sirdanilot | dinsdag 11 augustus 2015 @ 23:46 |
Hallo, Ik woon in een budget flat zonder fornuis of gasaansluiting ( ![]() Bij aanschaf (tweedehands dus geen garantie) veroorzaakte het ding kortsluiting op alle pitten, elke keer als je het aanzette klapten alle stoppen eruit. Nu heeft een vriend dit ooit gefikst zodat 3 van de 4 pitten het deden en dat ging een tijdje goed (als je de linksonder aandeed klapte ook altijd meteen alle stoppen eruit). Ik heb begrepen dat dit te maken heeft met de draadjes die je kunt aansluiten enzo. Er zit zo een grote stekker op speciaal voor elektrische fornuizen. Maar nu doen nog maar 2 van de 4 pitten het (linksonder en rechtsboven kapot) en ook nog eens de kleine zwakke, terwijl ik vaak de grote sterke nodig heb. Dus ik wil het nu zelf gaan fiksen (degene die het had gefikst is weg). Ik vind zo gauw via google niet hoe dit moet. Heeft iemand hier ervaring mee en kan iemand mij helpen? En ik neem aan dat er geen risico aan zit zolang je sleutelt terwijl de stekker eruit is en alles mooi droog en schoon is toch? Dank | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 00:30 |
Ok ik heb even gegoogled. De stekker van de kookplaat lijkt op 3 fasen aangesloten te zijn (linksboven een blauw draadje, rechtsboven, linksonder en rechtsonder een bruin/zwart draadje, midden de groen gele aard lek draad). Echter vermoed ik dat mijn meterkast geschikt is voor 2 fasen. Hoe zou ik dit kunnen veranderen? | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 00:36 |
Ik heb ook gegoogled dat je met een multimeter kunt meten of je stopcontact 2 of 3 fasen is (iets met 220 vs 400 volt of zo). Echter heb ik dus geen multimeter, en vind het een beetje zonde om zo'n ding te gaan lopen huren alleen voor dat. Kan iemand aan de hand van deze foto zien of ik 2 of 3 fasen heb? Er staat een dikke 2 dus ik denk 2? (zoals je ziet heb ik 0 verstand van techniek) ![]() | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 00:39 |
http://www.elektronicafor(...)ookplaat-t16102.html Je moet blijkbaar de draadjes in het fornuis omwisselen? Ik heb elders gegoogled dat linksboven vrijwel altijd de 0 is, maar moet ik mijn draadjes dan linksonder en rechtsonder aansluiten, of juist rechtsboven? | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 00:46 |
Ik vond de volgende abracadabra tekening op de onderkant van het toestel, maar ik heb natuurlijk geen flauw benul wat dit betekent ![]() Ik ben nog net slim genoeg om te weten dat ik de tekening linksonder moet nabouwen, maar hoe ik dat zou moeten doen of wat deze tekening betekent .... ? ![]() | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 01:00 |
Hmm ik denk dat ik het probleem gevonden heb: naar nummer 3 gaat een bruin draadje en dat moet volgens het plaatje linksonder een blauw draadje zijn. Maar ik heb maar 1 blauw draadje en 3 bruine draadjes in de stekker (zie foto's). Wat te doen? ![]() ![]() | |
Gieliovd | woensdag 12 augustus 2015 @ 06:43 |
Gezellig topic dit. Je hebt 1 fase aansluiting. Je moet schema 2 hebben. Verder verwijs ik je naar het sticky topic over Perilex. K&W / Elektrisch koken; perilex aansluiten | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 09:41 |
Oh ok En hoe doe ik dat? Moet ik zo een koperen verbindinsstukje kopen bij de gamma? Hoe heet dat? Ik heb dat topic gezien, maar ik weet nu nog steeds niet precies wat te doen. Verder vroeg ik me af of mijn fornuis wel naar behoren kan functioneren op 1 fase, gebruikt hij dan niet te veel stroom? | |
#ANONIEM | woensdag 12 augustus 2015 @ 11:01 |
Bijna goed 2 fase dus. | |
#ANONIEM | woensdag 12 augustus 2015 @ 11:03 |
Beide L zijn de fases, de N zijn de nulen, die mogen niet verwisseld, L1 hoort dus bij N1 Zo ook anders om, dus bij de L2 samen met de N2, weet niet hoe het in de doos aangesloten is bij jou in huis. Als op 1 fase aangesloten zullen maar twee pitten fatsoendelijk werken. [ Bericht 4% gewijzigd door #ANONIEM op 12-08-2015 11:06:22 ] | |
Gieliovd | woensdag 12 augustus 2015 @ 11:23 |
Nee, 1 fase. Dat je 2 afgaande velden gebruikt met fasedraden doet niets af aan je 1 fase aansluiting van de woning. | |
#ANONIEM | woensdag 12 augustus 2015 @ 11:30 |
Uiteraard zo bekeken heb je gelijk! Maar het fornuis is met twee groepen en twee fase aangesloten zo bedoel ik het. Verkeerd geschreven van mij, schaamrood staat me op de wangen! | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 11:44 |
Heel erg bedankt voor de reacties Maar dit betekent dus dat mijn kookplaat het nooit met meer dan 2 pitjes tegelijkertijd aan zou moeten kunnen doen? Want eerst deden 3 van de 4 pitten het (waaronder ook de grote pit rechtsboven) dus dat lijkt me vreemd. Heeft het zin voor mij om er iets aan te veranderen of moet ik maar blij zijn dat 2 van de pitjes het doen? Want dit maakt het koken wel erg lastig. Iets op hoog vuur bakken gaat niet, en met z'n tweeen kunnen we dan maar 2 pitten gebruiken als we tegelijkertijd koken wat ook niet handig is ! | |
hottentot | woensdag 12 augustus 2015 @ 12:05 |
Ik begin onderhand te denken dat je beter iemand kunt vragen die er wel verstand van heeft. De klemmenstrook in je kookgeval is al goed aangesloten. Zorg nu gewoon dat je stekker en stopcontact dusdanig worden dat de linkerautomaat op klemmen 1 (fase) en 4 (nul) terecht komt. En de rechterautomaat op 2 (fase) en 5 (nul) terecht komt. Daarna zien we wel welke pitten nog voor kortsluiting zorgen. En zorg eerst dat je stopcontact als volgt word zodat niet alles verkeerd zit. ![]() | |
Gieliovd | woensdag 12 augustus 2015 @ 12:05 |
Daar komt het wel op neer denk ik. Ze doen het dan wel alle 4, maar je zit aan een maximaal opgenomen vermogen van 7360 watt. Als je ze dan alle 4 aan zet, zegt je groep plof, maar ik weet niet wat je plaat max. trekt. | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 12:08 |
Er staat 7000 watt op de plaat. Dus dan zou het net aan moeten kunnen, behalve misschien als ik alles op 6 (de maximale stand) aanzet maar dat doe ik sowieso nooit. | |
hottentot | woensdag 12 augustus 2015 @ 12:16 |
Wat zijn de vermogens van je pitten (elk afzonderlijk) en geef anders het type even op. 7000 Watt is voor alle vier. Maar dan moeten ze wel zo verdeeld zijn dat 2 platen tegelijkertijd nooit meer dan 3680W trekt. (eigenlijk iets minder want het net fluctueert wat.) | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 12:24 |
het type is pelgrim am654sat ik weet niet hoeveel de pitten afafzonderlijk trekken ik heb het stopcontact open geschroefd en links en rechts boven is er een blauwe draad aangesloten en links en rechts onder bruin. dat zou dus goed moeten zijn. hoe nu verder? | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 12:27 |
in de handleiding staat nauwelijks zinnige informatie | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 12:57 |
Ik heb nog even goed naar het stopcontact gekeken Er is wel linksboven en rechtsboven een blauwe draad (nul) maar op het stopcontact staan de volgende dingen afgedrukt: linksboven N rechtsboven L1 linksonder L2 rechtsonder L3 Dan vraag ik me dus af of ik 1 2 of 3 fasen heb? Want het mag toch niet dat een blauwe draad aan de fase is verbonden ?! | |
hottentot | woensdag 12 augustus 2015 @ 13:01 |
Dat komt omdat het niet de bedoeling is dat iedereen zelf maar gaat lopen rommelen, mensen die er verstand van hebben, hebben aan de sticker met het schema en de perilex standaardisatie alle info die nodig is voor een goede installatie. Mensen die deze standaardisatie niet kennen en de sticker niet begrijpend kunnen lezen zouden er af moeten blijven. Wat je nu moet doen staat hierboven al beschreven, als dat niet duidelijk genoeg is vind ik dat je het niet zelf moet doen en zal ik je ook niet verder helpen. Dit omdat ik van mening ben dat als je dat niet begrijpt dat je ook geen idee hebt hoe vast je een schroef dient te draaien, hoe je draden goed aanstript, hoe je de draden goed onder de schroef legt e.d. | |
hottentot | woensdag 12 augustus 2015 @ 13:02 |
Standaard aanduiding welke je ook in de stekker vind om aansluiting te standaardiseren. | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 13:32 |
Dat kan wel zijn, maar dit kookplaatje kostte maar een paar tientjes, dan ga ik geen monteur optrommelen wat tegen de 100 euro aan gaat lopen. Verder vind ik het ook belangrijk om zelf enigszins te leren hoe dit soort dingen werken, en dat kan toch ook door trial and error en dus zelf proberen, ook al heb ik er inderdaad nul verstand van. Ik heb wel vaker dingen gedaan waar ik 0 verstand van had en die dan uiteindelijk met veel moeite toch zijn gelukt en daar word je alleen een beter mens van. De draden zijn al gestript en ik ben niet zo achterlijk dat ik de stekker niet weer terug in mekaar kan draaien hoor... Ik heb gedaan wat je aanraadde dmv de draadjes ind e stekker om te wissel (dus linksonder met rechtsonder omgewisseld en linksboven met rechtsboven). Het resultaat? Precies hetzelfde probleem: de grote pitten klappen eruit (kortsluiting) en de kleine doen het wel gewoon. Wat nu te doen? | |
hottentot | woensdag 12 augustus 2015 @ 13:35 |
Weet je welk draadje van de stekker op welke klem in het apparaat zit? | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 13:40 |
Ja dat kan zelfs ik, domme leek, zien. Eerst was het zo: linksboven: 5 (blauw) rechtsboven: 4 (bruin achtig) links onder: 2 (grijzig) rechts onder: 1 (zwart) ik heb nu dus alles omgewisseld linksboven: 4 (bruin achtig) rechtsboven 5 (Blauwig) linksonder: 1 (zwart) rechtsonder: 2 ( grijzig) Misschien heb ik nu alles precies spiegelbeeld gedaan en moet ik één van de twee omwisselingen weer ongedaan maken? | |
hottentot | woensdag 12 augustus 2015 @ 13:58 |
En waarom heb je besloten om die draden maar om te draaien? | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 14:15 |
om te kijken of hij het dan doet ? Als ik precies had geweten hoe het moest had ik hier ook niet gepo st | |
hottentot | woensdag 12 augustus 2015 @ 14:17 |
En dat bedoel ik, i.pv. systematisch te werk te gaan pruts je lekker door i.p.v. postings op te volgen of logisch te werk te gaan. Ik heb geen zin in dit gezeik, zonde van mijn tijd. Inmiddels staat alles wat genoemd moest worden al in de postings, maar je prutst maar lekker verder. Mij zal het verder een rotozorg zijn. Waarom zou ik advies opvolgen, ik draai gewoon lekker lukraak zonder te weten wat ik doe de draden nog maar een keer om ![]() | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 14:34 |
kijk nog eens goed ik heb het gewoon zo gedraaid dat het klopt volgens jouw post hoor. Je zou.natuurlijk ook op een constructieve manier mensen kunnen helpen want op deze manier heb ik er natuurlijk niks aan | |
hottentot | woensdag 12 augustus 2015 @ 14:51 |
Je hebt het niet zo gedraaid dat het klopt met wat je hier verteld is. maar je mag gerust eigenwijs zijn. Denk je dat ik zin heb om elke keer maar te moeten bedenken wat je nu weer hebt zitten prutsen? En jij begint over constructief? Weet je nu al met zekerheid of je wcd volgens de standaard is aangesloten, heb je dat al gecontroleerd? | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 14:55 |
Hoe moet ik dat controleren? links en rechts boven zit een blauwe draad, links en rechts onder een bruine draad' dan ga ik ervan uit dat is.aangesloten zoals in jouw post, het.betreft namelijk een nieuwe flat met duizenden appartementen. Als ik het 100 procent zeker moet weten heb ik een multi meter nodig maar die heb ik dus niet. | |
hottentot | woensdag 12 augustus 2015 @ 15:01 |
Waarom vraag je dit dan niet eerder? Nu word er een aanname gedaan en daar borduur je op verder. Zit het goed dan heb je geluk, zit het fout dan lopen we lekker door te prutsen maar word het niets. Niet officieel maar werkt prima, pak een bureaulamp zorg dat je die contacten aansluit op de beide linker of de beide rechter contacten, zet nu één van de groepen uit, en kijk of de lamp het doet, zo nu zet de andere groep even uit en de eerste weer aan, doet je het het nu wel dan klopt dit, doet hij het niet dan doe je beide groepen even uit en draai je beide bruine of beide blauwe draden om, en probeer je het even opnieuw met je lamp om te zien of het nu wel goed is. | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 15:14 |
Als de linker groep aan staat en rechts uit, doet de lamp het links wel en rechts niet en als de rechter groep aan staat en links uit, doet de lamp het links niet en rechts wel. Precies zoals ik zou verwachten dus, de linker twee zijn 0 en fase van de linkergroep en de rechter twee zijn 0 en fase van de rechter groep. . Leuk trucje trouwens, bespaart weer een multimeter. | |
hottentot | woensdag 12 augustus 2015 @ 15:41 |
Mooi nu weten we zeker dat je wcd correct is, en werken we niet verder met een verkeerde aanname. Bruin van links naar klem 1 van je kookapparaat via de bruine in de kabel. Blauw van links naar klem 4 van je kookapparaat via de zwarte in de kabel. Bruin van rechts naar klem 2 van je kookapparaat via de grijze in de kabel. (brug op 2&3 laten zitten) Blauw van rechts naar klem 5 van je kookapparaat via de blauwe in de kabel. Aarding spreekt voor zich. Dan zit het ook logisch voor een volgende keer. Als dit ook niet werkt en we gaan ervan uit dat je kabel niet defect is dan is of je kooktoestel defect of de interne bedrading is verdraaid, | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 16:25 |
Ok dank maar ik denk dat ik de verkeerde kabels aan de verkeerde aansluitinge nvast heb zitten? Moet ik dat in eht fornuis aanpassen? Zwart loopt wel naar klem 1 maar volgens jouw voorstel moet ik hier een andere kabel aan koppelen/ Foto ![]() | |
hottentot | woensdag 12 augustus 2015 @ 16:37 |
Zolang de verbindingen gelijk blijven qua idee, dus bv links bruin naar 1 mag je rustig een kleur verwisselen. | |
Barrah | woensdag 12 augustus 2015 @ 16:43 |
Iets zegt me dat dit geen vragen zijn waar je op een forum of via Google antwoorden op gaat krijgen. Elektriciteit is geen speelgoed, zeker bij een stroomslurper als een kookplaat. Er is al eerder aan het ding gerommeld, daarna heeft het een tijd 'goed' gewerkt en nu ga je zelf knutselen. Als dit je pet te boven gaat, haal er dan een pro bij die de situatie ter plekke kan beoordelen of koop iets nieuws. | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 16:48 |
Oh ok, ik heb nu toch maar alles aangepast zodat het klopt volgens jouw lijst. En het probleem is nog steeds het zelfde. | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 16:51 |
Ik zou er graag een pro bij halen hoor, maar dat wordt een tegenvaller van tegen de 100 euro zo niet meer. Dat is twee keer de waarde van de kookplaat. Een nieuwe kookplaat kopen kan wel, maar is ook weer tegen de 50 a 60 euro als ik weer voor zo'n tweedehands ding ga. En geloof me als het geld allemaal geen probleem was geweest, dan was ik gewon lekker in een flat met gasaansluiting gaan wonen, want ik vind gas sowieso prettiger koken dan wat dan ook. En wie zegt dat een nieuwe kookplaat geen problemen gaat opleveren etcetera. Ik ben maar een arme student en ik probeer dit soort dingen zo veel mogelijk zelf op te lossen. Meer expertise dan iemands vader (die waarschijnlijk niet meer weet dan de mensen hier op FOK) heb ik simpelweg geen toegang toe. | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 16:53 |
Ik vermoed nu dus dat het aan de interne bedrading zou kunnen liggen. Zou het kunnen dat de krachtige kookplaten (die nu dus de aardlekschakelaar in de meterkast er uit klappen als je ze aan doet) op de verkeerde dingen aangesloten zitten? | |
Barrah | woensdag 12 augustus 2015 @ 18:05 |
Ik snap je probleem en wens om het op te lossen. Als het echt aan de interne bedrading van de kookplaat ligt zou ik me daar alleen echt niet aan willen branden. Letterlijk en figuurlijk. | |
hottentot | woensdag 12 augustus 2015 @ 18:35 |
Je beide kookplaten van 2000Watt per stuk doen het dus niet. Linksvoor (noemen we even kookplaat 1, nummer we vanaf daar met de klok mee) Rechtsachter (noemen we even kookplaat 3) De andere twee zijn 1500Watt per stuk. (linksachter nr. 2 en rechtsvoor nummer 4) Springt de aardlek eruit als je alleen 1 aandoet? Springt de aardlek eruit als je alleen 3 aandoet? Maakt de stand van de knop nog iets uit? 2 & 4 werken beide tegelijkertijd prima.? Als je 1 automaat uitzet doet alleen 2 of 4 het nog of beide? Het is altijd de aardlek die springt en niet de automaat? Wat zijn de gegevens van de aardlekautomaat 0,03A / 30mA en dan 16A 25A of 35A of 40A? Is het apparaat schoon te noemen of zit er vuil/vocht/roest aan de binnenzijde? En dan kijken we wel even weer. | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 19:15 |
Springt de aardlek eruit als je alleen 1 aandoet? - JA Springt de aardlek eruit als je alleen 3 aandoet? - JA Maakt de stand van de knop nog iets uit? - NEE. Of ik ze nu via stand 1 of via stand 6 aan doe (links of rechtsom draaien om aan te doen) alles klapt er meteen uit. De kleine pitjes doen het zelfs op stand 6 prima. 2 & 4 werken beide tegelijkertijd prima.? - JA, zelfs op stand 6 allebei tegelijk kunnen ze gewoon warm worden Als je 1 automaat uitzet doet alleen 2 of 4 het nog of beide? - Hier heb ik iets geks ontdekt: Als alleen de rechterautomaat aan staat (dus linker uit) doen pitjes 1 (die eerst altijd kortsluiting veroorzaakte), 2 en 4 het. Als je pit 3 aandoet klapt de aardlek eruit. Als alleen de linkerautomaat aan staat (dus rechter uit) dan doen geen van de 4 pitjes het. maar er klapt ook niks uit, lampje gaat gewoon niet aan, behalve bij pitje 1 dan klapt de aardlek eruit (er is dus blijkbaar wel contact maar niet genoeg om het ding aan te krijgen?) Het is altijd de aardlek die springt en niet de automaat? - ALTIJD de aardlek Tijdelijke oplossing zou kunnen zijn alleen de rechter aandoen, dan doen 3 pitjes het tenminste. Raar ?! Heel erg schoon zal hij niet zijn want student, ik zal eens kijke of een grondige schoonmaakbeurt helpt, maar hij is nou ook weer niet heel erg vochtig of extreem goor of wat dan ook. Ik zal er eens naar kijken. 40 A, 0,03A . Heel erg bedankt voor al je hulp tot nu toe trouwens ![]() | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 19:21 |
De oplossing van alleen de rechter aandoen en dan pit 1 gebruiken werkt niet, want de pit wordt niet warm. Bovendien vind ik het eng, straks brandt er misschien iets door of zo. Wel vreemd allemaal. | |
hottentot | woensdag 12 augustus 2015 @ 19:30 |
1,2 en 4 zouden het op hoge stand nooit allemaal tegelijk mogen doen op 1 groep dat is 5000Watt, op lichtere stand is het mogelijk. Ik ben extreem geneigd om te denken dat je interne bedrading niet klopt, er een lusje ligt die er niet mag liggen, er door rotzooi dingen met elkaar in verbinding of wat dan ook. 1 groep zou maar 2 pitten en de besturing mogen doen. De andere doet dan de twee pitten. Zouden strikt gescheiden circuits moeten zijn. Dit is dan toch het moment om dat ding open te draaien en een schema te maken van hoe de pitten zijn bedraad. (universeel meter gaat hier toch wel handig zijn, koop zo' ding bij de bouwmarkt voor een tientje heb je nog jaren plezier van) Vanaf hier kan ik je zonder kennis van de binnenkant niet verder helpen. En wat je ook probeert, 1 pit kan natuurlijk gewoon kapot zijn en het nooit meer gaan doen. | |
sirdanilot | woensdag 12 augustus 2015 @ 19:47 |
Ok dan ga ik morgen eens dat ding open sleutelen en kijken of er zo veel rotzooi e.d. in ligt. | |
hottentot | woensdag 12 augustus 2015 @ 20:02 |
En een schema van hoe de draden lopen. van klem 1 naar pit 1 en 2, en van pit 1 en 2 gezamenlijk naar klem 3 Zoiets van elke draad, maar handiger, sneller en beter is een schema. Ik snap dat je daar tegen op ziet, maar het is echt de logische volgende stap ![]() | |
#ANONIEM | woensdag 12 augustus 2015 @ 21:56 |
Als het aan de bedrading ligt die moet volgens mij hitte bestendig zijn? Dan zou ik dus gaan uitkijken naar een nieuwe plaat, evt gelijk inductie, zoveel pannen zal je immers niet gebruiken? En als kan je die of daar met en met andere voor aanschaffen, tevens als je die volop zet die schakelt gewoon terug als je meer wil nemen als het net toelaat. | |
DarkE | woensdag 12 augustus 2015 @ 23:30 |
Eens maar dan weer jammer voor de inspanningen van Hottentot, waarvoor veel respect... | |
#ANONIEM | woensdag 12 augustus 2015 @ 23:32 |
Ik had het al veel eerder opgegeven! | |
sirdanilot | donderdag 13 augustus 2015 @ 00:22 |
Nieuwe inductie kookplaat gaat vanaf minstens 100 euro voor een tweedehands (denk dat 200 tot 300 realistischer is) en dan heb ik ook nog eens allemaal nieuwe pannen nodig. Ik denk niet dat dat een haalbaar alternatief is voor mij als student. Ik vind het sowieso achterlijk dat ze appartementen verhuren zonder gasfornuis, je hoort toch gewoon te kunnen koken op gas? Alle plekken waar ik hiervoor heb gewoond hadden een gasfornuis. Maar ja ik had niet heel erg veel keuze, waar ik eerst zat was ik veel te veel huur kwijt. En er is dus niet eens een gasaansluiiting voor zo een ouderwets gastoestelletje wat veel makkelijker zou zijn. | |
#ANONIEM | donderdag 13 augustus 2015 @ 00:29 |
http://www.voordeelmuis.nl/cgi-bin/v.cgi?a=d&d=1478265 Hier eentje van was dat de oplossing voor jouw? [ Bericht 49% gewijzigd door #ANONIEM op 13-08-2015 00:29:52 ] | |
hottentot | donderdag 13 augustus 2015 @ 00:32 |
TS heeft nu ook al twee goede pitten ![]() Eigenlijk drie, maar ergens gaat nog wat fout in dat ding. | |
#ANONIEM | donderdag 13 augustus 2015 @ 00:35 |
Ik zie hem echter niet graag dat ding demonteren al nagelang hoeveel moeite dit al gekost heeft voor jouw dan he? | |
hottentot | donderdag 13 augustus 2015 @ 00:36 |
Als je een blokje gaat lopen is het gemakkelijker om halverwege om te draaien dan bij een marathon ![]() | |
#ANONIEM | donderdag 13 augustus 2015 @ 00:37 |
Nou aan jouw de eer dan bij deze! | |
hottentot | donderdag 13 augustus 2015 @ 00:38 |
Ja dat dacht ik al.... Wil je niet samenlopen. | |
#ANONIEM | donderdag 13 augustus 2015 @ 00:40 |
Als ze het bij mij al niet snappen haak ik snel af! En aangezien ik niet medeschuldig wil zijn al helemaal niet. Grapje. Ben wel benieuwd naar die binnen bedrading hoor, zal wel meelezen hier. | |
sirdanilot | donderdag 13 augustus 2015 @ 17:01 |
Ok ik heb er even naar gekeken. Ik vind hem (voor studentenstandaarden) niet echt ranzig van binnen en het is er ook niet nat. Wat niet uitsluit dat het ooit nat kan zijn geweest maar nu is het iig droog Heb je iets aan het volgende schema: pit 1: verbonden met klem 3 (dit vind ik vooral heel raar want dan is hij dus verbonden met de rechter automaat ?!) pit 2: verbonden met klem 1 en 4 (dus de linker automaat) pit 3: verbonden met klem 5 en 2 (dus de rechter automaat) pit 4: verbonden met pit 3 maar niet rechtstreeks met een klem de aardlek kabel loopt van pit 1 via pit 2 naar de aardlek klem Is dit duidelijk? Ik kan het ook proberen te tekenen maar daar word je vast niet veel wijzer van want ik kan niet tekenen. Oh en alle verbindingen lopen via de schakelaar en dan naar de klem, niet rechtstreeks vanaf de pitten naar de klem (behalve de aardlek). Alle 4 de schakelaars zijn ook verbonden met een lusje, denk dat dit te maken heeft met het lampje dat moet branden als 1 van de pitten aan staat. | |
sirdanilot | donderdag 13 augustus 2015 @ 17:05 |
![]() | |
sirdanilot | donderdag 13 augustus 2015 @ 17:09 |
Morgen komt mijn huisgenoot thuis dus dan moet ik het ding wel weer dichtmaken, anders moet hij maar lekker gaan frituren (dat ding doet het tenminste wel fatsoenlijk) ![]() | |
Gieliovd | donderdag 13 augustus 2015 @ 22:25 |
Ziet er goed uit, zwartgeblakerde draden. | |
sirdanilot | vrijdag 14 augustus 2015 @ 01:08 |
Ik denk dat dat eerder door de ouderdom van het ding komt. Maar wie weet, misschien heb je gelijk en is het ding gewoon aan het eind van zijn levensduur.... | |
hottentot | vrijdag 14 augustus 2015 @ 01:51 |
Vandaag niet echt aan toegekomen, foto is niet echt scherp, maar zal hem morgen even uitvergroten. et voltallige bedradingsschema ga ik er niet uithalen ![]() | |
sirdanilot | vrijdag 14 augustus 2015 @ 11:30 |
Op zich heb ik dat al gepost maar als je nog meer wil weten kan ik nog meer info geven. Misschien wel dat ik hem vanmiddag moet dichtschroeven maar ik kan hem altijd weer openschroeven natuurlijk dus komt wel goed. | |
hottentot | vrijdag 14 augustus 2015 @ 11:37 |
Te weinig info aangaande de bedrading, hier kan ik zo niets mee. | |
sirdanilot | vrijdag 14 augustus 2015 @ 22:45 |
Ja wat wil je weten dan. Wat aan welke klem verbonden zit heb ik gezegd Elke pit zit verbonden aan de schakelaar die bij die pit hoort Elke schakelaar zit met de schakelaars ernaast verbonden dmv een lusje (denk dat dat te maken heeft met het lampje wat aangaat als je een schakelaar aanzet) Het ding wat mij opvalde heb ik al genoemd zou niet weten wat ik er nog meer over zou kunnen zeggen? zondag schroef ik hem dicht morgen is er toch niemand thuis | |
Bijvlagenzinvol | zaterdag 15 augustus 2015 @ 14:07 |
Als je genoegen neemt met 3 pitten is dit wellicht een 'goedkope' oplossing: http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/30291615/ Even kijken of een magneetje onder aan je huidige pannen blijft plakken, zo ja dan kun je die gewoon gebruiken. Ik heb niet eens gas in huis. Heel de wijk niet. Het hebben van een gasaansluiting is niet verplicht. | |
Ivo1985 | zaterdag 15 augustus 2015 @ 22:06 |
Elke woning moet worden opgeleverd met een aansluiting voor een kooktoestel. Dat was vroeger 'standaard' een gasaansluiting, maar steeds vaker worden woningen opgeleverd met een perilex-aansluiting voor een elektrisch kooktoestel. Niks mis mee. | |
Vonkenboer | zondag 16 augustus 2015 @ 11:27 |
Precies ![]() | |
sirdanilot | zondag 16 augustus 2015 @ 13:44 |
Nou ik ga hem maar weer dichtschroeven denk ik aangezien niemand mij advies kan geven hier, ik elders op het internet ook niks vindt en niemand in mijn omgeving er ook verstand van heeft. Helaas ... dacht dat hier toch wel wat know-how zat over dit soort dingen maar is denk ik toch wat te complex. | |
Bijvlagenzinvol | zondag 16 augustus 2015 @ 14:10 |
![]() | |
sirdanilot | zondag 16 augustus 2015 @ 15:16 |
Ik zal eens bespreken of mijn huisgenoot een inductie plaat een idee vindt, maar een 4 pits inductieplaat wordt sowieso veel te duur en met 2 pits heb ik nauwelijks verbetering tov de huidige situatie (behalve dat die dan wel beter werken dan mijn kookplaatje nu)... | |
bouwfraude | zondag 16 augustus 2015 @ 15:16 |
Dat is een beetje het probleem, denken. De aarde draden zijn zwart geblakerd door talrijke kortsluitingen en iemand heeft met de bedrading lopen rotzooien. | |
sirdanilot | zondag 16 augustus 2015 @ 15:19 |
Ja het ding heeft elke keer kortsluiting als je een 'verkeerde' pit aan zet, geen wonder hè. De zwartgeblakerdheid is het symptoom, niet het probleem zelf. En mijn huisgenoot heeft alleen maar de draden in de stekker en bij de klemmen aangepast, en dat heb ik nu dus ook weer gedaan en het probleem is nog steeds het zelfde, internet bedrading is bij mijn weten niet mee gerotzooid. Tenzij jij precies kan aanwijzen wat dan verander ik het zo weer terug maar denk niet dat mensen met deze kennis op dit forum te vinden zijn helaas | |
Ivo1985 | zondag 16 augustus 2015 @ 16:20 |
Het probleem is dat het op een fotootje nauwelijks te zien is hoe de bedrading moet lopen en ook niet na te gaan is waarom er bij het aanzetten van bepaalde pitten kortsluiting ontstaat en hoe/of dat te verhelpen is. Er moet iemand bijkomen om even te meten wat er stuk is, hoe de aansluiting tussen groepenkast en wcd is gemaakt en het geval dan zodanig aan te sluiten dat alle nog goede pitten het doen en de pitten die kortsluiting maken en niet te redden zijn los te koppelen. Welkom in de echte wereld waar niet alles met Google op te lossen is. Zelfs voor mensen met de nodige basiskennis over elektra, kan een perilex aansluiting een hoofdbreker zijn. Juist vanwege het feit dat er meerdere aansluitmogelijkheden zijn. | |
hottentot | zondag 16 augustus 2015 @ 17:06 |
Eerder zwart omdat ze daar rechtstreeks onder de hittebron zitten, en niet door een kortsluiting. Om TS verder te helpen is er een duidelijk bedradingsschema nodig, en geen halve foto's of de principebeschrijving. | |
hottentot | zondag 16 augustus 2015 @ 17:07 |
Die perilex en de aansluiting van het snoer geloof ik wel, blijft inwendig over en daar kan ik geen goed beeld van krijgen tot op heden. | |
sirdanilot | maandag 17 augustus 2015 @ 00:16 |
Tsja de bedrading is echt niet zo ingewikkeld als hij lijkt hoor. Maar ik snap wel dat je het zelf even moet zien om het 100% zeker te weten. Dus ik laat dit project voor nu maar even rusten want ik denk niet dat dat gaat lukken. | |
Barrah | maandag 17 augustus 2015 @ 07:41 |
Verstandig. Probeer in de tussentijd wat geld te reserveren voor de aanschaf van een vierpits inductie. | |
hottentot | maandag 17 augustus 2015 @ 08:03 |
De bedrading is super simpel, maar is niet af te lezen aan de hand van je foto, en je tekst is veel te summier. | |
Fer | maandag 17 augustus 2015 @ 17:58 |
Begin anders een andersom. Je hebt 5 klemmen, wat zit er op iedere klem? En als bijvoorbeeld klem 3 verbonden is met pit 2 en pit 2 met pit 3, dan zitten pit 2+3 samen op klem 3. Iedere pit moet minimaal op twee klemmen zitten, direct of via een andere pit. En met pit bedoel dus draaiknop. Het fornuis is bedoeld voor 3 fases, dus twee grote pitten op 2 fases, 2 kleine pitten op 1 fase. Als je hem aansluit op twee groepen, heb je of 2 pitten per groep, of een groep van 3 en een groep van 1 pit. En hoe zit de randaarde precies, die heeft denk ik met je aardlek probleem te maken. Weet je absoluut 100% zeker dat de stekker nu aangesloten is zoals Hottentot beschreven heeft? | |
sirdanilot | maandag 17 augustus 2015 @ 21:07 |
Klem 1: aangesloten op pit 2 Klem 2: aangesloten op pit 3 Klem 3: aangesloten op pit 1 Klem 4: aangesloten op pit 2 Klem 5: aangesloten op pit 3 Pit 4 staat in verbinding met pit 3, pit 3 met pit 2, pit 2 met pit 1 Randaarde zit aangesloten op pit 2 |