Vraag een electricien die 3 toestellen te meggeren.
Op <a href="https://forum.fok.nl/topic/2677908/2/25#p208861847" target="_blank" >zaterdag 22 april 2023 13:43</a> schreef <a href="https://forum.fok.nl/user/profile/62881" target="_blank" >r_one</a> het volgende:
En ik zeg je dat je op zaterdagmiddag van 2 tot 4 in je poedelnaakie de horlepiep moet dansen op het marktplein.
pi_166714709
Stekker ondersteboven in het stopcontact steken.
pi_166714902
Bekend probleem dat die intergas meuk een beetje lekstroom heeft.

Minstens de helft van de aardlek storingen van de lokale woningbouwvereniging kwam door die ketels.
pi_166715449
quote:
0s.gif Op donderdag 17 november 2016 15:53 schreef Ivo1985 het volgende:
Bekend probleem dat die intergas meuk een beetje lekstroom heeft.

Minstens de helft van de aardlek storingen van de lokale woningbouwvereniging kwam door die ketels.
Werk jij soms bij de woningbouw?
  donderdag 17 november 2016 @ 19:45:18 #10
432925 cvboer2
Heeft de leiding
pi_166719830
quote:
0s.gif Op donderdag 17 november 2016 15:53 schreef Ivo1985 het volgende:
Bekend probleem dat die intergas meuk een beetje lekstroom heeft.

Minstens de helft van de aardlek storingen van de lokale woningbouwvereniging kwam door die ketels.
Hoog tijd dat de desbetreffende woningbouw de E installaties van hun woningen laat controleren....
Share your talent, move the world.
pi_166719943
Heeft ie de ontsteker schoongemaakt? Zet anders een je WW-warmhouder uit of op eco stand, dat is het enige wat aan springt 's nachts.
.
  Moderator donderdag 17 november 2016 @ 20:23:11 #12
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_166720656
quote:
0s.gif Op donderdag 17 november 2016 19:45 schreef cvboer2 het volgende:

[..]

Hoog tijd dat de desbetreffende woningbouw de E installaties van hun woningen laat controleren....
Heb wel eens gehoord dat als je de stekker van de cv ketel omdraait in het stopcontact het zomaar opgelost kan zijn.

Broodje aap ? Of waarheid ? :@
pi_166722528
quote:
0s.gif Op donderdag 17 november 2016 20:23 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Heb wel eens gehoord dat als je de stekker van de cv ketel omdraait in het stopcontact het zomaar opgelost kan zijn.

Broodje aap ? Of waarheid ? :@
Lijkt mij een broodje aap.

- In een circuit hebben alle onderdelen een vaste weerstand (redelijk vast dan..)
- De stroom is aan beide kanten van alle componenten gelijk.
- Alle componenten hebben dus een vaste spanningswaarde.
- Het maakt niet uit of er wat weglekt voor of achter een component voor de aardlek.

Aan de andere kant, na decennia storinglopen weet ik dat je zeker van electronica alles kunt verwachten wat niet logisch lijkt :P
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_166722737
quote:
0s.gif Op donderdag 17 november 2016 20:23 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

Heb wel eens gehoord dat als je de stekker van de cv ketel omdraait in het stopcontact het zomaar opgelost kan zijn.

Broodje aap ? Of waarheid ? :@
Er bestonden (en misschien bestaan die nog wel, maar ik ben er te lang "uit") diverse toestellen van diverse fabrikanten (vooral Italiaans en Frans) die fase gevoelig waren, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat het een probleem veroorzaakte zoals TS omschrijft.
pi_166723203
quote:
17s.gif Op donderdag 17 november 2016 21:15 schreef Juup© het volgende:

[..]

Er bestonden (en misschien bestaan die nog wel, maar ik ben er te lang "uit") diverse toestellen van diverse fabrikanten (vooral Italiaans en Frans) die fase gevoelig waren, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat het een probleem veroorzaakte zoals TS omschrijft.
Zelfs van nederlandse makelij zijn er boilers fasegevoelig (AO Smith)
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan
pi_166723484
quote:
0s.gif Op donderdag 17 november 2016 21:29 schreef densmee het volgende:

[..]

Zelfs van nederlandse makelij zijn er boilers fasegevoelig (AO Smith)
Heb ik eerlijk gezegd nooit meegemaakt, maar ik ben er dan ook al een behoorlijk aantal jaar "uit" door omstandigheden :'(
  Moderator donderdag 17 november 2016 @ 22:11:18 #17
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_166724621
quote:
0s.gif Op donderdag 17 november 2016 21:10 schreef hottentot het volgende:
Aan de andere kant, na decennia storinglopen weet ik dat je zeker van electronica alles kunt verwachten wat niet logisch lijkt :P
_O-
pi_166725128
quote:
0s.gif Op donderdag 17 november 2016 22:11 schreef Vonkenboer het volgende:

[..]

_O-
Ja, echt.

Klachtomschrijving: Als het systeem een grote vraag krijgt is er drukval bij pomp 1 en 2 en schakelt af. Fix dit.

Probleem:

PLC ingangskaart met 4 ingangen (zo'n wago ding) voor registratie voldoende druk in leiding (bij te weinig druk sluit installatie volledig af omdat een lek word vermoed). Als 3 en 4 gelijk opkwamen werden 1 en 2 kortstondig spontaan gespiegeld weergegeven, 3 en 4 kwamen alleen bij grote vraag tegelijk op. Waarna het systeem uitschakelde en het product terugliep en alle 4 sensoren afvielen wegens te weinig druk. Ter plekke was de led weergave op de PLC wel correct alleen de doorgave aan het systeem ging fout.

Dat soort domme extreem zeldzame storingen die je niet zelf kunt verzinnen. Maar het kost je wel een hele nacht om te vinden.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_166735003
Bedankt voor de adviezen, ga er mee aan de slag. Zal de elektra man die het huis gedaan heeft bellen en vragen het geheel door te meten.
pi_166737827
quote:
0s.gif Op donderdag 17 november 2016 19:45 schreef cvboer2 het volgende:

[..]

Hoog tijd dat de desbetreffende woningbouw de E installaties van hun woningen laat controleren....
Hoe gaat dat de lekstroom in een cv ketel oplossen.
pi_166747655
Welke drieweg klep heb jij op die ketel?
pi_166753965
quote:
1s.gif Op vrijdag 18 november 2016 16:55 schreef Ivo1985 het volgende:

[..]

Hoe gaat dat de lekstroom in een cv ketel oplossen.
De ketel is niet het probleem. De optelsom van alle lekkages is het probleem.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_166761992
quote:
0s.gif Op zaterdag 19 november 2016 12:00 schreef hottentot het volgende:

[..]

De ketel is niet het probleem. De optelsom van alle lekkages is het probleem.
Als de ketel ruim boven 20mA lekstroom heeft, kun je mijns inziens niet stellen dat de ketel niet het een belangrijke veroorzaker van het probleem is.
pi_166763336
quote:
1s.gif Op zaterdag 19 november 2016 20:16 schreef Ivo1985 het volgende:

[..]

Als de ketel ruim boven 20mA lekstroom heeft, kun je mijns inziens niet stellen dat de ketel niet het een belangrijke veroorzaker van het probleem is.
En misschien heeft de ketel nu maar 4mA lekstroom terwijl vriezer en koelkast al 3 jaar lang ieders 14mA lekstroom hebben.

Om echt zekerheid te hebben zou je zeker omdat het sporadisch voorkomt (misschien maar 0,5 sec per etmaal, we weten het niet.) zou je met een mA meter de afgaande aardingen op lekstroom moeten meten, en als die optelsom niet voldoende is dan rest slechts een logger voor piekbepaling.

Kleine af en toe optredende aardfouten zijn misschien wel het meest lastige te bepalen probleem in een huis installatie.

Aan de hand van de hier gegeven info is de grootste lekstroom veroorzaker niet te achterhalen en is beweren dat het aan de ketel moet liggen een aanname en nu nog geen feit.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_166776320
quote:
0s.gif Op zaterdag 19 november 2016 21:03 schreef hottentot het volgende:

[..]

Aan de hand van de hier gegeven info is de grootste lekstroom veroorzaker niet te achterhalen en is beweren dat het aan de ketel moet liggen een aanname en nu nog geen feit.
Klopt enige conclusie die ik mag trekken is dat met de CV erbij het totaal van de lekstroom overschreden wordt.
Sinds vandaag een wat vervelende nieuwe ontwikkeling erbij. Vanochtend weer een aardlek activatie. Aardlek weer omgezet, werkte even en toen klapte aardlek en 1 groep eruit. Bij het opnieuw aanzetten zit er op alle groepen die met deze aardlekschakelaar zijn verbonden geen stroom meer. Met geen mogelijkheid meer op te krijgen wat ik ook wel of niet in geschakeld laat. Test knop van de aardlekschakelaar veroorzaakt ook geen uitschakeling meer. Alle belangrijke apparaten nu omgezet naar andere groepen via verlengsnoeren en morgenochtend per direct bellen om elektricien er naar te laten kijken. Aardlekschakelaar staat nu uit.
pi_166776399
Denk dat ie kapot is. Tenminste, als ie met alle groepen uit ook niet aan wil.
.
pi_166776433
quote:
0s.gif Op zondag 20 november 2016 14:05 schreef Xajorkith het volgende:

[..]

Klopt enige conclusie die ik mag trekken is dat met de CV erbij het totaal van de lekstroom overschreden wordt.
Sinds vandaag een wat vervelende nieuwe ontwikkeling erbij. Vanochtend weer een aardlek activatie. Aardlek weer omgezet, werkte even en toen klapte aardlek en 1 groep eruit. Bij het opnieuw aanzetten zit er op alle groepen die met deze aardlekschakelaar zijn verbonden geen stroom meer. Met geen mogelijkheid meer op te krijgen wat ik ook wel of niet in geschakeld laat. Test knop van de aardlekschakelaar veroorzaakt ook geen uitschakeling meer. Alle belangrijke apparaten nu omgezet naar andere groepen via verlengsnoeren en morgenochtend per direct bellen om elektricien er naar te laten kijken. Aardlekschakelaar staat nu uit.
Als een aardlekschakelaar niet meer in te zetten is zijn er drie mogelijke oorzaken.

1. Geen spanning op het apparaat (hoofdzekering defect kan een oorzaak zijn)
2. Blijvende aardfout in de installatie. (is te testen door de afgaande draden los te halen)
3. Aardlekschakelaar defect. (is te testen door spanning op de ingang te hebben en de uitgang los te koppelen, wil hij dan niet in dan kan deze de vuilnisbak in.)

Heb je een multimeter? (spanningzoekers vind ik maar onbetrouwbare rotzooi, tenzij je echt een duspel hebt.)

Als je een beetje handig bent en gezond verstand gebruikt kun je dit zelf wel doen.

Even meten of een goedkope multimeter bij de bouwmarkt halen (altijd handig zo'n ding in huis) En een dure is absolute onzin voor wat jij wilt meten. Indien aardlekschakelaar defect, dan weer naar de bouwmarkt om een nieuwe te kopen, hoofdschakelaar om, aardlek verwisselen en klaar alweer.

Disclaimer: Dit wil nog niet zeggen dat er nergens in je installatie een aardfout optreed.

En als het de hoofdzekering is heeft je leverancier vaak een vast tarief voor de 1e keer wat regelmatig goedkoper is dan een installatiebedrijf hiervoor laten komen.

[ Bericht 8% gewijzigd door hottentot op 20-11-2016 14:15:39 ]
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_166776444
quote:
1s.gif Op zondag 20 november 2016 14:08 schreef Fer het volgende:
Denk dat ie kapot is. Tenminste, als ie met alle groepen uit ook niet aan wil.
Vergeet de hoofdzekering niet ;)
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_166777388
Alle overige 14 groepen hebben wel stroom, dus lijkt mij dat de hoofdschakelaar ok is ?
pi_166778389
Als je een driefase-aansluiting hebt dan heb je drie hoofdzekeringen. Misschien is er daar één van kapot en zit daar alleen die ene aardlekschakelaar achter?

Trouwens, met een woning uit 2014, heb je dan niet gewoon hoofdautomaten? Die zou je zelf weer in kunnen zetten. Kijk eens of je onder de meter ook automaten tegenkomt. ;)
pi_166780168
Ik dacht dat de hoofdschakelaar in de meterkast zat en die deed niks. Met de tip van XanderH heb ik de echte hoofdschakelaar gevonden. 1 van de drie fases was omgegaan. Nu hersteld en alles werkt weer. Mijn vrouw wist nu ook te vertellen dat ze een andere groep vanmorgen had omgezet en daarna een knal hoorde. Dat was van mijn buitenverlichting die ik buitenwerking had gesteld omdat ik ermee bezig was( die zit op zo een combi van aardlek en groep ). Die heeft dus kortsluiting gehad en denk ik de hoofdschakelaar omgegooid.

Voor de geïnteresseerden nog mijn meterkast. Weer niet of daar die "automaten" inzitten die XanderH benoemd.

Groep 14 is de buitenverlichting. Oranje groep had dus het probleem.
Hiervan was de meest rechter omgegaan.
  Moderator zondag 20 november 2016 @ 16:50:37 #32
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_166781010
quote:
0s.gif Op zondag 20 november 2016 16:15 schreef Xajorkith het volgende:
Ik dacht dat de hoofdschakelaar in de meterkast zat en die deed niks. Met de tip van XanderH heb ik de echte hoofdschakelaar gevonden. 1 van de drie fases was omgegaan. Nu hersteld en alles werkt weer. Mijn vrouw wist nu ook te vertellen dat ze een andere groep vanmorgen had omgezet en daarna een knal hoorde. Dat was van mijn buitenverlichting die ik buitenwerking had gesteld omdat ik ermee bezig was( die zit op zo een combi van aardlek en groep ). Die heeft dus kortsluiting gehad en denk ik de hoofdschakelaar omgegooid.

Voor de geïnteresseerden nog mijn meterkast. Weer niet of daar die "automaten" inzitten die XanderH benoemd.
[ afbeelding ]
Groep 14 is de buitenverlichting. Oranje groep had dus het probleem.[ afbeelding ]
Hiervan was de meest rechter omgegaan.
[ afbeelding ]
Je hoofdschakelaar zit in de meterkast helemaal links onderaan; die drie automaten onder je kilowatt uur meter zijn je hoofdzekeringen