Sneltoets "speciale dag" programmeren?quote:Op woensdag 29 oktober 2014 13:45 schreef Jaap.Antwerp het volgende:
Met de oude EVOHOME was het mogelijk om een soort van "sneltoetsen" (Lifestyle functie heette dat) zelf aan te maken, én deze in te stellen tot een bepaald tijdstip.
Zo had ik bijvoorbeeld de lifestyle functie " 's avond weg" gemaakt om de temperatuur te temperen tot een bepaald tijdstip.
Het lukt me echter niet om de "sneltoetsen" tot een bepaald tijdstip te laten werken.
het is steeds minimaal 1 dag.
Als ik 's avonds naar de bioscoop ga, wil ik dat mijn huis om 22:30 weer warm is en niet pas een dag later (of pas als ik thuis kom de "sneltoets" weer uitzetten).
Hoe kan ik dit veranderen?
Nergens in de documentatie staat beschreven dat hij werkt zoals jij wenst.quote:Op dinsdag 28 oktober 2014 07:59 schreef maartenv23 het volgende:
[..]
Dus de HR92 is niet zo intelligent dat hij doorheeft dat de ketel geen warmte geeft en in een of ander nood programma schiet?
Ik was er graag bij geweest, had veel technische informatie kunnen verstrekken onderbouwd met grafieken en data.quote:Op woensdag 29 oktober 2014 21:20 schreef waterrijk het volgende:
Vanochtend zijn we netjes ontvangen bij Honeywell en hebben een leuke en leerzame bijeenkomst gehad. Martin en Eugene hebben ons veel verteld en uiteraard ook goed geluisterd. Uiteindelijk waren we met z'n 6-en. Grappig om te zien dat iedereen een technische cq ICT achtergrond had.
Roy jij ook nog bedankt dat je dit hebt georganiseerd. Roy zal wat terugkoppeling geven op het forum van de bijeenkomst en de topics die besproken zijn.
Olof
Hier heb een tijd terug wel ergens wat over gelezen, of het was op het forum van Tweaker.net.quote:Op donderdag 30 oktober 2014 09:06 schreef Itss het volgende:
Sinds afgelopen zaterdag hebben wij de Honeywell Evohome open therm. Maar na het lezen op jullie forum heb ik bij de installatie een foutje gemaakt. Ik had bij warmtevraag nee meten kiezen ipv ja. Ik heb al diverse (niet stroomloos gereset) echter ik krijg die vraag niet. Hoe kun je het beste resetten? Ook mbt de BDR91? Welke volgorde en stappen moet je ondernemen?
Wij hebben 2 HR92 knoppen in de woonkamer (allebei aparte zones), 2 in de praktijk (beneden naast de garage) en in de werkkamer boven. Van het weekend komt er nog 1 bij in de badkamer en plaatsen we waarschijnlijk een bypass om storingen aan de ketel te verhelpen.
Ik merk ook dat de CV ketel blijft aanspringen en dat is niet erg bevorderlijk voor het gasverbruik. De praktijkruimte is nl het koudst en die wil hij op temperatuur (15 gr) houden met als gevolg dat de ketel zowat heel de dag brandt. Ik heb nu maar op 10 graden gezet. We warmen het dan op wanneer we hem moeten gebruiken. Is dit een goede oplossing of hebben jullie wellicht een betere oplossing?
Verder merk ik dat 1 radiatorknop in de eetkamer/keuken (knop als regelaar) het heel snel warm heeft en de verwarming dus uitspringt en dan brandt alleen nog de radiator in de woonkamer (ecotouch als regelaar). Vind het dan wel fris worden in de woonkamer Kan dit door de RVS prullenbak komen die er in de buurt staat in de eetkamer/keuken knop?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Wat bedoel je hiermee? Je hebt toch OpenTherm!quote:
Het kost mij elke dag ongeveer 2 kuub extra gas (in de winter). De enige oplossing is om de verwarming op 10 graden te zetten. Wanneer je weer naar huis gaat, dan via de app de verwarming weer aanzetten.... Succes...quote:Op donderdag 30 oktober 2014 09:06 schreef Itss het volgende:
Sinds afgelopen zaterdag hebben wij de Honeywell Evohome open therm. Maar na het lezen op jullie forum heb ik bij de installatie een foutje gemaakt. Ik had bij warmtevraag nee meten kiezen ipv ja. Ik heb al diverse (niet stroomloos gereset) echter ik krijg die vraag niet. Hoe kun je het beste resetten? Ook mbt de BDR91? Welke volgorde en stappen moet je ondernemen?
Wij hebben 2 HR92 knoppen in de woonkamer (allebei aparte zones), 2 in de praktijk (beneden naast de garage) en in de werkkamer boven. Van het weekend komt er nog 1 bij in de badkamer en plaatsen we waarschijnlijk een bypass om storingen aan de ketel te verhelpen.
Ik merk ook dat de CV ketel blijft aanspringen en dat is niet erg bevorderlijk voor het gasverbruik. De praktijkruimte is nl het koudst en die wil hij op temperatuur (15 gr) houden met als gevolg dat de ketel zowat heel de dag brandt. Ik heb nu maar op 10 graden gezet. We warmen het dan op wanneer we hem moeten gebruiken. Is dit een goede oplossing of hebben jullie wellicht een betere oplossing?
Verder merk ik dat 1 radiatorknop in de eetkamer/keuken (knop als regelaar) het heel snel warm heeft en de verwarming dus uitspringt en dan brandt alleen nog de radiator in de woonkamer (ecotouch als regelaar). Vind het dan wel fris worden in de woonkamer Kan dit door de RVS prullenbak komen die er in de buurt staat in de eetkamer/keuken knop?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Is hiermee ook het gedrag van het 6 keer per uur aanschakelen verholpen ?quote:Op donderdag 30 oktober 2014 23:37 schreef Anonymousse het volgende:
@Itss Tijdens configuratie op warmtevraag altijd geen geven. Wanneer alles is geconfigureerd de warmtevraag onder systeemconfiguratie (menu knop op Evotouch 5 sec ingedrukt houden) beantwoorden met opentherm of keterelais. Dit heeft als voordeel dat de ketel pas werkt volgens jouw zone instellingen ipv de fabrieks instellingen en je wijst het goede module toe.
Reset ketel module: 15 seconden knop in gedrukt houden bevestiging van reset is flits van 0.1 sec per sec.
Verbindings mode: 5 seconden knop ingedrukt houden bevestiging .5 sec aan en 5 sec uit per sec.
Dit geldt voor beide modules (BDR91 en R8810A).
Heb je de storingstabel bekeken? Zie handleiding HR92. Alle informatie op display van HR92 ziet er goed uit?quote:Op zaterdag 1 november 2014 21:34 schreef Itss het volgende:
Bedankt voor al jullie antwoorden. Tot nu toe bijna alles gelukt.
We hebben vandaag een extra knop hr92 geplaatst in de badkamer. Echter de radiator in de badkamer blijft gloeiend heet ondanks zijn instelling van 15 graden en het is daar nu 27 graden. Wat kan er mis zijn? En hoe kun je het oplossen?
Dit achterlijke gedrag noemt Honeywell TPI. Ze zien dit als een voordeel. Echter niets is minder waar.quote:Op zaterdag 1 november 2014 16:58 schreef DeeCeeGee het volgende:
@Anonymousse:
[..]
Is hiermee ook het gedrag van het 6 keer per uur aanschakelen verholpen ?
Ik ben een nieuwe gebruiker van Evohome, het draait nu sinds een week of 3. Evotouch, aan/uit module, 4 HR92 (verdeeld over 3 zones) en een internet gateway. Ben er al behoorlijk tevreden van, alleen merk ik ook het korte inschakelen voor 1 minuut, 6 keer per uur. Het is niet in alle omstandigheden, maar lijkt te zijn als een van de zones ongeveer op de gevraagde temperatuur stabiel blijft. Evotouch of HR92 aanwijzen als sensor (voor de zone woonkamer) lijkt geen verschil te maken.
Ik snap het nut nog niet van het vaste aantal aanschakelmomenten. Evohome lijkt ook daarbuiten gewoon aan te slaan als er een zone om warmte vraagt, bv bij het verhogen als gebruiker van een temperatuur in een van de zones.
Verder veel dank aan allen die hier actief zijn op het forum. Het heeft me al goed geholpen bij de aankoop en installatie. Ben ook zeer benieuwd naar het verslag van de vergadering met Honeywell.
Nope. Het TPI verhaal doet de Evohome ongeacht de temperatuur voeler.quote:Op maandag 3 november 2014 15:49 schreef Anonymousse het volgende:
Dus aantal schakelingen per uur doet zich alleen voor bij Evotouch als temperatuur voeler.
Dit is niet correct. Het TPI geneuzel is actief wanneer de gevraagde temperatuur binnen zich de range van 1,5 graad van de gemeten temperatuur bevindt.quote:Op maandag 3 november 2014 16:23 schreef ST-eetje het volgende:
Ik kreeg BTW het advies om als de ingestelde temperatuur is bereikt om dan de temperatuur te verlagen naar bijv. 15 graden. Dan zou die niet meer inkomen. Lijkt mij echter niet de bedoeling dat ik 's avonds zelf in de gaten moet houden dat als het op temperatuur is ik alles lager moet zetten en wanneer het dan weer nodig is om weer te verhogen. Het klopt echter wel dat als ik alles op 15 graden zet dat de evohome dan stopt met zinloos tussendoor verwarmen.
Is mijn temperatuur echter 2 graden lager ingesteld dan mijn werkelijke temperatuur, dan blijft hij doodleuk mijn ketel telkens aansturen voor een minuut.
Ik heb dit ook gemeld bij Honeywell en kreeg dit als antwoord:quote:Op maandag 3 november 2014 18:47 schreef woekele het volgende:
...
En dan ook zoiets 'leuks' (al eens eerder genoemd):
Gewenste temp staat op 11 continu. Temp volgens eigen thermometer is 16.8 graden. Evotouch zegt 17. Nu zet ik gewenste temp via de app naar 19 continu. Promp springt de gemeten temp van Evotouch naar 17,5. Ik zet de gewenste temp via de app terug naar 15. Promp zegt Evotouch weer dat het 17 is. Zet ik gewenste temp weer via de app naar 19, zegt hij ineens weer dat het 17,5 is.
Dus Evotouch liegt gewoon bewust over de huidige gemeten temperatuur. Zodat het lijkt alsof je altijd dichter bij de gewenste temp bent dan het eigenlijk is. Waar slaat dat op?
En dat ze het niet kunnen reproduceren, dat kun je toch niet blijven volhouden als meerdere mensen dit melden? Dan doe je blijkbaar iets anders tijdens het testen. Andere firmware? Andere instellingen? Zoveel factoren zijn er nou ook weer niet.
Dit schijnt te kloppen. Het gedrag zou te maken hebben met afronding naar de setpoint. Wanneer de interne thermometer 19,2 graden meet dan laat hij 19 graden zien op de display. Zodra je de temperatuur instelt op 20 graden dan gaat hij afronden naar de setpoint toe. In dit geval dan 19,5 graden.quote:Op maandag 3 november 2014 19:15 schreef zerox123 het volgende:
[..]
Ik heb dit ook gemeld bij Honeywell en kreeg dit als antwoord:
***knip***
Een andere mogelijkheid is dat toevallig op moment van instellen er een afronding van de gemeten kamertemperatuur plaatsvindt en zo wordt weergegeven
(gemiddelde gemeten temperatuur is 18,2 wordt 10 graden en deze verspringt naar 18,3 is afgerond 18,5 garden)
Nu is het niet helemaal vreemd dat een ketel maar af en toe aan gaat zodra een huis op temperatuur is. In 9 van de 10 gevallen is het minimale vermogen wat een CV ketel kan leveren (vaak zo'n 6 kW) nog steeds een stuk hoger dan de gewenste warmtevraag in een huis, de enige oplossing hiervoor is dat de CV ketel een periode uit gaat om vervolgens weer aan te gaan.quote:Op maandag 3 november 2014 16:00 schreef woekele het volgende:
vind dat als de gewenste temp bereikt is, moet hij gewoon KAPPEN met warmtevraag. Ja, hij mag nog 0,2-0,5 graden extra doen ofzo, om heel veel pendelen te voorkomen. Maar anderhalve graad extra en dan nog om warmte vragen is gewoon zot. En ook elke 10 minuten die ene minuut je ketel activeren. lijkt me niet goed. Telkens de 3-wegklep belasten, telkens de ontsteking belasten, telkens de pomp belasten (die vervolgens ook nog eens 5 minuten 'nadraait' bij mijn ketel). Helemaal niet nodig. Oh ja, ontsteking van mijn CV komt ook pas in actie na 40 seconden warmtevraag, dus eigenlijk gaat hij met de standaardinstelling om de 10 minuten 20 seconden 'branden' en 5 minuten pompen. Lekker zinloos.