Je hebt sowieso krachtstroom nodig; ik weet niet of je op dit moment een driefase aansluiting hebt ?quote:Op donderdag 9 oktober 2014 21:41 schreef jasperve het volgende:
Ze is van plan een oven te kopen om glas te smelten. Deze heeft een:
- aansluitvermogen van 11kw.
- aansluitstroom van 3x16 amp.
- aansluitspanning van 3 x 400 volt + nul + aarde / 50 hz.
Aanloopstroom voor een oven? Sinds wanneer heeft een verwarmingsspiraal een aanloopstroom? C-zekeringen zijn alleen voor elektromotoren.quote:Op donderdag 9 oktober 2014 23:25 schreef hottentot het volgende:
Mijn voorkeur zou zijn een 25A automaat ervoor, i.v.m. aanloopstroom. Dit ding komt alleen door een slecht rendement
Even aannemen dat het rendement 1 is.
400*√3*Cos φ*16 = 11072
Ik vind een 16A afzekering maar kantje boord, of het toestel moet een slecht rendement hebben.
Daarnaast zit je nog met aanloopstromen.
Daarom zou je dan eigenlijk een C karakteristiek automaat moeten hebben, maar dan kom je weer met je hoofdafzekering in de knoei. (3x35A is minimaal 650,- duurder per jaar dan 3x25A, tenzij je moeder geld genoeg heeft en het haar niet zo boeit,want hobby, is 3x35A geen optie)
Tevens 16A in gebruik bij 25A laat 9A per fase over, 9Ax230V = 2070Watt per fase over. Als die oven een paar uur aanstaat moeten ze er dus op letten dat er niet op één van de andere fasen meer dan 2070W vermogen word getrokken. (TV, paar lampen en een waterkoker en je zit er zo over) want de hoofdzekering zal dan elke keer knappen.
Kan het ook zo zijn dat de 11KW betrekking heeft op het verbruik per stook, want zo word dat wel vaker aangeduid bij dat soort apparaten in folders e.d.
je hebt wel een startpiekje op een gloeidraadquote:Op vrijdag 10 oktober 2014 11:47 schreef KomtTijd... het volgende:
[..]
Aanloopstroom voor een oven? Sinds wanneer heeft een verwarmingsspiraal een aanloopstroom? C-zekeringen zijn alleen voor elektromotoren.
Volgens mij worden 3-fasen aansluitingen standaard als 3x25A afgeleverd. Daar achter kun je prima met een 3x16A groep af voor de oven. Sterker nog ik denk dat dit officieel zelfs verplicht zal zijn ivm de stekkergrootte. Een 16A CEE stekker past niet op een 25A stopcontact. En een 16A stopcontact mag je volgens mij niet met 25A afzekeren.
Het is een verwarmingsoven; die heeft i.i.g. geen aanloopstroom; vermogen wat aangegeven wordt zal ook wel het maximale vermogen zijn wat opgenomen kan worden.quote:Op donderdag 9 oktober 2014 23:25 schreef hottentot het volgende:
Mijn voorkeur zou zijn een 25A automaat ervoor, i.v.m. aanloopstroom. Dit ding komt alleen door een slecht rendement
Even aannemen dat het rendement 1 is.
400*√3*Cos φ*16 = 11072
Ik vind een 16A afzekering maar kantje boord, of het toestel moet een slecht rendement hebben.
Daarnaast zit je nog met aanloopstromen.
Daarom zou je dan eigenlijk een C karakteristiek automaat moeten hebben, maar dan kom je weer met je hoofdafzekering in de knoei. (3x35A is minimaal 650,- duurder per jaar dan 3x25A, tenzij je moeder geld genoeg heeft en het haar niet zo boeit,want hobby, is 3x35A geen optie)
Tevens 16A in gebruik bij 25A laat 9A per fase over, 9Ax230V = 2070Watt per fase over. Als die oven een paar uur aanstaat moeten ze er dus op letten dat er niet op één van de andere fasen meer dan 2070W vermogen word getrokken. (TV, paar lampen en een waterkoker en je zit er zo over) want de hoofdzekering zal dan elke keer knappen.
Kan het ook zo zijn dat de 11KW betrekking heeft op het verbruik per stook, want zo word dat wel vaker aangeduid bij dat soort apparaten in folders e.d.
Je hebt gelijk met de aanloopstroom. Zat met mijn zwaar verkouden hoofd wat teveel bij onze installatie op het werk, eigenlijk hebben wij bijna niets zonder aanloopstroom, we hebben een paar verwarmingselementen maar die zijn gelijk 9 spiraals met 3 groepen a 30Kw per stukquote:Op vrijdag 10 oktober 2014 11:47 schreef KomtTijd... het volgende:
[..]
Aanloopstroom voor een oven? Sinds wanneer heeft een verwarmingsspiraal een aanloopstroom? C-zekeringen zijn alleen voor elektromotoren.
Volgens mij worden 3-fasen aansluitingen standaard als 3x25A afgeleverd. Daar achter kun je prima met een 3x16A groep af voor de oven. Sterker nog ik denk dat dit officieel zelfs verplicht zal zijn ivm de stekkergrootte. Een 16A CEE stekker past niet op een 25A stopcontact. En een 16A stopcontact mag je volgens mij niet met 25A afzekeren.
Ja? Het smeltpunteam van galas is best hoog.quote:Op zaterdag 11 oktober 2014 21:21 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
nadeel van een gas oven je brengt extra vocht in je oven
Dat mag inderdaad.quote:Op woensdag 22 oktober 2014 13:52 schreef KomtTijd... het volgende:
Zo te zien heeft ze al een 16A krachtstroomaansluiting. In de keuken misschen? Ik weet het niet 100% zeker maar ik geloof dat je op één zo'n groep gewoon meerdere aansluitpunten mag maken, net zo als je ook meerdere 230V stopcontacten op één groep mag zetten. Dat zou eea een stuk makkelijker maken, dan is het een kwestie van kabeltje leggen, paar lasklemmen en klaar.
Lasklemmen zijn ook goedgekeurd tot 25Aquote:Op woensdag 22 oktober 2014 18:13 schreef Ou-Tannu het volgende:
Maar dat mag toch alleen met draailasdoppen? En niet met steekdoppen. . Toch...?
Zou dit consequenties hebben als zowel die oven als het fornuis dan aan zouden staan?quote:Op woensdag 22 oktober 2014 13:52 schreef KomtTijd... het volgende:
Zo te zien heeft ze al een 16A krachtstroomaansluiting. In de keuken misschen? Ik weet het niet 100% zeker maar ik geloof dat je op één zo'n groep gewoon meerdere aansluitpunten mag maken, net zo als je ook meerdere 230V stopcontacten op één groep mag zetten. Dat zou eea een stuk makkelijker maken, dan is het een kwestie van kabeltje leggen, paar lasklemmen en klaar.
Ja, tegelijk gaat dan waarschijnlijk niet.quote:Op woensdag 22 oktober 2014 19:18 schreef jasperve het volgende:
[..]
Zou dit consequenties hebben als zowel die oven als het fornuis dan aan zouden staan?
Dan zou er dus een extra groep moeten worden geplaatst voor een extra krachtstroom stopcontact?quote:Op woensdag 22 oktober 2014 19:32 schreef refro het volgende:
[..]
Ja, tegelijk gaat dan waarschijnlijk niet.
Nee, dan moet je gewoon geen pannenkoeken bakken terwijl de glasoven aan staat.quote:Op woensdag 22 oktober 2014 19:33 schreef jasperve het volgende:
[..]
Dan zou er dus een extra groep moeten worden geplaatst voor een extra krachtstroom stopcontact?
Hier Wago lasklemmen voor 4mm2 en 6mm2 draad.quote:Op woensdag 22 oktober 2014 18:43 schreef Vonkenboer het volgende:
Lasklemmen zijn ook goedgekeurd tot 25A
Maar je mag ook draailasdoppen gebruiken als je dat wilt.
quote:Op woensdag 22 oktober 2014 13:52 schreef KomtTijd... het volgende:
Zo te zien heeft ze al een 16A krachtstroomaansluiting. In de keuken misschen? Ik weet het niet 100% zeker maar ik geloof dat je op één zo'n groep gewoon meerdere aansluitpunten mag maken, net zo als je ook meerdere 230V stopcontacten op één groep mag zetten. Dat zou eea een stuk makkelijker maken, dan is het een kwestie van kabeltje leggen, paar lasklemmen en klaar.
Gisteren heb ik de meterkast verder doorgespit.quote:Op woensdag 22 oktober 2014 18:43 schreef Vonkenboer het volgende:
[..]
Lasklemmen zijn ook goedgekeurd tot 25A
Maar je mag ook draailasdoppen gebruiken als je dat wilt.
met een standaard doos heb je er denk ik te weinig ruimte achter idd..quote:Op woensdag 3 december 2014 20:56 schreef Gieliovd het volgende:
Netjes lasdoosje maken, niet gaan lopen kudten in de Perilex wcd lijkt me.
Dus de bestaande inbouwdoos ombouwen tot lasdoos? En daar dan 2 opbouw perilex stopcontacten op aansluiten?quote:Op woensdag 3 december 2014 21:01 schreef Ou-Tannu het volgende:
[..]
met een standaard doos heb je er denk ik te weinig ruimte achter idd..
met een dieper dan standaard doos zal het wel kunnen denk ik.
Of de originele inbouwdoos ombouwen tot lasdoos. Dit maakt toch niet uit?quote:Op woensdag 3 december 2014 21:09 schreef Gieliovd het volgende:
??? Een Perilex voor de keuken, die behoud je. Als die ruim is dan daarin lassen, doorlussen naar je garage dus.
Zo niet, lasdoos ernaast en daarin de splitsing maken en dus ook ff je Perilex voor de keuken opnieuw aansluiten, via de lasdoos.
Neequote:Op woensdag 3 december 2014 21:28 schreef bluemoon23 het volgende:
Heb je geen kruipruimte onder het huis en onder de garage ?
Dan kun je een kabel rechtstreeks van de meterkast naar de garage laten lopen.
In principe heb je vaak ruimte genoeg om daar achter nog enkele lassen te kunnen makenquote:Op woensdag 3 december 2014 20:56 schreef Gieliovd het volgende:
Netjes lasdoosje maken, niet gaan lopen kudten in de Perilex wcd lijkt me.
|
|