abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
pi_146778995
Iemand nog opmerkingen over het schema wat ik heb uitgetekend: http://imgur.com/a/PmLUn#0 ?
pi_146780738
behalve dat het een onlogische verdeling van de fases lijkt...?
pi_146782538
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 november 2014 17:08 schreef Think_Pad het volgende:
Iemand nog opmerkingen over het schema wat ik heb uitgetekend: http://imgur.com/a/PmLUn#0 ?
Dat je niet lukraak groepen op fases en aardlekautomaten moet gaan verdelen aan de hand van een foto van de meterkast, maar dat je dit moet gaan doen aan de hand van het verwachte verbruik en gelijktijdigheidsfactor van de groepen.

Tevens dien je te voorkomen dat de verlichting van een gehele verdieping of zelfs het hele huis achter dezelfde aardlek of fase komt.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_146783406
Ok, dat snap ik. Maar meer over de indeling van de kast zelf, of dat een beetje klopt, zo veilig is, en of het goed gaat werken.

Indelingen van de groepen is sowieso iets waar m'n vader en ik nog even naar willen kijken, in de loop der jaren is het eea wat veranderd en aangezien er nu maar 2 aardlekken zijn knalt het hele huis er zo'n beetje uit, en blijft de keuken gewoon aan (aangezien alles van de keuken op die blauwe aardlek zit)
pi_146783475
Mocht je gebruik (willen) maken van ethernet of tv-signaal over power (homeplug) dan moeten de adapters op dezelfde fase te worden aangesloten, misschien iets om vast rekening mee te houden bij de verdeling.
Some weasel took the cork out of my lunch...
pi_146784163
Als je 4 x 2,5mm naar de zolder gaat aanleggen, waarom niet gelijk als 3 fasen aansluiten?
.
pi_146784623
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 november 2014 19:39 schreef Adfundum het volgende:
Mocht je gebruik (willen) maken van ethernet of tv-signaal over power (homeplug) dan moeten de adapters op dezelfde fase te worden aangesloten, misschien iets om vast rekening mee te houden bij de verdeling.
je kan beter MoCa gebruiken ipv Homeplug :P minder storings gevoelig
pi_146784629
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 november 2014 19:39 schreef Adfundum het volgende:
Mocht je gebruik (willen) maken van ethernet of tv-signaal over power (homeplug) dan moeten de adapters op dezelfde fase te worden aangesloten, misschien iets om vast rekening mee te houden bij de verdeling.
Er ligt overal gigabit netwerkkabel en coax, dus dat is niet aan de orde.
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 november 2014 19:58 schreef Fer het volgende:
Als je 4 x 2,5mm naar de zolder gaat aanleggen, waarom niet gelijk als 3 fasen aansluiten?
5x 2,5mm2 zelfs, maar de aansluiting gaat niet voor 3fasen gebruikt worden. Nu niet, en in de toekomst ook niet. Het is ook niet de zolder, maar een bergzolder, bovenop de garage, maar het dak loopt door zeg maar...

Ook neemt een 3fasen automaat meer ruimte in, maar die ruimte heb ik dus niet. En een 3fasen automaat is een keer zo duur als zo'n kookgroepje.
pi_146785135
Heb je gedacht aan 1x 32A aanleggen met 4mm kabels en een CEE stekker?
.
pi_146786774
Ja, maar dan krijg je een knoert van een kabel die lastig(er) is weg te werken. En zo'n CEE stekker (zo'n rode bedoel je waarschijnlijk) is overdreven voor deze situatie.
pi_146788456
2x4mm of 5x2,5mm scheelt toch niet zoveel en ik bedoel de blauwe cee, grote broertje van de campingstekker.

En die samen met de rest van de 16A groepen, verdelen over 3 Aardleks van 40A per stuk.
.
pi_146788662
stroom
  Moderator dinsdag 18 november 2014 @ 21:50:52 #63
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_146789088
Voordat we met allerlei uiterst creatieve constructies gaan komen; is er niet gewoon ruimte voor een kastje er bij naast ? Naast de huidige verdeler ?

https://www.sandervunderi(...)st-leeg-11x22cm.html

Dan plaats je daar een aardlek en een kookgroepje in; en dan ben je er toch qua ruimte ?
pi_146800948
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 november 2014 21:37 schreef Fer het volgende:
2x4mm of 5x2,5mm scheelt toch niet zoveel en ik bedoel de blauwe cee, grote broertje van de campingstekker.

En die samen met de rest van de 16A groepen, verdelen over 3 Aardleks van 40A per stuk.
Origineel zit het ding ook met Perilex aangesloten, dus ik zie het nut van een CEE niet helemaal?
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 november 2014 21:50 schreef Vonkenboer het volgende:
Voordat we met allerlei uiterst creatieve constructies gaan komen; is er niet gewoon ruimte voor een kastje er bij naast ? Naast de huidige verdeler ?

https://www.sandervunderi(...)st-leeg-11x22cm.html

Dan plaats je daar een aardlek en een kookgroepje in; en dan ben je er toch qua ruimte ?
Zou kunnen, maar op mijn tekening lijkt het toch ook gewoon in de huidige kast te passen?

[ Bericht 0% gewijzigd door Think_Pad op 19-11-2014 10:40:48 ]
  Moderator woensdag 19 november 2014 @ 22:12:09 #65
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_146824998
quote:
0s.gif Op woensdag 19 november 2014 10:16 schreef Think_Pad het volgende:

[..]

Origineel zit het ding ook met Perilex aangesloten, dus ik zie het nut van een CEE niet helemaal?
CEE is industriel materiaal; dat heeft te maken met het feit dat alle CEE aansluitmaterialen over de wereld gelijk zijn aan elkaar en een standaard manier van aansluiten hebben.
Jij hebt genoeg aan een gewone perilex stekker/aansluiting.
[..]

Zou kunnen, maar op mijn tekening lijkt het toch ook gewoon in de huidige kast te passen?
[/quote]

Ik vind het vooral erg onoverzichtelijk; waarom niet die aardlekschakelaar van een 0,5 vervangen voor één van 0,33 naast de twee aardlekschakelaars past dan wel een hoofdschakelaar.
Klein kastje er bij naast zetten met daarin een aardlekschakelaar en een kookgroep ten behoeve van de zonnebank. Met 3 fase aardlekschakelaars kun je alle eindgroepen mooi verdelen over alle fasen; zou de bestaande kast gewoon niet teveel wijzigen.

Er mogen maximaal vier groepen achter één aardlekschakelaar dus dan zou je één van de bestaande groepen moeten vervangen voor een aardlekautomaat om aan die eis te voldoen.
Of je vervangt de 16A kracht groep voor een 16A kracht aardlekautomaat die bestaan tegenwoordig ook al :)
  Moderator woensdag 19 november 2014 @ 22:14:04 #66
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_146829128
Yep.. mn ouders hebben gewoon 2 3fasen aarlekautomaten in de kast...

1 voor de oven en 1 voor een 3 fasen verwarmings element van 18KW :X
pi_146833367
Plan is nu als volgt (copy paste van een advies van Tweakers):
quote:
Als je van plan bent je hele meterkast te verbouwen, dan lijkt dit mij ook de beste "goedkope" oplossing.
Afhankelijk van het gebruik van die krachtgroep (waar is die voor?) zou ik de verdeling iets aanpassen.

2P ALS fase 1 -> 3 lichtgroepen
2P ALS fase 2 -> 3 lichtgroepen
4P ALS -> Krachtgroep, fornuisgroep zonnebank (fase 1&2), 2 lichtgroepen (fase 3)

Bovenin 6 lichtgroepen (6*1,5) + beltrafo = 11 modules
Midden krachtgroep + fornuisgroep + 2 lichtgroepen = 11 modules
Onder: HS, 4P ALS, 2* 2P ALS = 12 modules

Voordelen zijn o.a.:
*op de bovenste 2 rijen 1 lege modulebreedte over om wat kabels tussendoor te proppen
*bovenste regel 3 groene groepen =1*2P aardlek + 3 zwarte groepen is 1*2P aardlek,
middelste regel is allemaal 4P aardlek == "overzichtelijk" en makkelijker met doorlussen.
Samengevat:

De huidige ALS vervallen (verouderd) en komen 0,03 varianten voor terug. Op diezelfde rail komt ook een hoofdschakelaar.
Verder nog een kookgroep erbij en de groepenindeling wat verdelen over de fases.

Alles netjes in de huidige kast, met up to date materiaal, en de zonnebank veilig aangesloten.

[ Bericht 7% gewijzigd door Think_Pad op 20-11-2014 08:54:06 ]
pi_146904697
Vandaag de hele groepenkast omgebouwd. Was nog best een pittige klus.
Om 11:30 stroom eraf gegooid, om 17:30 kon de stroom er weer op. Toch zo'n 6 uur bezig geweest dus :o
Technisch was het opzich niet heel moeilijk, maar voor je alles netjes in de kast hebt zitten zoals je wilt ben je wel ff verder. Komt ook voornamelijk omdat die 6mm2 een bitch was om door de kast te leiden, omdat het zo stug is :(

Zonnebank is nog niet gereed, de YMVK moet nog naar boven. Maar dan is het verder kwestie van aansluiten op de kookgroep-automaat en perilex stopcontact erop zetten. Perilex stekker had ik al aan de zonnebank gezet.

We hebben de groepen ook wat verschoven over de fasen, sommige groepen zat best veel op, en sommige maar weinig. Nu is het als het goed is allemaal wat beter verdeeld.

Waar ik nog even naar moet kijken is het aantal groepen per ALS, volgens mij is dat wel in orde, maar weet ik niet zeker. Denk er nu ook pas weer aan.

Nu is er dus netjes een hoofdschakelaar, en 3 gloednieuwe 30mA aardlekschakelaars :)
Zal volgende keer als ik er ben even een foto van de kast maken.

Ik wil ook nog een stroomtang bestellen op eBay: AC current clamp zodat ik de verdeling van de fasen wat beter kan meten. Edit: Ik zie net in de handleiding van de kWh-meter (Schlumberger Eurotri polyphase) dat ik daar ook de actuele afgenomen stroom per fase kan zien. Scheelt weer aanschaffen van een stroomtang *)

[ Bericht 3% gewijzigd door Think_Pad op 22-11-2014 19:59:55 ]
pi_147026637
Zo, bij deze de foto's van de gewijzigde meterkast:


De gehele meterkast. Voor de beeldvorming, hier de oude situatie.


Helemaal links de 4P hoofdschakelaar. Daarna een 4P ALS (30mA), en 2x een 2P ALS (30mA).
De zwarte en blauwe links komen vanaf meterbord. De rest wat je ziet is afkomstig vanaf de hoofdschakelaar.

We hebben echter nog wel een fout gemaakt, want op de 4P ALS zitten nu teveel groepen:
• De 3 zwarte groepen onderaan
• De kookgroep (zonnebank)
• De krachtgroep (inductie)

Telt de kookgroep als 1 groep of als 2 ? Anders zouden het namelijk zelfs 6 groepen zijn op die 4P ALS.
Dat moet dus nog even aangepast, er kan wel wat bij L3 op vermoedelijk, want die heeft maar één groep (waar wel de gehele bijkeuken + garage op zit aangesloten met vriezers, koelkast, wasdroger etc).

En vandaag ook de YMVK even tijdelijk aangesloten op de kookgroep, maar de zonnebank werkte niet zoals het zou moeten :? Ik heb hem aangesloten met 1x een N, en L1, L2 (bruin, zwart). De besturing van de zonnebank kreeg wel voeding, de (enorme) ventilator ging ook blazen bij starten van het programma, maar de TL-buizen bleven uit? Iemand een idee hoe dit kan? Op de perilex had ik tussen N en L1 netjes 230V, tussen N en L2 ook 230V, en tussen L1 en L2 had ik 400V.
In de zonnebank op de aansluitklemmen ook gewoon 230V tussen N en L1 en N en L2, en tussen L1 en L2 400V.

[ Bericht 4% gewijzigd door Think_Pad op 26-11-2014 19:25:51 ]
pi_147056881
Niemand nog opmerkingen over de kast, of een idee waarom de zonnebank niet werkt?
pi_147057745
quote:
11s.gif Op donderdag 27 november 2014 15:27 schreef Think_Pad het volgende:
Niemand nog opmerkingen over de kast, of een idee waarom de zonnebank niet werkt?
De kast heeft echt te veel draden onder 1 klem naar mijn smaak. En een kookgroep heeft 2xn en 2xl, waarvan je maar 1n hebt aangesloten..
pi_147059952
Ik dacht dat twee aders van dezelfde dikte wel onder één klem/schroef wel toegestaan was? Kijk, een 6mm2 en een 2,5mm2 gaat natuurlijk niet werken, die 2,5mm2 blijft dan niet zitten. Maar 2x dezelfde dikte moet wel goed komen toch? Het is zo'n automaat met een soort 'bakje' die omhoog schuift als je de schroef aandraait.

We hebben het overigens nog gecontroleerd en alle aders zaten goed vast :)

Wat zou een betere oplossing zijn dan? Van die blokjes die er in de oude situatie onder de ALS zaten?

En waar moet ik een 2e N weghalen als er in de hele kast maar één N te vinden is :D ? Of doel je op dat lusje boven de kookgroep? Die is namelijk van de groep erboven. Op de kookgroep is nog niets aangesloten namelijk ;) Aan de onderkant van de kookgroep is de nul doorverbonden.
pi_147061406
quote:
0s.gif Op dinsdag 18 november 2014 20:28 schreef Fer het volgende:
Heb je gedacht aan 1x 32A aanleggen met 4mm kabels en een CEE stekker?
Woonhuis mag maximaal 25A voor een eindgroep ;)
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_147061739
Gaat trouwens een lekker warm kastje worden met al die op elkaar gedrukte rondjes.

Verder als je de indeling veranderd mag het, maar om eerlijk te zijn vind ik het maar een zootje.

En de kookgroep is meende ik één groep.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
  Moderator donderdag 27 november 2014 @ 19:38:50 #76
92034 crew  Vonkenboer
Geen woorden, maar draden !
pi_147064138
quote:
0s.gif Op donderdag 27 november 2014 18:27 schreef hottentot het volgende:
Gaat trouwens een lekker warm kastje worden met al die op elkaar gedrukte rondjes.

Verder als je de indeling veranderd mag het, maar om eerlijk te zijn vind ik het maar een zootje.

En de kookgroep is meende ik één groep.
Tjah, erg netjes vind ik hem ook niet (nu werkt het ook niet echt in zijn voordeel dat hij stugge 6mm² gebruikt heeft) ik zou in dat geval namelijk altijd een voorkeuze hebben voor flexibele 6mm² en dan twin adereindhulzen te gebruiken.

Verder vind ik dat er bij de schroefaansluitingen wel erg veel blank koper zichtbaar is.
Een kookgroep kun je rekenen als één eindgroep.
pi_147096116
VDS is wel mooi natuurlijk, maar los van dat je adereindhulsjes nodig hebt moet je ook een wurgtang hebben. Als elektricien heb je dat spul gewoon achterin je busje liggen, maar ik moet het eerst aanschaffen. Voor eenmalig gebruik is dat een beetje een dure investering. Dan maar VD 6mm2 stugge draad.

Verder zit de kast gewoon aan z'n limiet, daardoor is het allemaal wat proppen. Die krullen/lusjes nemen ook wat ruimte in beslag. Maar inkorten is wat rigoreus, dan kun je de indeling van de kast niet meer aanpassen zonder nieuwe draden te trekken.

Blank koper is wel een puntje voor een volgende keer. Maar ga het nu niet weer lostrekken. Kap erover en niemand die het ziet ;)

Ik ga morgen even verder om de perilex in orde te maken. Zal dan ook nog even één van de onderste zwarte groepen bij de zwarte groep bovenin doorlussen, zodat op alle ALS maar max. 4 groepen zitten :)

En hopen dat de zonnebank het dan wel goed doet (besturing en fan werken wel, lampen nog niet). Misschien een veiligheidsschakelaar dat hij niet werkt zonder acryl kap erop.

[ Bericht 4% gewijzigd door Think_Pad op 28-11-2014 19:39:43 ]
pi_147096192
quote:
0s.gif Op vrijdag 28 november 2014 19:27 schreef Think_Pad het volgende:
Verder zit de kast gewoon aan z'n limiet, daardoor is het allemaal wat proppen. Die krullen/lusjes nemen ook wat ruimte in beslag. Maar inkorten is wat rigoreus, dan kun je de indeling van de kast niet meer aanpassen zonder nieuwe draden te trekken.
Los daarvan geven lusjes wel onnodig verbruik en genereren warmte.

Het is een oud en gelukkig achterhaald iets.

Leg er dan een net s bochtje in.
“The problem with socialism is that you eventually run out of other people’s money.”
pi_147118692
Dus, vandaag de boel afgerond.
Zonnebank weer in elkaar gezet en op de perilex aangesloten, maar de lampen gaan nog steeds niet branden (besturingsmodule en fan werken wel). Om uit te sluiten dat het aan het meerdere fasen verhaal ligt heb ik in de meterkast beide fasen van de YMVK even op dezelfde fase gezet (dus zoals de stekker eerst ook, onveilig, was aangesloten).

Maar nog steeds gaat alleen de fan draaien en blijven de lampen uit. Zonnebank kaduuk :?
Misschien omdat hij 400V tussen de fasen op z'n flikker heeft gehad? Ik heb echter geen knal/vonk/lawaai ofzo gezien/gehoord bij het insteken van de perilex voor de eerste keer.
pi_147148851
gelukkig heb je hem weer aan de gang gekregen :P :+
pi_147148878
Hij doet het! :D

In de zonnebank zit een ventilator en daar zit een microswitch met een vaantje eraan gemonteerd. Die schakelaar zorgt waarschijnlijk dat de lampen niet aan gaan als de ventilator niet draait (om oververhitting van de VSA's / lampen te voorkomen). De schakelaar zat nog maar met 1 schroefje vast en zat daardoor losjes. Hierdoor kon het vaantje de schakelaar niet ver genoeg indrukken. Ding goed vastgedraaid en het draait als een tierelier :)
En nu netjes op 2-fasen, dus geen uitgefikte stopcontacten meer *O*



En de voltooide meterkast:


De groep met de witte 'X' erop is niet meer in gebruik (bovenkant automaat zitten geen draden meer, onderkant ook niet). Is reserve voor later :) Op die groep zaten maar 2 stopcontacten, waar we nooit wat op aansluiten. Die zit nu bij de groep van de magnetron op, automaat nr. 7
abonnement Unibet Coolblue Bitvavo
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')