Dat je niet lukraak groepen op fases en aardlekautomaten moet gaan verdelen aan de hand van een foto van de meterkast, maar dat je dit moet gaan doen aan de hand van het verwachte verbruik en gelijktijdigheidsfactor van de groepen.quote:Op dinsdag 18 november 2014 17:08 schreef Think_Pad het volgende:
Iemand nog opmerkingen over het schema wat ik heb uitgetekend: http://imgur.com/a/PmLUn#0 ?
je kan beter MoCa gebruiken ipv Homeplugquote:Op dinsdag 18 november 2014 19:39 schreef Adfundum het volgende:
Mocht je gebruik (willen) maken van ethernet of tv-signaal over power (homeplug) dan moeten de adapters op dezelfde fase te worden aangesloten, misschien iets om vast rekening mee te houden bij de verdeling.
Er ligt overal gigabit netwerkkabel en coax, dus dat is niet aan de orde.quote:Op dinsdag 18 november 2014 19:39 schreef Adfundum het volgende:
Mocht je gebruik (willen) maken van ethernet of tv-signaal over power (homeplug) dan moeten de adapters op dezelfde fase te worden aangesloten, misschien iets om vast rekening mee te houden bij de verdeling.
5x 2,5mm2 zelfs, maar de aansluiting gaat niet voor 3fasen gebruikt worden. Nu niet, en in de toekomst ook niet. Het is ook niet de zolder, maar een bergzolder, bovenop de garage, maar het dak loopt door zeg maar...quote:Op dinsdag 18 november 2014 19:58 schreef Fer het volgende:
Als je 4 x 2,5mm naar de zolder gaat aanleggen, waarom niet gelijk als 3 fasen aansluiten?
Origineel zit het ding ook met Perilex aangesloten, dus ik zie het nut van een CEE niet helemaal?quote:Op dinsdag 18 november 2014 21:37 schreef Fer het volgende:
2x4mm of 5x2,5mm scheelt toch niet zoveel en ik bedoel de blauwe cee, grote broertje van de campingstekker.
En die samen met de rest van de 16A groepen, verdelen over 3 Aardleks van 40A per stuk.
Zou kunnen, maar op mijn tekening lijkt het toch ook gewoon in de huidige kast te passen?quote:Op dinsdag 18 november 2014 21:50 schreef Vonkenboer het volgende:
Voordat we met allerlei uiterst creatieve constructies gaan komen; is er niet gewoon ruimte voor een kastje er bij naast ? Naast de huidige verdeler ?
https://www.sandervunderi(...)st-leeg-11x22cm.html
Dan plaats je daar een aardlek en een kookgroepje in; en dan ben je er toch qua ruimte ?
CEE is industriel materiaal; dat heeft te maken met het feit dat alle CEE aansluitmaterialen over de wereld gelijk zijn aan elkaar en een standaard manier van aansluiten hebben.quote:Op woensdag 19 november 2014 10:16 schreef Think_Pad het volgende:
[..]
Origineel zit het ding ook met Perilex aangesloten, dus ik zie het nut van een CEE niet helemaal?
Samengevat:quote:Als je van plan bent je hele meterkast te verbouwen, dan lijkt dit mij ook de beste "goedkope" oplossing.
Afhankelijk van het gebruik van die krachtgroep (waar is die voor?) zou ik de verdeling iets aanpassen.
2P ALS fase 1 -> 3 lichtgroepen
2P ALS fase 2 -> 3 lichtgroepen
4P ALS -> Krachtgroep, fornuisgroep zonnebank (fase 1&2), 2 lichtgroepen (fase 3)
Bovenin 6 lichtgroepen (6*1,5) + beltrafo = 11 modules
Midden krachtgroep + fornuisgroep + 2 lichtgroepen = 11 modules
Onder: HS, 4P ALS, 2* 2P ALS = 12 modules
Voordelen zijn o.a.:
*op de bovenste 2 rijen 1 lege modulebreedte over om wat kabels tussendoor te proppen
*bovenste regel 3 groene groepen =1*2P aardlek + 3 zwarte groepen is 1*2P aardlek,
middelste regel is allemaal 4P aardlek == "overzichtelijk" en makkelijker met doorlussen.
De kast heeft echt te veel draden onder 1 klem naar mijn smaak. En een kookgroep heeft 2xn en 2xl, waarvan je maar 1n hebt aangesloten..quote:Op donderdag 27 november 2014 15:27 schreef Think_Pad het volgende:
Niemand nog opmerkingen over de kast, of een idee waarom de zonnebank niet werkt?
Woonhuis mag maximaal 25A voor een eindgroepquote:Op dinsdag 18 november 2014 20:28 schreef Fer het volgende:
Heb je gedacht aan 1x 32A aanleggen met 4mm kabels en een CEE stekker?
Tjah, erg netjes vind ik hem ook niet (nu werkt het ook niet echt in zijn voordeel dat hij stugge 6mm² gebruikt heeft) ik zou in dat geval namelijk altijd een voorkeuze hebben voor flexibele 6mm² en dan twin adereindhulzen te gebruiken.quote:Op donderdag 27 november 2014 18:27 schreef hottentot het volgende:
Gaat trouwens een lekker warm kastje worden met al die op elkaar gedrukte rondjes.
Verder als je de indeling veranderd mag het, maar om eerlijk te zijn vind ik het maar een zootje.
En de kookgroep is meende ik één groep.
Los daarvan geven lusjes wel onnodig verbruik en genereren warmte.quote:Op vrijdag 28 november 2014 19:27 schreef Think_Pad het volgende:
Verder zit de kast gewoon aan z'n limiet, daardoor is het allemaal wat proppen. Die krullen/lusjes nemen ook wat ruimte in beslag. Maar inkorten is wat rigoreus, dan kun je de indeling van de kast niet meer aanpassen zonder nieuwe draden te trekken.
|
|
| Forum Opties | |
|---|---|
| Forumhop: | |
| Hop naar: | |