Hoeveel A is je hoofdzekering? (aansluitwaarde meterkast, staat ook op de jaarafrekening vermeld)quote:Op dinsdag 16 december 2014 10:36 schreef paparazi het volgende:
Bedankt, Nixxor, voor de uitleg!
Ik heb volgens mij inderdaad een gewone 1 fase hoofdaansluiting. De 2 fase perilex is gekoppeld aan 2 groepen. Wordt dus inderdaad een dure grap. Dan wordt het alternatief om het fornuis op de 2 fase perilex aan te sluiten toch interessant...
Ik snap je laatste opmerking, maar ik bedoelde eigenlijk: als ik het fornuis met aansluitwaarde van 8,5 kW aansluit op de 2 fase perilex (max 7,4 kW), maar er daarbij voor zorg dat ik niet alle ovens tegelijk gebruik, kan dat/mag dat? De 2 hoofdovens zijn elk max ongeveer 3,2 kW, de 3e oven ongeveer 2 kW. Bij gebruik van maximaal 2 ovens blijf ik altijd onder max vermogen van 7,4 kW. Klopt deze gedachtengang?
Zijn drie losse ovens, gezien de vermogens gok ik dat elke oven zijn eigen fase nodig heeft. (of het zijn drie fase verwarmingselementen, dan wil het in elk geval niet zonder krachtstroom, ik ben geen oven specialist en heb geen idee hoe vaak dat voorkomt bij modellen voor thuis)quote:Op dinsdag 16 december 2014 10:47 schreef Pfooh het volgende:
Aansluiten te zwaar apparaat zou ik niet doen. Weet je zeker dat die oven geen manier heeft om hem op 2 fasen aan te sluiten? Vaak kun je kiezen (door bijvoorbeeld andere aansluitpunten te gebruiken, of 2 punten kort te sluiten), en dan zorgt hij er zelf voor dat hij niet boven de 7.4 uitkomt.
Twee groepen zegt op zich niet zoveel. Bij een meer-fasen aansluiting zou je ook twee groepen hebben.quote:Op dinsdag 16 december 2014 10:36 schreef paparazi het volgende:
Bedankt, Nixxor, voor de uitleg!
Ik heb volgens mij inderdaad een gewone 1 fase hoofdaansluiting. De 2 fase perilex is gekoppeld aan 2 groepen. Wordt dus inderdaad een dure grap. Dan wordt het alternatief om het fornuis op de 2 fase perilex aan te sluiten toch interessant...
Ik snap je laatste opmerking, maar ik bedoelde eigenlijk: als ik het fornuis met aansluitwaarde van 8,5 kW aansluit op de 2 fase perilex (max 7,4 kW), maar er daarbij voor zorg dat ik niet alle ovens tegelijk gebruik, kan dat/mag dat? De 2 hoofdovens zijn elk max ongeveer 3,2 kW, de 3e oven ongeveer 2 kW. Bij gebruik van maximaal 2 ovens blijf ik altijd onder max vermogen van 7,4 kW. Klopt deze gedachtengang?
Nee, dat weet ik niet (ben behoorlijke leek op dit vlak...). Zie hierbij het installatie schema van het fornuis.quote:Op dinsdag 16 december 2014 10:47 schreef Pfooh het volgende:
Weet je zeker dat die oven geen manier heeft om hem op 2 fasen aan te sluiten? Vaak kun je kiezen (door bijvoorbeeld andere aansluitpunten te gebruiken, of 2 punten kort te sluiten), en dan zorgt hij er zelf voor dat hij niet boven de 7.4 uitkomt.
Volgens installatie schema zou het ook zonder krachtstroom moeten kunnen, toch?quote:Op dinsdag 16 december 2014 11:04 schreef hottentot het volgende:
Zijn drie losse ovens, gezien de vermogens gok ik dat elke oven zijn eigen fase nodig heeft. (of het zijn drie fase verwarmingselementen, dan wil het in elk geval niet zonder krachtstroom, ik ben geen oven specialist en heb geen idee hoe vaak dat voorkomt bij modellen voor thuis)
Ga ik doen!quote:Op dinsdag 16 december 2014 11:04 schreef hottentot het volgende:
Beter maakt TS een duidelijke Foto van zijn meterkast en zoekt hij even op wat voor aansluitwaarde hij heeft. Aan de hand daarvan kunnen we hem duidelijk vertellen wat eventueel bijkomende kosten zijn.
Nee, 3 ovens niet nodig (en zeker niet alledrie tegelijk), maar vrouwlief is gevallen voor het esthetische aspect...quote:Op dinsdag 16 december 2014 11:37 schreef Nixxor het volgende:
Even volledig offtopic, ben jij zo'n cullinair typ dat je drie ovens tegelijkertijd nodig hebt? Ik vond mij al zo overdreven met me combi-oven en losse conventionele oven
Mijn H:-drive bevat heel andere zakenquote:[b]Op dinsdag 16 december 2014 11:50 schreef [url=http://forum.fok.nl/user/profile
Nee, dat weet ik niet (ben behoorlijke leek op dit vlak...). Zie hierbij het installatie schema van het fornuis.
[ [url=H:\Personal\installatie_oven.jpg]afbeelding[/url] ]
quote:Op dinsdag 16 december 2014 11:50 schreef paparazi het volgende:
Nee, 3 ovens niet nodig (en zeker niet alledrie tegelijk), maar vrouwlief is gevallen voor het esthetische aspect...
Ja, precies: ik vraag me dus af hoeveel vermogen ik zou kunnen leveren zonder de krachtstroom optie (hoe gaat dat exact in zn werk in de meterkast?)quote:Op dinsdag 16 december 2014 11:57 schreef Nixxor het volgende:
Je oven kan zowel op 1fase als op 2 fasen als op 3 fasen aangesloten worden. Je zit er alleen mee dat je genoeg vermogen moet kunnen leveren...
Gebruik tinypic voor plaatjes, tenzij je ons toegang tot je H schijf geeftquote:Op dinsdag 16 december 2014 11:50 schreef paparazi het volgende:
Bedankt voor jullie reacties.
[..]
Nee, dat weet ik niet (ben behoorlijke leek op dit vlak...). Zie hierbij het installatie schema van het fornuis.
[ [url=H:\Personal\installatie_oven.jpg]afbeelding[/url] ]
Dat weten wij pas als we een duidelijke foto van je meterkast zien en de aansluitwaarde van je installatie weten. Tot die tijd kunnen wij er echt helemaal niets zinnigs over zeggen.quote:Op dinsdag 16 december 2014 12:05 schreef paparazi het volgende:
[..]
Ja, precies: ik vraag me dus af hoeveel vermogen ik zou kunnen leveren zonder de krachtstroom optie (hoe gaat dat exact in zn werk in de meterkast?)
Globaal kun je zeggen dat je zo'n 3600Watt per groep kunt leveren.quote:Op dinsdag 16 december 2014 12:05 schreef paparazi het volgende:
[..]
Ja, precies: ik vraag me dus af hoeveel vermogen ik zou kunnen leveren zonder de krachtstroom optie (hoe gaat dat exact in zn werk in de meterkast?)
Welke tekst staat op je aansluitplaatje?quote:Op dinsdag 16 december 2014 12:14 schreef paparazi het volgende:
ok, ik ga dat vanavond na en zal dat even posten (via tinypic, bedankt voor de tip). bedankt zover in ieder geval!
Wat is de aansluitwaarde van je aansluiting?quote:Op dinsdag 16 december 2014 13:50 schreef paparazi het volgende:
Toch nog even het antwoord van de fornuizenboer op de vraag of het fornuis (aansluitwaarde 8,5 kW) op de 2 fase perilex kan worden aangesloten:
"Dit kan prima op een 2 groepen perilex aansluiting, dit doet het gros van mijn klanten. Daarbij mag je tegenwoordig van 16 ampère naar 20 ampère zekeren en dan is het hele probleem opgelost. "
Klopt dit? En zoja, hoe "zeker je van 16 naar 20 ampere"? Wat moet je daarvoor doen in de meterkast?
Volgens mij mag 20A inderdaad tegenwoordig, maar dan moet de hoofdzekering wel 35A zijn.quote:Op dinsdag 16 december 2014 22:20 schreef densmee het volgende:
Denk aan selectiviteit en je mag denk ik in een huisinstallatie niet afzekeren op 20 ampere.
En dan moet je ook je bedrading vervangen voor minimaal 4mm²
Ik ben een behoorlijke leek, kun je aangeven wat er creatief aan is? dubbele aardlekschakelaar?quote:
Het is wel een bont samenstelsel van componenten; maar achter iedere aardlekschakelaar zitten toch echt maar maximaal vier groepen; de laatste automaat helemaal rechts onder is een aardlekautomaat.quote:Op woensdag 17 december 2014 20:38 schreef GeenHelpdesk het volgende:
Volgens mij zijn er sowieso teveel groepen op de aardlekschakelaars aangesloten?
Je moet wel je hele verdeler (laten) vervangen als je overgaat naar 3 fase 400Vquote:Op woensdag 17 december 2014 08:21 schreef paparazi het volgende:
Hoi, het duurde even, excuus en bedankt voor het geduld.
Volgens de netbeheerder (Stedin) is de hoofdaansluiting 1x25Ax230V !! Sowieso dus te weinig voor een 7,4 of 8,5 kW belasting, als ik het goed heb? Apart dat de elektricien daar wel een 2x16Ax230V perilex op heeft aangesloten...??
Meteen in ieder geval maar een aanvraag gedaan voor 3x25Ax380V...
En hierbij een foto van de meterkast:
[ afbeelding ]
kan wel nuttig zijn om op 3 fases te hangen.. voor als er 1 verstoort raakt.. heb je nog steeds stroom :pquote:Op woensdag 17 december 2014 20:49 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Je moet wel je hele verdeler (laten) vervangen als je overgaat naar 3 fase 400V
|