pi_137272390
vloerverwarming wordt niet warm genoeg, zwarte retour slang blijf lauw, de begin slang zwart wordt wel warm dus die de vloer in gaan. ik heb de slangen al 3 keer goed door gespoeld.

alle 2 witte kranen staan open temp is dan ongeveer 25/30 graden van de onderste blok verdeler

iemand een idee



[ Bericht 22% gewijzigd door alicia999 op 01-03-2014 15:24:46 ]
pi_137272797
Ook welkom.

Wat ik me herinner is dat vaak de spindel van die thermostatische kraan vast zit. Dan heb je onvoldoende flow.

Check dat eens. Kop eraf, pin indrukken (gaat zwaar) desnoods met een stukje hout.
Laat die handjes wapperen!
pi_137273215
quote:
0s.gif Op zaterdag 1 maart 2014 15:26 schreef Gieliovd het volgende:
Ook welkom.

Wat ik me herinner is dat vaak de spindel van die thermostatische kraan vast zit. Dan heb je onvoldoende flow.

Check dat eens. Kop eraf, pin indrukken (gaat zwaar) desnoods met een stukje hout.
bedankt voor je reactie! de rechtse van de hoofdkraan heb ik vervangen door een nieuwe en de linkse had ik gecontroleerd deze was goed.
pi_137274723
Hoe warm gaat het de vloer in?
25/30 retour is ruim voldoende.
pi_137275682
quote:
0s.gif Op zaterdag 1 maart 2014 16:24 schreef klipper het volgende:
Hoe warm gaat het de vloer in?
25/30 retour is ruim voldoende.
30 graden maar de retour cv is koud tot lauw. p.s ik heb de inbus in en rode kranen retour iets open anders wordt die helemaal niet warm..dus ik moet hem een beetje knijpen is dat normaal
pi_137276067
Ik geloof niet direct dat je de kraan vervangen hebt, alleen de kop?
Laat die handjes wapperen!
pi_137276282
quote:
0s.gif Op zaterdag 1 maart 2014 17:02 schreef Gieliovd het volgende:
Ik geloof niet direct dat je de kraan vervangen hebt, alleen de kop?
Maar als ik de pomp uitzet wordt de verdeler in zijn geheel warm dus is de door stroming daar goed? ..Het lijkt er op dat het niet goed door de zwarte slangen gepompt wordt..
pi_137277301
Zootje goed ontlucht na het spoelen?

Pomp schroef al ff gelost voor lucht daar?
Laat die handjes wapperen!
pi_137280323
Als het ingaande water wel warm genoeg is maar het uitgaande water is niet meer warm, dan is de doorstroomsnelheid in je systeem te laag. Om de kamer goed op temperatuur te krijgen en houden, moet de temperatuur van het water in de retourleiding minimaal gelijk zijn aan de gewenste kamertemperatuur, liefst nog een paar graden hoger.

De doorstroming van je systeem wordt dus ergens beperkt. Uitzoeken is waardoor dat komt. Defecte pomp? Thermostaatkraan die niet goed open gaat? Verstopping in de leidingen?
pi_137283595
"Zwarte leidingen" duid op Tyleenslang welke niet diffusiedicht is.

De kans is dus groot dat de leidingen dicht geslipt zijn,
wat zou moeten betekenen dat je de boel moet (laten) doorspoelen.
pi_137284668
quote:
0s.gif Op zaterdag 1 maart 2014 20:30 schreef naaa het volgende:
"Zwarte leidingen" duid op Tyleenslang welke niet diffusiedicht is.

De kans is dus groot dat de leidingen dicht geslipt zijn,
wat zou moeten betekenen dat je de boel moet (laten) doorspoelen.
Ik heb ze in december 2013 heel goed doorgespoeld, ik heb een 2 groeps en heb ze per slang gespoeld, en het liep goed door helder water en geen onderbreking.
pi_137288403
Top. Dat is in iedergeval goed aangepakt dan ;)

Hmm ik zou inderdaad de pomp even nakijken of het thermostatisch ventiel
(dus niet de knop; maar de daarwerkelijke kraan)
  zondag 2 maart 2014 @ 07:44:47 #13
14320 TR08
Verschijnt direct onder je ...
pi_137296956
Jouw pomp heeft een rood draaischakelaartje. Zet die eens op standje 3?

Verder: Als jouw pomp van boven naar onder perst (en ik neem even aan dat dat het geval is, aangezien bovenin de warm water aanvoor voor je circuit zit, die zit meestal in de zuig van de pomp) dan worden je inregelventielen (die rode) achterstevoren doorstroomd.

Als je een klep doorstroomt in de juiste richting dan is het altijd onderaan de klep in tegen de spindel aan en bovenin eruit.

Voorbeeld van een iets grotere industriele klep:


Zoekresultaten van stroming door een klep

Als je er andersom doorheen wilt is de weerstand veel groter en zakt je flow als een baksteen.

Kijk maar even op je pomp wat de stromingsrichting is. Die kun je op 2 manieren herkennen:
-Pijltje op het giethuis waar de motor op gebout is
-Giethuis heeft aan 1 kant een aanstroming die een beetje "van onderen" komt en een uitstulping een beetje opzij die uitstroomt naar de uitgang.
  zondag 2 maart 2014 @ 07:50:17 #14
14320 TR08
Verschijnt direct onder je ...
pi_137296973
Van jouw pomp kon ik geen goed plaatje vinden maar dit is wel een enigszins vergelijkbare met een vrijwel gelijke Wilo pomp:



Achterste balk is de retourbalk, die kraantjes zuigen aan dus worden van onderaf aangestroomd. Water gaat door de achterste balk onderaan de pomp in en opzij eruit naar de aanvoerbalk voor alle groepen.
pi_137447854
Hallo allemaal!! ik ga toch twijfelen aan mijn pomp hoe kan je deze het beste controleren, je hoort hem goed lopen, en als je een schroevendraaier er in steekt draait die wel. Misschien iets in het binnen werk stuk?
iemand een idee..

Alvast bedankt
  donderdag 6 maart 2014 @ 15:35:01 #16
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_137449120
quote:
0s.gif Op donderdag 6 maart 2014 14:51 schreef alicia999 het volgende:
Hallo allemaal!! ik ga toch twijfelen aan mijn pomp hoe kan je deze het beste controleren, je hoort hem goed lopen, en als je een schroevendraaier er in steekt draait die wel. Misschien iets in het binnen werk stuk?
iemand een idee..

Alvast bedankt
Op je pomp staat een tabel met het afgenomen vermogen (A) met daarachter de opvoerhoogte van de pomp. Met behulp van een multimeter kan je dit meten. Ook kan je condensator nog kapot zijn.

[ Bericht 0% gewijzigd door cvboer op 06-03-2014 21:09:07 ]
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_137454356
Beetje raar om daarop te baseren wat de conditie van je pomp is.

Ik zou het als SVG wel zien zitten, dat hij nominaal X,XX A trekt in stand 3 en dan kan je daarop baseren als hij meer trekt, dat hij aan het slijten is.

Je kunt geen snelheid aflezen aan een stroom opname.
Laat die handjes wapperen!
  donderdag 6 maart 2014 @ 21:03:53 #18
14320 TR08
Verschijnt direct onder je ...
pi_137461350
quote:
0s.gif Op donderdag 6 maart 2014 14:51 schreef alicia999 het volgende:
Hallo allemaal!! ik ga toch twijfelen aan mijn pomp hoe kan je deze het beste controleren, je hoort hem goed lopen, en als je een schroevendraaier er in steekt draait die wel. Misschien iets in het binnen werk stuk?
iemand een idee..

Alvast bedankt
Heb je uberhaupt al gekeken naar de stromingsrichting van de pomp en je ventielen?

Als je onzeker bent of je het met mijn verhaal kunt zien kun je ook ff kijken naar een pijltje op de giethuizen. Bij de pomp niet te verwarren met het pijltje van de draairichting van de pomp.
  donderdag 6 maart 2014 @ 21:17:37 #19
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_137462239
quote:
0s.gif Op donderdag 6 maart 2014 18:15 schreef Gieliovd het volgende:
Beetje raar om daarop te baseren wat de conditie van je pomp is.

Ik zou het als SVG wel zien zitten, dat hij nominaal X,XX A trekt in stand 3 en dan kan je daarop baseren als hij meer trekt, dat hij aan het slijten is.

Je kunt geen snelheid aflezen aan een stroom opname.
Als jij zo stellig beweert dat je aan de stroomopname van een pomp geen snelheid kan aflezen, ben ik erg benieuwd naar je onderbouwing waarom dat niet kan.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_137462642
Staat erboven...

Nominaal trekt pomp X 1 A op stand 2 onder last. Onder last draait het dan snelheid X. De last is een relatieve constante (viscositeit van water neemt niet significant toe of af bij temperatuurwisseling).

Ik zie geen variabele die de opname beïnvloedt.

De enige invloed die ik zie is slijtage van de pomp zelf. Lagers slijten, meer opname, om wat te noemen.
Laat die handjes wapperen!
  donderdag 6 maart 2014 @ 21:32:52 #21
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_137463357
quote:
0s.gif Op donderdag 6 maart 2014 21:23 schreef Gieliovd het volgende:
Staat erboven...

Nominaal trekt pomp X 1 A op stand 2 onder last. Onder last draait het dan snelheid X. De last is een relatieve constante (viscositeit van water neemt niet significant toe of af bij temperatuurwisseling).

Ik zie geen variabele die de opname beïnvloedt.

De enige invloed die ik zie is slijtage van de pomp zelf. Lagers slijten, meer opname, om wat te noemen.
Ik heb even een willekeurige pomp uit de auto gepakt. Het is een UPS 25-40, In stand 1 trekt hij 0,17 A, 30 watt en heeft een toerental van 750 omwentelingen per minuut. Haalt hij die waarde niet, dan haalt de pomp het aantal omwentelingen per minuut ook niet. Er zullen van andere type pompen ook wel dergelijke tabellen zijn.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_137464337
Mijn conclusie zou juist het tegenovergestelde zijn. Trekt de pomp een hogere stroom, dan haalt hij naar verwachting dat aantal omwentelingen niet (verhoogde weerstand intern).

Maar goed, even goede vrienden daar ging dit topic niet over. TS is er niet echt mee geholpen.
Laat die handjes wapperen!
  donderdag 6 maart 2014 @ 22:23:00 #23
214921 cvboer
CV vakidioot
pi_137466313
quote:
0s.gif Op donderdag 6 maart 2014 21:50 schreef Gieliovd het volgende:
Mijn conclusie zou juist het tegenovergestelde zijn. Trekt de pomp een hogere stroom, dan haalt hij naar verwachting dat aantal omwentelingen niet (verhoogde weerstand intern).

Maar goed, even goede vrienden daar ging dit topic niet over. TS is er niet echt mee geholpen.
Dacht ik even een mooie discussie op te starten, gaat het niet door. :P Van tyleenslang is bekend dat deze niet difusiedicht is en om de 5 jaar gespoeld moet worden, dat heeft de TS inmiddels gedaan.Nou weet ik niet hoe de TS gereinigd heeft, maar met alleen water spoelen redt je het niet. Wij gebruiken daar een spoelcompressor voor met een reiniger. Rest alleen de pomp nog. En ik vermoed dan ook dat deze aan z'n einde is.
En ja, dat is te meten.
Er komt altijd een moment waarop je moet kiezen tussen het geld dat je verdient en de tijd die je verliest om het te verdienen, tijd is alles behalve geld.
pi_137467781
Wilo pomp

A W

1= 0,20 42
2= 0,29 63
3= 0,39 86

07W03

Ik heb wel het idee dat als ik voel aan de zwarte slang die de vloer in gaat, dat beide op stand 2 warmer is dan op stand 1 of 3, maar beide naar retour verdeler blijven koud aanvoelen.Dus geen goede doorstroming maar als ik de pomp uitschakel wordt wel mijn hele verdeler warm/heet, zet ik hem aan wordt alleen het gedeelte van de verdeler naar vloer in warm dus de kant retour cv blijf koud.
maar een gedeelte van de vloer word wel warm het blijft een raadsel...ik heb ze echt 3 keer goed doorgespoeld..de slangen apart en 1 keer het verdelers gedeelte..incl. slangen..
.
  vrijdag 7 maart 2014 @ 06:48:29 #25
382904 Gieliovd
Klustijger
pi_137473559
Als je VV al een tijdje uit staat, reken dan dat je retourwater de eerste tijd zo goed als alle warmte kwijt raakt in je vloer he!
Laat die handjes wapperen!