@gpie: je kan de hr92's instellen op full ipv normal. Kan vooral nodig zijn bij radiatorkranen die niet van Honeywell zijn. Kost meer batterijkracht, maar dan draaien ze verder open/dicht. Zie handleiding van de hr92.

-dat hij blijft draaien en warmte produceren klopt zeker niet.

zonet eens rustig naar de ketel gekeken en vastgesteld dat er iets mis moet zijn met de wijze van aansluiten door de cv-technieker 10-15 jaar geleden.

Situatie:
- gasbrander Buderus
- 1 cv-pomp

Met het evohome systeem in te stellen stelde ik vast dat de pomp constant bleef draaien, ook al vroeg ik 'verwarming uit'. Na wat uitmeten ondervond ik dat de vroegere thermostaat, en dus nu ook de ketel aan/uit-module, enkel de ketel aan of uit-schakelde.
Hoe dien ik nu de pomp aan te sluiten ? Parallel op het ketelcontact of moet ik het Bederus aansluitschema uitzoeken en kijken of er daar een pompcontact aanwezig is welke misschien ook zorgt voor na-draaien ?

Of heeft de evohome aan/uit-module een apart ketel- en pompcontact ?

dank voor de hulp
pi_146438329
Hier een voorbeeld van het stookgedrag van Evohome vanochtend. Er staat telkens een tijdstip + de huidige temp gemeten volgens evohome + de temp volgens mijn eigen thermometer. Verder geef ik aan wanneer warmtevraag aan/uit gaat en wat de ingestelde gewenste temp is.

08-11-2014
09:29 huidig15.5 gewenst11.0continu
09:30 huidig15.5 gewenst17.5continu
09:30 warmtevraagAan
09:40 huidig16.5 eigentherm15.6
09:50 huidig17.0 eigentherm16.4
09:52 warmtevraagUit huidig17.0 eigentherm16.6
09:56 warmtevraagAan huidig17.0 eigentherm16.9
09:57 huidig17.5 eigentherm17.0
10:02 warmtevraagUit huidig17.5 eigentherm17.2
10:08 warmtevraagAan huidig17.5 eigentherm17.6
10:12 warmtevraagUit huidig17.5 eigentherm17.8
10:19 warmtevraagAan huidig17.5 eigentherm18.1
10:21 warmtevraagUit huidig18.0 eigentherm18.2
10:29 warmtevraagAan huidig18.0 eigentherm18.4
10:31 warmtevraagUit huidig18.0 eigentherm18.4
10:39 warmtevraagAan huidig18.5 eigentherm18.6
10:41 warmtevraagUit huidig18.5 eigentherm18.6
10:49 warmtevraagAan huidig18.5 eigentherm18.7
10:51 warmtevraagUit huidig18.5 eigentherm18.7
10:59 warmtevraagAan huidig18.5 eigentherm18.8
11:01 warmtevraagUit huidig18.5 eigentherm18.8
11:09 warmtevraagAan huidig18.5 eigentherm18.9
11:11 warmtevraagUit huidig18.5 eigentherm18.9
11:19 warmtevraagAan huidig18.5 eigentherm18.9

Daarna moest ik weg. Maar wat je dus ziet: de temp is al 18.9 graden (evohome zegt 18,5) en stijgende. Gewenste temp is 17.5. En toch elke 10 minuten weer warmte vragen.

Om het compleet te maken vanavond nog even verder getest. Dit keer het begin niet in de gaten gehouden, alleen toen hij al ruim op temperatuur was. Gewenste temp op 18 continu:
20:09 warmtevraagAan huidig19.5 eigentherm 19.4
20:11 warmtevraagUit huidig19.5 eigentherm 19,5
20:21 huidig19.5 eigentherm 19.6
20:23 huidig19.5 eigentherm19.7
Sindsdien tot nu toe geen warmtevraag meer... Als je ruim 1.5 boven gewenst zit, dan houdt hij eindelijk op met warmte vragen. We gaan nu dus afkoelen naar 18 denk ik. En dan weer opwarmen naar 19.5 vermoedelijk.

Vervolg:
22:40 deuren open gezet, extra snellaten afkoelen
22:52 huidig18.0 eigentherm18.2
22:55 huidig18.0 eigentherm18.1
23:00 huidig18.0 eigentherm18.0
23:03 huidig18.0 eigentherm17.9
23:08 huidig18.0 eigentherm17.8
23:17 huidig18.0 eigentherm17.7
23:19 warmtevraagAan huidig18.0 eigentherm17.7
23:19 deuren weer dicht gezet
23:21 warmtevraagUit huidig18.0 eigentherm17.6
23:29 warmtevraagAan huidig18.0 eigentherm17.7
23:31 warmtevraagUit huidig18.0 eigentherm17.8
23:39 warmtevraagAan huidig18.0 eigentherm17.9
23:41 warmtevraagUit huidig18.0 eigentherm17.9
23:48 gewenst11 huidige18.0 eigentherm18.1 (was er klaar mee voor vandaag :P)
23:49 warmtevraagAan huidig18.0 eigentherm18.1
23:51 warmtevraagUit huidig18.0 eigentherm18.1
23:51 hierna geen warmtevraag meer

[ Bericht 4% gewijzigd door woekele op 09-11-2014 00:04:48 ]
  zondag 9 november 2014 @ 11:19:53 #53
13698 microkid
speaks digitalk
pi_146456939
quote:
0s.gif Op zaterdag 8 november 2014 12:23 schreef Calioke het volgende:
Nog een vraagje. Ik kocht de evohome eigenlijk als een single zone systeem om later uit te breiden met radiatorknoppen. Het plan was om de control unit in bv de slaapkamer te leggen om daar specifiek de temp te regelen wanneer de haard in de woonkamer aan is.
Echter, nadat de controller een tijdje is losgekoppeld gaat deze regelmatig piepen, ook al zijn de batterijen nog vol. Dit is natuurlijk handig om de unit terug te vinden, maar erg irritant voor het idee dat ik had.
Weet iemand of je dit alarm uit kan schakelen zonder de oplader elke keer mee te verhuizen?
De controlunit is niet bedoeld om lange tijd los van de oplader te gebruiken. De accu's geven welliswaar de mogelijkheid om het ding van de oplader te halen zodat je hem kan programmeren, maar feitelijk moet hij dus altijd op de oplader zitten. Alarm kan je niet uitschakelen.
Maar waarom leg je de control unit in de slaapkamer? Hij kan imho prima in de woonkamer hangen. Als je de haard aan hebt zal hij de verwarming automatisch uitlaten.
pi_146457094
Denk omdat hij de temp in de slaapkamer wil kunnen regelen. Maar dat kun je dan lijkt me met de smartphone-app doen, of met de radiatorknop.
pi_146460590
Ik wil 'm in de slaapkamer of studiekamer kunnen leggen om daar de temp te kunnen sturen. Heb daar dus een temp sensor nodig. Een hr92 is uiteraard een oplossing, maar kost weer extra geld. Ik hoopte dit dus met een wireless thermostaat te kunnen doen. De 2 penlights die continue volgeladen in de controller zitten zouden het vast ook wel een avond vol moeten kunnen houden. Alleen hou je dat zelf niet vol met dat irritante gepiep.
Beter was het als je dit uit kon zetten, of als hij begon te piepen als de batterij leeg raak, zoals bij een rookmelder.
pi_146463776
Batterij houdt het max twee uur vol, hij moet wel constant zenden en ontvangen.
pi_146478991
quote:
0s.gif Op zondag 9 november 2014 14:55 schreef simonmo het volgende:
Batterij houdt het max twee uur vol, hij moet wel constant zenden en ontvangen.
Is de Evotouch inderdaad de "centrale eenheid" van het systeem. Achterliggende reden van mijn vraag is vervolgens waar je deze het beste kunt plaatsen, ik gebruik de temperatuurvoeler van de Evotouch niet, elke ruimte heeft een eigen DTS92 temperatuurvoeler, en zo vaak wijzig ik de instellingen niet. Ik wil de gateway verplaatsen naar een uithoek van het huis omdat ik daar nog een netwerkaansluiting vrij heb of loop ik dan extra risico's met de verbinding vanwege de afstand tussen de Evotouch en de gateway ?
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_146479614
quote:
0s.gif Op zondag 9 november 2014 21:35 schreef roadrats het volgende:

[..]

Is de Evotouch inderdaad de "centrale eenheid" van het systeem. Achterliggende reden van mijn vraag is vervolgens waar je deze het beste kunt plaatsen, ik gebruik de temperatuurvoeler van de Evotouch niet, elke ruimte heeft een eigen DTS92 temperatuurvoeler, en zo vaak wijzig ik de instellingen niet. Ik wil de gateway verplaatsen naar een uithoek van het huis omdat ik daar nog een netwerkaansluiting vrij heb of loop ik dan extra risico's met de verbinding vanwege de afstand tussen de Evotouch en de gateway ?
Op de Evotouch kun je zien of het signaal slecht tot uitstekend is.
pi_146479693
Het maakt niet uit waar je hem plaatst, als ie maar op de lader blijft, je kunt hem er wel afhalen om instellingen te veranderen.
Maar hij is niet gemaakt om een langere tijd van de stroom te houden.
pi_146481188
Op de Evotouch wil ik straks ook de buitentemperatuur kunnen aflezen.
Kan ik daarvoor de Honeywell Antenne HRA80 gebruiken? Een Round zou natuurlijk ook kunnen, maar heb het liefst geen display ( toeters en bellen ) op het ding omdat het niet geschikt is voor buiten, en er dus minder stuk kan gaan. Ja, het hangt droog onder mijn veranda.
pi_146482775
quote:
0s.gif Op zondag 9 november 2014 22:18 schreef Crimineel87 het volgende:
Op de Evotouch wil ik straks ook de buitentemperatuur kunnen aflezen.
Kan ik daarvoor de Honeywell Antenne HRA80 gebruiken? Een Round zou natuurlijk ook kunnen, maar heb het liefst geen display ( toeters en bellen ) op het ding omdat het niet geschikt is voor buiten, en er dus minder stuk kan gaan. Ja, het hangt droog onder mijn veranda.
Er is al een speciale buitenvoeler voor de evotouch, maar die is wel prijzig. Hb85. Is de benaming

[ Bericht 1% gewijzigd door simonmo op 09-11-2014 23:00:55 ]
  zondag 9 november 2014 @ 23:02:59 #62
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_146483644
HB85 voor 134.85 :D



http://www.designinwarmte(...)or-voor-evohome.html

Past dat op de evo touch :?

En wat heb je er aan :?
pi_146484241
Ja hoort bij de evotouch , en dan kun je de buitentemp aflezen , meer niet, kunt er niet weersafhankelijk meeregelen.

En meende dAt je de buiten temp. Ook niet terugziet in de app.

Dus voor dat geld kun je een hele luxe weerstation kopen.
  zondag 9 november 2014 @ 23:54:12 #64
195606 ikweethetookniet
Weet jij het wel ?
pi_146485458
Zojuist de app nog ff opgestart op de iPad en onder knopje weer zie je de temp nu en de verwachting die is gekoppeld aan je woonplaats ;)
Een hb85 komt er hier dus niet in :7
Voor 140¤ :|W
pi_146490048
Goedemorgen Heren,

Sinds kort ben ik aan het kijken naar het Evohome systeem voor mijn nieuwe woning.

Het probleem is dat de reguliere thermostaat beneden in de woonkamer hangt i.c.m. vloerverwarming. Daar is de temperatuur altijd keurig in orde, echter slaan de verwarmingen op de eerste etage zelden aan omdat beneden de juiste temperatuur bereikt is.

Mijn ketel werkt op basis van Opentherm en zou geschikt moeten zijn voor dergelijke oplossingen.

Nu resten mij een aantal vragen waarvan ik hoop dat jullie hier meer over weten.

- Mijn vloerverwarming wordt verdeeld in verschillende zones, voor deze verdeler zit een normale thermostaatknop. Kan ik deze vervangen door een HR92? Volgens mij hoef ik niet perse een zone afsluiter hiervoor aan te schaffen toch? Omdat deze verdeelunit in een ombouw is weg gewerkt zou ik dan wel een externe temperatuur voeler moeten hebben denk ik??

- Radiatoren op de eerste etage hebben allemaal normale radiatorknoppen (geen thermostaat), moet ik deze vervangen voor thermostaatknoppen alvorens ik hier een HR92 op aan kan sluiten?

Alvast enorm bedankt voor jullie input!
pi_146490178
quote:
0s.gif Op zondag 9 november 2014 21:48 schreef Crimineel87 het volgende:

[..]

Op de Evotouch kun je zien of het signaal slecht tot uitstekend is.
Dat is nieuw voor mij, waar en hoe kan ik dat zien ?
Na m'n bancaire "meedenk" periode nu levensgenieter als ondernemer
pi_146490390
@roadrats: zie handleiding

@sjefke: de vloerverwarming bedien je nu dus alleen met 1 thermostaatknop? Als dat een normale thermostaatknop is zou je die kunnen vervangen door een HR92. Bij mijn vloerverwarming in de badkamer kan dit bijvoorbeeld niet zomaar, omdat het een knop is die op de retour-temp meet ipv de omgevingtemp.

De kranen op je radiators boven moeten inderdaad thermostatische kranen zijn. Als je die van Honeywell zelf neemt, weet je zeker dat de HR92's goed moeten werken.
pi_146490550
@ Woekele,

Inderdaad, de aanvoer komt binnen op de thermostaatknop, vervolgens gaat deze naar de verdeler. Op de verdeler zit op iedere zone een reguliere radiatorknop maar deze staan allemaal open.

Zodoende mijn vraag of ik die bestaande thermostaatknop dan gewoon kon vervangen voor een HR92 i.c.m. een externe voeler in de woonkamer.
pi_146492177
Deze kun je niet zomaar vervangen voor een hr92, deze knop begrenst de aanvoertemperatuur, om te voorkomen dat je warmer water als 50 graden door de vloerverwarming gaat.

De thermostaat knop moet blijven zitten
pi_146492628
quote:
0s.gif Op maandag 10 november 2014 10:41 schreef simonmo het volgende:
Deze kun je niet zomaar vervangen voor een hr92, deze knop begrenst de aanvoertemperatuur, om te voorkomen dat je warmer water als 50 graden door de vloerverwarming gaat.

De thermostaat knop moet blijven zitten
Simonmo,

Hoe zou ik dit dan op moeten lossen? Moet ik dan een zone afsluiter plaatsen voor de bestaande thermostaatknop? Zou een HR92 niet hetzelfde kunnen doen als de bestaande thermostaatknop?
pi_146492792
Nee de hr 92 is open of dicht, en de thermostaat knop voelt de temperatuur.

Je kunt er een zone klep voorzetten. Of een hce80 met motortjes. Als je verdeler hier geschikt voor is.

zone klep is de goedkopere oplossing.
pi_146495996
Het hangt een beetje van de rest van de installatie af lijkt me. Als de 'aanvoer' voor de thermostaatknop al temperatuurbegrenst is, dan mag je hem wel vervangen voor HR92. Als die huidige thermostaatknop het begrenzen doet, kan je hem dus niet zomaar vervangen.
pi_146497107
quote:
0s.gif Op maandag 10 november 2014 08:51 schreef sjefke32 het volgende:

***knip***

- Mijn vloerverwarming wordt verdeeld in verschillende zones, voor deze verdeler zit een normale thermostaatknop. Kan ik deze vervangen door een HR92? Volgens mij hoef ik niet perse een zone afsluiter hiervoor aan te schaffen toch? Omdat deze verdeelunit in een ombouw is weg gewerkt zou ik dan wel een externe temperatuur voeler moeten hebben denk ik??
Nee! Deze (maximaal)thermostaat niet vervangen voor een HR92. In dit geval zou ik een zoneklep plaatsen in de aanvoerleiding. Deze laat je bedienen door een BDR91 relais.
pi_146510299
Je kan 2 thermostaatkranen in serie plaatsen voor je vloerverwarmingsblok, Heb ik ook gedaan. Eentje is de maximaal thermostaat voor het blok en voorkomt dus dat de temp in je vloer te hoog wordt waardoor deze kapot kan gaan. De tweede is een normale thermostaatknop die open of dicht gaat afhankelijk van de temperatuur in de ruimte. Dit kan dus een HR92 zijn. Nadeel is alleen wel dat wanneer de thermostaatkraan boven het blok zit (zoals bij mij :( ), deze erg zal reageren op het opwarmen van het blok. Je zou dan een thermostaatkraan nemen met een sensor die je verderweg legt. Maar dat kan niet met de HR92
pi_146512511
Ik had Vaillant gemaild wat betreft het combineren van een Vaillant EcoTEC ( heeft optie voor Opentherm met bijgeleverde print ) met Evohome aan/uit.

Ze belde me vandaag al gelijk terug om mijn vragen te beantwoorden met wat extra uitleg.

Situatie uitgelegd:
Ik heb een Vaillant EcoTEC, voorzien van bijhorende CalorMATIC thermostaat en de optionele Opentherm print in de ketel gestoken. En ga daar een Evohome op aansluiten.

Vraag:
Moduleert de ketel op zich zelf, bepaald de CalorMATIC dat, of beide ?
Antwoord:
Ketel moduleert volledig op zichzelf, het maakt dus niet uit of je de Opentherm of aan/uit varriant van de Evotouch erop zet. Volgens Vaillant, zou de aan/uit varriant beter werken en waarschijnlijk ook zuiniger. Anders krijg je dat de Evotouch en de ketel aan het moduleren zijn, wat ook weer averechts kan werken.

Vraag:
Heeft het nut om het ketel vermogen te verlagen naar de werkelijke hoeveelheid die nodig is.
Antwoord:
Nee, het kan zelfs averechts werken. Maar de ketel begint met stoken altijd laag, en gaat dan aan de hand van temperatuur aanvoer en retour vermogen bij sturen. Ketelt kijkt ook "vooruit" voordat hij vermogen bij gaat schakelen, om overshoot te voorkomen en altijd het laagst mogelijk vermogen te gebruiken.


Update:
Mijn Evohome pakket vandaag compleet afgehaald, dus kan beginnen met monteren. Ik heb al een inbouwdoos bij mijn thermostaat zitten en 230V is daar ook aanwezig, die komt dus mooi aan de muur te hangen. Verder heb ik thermostaat knoppen al op de radiatoren zitten, systeem compleet maken doe ik morgenavond.
pi_146513050
quote:
0s.gif Op maandag 10 november 2014 14:09 schreef Leandres het volgende:

[..]

Nee! Deze (maximaal)thermostaat niet vervangen voor een HR92. In dit geval zou ik een zoneklep plaatsen in de aanvoerleiding. Deze laat je bedienen door een BDR91 relais.
Inderdaad, de enige juiste manier. Alle Evohome verkopers/installateurs zullen het zo verkopen/maken.
pi_146513668
Als je de evohome aan de muur wilt hebben en je zou er geen 230v hebben, kun je altijd de voedingstrafo bij de ketelzetten, en gebruikje de thermostaat draad voor de zwakstroom om de voetplaat/ muurplaat te voeden.
pi_146514545
quote:
1s.gif Op maandag 10 november 2014 21:35 schreef simonmo het volgende:
Als je de evohome aan de muur wilt hebben en je zou er geen 230v hebben, kun je altijd de voedingstrafo bij de ketelzetten, en gebruikje de thermostaat draad voor de zwakstroom om de voetplaat/ muurplaat te voeden.
Beetje jammer dat je dit nou zo neerzet. Je hoeft geen elektromonteur te zijn om te weten dat 230V over een 0,8 kabeltje niet is toegestaan. Dat je het in jou huis doet, prima, maar bij een andere een mogelijke brand veroozaken is not-done. Beter is het om een stuk stuurflex 2x1 mm2 in de thermostaatbuis te trekken. Dat is niet beter, maar eigenlijk de makkelijkste juiste manier.

Elektromonteur van beroep . . . . . Ja, ook wij hebben met elektrische inspecties te maken
pi_146517933
De trafo maakt er 4V van... Dus je belerende toontje is onterecht :)

Werkt bij mij overigens niet, het lijkt erop dat mijn thermostaatkabel zelfs te dun is voor dat kleine beetje stroom met 4V. Ik meet wel 4V aan de kant van de Evotouch, maar als ik hem erop zet, gaat hij raar knipperen.

[ Bericht 48% gewijzigd door woekele op 11-11-2014 06:41:14 ]
pi_146520721
Ik heb t nooit gehad over 230v over 0,8 draadjes, daarom haal je het trafo gedeelte los en zet je die bij de ketel.en de zwakstroom over de 0,8 draadjes.
Werkte hier overigens prima.

(Deze tip kwam van docent van Honeywell cursus)

En hier ook idd een elekmonteur, dus weet wat wel en niet mag, en zelfs in je eigen huis doe je zulke dingen niet. 😇

[ Bericht 8% gewijzigd door simonmo op 11-11-2014 00:55:29 ]
  dinsdag 11 november 2014 @ 08:54:57 #81
13698 microkid
speaks digitalk
pi_146523887
quote:
0s.gif [b]Op maandag 10 november 2014 21:10 Vraag:
Moduleert de ketel op zich zelf, bepaald de CalorMATIC dat, of beide ?
Antwoord:
Ketel moduleert volledig op zichzelf, het maakt dus niet uit of je de Opentherm of aan/uit varriant van de Evotouch erop zet. Volgens Vaillant, zou de aan/uit varriant beter werken en waarschijnlijk ook zuiniger. Anders krijg je dat de Evotouch en de ketel aan het moduleren zijn, wat ook weer averechts kan werken.
De EvoTouch moduleert niet, hij vraagt via OpenTherm om een bepaalde watertemperatuur. Dat is dus, in combinatie met een modulerende ketel, altijd zuiniger. Anders zou de ketel bij aan/uit telkens naar vol vermogen gaan, nergens voor nodig en zeer inefficient. Het antwoord van de Vaillant medewerker laat zien dat hij/zij weinig kennis van deze materie heeft.
pi_146530617
De ketel kan wellicht ook met aan/uit-sturing moduleren op basis van de retour-temperatuur. Daar is dan niet perse openTherm voor nodig.
  dinsdag 11 november 2014 @ 13:51:02 #83
13698 microkid
speaks digitalk
pi_146532037
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 november 2014 13:08 schreef woekele het volgende:
De ketel kan wellicht ook met aan/uit-sturing moduleren op basis van de retour-temperatuur. Daar is dan niet perse openTherm voor nodig.
Klopt, maar dan zal hij nog steeds trachten naar de maximaal ingestelde temperatuur te komen i.p.v. een door de EvoTouch gevraagde temp. Ik zie dat bij mij 's avonds, als het eenmaal warm is in de woonkamer, vraagt de EvoHome slechts een graad of 45 aan de ketel. Bij aan/uit zou de ketel onnodig naar 65 graden doorstoken.
pi_146534920
mijn ketel stookt pas na bijna 2 minuten warmtevraag door naar de ingestelde 60 graden. Daarvoor gaat hij maar tot 45 graden of zo. Dus als Evotouch maar elke keer 1 of 2 minuten warmte vraagt als je dicht bij het setpoint bent, dan gaat hij niet meer helemaal naar 60. Maar opentherm is beter ben ik met je eens.
pi_146558204
Is er al een verslagje van de vergadering met honeywell van twee weken geleden? Ben zeer benieuwd naar de ideeën en welke plannen honeywell met evohome heeft om het nog verder te verbeteren.
pi_146558729
Na 4 weken gebruik redelijk positief over evohome. Ik moet nog wel wennen aan het gezoem van de hr92 motortjes, een klein minpunt. Tegelijkertijd heb ik ook geprobeerd om mijn ketel beter af te stellen. Hij stond ingesteld op een nogal hoog verwarmings vermogen en hoge pomp snelheid.
Ik ben nog benieuwd naar welke parameters jullie verder ingesteld hebben en wat de ervaringen ermee zijn. Zelf gebruik ik optimalisatie voor start tijd en heb ik de schakel momenten naar 3 keer per uur gebracht met minimum aan tijd op 4 minuten. 1 minuut leek me pure onzin, het systeem heeft niet eens de tijd om op te warmen.
pi_146562576
Ik draai momenteel met 2 minuten en 6x per uur, maar zit ook te denken om naar 3x per uur en 3 minuten te gaan uiteindelijk (als honeywell het door-stook-probleem oplost). Keteltemp staat op 60 graden.

[ Bericht 13% gewijzigd door woekele op 12-11-2014 09:49:27 ]
  woensdag 12 november 2014 @ 15:38:51 #88
13698 microkid
speaks digitalk
pi_146575300
3x per uur betekend 1x per 20 minuten. Dat kan nu nog lekker zijn, maar je hebt kans dat je met lagere buitentemperaturen grotere temperatuurschommelingen binnen gaat krijgen. Ik hanteer de 6x per uur, zodat er een gelijkmatigere binnentemperatuur is.
pi_146588160
Update:

Van de week mijn Evohome ontvangen:
- Evotouch met aan/uit regeling
- 4 x HR92
- 1 x Zoneklep met relais tbv vloerverwarming
- Wandconsole

Alles geinstalleerd en aan het programmeren en instellen gegaan. Alles werkt nu, ga nu de boel eens in de gaten houden.

Ik ga nu de vloerverwarming van de beneden als hoofdverwarming gebruiken, als we thuis zijn (s avonds) en in het weekend de hele dag houd ik 21 graden aan, nachtverlaging heb ik op 19,5 graden staan. Radiatoren in de woonkamer staan op stand 2 zodat die als-het-goed-is "nooit" meer aan gaan tenzij het huis om een bepaalde reden ver is afgekoeld.

"Adaptieve start" en "optimale stop" heb ik aan staan. Schakelingen per uur staat op 3, tijd 1 minuut.
pi_146595481
quote:
0s.gif Op woensdag 12 november 2014 15:38 schreef microkid het volgende:
3x per uur betekend 1x per 20 minuten. Dat kan nu nog lekker zijn, maar je hebt kans dat je met lagere buitentemperaturen grotere temperatuurschommelingen binnen gaat krijgen. Ik hanteer de 6x per uur, zodat er een gelijkmatigere binnentemperatuur is.
Daar ben ik inderdaad benieuwd naar, dus laat het maar eens goed koud worden. :)
Ik zou denken dat 3 keer per uur de verwarming aan voldoende zou moeten zijn, hij zal dan gewoon langer gaan branden per keer. Maar als het oncomfortabel wordt dan verander ik het terug naar 6.
pi_146606362
Ik ben nu aan het testen met een programma ipv met de temperatuur telkens 'continu' in te stellen. Eens kijken of Evohome dan wel stopt met warmte vragen als de temp al anderhalve graat boven de gewenste temp ligt. Edit: gewenste temp op 17,5. Evotouch blijft nu mooi 17,5 aangeven, terwijl mijn eigen thermometer inmiddels op 18,7 zit. Lijkt er dus op dat bij gebruik van een programma de Evotouch wederom te ver doorverwarmt en je nog harder voorliegt.

PS: iemand anders toevallig net de melding dat verbinding met Evohome weg is gekregen? Of is het alleen mn eigen internet wat eruit ligt? Edit: oorzaak was stroomgroep perongeluk uitgeschakeld door iemand. Zucht.

[ Bericht 16% gewijzigd door woekele op 13-11-2014 19:27:55 ]
pi_146625908
Als je een zone opent in het normale scherm, staat bovenaan de naam van de zone vermeld, maar bij elke zone staat er bij mij - TIJDELIJK achter.

Woonkamer - TIJDELIJK
Badkamer - TIJDELIJK

Wat houd dit in?

Het is niet het icoontje van een tijdelijke wijziging door bv het draaien aan een HR92.
pi_146626064
Hoe / wat is er te doen met de warmwater regeling? Want dit blijft me een beetje onduidelijk.
pi_146630628
quote:
0s.gif Op donderdag 13 november 2014 20:53 schreef Crimineel87 het volgende:
Als je een zone opent in het normale scherm, staat bovenaan de naam van de zone vermeld, maar bij elke zone staat er bij mij - TIJDELIJK achter.

Woonkamer - TIJDELIJK
Badkamer - TIJDELIJK

Wat houd dit in?

Het is niet het icoontje van een tijdelijke wijziging door bv het draaien aan een HR92.
dat is denk ik een temperatuur verandering via de evotouch die het weekprogramma tijdelijk vervangt. Die moet je normaal gezin op kunnen heffen door erop te drukken. Heb je al een programma voor een dag / week ingesteld ?
pi_146640914
quote:
0s.gif Op dinsdag 11 november 2014 23:19 schreef DeeCeeGee het volgende:
Is er al een verslagje van de vergadering met honeywell van twee weken geleden? Ben zeer benieuwd naar de ideeën en welke plannen honeywell met evohome heeft om het nog verder te verbeteren.
Ik heb hier ook al eens om gevraagd. Maar is er nog iemand op dit forum die er bij is geweest of is iedereen vertrokken van dit forum?
Ik ben ook erg benieuwd naar dit verslag.
pi_146641054
Zwijgplicht opgelecht gekregen. 😂😂😂
pi_146645316
Het verslag laat inderdaad lang op zich wachten, dit is jammer. Hopelijk volgt het binnenkort alsnog.
pi_146658258
Als ik de temperatuur in bv de badkamer verhoog door middel van de HR92, dan zou er op de Evotouch een icoontje moeten staan. Dat komt bij mij niet. Ik moet maar weer gokken of mijn vriendin ergens aan heeft gezeten door alle HR92's langs te gaan.
Iemand meer dit ?
pi_146658467
quote:
0s.gif Op vrijdag 14 november 2014 20:02 schreef Crimineel87 het volgende:
Als ik de temperatuur in bv de badkamer verhoog door middel van de HR92, dan zou er op de Evotouch een icoontje moeten staan. Dat komt bij mij niet. Ik moet maar weer gokken of mijn vriendin ergens aan heeft gezeten door alle HR92's langs te gaan.
Iemand meer dit ?
Komt er inderdaad niet te staan. Ik heb dat ook een keer nagevraagd bij Honeywell, aangezien de open deur functie wel wordt getoond. Maar helaas deze functie is er niet.
Ik heb nu alle knoppen geblokkeerd. De temperatuur is bij mij alleen te verstellen op het display of met de telefoon.
pi_146658603
Of je stuurt om de zoveel tijd een half graadje omhoog/omlaag. Dan over-rulet hij weer de gesette temp op de radiatorknop, toch?
abonnement Unibet Coolblue
Forum Opties
Forumhop:
Hop naar:
(afkorting, bv 'KLB')