Het leuke is dat dit volgens Honeywell helemaal niet zo is. Ze zeiden dat ze dit niet eerder mee gemaakt hadden.quote:Op donderdag 6 november 2014 07:55 schreef microkid het volgende:
...
Dat zag ik toevallig van de week ook bij mij. Ik zette de EvoTouch van 17 naar 21 graden, en plots was het een halve graad warmer in de betreffende zone. Lijkt me inderdaad niet kloppen. Tijd voor een firmware update
Ik heb een Remeha Calenta 28c met nieuwe EvoTouch kleur met opentherm relais, 4 zones, waarvan 1 woonkamer waar de EvoTouch de temperatuur meet (2 HR80's in de woonkamer). Verder alle overige zone's ook met HR80.quote:Op donderdag 6 november 2014 10:44 schreef woekele het volgende:
@Microkid: bij mij gaat hij dus ook als er geen warmte nodig is toch warmte vragen.
dat jij het niet herkent, komt waarschijnlijk omdat jij een andere situatie hebt. Voorwaarden die ik tot nu toe ongeveer ken: Nieuwe (kleuren)Evohome met aan/uit-relais in een single-zone-opstelling (geen HR80/92's). Daarin is de Evotouch de regelaar van je aan/uit-relais. Je zult dan zien dat hij ook als hij ruim over de gewenste temp zit, toch het aan/uit-relais weer aanstuurt om meer warmte te vragen. Voldoe jij wel aan die voorwaarden, maar heb jij het probleem niet, dan is dat voor mij een wtf
En ja, ik ken die setting. Als ik hem op 2 minuten instel, gaat hij dus alleen maar sneller naar de 22,5 toe in jouw voorbeeld
Dat van die halve graad verspringen. Dat doen ze dus bewust. Waarom? Geen idee. Het lijkt me dat je gewoon de echte gemeten temp wil zien. En niet een of andere rare afronding richting je setpoint.
@zerox: aan mij door Honeywell WEL bevestigd als bewust gedrag van Evohome. Blijkbaar communiceren ze niet echt eenduidig daar en blijkbaar weten ze gewoon dingen niet.
Ik wist niet van het bestaan van die single zone oplossing. Heb het net gelezen en inderdaad, het wordt zo verkocht. Dan geef ik je gelijk dat de EvoHome blijkbaar niet goed genoeg leert en anticipeert om te voorkomen dat je een overshoot op je temperatuur krijgt. Dat zou imho prima opgelost kunnen worden door het algorithme voor het leerproces nog eens onder de loep te nemen. Je mag toch aannemen dat als je op een dag een overshoot hebt van 2 graden de EvoHome de ketel de volgende dag wat korter laat branden, enz.quote:Op donderdag 6 november 2014 11:54 schreef woekele het volgende:
Dat is dus het verschil, dat jij een regeling hebt door de HR80/92's. In mijn geval is de Evotouch de regelaar.
De manier waarop ik het gebruik is zeker wel de bedoeling, het wordt notabene verkocht als single-zone-pakket. Met alleen de Evotouch en de BDR91 (aan/uit-relais) en internet-gateway. Het is dan juist de bedoeling dat de radiatorkraan volledig open staat, aangezien de Evotouch dan als kamerthermostaat functioneert (dat geef je ook aan tijdens de wizard na een factory reset en zo staat hij ook standaard ingesteld bij uitlevering). En zo staat het ook in de productomschrijving en handleiding.
Ik word er een beetje moe van mezelf telkens te moeten verdedigen tegen Honeywell en gebruikers waar het wel normaal werkt, terwijl de fout zo overduidelijk gewoon bij Honeywell ligt. Maargoed, we geven niet op
Sterker nog... er komt niet alleen een overshoot door teveel warmte wat al in de radiator gepompt is... hij gaat nog eens expliciet EXTRA warmte van de ketel vragen, terwijl de temperatuur ALLANG boven de gewenste temperatuur zit en aan het stijgen is. Ik noem dat geen overshoot, maar gewoon heel slecht regelgedrag.quote:Op donderdag 6 november 2014 12:52 schreef microkid het volgende:
[..]
Dan geef ik je gelijk dat de EvoHome blijkbaar niet goed genoeg leert en anticipeert om te voorkomen dat je een overshoot op je temperatuur krijgt.
Ja.quote:Op donderdag 6 november 2014 23:18 schreef Calioke het volgende:
Cool, een forum met andere evohome nerds die een stuk meer weten dan mijn installateur:)
Vraagje, leert de evohome ook hoelang het duurt om een kamer te verwarmen? heb nu ingesteld dat hij 3 uur eerder al mag beginnen met opwarmen. Als deze kamer dan na een uur al op temp is, zal hij de volgende keer dan later beginnen met opwarmen. Mijn vorige thermostaat (remeha isense) deed dit wel
Ketel Remeha Calenta 40c, Evotouch kleur bedieningspaneel, 1x gateway, 1x HCE80 zone- en vloerverwarmingsregelaar, HRA80 antenne, Honeywell Draadloos Ketelrelais aan/uit, 12 x Honeywell MT4 230nc Thermische servomotor, 3x Honeywell HR80 Draadloze radiatorregelaar, 6x Honeywell DTS92 draadloze thermostaat tbv Evo (DTS92A1011). Vloerverwarming is verdeeld in 12 lussen, totale oppervlakte bg is 145 vierkante meter, 6 verschillende vertrekken. De 3 HR80 knoppen zijn voor de logeerkamers op de 1e verdieping. Ben redelijk tevreden, gebruiken het systeem nu ongeveer 1 1/2 jaar. Wel jammer dat we dus al vrij snel de "oude" evotouch onder bijbetaling moesten inruilen voor de nieuwe uitvoering. Ik vind het systeem wel vrij complex om te installeren maar nu werkt het probleemloos.quote:Op vrijdag 7 november 2014 13:10 schreef Captor het volgende:
Als ik dit en de voorgaande topics zo doorlees lijkt het me alsof er alleen maar problemen zijn met het evohome systeem. Ik overweeg ook om het systeem aan te schaffen.
Zijn er ook tevreden gebruikers?
Vergeet niet dat men vaker reageert als er wat is dan als het goed gaat. Ik heb EvoHome in 2 huizen en het werkt hier feilloos. In beide besparen we ruim 30% op gasverbruik. Alles via de nieuwe EvoHome kleur, Remeha Calenta 28c, opentherm relais en in 1 geval de EvoHome gateway. 1 huis met 4 zones en 6 HR80's, andere huis 10 zone's en 14 HR80's.quote:Op vrijdag 7 november 2014 13:10 schreef Captor het volgende:
Als ik dit en de voorgaande topics zo doorlees lijkt het me alsof er alleen maar problemen zijn met het evohome systeem. Ik overweeg ook om het systeem aan te schaffen.
Zijn er ook tevreden gebruikers?
Hmmmm, dus stel de ketel stookt telkens ( bv 6 x per uur ) sessies van 3 minuten. Dan stel je de vertraging in op > 3 minuten ? Zou een oplossing kunnen zijn, mits je vertraging maar groter is als de tijdsduur van de ongenodigde stooksessies.quote:Op vrijdag 7 november 2014 20:43 schreef MaikelK. het volgende:
Na veel lezen hier en andere fora toch ook over gestapt op Evohome.
4x HR92 in de kamers boven en 1x zoneklep om de vloerverwarming aan te sturen.
Ook bij mij lijkt de ketel 's nachts onnodig aan te slaan.
Nu heb ik het idee om een opkomend vertraagd relais te plaatsen tussen de output van de BDR91 en de ketel.
Iemand hier al eens over nagedacht? En heeft iemand enig idee hoelang de BDR op is als er "warmtevraag" is? Als de functie niet uit te schakelen is, dan maar zo?
Ik gebruik de round wireless bij de evotouch, alleen is dit de nieuwste type die specifiek voor de evohome is uitgebracht. Heb er 11 stuks opzitten en werkt allemaal prima.quote:Op vrijdag 7 november 2014 17:20 schreef ustinov het volgende:
Zijn er mensen die een Round Wireless als voeler gebruiken met de Evotouch?
Ik heb een nieuwe Evotouch, 4xHR92, 2x DT92 verdeeld over 3 ruimtes. Dit heeft een paar dagen goed gewerkt. Ik heb een ongebruikte Round wireless (t87rf1003 ouder type met klein display) gekocht en die , ipv de Evotouch, als voeler voor de woonkamer ingesteld..
De Round werkt prima als voeler en de ingestelde temperatuur wordt ook over en weer gesynchroniseerd. Echter, als ik eenmaal de ingestelde temperatuur op de Round verander komt deze steeds weer 'terug'.
Stel, ik stel de temp op de Round in op 20 graden. De Touch laat dat zien. Als ik met de touch hem op 19 zet en op de round een klikje draai, laat deze ook de ingestelde temperatuur van 19 zien. Echter naar ca. 10 minuten wordt de ingestelde temperatuur op de Touch weer op 20 gezet.
Het is altijd de waarde die ik als laatste op de Round heb ingesteld en het verschijnsel doet zich niet voor als ik de batterijen uit de Round haal.
Ik heb Honeywell gemaild, maar nog geen reactie gekregen.
Is er iets bekend over dat de (oude?) Round Wireless het niet goed doet met de nieuwe Evotouch? Volgens de handleiding moet de Round ook met de Evotouch werken.
Ik ben inderdaad benieuwd naar die tijd, ik lees dat sommige mensen op een stoel voor de kachelmodule hebben gezeten, dus wie heeft die al eens getimed??quote:Op vrijdag 7 november 2014 22:33 schreef Crimineel87 het volgende:
[..]
Hmmmm, dus stel de ketel stookt telkens ( bv 6 x per uur ) sessies van 3 minuten. Dan stel je de vertraging in op > 3 minuten ? Zou een oplossing kunnen zijn, mits je vertraging maar groter is als de tijdsduur van de ongenodigde stooksessies.
Enige is wat je dan moet doen, even met de stopwatch bij de ketel gaan zitten. Post je ervaring hier alsjeblieft, zijn wellicht een hoop mensen die er meer van willen weten, waaronder ik.
Voor zover ik weet is de HR92 na de HR80 gekomen. In onze situatie hadden we de HR80's al en waarom zou je ze vervangen als ze ook goed werken met de Evotouch kleurquote:Op vrijdag 7 november 2014 20:32 schreef Crimineel87 het volgende:
Ik zie dat er nog tamelijk veel gebruikers zijn met HR80's icm de nieuwe Evotouch kleur. Waarom geen HR92 ?