bedankt voor je reactie! de rechtse van de hoofdkraan heb ik vervangen door een nieuwe en de linkse had ik gecontroleerd deze was goed.quote:Op zaterdag 1 maart 2014 15:26 schreef Gieliovd het volgende:
Ook welkom.
Wat ik me herinner is dat vaak de spindel van die thermostatische kraan vast zit. Dan heb je onvoldoende flow.
Check dat eens. Kop eraf, pin indrukken (gaat zwaar) desnoods met een stukje hout.
30 graden maar de retour cv is koud tot lauw. p.s ik heb de inbus in en rode kranen retour iets open anders wordt die helemaal niet warm..dus ik moet hem een beetje knijpen is dat normaalquote:Op zaterdag 1 maart 2014 16:24 schreef klipper het volgende:
Hoe warm gaat het de vloer in?
25/30 retour is ruim voldoende.
Maar als ik de pomp uitzet wordt de verdeler in zijn geheel warm dus is de door stroming daar goed? ..Het lijkt er op dat het niet goed door de zwarte slangen gepompt wordt..quote:Op zaterdag 1 maart 2014 17:02 schreef Gieliovd het volgende:
Ik geloof niet direct dat je de kraan vervangen hebt, alleen de kop?
Ik heb ze in december 2013 heel goed doorgespoeld, ik heb een 2 groeps en heb ze per slang gespoeld, en het liep goed door helder water en geen onderbreking.quote:Op zaterdag 1 maart 2014 20:30 schreef naaa het volgende:
"Zwarte leidingen" duid op Tyleenslang welke niet diffusiedicht is.
De kans is dus groot dat de leidingen dicht geslipt zijn,
wat zou moeten betekenen dat je de boel moet (laten) doorspoelen.
Op je pomp staat een tabel met het afgenomen vermogen (A) met daarachter de opvoerhoogte van de pomp. Met behulp van een multimeter kan je dit meten. Ook kan je condensator nog kapot zijn.quote:Op donderdag 6 maart 2014 14:51 schreef alicia999 het volgende:
Hallo allemaal!! ik ga toch twijfelen aan mijn pomp hoe kan je deze het beste controleren, je hoort hem goed lopen, en als je een schroevendraaier er in steekt draait die wel. Misschien iets in het binnen werk stuk?
iemand een idee..
Alvast bedankt
Heb je uberhaupt al gekeken naar de stromingsrichting van de pomp en je ventielen?quote:Op donderdag 6 maart 2014 14:51 schreef alicia999 het volgende:
Hallo allemaal!! ik ga toch twijfelen aan mijn pomp hoe kan je deze het beste controleren, je hoort hem goed lopen, en als je een schroevendraaier er in steekt draait die wel. Misschien iets in het binnen werk stuk?
iemand een idee..
Alvast bedankt
Als jij zo stellig beweert dat je aan de stroomopname van een pomp geen snelheid kan aflezen, ben ik erg benieuwd naar je onderbouwing waarom dat niet kan.quote:Op donderdag 6 maart 2014 18:15 schreef Gieliovd het volgende:
Beetje raar om daarop te baseren wat de conditie van je pomp is.
Ik zou het als SVG wel zien zitten, dat hij nominaal X,XX A trekt in stand 3 en dan kan je daarop baseren als hij meer trekt, dat hij aan het slijten is.
Je kunt geen snelheid aflezen aan een stroom opname.
Ik heb even een willekeurige pomp uit de auto gepakt. Het is een UPS 25-40, In stand 1 trekt hij 0,17 A, 30 watt en heeft een toerental van 750 omwentelingen per minuut. Haalt hij die waarde niet, dan haalt de pomp het aantal omwentelingen per minuut ook niet. Er zullen van andere type pompen ook wel dergelijke tabellen zijn.quote:Op donderdag 6 maart 2014 21:23 schreef Gieliovd het volgende:
Staat erboven...
Nominaal trekt pomp X 1 A op stand 2 onder last. Onder last draait het dan snelheid X. De last is een relatieve constante (viscositeit van water neemt niet significant toe of af bij temperatuurwisseling).
Ik zie geen variabele die de opname beïnvloedt.
De enige invloed die ik zie is slijtage van de pomp zelf. Lagers slijten, meer opname, om wat te noemen.
Dacht ik even een mooie discussie op te starten, gaat het niet door.quote:Op donderdag 6 maart 2014 21:50 schreef Gieliovd het volgende:
Mijn conclusie zou juist het tegenovergestelde zijn. Trekt de pomp een hogere stroom, dan haalt hij naar verwachting dat aantal omwentelingen niet (verhoogde weerstand intern).
Maar goed, even goede vrienden daar ging dit topic niet over. TS is er niet echt mee geholpen.
|