Dat is de maximale stroom waarop de contacten van de hoofdschakelaar berekend zijn.quote:
Nee, door de faseverschuiving van 120 graden zal de stroom door de nul nooit hoger worden dan de hoogste stroom door een fase. Als je stroom wilt optellen in een driefasenaansluiting dan moet je ze als vector optellen.quote:Op zaterdag 2 september 2017 09:35 schreef Ivin het volgende:
3x25a op een 40a hoofdschakelaar betekent toch max 75a op nul schakelcontact? Met de C-tolerantie op een 25a zekering zou dat kunnen oplopen tot 3x 32 = 96A
Zelfde vraag heb ik over de blauwe nuldraad in de groepenkast. De bruine draden zijn 6 mm2. De 3 blauwe kabels komen uiteindelijk samen op een verdeelblokje. De kabel tussen verdeelblokje en hoofdschakelaar zou dan toch 96A kunnen krijgen en dient dan toch 10mm2 te zijn?
Denkfoutje.quote:Op zaterdag 2 september 2017 09:35 schreef Ivin het volgende:
3x25a op een 40a hoofdschakelaar betekent toch max 75a op nul schakelcontact? Met de C-tolerantie op een 25a zekering zou dat kunnen oplopen tot 3x 32 = 96A
Zelfde vraag heb ik over de blauwe nuldraad in de groepenkast. De bruine draden zijn 6 mm2. De 3 blauwe kabels komen uiteindelijk samen op een verdeelblokje. De kabel tussen verdeelblokje en hoofdschakelaar zou dan toch 96A kunnen krijgen en dient dan toch 10mm2 te zijn?
Als ze in driehoek worden aangesloten. In ster....kan ook zonder nul, maar dan kan ie alle kanten op gaan (het nulpunt) met nare gevolgen.quote:Op zaterdag 2 september 2017 09:45 schreef XanderH het volgende:
Bij een gelijke belasting op L1, L2 en L3 zal de stroom door N zelfs nagenoeg 0 zijn. Vandaar ook dat bijvoorbeeld motoren zonder N aangesloten kunnen worden.
Nee, 25A per fase.quote:
Nee hoor, gewoon uitbereidingskastje er naast!quote:Op dinsdag 27 november 2018 20:28 schreef Ivin het volgende:
Ok, blijft dus uitbreiden met een tweede fornuisgroep beneden over als optie. Evt een kast ernaast mag toch wel, neem ik aan of moet alles in een grotere kast?
Nee hoor, dat is geen enkel probleem.quote:Op dinsdag 27 november 2018 20:28 schreef Ivin het volgende:
Ok, blijft dus uitbreiden met een tweede fornuisgroep beneden over als optie. Evt een kast ernaast mag toch wel, neem ik aan of moet alles in een grotere kast?
Daar heeft hij niks aan als hij boven 3 x 16a nodig heeft.quote:Op woensdag 28 november 2018 09:01 schreef blomke het volgende:
Als de kabel achter de 25A hoofdzekeringen naar bovengaat, kan je daar dan wel met 3 x 10 A afzekeren?
|